Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
481 Beiträge 62 Kommentatoren 121.4k Aufrufe 63 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B Offline
    B Offline
    bishop
    schrieb am zuletzt editiert von bishop
    #420

    Doppelpost sorry

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B bishop

      Hab da mal noch eine Doofe frage!
      Was ist jetzt sinnvoller, dieses Script zu verwenden oder

      https://github.com/daolis/ioBroker.sun2000-modbus
      

      den Adapter?

      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Forum Testing Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #421

      @bishop sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

      https://github.com/daolis/ioBroker.sun2000-modbus

      Mit 2 Wechselrichtern klappt der neue Adapter nicht.

      habe 2 Instanzen angelegt und verschiedene ID eingegeben.
      Instanzen wurde grün; aber die 1 Instanz hat nicht aktualisiert.


      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B bishop

        Hab da mal noch eine Doofe frage!
        Was ist jetzt sinnvoller, dieses Script zu verwenden oder

        https://github.com/daolis/ioBroker.sun2000-modbus
        

        den Adapter?

        R Offline
        R Offline
        R4
        schrieb am zuletzt editiert von R4
        #422

        @bishop
        Probier's aus.
        Als ich angefangen hab gab es das noch nicht. Das Script habe ich inzwischen um ein paar Sachen erweitert, die nichts mit PV zu tun haben, und ist bei mir nun die "zentrale" HA-Lösung (mache nicht viel, das bisschen Programmieren ist für mich leicht).

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B Offline
          B Offline
          bishop
          schrieb am zuletzt editiert von
          #423

          besten Dank euch beiden :)

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D Offline
            D Offline
            dragst3r
            schrieb am zuletzt editiert von dragst3r
            #424

            Hier stand Mist. Sorry!

            bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D dragst3r

              Hier stand Mist. Sorry!

              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #425

              @dragst3r

              was ist frigate ?
              war ist camx ?

              Bist du im richtigen thread ?


              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
              Danke.
              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

              D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • bahnuhrB bahnuhr

                @dragst3r

                was ist frigate ?
                war ist camx ?

                Bist du im richtigen thread ?

                D Offline
                D Offline
                dragst3r
                schrieb am zuletzt editiert von
                #426

                @bahnuhr
                OMG, sorry. Ich hatte nach dem Login ein 503 fehler und bin daher zum falschen Thread gekommen. Beitrag bitte löschen wenn es geht.

                bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D dragst3r

                  @bahnuhr
                  OMG, sorry. Ich hatte nach dem Login ein 503 fehler und bin daher zum falschen Thread gekommen. Beitrag bitte löschen wenn es geht.

                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Forum Testing Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #427

                  @dragst3r sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                  Beitrag bitte löschen

                  geht nicht.


                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                  Danke.
                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B Offline
                    B Offline
                    bishop
                    schrieb am zuletzt editiert von bishop
                    #428

                    ich bin kein Script Experte aber ich benötige manche DP als bestätigt also
                    ack = true

                    habe das nun so gelöst

                    // perform createState() only if variable does not yet exist, and perform the check via existsState() only once for each processing round
                    {   if (testCreateState == 0)
                        {   if (!existsState(JavaInst + objectname)) { createState(objectname, value, options); }
                            else                                            { setState(objectname, value, true); }
                        } else
                        {   setState(objectname, value, true);
                        }
                    }  
                    

                    also nach dem value "wert" mache ich noch ein true.
                    Ist das so korrekt, kann man das so machen oder ist das falsch? Jetzt sind die ganzen Datenpunkte auch nicht mehr rot :)

                    bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B bishop

                      ich bin kein Script Experte aber ich benötige manche DP als bestätigt also
                      ack = true

                      habe das nun so gelöst

                      // perform createState() only if variable does not yet exist, and perform the check via existsState() only once for each processing round
                      {   if (testCreateState == 0)
                          {   if (!existsState(JavaInst + objectname)) { createState(objectname, value, options); }
                              else                                            { setState(objectname, value, true); }
                          } else
                          {   setState(objectname, value, true);
                          }
                      }  
                      

                      also nach dem value "wert" mache ich noch ein true.
                      Ist das so korrekt, kann man das so machen oder ist das falsch? Jetzt sind die ganzen Datenpunkte auch nicht mehr rot :)

                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #429

                      @bishop sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                      benötige manche DP als bestätigt also
                      ack = true

                      Bitte mal Rückinfo warum man dies braucht ?


                      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                      Danke.
                      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • bahnuhrB bahnuhr

                        @bishop sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                        benötige manche DP als bestätigt also
                        ack = true

                        Bitte mal Rückinfo warum man dies braucht ?

                        B Offline
                        B Offline
                        bishop
                        schrieb am zuletzt editiert von bishop
                        #430

                        @bahnuhr

                        z.b. bei dem awtrix-light Adapter werden die Werte an der Uhr nicht aktualisiert wenn sie nicht bestätigt sind.
                        Und die rote Farbe mag ich nicht :)

                        bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B bishop

                          @bahnuhr

                          z.b. bei dem awtrix-light Adapter werden die Werte an der Uhr nicht aktualisiert wenn sie nicht bestätigt sind.
                          Und die rote Farbe mag ich nicht :)

                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Forum Testing Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #431

                          @bishop sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                          awtrix-light Adapter

                          kenn ich nicht.

                          @bishop sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                          Und die Rote Farbe mag ich nicht

                          Hat mich noch nie gestört.
                          Und hat bisher auch alles mit "roter Farbe" geklappt.

                          Aber ja, bei Aktoren z.B. Homematic ist es schon wichtig dass der Wert auch bestätigt wird.
                          Aber bei Daten vom Huawei Wechselrichter ?!


                          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                          Danke.
                          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • bahnuhrB bahnuhr

                            @bishop sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                            awtrix-light Adapter

                            kenn ich nicht.

                            @bishop sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                            Und die Rote Farbe mag ich nicht

                            Hat mich noch nie gestört.
                            Und hat bisher auch alles mit "roter Farbe" geklappt.

                            Aber ja, bei Aktoren z.B. Homematic ist es schon wichtig dass der Wert auch bestätigt wird.
                            Aber bei Daten vom Huawei Wechselrichter ?!

                            B Offline
                            B Offline
                            bishop
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #432

                            @bahnuhr
                            muss ja nicht geändert werden. Finde es halt somit abgeschlossen.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B Offline
                              B Offline
                              bishop
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #433

                              @Chris_B
                              ist es evtl. möglich das Script um ein paar Infos zu erweitern?
                              Ich habe die Datenpunkte bei z.b.

                              {
                                "common": {
                                  "name": "Solarpower.Huawei.Inverter.1.Battery.RunningStatus",
                                  "unit": "",
                                  "role": "state",
                                  "type": "mixed",
                                  "states": {
                                    "0": "offline",
                                    "1": "stand by",
                                    "2": "running",
                                    "3": "fault",
                                    "4": "sleep mode"
                                  }
                                },
                              

                              oder

                              {
                                "common": {
                                  "name": "Solarpower.Huawei.Meter.Status",
                                  "unit": "",
                                  "role": "state",
                                  "type": "mixed",
                                  "states": {
                                    "0": "offline",
                                    "1": "normal"
                                  }
                                },
                              

                              erweitert da ich nur mit der Zahl nichts anfangen kann.
                              Ist es möglich das in deinem Script zu integrieren?

                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • bahnuhrB bahnuhr

                                @bishop sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                                benötige manche DP als bestätigt also
                                ack = true

                                Bitte mal Rückinfo warum man dies braucht ?

                                B Offline
                                B Offline
                                bishop
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #434

                                @bahnuhr
                                hier z.b.

                                
                                awtrix-light.0
                                2023-10-31 19:25:50.383	info	[initCustomApps] State value of custom app "verbrauch" (javascript.0.Solarpower.Derived.HouseConsumption) is not acknowledged (ack: false) - waiting for new value
                                

                                brauch ich den Wert als bestätigt!

                                bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B bishop

                                  @bahnuhr
                                  hier z.b.

                                  
                                  awtrix-light.0
                                  2023-10-31 19:25:50.383	info	[initCustomApps] State value of custom app "verbrauch" (javascript.0.Solarpower.Derived.HouseConsumption) is not acknowledged (ack: false) - waiting for new value
                                  

                                  brauch ich den Wert als bestätigt!

                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Forum Testing Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #435

                                  @bishop
                                  Is ja nen Ding.
                                  Hab ich noch nicht gesehen sowas.

                                  Klappt dein kleines Script wie gewollt ?


                                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                  Danke.
                                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B bishop

                                    @Chris_B
                                    ist es evtl. möglich das Script um ein paar Infos zu erweitern?
                                    Ich habe die Datenpunkte bei z.b.

                                    {
                                      "common": {
                                        "name": "Solarpower.Huawei.Inverter.1.Battery.RunningStatus",
                                        "unit": "",
                                        "role": "state",
                                        "type": "mixed",
                                        "states": {
                                          "0": "offline",
                                          "1": "stand by",
                                          "2": "running",
                                          "3": "fault",
                                          "4": "sleep mode"
                                        }
                                      },
                                    

                                    oder

                                    {
                                      "common": {
                                        "name": "Solarpower.Huawei.Meter.Status",
                                        "unit": "",
                                        "role": "state",
                                        "type": "mixed",
                                        "states": {
                                          "0": "offline",
                                          "1": "normal"
                                        }
                                      },
                                    

                                    erweitert da ich nur mit der Zahl nichts anfangen kann.
                                    Ist es möglich das in deinem Script zu integrieren?

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    Chris_B
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #436

                                    @bishop Danke für die Frage.
                                    ich habe mich sehr lange nicht gemeldet. Ich habe genau das, und noch etwas mehr umgesetzt. Die Status von Inverter und Battery werden als Text ausgegeben. Zusätzlich werden gewisse Variable, welche im Standby der Battery nicht mehr zur Verfügung stehen entsprechend gesetzt, sodass diese dann in den Status 'standby' wechseln. Ich konnte das erst jetzt gut testen, da meine Anlage erst jetzt regelmässig in diesen Modus wechselt.
                                    Ich werde das so erweiterte Skript am Wochenende zur Verfügung stellen. Ich aknn nicht früher, zu viel zu tun...

                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • C Chris_B

                                      @bishop Danke für die Frage.
                                      ich habe mich sehr lange nicht gemeldet. Ich habe genau das, und noch etwas mehr umgesetzt. Die Status von Inverter und Battery werden als Text ausgegeben. Zusätzlich werden gewisse Variable, welche im Standby der Battery nicht mehr zur Verfügung stehen entsprechend gesetzt, sodass diese dann in den Status 'standby' wechseln. Ich konnte das erst jetzt gut testen, da meine Anlage erst jetzt regelmässig in diesen Modus wechselt.
                                      Ich werde das so erweiterte Skript am Wochenende zur Verfügung stellen. Ich aknn nicht früher, zu viel zu tun...

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      bishop
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #437

                                      @chris_b
                                      Das hört sich doch super an! Kein Stress ich kann warten :)

                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B Offline
                                        B Offline
                                        bolliy
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                        #438

                                        Hallo Zusammen, ich habe mein Huawai Wechselrichter dank des JS script von @chrisB gut im Griff. Nun ist mir allerdings aufgefallen, dass die Funktion/Methode "readHoldingRegisters" mit einem Callback aufgerufen wird. Der Callback führt zu einem asynchronem Programmablauf. Deshalb muss die Abfrage der Register zeitverzögert erfolgen, da die die Modbus-Schnittstelle nur seriell angsprochen werden kann. Es kann also die nächste Abfrage erst nach dem Modbus-Response erfolgen.

                                        Die Funktion readHoldingRegisters gibt aber auch ein Promise zurück - also ein Versprechen auf einen Wert, der später kommt.
                                        Die Lösung: async/await! Unter der Haube arbeitet ein Promise, aber wir werden von den ganzen Unannehmlichkeiten befreit. Nun habe ich die Funkion "readRegisterSpace" umgebaut. Der Programmablauf ist nun synchron. Der Aufruf "await client.readHoldingRegisters" wartet bis das Ergebnis vorliegt ohne zu blockieren!

                                        async function readRegisterSpaceAsync(id, address, length) {  
                                            try {
                                              //console.log('ReadRegisters 1');  
                                              await client.setID(ModBusIDs[id-1]);
                                              //console.log('ReadRegisters 1');
                                              let data = await client.readHoldingRegisters(address, length);
                                              //console.log('ReadRegisters 2');
                                              return data.data;    
                                            } catch (err) {
                                               //console.error("Error received writing adress "+ address + " from id: " +  ModBusIDs[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode], err);
                                               //return -1;
                                               throw err; //Fehler weiterreichen
                                            }
                                            
                                        }
                                        

                                        Mein readRegisters kann nun als synchroner Programmablauf - recht schnell - die Register auslesen.

                                        async function ReadRegister(Reg) {
                                            for (let id = 1; id <= ModBusIDs.length; id++) {
                                                for (let i = 0; i < Reg.length; i++) {
                                                    let address = Reg[i][0];
                                                    let length = Reg[i][1];
                                                    try { 
                                                      console.debug("Try to read data from id/address " + ModBusIDs[id-1] + "/" + address);
                                                      let data = await readRegisterSpaceAsync(id, address, length);
                                                      console.debug("Read data from id/address " + ModBusIDs[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data);
                                                      for (var y = 0; y < length; y++) Buffer[id-1][address + y - BufOffset] = data[y]; 
                                                    } catch(err) {
                                                        // if error, handle them here (it should not)
                                                        if (err.modbusCode == null) {
                                                          console.warn("Lost connection to client. ");
                                                        }  else { 
                                                          console.error("Error received writing adress "+ address + " from id: " +  ModBusIDs[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode], err);
                                                        }  
                                                        return -1;           
                                                    } 
                                                   
                                                }      
                                            }     
                                        
                                        }
                                        

                                        Hier eine gute Erklärung zum Thema asynchroner Code: link text

                                        Lg Stephan

                                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        1
                                        • B bolliy

                                          Hallo Zusammen, ich habe mein Huawai Wechselrichter dank des JS script von @chrisB gut im Griff. Nun ist mir allerdings aufgefallen, dass die Funktion/Methode "readHoldingRegisters" mit einem Callback aufgerufen wird. Der Callback führt zu einem asynchronem Programmablauf. Deshalb muss die Abfrage der Register zeitverzögert erfolgen, da die die Modbus-Schnittstelle nur seriell angsprochen werden kann. Es kann also die nächste Abfrage erst nach dem Modbus-Response erfolgen.

                                          Die Funktion readHoldingRegisters gibt aber auch ein Promise zurück - also ein Versprechen auf einen Wert, der später kommt.
                                          Die Lösung: async/await! Unter der Haube arbeitet ein Promise, aber wir werden von den ganzen Unannehmlichkeiten befreit. Nun habe ich die Funkion "readRegisterSpace" umgebaut. Der Programmablauf ist nun synchron. Der Aufruf "await client.readHoldingRegisters" wartet bis das Ergebnis vorliegt ohne zu blockieren!

                                          async function readRegisterSpaceAsync(id, address, length) {  
                                              try {
                                                //console.log('ReadRegisters 1');  
                                                await client.setID(ModBusIDs[id-1]);
                                                //console.log('ReadRegisters 1');
                                                let data = await client.readHoldingRegisters(address, length);
                                                //console.log('ReadRegisters 2');
                                                return data.data;    
                                              } catch (err) {
                                                 //console.error("Error received writing adress "+ address + " from id: " +  ModBusIDs[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode], err);
                                                 //return -1;
                                                 throw err; //Fehler weiterreichen
                                              }
                                              
                                          }
                                          

                                          Mein readRegisters kann nun als synchroner Programmablauf - recht schnell - die Register auslesen.

                                          async function ReadRegister(Reg) {
                                              for (let id = 1; id <= ModBusIDs.length; id++) {
                                                  for (let i = 0; i < Reg.length; i++) {
                                                      let address = Reg[i][0];
                                                      let length = Reg[i][1];
                                                      try { 
                                                        console.debug("Try to read data from id/address " + ModBusIDs[id-1] + "/" + address);
                                                        let data = await readRegisterSpaceAsync(id, address, length);
                                                        console.debug("Read data from id/address " + ModBusIDs[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data);
                                                        for (var y = 0; y < length; y++) Buffer[id-1][address + y - BufOffset] = data[y]; 
                                                      } catch(err) {
                                                          // if error, handle them here (it should not)
                                                          if (err.modbusCode == null) {
                                                            console.warn("Lost connection to client. ");
                                                          }  else { 
                                                            console.error("Error received writing adress "+ address + " from id: " +  ModBusIDs[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode], err);
                                                          }  
                                                          return -1;           
                                                      } 
                                                     
                                                  }      
                                              }     
                                          
                                          }
                                          

                                          Hier eine gute Erklärung zum Thema asynchroner Code: link text

                                          Lg Stephan

                                          C Offline
                                          C Offline
                                          Chris_B
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #439

                                          @bolliy INteressanter Input. Muss ich mir anschauen. Ich veröffentliche gleich eine neue Version des Skripts (endlich, nach längerer Abwesenheit). Diese Version übersetzt nun Meldungen in verständliche Strings (bspw. den Zustand des Inverters). Deine Überlegungen sind allerdings da noch nicht eingebaut. Schau ich mir noch an und baue das ein - sofern ich es verstehe...
                                          Gruss

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          628

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe