    Fronius Wattpilot Test 4.0.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • H
      hub01 @Matze_B last edited by

      @matze_b
      Steuerbefehle werden mit set_state übergeben.
      Dabei wird der Befehl und der Parameterwert mit einem ";" getrennt.
      Also "rst;Wert" bei set_state reinschreiben (ohne Anführungszeichen)

      1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • T
        tim2zg Developer @hub01 last edited by

        @hub01
        Vielen Dank für die Vorschläge.
        Habe mir in der letzten Zeit eine Pause genommen, aber jetzt bin ich zurück.

        C Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • C
          c1olli @tim2zg last edited by c1olli

          @tim2zg
          Das hört sich gut an 👍 👍 👍
          Der Wattpilot kann ja auch das "Stecker Ausstecken" simulieren. Das wäre auch eine gute Sache das als Punkt zu haben.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • R
            Roman1987 last edited by

            Geniale Arbeit, gibt es irgendwo eine Datenpunktsliste mit Beschreibung der Parameter um zu wissen welchen Parameter man wie beschreiben kann?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • N
              Norb 0 @tim2zg last edited by

              @tim2zg
              Hallo,

              bei mir synchronisiert sich der mode (Default, Eco, Next Trip) immer noch nicht korrekt bei set_state bzw. set_mode Änderung. Wenn ich den Intervall des Adapters auf 0 bzw. 1 Sekunde einstelle funktionierts, alles was größer ist nicht (Adapterversion 4.5.1).
              Gruß Norb

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                SolarMaxe @Norb 0 last edited by SolarMaxe

                @tim2zg

                Hallo,

                erstmal vielen Dank für die Entwicklung des Adapters.
                Leider habe ein ähnliches Problem mit der Synchronisation der Objekte in ioBroker.
                Folgendes Objekt wird nicht richtig synchronisiert:

                fronius-wattpilot.0.carConnected

                Da gibt es ja folgende Zustände:
                Charging
                Complete
                Idle
                Car connected

                Es kommt vor das nicht der richtige Zustand vom Adapter ausgelesen wird, nach einem restart des Adapter wird der korrekte Zustand angezeigt.

                Interval to receive Wattpilot data (s), steht bei mir auf 1s

                Adapter Version: 4.6.2

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Alen
                  Alen last edited by

                  Hallo zusammen

                  Ich versuche gerade den Mode des Wattpilot von 'default' auf 'Eco' zu ändern. Wie genau mache ich das ?

                  1. Via set_mode ?
                  2. Und dann muss ich einen String setzen - z.B. eben 'Eco'

                  Das scheint nicht zu funktionieren. Danke für eure Hilfe.

                  Gruss

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Alen
                    Alen last edited by

                    ah steht ja weiter oben...

                    set_mode auf 3 für den Normalen Modus, auf 4 für Eco, auf 5 für Next Tript
                    mit set_state frc;1 Laden stopen, mit set_state frc;0 starten

                    Alles klar, damit geht es!

                    Aber version 4.6.0 soll es ja direkt - wie genau?
                    Quality of life improvements --> you can now set the common states directly! (set_power, set_mode) are still available for compatibility reasons and for the dynamic parser mode

                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • M
                      Maunty last edited by

                      Ich verwende Sourceanalytix und werte den wert energycountersincestart aus und bekomme dabei negative werte.
                      Hat jemand gleiche Erfahrungen gehabt und woran kann das liegen ?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        klassisch Most Active last edited by

                        Weiß jemand wie man mithilfe dieses Adapters die Ladung Authentifizieren kann?
                        Wenn ich das Auto anstecke wartet der Wattpilot auf eine Authentifizierung. Erst wenn die erfolgt ist, wirkt der Befehl frc;0 zum Starten des Ladevorgangs.
                        Die Authentifizierung kann ich über die App ausführen. Aber wie geht das über den Adapter?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • C
                          c1olli last edited by c1olli

                          @klassisch
                          Das würde mich auch interessieren, denn das hab ich auch noch nicht geschafft.

                          Wenn man in der App die Sperre aufhebt, funktioniert es, aber die Wallbox ist offen.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Pedder007
                            Pedder007 @tim2zg last edited by Pedder007

                            @tim2zg also an der Stelle einfach auch nochmal ein Dankeschön von mir! Klasse Adapter 👍

                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              tom2tech @Pedder007 last edited by

                              @tim2zg
                              Vielen Dank auch von meiner Seite für den tollen Adapter.
                              Das EInstellen des Ladestroms über 'amp', abhängig von einer gewünschten Ladeleistung, z. B. PV-Überschuss, funktioniert prima.
                              Wenn ich es richtig verstehe, wird diser Wert immer nichtflüchtig im EEprom/Flash gespeichert. Nach einem Reboot des Wattpilot ist der zuletzt geschriebene Wert eingestellt. Ein zyklisches Schreiben zerstört aber wohl mit der Zeit diesen Speicher (ca. 100.000 Zyklen sind beim baugleichen go-e-Charger angeben). Bei ihm gibt es deshalb extra 2 Schreibvarianten: 'amp' für nichtflüchtig schreiben, 'amx' für flüchtig schreiben. Mit 'amx' findet kein Schreibvorgang auf das EEprom/Flash statt. Gibt es für den Wattpilot auch eine Möglichkeit den Ladestrom/-leistung, flüchtig gespeicht, einzustellen?
                              Ich vermute, in Kombination mit einem Fronius-Wechselrichter stellt dieser den Ladestrom zyklisch und nur flüchtig ein.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • mg99
                                mg99 last edited by

                                Vielen Dank auch von mir für den Adapter!

                                Ich würde gerne folgendes Projekt umsetzen und bitte um Unterstützung:
                                Also SPOT-Kunde (Floater) ermittle ich die günstigsten Ladestunden mittels eines Adapters via z.B. aWATTar (siehe z.B. hier: https://forum.iobroker.net/topic/61370/awattar-die-billigsten-strom-stunden-nutzen). Damit steuere ich div. Geräte an, wie auch die Haus-Batterie im Winter.

                                Für die Ladung meines e-KFZ möchte ich die in der Fronius-APP (Solar-Wattpilot) unter Einstellungen, Kostenoptimierung, "Eco Mode Preis-Grenze" ansprechen und dort den jeweiligen günstigsten Tarif eintragen.

                                Preisermittlung also kein Problem, mir fehlt allerdings das passende Objekt für den Wattpilot.

                                Gibt es dieses Objekt im Fronius-Solarweb-Adapter oder habe ich was übersehen?

                                H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • H
                                  hub01 @mg99 last edited by

                                  @mg99
                                  hast du,
                                  => awp

                                  mg99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • mg99
                                    mg99 @hub01 last edited by

                                    @hub01

                                    Bum, danke für die rasche Info.

                                    awp hab ich bei meinem neueren Wattpilot (22kW) gefunden.
                                    Dieser ist ca. 9 Monate alt.

                                    Bei meinem älterer Wattpilot (11kW) ca. 2 1/2 Jahre alt, fehlt mir dieses Objekt.

                                    Kann er das nicht oder muss ich den Adapter für dieses Gerät "neu" installieren?

                                    mg99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • mg99
                                      mg99 @mg99 last edited by

                                      @mg99 sagte in Fronius Wattpilot Test 4.0.x:

                                      wp hab ich bei meinem neueren Wattpilot (22kW) gefunden.
                                      Dieser ist ca. 9 Monate alt.
                                      Bei meinem älterer Wattpilot (11kW) ca. 2 1/2 Jahre alt, fehlt mir dieses Objekt.
                                      Kann er das nicht oder muss ich den Adapter für dieses Gerät "neu" installieren?

                                      Nochmals Danke!
                                      Mein Problem ist gelöst, ich hatte ursprünglich im Adapter "only common data" angehackt und damit kommt das Objekt awp nicht in die Ansicht.

                                      Jetzt ist alles da.

                                      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • H
                                        hub01 @mg99 last edited by

                                        @mg99 sagte in Fronius Wattpilot Test 4.0.x:

                                        "only common data"

                                        auch in der Kurz-Version kannst du awp steuern, allerdings nicht zurücklesen

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • mg99
                                          mg99 last edited by

                                          @hub01

                                          Der awp Wert wird in den Objekten eingetragen, landet jedoch nicht in der App.

                                          Egal ob ich steuere oder aktualisiere.
                                          Auch die set_state aktualisierung "frc;0" bzw. 1 bringt nichts....

                                          H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • H
                                            hub01 @mg99 last edited by

                                            @mg99
                                            probier mal in der App:
                                            -> aus dem Menü raus und wieder rein

                                            mg99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            487
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            22
                                            170
                                            17287
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo