Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Stiebel-ISG - Modbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Stiebel-ISG - Modbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
stiebel-isgmodbus
486 Beiträge 35 Kommentatoren 120.1k Aufrufe 32 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L Offline
    L Offline
    litithio
    schrieb am zuletzt editiert von litithio
    #424

    Ich habe ein Problem mit der Kombination aus ISG mit EMI Modul und Modbus.
    Prinzipiell sollte ja seit 2-3 Jahren Modbus auch weiterhin funktionieren, wenn das EMI Modul installiert ist.

    Vor etwa einem Monat habe ich das EMI Modul bekommen. Modbus funktioniert zwar noch, aber ich kann nur noch ca. 10 Werte abrufen.
    Speziell ist es zudem bei 32501 Beitriebsstatus. Hier werden ganz andere Zahlen übermittelt als vorher. Im Heizbetrieb steht hier nun z. B. eine 81 und im Warmwasserbetrieb eine 97. Werte dieser Art tauchen in der Modbus-Doku nicht auf ...
    Bei den anderen Werte kommt entweder nichts an, oder der Modbus-Adapter startet erst gar nicht. Vor der Installation des EMI Moduls hat alles wunderbar geklappt.

    Gibt es hier andere Nutzer die diese Kombination ebenfalls betreiben? Wie sieht das bei euch aus? Bekommt ihr nach wie vor alle Werte, die auch vor der Installation des EMI Moduls kamen?

    Auf dem ISG läuft bei mir Version 12.1.2., gibt es da mittlerweile eine neuere Version? Hatte bei der Bestellung des EMI Moduls eigentlich auch darum gebeten, Updates einzuspielen, falls welche verfügbar wären.

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L litithio

      Ich habe ein Problem mit der Kombination aus ISG mit EMI Modul und Modbus.
      Prinzipiell sollte ja seit 2-3 Jahren Modbus auch weiterhin funktionieren, wenn das EMI Modul installiert ist.

      Vor etwa einem Monat habe ich das EMI Modul bekommen. Modbus funktioniert zwar noch, aber ich kann nur noch ca. 10 Werte abrufen.
      Speziell ist es zudem bei 32501 Beitriebsstatus. Hier werden ganz andere Zahlen übermittelt als vorher. Im Heizbetrieb steht hier nun z. B. eine 81 und im Warmwasserbetrieb eine 97. Werte dieser Art tauchen in der Modbus-Doku nicht auf ...
      Bei den anderen Werte kommt entweder nichts an, oder der Modbus-Adapter startet erst gar nicht. Vor der Installation des EMI Moduls hat alles wunderbar geklappt.

      Gibt es hier andere Nutzer die diese Kombination ebenfalls betreiben? Wie sieht das bei euch aus? Bekommt ihr nach wie vor alle Werte, die auch vor der Installation des EMI Moduls kamen?

      Auf dem ISG läuft bei mir Version 12.1.2., gibt es da mittlerweile eine neuere Version? Hatte bei der Bestellung des EMI Moduls eigentlich auch darum gebeten, Updates einzuspielen, falls welche verfügbar wären.

      S Offline
      S Offline
      Schimi
      schrieb am zuletzt editiert von
      #425

      @litithio Die neuste ist "v12.2.3"

      könnte sein das durch das Modul, Modbus register dazu gekommen sind und nun "verschoben" ausgelesen werden.....

      Ich wüsste jetzt keine art sich zu helfen... ausser ausprobieren (vielleicht die abfrage auch verkleiner/verlangsamen um das ISG nicht zu überlasten) oder Stiebel mal zu fragen ob sich da was geändert hat.....

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Offline
        A Offline
        Android51
        schrieb am zuletzt editiert von
        #426

        Mein ISG-Web wurde vor kurzem aktualisiert. Bin jetzt auf Version 12.2.3. Habe festgestellt, das mir inzwischen auch die Inverter Aufnahmeleistung angezeigt wird. Weiß jemand zufällig, ob es dafür auch eine Modbus Adresse gibt?

        1a589b3c-db6b-495a-bd24-f8cb6f010c6b-image.png

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Offline
          S Offline
          SaarlandUHU
          schrieb am zuletzt editiert von
          #427

          Hallo zusammen,
          da wir kürzlich eine PV-Anlage bekommen haben, kann ich die Abgerufene Leistung der Heizung nicht mehr direkt am Stromzähler abgreifen, da zum einen die beiden Zähler für Wärme- und Hausstrom hintereinander hängen und zum anderen der Stromzähler ja nichts zählt, wenn die Heizung über den Strom der PV-Anlage läuft. Ich habe zwar die Daten der Erzeugung, die Daten vom anderen Stromzähler usw. und könnte mir die Leistung der Heizung berechnen. Aber bevor ich das umsetze wollte die Daten direkt aus der Heizung abfragen. Über das ISG und den ISG-Adapter wird mit der Tages-Verbrauch von Warmwasser und Heizung ja angezeigt. Hierüber wollte ich dann die aktuelle Leistung als Delta der beiden letzten Werte errechnen. Im ISG-Adapter werden die Werte mit drei Dezimalstellen angezeigt, womit man ja gut arbeiten kann.
          Ziehe ich mir die Daten über den Modbus, werden mir nur ganze kWh angezeigt. Damit kann ich ja dann relativ wenig mit anfangen, wenn ich einen Tagesverlauf darstellen will.
          Ist das eine Einstellungssache oder gibt der Modbus die Daten einfach nur als ganze kWh weiter?

          Vielen Dank schonmal.

          D 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S SaarlandUHU

            Hallo zusammen,
            da wir kürzlich eine PV-Anlage bekommen haben, kann ich die Abgerufene Leistung der Heizung nicht mehr direkt am Stromzähler abgreifen, da zum einen die beiden Zähler für Wärme- und Hausstrom hintereinander hängen und zum anderen der Stromzähler ja nichts zählt, wenn die Heizung über den Strom der PV-Anlage läuft. Ich habe zwar die Daten der Erzeugung, die Daten vom anderen Stromzähler usw. und könnte mir die Leistung der Heizung berechnen. Aber bevor ich das umsetze wollte die Daten direkt aus der Heizung abfragen. Über das ISG und den ISG-Adapter wird mit der Tages-Verbrauch von Warmwasser und Heizung ja angezeigt. Hierüber wollte ich dann die aktuelle Leistung als Delta der beiden letzten Werte errechnen. Im ISG-Adapter werden die Werte mit drei Dezimalstellen angezeigt, womit man ja gut arbeiten kann.
            Ziehe ich mir die Daten über den Modbus, werden mir nur ganze kWh angezeigt. Damit kann ich ja dann relativ wenig mit anfangen, wenn ich einen Tagesverlauf darstellen will.
            Ist das eine Einstellungssache oder gibt der Modbus die Daten einfach nur als ganze kWh weiter?

            Vielen Dank schonmal.

            D Offline
            D Offline
            derdominik
            schrieb am zuletzt editiert von
            #428

            @saarlanduhu ich habe keine direkte Lösung für das Modbus-Problem, bei mir sind das auch nur ganze kWh.
            Aber wenn du eine PV-Anlage hast, hast du dann auch das EMI-Modul? Wenn ja, dann lässt sich der aktuelle Verbrauch per https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg von der EMI-Status-Seite auslesen.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • C Offline
              C Offline
              ChrisWitt
              schrieb am zuletzt editiert von ChrisWitt
              #429

              Hallo zusammen,

              Ich versuche gerade meine LWZ504 mittels ISG Plus und NEUESTER Software über Modbus anzusteuern.
              Mit geht es um den SG Ready Eingang den ich ansteuern will.
              Dies soll dann später automatisiert den Status von Tibber an die Schnittstelle übergeben und die Anlage forcieren.

              Angelegt habe ich zum Test die Holding Register wie folgt :

              IMG_1112.jpeg

              Steuere ich nun im Baum die Eingänge mit 1/0 kann ich alle 4 Betriebszustände steuern bzw. Sehe ich dann als Betriebszustand.

              IMG_1116.jpeg IMG_1115.jpeg

              Steuere ich das ganze aber dann via Skript (dies ist nur ein Testskript) , sehe ich zwar auch den sich ändernden Wert im Baum, jedoch ändert sich der Betriebszustand nicht.

              IMG_1114.jpeg

              IMG_1117.jpeg

              Was mache ich im Skript falsch bzw. Wie muss das Holding Register angelegt werden ?

              Ich danke euch

              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • C ChrisWitt

                Hallo zusammen,

                Ich versuche gerade meine LWZ504 mittels ISG Plus und NEUESTER Software über Modbus anzusteuern.
                Mit geht es um den SG Ready Eingang den ich ansteuern will.
                Dies soll dann später automatisiert den Status von Tibber an die Schnittstelle übergeben und die Anlage forcieren.

                Angelegt habe ich zum Test die Holding Register wie folgt :

                IMG_1112.jpeg

                Steuere ich nun im Baum die Eingänge mit 1/0 kann ich alle 4 Betriebszustände steuern bzw. Sehe ich dann als Betriebszustand.

                IMG_1116.jpeg IMG_1115.jpeg

                Steuere ich das ganze aber dann via Skript (dies ist nur ein Testskript) , sehe ich zwar auch den sich ändernden Wert im Baum, jedoch ändert sich der Betriebszustand nicht.

                IMG_1114.jpeg

                IMG_1117.jpeg

                Was mache ich im Skript falsch bzw. Wie muss das Holding Register angelegt werden ?

                Ich danke euch

                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                #430

                @chriswitt
                Hallo Chris,
                ich persönlich würde statt "aktualisiere" die Funktion "setze" (heißt die so?) verwenden, aber das ist nicht das Problem.

                Du brauchst für deine Funktion einen Trigger. Den einfach um deinen Block herumsetzen. Z.B. "Wenn geändert Wert von Auto 11..."

                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                C 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • unltdnetworxU unltdnetworx

                  @chriswitt
                  Hallo Chris,
                  ich persönlich würde statt "aktualisiere" die Funktion "setze" (heißt die so?) verwenden, aber das ist nicht das Problem.

                  Du brauchst für deine Funktion einen Trigger. Den einfach um deinen Block herumsetzen. Z.B. "Wenn geändert Wert von Auto 11..."

                  C Offline
                  C Offline
                  ChrisWitt
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #431

                  @unltdnetworx

                  Habe es auch mit diesem versucht :

                  IMG_1118.jpeg

                  Trigger ist klar, brauche ich dann später. Aktuell ändere ich im Skript halt manuell die Werte und speichere neu ab.

                  Es ändert sich ja auch der Wert im Baum, nur „überträgt“ es irgendwie nicht auf das ISG . Also vermute ich irgendwo einen Fehler im Modbus- Adapter ?

                  unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • C ChrisWitt

                    @unltdnetworx

                    Habe es auch mit diesem versucht :

                    IMG_1118.jpeg

                    Trigger ist klar, brauche ich dann später. Aktuell ändere ich im Skript halt manuell die Werte und speichere neu ab.

                    Es ändert sich ja auch der Wert im Baum, nur „überträgt“ es irgendwie nicht auf das ISG . Also vermute ich irgendwo einen Fehler im Modbus- Adapter ?

                    unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworx
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                    #432

                    @chriswitt
                    Ich meinte "steuere Ready1 auf 0". So klappt es jeden Falls bei mir.

                    Edit:
                    "Steuere" heißt die Fuktion die ich meinte, nicht "Setze".

                    Gruß, Michael
                    Weitere Infos im Profil.
                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • unltdnetworxU unltdnetworx

                      @chriswitt
                      Ich meinte "steuere Ready1 auf 0". So klappt es jeden Falls bei mir.

                      Edit:
                      "Steuere" heißt die Fuktion die ich meinte, nicht "Setze".

                      C Offline
                      C Offline
                      ChrisWitt
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #433

                      @unltdnetworx hey super. Scheint zu funktionieren.

                      Da ich an den Basics offenbar schon scheitere wird es ein Spaß das ganze mit Tibber zu steuern....

                      Forcieren uns. max werte anzusteuern ist ja kein Problem, aber sicherzustellen, dass Heizung trotzdem x stunden läuft und WW da ist, das wird spannend...

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworx
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #434

                        @chriswitt
                        Naja, der Eingang 1 ist ja eigentlich dafür gedacht, den vorhandenen Stromüberschuss zu verwenden. Dass die Heizung warm ist sollte sie selbst sicherstellen.

                        Gruß, Michael
                        Weitere Infos im Profil.
                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • unltdnetworxU unltdnetworx

                          @chriswitt
                          Naja, der Eingang 1 ist ja eigentlich dafür gedacht, den vorhandenen Stromüberschuss zu verwenden. Dass die Heizung warm ist sollte sie selbst sicherstellen.

                          A Offline
                          A Offline
                          axel
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #435

                          @unltdnetworx Ich verfolge das Thema sehr interessiert. Habe meine TTL 7.6 mit dem Adapter verbunden. Eigentlich ganz ok. Nun wollte ich Werte setzen und stosse an Grenzen. Ich möchte die maximale Vorlauftemperatur verändern, das geht aber nicht. Der neue Wert wird zwar vom Datenpunkt akzeptiert, aber nicht in den WPM geschrieben. Bein nächsten Auslesen ist der alte Wert wieder da. Woran liegt das? Muss ich das wirklich am Display einstellen? Ich wollte meine Heizkurve und den Vorlauf in Abhängigkeit der Wetterprognose optimieren. Kann mir jemand erklären, warum ich die Werte nicht über das Interface verändern kann?

                          QNAP 677 VM 16 ´GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                          17.258 Objekte
                          15.633 Zustände

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • G Offline
                            G Offline
                            gravis
                            schrieb am zuletzt editiert von gravis
                            #436

                            Hallo zusammen,

                            erstmal Danke an den hilfreichen Input hier im Topic bzgl. Einstellungen / Scripte / Modbus Adapter usw.
                            Ich selbst nutze erfolgreich den Stiebel-ISG Adapter und Modbus TCP/IP zur Informationsgewinnung, weiteren Auswertung (grafana,...) und Steuerung meiner Anlage.

                            Kurz zu meinem Anliegen: Ich betreibe die WW-Zirkulationspumpe über den Wärmepumpenmanager (Angeschlossen über BUS X2.11). Dadurch kann ich im ISG das Zirkulationsprogramm nutzen und zu festen Zeitpunkten (3x täglich) das erwärmte Wasser durch das Haus pumpen.

                            Eine Optimierung würde ich gerne noch vornehmen, so dass ich die Zirkulationspumpe "Ad-Hoc" für eine bestimmte Zeit (de-)aktivieren kann. Laut Bedingungsanleitung (Seite 19) kommt man da vielleicht mittels modbus dran:

                            https://www.stiebel-eltron.ch/content/dam/ste/ch/de/downloads/kundenservice/smart-home/Modbus/Modbus Bedienungsanleitung.pdf

                            Modbus-Adresse: 47012 7012 boolean Zirkulationspumpe aktivieren

                            Ich versuchte die Adresse bei den Holding Registern hinzuzufügen, um dann ggfs. die Zirkulationspumpe via iobroker Datenpunkt ansteuern zu können. Leider ohne Erfolg:

                            Poll error count: 8 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                            

                            Auch die Modbus-Adresse 47011 (Offset -1) klappt nicht.

                            Hat jemand eine Idee oder ähnliche Anforderung erfolgreich umsetzen können?

                            Gibt es alternative Möglichkeiten z.B. "Dynamisch" via (Blockly / Scripting) in die ISG-Web "Programme" einzugreifen?

                            Viele Grüße

                            EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • G gravis

                              Hallo zusammen,

                              erstmal Danke an den hilfreichen Input hier im Topic bzgl. Einstellungen / Scripte / Modbus Adapter usw.
                              Ich selbst nutze erfolgreich den Stiebel-ISG Adapter und Modbus TCP/IP zur Informationsgewinnung, weiteren Auswertung (grafana,...) und Steuerung meiner Anlage.

                              Kurz zu meinem Anliegen: Ich betreibe die WW-Zirkulationspumpe über den Wärmepumpenmanager (Angeschlossen über BUS X2.11). Dadurch kann ich im ISG das Zirkulationsprogramm nutzen und zu festen Zeitpunkten (3x täglich) das erwärmte Wasser durch das Haus pumpen.

                              Eine Optimierung würde ich gerne noch vornehmen, so dass ich die Zirkulationspumpe "Ad-Hoc" für eine bestimmte Zeit (de-)aktivieren kann. Laut Bedingungsanleitung (Seite 19) kommt man da vielleicht mittels modbus dran:

                              https://www.stiebel-eltron.ch/content/dam/ste/ch/de/downloads/kundenservice/smart-home/Modbus/Modbus Bedienungsanleitung.pdf

                              Modbus-Adresse: 47012 7012 boolean Zirkulationspumpe aktivieren

                              Ich versuchte die Adresse bei den Holding Registern hinzuzufügen, um dann ggfs. die Zirkulationspumpe via iobroker Datenpunkt ansteuern zu können. Leider ohne Erfolg:

                              Poll error count: 8 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                              

                              Auch die Modbus-Adresse 47011 (Offset -1) klappt nicht.

                              Hat jemand eine Idee oder ähnliche Anforderung erfolgreich umsetzen können?

                              Gibt es alternative Möglichkeiten z.B. "Dynamisch" via (Blockly / Scripting) in die ISG-Web "Programme" einzugreifen?

                              Viele Grüße

                              EnduranceE Offline
                              EnduranceE Offline
                              Endurance
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #437

                              Hallo zusammen

                              Habe das ISGweb, und nutze Modbus.
                              Irgendwas stimmt aber nicht. zb Register 522:
                              Lt Doku ist es die ISTTemeratur Warmwasser.
                              acc58028-8c66-4304-ba26-2d388dde5837-image.png

                              Glaube aber, es ist eher die Soll Temperatur:
                              876ed66d-c2f8-473c-ab99-0ebd9dc313c8-image.png

                              e481d203-a022-4fbc-a188-731c22577921-image.png

                              521 ist bei mir die ISTTemperatur_Warmwasser: (Lt Doku sollte dies der VOLUMENSTROM sein)
                              92366231-62ae-40df-8623-572d80e5348b-image.png

                              Hat einer eine Idee? Stimmt was mit meinen Settings nicht?
                              76a8e154-1ea3-4f26-bdee-86f59440fdd5-image.png

                              c45ad629-4f6f-490b-817c-996f5774fee9-image.png

                              e45ca52c-b6ae-4862-a9b1-05648e17e693-image.png

                              Hier noch die Doku als PDF, habe diese auch noch beim Hersteller angefragt, mal schauen.
                              Modbus Bedienungsanleitung.pdf

                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • EnduranceE Endurance

                                Hallo zusammen

                                Habe das ISGweb, und nutze Modbus.
                                Irgendwas stimmt aber nicht. zb Register 522:
                                Lt Doku ist es die ISTTemeratur Warmwasser.
                                acc58028-8c66-4304-ba26-2d388dde5837-image.png

                                Glaube aber, es ist eher die Soll Temperatur:
                                876ed66d-c2f8-473c-ab99-0ebd9dc313c8-image.png

                                e481d203-a022-4fbc-a188-731c22577921-image.png

                                521 ist bei mir die ISTTemperatur_Warmwasser: (Lt Doku sollte dies der VOLUMENSTROM sein)
                                92366231-62ae-40df-8623-572d80e5348b-image.png

                                Hat einer eine Idee? Stimmt was mit meinen Settings nicht?
                                76a8e154-1ea3-4f26-bdee-86f59440fdd5-image.png

                                c45ad629-4f6f-490b-817c-996f5774fee9-image.png

                                e45ca52c-b6ae-4862-a9b1-05648e17e693-image.png

                                Hier noch die Doku als PDF, habe diese auch noch beim Hersteller angefragt, mal schauen.
                                Modbus Bedienungsanleitung.pdf

                                C Offline
                                C Offline
                                ChrisWitt
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #438

                                @endurance

                                Zitat STIEBEL Service :

                                Modbus is one based, kann also sein das alle Register um 1 versetzt sind

                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • C ChrisWitt

                                  @endurance

                                  Zitat STIEBEL Service :

                                  Modbus is one based, kann also sein das alle Register um 1 versetzt sind

                                  N Offline
                                  N Offline
                                  NetFritz
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #439

                                  Hallo
                                  Ich habe wine Stiebel WPL 15A mit WPM und ISG-Web.
                                  Ich möchte nun SG-Ready mit dem Modbus Adapter benutzen.
                                  Habe es schon mit dem Stiebel-isg Adpter versuch bin aber damit
                                  nicht klar gekommen.
                                  Ich möchte erstmal SG-Ready nutzen.
                                  Habe die Einstellungen im ISG-Web unter Energieeinstellunge durchgeführt.
                                  Den Modbusadapter habe ich auf die Adresse des ISG eingestelt und den Port
                                  auf 502 und die anderen Einstellungen.
                                  Der Adapter ist Grün.
                                  Unter Holding Register habe ich die Einstellungen durchgeführt.
                                  Im Anhang ein paar Bildschirmfotos.
                                  Wenn ich im ISG z.B. SG-Ready abschalte
                                  Dann tut sich in den Modbus Objekten nichts.
                                  Kann mal jemand über meine Einstellungen rüber schauen od da
                                  Fehler drin sind.
                                  Danke NetFritz
                                  Modbus1.png Modbus2.png Modbus3.png Modbus4.png

                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • N NetFritz

                                    Hallo
                                    Ich habe wine Stiebel WPL 15A mit WPM und ISG-Web.
                                    Ich möchte nun SG-Ready mit dem Modbus Adapter benutzen.
                                    Habe es schon mit dem Stiebel-isg Adpter versuch bin aber damit
                                    nicht klar gekommen.
                                    Ich möchte erstmal SG-Ready nutzen.
                                    Habe die Einstellungen im ISG-Web unter Energieeinstellunge durchgeführt.
                                    Den Modbusadapter habe ich auf die Adresse des ISG eingestelt und den Port
                                    auf 502 und die anderen Einstellungen.
                                    Der Adapter ist Grün.
                                    Unter Holding Register habe ich die Einstellungen durchgeführt.
                                    Im Anhang ein paar Bildschirmfotos.
                                    Wenn ich im ISG z.B. SG-Ready abschalte
                                    Dann tut sich in den Modbus Objekten nichts.
                                    Kann mal jemand über meine Einstellungen rüber schauen od da
                                    Fehler drin sind.
                                    Danke NetFritz
                                    Modbus1.png Modbus2.png Modbus3.png Modbus4.png

                                    N Offline
                                    N Offline
                                    NetFritz
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #440

                                    @netfritz
                                    Die Adresse von SG-Ready 2 habe ich inzwischen au 44003 geändert.
                                    Gruß NetFritz

                                    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • N NetFritz

                                      @netfritz
                                      Die Adresse von SG-Ready 2 habe ich inzwischen au 44003 geändert.
                                      Gruß NetFritz

                                      unltdnetworxU Offline
                                      unltdnetworxU Offline
                                      unltdnetworx
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #441

                                      @netfritz
                                      Ich habe es jetzt nicht im Detail verfolgt, aber hast du die Register aus meinem Repo verwendet? Die sollten eigentlich funktionieren und korrekt sein. Zumindest kam keine negative Rückmeldung.

                                      Gruß, Michael
                                      Weitere Infos im Profil.
                                      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworx
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #442

                                        Anleitung mit Link zum Repository

                                        Evtl. kann es je nach Heizung sein, dass der Faktor nicht stimmt und manuell angepasst werden muss. Wenn eine Meldung zu einem Wert erscheint mit "illegal", dann gibt es denn Wert in der Heizung nicht und muss entfernt werden.

                                        Gruß, Michael
                                        Weitere Infos im Profil.
                                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NetFritz
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #443

                                          @unltdnetworx
                                          Hallo
                                          Ja ich habe die Register aus deinen Repo verwendet.
                                          wpm/wpm-system/modbus-adapter-version-3/wpm-holding_registers.csv
                                          In 41501 Betriebsart müßte die 2 stehen für Normalbetieb da steht eine rote 0.
                                          In 44001 SG Ready Ein Aus steht eine 0 im ISG steht EIN.

                                          Vielleicht ist ja jemand noch da der auch die gleiche Anlage hat.
                                          Sie ist im Herbst 2023 erst eingebaut worden.
                                          Stiebel WPL 15A mit WPM und ISG-Web.
                                          Gruß NetFritz

                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          635

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe