Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Modbus Adapter mit Janitza RS485

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Modbus Adapter mit Janitza RS485

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      Matek @Glasfaser last edited by

      @glasfaser Dann hat mein IObroker gar keine Adresse in diesem Netzwerk?

      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by

        @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

        ich denke da muss ich im Adapter die eigene Adresse vergeben, also die 2. Dem Janitza habe ich die 1 belassen.

        was meinst du damit?
        im Adapter musst du die Adresse nehmen, die das Gerät hat

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by

          @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

          @glasfaser Dann hat mein IObroker gar keine Adresse in diesem Netzwerk?

          du konfigurierst im Adapter die Daten des Geräts!
          fertig!

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Matek last edited by

            @matek

            Nee so :##c9da99c4-c79e-4f94-8a2c-6b372e7b0009-grafik.png

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Matek @Glasfaser last edited by

              @glasfaser Das hebe ich schon verstanden, ich kenne es eben so daß alle Teilnehmer in einem Netzwerk (hier können es bis zu 32 Teilnehmer sein) eine Adresse haben muss.
              Also spreche ich Quasi mit der Einstellung die Adresse 1 an

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by

                @matek der Adapter ruft auf den Bus:
                Hallo Gerät #, rück die Daten von Register xy raus

                da du #=2 eingetragen hast fühlt sich gerät #1 nicht angesprochen und antwortet nicht

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Matek @Homoran last edited by

                  @homoran Ok, das muss man schon mal wissen. Wenn ich dann auf dem selben Bus mit einem anderen Gerät kommunizieren will muss ich dann eine weitere Modbus Instanz installieren.

                  Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by Homoran

                    @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                    muss ich dann eine weitere Modbus Instanz installieren.

                    nein, dem anderen Gerät eine andere ID geben.

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Matek @Matek last edited by

                      @matek Und mit dem Holding Register gebe ich dann an welche Daten ich im Eingangsregister haben möchte.
                      Im Holding reg, habe ich jetzt die 200 für die Spannung L1-N eingetragen. Ich nehme die "Rolle" ist Value , den Datentyp wiess ich nicht (also probieren?). Im Eingangs Reg. dann auch die 200 und Value, den gleichen Datentyp?

                      Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by

                        @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                        Und mit dem Holding Register gebe ich dann an welche Daten ich im Eingangsregister haben möchte.

                        nein!
                        Eigentlich sind Holdingregister beschreibbare Register und Inputregister welche zum auslesen.
                        Manche Hersteller nehmen nur Holdingregister für beides.

                        Der Unterdchied ist der Offset von 30.000 +/-1 bei Inputregister und 40.000 +/-1 bei Holdingregister

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Matek @Homoran last edited by

                          @homoran said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                          @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                          muss ich dann eine weitere Modbus Instanz installieren.

                          nein, dem anderen Gerät eine andere ID geben.

                          Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrage

                          Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by

                            @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                            den Datentyp wiess ich nicht (also probieren?).

                            in dem Bruchstück der Anleitung steht INT.
                            Was genau das bedeutet müsste woanders stehen.

                            nimm mal uint16 BE

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by

                              @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                              Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrage

                              nein, die selbe Instanz, in den Grundeinstellungen die Checkbox "mehrere Geräte" aktivieren und dann bei den Registern in der dann auftauchenden zusätzlichen Spalte das gewünschte Gerät angeben

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Matek last edited by

                                @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                                Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrag

                                Hast du mehere Janitza auf dem gleichen Modbus !

                                dann so :

                                7164b4d8-3dab-44da-a110-7a5b64b98ed8-grafik.png

                                Nur Zur Info .. dein Aufbau kommt hier Stückelhaft an , was du vorhast !

                                M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Matek @Glasfaser last edited by

                                  @glasfaser Aaaahh

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Matek @Homoran last edited by

                                    @homoran said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                                    @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                                    den Datentyp wiess ich nicht (also probieren?).

                                    in dem Bruchstück der Anleitung steht INT.
                                    Was genau das bedeutet müsste woanders stehen.

                                    nimm mal uint16 BE

                                    Ich nehme an: Unsigned 16 bit (Big Ending)

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by

                                      @matek Aber ein Schritt nach dem anderen!

                                      @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                                      dein Aufbau kommt hier Stückelhaft an , was du vorhast !

                                      allerdings solltest du im Vorhinein schon wissen wo du hin willst

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Matek @Glasfaser last edited by

                                        @glasfaser said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                                        @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                                        Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrag

                                        Hast du mehere Janitza auf dem gleichen Modbus !

                                        dann so :

                                        7164b4d8-3dab-44da-a110-7a5b64b98ed8-grafik.png

                                        Nur Zur Info .. dein Aufbau kommt hier Stückelhaft an , was du vorhast !

                                        Ich habe nur einen Busteilnehmer, das war nur zu meinem Verständnis.
                                        Wie schon geschrieben kannte ich die Netzwerke nur so dass jedes Gerät (auch der IOBroker) eine Busadresse benötigt.

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by Homoran

                                          @matek aber hier konfigurierst du mit welchem Gerät du über iob reden willst.
                                          und das sind imho bis zu 256 IDs

                                          die müssen auch nicht aufeinander folgen
                                          Screenshot_20231226-165657_Firefox.jpg

                                          iob wäre intern die 0, wenn ich das richtig in Erinnerung habe

                                          https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.modbus/README.md

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Matek @Homoran last edited by

                                            @homoran Bezügl. einer Offsetverschiebung finde ich in der Anleitung nichts.
                                            Screenshot 2023-12-26 172521.png Screenshot 2023-12-26 172612.png
                                            Screenshot 2023-12-26 173133.png Screenshot 2023-12-26 173147.png Screenshot 2023-12-26 173201.png

                                            Mit Adresse 40201 keine Fehler aber auch keine Ergebnisse. Gleiches mit 50201, 30201, 201. Jeweils mit unsigned 16 bit (little Endian) und Unsigned 16 bit (Big Endian).

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            489
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            68
                                            1769
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo