@matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
Und mit dem Holding Register gebe ich dann an welche Daten ich im Eingangsregister haben möchte.
nein!
Eigentlich sind Holdingregister beschreibbare Register und Inputregister welche zum auslesen.
Manche Hersteller nehmen nur Holdingregister für beides.Der Unterdchied ist der Offset von 30.000 +/-1 bei Inputregister und 40.000 +/-1 bei Holdingregister
-
@homoran said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
@matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
muss ich dann eine weitere Modbus Instanz installieren.
nein, dem anderen Gerät eine andere ID geben.
Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrage
-
@matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
den Datentyp wiess ich nicht (also probieren?).
in dem Bruchstück der Anleitung steht INT.
Was genau das bedeutet müsste woanders stehen.nimm mal uint16 BE
-
@matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrage
nein, die selbe Instanz, in den Grundeinstellungen die Checkbox "mehrere Geräte" aktivieren und dann bei den Registern in der dann auftauchenden zusätzlichen Spalte das gewünschte Gerät angeben
-
@matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrag
Hast du mehere Janitza auf dem gleichen Modbus !
dann so :
Nur Zur Info .. dein Aufbau kommt hier Stückelhaft an , was du vorhast !
-
@glasfaser Aaaahh
-
@homoran said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
@matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
den Datentyp wiess ich nicht (also probieren?).
in dem Bruchstück der Anleitung steht INT.
Was genau das bedeutet müsste woanders stehen.nimm mal uint16 BE
Ich nehme an: Unsigned 16 bit (Big Ending)
-
@matek Aber ein Schritt nach dem anderen!
@glasfaser sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
dein Aufbau kommt hier Stückelhaft an , was du vorhast !
allerdings solltest du im Vorhinein schon wissen wo du hin willst
-
@glasfaser said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
@matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrag
Hast du mehere Janitza auf dem gleichen Modbus !
dann so :
Nur Zur Info .. dein Aufbau kommt hier Stückelhaft an , was du vorhast !
Ich habe nur einen Busteilnehmer, das war nur zu meinem Verständnis.
Wie schon geschrieben kannte ich die Netzwerke nur so dass jedes Gerät (auch der IOBroker) eine Busadresse benötigt. -
@matek aber hier konfigurierst du mit welchem Gerät du über iob reden willst.
und das sind imho bis zu 256 IDsdie müssen auch nicht aufeinander folgen
iob wäre intern die 0, wenn ich das richtig in Erinnerung habe
https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.modbus/README.md
-
@homoran Bezügl. einer Offsetverschiebung finde ich in der Anleitung nichts.
Mit Adresse 40201 keine Fehler aber auch keine Ergebnisse. Gleiches mit 50201, 30201, 201. Jeweils mit unsigned 16 bit (little Endian) und Unsigned 16 bit (Big Endian).
-
@matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
Mit Adresse 40201 keine Fehler aber auch keine Ergebnisse.
@homoran sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
trag jetzt mal bei Holdingregister die 200 ein, Haken bei Abruf/poll o.ä
hast du auch nicht.
da du den offset nicht kennst solltest du aliase verwenden abschalten und die 200 eintragen -
@homoran Sorry, das hatte vorhin auch schon getestet. Nur den Haken hab ich natürlich beim letzten mal vergessen
Also dann mit 200 kommt der Fehler "Timeout", also keine Rückmeldung.
Stellt sich die Frage ob ich bei "Rolle" = Datentyp etwas einstellen muss.
-
@matek und ist jetzt alias verwenden aus?
zeigen!
-
@homoran Alias ist aus
-
@matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
@homoran Alias ist aus
zeigen!
geräte ID?
zeigen!alle Einstellungen auf Standard zurückgestellt?
zeigen! -
@matek In der Anleitung steht ja auch etwas über die Query Message, kann ich das in einem Textbasierendem Editor testen?
-
@matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
über die Query Message, k
das macht der Adapter selbstständig wenn er richtig konfiguriert ist
-
@homoran
Aber macht der Adapter das eben so wie es die Anleitung sagt? -
@matek Wie komme ich auf die Standard Einstellungen zurück?