    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      bitwicht last edited by

      @daruse

      Nö, ich meine nicht die Produktion pro Tag sondern was die Anlage gerade an Leistung hat.
      In der App steht kW das soll eigentlich dem Modbus Wert 40083 entsprechen.

      und das passt bei mir überhaupt nicht.

      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        daruse @bitwicht last edited by

        @bitwicht
        Das passt bei mir, natürlich nicht auf das Watt genau und auch nicht auf die Sekunde genau. Aber am Ende des Tages stimmt alles überein.
        Sorry dann kann ich dir auch nicht weiter helfen. 😉

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          bitwicht last edited by bitwicht

          Frage zur Berechnung.

          ID 40083 ist doch die aktuelle Leitung der PVA.
          ID 40084 ist der Scling Faktor

          Den Wert lasse ich dann über das Script umrechnen.

          function convertValue(value, factor) {
             if (value === null) return;
             if (factor === null) factor = 0;
             setState('PV.Wechselrichter.SE-10KRWS-PVLeistungAktuell', value * Math.pow(10, factor), true);
          }  
           
          createState('PV.Wechselrichter.SE-10KRWS-PVLeistungAktuell', {
          	name: 'PV-WR-SE-10KRWS-PVLeistungAktuell',
          	unit: 'W',
          	min:  0,
          	type: 'number',
          	role: 'value.energy'
          }, function () {
          	on('modbus.0.holdingRegisters.1.40083_I_AC_Power'/*AC-Leistungswert*/, function(obj) {
          		var timeout = setTimeout(function () {
          			clearTimeout(timeout);
          			var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40084_I_AC_Power_SF'/*AC-Leistung Skalierungsfaktor*/);
          			convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
          		}, 100); 
          	});
          	var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40084_I_AC_Power_SF'/*AC-Leistung Skalierungsfaktor*/);
          	var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40083_I_AC_Power'/*AC-Leistungswert*/);
          	convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0); 
          });
          

          Den Datenpunkt aus dem Script, zeichne ich mit dem Sourceanalytics Adapter auf.

          Hier die Config:
          PV-B2.JPG

          Somit müsste ich doch am Ende des Tages die am Tag erzeugte Energie haben.

          Der Wert passt aber leider überhaupt nicht (viel zu hoch).

          Haben ich einen Denkfehler?

          @hennerich müsste das so passen, kannst du das bei dir kontrollieren?

          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            docf @bitwicht last edited by

            @bitwicht

            Ja ist bei mir auch zu hoch in der Nacht zeigt mir die I AC Power ca 500 Watt an ?
            Habe da auch noch keine Lösung gefunden

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              bitwicht last edited by

              @docf

              Das kann ich bestätigen. Bei mir kommen aus dem Modbus Adapter auch ca. 500 Watt, aber nur bei dem Hybrid-WR. Ich glaube ich habe mal im PV Forum gelesen, dass der Hybrid WR nie "aus" geht wegen der Akku Minimal Ladung.
              Aber er dürfte ja bei Produktion nichts anzeigen.

              Interessant ist auch das die Werte der SE-API nicht zu SE-App und auch nicht zur SE-Webportal Export CSV passen.
              Gibt es auch minimale Abweichungen.

              Verstehe ich nicht was die Hersteller da für Mist machen.

              Ich hatte bei SE schon 5 Tickets offen aber es heißt immer das alles passt.

              U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • U
                Uwe96 @bitwicht last edited by

                @bitwicht
                Ja, hatte ich ja auch schon mal geschrieben. Sehe das auf meinem Grafana ab und zu steigt Production und Verbrauch um 500 W an. Damit stimmt dann natürlich alles nicht mehr. Komischer Weise ist das ja beim Monitoring nicht so.Nutzt SolarEdge da andere Register?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  bitwicht last edited by

                  @Uwe96

                  ich weiß es leider nicht da SE mir keine vernünftige Antwort gibt.

                  Komisch finde ich schon das die Daten SE-App vs SE-Web-CSV vs SE-API nicht übereinstimmen.

                  Vielleicht berechnet SE die Daten anhand des Smart-Meter und nicht anhand der Register.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • W
                    wrod @lisalisa last edited by wrod

                    @lisalisa
                    Danke. Die gehen gut.
                    Aber: 102829 ist die "Durchschnittstemperatur" der Batterie. Weißt du, wovon der Durchschnitt genommen wird?, etwa

                    • von mehreren Batteriemodulen (so dass es eine zeitlich punktuelle Temperaturmessung ist). Wenn so: Kann man die Temperaturen der einzelnen Module auslesen?
                    • über Zeit? Dann: von welchem Zeitraum? Auch hier: Gibt es Register, die den aktuellen Temperaturwert ausgeben (vorhanden sein müsste er dann ja).

                    Woher hast Du diese Registerangaben?

                    Kennst Du (oder jemand anders hier) eine Dokumentation, wo auch angegeben ist, was die schreibbaren Steuer-Register konkret bewirken, wo also die Logik der Steuerung angegeben ist?

                    Dank im Voraus
                    W

                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      lisalisa @wrod last edited by lisalisa

                      @wrod
                      Bitte schön, habe aber gerade keinen Plan welchen Beitrag du meinst.

                      Irgendwelche Registerangaben und Infos habe ich hier aus dem Forum und aus PDFs.
                      Google mal nach "SunSpec-Protokoll in SolarEdge Wechselrichtern" oder "Open Protocol for SolarEdge Inverters"

                      In dieser PDF z.B. stehen Register
                      https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/88445-power-control-open-protocol-for-solaredge-inverters-pdf/

                      von dieser PDF:
                      ......
                      E16C (F56C) 2 R Battery 1 Average Temperature Float32 °C
                      E16E (F56E) 2 R Battery 1 Max Temperature Float32 °C
                      .....

                      Bei mir ist zu beachten meine Adressen sind immer plus 1:
                      holdingRegisters.102829 Batterie 1 Average Temperature °C
                      z.B. Adresse 102.829 - 40.000 = dezimal 62.829 = hexadezimal F56D (=Adresse plus 1)

                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • W
                        wrod @lisalisa last edited by

                        @lisalisa
                        Danke. Ich meine diesen hier: https://forum.iobroker.net/post/975915.

                        In dem von Dir verlinkten Dokument und in Deiner letzten Mail sind Adressen in ganz anderem Format. in dem oben genannten Post hattest Du für BYD Register mit 100000er Adressen. Dafür bräuchte ich eine Dokumentation.

                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          lisalisa @wrod last edited by lisalisa

                          @wrod sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                          In dem von Dir verlinkten Dokument und in Deiner letzten Mail sind Adressen in ganz anderem Format. in dem oben genannten Post hattest Du für BYD Register mit 100000er Adressen. Dafür bräuchte ich eine Dokumentation.

                          Einfach die 100000er Adressen ausrechnen
                          z.B. Adresse 102.829 - 40.000 = dezimal 62.829 = hexadezimal F56D (=Adresse plus 1)

                          3177b5c1-8156-4085-92b3-6d9d6c9fa64e-image.png

                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            lisalisa @lisalisa last edited by lisalisa

                            Habe mal meine Adressen umgerechnet...

                            6b593c50-148d-45d1-95f1-aef4e068b654-image.png

                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • W
                              wrod @lisalisa last edited by

                              @lisalisa Danke! Das hilft weiter.
                              Ich kann sie einrichten, aber einige (10072x) geben leider noch keine Werte. Vielleicht doch nicht für genau mein Modell geeignet (obwohl andere (1028xx) funktionieren).

                              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • L
                                lisalisa @wrod last edited by lisalisa

                                @wrod die ersten Adresse in der PDF E16C (F56C) funktioniert übrigens auch, die 2. ist nur gespiegelt
                                Wenn was nicht funktioniert immer mal Adresse plus oder minus 1 ausprobieren.

                                Mit "Radzio Modbus Master Simulator" kann man auch mal die Register zum Test auslesen (dazu dann aber IOBroker Modbus Zugriff deaktivieren)
                                https://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/

                                pasted-from-clipboard.png

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • C
                                  cainam @hennerich last edited by

                                  @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                  Man muss die Werte die man möchte also erst noch umrechnen. Und sie müssen unmittelbar zusammen ausgelsesen werden, sonst passen sie nicht zusammen. Dazu geht mein Dank an inkoFa aus dem PV Forum, der mir mit seiner Lösung dazu sehr weitergeholfen hat.

                                  Hallo zusammen

                                  Kann mir hier jemand helfen

                                  Bei mir sind die ScaleFactoren riiiisig. Dh mit value * 10 ^ SF. ist das nicht lösbar

                                  zB
                                  modbus.0.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung ist 64535
                                  modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF ist zwischen 0 und ca 8000

                                  auch ist mir aufgefallen, dass bei mir eigentlich nur die SF sich ändern...

                                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    lisalisa @cainam last edited by

                                    @cainam sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                    modbus.0.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung ist 64535
                                    modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF ist zwischen 0 und ca 8000

                                    einfach mal Adresse Plus 1 testen (wurde hier auch schon paarmal geschrieben...)
                                    modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung
                                    modbus.0.holdingRegisters.40085_I_AC_Leistung_SF

                                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • C
                                      cainam @lisalisa last edited by

                                      @lisalisa

                                      Top Danke, das wars

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • W
                                        wrod last edited by

                                        @lisalisa
                                        DANKE:
                                        gerade 102855 funktioniert leider gar nicht bzw. liefert nur "0". 102854 und 102856 führen hingegen zu Fehlern.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • C
                                          cainam last edited by

                                          In dem Ersparnis skript gibt es eine Variable " alteVerguetunginEuro"... diese wird aber auf 0 gesetzt und dann mE nicht mehr verwendet... was ist das?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • W
                                            wrod @danielos last edited by

                                            @danielos Danke. Welches Register gibt denn die Werte der Einspeisung aus?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            580
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            grafana modbus solaredge
                                            90
                                            603
                                            137630
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo