Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Stiebel-ISG - Modbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Stiebel-ISG - Modbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
stiebel-isgmodbus
486 Beiträge 35 Kommentatoren 120.1k Aufrufe 32 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C ChrisWitt

    @unltdnetworx

    Habe es auch mit diesem versucht :

    IMG_1118.jpeg

    Trigger ist klar, brauche ich dann später. Aktuell ändere ich im Skript halt manuell die Werte und speichere neu ab.

    Es ändert sich ja auch der Wert im Baum, nur „überträgt“ es irgendwie nicht auf das ISG . Also vermute ich irgendwo einen Fehler im Modbus- Adapter ?

    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
    #432

    @chriswitt
    Ich meinte "steuere Ready1 auf 0". So klappt es jeden Falls bei mir.

    Edit:
    "Steuere" heißt die Fuktion die ich meinte, nicht "Setze".

    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

    C 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • unltdnetworxU unltdnetworx

      @chriswitt
      Ich meinte "steuere Ready1 auf 0". So klappt es jeden Falls bei mir.

      Edit:
      "Steuere" heißt die Fuktion die ich meinte, nicht "Setze".

      C Offline
      C Offline
      ChrisWitt
      schrieb am zuletzt editiert von
      #433

      @unltdnetworx hey super. Scheint zu funktionieren.

      Da ich an den Basics offenbar schon scheitere wird es ein Spaß das ganze mit Tibber zu steuern....

      Forcieren uns. max werte anzusteuern ist ja kein Problem, aber sicherzustellen, dass Heizung trotzdem x stunden läuft und WW da ist, das wird spannend...

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • unltdnetworxU Offline
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #434

        @chriswitt
        Naja, der Eingang 1 ist ja eigentlich dafür gedacht, den vorhandenen Stromüberschuss zu verwenden. Dass die Heizung warm ist sollte sie selbst sicherstellen.

        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • unltdnetworxU unltdnetworx

          @chriswitt
          Naja, der Eingang 1 ist ja eigentlich dafür gedacht, den vorhandenen Stromüberschuss zu verwenden. Dass die Heizung warm ist sollte sie selbst sicherstellen.

          A Offline
          A Offline
          axel
          schrieb am zuletzt editiert von
          #435

          @unltdnetworx Ich verfolge das Thema sehr interessiert. Habe meine TTL 7.6 mit dem Adapter verbunden. Eigentlich ganz ok. Nun wollte ich Werte setzen und stosse an Grenzen. Ich möchte die maximale Vorlauftemperatur verändern, das geht aber nicht. Der neue Wert wird zwar vom Datenpunkt akzeptiert, aber nicht in den WPM geschrieben. Bein nächsten Auslesen ist der alte Wert wieder da. Woran liegt das? Muss ich das wirklich am Display einstellen? Ich wollte meine Heizkurve und den Vorlauf in Abhängigkeit der Wetterprognose optimieren. Kann mir jemand erklären, warum ich die Werte nicht über das Interface verändern kann?

          QNAP 677 VM 16 ´GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
          17.258 Objekte
          15.633 Zustände

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • G Offline
            G Offline
            gravis
            schrieb am zuletzt editiert von gravis
            #436

            Hallo zusammen,

            erstmal Danke an den hilfreichen Input hier im Topic bzgl. Einstellungen / Scripte / Modbus Adapter usw.
            Ich selbst nutze erfolgreich den Stiebel-ISG Adapter und Modbus TCP/IP zur Informationsgewinnung, weiteren Auswertung (grafana,...) und Steuerung meiner Anlage.

            Kurz zu meinem Anliegen: Ich betreibe die WW-Zirkulationspumpe über den Wärmepumpenmanager (Angeschlossen über BUS X2.11). Dadurch kann ich im ISG das Zirkulationsprogramm nutzen und zu festen Zeitpunkten (3x täglich) das erwärmte Wasser durch das Haus pumpen.

            Eine Optimierung würde ich gerne noch vornehmen, so dass ich die Zirkulationspumpe "Ad-Hoc" für eine bestimmte Zeit (de-)aktivieren kann. Laut Bedingungsanleitung (Seite 19) kommt man da vielleicht mittels modbus dran:

            https://www.stiebel-eltron.ch/content/dam/ste/ch/de/downloads/kundenservice/smart-home/Modbus/Modbus Bedienungsanleitung.pdf

            Modbus-Adresse: 47012 7012 boolean Zirkulationspumpe aktivieren

            Ich versuchte die Adresse bei den Holding Registern hinzuzufügen, um dann ggfs. die Zirkulationspumpe via iobroker Datenpunkt ansteuern zu können. Leider ohne Erfolg:

            Poll error count: 8 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
            

            Auch die Modbus-Adresse 47011 (Offset -1) klappt nicht.

            Hat jemand eine Idee oder ähnliche Anforderung erfolgreich umsetzen können?

            Gibt es alternative Möglichkeiten z.B. "Dynamisch" via (Blockly / Scripting) in die ISG-Web "Programme" einzugreifen?

            Viele Grüße

            EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • G gravis

              Hallo zusammen,

              erstmal Danke an den hilfreichen Input hier im Topic bzgl. Einstellungen / Scripte / Modbus Adapter usw.
              Ich selbst nutze erfolgreich den Stiebel-ISG Adapter und Modbus TCP/IP zur Informationsgewinnung, weiteren Auswertung (grafana,...) und Steuerung meiner Anlage.

              Kurz zu meinem Anliegen: Ich betreibe die WW-Zirkulationspumpe über den Wärmepumpenmanager (Angeschlossen über BUS X2.11). Dadurch kann ich im ISG das Zirkulationsprogramm nutzen und zu festen Zeitpunkten (3x täglich) das erwärmte Wasser durch das Haus pumpen.

              Eine Optimierung würde ich gerne noch vornehmen, so dass ich die Zirkulationspumpe "Ad-Hoc" für eine bestimmte Zeit (de-)aktivieren kann. Laut Bedingungsanleitung (Seite 19) kommt man da vielleicht mittels modbus dran:

              https://www.stiebel-eltron.ch/content/dam/ste/ch/de/downloads/kundenservice/smart-home/Modbus/Modbus Bedienungsanleitung.pdf

              Modbus-Adresse: 47012 7012 boolean Zirkulationspumpe aktivieren

              Ich versuchte die Adresse bei den Holding Registern hinzuzufügen, um dann ggfs. die Zirkulationspumpe via iobroker Datenpunkt ansteuern zu können. Leider ohne Erfolg:

              Poll error count: 8 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
              

              Auch die Modbus-Adresse 47011 (Offset -1) klappt nicht.

              Hat jemand eine Idee oder ähnliche Anforderung erfolgreich umsetzen können?

              Gibt es alternative Möglichkeiten z.B. "Dynamisch" via (Blockly / Scripting) in die ISG-Web "Programme" einzugreifen?

              Viele Grüße

              EnduranceE Offline
              EnduranceE Offline
              Endurance
              schrieb am zuletzt editiert von
              #437

              Hallo zusammen

              Habe das ISGweb, und nutze Modbus.
              Irgendwas stimmt aber nicht. zb Register 522:
              Lt Doku ist es die ISTTemeratur Warmwasser.
              acc58028-8c66-4304-ba26-2d388dde5837-image.png

              Glaube aber, es ist eher die Soll Temperatur:
              876ed66d-c2f8-473c-ab99-0ebd9dc313c8-image.png

              e481d203-a022-4fbc-a188-731c22577921-image.png

              521 ist bei mir die ISTTemperatur_Warmwasser: (Lt Doku sollte dies der VOLUMENSTROM sein)
              92366231-62ae-40df-8623-572d80e5348b-image.png

              Hat einer eine Idee? Stimmt was mit meinen Settings nicht?
              76a8e154-1ea3-4f26-bdee-86f59440fdd5-image.png

              c45ad629-4f6f-490b-817c-996f5774fee9-image.png

              e45ca52c-b6ae-4862-a9b1-05648e17e693-image.png

              Hier noch die Doku als PDF, habe diese auch noch beim Hersteller angefragt, mal schauen.
              Modbus Bedienungsanleitung.pdf

              C 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • EnduranceE Endurance

                Hallo zusammen

                Habe das ISGweb, und nutze Modbus.
                Irgendwas stimmt aber nicht. zb Register 522:
                Lt Doku ist es die ISTTemeratur Warmwasser.
                acc58028-8c66-4304-ba26-2d388dde5837-image.png

                Glaube aber, es ist eher die Soll Temperatur:
                876ed66d-c2f8-473c-ab99-0ebd9dc313c8-image.png

                e481d203-a022-4fbc-a188-731c22577921-image.png

                521 ist bei mir die ISTTemperatur_Warmwasser: (Lt Doku sollte dies der VOLUMENSTROM sein)
                92366231-62ae-40df-8623-572d80e5348b-image.png

                Hat einer eine Idee? Stimmt was mit meinen Settings nicht?
                76a8e154-1ea3-4f26-bdee-86f59440fdd5-image.png

                c45ad629-4f6f-490b-817c-996f5774fee9-image.png

                e45ca52c-b6ae-4862-a9b1-05648e17e693-image.png

                Hier noch die Doku als PDF, habe diese auch noch beim Hersteller angefragt, mal schauen.
                Modbus Bedienungsanleitung.pdf

                C Offline
                C Offline
                ChrisWitt
                schrieb am zuletzt editiert von
                #438

                @endurance

                Zitat STIEBEL Service :

                Modbus is one based, kann also sein das alle Register um 1 versetzt sind

                N 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • C ChrisWitt

                  @endurance

                  Zitat STIEBEL Service :

                  Modbus is one based, kann also sein das alle Register um 1 versetzt sind

                  N Offline
                  N Offline
                  NetFritz
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #439

                  Hallo
                  Ich habe wine Stiebel WPL 15A mit WPM und ISG-Web.
                  Ich möchte nun SG-Ready mit dem Modbus Adapter benutzen.
                  Habe es schon mit dem Stiebel-isg Adpter versuch bin aber damit
                  nicht klar gekommen.
                  Ich möchte erstmal SG-Ready nutzen.
                  Habe die Einstellungen im ISG-Web unter Energieeinstellunge durchgeführt.
                  Den Modbusadapter habe ich auf die Adresse des ISG eingestelt und den Port
                  auf 502 und die anderen Einstellungen.
                  Der Adapter ist Grün.
                  Unter Holding Register habe ich die Einstellungen durchgeführt.
                  Im Anhang ein paar Bildschirmfotos.
                  Wenn ich im ISG z.B. SG-Ready abschalte
                  Dann tut sich in den Modbus Objekten nichts.
                  Kann mal jemand über meine Einstellungen rüber schauen od da
                  Fehler drin sind.
                  Danke NetFritz
                  Modbus1.png Modbus2.png Modbus3.png Modbus4.png

                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • N NetFritz

                    Hallo
                    Ich habe wine Stiebel WPL 15A mit WPM und ISG-Web.
                    Ich möchte nun SG-Ready mit dem Modbus Adapter benutzen.
                    Habe es schon mit dem Stiebel-isg Adpter versuch bin aber damit
                    nicht klar gekommen.
                    Ich möchte erstmal SG-Ready nutzen.
                    Habe die Einstellungen im ISG-Web unter Energieeinstellunge durchgeführt.
                    Den Modbusadapter habe ich auf die Adresse des ISG eingestelt und den Port
                    auf 502 und die anderen Einstellungen.
                    Der Adapter ist Grün.
                    Unter Holding Register habe ich die Einstellungen durchgeführt.
                    Im Anhang ein paar Bildschirmfotos.
                    Wenn ich im ISG z.B. SG-Ready abschalte
                    Dann tut sich in den Modbus Objekten nichts.
                    Kann mal jemand über meine Einstellungen rüber schauen od da
                    Fehler drin sind.
                    Danke NetFritz
                    Modbus1.png Modbus2.png Modbus3.png Modbus4.png

                    N Offline
                    N Offline
                    NetFritz
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #440

                    @netfritz
                    Die Adresse von SG-Ready 2 habe ich inzwischen au 44003 geändert.
                    Gruß NetFritz

                    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • N NetFritz

                      @netfritz
                      Die Adresse von SG-Ready 2 habe ich inzwischen au 44003 geändert.
                      Gruß NetFritz

                      unltdnetworxU Offline
                      unltdnetworxU Offline
                      unltdnetworx
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #441

                      @netfritz
                      Ich habe es jetzt nicht im Detail verfolgt, aber hast du die Register aus meinem Repo verwendet? Die sollten eigentlich funktionieren und korrekt sein. Zumindest kam keine negative Rückmeldung.

                      Gruß, Michael
                      Weitere Infos im Profil.
                      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworx
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #442

                        Anleitung mit Link zum Repository

                        Evtl. kann es je nach Heizung sein, dass der Faktor nicht stimmt und manuell angepasst werden muss. Wenn eine Meldung zu einem Wert erscheint mit "illegal", dann gibt es denn Wert in der Heizung nicht und muss entfernt werden.

                        Gruß, Michael
                        Weitere Infos im Profil.
                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • N Offline
                          N Offline
                          NetFritz
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #443

                          @unltdnetworx
                          Hallo
                          Ja ich habe die Register aus deinen Repo verwendet.
                          wpm/wpm-system/modbus-adapter-version-3/wpm-holding_registers.csv
                          In 41501 Betriebsart müßte die 2 stehen für Normalbetieb da steht eine rote 0.
                          In 44001 SG Ready Ein Aus steht eine 0 im ISG steht EIN.

                          Vielleicht ist ja jemand noch da der auch die gleiche Anlage hat.
                          Sie ist im Herbst 2023 erst eingebaut worden.
                          Stiebel WPL 15A mit WPM und ISG-Web.
                          Gruß NetFritz

                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • N NetFritz

                            @unltdnetworx
                            Hallo
                            Ja ich habe die Register aus deinen Repo verwendet.
                            wpm/wpm-system/modbus-adapter-version-3/wpm-holding_registers.csv
                            In 41501 Betriebsart müßte die 2 stehen für Normalbetieb da steht eine rote 0.
                            In 44001 SG Ready Ein Aus steht eine 0 im ISG steht EIN.

                            Vielleicht ist ja jemand noch da der auch die gleiche Anlage hat.
                            Sie ist im Herbst 2023 erst eingebaut worden.
                            Stiebel WPL 15A mit WPM und ISG-Web.
                            Gruß NetFritz

                            N Offline
                            N Offline
                            NetFritz
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #444

                            @netfritz
                            Hallo
                            Habe jetzt mal ein paar Adressen ins Eingangasregister eingeragen.
                            30507
                            30510
                            35001
                            35002
                            Da kommen alle Werte richtig an.
                            Die Werte vom Holdingregister passen aber immer noch nicht.
                            Wenn ich zB in Node Red die Objekte für SG-Ready sende.
                            Dann kommen sie in den Holdinregister an, aber im ISG werden sie nicht angezeigt.
                            Modbus5.png
                            Gruß NetFritz

                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • N NetFritz

                              @netfritz
                              Hallo
                              Habe jetzt mal ein paar Adressen ins Eingangasregister eingeragen.
                              30507
                              30510
                              35001
                              35002
                              Da kommen alle Werte richtig an.
                              Die Werte vom Holdingregister passen aber immer noch nicht.
                              Wenn ich zB in Node Red die Objekte für SG-Ready sende.
                              Dann kommen sie in den Holdinregister an, aber im ISG werden sie nicht angezeigt.
                              Modbus5.png
                              Gruß NetFritz

                              N Offline
                              N Offline
                              NetFritz
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #445

                              @netfritz
                              Hallo
                              Habe nochmals in den Stiebel Unterlagen geschaut.
                              Modbus_Bedienungsanleitung.pdf
                              Da steht
                              Installation der Software prüfen:
                              ff Prüfen Sie, ob auf dem ISG die Modbus-Software installiert
                              ist.
                              Bei einem angeschlossenen WPM 3(i) finden Sie das ent-
                              sprechende Menü in der SERVICEWELT unter: DIAGNOSE →
                              SYSTEM → ISG.
                              Bei einem angeschlossenen Lüftungsintegralgerät finden Sie
                              das entsprechende Menü in der SERVICEWELT unter: DIAG-
                              NOSE → BUSTEILNEHMER → ISG.
                              Wenn die Erweiterung „Modbus TCP/IP“ nicht aufgeführt ist,
                              erwerben Sie zunächst die entsprechende Software (Bestell-
                              nummer 316303).
                              ff Wenden Sie sich an den STIEBEL ELTRON Kundendienst.
                              ff Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage

                              Unter DIAGNOSE → BUSTEILNEHMER → ISG.
                              Bei mir steht nichts drin Über die Erweiterung MODBUS TCP/IP
                              Ist warscheinlich auf einen älteren Software Stand bezogen
                              Mein Eingangs Register geht ja.
                              Modbus6.png
                              Gruß NetFritz

                              Q 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • N NetFritz

                                @netfritz
                                Hallo
                                Habe nochmals in den Stiebel Unterlagen geschaut.
                                Modbus_Bedienungsanleitung.pdf
                                Da steht
                                Installation der Software prüfen:
                                ff Prüfen Sie, ob auf dem ISG die Modbus-Software installiert
                                ist.
                                Bei einem angeschlossenen WPM 3(i) finden Sie das ent-
                                sprechende Menü in der SERVICEWELT unter: DIAGNOSE →
                                SYSTEM → ISG.
                                Bei einem angeschlossenen Lüftungsintegralgerät finden Sie
                                das entsprechende Menü in der SERVICEWELT unter: DIAG-
                                NOSE → BUSTEILNEHMER → ISG.
                                Wenn die Erweiterung „Modbus TCP/IP“ nicht aufgeführt ist,
                                erwerben Sie zunächst die entsprechende Software (Bestell-
                                nummer 316303).
                                ff Wenden Sie sich an den STIEBEL ELTRON Kundendienst.
                                ff Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage

                                Unter DIAGNOSE → BUSTEILNEHMER → ISG.
                                Bei mir steht nichts drin Über die Erweiterung MODBUS TCP/IP
                                Ist warscheinlich auf einen älteren Software Stand bezogen
                                Mein Eingangs Register geht ja.
                                Modbus6.png
                                Gruß NetFritz

                                Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #446

                                @netfritz

                                Hast du zufällig EMI oder eine andere Zusatzsoftware auf dem ISG im Einsatz ?

                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Q Qlink

                                  @netfritz

                                  Hast du zufällig EMI oder eine andere Zusatzsoftware auf dem ISG im Einsatz ?

                                  N Offline
                                  N Offline
                                  NetFritz
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #447

                                  @qlink
                                  Nein ein EMI habe ich nicht.
                                  Nein ich habe aber den stiebe-isg Adapter installiert , ihn aber abgeschaltet.
                                  Dann habe ich noch eine Wago SPS mit KNX und habe dort schon vor einiger Zeit.
                                  Werte mit Modbus ausgelesen und über den ioBroker Modbus Adapter ausgelesen.
                                  Habe an Wago Steuerung das Netzwerk Kabel vor 14 Tagen ausgezogen; da es mit den
                                  gleichen Port 502 lief wie das Stiebel ISG-Web.

                                  Habe jetzt in einem anderen Forum ein Beitrag gefunden über Probleme Modbus ISG-Web.
                                  Die haben mit Stiebel zusammen das ISG auf den Werkszustand gesetzt (10sec Reset).
                                  Dann neu eingerichtet und es ging dann.

                                  Da ich aber das Eingangsregister auslesen kann gehe ich nicht davon aus das es bei mir das
                                  Zurücksetzen hilft.

                                  Eine Frage noch, kann man beim ISG-Web den Modbus Port einstellen ?

                                  Gruß NetFritz

                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • N NetFritz

                                    @qlink
                                    Nein ein EMI habe ich nicht.
                                    Nein ich habe aber den stiebe-isg Adapter installiert , ihn aber abgeschaltet.
                                    Dann habe ich noch eine Wago SPS mit KNX und habe dort schon vor einiger Zeit.
                                    Werte mit Modbus ausgelesen und über den ioBroker Modbus Adapter ausgelesen.
                                    Habe an Wago Steuerung das Netzwerk Kabel vor 14 Tagen ausgezogen; da es mit den
                                    gleichen Port 502 lief wie das Stiebel ISG-Web.

                                    Habe jetzt in einem anderen Forum ein Beitrag gefunden über Probleme Modbus ISG-Web.
                                    Die haben mit Stiebel zusammen das ISG auf den Werkszustand gesetzt (10sec Reset).
                                    Dann neu eingerichtet und es ging dann.

                                    Da ich aber das Eingangsregister auslesen kann gehe ich nicht davon aus das es bei mir das
                                    Zurücksetzen hilft.

                                    Eine Frage noch, kann man beim ISG-Web den Modbus Port einstellen ?

                                    Gruß NetFritz

                                    N Offline
                                    N Offline
                                    NetFritz
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #448

                                    @netfritz
                                    Hallo
                                    Habe Gestern mit dem Stiebel Kundendienst telefoniert.
                                    Der Port 502 kann auf dem ISG nicht geändert werden.
                                    Meine Adressen für SG-Ready 1 und 2 sind richtig eingestellt.
                                    44002 SG-Ready1
                                    44003 SG-Ready2
                                    Das ISG muss auf Programmbetrieb eingestellt sein.
                                    Es sollte alles so passen wie ich es eingestellt habe
                                    und laufen. Tut es aber nicht.

                                    Habe dann meine Fritzbox , ioBroker Rechner (Futro740) und ISG neu gestartet.
                                    Dann in der Konsole des ioBroker Rechner noch dem Port 502 gesucht. ( netstat -a )
                                    und in eine txt Datei umgeleitet.
                                    Dort den Port auch nur einmal gefunden.

                                    tcp fritz-FUTRO-S740.:35812 servicewelt.fritz.b:502 VERBUNDEN
                                    

                                    Weiß nicht ob der Port auf der ioBroker Seite mit 35812 so richtig ist.

                                    Was ich aber garnicht verstehe ist :
                                    Habe gestern Abend per javascript in ioBroker den SG-Ready1 auf 1 und den 2 auf 0 gestellt.
                                    und abgewartet was sich tut.
                                    Im ISG stand heute morgen noch SG1 und 2 auf 0
                                    und der SG Betriebszustand 2
                                    Die WP hat aber wohl die Einstellungen übernommen und über den SG Betriebszustand 1
                                    die WP abgeschaltet.
                                    Das sollte aber doch nur für 2Std. sein.
                                    Ich glaube schon langsam das mein ISG defekt ist.
                                    Gruß NetFritz

                                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • N NetFritz

                                      @netfritz
                                      Hallo
                                      Habe Gestern mit dem Stiebel Kundendienst telefoniert.
                                      Der Port 502 kann auf dem ISG nicht geändert werden.
                                      Meine Adressen für SG-Ready 1 und 2 sind richtig eingestellt.
                                      44002 SG-Ready1
                                      44003 SG-Ready2
                                      Das ISG muss auf Programmbetrieb eingestellt sein.
                                      Es sollte alles so passen wie ich es eingestellt habe
                                      und laufen. Tut es aber nicht.

                                      Habe dann meine Fritzbox , ioBroker Rechner (Futro740) und ISG neu gestartet.
                                      Dann in der Konsole des ioBroker Rechner noch dem Port 502 gesucht. ( netstat -a )
                                      und in eine txt Datei umgeleitet.
                                      Dort den Port auch nur einmal gefunden.

                                      tcp fritz-FUTRO-S740.:35812 servicewelt.fritz.b:502 VERBUNDEN
                                      

                                      Weiß nicht ob der Port auf der ioBroker Seite mit 35812 so richtig ist.

                                      Was ich aber garnicht verstehe ist :
                                      Habe gestern Abend per javascript in ioBroker den SG-Ready1 auf 1 und den 2 auf 0 gestellt.
                                      und abgewartet was sich tut.
                                      Im ISG stand heute morgen noch SG1 und 2 auf 0
                                      und der SG Betriebszustand 2
                                      Die WP hat aber wohl die Einstellungen übernommen und über den SG Betriebszustand 1
                                      die WP abgeschaltet.
                                      Das sollte aber doch nur für 2Std. sein.
                                      Ich glaube schon langsam das mein ISG defekt ist.
                                      Gruß NetFritz

                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #449

                                      @netfritz

                                      Hast du ein ISG Plus oder ein ISG Web ?

                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Q Qlink

                                        @netfritz

                                        Hast du ein ISG Plus oder ein ISG Web ?

                                        N Offline
                                        N Offline
                                        NetFritz
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #450

                                        @qlink
                                        Hallo
                                        Habe ein ISG-Web
                                        Gruß NetFritz

                                        Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • N NetFritz

                                          @qlink
                                          Hallo
                                          Habe ein ISG-Web
                                          Gruß NetFritz

                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #451

                                          @netfritz

                                          Dann gehts dir so wie mir.
                                          Beim ISG Web gibt es keinen SG Rdy Eingang, daher kannst du ihn auch nicht schalten.
                                          Weder per Modbus noch per ISG Adapter...

                                          Das sind zumindest die Infos die ich herausgefunden habe ...

                                          Ich regle mein Über/Unterheizen daher tatsächlich per verändern der WWSOLL und RAUMSOLL Werte.
                                          Nicht so elegant, aber klappt bisher ganz gut ...

                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          627

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe