      Matek @Matek last edited by

      @matek Und mit dem Holding Register gebe ich dann an welche Daten ich im Eingangsregister haben möchte.
      Im Holding reg, habe ich jetzt die 200 für die Spannung L1-N eingetragen. Ich nehme die "Rolle" ist Value , den Datentyp wiess ich nicht (also probieren?). Im Eingangs Reg. dann auch die 200 und Value, den gleichen Datentyp?

      Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by

        @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

        Und mit dem Holding Register gebe ich dann an welche Daten ich im Eingangsregister haben möchte.

        nein!
        Eigentlich sind Holdingregister beschreibbare Register und Inputregister welche zum auslesen.
        Manche Hersteller nehmen nur Holdingregister für beides.

        Der Unterdchied ist der Offset von 30.000 +/-1 bei Inputregister und 40.000 +/-1 bei Holdingregister

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Matek @Homoran last edited by

          @homoran said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

          @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

          muss ich dann eine weitere Modbus Instanz installieren.

          nein, dem anderen Gerät eine andere ID geben.

          Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrage

          Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by

            @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

            den Datentyp wiess ich nicht (also probieren?).

            in dem Bruchstück der Anleitung steht INT.
            Was genau das bedeutet müsste woanders stehen.

            nimm mal uint16 BE

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by

              @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

              Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrage

              nein, die selbe Instanz, in den Grundeinstellungen die Checkbox "mehrere Geräte" aktivieren und dann bei den Registern in der dann auftauchenden zusätzlichen Spalte das gewünschte Gerät angeben

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Matek last edited by

                @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrag

                Hast du mehere Janitza auf dem gleichen Modbus !

                dann so :

                7164b4d8-3dab-44da-a110-7a5b64b98ed8-grafik.png

                Nur Zur Info .. dein Aufbau kommt hier Stückelhaft an , was du vorhast !

                M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Matek @Glasfaser last edited by

                  @glasfaser Aaaahh

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Matek @Homoran last edited by

                    @homoran said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                    @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                    den Datentyp wiess ich nicht (also probieren?).

                    in dem Bruchstück der Anleitung steht INT.
                    Was genau das bedeutet müsste woanders stehen.

                    nimm mal uint16 BE

                    Ich nehme an: Unsigned 16 bit (Big Ending)

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by

                      @matek Aber ein Schritt nach dem anderen!

                      @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                      dein Aufbau kommt hier Stückelhaft an , was du vorhast !

                      allerdings solltest du im Vorhinein schon wissen wo du hin willst

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Matek @Glasfaser last edited by

                        @glasfaser said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                        @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                        Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrag

                        Hast du mehere Janitza auf dem gleichen Modbus !

                        dann so :

                        7164b4d8-3dab-44da-a110-7a5b64b98ed8-grafik.png

                        Nur Zur Info .. dein Aufbau kommt hier Stückelhaft an , was du vorhast !

                        Ich habe nur einen Busteilnehmer, das war nur zu meinem Verständnis.
                        Wie schon geschrieben kannte ich die Netzwerke nur so dass jedes Gerät (auch der IOBroker) eine Busadresse benötigt.

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by Homoran

                          @matek aber hier konfigurierst du mit welchem Gerät du über iob reden willst.
                          und das sind imho bis zu 256 IDs

                          die müssen auch nicht aufeinander folgen
                          Screenshot_20231226-165657_Firefox.jpg

                          iob wäre intern die 0, wenn ich das richtig in Erinnerung habe

                          https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.modbus/README.md

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Matek @Homoran last edited by

                            @homoran Bezügl. einer Offsetverschiebung finde ich in der Anleitung nichts.
                            Screenshot 2023-12-26 172521.png Screenshot 2023-12-26 172612.png
                            Screenshot 2023-12-26 173133.png Screenshot 2023-12-26 173147.png Screenshot 2023-12-26 173201.png

                            Mit Adresse 40201 keine Fehler aber auch keine Ergebnisse. Gleiches mit 50201, 30201, 201. Jeweils mit unsigned 16 bit (little Endian) und Unsigned 16 bit (Big Endian).

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by Homoran

                              @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                              Mit Adresse 40201 keine Fehler aber auch keine Ergebnisse.

                              @homoran sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                              trag jetzt mal bei Holdingregister die 200 ein, Haken bei Abruf/poll o.ä

                              hast du auch nicht.
                              da du den offset nicht kennst solltest du aliase verwenden abschalten und die 200 eintragen

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Matek @Homoran last edited by

                                @homoran Sorry, das hatte vorhin auch schon getestet. Nur den Haken hab ich natürlich beim letzten mal vergessen 😬
                                Also dann mit 200 kommt der Fehler "Timeout", also keine Rückmeldung.
                                Screenshot 2023-12-26 182327.png Stellt sich die Frage ob ich bei "Rolle" = Datentyp etwas einstellen muss.

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by

                                  @matek und ist jetzt alias verwenden aus?

                                  zeigen!

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Matek @Homoran last edited by

                                    @homoran Alias ist aus

                                    Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by

                                      @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                                      @homoran Alias ist aus

                                      zeigen!

                                      geräte ID?
                                      zeigen!

                                      alle Einstellungen auf Standard zurückgestellt?
                                      zeigen!

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Matek @Matek last edited by

                                        @matek In der Anleitung steht ja auch etwas über die Query Message, kann ich das in einem Textbasierendem Editor testen?

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by

                                          @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                                          über die Query Message, k

                                          das macht der Adapter selbstständig wenn er richtig konfiguriert ist

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Matek @Homoran last edited by

                                            @homoran Screenshot 2023-12-26 183121.png Screenshot 2023-12-26 183136.png
                                            Aber macht der Adapter das eben so wie es die Anleitung sagt?

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            500
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            68
                                            1767
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo