    5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)

    NEWS

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • A
      andreas.lattmann @badsnoopy667 last edited by

      @badsnoopy667 Danke, hilft leider nicht. Auch bei Intervall 1' kommen die Daten vom 2. WR sehr selten undd ie vom WR 1 häufig

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        badsnoopy667 @andreas.lattmann last edited by

        @andreas-lattmann
        Interessant. Andere Idee: Frag mal nur 1-2 Register pro WR ab und nicht Alles. Also z.B. nur "Input Power" und den Rest gar nicht. Kommen die Werte dann vielleicht schneller?

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          andreas.lattmann @badsnoopy667 last edited by

          @badsnoopy667 Super Tipp, dann kommen die Werte häufiger. Muss mich da wohl sehr beschränken bei den Abfragen

          B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • B
            badsnoopy667 @andreas.lattmann last edited by

            @andreas-lattmann
            Naja, ich glaube 90% der Werte sind doch eigentlich nur Datenmüll. Was interessiert mich das WR Model z.b. Das weiß ich auch ohne es abzufragen. Und irgendwelche PV String Spannungen sind zwar nett für Spielereien, aber auch nicht wirklich nötig.
            Ich frage bei mir die wichtigsten Werte, also Input Power, Battery Power, Meter Power etc. alle 5 Sekunden ab und den ganzen andern "Quatsch" nur 1x pro Minute.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              badsnoopy667 @andreas.lattmann last edited by

              @andreas-lattmann
              Aber mal was ganz anderes, da der Kollege @Bolli hier das Problem hat:
              Wie fragt man denn überhaupt mehr als einen WR korrekt ab?
              Was hast Du an ID eingestellt und welche IP Adresse hast du genommen? Gibts sonst noch was zu beachten?

              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                andreas.lattmann @badsnoopy667 last edited by

                @badsnoopy667 Ich habe die IP Adresse des Dongles genommen und dann nist bei mir ID 1 der erste Wechselrichter und ID 2 der Slave

                B B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • B
                  badsnoopy667 @andreas.lattmann last edited by

                  @andreas-lattmann
                  Das heißt, man muss im Flow alle Register 2x abfragen? Einmal mit ID1 und einmal mit ID2? Oder muss man zwei separate Flows machen?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    Bolli @andreas.lattmann last edited by Bolli

                    @andreas-lattmann
                    Das heisst man müsste für ID1 ; ID2 und ID3 einen eigenen Modbus Getter anlegen ?

                    Soweit so gut, nur wie komme ich zusätzlich noch an Akkuwerte ?IMG_1484.jpeg IMG_1482.jpeg

                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      Doom.86 @Christof Lewandowski last edited by

                      @christof-lewandowski schreib mich bitte mal per pn an.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        Doom.86 @Bolli last edited by

                        @bolli genau. Für jeden ein eigenes.

                        Für die Batterie, die id von dem Wechselrichter, wo sie angeschlossen ist. Zum Beispiel id 2 wenn sie am 2. Wechselrichter angeschlossen ist

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D
                          Doom.86 @Christof Lewandowski last edited by

                          @christof-lewandowski Zu deiner Frage, schreiben geht relativ einfach bei einzelnen Registern. ich kopiere dir hier mal den flow rein. den Oberen teil musst du in deine Abfrage mit reinhängen. der untere teil ist dann der Teil des Schreibens. für diese hab ich nochmals Datenpunkte angelegt in Iobroker.
                          Huawei schreiben.txt

                          Sollte es Probleme geben, das er diese Werte nicht schreibt, ist der Abfrage Intervall zu hoch bzw man muss noch eine Pause mit einbauen.

                          B B Christof Lewandowski 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            badsnoopy667 @Doom.86 last edited by

                            Hi @doom-86
                            vielen Dank für Deinen Flow! Ich hab kann die Register jetzt schreiben! Sie ändern sich auch (z.B. 5-TOU etc.). Aber die Batterie fängt nicht an zu laden. Welche Register muss ich denn mit welchen Werten beschreiben, damit die Batterie vom Netz geladen wird? Danke!!

                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              Doom.86 @badsnoopy667 last edited by Doom.86

                              @badsnoopy667 da habe ich leider noch meine Probleme. Man kann den Modus ändern, aber die Uhrzeiten leider nicht. Zumindest habe ich es nicht geschafft das Register zu schreiben.
                              Aktuell bleibt mir leider auch nur, die Uhrzeiten für Tou in der fusionsolar app manuell einzutragen.

                              Evtl gibt es die Möglichkeit über die gezwungene Ladung. Allerdings kann ich das momentan nicht ausprobieren, weil mein stick Probleme macht. Hatte den abfrageintervall auf 11 sekunden ohne Probleme. Inzwischen bin ich bei 18 Sekunden und es kommt immer wieder mal, dass die node nicht bereit ist.

                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                Bolli @Doom.86 last edited by

                                @doom-86 ich versuche das “ac laden” aktivieren bzw deaktivieren
                                Es ist ja das register : 47087: nur geht das so sporatisch und ich weiss nicht warum.
                                Welchen wert hat das false oder true ? Ist das ein Zahlenwert oder kann man den Zustand ändern ?

                                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  Doom.86 @Bolli last edited by Doom.86

                                  @bolli das ist nur dazu da. Um allgemein ac laden zu erlauben. 1=an und 0=aus. Ich hab es inzwischen durchgehend an, um die Batterie mit dem zweiten Wechselrichter zu beladen.

                                  Zu dem sporadischen, Abfrage Intervall erhöhen oder eine Pause einbauen. Pause, dass bei Wert Änderung die Abfrage pausiert wird. Wird sonst zu viel und manche Sachen gehen dann unter.

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Christof Lewandowski
                                    Christof Lewandowski @Doom.86 last edited by

                                    @doom-86
                                    Nach ein paar Node-Red Anfängerfehlern hab ich es dann letztlich hinbekommen 🙂

                                    Vielen Dank!

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      Bolli @Doom.86 last edited by

                                      @doom-86 die funktion ist mir klar. Habe ja drei in kaskade. Nur der wo die batterie dran ist hat aktuelle vergütung . Darum möchte ich so viel wie nötig nur das ac laden aktiv haben. Ob du evtl mal die Abfrage einstellen könntest ?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        badsnoopy667 @Doom.86 last edited by badsnoopy667

                                        @doom-86
                                        DAS war der entscheidende Hinweis: Die TOU Zeiten in der App einstellen! Vielen Dank!

                                        Ich hab es jetzt hinbekommen, die Batterie zu beliebigen Zeiten automatisch zu laden!

                                        • AC Laden muss auf 1 stehen (Register 47087). Kann auch mMn permanent auf 1 bleiben.
                                        • Battery Working Mode (Register 47086) kann zwischen 2 (Maximaler Eigenverbrauch) und 5 (TOU, zeitgesteuert Laden) umgestellt werden.
                                        • Man definiert dann in der Huawei FusionSolar App unter Geräte - Dongle - Parametereinstellungen (die 4 Punkte oben rechts) einfach eine Zeit von 0:00 bis 23:59 jeden Tag "laden" (also den ganzen Tag). Dafür muss die Batterie auf TOU (5) gestellt sein.
                                        • Sobald man jetzt per Modbus das Register 47086 von 2 auf 5 umschaltet, fängt die Batterie aus dem Netz an zu laden.
                                        • Maximaler Ladestrom kann über Register 47075 eingestellt werden.
                                        • Stellt man den Working Mode wieder zurück auf 2, hört das Netzladen auf und die Batterie verhält sich wieder "normal".

                                        Ich werde bei Gelegenheit im Anfangspost die Hinweise ergänzen und auch mein neues Skript hochladen. Da ist noch eine Lese-Pause beim Schreiben eingebaut, damit das Schreiben auch zuverlässig funktioniert.

                                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          Doom.86 @badsnoopy667 last edited by

                                          @badsnoopy667 oh man. Ja manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht mehr.
                                          Ich habe viel zu kompliziert gedacht und wollte die Zeiten von tou schreiben.
                                          Ist eine gute Idee von dir.

                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            badsnoopy667 @Doom.86 last edited by

                                            Ich habe jetzt den 1. Post angepasst und die Anleitung nochmal etwas strukturierter aufgeschrieben. Ich hoffe das ist jetzt noch einfacher verständlich! Außerdem habe ich meinen aktuellsten Flow hochgeladen.

                                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            869
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            110
                                            573
                                            163123
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo