  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus Adapter mit Janitza RS485

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    509

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Modbus Adapter mit Janitza RS485

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
68 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Matek

    @glasfaser Das hebe ich schon verstanden, ich kenne es eben so daß alle Teilnehmer in einem Netzwerk (hier können es bis zu 32 Teilnehmer sein) eine Adresse haben muss.
    Also spreche ich Quasi mit der Einstellung die Adresse 1 an

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #29

    @matek der Adapter ruft auf den Bus:
    Hallo Gerät #, rück die Daten von Register xy raus

    da du #=2 eingetragen hast fühlt sich gerät #1 nicht angesprochen und antwortet nicht

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @matek der Adapter ruft auf den Bus:
      Hallo Gerät #, rück die Daten von Register xy raus

      da du #=2 eingetragen hast fühlt sich gerät #1 nicht angesprochen und antwortet nicht

      M Offline
      M Offline
      Matek
      schrieb am zuletzt editiert von
      #30

      @homoran Ok, das muss man schon mal wissen. Wenn ich dann auf dem selben Bus mit einem anderen Gerät kommunizieren will muss ich dann eine weitere Modbus Instanz installieren.

      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • M Matek

        @homoran Ok, das muss man schon mal wissen. Wenn ich dann auf dem selben Bus mit einem anderen Gerät kommunizieren will muss ich dann eine weitere Modbus Instanz installieren.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #31

        @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

        muss ich dann eine weitere Modbus Instanz installieren.

        nein, dem anderen Gerät eine andere ID geben.

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Matek

          @homoran Ok, das muss man schon mal wissen. Wenn ich dann auf dem selben Bus mit einem anderen Gerät kommunizieren will muss ich dann eine weitere Modbus Instanz installieren.

          M Offline
          M Offline
          Matek
          schrieb am zuletzt editiert von
          #32

          @matek Und mit dem Holding Register gebe ich dann an welche Daten ich im Eingangsregister haben möchte.
          Im Holding reg, habe ich jetzt die 200 für die Spannung L1-N eingetragen. Ich nehme die "Rolle" ist Value , den Datentyp wiess ich nicht (also probieren?). Im Eingangs Reg. dann auch die 200 und Value, den gleichen Datentyp?

          HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • M Matek

            @matek Und mit dem Holding Register gebe ich dann an welche Daten ich im Eingangsregister haben möchte.
            Im Holding reg, habe ich jetzt die 200 für die Spannung L1-N eingetragen. Ich nehme die "Rolle" ist Value , den Datentyp wiess ich nicht (also probieren?). Im Eingangs Reg. dann auch die 200 und Value, den gleichen Datentyp?

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #33

            @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

            Und mit dem Holding Register gebe ich dann an welche Daten ich im Eingangsregister haben möchte.

            nein!
            Eigentlich sind Holdingregister beschreibbare Register und Inputregister welche zum auslesen.
            Manche Hersteller nehmen nur Holdingregister für beides.

            Der Unterdchied ist der Offset von 30.000 +/-1 bei Inputregister und 40.000 +/-1 bei Holdingregister

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

              muss ich dann eine weitere Modbus Instanz installieren.

              nein, dem anderen Gerät eine andere ID geben.

              M Offline
              M Offline
              Matek
              schrieb am zuletzt editiert von
              #34

              @homoran said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

              @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

              muss ich dann eine weitere Modbus Instanz installieren.

              nein, dem anderen Gerät eine andere ID geben.

              Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrage

              HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • M Matek

                @matek Und mit dem Holding Register gebe ich dann an welche Daten ich im Eingangsregister haben möchte.
                Im Holding reg, habe ich jetzt die 200 für die Spannung L1-N eingetragen. Ich nehme die "Rolle" ist Value , den Datentyp wiess ich nicht (also probieren?). Im Eingangs Reg. dann auch die 200 und Value, den gleichen Datentyp?

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #35

                @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                den Datentyp wiess ich nicht (also probieren?).

                in dem Bruchstück der Anleitung steht INT.
                Was genau das bedeutet müsste woanders stehen.

                nimm mal uint16 BE

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Matek

                  @homoran said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                  @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                  muss ich dann eine weitere Modbus Instanz installieren.

                  nein, dem anderen Gerät eine andere ID geben.

                  Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrage

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #36

                  @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                  Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrage

                  nein, die selbe Instanz, in den Grundeinstellungen die Checkbox "mehrere Geräte" aktivieren und dann bei den Registern in der dann auftauchenden zusätzlichen Spalte das gewünschte Gerät angeben

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Matek

                    @homoran said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                    @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                    muss ich dann eine weitere Modbus Instanz installieren.

                    nein, dem anderen Gerät eine andere ID geben.

                    Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrage

                    GlasfaserG Online
                    GlasfaserG Online
                    Glasfaser
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #37

                    @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                    Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrag

                    Hast du mehere Janitza auf dem gleichen Modbus !

                    dann so :

                    7164b4d8-3dab-44da-a110-7a5b64b98ed8-grafik.png

                    Nur Zur Info .. dein Aufbau kommt hier Stückelhaft an , was du vorhast !

                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • GlasfaserG Glasfaser

                      @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                      Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrag

                      Hast du mehere Janitza auf dem gleichen Modbus !

                      dann so :

                      7164b4d8-3dab-44da-a110-7a5b64b98ed8-grafik.png

                      Nur Zur Info .. dein Aufbau kommt hier Stückelhaft an , was du vorhast !

                      M Offline
                      M Offline
                      Matek
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #38

                      @glasfaser Aaaahh

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                        den Datentyp wiess ich nicht (also probieren?).

                        in dem Bruchstück der Anleitung steht INT.
                        Was genau das bedeutet müsste woanders stehen.

                        nimm mal uint16 BE

                        M Offline
                        M Offline
                        Matek
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #39

                        @homoran said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                        @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                        den Datentyp wiess ich nicht (also probieren?).

                        in dem Bruchstück der Anleitung steht INT.
                        Was genau das bedeutet müsste woanders stehen.

                        nimm mal uint16 BE

                        Ich nehme an: Unsigned 16 bit (Big Ending)

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Matek

                          @glasfaser Aaaahh

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #40

                          @matek Aber ein Schritt nach dem anderen!

                          @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                          dein Aufbau kommt hier Stückelhaft an , was du vorhast !

                          allerdings solltest du im Vorhinein schon wissen wo du hin willst

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • GlasfaserG Glasfaser

                            @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                            Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrag

                            Hast du mehere Janitza auf dem gleichen Modbus !

                            dann so :

                            7164b4d8-3dab-44da-a110-7a5b64b98ed8-grafik.png

                            Nur Zur Info .. dein Aufbau kommt hier Stückelhaft an , was du vorhast !

                            M Offline
                            M Offline
                            Matek
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #41

                            @glasfaser said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                            @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                            Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrag

                            Hast du mehere Janitza auf dem gleichen Modbus !

                            dann so :

                            7164b4d8-3dab-44da-a110-7a5b64b98ed8-grafik.png

                            Nur Zur Info .. dein Aufbau kommt hier Stückelhaft an , was du vorhast !

                            Ich habe nur einen Busteilnehmer, das war nur zu meinem Verständnis.
                            Wie schon geschrieben kannte ich die Netzwerke nur so dass jedes Gerät (auch der IOBroker) eine Busadresse benötigt.

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Matek

                              @glasfaser said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                              @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                              Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrag

                              Hast du mehere Janitza auf dem gleichen Modbus !

                              dann so :

                              7164b4d8-3dab-44da-a110-7a5b64b98ed8-grafik.png

                              Nur Zur Info .. dein Aufbau kommt hier Stückelhaft an , was du vorhast !

                              Ich habe nur einen Busteilnehmer, das war nur zu meinem Verständnis.
                              Wie schon geschrieben kannte ich die Netzwerke nur so dass jedes Gerät (auch der IOBroker) eine Busadresse benötigt.

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #42

                              @matek aber hier konfigurierst du mit welchem Gerät du über iob reden willst.
                              und das sind imho bis zu 256 IDs

                              die müssen auch nicht aufeinander folgen
                              Screenshot_20231226-165657_Firefox.jpg

                              iob wäre intern die 0, wenn ich das richtig in Erinnerung habe

                              https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.modbus/README.md

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @matek aber hier konfigurierst du mit welchem Gerät du über iob reden willst.
                                und das sind imho bis zu 256 IDs

                                die müssen auch nicht aufeinander folgen
                                Screenshot_20231226-165657_Firefox.jpg

                                iob wäre intern die 0, wenn ich das richtig in Erinnerung habe

                                https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.modbus/README.md

                                M Offline
                                M Offline
                                Matek
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #43

                                @homoran Bezügl. einer Offsetverschiebung finde ich in der Anleitung nichts.
                                Screenshot 2023-12-26 172521.png Screenshot 2023-12-26 172612.png
                                Screenshot 2023-12-26 173133.png Screenshot 2023-12-26 173147.png Screenshot 2023-12-26 173201.png

                                Mit Adresse 40201 keine Fehler aber auch keine Ergebnisse. Gleiches mit 50201, 30201, 201. Jeweils mit unsigned 16 bit (little Endian) und Unsigned 16 bit (Big Endian).

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M Matek

                                  @homoran Bezügl. einer Offsetverschiebung finde ich in der Anleitung nichts.
                                  Screenshot 2023-12-26 172521.png Screenshot 2023-12-26 172612.png
                                  Screenshot 2023-12-26 173133.png Screenshot 2023-12-26 173147.png Screenshot 2023-12-26 173201.png

                                  Mit Adresse 40201 keine Fehler aber auch keine Ergebnisse. Gleiches mit 50201, 30201, 201. Jeweils mit unsigned 16 bit (little Endian) und Unsigned 16 bit (Big Endian).

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                  #44

                                  @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                                  Mit Adresse 40201 keine Fehler aber auch keine Ergebnisse.

                                  @homoran sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                                  trag jetzt mal bei Holdingregister die 200 ein, Haken bei Abruf/poll o.ä

                                  hast du auch nicht.
                                  da du den offset nicht kennst solltest du aliase verwenden abschalten und die 200 eintragen

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                                    Mit Adresse 40201 keine Fehler aber auch keine Ergebnisse.

                                    @homoran sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                                    trag jetzt mal bei Holdingregister die 200 ein, Haken bei Abruf/poll o.ä

                                    hast du auch nicht.
                                    da du den offset nicht kennst solltest du aliase verwenden abschalten und die 200 eintragen

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Matek
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #45

                                    @homoran Sorry, das hatte vorhin auch schon getestet. Nur den Haken hab ich natürlich beim letzten mal vergessen :grimacing:
                                    Also dann mit 200 kommt der Fehler "Timeout", also keine Rückmeldung.
                                    Screenshot 2023-12-26 182327.png Stellt sich die Frage ob ich bei "Rolle" = Datentyp etwas einstellen muss.

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Matek

                                      @homoran Sorry, das hatte vorhin auch schon getestet. Nur den Haken hab ich natürlich beim letzten mal vergessen :grimacing:
                                      Also dann mit 200 kommt der Fehler "Timeout", also keine Rückmeldung.
                                      Screenshot 2023-12-26 182327.png Stellt sich die Frage ob ich bei "Rolle" = Datentyp etwas einstellen muss.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #46

                                      @matek und ist jetzt alias verwenden aus?

                                      zeigen!

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @matek und ist jetzt alias verwenden aus?

                                        zeigen!

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        Matek
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #47

                                        @homoran Alias ist aus

                                        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • M Matek

                                          @homoran Alias ist aus

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #48

                                          @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                                          @homoran Alias ist aus

                                          zeigen!

                                          geräte ID?
                                          zeigen!

                                          alle Einstellungen auf Standard zurückgestellt?
                                          zeigen!

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          533

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe