NEWS
Stiebel-ISG - Modbus
-
@netfritz
Die Adresse von SG-Ready 2 habe ich inzwischen au 44003 geändert.
Gruß NetFritz -
@netfritz
Ich habe es jetzt nicht im Detail verfolgt, aber hast du die Register aus meinem Repo verwendet? Die sollten eigentlich funktionieren und korrekt sein. Zumindest kam keine negative Rückmeldung. -
Anleitung mit Link zum Repository
Evtl. kann es je nach Heizung sein, dass der Faktor nicht stimmt und manuell angepasst werden muss. Wenn eine Meldung zu einem Wert erscheint mit "illegal", dann gibt es denn Wert in der Heizung nicht und muss entfernt werden.
-
@unltdnetworx
Hallo
Ja ich habe die Register aus deinen Repo verwendet.
wpm/wpm-system/modbus-adapter-version-3/wpm-holding_registers.csv
In 41501 Betriebsart müßte die 2 stehen für Normalbetieb da steht eine rote 0.
In 44001 SG Ready Ein Aus steht eine 0 im ISG steht EIN.Vielleicht ist ja jemand noch da der auch die gleiche Anlage hat.
Sie ist im Herbst 2023 erst eingebaut worden.
Stiebel WPL 15A mit WPM und ISG-Web.
Gruß NetFritz -
@netfritz
Hallo
Habe jetzt mal ein paar Adressen ins Eingangasregister eingeragen.
30507
30510
35001
35002
Da kommen alle Werte richtig an.
Die Werte vom Holdingregister passen aber immer noch nicht.
Wenn ich zB in Node Red die Objekte für SG-Ready sende.
Dann kommen sie in den Holdinregister an, aber im ISG werden sie nicht angezeigt.
Gruß NetFritz -
@netfritz
Hallo
Habe nochmals in den Stiebel Unterlagen geschaut.
Modbus_Bedienungsanleitung.pdf
Da steht
Installation der Software prüfen:
ff Prüfen Sie, ob auf dem ISG die Modbus-Software installiert
ist.
Bei einem angeschlossenen WPM 3(i) finden Sie das ent-
sprechende Menü in der SERVICEWELT unter: DIAGNOSE →
SYSTEM → ISG.
Bei einem angeschlossenen Lüftungsintegralgerät finden Sie
das entsprechende Menü in der SERVICEWELT unter: DIAG-
NOSE → BUSTEILNEHMER → ISG.
Wenn die Erweiterung „Modbus TCP/IP“ nicht aufgeführt ist,
erwerben Sie zunächst die entsprechende Software (Bestell-
nummer 316303).
ff Wenden Sie sich an den STIEBEL ELTRON Kundendienst.
ff Weitere Informationen finden Sie auf unserer HomepageUnter DIAGNOSE → BUSTEILNEHMER → ISG.
Bei mir steht nichts drin Über die Erweiterung MODBUS TCP/IP
Ist warscheinlich auf einen älteren Software Stand bezogen
Mein Eingangs Register geht ja.
Gruß NetFritz -
Hast du zufällig EMI oder eine andere Zusatzsoftware auf dem ISG im Einsatz ?
-
@qlink
Nein ein EMI habe ich nicht.
Nein ich habe aber den stiebe-isg Adapter installiert , ihn aber abgeschaltet.
Dann habe ich noch eine Wago SPS mit KNX und habe dort schon vor einiger Zeit.
Werte mit Modbus ausgelesen und über den ioBroker Modbus Adapter ausgelesen.
Habe an Wago Steuerung das Netzwerk Kabel vor 14 Tagen ausgezogen; da es mit den
gleichen Port 502 lief wie das Stiebel ISG-Web.Habe jetzt in einem anderen Forum ein Beitrag gefunden über Probleme Modbus ISG-Web.
Die haben mit Stiebel zusammen das ISG auf den Werkszustand gesetzt (10sec Reset).
Dann neu eingerichtet und es ging dann.Da ich aber das Eingangsregister auslesen kann gehe ich nicht davon aus das es bei mir das
Zurücksetzen hilft.Eine Frage noch, kann man beim ISG-Web den Modbus Port einstellen ?
Gruß NetFritz
-
@netfritz
Hallo
Habe Gestern mit dem Stiebel Kundendienst telefoniert.
Der Port 502 kann auf dem ISG nicht geändert werden.
Meine Adressen für SG-Ready 1 und 2 sind richtig eingestellt.
44002 SG-Ready1
44003 SG-Ready2
Das ISG muss auf Programmbetrieb eingestellt sein.
Es sollte alles so passen wie ich es eingestellt habe
und laufen. Tut es aber nicht.Habe dann meine Fritzbox , ioBroker Rechner (Futro740) und ISG neu gestartet.
Dann in der Konsole des ioBroker Rechner noch dem Port 502 gesucht. ( netstat -a )
und in eine txt Datei umgeleitet.
Dort den Port auch nur einmal gefunden.tcp fritz-FUTRO-S740.:35812 servicewelt.fritz.b:502 VERBUNDEN
Weiß nicht ob der Port auf der ioBroker Seite mit 35812 so richtig ist.
Was ich aber garnicht verstehe ist :
Habe gestern Abend per javascript in ioBroker den SG-Ready1 auf 1 und den 2 auf 0 gestellt.
und abgewartet was sich tut.
Im ISG stand heute morgen noch SG1 und 2 auf 0
und der SG Betriebszustand 2
Die WP hat aber wohl die Einstellungen übernommen und über den SG Betriebszustand 1
die WP abgeschaltet.
Das sollte aber doch nur für 2Std. sein.
Ich glaube schon langsam das mein ISG defekt ist.
Gruß NetFritz -
Hast du ein ISG Plus oder ein ISG Web ?
-
@qlink
Hallo
Habe ein ISG-Web
Gruß NetFritz -
Dann gehts dir so wie mir.
Beim ISG Web gibt es keinen SG Rdy Eingang, daher kannst du ihn auch nicht schalten.
Weder per Modbus noch per ISG Adapter...Das sind zumindest die Infos die ich herausgefunden habe ...
Ich regle mein Über/Unterheizen daher tatsächlich per verändern der WWSOLL und RAUMSOLL Werte.
Nicht so elegant, aber klappt bisher ganz gut ... -
@qlink
Das kann eigentlich nicht sein, habe mit dem Service von Stiebel
telefoniert.
Der sagte mir das es mit meinen Einstellungen gehen müsste.Bin gerade dabei ioBroker mit Modbus Adapter zu installieren.
Habe den Adapter mit TCP ISG Adresse und Port 502 un Master
eingestellt.
Dann im Holding Register die Adressen
44001 , 44002 , 44003 Unsigned 16 Bit Big Endian indicator konfiguriert.
Wenn ich den Adapter starte bekomme ich sogar Fehlermeldungen.modbus.0 2024-10-31 12:31:27.408 info Disconnected from slave 192.168.2.103 modbus.0 2024-10-31 12:31:27.346 warn [DevID_1] Poll error count: 7 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2024-10-31 12:31:27.337 info Connected to slave 192.168.2.103
Warum er das ISG nicht mag keine Ahnung.
Gruß NetFritz -
Hmm, ich habe ebenfalls mit dem Service von Stiebel Eltron telefoniert und bekam diese Aussage...
Auf der Stiebel Homepage ist der SG Ready Eingang auch nur beim ISG Plus aufgeführt:
Hier sind übrigens ähnliche Aussagen zu finden:https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/243273/Unterschied-Stiebel-Eltron-ISG-web-ISG-plus
Wie dem auch sei, falls du eine Lösung findest wäre ich dir dankbar, denn ich habe keine gefunden
Beste Grüße
-
@qlink
Ich kann das nicht Glauben das SG-Ready mit dem ISG-Web über Modbus nicht geht.Hatte mit einem Service Mitarbeiter in Holzminden am Telefon gesprochen.
Ich habe ihn meine Anlage Daten beschrieben.
Er sagte zu mir das es mit dem ISG-Web geht, es müssenn aber ein Paar Voraussetzungen erfüllt werden.
Am ISG-Web muss unter Start Betriebsart der Programmbetrieb eingeschaltet sein. .
Unter Einstellungen Energiemanagement SG Aktiviert EIN und SG-Ready Eingang auf Modbus gestellt sein.
Wir haben dann noch über die Modbus Adressen gesprochen.
Er sagte mir das die Modbus
Adresse 4001 SG_Ready_ein-_und_ausschalten auf 1
Dann können 4002 und 4003 über Modbus angesteuert werden.
Er fragte noch warum ich noch eine 4 den Adressen vorran gestellt habe darauf
konnte ich ihn nur sagen das es bei ioBroker so ist.
Warum kann ich nichts sagen.Habe jetzt mal im Modbus Adapter unter Holdin Register die Abfrage angewählt für ein Paar Register.
Unter 44002 und 44003 SG-Ready 1 und 2 steht dann in den Objekten 32768.
Im der Abfrage sind die beiden Register wohl nicht bekannt.
in 44001 seht eine 1.
und die Register 41501, 41502,41503 die gehen auch.
Gruß NetFritz -
@netfritz Hallo
Habe jetzt versucht ins Holding Register zu schreiben z.B. 41502 Komfort Temp HK1
Habe sie in der Weboberfläche vom ISG und dann in der Stiebel App die Werte zur Probe verstellt.
Und dann im Adapter nach den Temperaturen geschaut.
Der Adapter zeigte die Temperaturen richtig an.Dann habe ich die Adapter Temperatur von 41502 verstellt.
Mit Node-Red injekt und iobroker out Knoten.
Im Adapter kommen die Were richtig an.
Im ISG und auf der App keine veränderung.
Also genau das gleiche wie beim SG-Ready 1 und 2.Danach schaut es so aus das der Adapter die Holding Werte nicht ins ISG überträgt.
Wer benutzt den Modbus Adapter mit dem ISG-Web und schreibt mit dem Holding Register
per Modbus Adapter Werte ins ISG-Web ?Meine Daten aus der Stiebel App
ISG 12.22
WPM 449.9
FES 502.5Gruß NetFritz
-
@netfritz
Hallo
Habe mal Modbus Poll auf meinen Win11 Laptop installiert und eingerichtet.
ioBroker Modbus Adapter AUS.
Modbus Poll als Master aus Adresse des ISG eingestellt und Port 502.
Dann im MP die Adresse auf 1500 Eingestellt und Holding Register
MP liest immer 10 Adressen auf einmal.
Meine ECO-Temperatur-HK1 zeige 200 an, gleich 20°C.
Dann 190 eingegeben für 19°C , dann dauerte es eine wenig und meine
Stiebel App zeigte 19,0°C an.
Also liegt der Fehler ioBroker, aber wo?
Werde heute mit MP die SG-Ready1 und 2 mal auf 1 und 0 vorgeben.
Gruß NetFritz -
@netfritz
Hallo
Habe jetzt mit Modbus Poll probiert SG-Ready 1 und 2 zu betätigen.
Es geht alle 4 Zustände und werden im ISG angezeigt.
Die einzelnen SG-Ready Eingänge mit 1 und 0 und
die SG-Ready Zustände von 1 bis 4.Damit die Zustände richtig im ISG angezeigt werden musste ich jedesmal
ein Reload der Webseite machen.Man kann also mit den ISG-Web per Modbus RD-Ready nutzen !
Also liegt der Fehler irgendwo in ioBroker.
Gruß NetFritz
-
also bei mir funktioniert es "einwandfrei"... dass 32868 problem habe ich auch manchmal.. jedoch habe ich das mit nem blockly abgefangen...
Eingangsregister:
_address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale 30503 Isttemperatur-FEK Isttemperatur FEK °C uint16be 1 0.1 0 value.temperature false false 30504 Solltemperatur-FEK Solltemperatur FEK °C uint16be 1 0.1 0 value.temperature false false 30505 Raumfeuchte Raumfeuchte % uint16be 1 0.1 0 value.temperature false false 30506 Taupunkttemperatur Taupunkttemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature false false 30507 Aussentemperatur Aussentemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature false false 30508 Isttemperatur HK1 Isttemperatur HK1 °C uint16be 1 0.1 0 value.temperature false false 30510 Solltemperatur HK1 Solltemperatur HK1 °C uint16be 1 0.1 0 value.temperature false false 30513 Vorlaufisttemperatur WP Vorlaufisttemperatur WP °C uint16be 1 0.1 0 value.temperature false false 30514 Vorlaufisttemperatur NHZ Vorlaufisttemperatur NHZ °C uint16be 1 0.1 0 value.temperature false false 30516 Ruecklaufisttemperatur Rücklaufisttemperatur °C uint16be 1 0.1 0 value.temperature false false 30517 Festwertsolltemperatur Festwertsolltemperatur °C uint16be 1 0.1 0 value.temperature false false 30518 Pufferisttemperatur Pufferisttemperatur °C uint16be 1 0.1 0 value.temperature false false 30519 Puffersolltemperatur Puffersolltemperatur °C uint16be 1 0.1 0 value.temperature false false 30520 Heizungsdruck Heizungsdruck bar uint16be 1 0.01 0 value.valve false false 30521 Volumenstrom Volumenstrom l/min uint16be 1 0.01 0 level.valve false false 30522 WW-Isttemperatur Isttemperatur Warmwasser °C uint16be 1 0.1 0 value.temperature false false 30523 WW-Solltemperatur Solltemperatur Warmwasser °C uint16be 1 0.1 0 value.temperature false false 30526 Isttemp-Flaeche Isttemperatur Fläche °C uint16be 1 0.1 0 value.temperature false false 30527 Solltemp-Flaeche Solltemperatur Fläche °C uint16be 1 0.1 0 value.temperature false false 30533 Einsatzgrenze-HZG Einsatzgrenze Heizung °C int16be 1 0.1 0 value.temperature false false 30534 Einsatzgrenze-WW Einsatzgrenze Warmwasser °C int16be 1 0.1 0 value.temperature false false 30536 Quellentemperatur Quellentemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature false false 30537 Quellentemperatur-Min Quellentemperatur Min °C int16be 1 0.1 0 value.temperature false false 30538 Quellendruck Quellendruck bar int16be 1 0.01 0 value.valve false false 30539 Heissgastemperatur Heissgastemperatur °C uint16be 1 0.1 0 value.temperature false false 30540 Hochdruck Hochdruck bar int16be 1 0.1 0 value.valve false false 30541 Niederdruck Niederdruck bar int16be 1 0.1 0 value.valve false false 32501 Betriebsstatus Betriebsstatus uint16be 1 1 0 state false false 32502 EVU-Freigabe EVU-Freigabe uint16be 1 1 0 state false false 32504 Fehlerstatus Fehlerstatus uint16be 1 1 0 state false false 32505 BUS-Status BUS-Status int16be 1 1 0 state false false 32507 aktiver-Fehler aktiver Fehler uint16be 1 1 0 state false false 33501 VD-Heizen-Tag Wärmemenge-Heizen (alle WP) - Tag kWh uint16be 1 1 0 value false false 33502 VD-Heizen-Summe WM-Heizen (alle WP) - Summe kWh uint16be 1 1 0 value false false 33503 VD-Heizen-Summe WM-Heizen (alle WP) - Summe MWh uint16be 1 1 0 value false false 33504 VD-WW-Tag Wärmemenge-Warmwasser (alle WP) - Tag kWh uint16be 1 1 0 value false false 33505 VD-WW-Summe Wärmemenge-Warmwasser (alle WP) - Summe kWh uint16be 1 1 0 value false false 33506 VD-WW-Summe Wärmemenge-Warmwasser (alle WP) - Summe MWh uint16be 1 1 0 value false false 33507 NHZ-Heizen-Summe NHZ-Heizen (alle WP) - Summe kWh uint16be 1 1 0 value false false 33508 NHZ-Heizen-Summe NHZ-Heizen (alle WP) - Summe MWh uint16be 1 1 0 value false false 33509 NHZ-WW-Summe NHZ-Warmwasser (alle WP) Heizen - Summe kWh uint16be 1 1 0 value false false 33510 NHZ-WW-Summe NHZ-Warmwasser (alle WP) Heizen - Summe MWh uint16be 1 1 0 value false false 33511 VD-Heizen-Tag Leistungsaufnahme(alle WP) Heizen - Tag kWh uint16be 1 1 0 value false false 33512 VD-Heizen-Summe Leistungsaufnahme(alle WP) Heizen - Summe kWh uint16be 1 1 0 value false false 33513 VD-Heizen-Summe Leistungsaufnahme(alle WP) Heizen - Summe MWh uint16be 1 1 0 value false false 33514 VD-Warmwasser-Tag Leistungsaufnahme (alle WP) Warmwasser - Tag kWh uint16be 1 1 0 value.power.consumption false false 33515 VD-Warmwasser-Summe Leistungsaufnahme(alle WP) Warmwasser - Summe kWh uint16be 1 1 0 value.power.consumption false false 33516 VD-Warmwasser-Summe Leistungsaufnahme(alle WP) Warmwasser - Summe MWh uint16be 1 1 0 value.power.consumption false false 33517 VD-Heizen Laufzeit Verdichter - Heizen h uint16be 1 1 0 value false false 33518 VD-Warmwasser Laufzeit Verdichter - Warmwasser h uint16be 1 1 0 value false false 33519 VD-Kuehlen Laufzeit Verdichter - Kühlen h uint16be 1 1 0 value false false 33520 NHZ1 Laufzeit NHZ 1 h uint16be 1 1 0 value false false 33521 NHZ2 Laufzeit NHZ 2 h uint16be 1 1 0 value false false 33522 NHZ12 Laufzeit NHZ 1/2 h uint16be 1 1 0 value false false
Holding-Register:
_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale 41501 Betriebsart Betriebsart uint16be 1 1 0 level true false false false 41502 Komfort-Temperatur-HK1 Komfort-Temperatur - Heizkreis 1 °C uint16be 1 0.1 0 value.temperature true false false false 41503 ECO-Temperatur-HK1 ECO-Temperatur - Heizkreis 1 °C uint16be 1 0.1 0 value.temperature true false false false 41504 Steigung-Heizkurve-HK1 Steigung Heizkurve - Heizkreis 1 uint16be 1 0.01 0 level true false false false 41509 Bivalenztemp-HZG Bivalenztemperatur Heizung °C int16be 1 0.1 0 value.temperature true false false false 41510 Komfort-Temperatur-WW Komfort-Temperatur - Warmwasser °C uint16be 1 0.1 0 value.temperature true false false false 41511 ECO-Temperatur-WW ECO-Temperatur - Warmwasser °C uint16be 1 0.1 0 value.temperature true false false false 41513 Bivalenztemp-WW Bivalenztemperatur Warmwasser °C int16be 1 0.1 0 value.temperature true false false false 41514 Vorlaufsolltemp-FK Vorlaufsolltemperatur Flächenkühlung °C uint16be 1 0.1 0 value.temperature true false false false 41515 Hysterese-Vorlautemp-FK Hystere Vorlauftemperatur Flächenkühlen K uint16be 1 0.1 0 value.temperature true false false false 41516 Raumsolltemp-FK Raumsolltemperatur Flächenkühlung °C uint16be 1 0.1 0 value.temperature true false false false 41520 Reset Reset uint16be 1 1 0 state true false false false 41521 Restart-ISG ISG Neustart uint16be 1 1 0 state true false false false 44001 SG_Ready_ein-_und_ausschalten SG Ready uint16be 1 1 0 indicator true false false false 44002 SG_Ready_Eingang1 SG Ready - Eingang 1 uint16be 1 1 0 indicator true false false false 44003 SG_Ready_Eingang2 SG Ready - Eingang 2 uint16be 1 1 0 indicator true false false false
-
Ich nutze die Modbus-Schnittstelle des ISG Web seit etwa 1 Jahr weitestgehend problemlos und würde sie nicht mehr missen wollen. Ich schalte auch darüber die forcierten Temperaturwerte (SGready).
Wo ich leider immer noch drauf warte, ist die Modbus Adresse für die Inverter-Aufnahmeleistung (live - keine Tageszusammenfassung), die man in der Weboberfläche einsehen kann. Nach Rücksprache mit dem Stiebel Support ist das bereits in Planung. Ich finde allerdings, dass stiebel mit den Updates für das ISG sehr intransparent umgeht, meines Wissens nach nicht irgendwo öffentlich zugänglich macht, welche Version die aktuellste ist und schon gar keinen Changelog veröffentlicht, sodass man Änderungen nachvollziehen könnte.