Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Stiebel-ISG - Modbus

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Stiebel-ISG - Modbus

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • C
      ChrisWitt @unltdnetworx last edited by

      @unltdnetworx

      Habe es auch mit diesem versucht :

      IMG_1118.jpeg

      Trigger ist klar, brauche ich dann später. Aktuell ändere ich im Skript halt manuell die Werte und speichere neu ab.

      Es ändert sich ja auch der Wert im Baum, nur „überträgt“ es irgendwie nicht auf das ISG . Also vermute ich irgendwo einen Fehler im Modbus- Adapter ?

      unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer @ChrisWitt last edited by unltdnetworx

        @chriswitt
        Ich meinte "steuere Ready1 auf 0". So klappt es jeden Falls bei mir.

        Edit:
        "Steuere" heißt die Fuktion die ich meinte, nicht "Setze".

        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • C
          ChrisWitt @unltdnetworx last edited by

          @unltdnetworx hey super. Scheint zu funktionieren.

          Da ich an den Basics offenbar schon scheitere wird es ein Spaß das ganze mit Tibber zu steuern....

          Forcieren uns. max werte anzusteuern ist ja kein Problem, aber sicherzustellen, dass Heizung trotzdem x stunden läuft und WW da ist, das wird spannend...

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • unltdnetworx
            unltdnetworx Developer last edited by

            @chriswitt
            Naja, der Eingang 1 ist ja eigentlich dafür gedacht, den vorhandenen Stromüberschuss zu verwenden. Dass die Heizung warm ist sollte sie selbst sicherstellen.

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              axel @unltdnetworx last edited by

              @unltdnetworx Ich verfolge das Thema sehr interessiert. Habe meine TTL 7.6 mit dem Adapter verbunden. Eigentlich ganz ok. Nun wollte ich Werte setzen und stosse an Grenzen. Ich möchte die maximale Vorlauftemperatur verändern, das geht aber nicht. Der neue Wert wird zwar vom Datenpunkt akzeptiert, aber nicht in den WPM geschrieben. Bein nächsten Auslesen ist der alte Wert wieder da. Woran liegt das? Muss ich das wirklich am Display einstellen? Ich wollte meine Heizkurve und den Vorlauf in Abhängigkeit der Wetterprognose optimieren. Kann mir jemand erklären, warum ich die Werte nicht über das Interface verändern kann?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • G
                gravis last edited by gravis

                Hallo zusammen,

                erstmal Danke an den hilfreichen Input hier im Topic bzgl. Einstellungen / Scripte / Modbus Adapter usw.
                Ich selbst nutze erfolgreich den Stiebel-ISG Adapter und Modbus TCP/IP zur Informationsgewinnung, weiteren Auswertung (grafana,...) und Steuerung meiner Anlage.

                Kurz zu meinem Anliegen: Ich betreibe die WW-Zirkulationspumpe über den Wärmepumpenmanager (Angeschlossen über BUS X2.11). Dadurch kann ich im ISG das Zirkulationsprogramm nutzen und zu festen Zeitpunkten (3x täglich) das erwärmte Wasser durch das Haus pumpen.

                Eine Optimierung würde ich gerne noch vornehmen, so dass ich die Zirkulationspumpe "Ad-Hoc" für eine bestimmte Zeit (de-)aktivieren kann. Laut Bedingungsanleitung (Seite 19) kommt man da vielleicht mittels modbus dran:

                https://www.stiebel-eltron.ch/content/dam/ste/ch/de/downloads/kundenservice/smart-home/Modbus/Modbus Bedienungsanleitung.pdf

                Modbus-Adresse: 47012 7012 boolean Zirkulationspumpe aktivieren

                Ich versuchte die Adresse bei den Holding Registern hinzuzufügen, um dann ggfs. die Zirkulationspumpe via iobroker Datenpunkt ansteuern zu können. Leider ohne Erfolg:

                Poll error count: 8 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                

                Auch die Modbus-Adresse 47011 (Offset -1) klappt nicht.

                Hat jemand eine Idee oder ähnliche Anforderung erfolgreich umsetzen können?

                Gibt es alternative Möglichkeiten z.B. "Dynamisch" via (Blockly / Scripting) in die ISG-Web "Programme" einzugreifen?

                Viele Grüße

                Endurance 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Endurance
                  Endurance @gravis last edited by

                  Hallo zusammen

                  Habe das ISGweb, und nutze Modbus.
                  Irgendwas stimmt aber nicht. zb Register 522:
                  Lt Doku ist es die ISTTemeratur Warmwasser.
                  acc58028-8c66-4304-ba26-2d388dde5837-image.png

                  Glaube aber, es ist eher die Soll Temperatur:
                  876ed66d-c2f8-473c-ab99-0ebd9dc313c8-image.png

                  e481d203-a022-4fbc-a188-731c22577921-image.png

                  521 ist bei mir die ISTTemperatur_Warmwasser: (Lt Doku sollte dies der VOLUMENSTROM sein)
                  92366231-62ae-40df-8623-572d80e5348b-image.png

                  Hat einer eine Idee? Stimmt was mit meinen Settings nicht?
                  76a8e154-1ea3-4f26-bdee-86f59440fdd5-image.png

                  c45ad629-4f6f-490b-817c-996f5774fee9-image.png

                  e45ca52c-b6ae-4862-a9b1-05648e17e693-image.png

                  Hier noch die Doku als PDF, habe diese auch noch beim Hersteller angefragt, mal schauen.
                  Modbus Bedienungsanleitung.pdf

                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • C
                    ChrisWitt @Endurance last edited by

                    @endurance

                    Zitat STIEBEL Service :

                    Modbus is one based, kann also sein das alle Register um 1 versetzt sind

                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      NetFritz @ChrisWitt last edited by

                      Hallo
                      Ich habe wine Stiebel WPL 15A mit WPM und ISG-Web.
                      Ich möchte nun SG-Ready mit dem Modbus Adapter benutzen.
                      Habe es schon mit dem Stiebel-isg Adpter versuch bin aber damit
                      nicht klar gekommen.
                      Ich möchte erstmal SG-Ready nutzen.
                      Habe die Einstellungen im ISG-Web unter Energieeinstellunge durchgeführt.
                      Den Modbusadapter habe ich auf die Adresse des ISG eingestelt und den Port
                      auf 502 und die anderen Einstellungen.
                      Der Adapter ist Grün.
                      Unter Holding Register habe ich die Einstellungen durchgeführt.
                      Im Anhang ein paar Bildschirmfotos.
                      Wenn ich im ISG z.B. SG-Ready abschalte
                      Dann tut sich in den Modbus Objekten nichts.
                      Kann mal jemand über meine Einstellungen rüber schauen od da
                      Fehler drin sind.
                      Danke NetFritz
                      Modbus1.png Modbus2.png Modbus3.png Modbus4.png

                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        NetFritz @NetFritz last edited by

                        @netfritz
                        Die Adresse von SG-Ready 2 habe ich inzwischen au 44003 geändert.
                        Gruß NetFritz

                        unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • unltdnetworx
                          unltdnetworx Developer @NetFritz last edited by

                          @netfritz
                          Ich habe es jetzt nicht im Detail verfolgt, aber hast du die Register aus meinem Repo verwendet? Die sollten eigentlich funktionieren und korrekt sein. Zumindest kam keine negative Rückmeldung.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • unltdnetworx
                            unltdnetworx Developer last edited by

                            Anleitung mit Link zum Repository

                            Evtl. kann es je nach Heizung sein, dass der Faktor nicht stimmt und manuell angepasst werden muss. Wenn eine Meldung zu einem Wert erscheint mit "illegal", dann gibt es denn Wert in der Heizung nicht und muss entfernt werden.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • N
                              NetFritz last edited by

                              @unltdnetworx
                              Hallo
                              Ja ich habe die Register aus deinen Repo verwendet.
                              wpm/wpm-system/modbus-adapter-version-3/wpm-holding_registers.csv
                              In 41501 Betriebsart müßte die 2 stehen für Normalbetieb da steht eine rote 0.
                              In 44001 SG Ready Ein Aus steht eine 0 im ISG steht EIN.

                              Vielleicht ist ja jemand noch da der auch die gleiche Anlage hat.
                              Sie ist im Herbst 2023 erst eingebaut worden.
                              Stiebel WPL 15A mit WPM und ISG-Web.
                              Gruß NetFritz

                              N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                NetFritz @NetFritz last edited by

                                @netfritz
                                Hallo
                                Habe jetzt mal ein paar Adressen ins Eingangasregister eingeragen.
                                30507
                                30510
                                35001
                                35002
                                Da kommen alle Werte richtig an.
                                Die Werte vom Holdingregister passen aber immer noch nicht.
                                Wenn ich zB in Node Red die Objekte für SG-Ready sende.
                                Dann kommen sie in den Holdinregister an, aber im ISG werden sie nicht angezeigt.
                                Modbus5.png
                                Gruß NetFritz

                                N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • N
                                  NetFritz @NetFritz last edited by

                                  @netfritz
                                  Hallo
                                  Habe nochmals in den Stiebel Unterlagen geschaut.
                                  Modbus_Bedienungsanleitung.pdf
                                  Da steht
                                  Installation der Software prüfen:
                                  ff Prüfen Sie, ob auf dem ISG die Modbus-Software installiert
                                  ist.
                                  Bei einem angeschlossenen WPM 3(i) finden Sie das ent-
                                  sprechende Menü in der SERVICEWELT unter: DIAGNOSE →
                                  SYSTEM → ISG.
                                  Bei einem angeschlossenen Lüftungsintegralgerät finden Sie
                                  das entsprechende Menü in der SERVICEWELT unter: DIAG-
                                  NOSE → BUSTEILNEHMER → ISG.
                                  Wenn die Erweiterung „Modbus TCP/IP“ nicht aufgeführt ist,
                                  erwerben Sie zunächst die entsprechende Software (Bestell-
                                  nummer 316303).
                                  ff Wenden Sie sich an den STIEBEL ELTRON Kundendienst.
                                  ff Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage

                                  Unter DIAGNOSE → BUSTEILNEHMER → ISG.
                                  Bei mir steht nichts drin Über die Erweiterung MODBUS TCP/IP
                                  Ist warscheinlich auf einen älteren Software Stand bezogen
                                  Mein Eingangs Register geht ja.
                                  Modbus6.png
                                  Gruß NetFritz

                                  Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Q
                                    Qlink @NetFritz last edited by

                                    @netfritz

                                    Hast du zufällig EMI oder eine andere Zusatzsoftware auf dem ISG im Einsatz ?

                                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • N
                                      NetFritz @Qlink last edited by

                                      @qlink
                                      Nein ein EMI habe ich nicht.
                                      Nein ich habe aber den stiebe-isg Adapter installiert , ihn aber abgeschaltet.
                                      Dann habe ich noch eine Wago SPS mit KNX und habe dort schon vor einiger Zeit.
                                      Werte mit Modbus ausgelesen und über den ioBroker Modbus Adapter ausgelesen.
                                      Habe an Wago Steuerung das Netzwerk Kabel vor 14 Tagen ausgezogen; da es mit den
                                      gleichen Port 502 lief wie das Stiebel ISG-Web.

                                      Habe jetzt in einem anderen Forum ein Beitrag gefunden über Probleme Modbus ISG-Web.
                                      Die haben mit Stiebel zusammen das ISG auf den Werkszustand gesetzt (10sec Reset).
                                      Dann neu eingerichtet und es ging dann.

                                      Da ich aber das Eingangsregister auslesen kann gehe ich nicht davon aus das es bei mir das
                                      Zurücksetzen hilft.

                                      Eine Frage noch, kann man beim ISG-Web den Modbus Port einstellen ?

                                      Gruß NetFritz

                                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • N
                                        NetFritz @NetFritz last edited by

                                        @netfritz
                                        Hallo
                                        Habe Gestern mit dem Stiebel Kundendienst telefoniert.
                                        Der Port 502 kann auf dem ISG nicht geändert werden.
                                        Meine Adressen für SG-Ready 1 und 2 sind richtig eingestellt.
                                        44002 SG-Ready1
                                        44003 SG-Ready2
                                        Das ISG muss auf Programmbetrieb eingestellt sein.
                                        Es sollte alles so passen wie ich es eingestellt habe
                                        und laufen. Tut es aber nicht.

                                        Habe dann meine Fritzbox , ioBroker Rechner (Futro740) und ISG neu gestartet.
                                        Dann in der Konsole des ioBroker Rechner noch dem Port 502 gesucht. ( netstat -a )
                                        und in eine txt Datei umgeleitet.
                                        Dort den Port auch nur einmal gefunden.

                                        tcp fritz-FUTRO-S740.:35812 servicewelt.fritz.b:502 VERBUNDEN
                                        

                                        Weiß nicht ob der Port auf der ioBroker Seite mit 35812 so richtig ist.

                                        Was ich aber garnicht verstehe ist :
                                        Habe gestern Abend per javascript in ioBroker den SG-Ready1 auf 1 und den 2 auf 0 gestellt.
                                        und abgewartet was sich tut.
                                        Im ISG stand heute morgen noch SG1 und 2 auf 0
                                        und der SG Betriebszustand 2
                                        Die WP hat aber wohl die Einstellungen übernommen und über den SG Betriebszustand 1
                                        die WP abgeschaltet.
                                        Das sollte aber doch nur für 2Std. sein.
                                        Ich glaube schon langsam das mein ISG defekt ist.
                                        Gruß NetFritz

                                        Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Q
                                          Qlink @NetFritz last edited by

                                          @netfritz

                                          Hast du ein ISG Plus oder ein ISG Web ?

                                          N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • N
                                            NetFritz @Qlink last edited by

                                            @qlink
                                            Hallo
                                            Habe ein ISG-Web
                                            Gruß NetFritz

                                            Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            574
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus stiebel-isg
                                            35
                                            486
                                            76146
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo