  4. SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
modbusmodbus rtu rs485sdm120sdm630sdm72stromzählertcprs485 wandler
220 Beiträge 23 Kommentatoren 60.0k Aufrufe 22 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B blessi

    @klassisch Mein erster USR mit einem Zähler läuft jetzt seit Tagen stabil.
    Jetzt möchte ich den 2. USR mit 2 weiteren Zählern in Betrieb nehmen.
    Dazu habe ich einen 2. Modbus-Adapter in iobroker installiert und den USR mit der IP eingetragen. Der Port kann der gleiche sein wie beim ersten USR?
    Die Baudrate habe ich im USR jetzt mal auf 19200 gestellt, werde das bei den beiden Zähler auch machen.
    Zähler gebe ich dann ID 1 und 2.
    Wie mache ich das jetzt im Eingangsregister im 2. Modbus-Adapter?
    Kann ich dort die gleichen Adressen mit jeweils Slave-ID 1 und 2 eintragen?
    Also z.B.
    Adresse 30001 - Slave-ID 1
    Adresse 30001 - Slave-ID 2?
    Muss ich noch etwas beachten oder einstellen bei 2 Zählern an einem USR?

    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #115

    @blessi Genau so sollte es funktionieren.

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • B blessi

      @klassisch Mein erster USR mit einem Zähler läuft jetzt seit Tagen stabil.
      Jetzt möchte ich den 2. USR mit 2 weiteren Zählern in Betrieb nehmen.
      Dazu habe ich einen 2. Modbus-Adapter in iobroker installiert und den USR mit der IP eingetragen. Der Port kann der gleiche sein wie beim ersten USR?
      Die Baudrate habe ich im USR jetzt mal auf 19200 gestellt, werde das bei den beiden Zähler auch machen.
      Zähler gebe ich dann ID 1 und 2.
      Wie mache ich das jetzt im Eingangsregister im 2. Modbus-Adapter?
      Kann ich dort die gleichen Adressen mit jeweils Slave-ID 1 und 2 eintragen?
      Also z.B.
      Adresse 30001 - Slave-ID 1
      Adresse 30001 - Slave-ID 2?
      Muss ich noch etwas beachten oder einstellen bei 2 Zählern an einem USR?

      K Offline
      K Offline
      klassisch
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #116

      @blessi wie @wendy2702 schon bestätigt hat, sollte es so gehen. Wenn die beiden Busse nicht miteinander verbunden sind, wissen die nichts voneinander. Der zweite Adapter weiß nichts vom ersten Adapter.
      Da der Modbus eine Mimose ist, beim kleinsten Fehler streikt und nicht genau sagt warum, würde ich schrittweise vorgehen.
      Also das zweite Bundle genau so wie das erste aufbauen und einen eigenen Adapter dazu.
      Wenn es mit einem Zähler funktioniert, kann man Baudrate erhöhen in den Zählern und im USRIOT. Dann zweiten Zähler dazubauen und Im Adapter erst mal ein Register des zweiten Zählers bedaten. Dann Stück für Stück Register dazu nehmen.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C Offline
        C Offline
        ceagel
        schrieb am zuletzt editiert von
        #117

        Hallo,

        ich beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Thema, daher ist diese Frage vllt. unsinnig.

        Ich würde gerne einen SDM630MCT über einen einfachen RS485<->USB Konverter mit einem (aktuell Windows 10) PC verbinden auf dem IOBroker läuft. Soweit ich gelesen habe sollte das ja möglich sein.

        Allerdings ist der SDM630MCT bereits installiert und mit einem Solis-Wechselrichter über die RS485 Schnitstelle verbunden. Kann ich trotzdem an den gleichen Anschluss gehen? Bisher habe ich keine Erfahrung mit Modbus etc.

        Die Daten lokal aus dem Solis auszulesen scheint nicht einfach möglich zu sein, daher möchte ich die Daten zusätzlich abgreifen um damit PV-Überschussladen zu ermöglichen.

        Viele Grüße

        K 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • C ceagel

          Hallo,

          ich beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Thema, daher ist diese Frage vllt. unsinnig.

          Ich würde gerne einen SDM630MCT über einen einfachen RS485<->USB Konverter mit einem (aktuell Windows 10) PC verbinden auf dem IOBroker läuft. Soweit ich gelesen habe sollte das ja möglich sein.

          Allerdings ist der SDM630MCT bereits installiert und mit einem Solis-Wechselrichter über die RS485 Schnitstelle verbunden. Kann ich trotzdem an den gleichen Anschluss gehen? Bisher habe ich keine Erfahrung mit Modbus etc.

          Die Daten lokal aus dem Solis auszulesen scheint nicht einfach möglich zu sein, daher möchte ich die Daten zusätzlich abgreifen um damit PV-Überschussladen zu ermöglichen.

          Viele Grüße

          K Offline
          K Offline
          klassisch
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          #118

          @ceagel Mit dieser Konfiguration habe ich auch noch keine Erfahrung. Ich würde aber mit Störungen rechnen. Der Bus wird dann von 2 Endgeräten angepollt. Das physical Layer sollte das können, aber wahrscheinlich wird sich der Wechselrichter beschweren. Der braucht den Zähler ja als Wurzelzähler um seine Einspeiseleistung zu sehen und zugunsten des Speichers zu optimieren. Dann ist der Zähler Bestandteil einer Regelschleife und wird wahrscheinlich sehr häufig abgefragt.
          Hat der WR vielleicht einen zweiten RS485 Bus, der die Daten ebenfalls zur Verfügung stellt?

          Ansonsten: ioBroker unter Win geht bei mir prima und mit den USB Stick gibt es auch keine Probleme (im Gegenteil, das ist einfacher), obwohl ich USBs vermeiden möchte.

          C 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • K klassisch

            @ceagel Mit dieser Konfiguration habe ich auch noch keine Erfahrung. Ich würde aber mit Störungen rechnen. Der Bus wird dann von 2 Endgeräten angepollt. Das physical Layer sollte das können, aber wahrscheinlich wird sich der Wechselrichter beschweren. Der braucht den Zähler ja als Wurzelzähler um seine Einspeiseleistung zu sehen und zugunsten des Speichers zu optimieren. Dann ist der Zähler Bestandteil einer Regelschleife und wird wahrscheinlich sehr häufig abgefragt.
            Hat der WR vielleicht einen zweiten RS485 Bus, der die Daten ebenfalls zur Verfügung stellt?

            Ansonsten: ioBroker unter Win geht bei mir prima und mit den USB Stick gibt es auch keine Probleme (im Gegenteil, das ist einfacher), obwohl ich USBs vermeiden möchte.

            C Offline
            C Offline
            ceagel
            schrieb am zuletzt editiert von
            #119

            Hallo @klassisch , danke für deine Einschätzung. Soweit ich mich jetzt im Thema eingelesen habe, wird es nicht ohne zustätzliches Gerät gehen zwei Master bei Modbus zu verwenden.

            Der Wechselrichter hat zwar noch eine COM Schnittstelle, aber dort ist der Dongle für den Netzwerkzugriff angeschlossen. Ich habe bereits von Erfolgen gelesen, darüber die Daten des Wechselrichters ab zufragen, aber das geht nur ohne den Dongle zunutzen.

            Ich werde wohl einen zusätzlichen Shelly 3EM nutzen um die aktuellen Werte zu ermitteln.

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • C ceagel

              Hallo @klassisch , danke für deine Einschätzung. Soweit ich mich jetzt im Thema eingelesen habe, wird es nicht ohne zustätzliches Gerät gehen zwei Master bei Modbus zu verwenden.

              Der Wechselrichter hat zwar noch eine COM Schnittstelle, aber dort ist der Dongle für den Netzwerkzugriff angeschlossen. Ich habe bereits von Erfolgen gelesen, darüber die Daten des Wechselrichters ab zufragen, aber das geht nur ohne den Dongle zunutzen.

              Ich werde wohl einen zusätzlichen Shelly 3EM nutzen um die aktuellen Werte zu ermitteln.

              M Offline
              M Offline
              Matis
              schrieb am zuletzt editiert von
              #120

              @ceagel
              Hast du mal probiert deine Instanz auf Slave zu stellen?
              Wenn dein WR als Master pollt, dann liest du in der gleichen Frequenz als Slave mit. Das könnte klappen, ist auf jeden Fall einen Versuch wert.

              C 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • M Matis

                @ceagel
                Hast du mal probiert deine Instanz auf Slave zu stellen?
                Wenn dein WR als Master pollt, dann liest du in der gleichen Frequenz als Slave mit. Das könnte klappen, ist auf jeden Fall einen Versuch wert.

                C Offline
                C Offline
                ceagel
                schrieb am zuletzt editiert von
                #121

                @matis
                Ich bin dabei zu schauen, ob es läuft, stolpere aber beim Einbinden des RS485 <-> USB Konverters in den Modbus-Adapter. (USB-Adapter steckt direkt im Windows 10 PC, auf dem auch IO-Broker läuft. CH340SER Treiber ist installiert.)

                Ich habe diese Einstellungen verwendet, aber den Seriellen Anschluss ausgewählt.
                https://forum.iobroker.net/post/909726
                Nun kann ich leider keinen Typ Master/Slave auswählen. Das Feld ist nicht anklickbar.
                Der Adapter bekommt somit auch keine Verbindung zum Gerät.

                M K 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • C ceagel

                  @matis
                  Ich bin dabei zu schauen, ob es läuft, stolpere aber beim Einbinden des RS485 <-> USB Konverters in den Modbus-Adapter. (USB-Adapter steckt direkt im Windows 10 PC, auf dem auch IO-Broker läuft. CH340SER Treiber ist installiert.)

                  Ich habe diese Einstellungen verwendet, aber den Seriellen Anschluss ausgewählt.
                  https://forum.iobroker.net/post/909726
                  Nun kann ich leider keinen Typ Master/Slave auswählen. Das Feld ist nicht anklickbar.
                  Der Adapter bekommt somit auch keine Verbindung zum Gerät.

                  M Offline
                  M Offline
                  Matis
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #122

                  @ceagel
                  Da kann ich dir nicht helfen. Ich hab lange an meiner Synology mit USB-Adaptern viel Zeit verschwendet und am Ende war es immer instabil. Hab dann auf RS232/485 auf TCP Konverter umgestellt. Seither alles ganz einfach und stabil und ich kann die Daten an verschiedenen Stellen verwenden.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • C ceagel

                    @matis
                    Ich bin dabei zu schauen, ob es läuft, stolpere aber beim Einbinden des RS485 <-> USB Konverters in den Modbus-Adapter. (USB-Adapter steckt direkt im Windows 10 PC, auf dem auch IO-Broker läuft. CH340SER Treiber ist installiert.)

                    Ich habe diese Einstellungen verwendet, aber den Seriellen Anschluss ausgewählt.
                    https://forum.iobroker.net/post/909726
                    Nun kann ich leider keinen Typ Master/Slave auswählen. Das Feld ist nicht anklickbar.
                    Der Adapter bekommt somit auch keine Verbindung zum Gerät.

                    K Offline
                    K Offline
                    klassisch
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    #123

                    @ceagel sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                    Ich bin dabei zu schauen, ob es läuft, stolpere aber beim Einbinden des RS485 <-> USB Konverters in den Modbus-Adapter. (USB-Adapter steckt direkt im Windows 10 PC, auf dem auch IO-Broker läuft. CH340SER Treiber ist installiert.)

                    Bei meinem Win 10 Rechner ging das testweise. Normalerweise arbeite ich auch mit TCP konverter, deren Einbindung aber erst mal etwas komplizierter ist. u.U. Adapterinstanz nochmals starten.

                    Im Zweifel mit einem Terminalprogramm wie Termite die Anwesenheit des CH340 testen. Das Terminalprogramm muß dann aber beendet werden. Auf den USB Serial Konverter kann immer nur ein einziges Programm zugreifen, welches dann den Port für andere Programme blockiert.

                    Wenn möglich nur 1 CH340 pro PC verwenden. Die haben keine UUID und da kann es zu Verwechslungen kommen.

                    Dann hat Mati gesagt:

                    • Zweite Modbus Instanz aufsetzen
                    • SLAVE auswählen (nicht Master)
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K klassisch

                      @ceagel sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                      Ich bin dabei zu schauen, ob es läuft, stolpere aber beim Einbinden des RS485 <-> USB Konverters in den Modbus-Adapter. (USB-Adapter steckt direkt im Windows 10 PC, auf dem auch IO-Broker läuft. CH340SER Treiber ist installiert.)

                      Bei meinem Win 10 Rechner ging das testweise. Normalerweise arbeite ich auch mit TCP konverter, deren Einbindung aber erst mal etwas komplizierter ist. u.U. Adapterinstanz nochmals starten.

                      Im Zweifel mit einem Terminalprogramm wie Termite die Anwesenheit des CH340 testen. Das Terminalprogramm muß dann aber beendet werden. Auf den USB Serial Konverter kann immer nur ein einziges Programm zugreifen, welches dann den Port für andere Programme blockiert.

                      Wenn möglich nur 1 CH340 pro PC verwenden. Die haben keine UUID und da kann es zu Verwechslungen kommen.

                      Dann hat Mati gesagt:

                      • Zweite Modbus Instanz aufsetzen
                      • SLAVE auswählen (nicht Master)
                      C Offline
                      C Offline
                      ceagel
                      schrieb am zuletzt editiert von ceagel
                      #124

                      @matis
                      vllt. versuche ich das auch, oder baue direkt einen Shelly 3EM ein.

                      @klassisch
                      Ich habe es zum Laufen bekommen, aber es hagelt sekündlich Fehlermeldungen:

                      modbus.0
                      	2023-10-17 10:32:02.079	error	Wrong CRC for frame: 1,4,1,86,0,2
                      modbus.0
                      	2023-10-17 10:32:01.390	error	Wrong CRC for frame: 1,4,0,0,0
                      

                      Die Werte werden trotzdem ausgelesen und ein PV-Überschussladen konnte ich in Node Red realisieren.
                      Jedoch muss ich den USB-Adapter im Gerätemanager jeden morgen neu starten, da er ausfällt, wenn sich der Wechselrichter nachts abschaltet.
                      Die Kabelenden habe ich bereits mit Wiederständen terminiert.

                      Den Typ (Master oder Slave) kann ich übrigens immer noch nicht auswählen. Das Feld ist tot.
                      ec4bfd79-baa9-422d-b211-86580feb276f-image.png

                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • C ceagel

                        @matis
                        vllt. versuche ich das auch, oder baue direkt einen Shelly 3EM ein.

                        @klassisch
                        Ich habe es zum Laufen bekommen, aber es hagelt sekündlich Fehlermeldungen:

                        modbus.0
                        	2023-10-17 10:32:02.079	error	Wrong CRC for frame: 1,4,1,86,0,2
                        modbus.0
                        	2023-10-17 10:32:01.390	error	Wrong CRC for frame: 1,4,0,0,0
                        

                        Die Werte werden trotzdem ausgelesen und ein PV-Überschussladen konnte ich in Node Red realisieren.
                        Jedoch muss ich den USB-Adapter im Gerätemanager jeden morgen neu starten, da er ausfällt, wenn sich der Wechselrichter nachts abschaltet.
                        Die Kabelenden habe ich bereits mit Wiederständen terminiert.

                        Den Typ (Master oder Slave) kann ich übrigens immer noch nicht auswählen. Das Feld ist tot.
                        ec4bfd79-baa9-422d-b211-86580feb276f-image.png

                        K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        #125

                        @ceagel Glückwunsch, Wie hast Du es zum Laufen bekommen?

                        Wenn Du eine neue Modbus-Instanz anlegst, kannst Du dieser Instanz "Slave zuweisen".

                        Zum USB Thema kann ich nichts sagen, weil ich die USB Konverter höchstens zu ersten Tests einsetze und ansonsten mit Serial <-> Ethernet Adaptern über TCP arbeite. Auch frage ich keine Geräte ab, die mehrere Stunden nicht verfügbar sind.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • C Offline
                          C Offline
                          ceagel
                          schrieb am zuletzt editiert von ceagel
                          #126

                          Die Einstellungen stehen hier:
                          SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

                          Bei der Auswahl Seriell geht nur Master als Auswahl.

                          Register hab ich nur die genommen:

                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                          30001	L1-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level		false	false
                          30003	L2-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level		false	false
                          30005	L3-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level		false	false
                          30007	L1_Strom		A	floatbe	2	1	0		level		false	false
                          30009	L2_Strom		A	floatbe	2	1	0		level		false	false
                          30011	L3_Strom		A	floatbe	2	1	0		level		false	false
                          30013	L1_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level		false	false
                          30015	L2_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level		false	false
                          30017	L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level		false	false
                          30053	Gesamt_Leistung		W	floatbe	2	1	0		level		false	false
                          
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • C ceagel

                            Die Einstellungen stehen hier:
                            SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

                            Bei der Auswahl Seriell geht nur Master als Auswahl.

                            Register hab ich nur die genommen:

                            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                            30001	L1-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level		false	false
                            30003	L2-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level		false	false
                            30005	L3-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level		false	false
                            30007	L1_Strom		A	floatbe	2	1	0		level		false	false
                            30009	L2_Strom		A	floatbe	2	1	0		level		false	false
                            30011	L3_Strom		A	floatbe	2	1	0		level		false	false
                            30013	L1_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level		false	false
                            30015	L2_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level		false	false
                            30017	L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level		false	false
                            30053	Gesamt_Leistung		W	floatbe	2	1	0		level		false	false
                            
                            K Offline
                            K Offline
                            klassisch
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #127

                            @ceagel Vielen Dank! Interessant, Slave geht nur mit TCP. Weder seriell noch RTU over TCP

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Offline
                              M Offline
                              Matis
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #128

                              Ich möchte 2 SDM630 in IOBroker einbinden.
                              Hat den von Euch auch jemand und könnte mir die Register-Liste zur Verfügung stellen, dass ich sie nicht abtippen muß? Das wäre sehr nett.
                              Oder ist die gleich wie SDM72? Oder hab ich sie irgendwo übersehen?
                              Vielen Dank.

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Matis

                                Ich möchte 2 SDM630 in IOBroker einbinden.
                                Hat den von Euch auch jemand und könnte mir die Register-Liste zur Verfügung stellen, dass ich sie nicht abtippen muß? Das wäre sehr nett.
                                Oder ist die gleich wie SDM72? Oder hab ich sie irgendwo übersehen?
                                Vielen Dank.

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #129

                                @matis sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                Hat den von Euch auch jemand und könnte mir die Register-Liste zur Verfügung stellen, dass ich sie nicht abtippen muß?

                                Warum nicht?

                                oder willst du tatsächlich alle Register auslesen und den Bus zum glühen bringen?

                                Du brauchst doch nur einzelne.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @matis sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                  Hat den von Euch auch jemand und könnte mir die Register-Liste zur Verfügung stellen, dass ich sie nicht abtippen muß?

                                  Warum nicht?

                                  oder willst du tatsächlich alle Register auslesen und den Bus zum glühen bringen?

                                  Du brauchst doch nur einzelne.

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Matis
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #130

                                  @homoran Ich denke grade ein Forum kann Hilfe sein für viele, die es sonst manuell abtippen müssen.
                                  Die für den 72 hatte ich ja gefunden.
                                  Deshalb auch meine Frage, ob die gleich sind oder ob sie jemand freundlicher Weise ins Forum stellt.

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Matis

                                    @homoran Ich denke grade ein Forum kann Hilfe sein für viele, die es sonst manuell abtippen müssen.
                                    Die für den 72 hatte ich ja gefunden.
                                    Deshalb auch meine Frage, ob die gleich sind oder ob sie jemand freundlicher Weise ins Forum stellt.

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #131

                                    @matis sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                    Ich denke grade ein Forum kann Hilfe sein für viele, die es sonst manuell abtippen müssen.

                                    Natürlich könnte es das sein!
                                    Ist aber IMHO Blödsinn.

                                    Niemand wird alle Register eines 630 nutzen. Ds belastet unnötigerweise den Bus und den ioBroker.

                                    Ich nutze auch nur eine Handvoll Register.

                                    und ja, die Register des 72 passen auch für den 630, nur hat der 630 noch deutlich mehr Register, die der 72 nicht hat

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • HomoranH Homoran

                                      @matis sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                      Ich denke grade ein Forum kann Hilfe sein für viele, die es sonst manuell abtippen müssen.

                                      Natürlich könnte es das sein!
                                      Ist aber IMHO Blödsinn.

                                      Niemand wird alle Register eines 630 nutzen. Ds belastet unnötigerweise den Bus und den ioBroker.

                                      Ich nutze auch nur eine Handvoll Register.

                                      und ja, die Register des 72 passen auch für den 630, nur hat der 630 noch deutlich mehr Register, die der 72 nicht hat

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      Matis
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #132

                                      @homoran Und was spräche dann dagegen aus eine kompletten Liste einfach alles rauszulöschen, was man nicht braucht, statt abzutippen? Ich versteht deinen Punkt mit der unnötigen Abfrage, das macht das zig-fache Abtippen aber nicht weniger unsinnig.

                                      bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Matis

                                        @homoran Und was spräche dann dagegen aus eine kompletten Liste einfach alles rauszulöschen, was man nicht braucht, statt abzutippen? Ich versteht deinen Punkt mit der unnötigen Abfrage, das macht das zig-fache Abtippen aber nicht weniger unsinnig.

                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Forum Testing Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #133

                                        @matis
                                        Die Diskussion gibt keinen Sinn.
                                        Du hast doch die 72 Liste.

                                        Dann vergleichst du die 630 DP mit den 72 DP und ergänzt die 5 Stück die du zusätzlich willst.

                                        Die Doku hast du ja aus dem Netz.

                                        Ein bisschen Eigenständigkeit musst du schon mal zeigen.


                                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                        Danke.
                                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • bahnuhrB bahnuhr

                                          @matis
                                          Die Diskussion gibt keinen Sinn.
                                          Du hast doch die 72 Liste.

                                          Dann vergleichst du die 630 DP mit den 72 DP und ergänzt die 5 Stück die du zusätzlich willst.

                                          Die Doku hast du ja aus dem Netz.

                                          Ein bisschen Eigenständigkeit musst du schon mal zeigen.

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          Matis
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #134

                                          @bahnuhr Entschuldigt bitte, dass ich gefragt habe. Wenn eine einfache Frage zu solchen Grundsatzdiskussionen führt tut es mir Leid, dann hab ich wohl ein anderes Verständnis von gegenseitiger Unterstützung. Ich krieg das dann auch sicher hin.

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          755

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe