  4. Stiebel-ISG - Modbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Stiebel-ISG - Modbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
stiebel-isgmodbus
486 Beiträge 35 Kommentatoren 120.2k Aufrufe 32 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M MarkusL

    @markusl said in Stiebel-ISG - Modbus:

    Hallo zusammen,
    ersteinmal danke für die vielen Infos!
    Ich habe einen WPM4 mit einer sehr alten Wärmepumpe (WPL23E) und versuche es mit dem aktuellen Modbusadapter (5.0.11) die Daten zu holen. Als Vorlage habe ich die Dateien für WPs und Version 3 genommen und es kommen auch Daten rein und der Adapter bleibt grün.

    Ich habe aber leider noch ein Problem mit den Scripten. Die Änderung der DPs für Katalogwerte scheint nicht zu klappen. Ich bekomme immer für jeden DP den Fehler

    Object modbus.1.holdingRegisters.41501_Betriebsart is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"

    In dem Datenpunkt steht zB eine 3 drinnen, sie wird nicht ersetzt. Der Modbusadapter ist der 2.Instanz, läuft also auch unter 1, wie im ursprünglichen Script.
    Wisst Ihr wie ich das korrigieren kann?
    Danke!
    Markus

    Hallo,
    ich bringe das Thema noch einmal hoch. Kann mir bitte jemand sagen welchen type der DP bei ihm hat? Ich finde es seltsam, dass die Definition im Modbus sich unterscheidet. Oder kann das an Versionsinkompatibilitäten liegen?
    Danke und VG
    Markus

    frana120500F Offline
    frana120500F Offline
    frana120500
    schrieb am zuletzt editiert von frana120500
    #416

    Nach dem Update auf JS Controller 5 erhalte ich im Log die nachfolgenden Fehler und der Adapter bleibt rot:

    stiebel-isg.0
    2023-06-13 09:39:35.438	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
    
    stiebel-isg.0
    2023-06-13 09:39:35.438	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
    
    stiebel-isg.0
    2023-06-13 09:39:35.436	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
    
    stiebel-isg.0
    2023-06-13 09:37:48.624	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
    
    stiebel-isg.0
    2023-06-13 09:37:48.624	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
    
    stiebel-isg.0
    2023-06-13 09:37:48.622	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
    
    stiebel-isg.0
    2023-06-13 09:37:17.185	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
    
    stiebel-isg.0
    2023-06-13 09:37:17.185	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
    
    stiebel-isg.0
    2023-06-13 09:37:17.183	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
    
    stiebel-isg.0
    2023-06-13 09:36:58.404	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
    
    stiebel-isg.0
    2023-06-13 09:36:58.404	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
    
    stiebel-isg.0
    2023-06-13 09:36:58.402	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
    
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • frana120500F frana120500

      Nach dem Update auf JS Controller 5 erhalte ich im Log die nachfolgenden Fehler und der Adapter bleibt rot:

      stiebel-isg.0
      2023-06-13 09:39:35.438	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
      
      stiebel-isg.0
      2023-06-13 09:39:35.438	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
      
      stiebel-isg.0
      2023-06-13 09:39:35.436	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
      
      stiebel-isg.0
      2023-06-13 09:37:48.624	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
      
      stiebel-isg.0
      2023-06-13 09:37:48.624	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
      
      stiebel-isg.0
      2023-06-13 09:37:48.622	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
      
      stiebel-isg.0
      2023-06-13 09:37:17.185	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
      
      stiebel-isg.0
      2023-06-13 09:37:17.185	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
      
      stiebel-isg.0
      2023-06-13 09:37:17.183	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
      
      stiebel-isg.0
      2023-06-13 09:36:58.404	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
      
      stiebel-isg.0
      2023-06-13 09:36:58.404	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:703:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:63:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
      
      stiebel-isg.0
      2023-06-13 09:36:58.402	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
      
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #417

      @frana120500
      Bitte mal über Github updaten. Sollte wieder laufen.

      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • unltdnetworxU unltdnetworx

        @frana120500
        Bitte mal über Github updaten. Sollte wieder laufen.

        frana120500F Offline
        frana120500F Offline
        frana120500
        schrieb am zuletzt editiert von
        #418

        @unltdnetworx Schnell wie die Feuerwehr :-)

        Adapter läuft wieder. Vielen Dank dafür

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K kreuzundkwer

          @kreuzundkwer
          Könnten diese Meldungen ein Grund dafür sein, dass die holdingRegisters bei mir nur 0 anzeigen?
          Habe grade alle vorhandenen gelöscht und sie neu importiert.

          javascript.0
          2022-10-20 11:14:50.023	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          javascript.0
          2022-10-20 11:14:50.021	warn	Object modbus.0.inputRegisters.32003_BUS-Status is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          javascript.0
          2022-10-20 11:14:50.020	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          javascript.0
          2022-10-20 11:14:50.020	warn	Object modbus.0.inputRegisters.32002_Fehlerstatus is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          javascript.0
          2022-10-20 11:14:50.018	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          javascript.0
          2022-10-20 11:14:50.017	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.44003_SG_Ready_Eingang2 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          javascript.0
          2022-10-20 11:14:50.015	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          javascript.0
          2022-10-20 11:14:50.014	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.44002_SG_Ready_Eingang1 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          javascript.0
          2022-10-20 11:14:50.013	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          javascript.0
          2022-10-20 11:14:50.012	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.44001_SG_Ready_ein-_und_ausschalten is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          javascript.0
          2022-10-20 11:14:50.012	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          javascript.0
          2022-10-20 11:14:50.011	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.41027_Restart-ISG is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          javascript.0
          2022-10-20 11:14:50.009	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          javascript.0
          2022-10-20 11:14:50.008	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.41001_Betriebsart is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          
          F Offline
          F Offline
          Fraat
          schrieb am zuletzt editiert von Fraat
          #419

          @kreuzundkwer @unltdnetworx Hallo, ich habe das gleiche Problem. Alle Holdingregister sind 0 bei einer LWZ 303 SOL. Gibt es dafür eine Lösung?

          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • F Fraat

            @kreuzundkwer @unltdnetworx Hallo, ich habe das gleiche Problem. Alle Holdingregister sind 0 bei einer LWZ 303 SOL. Gibt es dafür eine Lösung?

            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #420

            @fraat
            Was zeigt denn die Weboberfläche für die jeweiligen Werte?

            Gruß, Michael
            Weitere Infos im Profil.
            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Offline
              A Offline
              Android51
              schrieb am zuletzt editiert von Android51
              #421

              Ist das bei eurem isg (bei mir isg Web) auch so, wenn das Gerät stromlos war, dass es nach dem Hochfahren sg ready aktiviert und die forcierten Werte aus dem Energiemanagement ansteuert? Ist halt blöd, wenn sich unnötig der Heizstab einschaltet, wenn z. B. kein PV Überschuss vorhanden ist.

              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A Android51

                Ist das bei eurem isg (bei mir isg Web) auch so, wenn das Gerät stromlos war, dass es nach dem Hochfahren sg ready aktiviert und die forcierten Werte aus dem Energiemanagement ansteuert? Ist halt blöd, wenn sich unnötig der Heizstab einschaltet, wenn z. B. kein PV Überschuss vorhanden ist.

                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                #422

                @android51
                Das kann ich leider nicht beantworten, da bei mir das ISG nie stromlos ist.

                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A Offline
                  A Offline
                  Android51
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #423

                  Ist bei mir auch nicht der Regelfall. Habe nur die Tage was an meiner Elektroinstallation ergänzt und musste die Sicherung rausnehmen. Da war das isg kurzzeitig stromlos. Als ich die Sicherung wieder eingeschaltet habe, fuhr das isg hoch und die Warmwasserbereitung wurde aktiviert, weil das System die forcierten Werte erreichen wollte. Habe es glücklicherweise sofort erkannt. Wenn aber mal, aus welchen Gründen auch immer, der Netzbetreiber einen Stromausfall verursacht oder durch höhere Gewalt und ich nicht zu Hause bin, würde man es nicht mitbekommen. Nicht dramatisch, aber auch nicht schön.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L Offline
                    L Offline
                    litithio
                    schrieb am zuletzt editiert von litithio
                    #424

                    Ich habe ein Problem mit der Kombination aus ISG mit EMI Modul und Modbus.
                    Prinzipiell sollte ja seit 2-3 Jahren Modbus auch weiterhin funktionieren, wenn das EMI Modul installiert ist.

                    Vor etwa einem Monat habe ich das EMI Modul bekommen. Modbus funktioniert zwar noch, aber ich kann nur noch ca. 10 Werte abrufen.
                    Speziell ist es zudem bei 32501 Beitriebsstatus. Hier werden ganz andere Zahlen übermittelt als vorher. Im Heizbetrieb steht hier nun z. B. eine 81 und im Warmwasserbetrieb eine 97. Werte dieser Art tauchen in der Modbus-Doku nicht auf ...
                    Bei den anderen Werte kommt entweder nichts an, oder der Modbus-Adapter startet erst gar nicht. Vor der Installation des EMI Moduls hat alles wunderbar geklappt.

                    Gibt es hier andere Nutzer die diese Kombination ebenfalls betreiben? Wie sieht das bei euch aus? Bekommt ihr nach wie vor alle Werte, die auch vor der Installation des EMI Moduls kamen?

                    Auf dem ISG läuft bei mir Version 12.1.2., gibt es da mittlerweile eine neuere Version? Hatte bei der Bestellung des EMI Moduls eigentlich auch darum gebeten, Updates einzuspielen, falls welche verfügbar wären.

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L litithio

                      Ich habe ein Problem mit der Kombination aus ISG mit EMI Modul und Modbus.
                      Prinzipiell sollte ja seit 2-3 Jahren Modbus auch weiterhin funktionieren, wenn das EMI Modul installiert ist.

                      Vor etwa einem Monat habe ich das EMI Modul bekommen. Modbus funktioniert zwar noch, aber ich kann nur noch ca. 10 Werte abrufen.
                      Speziell ist es zudem bei 32501 Beitriebsstatus. Hier werden ganz andere Zahlen übermittelt als vorher. Im Heizbetrieb steht hier nun z. B. eine 81 und im Warmwasserbetrieb eine 97. Werte dieser Art tauchen in der Modbus-Doku nicht auf ...
                      Bei den anderen Werte kommt entweder nichts an, oder der Modbus-Adapter startet erst gar nicht. Vor der Installation des EMI Moduls hat alles wunderbar geklappt.

                      Gibt es hier andere Nutzer die diese Kombination ebenfalls betreiben? Wie sieht das bei euch aus? Bekommt ihr nach wie vor alle Werte, die auch vor der Installation des EMI Moduls kamen?

                      Auf dem ISG läuft bei mir Version 12.1.2., gibt es da mittlerweile eine neuere Version? Hatte bei der Bestellung des EMI Moduls eigentlich auch darum gebeten, Updates einzuspielen, falls welche verfügbar wären.

                      S Online
                      S Online
                      Schimi
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #425

                      @litithio Die neuste ist "v12.2.3"

                      könnte sein das durch das Modul, Modbus register dazu gekommen sind und nun "verschoben" ausgelesen werden.....

                      Ich wüsste jetzt keine art sich zu helfen... ausser ausprobieren (vielleicht die abfrage auch verkleiner/verlangsamen um das ISG nicht zu überlasten) oder Stiebel mal zu fragen ob sich da was geändert hat.....

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A Offline
                        A Offline
                        Android51
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #426

                        Mein ISG-Web wurde vor kurzem aktualisiert. Bin jetzt auf Version 12.2.3. Habe festgestellt, das mir inzwischen auch die Inverter Aufnahmeleistung angezeigt wird. Weiß jemand zufällig, ob es dafür auch eine Modbus Adresse gibt?

                        1a589b3c-db6b-495a-bd24-f8cb6f010c6b-image.png

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Offline
                          S Offline
                          SaarlandUHU
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #427

                          Hallo zusammen,
                          da wir kürzlich eine PV-Anlage bekommen haben, kann ich die Abgerufene Leistung der Heizung nicht mehr direkt am Stromzähler abgreifen, da zum einen die beiden Zähler für Wärme- und Hausstrom hintereinander hängen und zum anderen der Stromzähler ja nichts zählt, wenn die Heizung über den Strom der PV-Anlage läuft. Ich habe zwar die Daten der Erzeugung, die Daten vom anderen Stromzähler usw. und könnte mir die Leistung der Heizung berechnen. Aber bevor ich das umsetze wollte die Daten direkt aus der Heizung abfragen. Über das ISG und den ISG-Adapter wird mit der Tages-Verbrauch von Warmwasser und Heizung ja angezeigt. Hierüber wollte ich dann die aktuelle Leistung als Delta der beiden letzten Werte errechnen. Im ISG-Adapter werden die Werte mit drei Dezimalstellen angezeigt, womit man ja gut arbeiten kann.
                          Ziehe ich mir die Daten über den Modbus, werden mir nur ganze kWh angezeigt. Damit kann ich ja dann relativ wenig mit anfangen, wenn ich einen Tagesverlauf darstellen will.
                          Ist das eine Einstellungssache oder gibt der Modbus die Daten einfach nur als ganze kWh weiter?

                          Vielen Dank schonmal.

                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S SaarlandUHU

                            Hallo zusammen,
                            da wir kürzlich eine PV-Anlage bekommen haben, kann ich die Abgerufene Leistung der Heizung nicht mehr direkt am Stromzähler abgreifen, da zum einen die beiden Zähler für Wärme- und Hausstrom hintereinander hängen und zum anderen der Stromzähler ja nichts zählt, wenn die Heizung über den Strom der PV-Anlage läuft. Ich habe zwar die Daten der Erzeugung, die Daten vom anderen Stromzähler usw. und könnte mir die Leistung der Heizung berechnen. Aber bevor ich das umsetze wollte die Daten direkt aus der Heizung abfragen. Über das ISG und den ISG-Adapter wird mit der Tages-Verbrauch von Warmwasser und Heizung ja angezeigt. Hierüber wollte ich dann die aktuelle Leistung als Delta der beiden letzten Werte errechnen. Im ISG-Adapter werden die Werte mit drei Dezimalstellen angezeigt, womit man ja gut arbeiten kann.
                            Ziehe ich mir die Daten über den Modbus, werden mir nur ganze kWh angezeigt. Damit kann ich ja dann relativ wenig mit anfangen, wenn ich einen Tagesverlauf darstellen will.
                            Ist das eine Einstellungssache oder gibt der Modbus die Daten einfach nur als ganze kWh weiter?

                            Vielen Dank schonmal.

                            D Offline
                            D Offline
                            derdominik
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #428

                            @saarlanduhu ich habe keine direkte Lösung für das Modbus-Problem, bei mir sind das auch nur ganze kWh.
                            Aber wenn du eine PV-Anlage hast, hast du dann auch das EMI-Modul? Wenn ja, dann lässt sich der aktuelle Verbrauch per https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg von der EMI-Status-Seite auslesen.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • C Offline
                              C Offline
                              ChrisWitt
                              schrieb am zuletzt editiert von ChrisWitt
                              #429

                              Hallo zusammen,

                              Ich versuche gerade meine LWZ504 mittels ISG Plus und NEUESTER Software über Modbus anzusteuern.
                              Mit geht es um den SG Ready Eingang den ich ansteuern will.
                              Dies soll dann später automatisiert den Status von Tibber an die Schnittstelle übergeben und die Anlage forcieren.

                              Angelegt habe ich zum Test die Holding Register wie folgt :

                              IMG_1112.jpeg

                              Steuere ich nun im Baum die Eingänge mit 1/0 kann ich alle 4 Betriebszustände steuern bzw. Sehe ich dann als Betriebszustand.

                              IMG_1116.jpeg IMG_1115.jpeg

                              Steuere ich das ganze aber dann via Skript (dies ist nur ein Testskript) , sehe ich zwar auch den sich ändernden Wert im Baum, jedoch ändert sich der Betriebszustand nicht.

                              IMG_1114.jpeg

                              IMG_1117.jpeg

                              Was mache ich im Skript falsch bzw. Wie muss das Holding Register angelegt werden ?

                              Ich danke euch

                              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • C ChrisWitt

                                Hallo zusammen,

                                Ich versuche gerade meine LWZ504 mittels ISG Plus und NEUESTER Software über Modbus anzusteuern.
                                Mit geht es um den SG Ready Eingang den ich ansteuern will.
                                Dies soll dann später automatisiert den Status von Tibber an die Schnittstelle übergeben und die Anlage forcieren.

                                Angelegt habe ich zum Test die Holding Register wie folgt :

                                IMG_1112.jpeg

                                Steuere ich nun im Baum die Eingänge mit 1/0 kann ich alle 4 Betriebszustände steuern bzw. Sehe ich dann als Betriebszustand.

                                IMG_1116.jpeg IMG_1115.jpeg

                                Steuere ich das ganze aber dann via Skript (dies ist nur ein Testskript) , sehe ich zwar auch den sich ändernden Wert im Baum, jedoch ändert sich der Betriebszustand nicht.

                                IMG_1114.jpeg

                                IMG_1117.jpeg

                                Was mache ich im Skript falsch bzw. Wie muss das Holding Register angelegt werden ?

                                Ich danke euch

                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworx
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                #430

                                @chriswitt
                                Hallo Chris,
                                ich persönlich würde statt "aktualisiere" die Funktion "setze" (heißt die so?) verwenden, aber das ist nicht das Problem.

                                Du brauchst für deine Funktion einen Trigger. Den einfach um deinen Block herumsetzen. Z.B. "Wenn geändert Wert von Auto 11..."

                                Gruß, Michael
                                Weitere Infos im Profil.
                                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • unltdnetworxU unltdnetworx

                                  @chriswitt
                                  Hallo Chris,
                                  ich persönlich würde statt "aktualisiere" die Funktion "setze" (heißt die so?) verwenden, aber das ist nicht das Problem.

                                  Du brauchst für deine Funktion einen Trigger. Den einfach um deinen Block herumsetzen. Z.B. "Wenn geändert Wert von Auto 11..."

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  ChrisWitt
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #431

                                  @unltdnetworx

                                  Habe es auch mit diesem versucht :

                                  IMG_1118.jpeg

                                  Trigger ist klar, brauche ich dann später. Aktuell ändere ich im Skript halt manuell die Werte und speichere neu ab.

                                  Es ändert sich ja auch der Wert im Baum, nur „überträgt“ es irgendwie nicht auf das ISG . Also vermute ich irgendwo einen Fehler im Modbus- Adapter ?

                                  unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • C ChrisWitt

                                    @unltdnetworx

                                    Habe es auch mit diesem versucht :

                                    IMG_1118.jpeg

                                    Trigger ist klar, brauche ich dann später. Aktuell ändere ich im Skript halt manuell die Werte und speichere neu ab.

                                    Es ändert sich ja auch der Wert im Baum, nur „überträgt“ es irgendwie nicht auf das ISG . Also vermute ich irgendwo einen Fehler im Modbus- Adapter ?

                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworx
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                    #432

                                    @chriswitt
                                    Ich meinte "steuere Ready1 auf 0". So klappt es jeden Falls bei mir.

                                    Edit:
                                    "Steuere" heißt die Fuktion die ich meinte, nicht "Setze".

                                    Gruß, Michael
                                    Weitere Infos im Profil.
                                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • unltdnetworxU unltdnetworx

                                      @chriswitt
                                      Ich meinte "steuere Ready1 auf 0". So klappt es jeden Falls bei mir.

                                      Edit:
                                      "Steuere" heißt die Fuktion die ich meinte, nicht "Setze".

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      ChrisWitt
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #433

                                      @unltdnetworx hey super. Scheint zu funktionieren.

                                      Da ich an den Basics offenbar schon scheitere wird es ein Spaß das ganze mit Tibber zu steuern....

                                      Forcieren uns. max werte anzusteuern ist ja kein Problem, aber sicherzustellen, dass Heizung trotzdem x stunden läuft und WW da ist, das wird spannend...

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworx
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #434

                                        @chriswitt
                                        Naja, der Eingang 1 ist ja eigentlich dafür gedacht, den vorhandenen Stromüberschuss zu verwenden. Dass die Heizung warm ist sollte sie selbst sicherstellen.

                                        Gruß, Michael
                                        Weitere Infos im Profil.
                                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • unltdnetworxU unltdnetworx

                                          @chriswitt
                                          Naja, der Eingang 1 ist ja eigentlich dafür gedacht, den vorhandenen Stromüberschuss zu verwenden. Dass die Heizung warm ist sollte sie selbst sicherstellen.

                                          A Online
                                          A Online
                                          axel
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #435

                                          @unltdnetworx Ich verfolge das Thema sehr interessiert. Habe meine TTL 7.6 mit dem Adapter verbunden. Eigentlich ganz ok. Nun wollte ich Werte setzen und stosse an Grenzen. Ich möchte die maximale Vorlauftemperatur verändern, das geht aber nicht. Der neue Wert wird zwar vom Datenpunkt akzeptiert, aber nicht in den WPM geschrieben. Bein nächsten Auslesen ist der alte Wert wieder da. Woran liegt das? Muss ich das wirklich am Display einstellen? Ich wollte meine Heizkurve und den Vorlauf in Abhängigkeit der Wetterprognose optimieren. Kann mir jemand erklären, warum ich die Werte nicht über das Interface verändern kann?

                                          QNAP 677 VM 16 ´GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                                          17.258 Objekte
                                          15.633 Zustände

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          478

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe