      docf @bitwicht last edited by

      @bitwicht

      Ja ist bei mir auch zu hoch in der Nacht zeigt mir die I AC Power ca 500 Watt an ?
      Habe da auch noch keine Lösung gefunden

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        bitwicht last edited by

        @docf

        Das kann ich bestätigen. Bei mir kommen aus dem Modbus Adapter auch ca. 500 Watt, aber nur bei dem Hybrid-WR. Ich glaube ich habe mal im PV Forum gelesen, dass der Hybrid WR nie "aus" geht wegen der Akku Minimal Ladung.
        Aber er dürfte ja bei Produktion nichts anzeigen.

        Interessant ist auch das die Werte der SE-API nicht zu SE-App und auch nicht zur SE-Webportal Export CSV passen.
        Gibt es auch minimale Abweichungen.

        Verstehe ich nicht was die Hersteller da für Mist machen.

        Ich hatte bei SE schon 5 Tickets offen aber es heißt immer das alles passt.

        U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • U
          Uwe96 @bitwicht last edited by

          @bitwicht
          Ja, hatte ich ja auch schon mal geschrieben. Sehe das auf meinem Grafana ab und zu steigt Production und Verbrauch um 500 W an. Damit stimmt dann natürlich alles nicht mehr. Komischer Weise ist das ja beim Monitoring nicht so.Nutzt SolarEdge da andere Register?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            bitwicht last edited by

            @Uwe96

            ich weiß es leider nicht da SE mir keine vernünftige Antwort gibt.

            Komisch finde ich schon das die Daten SE-App vs SE-Web-CSV vs SE-API nicht übereinstimmen.

            Vielleicht berechnet SE die Daten anhand des Smart-Meter und nicht anhand der Register.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • W
              wrod @lisalisa last edited by wrod

              @lisalisa
              Danke. Die gehen gut.
              Aber: 102829 ist die "Durchschnittstemperatur" der Batterie. Weißt du, wovon der Durchschnitt genommen wird?, etwa

              • von mehreren Batteriemodulen (so dass es eine zeitlich punktuelle Temperaturmessung ist). Wenn so: Kann man die Temperaturen der einzelnen Module auslesen?
              • über Zeit? Dann: von welchem Zeitraum? Auch hier: Gibt es Register, die den aktuellen Temperaturwert ausgeben (vorhanden sein müsste er dann ja).

              Woher hast Du diese Registerangaben?

              Kennst Du (oder jemand anders hier) eine Dokumentation, wo auch angegeben ist, was die schreibbaren Steuer-Register konkret bewirken, wo also die Logik der Steuerung angegeben ist?

              Dank im Voraus
              W

              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                lisalisa @wrod last edited by lisalisa

                @wrod
                Bitte schön, habe aber gerade keinen Plan welchen Beitrag du meinst.

                Irgendwelche Registerangaben und Infos habe ich hier aus dem Forum und aus PDFs.
                Google mal nach "SunSpec-Protokoll in SolarEdge Wechselrichtern" oder "Open Protocol for SolarEdge Inverters"

                In dieser PDF z.B. stehen Register
                https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/88445-power-control-open-protocol-for-solaredge-inverters-pdf/

                von dieser PDF:
                ......
                E16C (F56C) 2 R Battery 1 Average Temperature Float32 °C
                E16E (F56E) 2 R Battery 1 Max Temperature Float32 °C
                .....

                Bei mir ist zu beachten meine Adressen sind immer plus 1:
                holdingRegisters.102829 Batterie 1 Average Temperature °C
                z.B. Adresse 102.829 - 40.000 = dezimal 62.829 = hexadezimal F56D (=Adresse plus 1)

                W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • W
                  wrod @lisalisa last edited by

                  @lisalisa
                  Danke. Ich meine diesen hier: https://forum.iobroker.net/post/975915.

                  In dem von Dir verlinkten Dokument und in Deiner letzten Mail sind Adressen in ganz anderem Format. in dem oben genannten Post hattest Du für BYD Register mit 100000er Adressen. Dafür bräuchte ich eine Dokumentation.

                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    lisalisa @wrod last edited by lisalisa

                    @wrod sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                    In dem von Dir verlinkten Dokument und in Deiner letzten Mail sind Adressen in ganz anderem Format. in dem oben genannten Post hattest Du für BYD Register mit 100000er Adressen. Dafür bräuchte ich eine Dokumentation.

                    Einfach die 100000er Adressen ausrechnen
                    z.B. Adresse 102.829 - 40.000 = dezimal 62.829 = hexadezimal F56D (=Adresse plus 1)

                    3177b5c1-8156-4085-92b3-6d9d6c9fa64e-image.png

                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      lisalisa @lisalisa last edited by lisalisa

                      Habe mal meine Adressen umgerechnet...

                      6b593c50-148d-45d1-95f1-aef4e068b654-image.png

                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • W
                        wrod @lisalisa last edited by

                        @lisalisa Danke! Das hilft weiter.
                        Ich kann sie einrichten, aber einige (10072x) geben leider noch keine Werte. Vielleicht doch nicht für genau mein Modell geeignet (obwohl andere (1028xx) funktionieren).

                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          lisalisa @wrod last edited by lisalisa

                          @wrod die ersten Adresse in der PDF E16C (F56C) funktioniert übrigens auch, die 2. ist nur gespiegelt
                          Wenn was nicht funktioniert immer mal Adresse plus oder minus 1 ausprobieren.

                          Mit "Radzio Modbus Master Simulator" kann man auch mal die Register zum Test auslesen (dazu dann aber IOBroker Modbus Zugriff deaktivieren)
                          https://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/

                          pasted-from-clipboard.png

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            cainam @hennerich last edited by

                            @hennerich said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                            Man muss die Werte die man möchte also erst noch umrechnen. Und sie müssen unmittelbar zusammen ausgelsesen werden, sonst passen sie nicht zusammen. Dazu geht mein Dank an inkoFa aus dem PV Forum, der mir mit seiner Lösung dazu sehr weitergeholfen hat.

                            Hallo zusammen

                            Kann mir hier jemand helfen

                            Bei mir sind die ScaleFactoren riiiisig. Dh mit value * 10 ^ SF. ist das nicht lösbar

                            zB
                            modbus.0.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung ist 64535
                            modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF ist zwischen 0 und ca 8000

                            auch ist mir aufgefallen, dass bei mir eigentlich nur die SF sich ändern...

                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • L
                              lisalisa @cainam last edited by

                              @cainam sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                              modbus.0.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung ist 64535
                              modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF ist zwischen 0 und ca 8000

                              einfach mal Adresse Plus 1 testen (wurde hier auch schon paarmal geschrieben...)
                              modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung
                              modbus.0.holdingRegisters.40085_I_AC_Leistung_SF

                              C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • C
                                cainam @lisalisa last edited by

                                @lisalisa

                                Top Danke, das wars

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • W
                                  wrod last edited by

                                  @lisalisa
                                  DANKE:
                                  gerade 102855 funktioniert leider gar nicht bzw. liefert nur "0". 102854 und 102856 führen hingegen zu Fehlern.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • C
                                    cainam last edited by

                                    In dem Ersparnis skript gibt es eine Variable " alteVerguetunginEuro"... diese wird aber auf 0 gesetzt und dann mE nicht mehr verwendet... was ist das?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • W
                                      wrod @danielos last edited by

                                      @danielos Danke. Welches Register gibt denn die Werte der Einspeisung aus?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • W
                                        wrod last edited by

                                        @lisalisa
                                        Danke.
                                        Gibt es irgendwo eine Tabelle für die Register für den Wechselrichter SE8K?
                                        In der Dokue steht etwas von 0xF142 als "AdvancedPwrControlEn". Den bekomme ich nicht hin. Ich habe aber aus Deiner Tabelle "103237_Storage_Control_Mode_RW". Ist das das gleiche oder ist letzterer für die BYD (habe eine LV 3x 3,5 kWh) und ersterer für den WR?

                                        Zudem habe ich seit zwei Tagen Probleme mit "102853_Batterieladestand". Der hat einige Tage lang vernünftige Werte ausgegeben. Nun gibt er zuweilen Stundenlang 0 bzw. Minuswerte aus. Hier der Verlauf aus der influx.db-Diagramm-Darstellung:
                                        50689357-1e85-46f2-8ce0-bb3a4b0eecc7-grafik.png

                                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • L
                                          lisalisa @wrod last edited by

                                          @wrod sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                          ...Gibt es irgendwo eine Tabelle für die Register für den Wechselrichter SE8K?...

                                          Google mal nach "SunSpec-Protokoll in SolarEdge Wechselrichtern" oder "Open Protocol for SolarEdge Inverters"

                                          dann findest du jede Menge PDF

                                          @wrod sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                          ... In der Dokue steht etwas von 0xF142 als "AdvancedPwrControlEn".
                                          Ich habe aber aus Deiner Tabelle "103237_Storage_Control_Mode_RW". Ist das das gleiche...

                                          Nein, ist nicht das gleiche.

                                          Du solltest mal ein paar Beiträge weiter hinten lesen wie die Adressen ausgerechnet werden (HEX nach dezimal +40.000 usw.) und Googel ist dein Freund und will dir helfen, mußt ihm nur eine Chance geben.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • W
                                            wrod @lisalisa last edited by wrod

                                            @lisalisa Du hast hier https://forum.iobroker.net/post/699727 unter anderem Register für PV Exportiert Aktuell etc angegeben - leider ohne Adresse. Ich habe auch enen SE8K. Kannst Du die Adressen posten?

                                            Danke

                                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            796
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            grafana modbus solaredge
                                            90
                                            603
                                            137535
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo