Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
modbusmodbus rtu rs485sdm120sdm630sdm72stromzählertcprs485 wandler
220 Beiträge 23 Kommentatoren 60.0k Aufrufe 22 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K klassisch

    @markusl SDM120 sind einphasig und SDM72 bzw. SDM630 dreiphasig. Die kann man auf einen RS485 Bus legen. Und sie haben Schraubklemmen.

    M Offline
    M Offline
    MarkusL
    schrieb am zuletzt editiert von
    #110

    @klassisch Danke.
    Dh ich kann ohne Probleme die 485 Busse parallel anschliessen und der USRIOT (und damit auch IOBroker) kommt damit klar?
    Dann fallen die SDMs leider vermutlich raus. Die Induktiv Klammern würde ich mir selbst zu trauen, aber Schraubklemmen im Verteilerkasten eher nicht. Und einen Elektriker zu finden, der das anschliesst ist gerade ziemlich schwierig.....
    Oder übersehe ich etwas?
    Danke!

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M MarkusL

      @klassisch Danke.
      Dh ich kann ohne Probleme die 485 Busse parallel anschliessen und der USRIOT (und damit auch IOBroker) kommt damit klar?
      Dann fallen die SDMs leider vermutlich raus. Die Induktiv Klammern würde ich mir selbst zu trauen, aber Schraubklemmen im Verteilerkasten eher nicht. Und einen Elektriker zu finden, der das anschliesst ist gerade ziemlich schwierig.....
      Oder übersehe ich etwas?
      Danke!

      K Offline
      K Offline
      klassisch
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #111

      @markusl sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

      Oder übersehe ich etwas?

      Nein, dann Finger weg. Das ist nur etwas für Elektrofachkräfte.
      Auch die Shelly müssen zumindest an die Spannung angeschlossen werden. Die Stromspulen alleine reichen nicht. Zur Leistungsberechnung braucht man Strom und Spannung.
      Also ohne Elektrofachkraft geht da nichts.

      U 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • K klassisch

        @markusl sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

        Oder übersehe ich etwas?

        Nein, dann Finger weg. Das ist nur etwas für Elektrofachkräfte.
        Auch die Shelly müssen zumindest an die Spannung angeschlossen werden. Die Stromspulen alleine reichen nicht. Zur Leistungsberechnung braucht man Strom und Spannung.
        Also ohne Elektrofachkraft geht da nichts.

        U Offline
        U Offline
        uwe72
        schrieb am zuletzt editiert von uwe72
        #112

        Könnt ihr mir sagen was das für ein Kabel ist zwischen SDM360 und dem Modbus-Konverter? D.h. die Datenleitung. Ist das eine verdrillte Leitung mit Schirm? Habt ihr mir einen Link als Beispiel?

        Ist "Belden 3105A" so ein Beispiel?

        K 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • U uwe72

          Könnt ihr mir sagen was das für ein Kabel ist zwischen SDM360 und dem Modbus-Konverter? D.h. die Datenleitung. Ist das eine verdrillte Leitung mit Schirm? Habt ihr mir einen Link als Beispiel?

          Ist "Belden 3105A" so ein Beispiel?

          K Offline
          K Offline
          klassisch
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          #113

          @uwe72 Bei einer kurzen Länge von wenigen Metern und 9600Bd ist das praktisch egal. Da habe ich sogar Schlauchleitung 2x0,5mm² im Einsatz. Bei größeren Längen und oder hohen Baudraten kann man z.B. ein verdrilltes Adernpaar einer Ethernet Leitung nehmen. Ich nehme auch gerne Telefonleitung mit Stern-Viererverseilung.

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • K klassisch

            @blessi Glückwunsch und prima, daß es jetzt klappt!
            Vielleicht hast Du eine andere FW Version und die Übernahme der alten Daten erzeugt einen Fehler.

            Wenn Du mehrere Zähler anschließen möchtest, dann Baudrate erhöhen.
            Immer einen Schritt nach dem anderen machen. Auch beim bedaten.
            Modbus ist uralt und die Fehlerdiagnosemöglichkeiten sind aus einer anderen Zeit.
            Wenn Modbus läuft, dann robust udn zuverlässig. Wenn aber irgendwo ein Fehler ist, dann geht es nicht und es fehlt an klaren Hinweisen woran es liegt.

            B Offline
            B Offline
            blessi
            schrieb am zuletzt editiert von
            #114

            @klassisch Mein erster USR mit einem Zähler läuft jetzt seit Tagen stabil.
            Jetzt möchte ich den 2. USR mit 2 weiteren Zählern in Betrieb nehmen.
            Dazu habe ich einen 2. Modbus-Adapter in iobroker installiert und den USR mit der IP eingetragen. Der Port kann der gleiche sein wie beim ersten USR?
            Die Baudrate habe ich im USR jetzt mal auf 19200 gestellt, werde das bei den beiden Zähler auch machen.
            Zähler gebe ich dann ID 1 und 2.
            Wie mache ich das jetzt im Eingangsregister im 2. Modbus-Adapter?
            Kann ich dort die gleichen Adressen mit jeweils Slave-ID 1 und 2 eintragen?
            Also z.B.
            Adresse 30001 - Slave-ID 1
            Adresse 30001 - Slave-ID 2?
            Muss ich noch etwas beachten oder einstellen bei 2 Zählern an einem USR?

            wendy2702W K 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • B blessi

              @klassisch Mein erster USR mit einem Zähler läuft jetzt seit Tagen stabil.
              Jetzt möchte ich den 2. USR mit 2 weiteren Zählern in Betrieb nehmen.
              Dazu habe ich einen 2. Modbus-Adapter in iobroker installiert und den USR mit der IP eingetragen. Der Port kann der gleiche sein wie beim ersten USR?
              Die Baudrate habe ich im USR jetzt mal auf 19200 gestellt, werde das bei den beiden Zähler auch machen.
              Zähler gebe ich dann ID 1 und 2.
              Wie mache ich das jetzt im Eingangsregister im 2. Modbus-Adapter?
              Kann ich dort die gleichen Adressen mit jeweils Slave-ID 1 und 2 eintragen?
              Also z.B.
              Adresse 30001 - Slave-ID 1
              Adresse 30001 - Slave-ID 2?
              Muss ich noch etwas beachten oder einstellen bei 2 Zählern an einem USR?

              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von
              #115

              @blessi Genau so sollte es funktionieren.

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • B blessi

                @klassisch Mein erster USR mit einem Zähler läuft jetzt seit Tagen stabil.
                Jetzt möchte ich den 2. USR mit 2 weiteren Zählern in Betrieb nehmen.
                Dazu habe ich einen 2. Modbus-Adapter in iobroker installiert und den USR mit der IP eingetragen. Der Port kann der gleiche sein wie beim ersten USR?
                Die Baudrate habe ich im USR jetzt mal auf 19200 gestellt, werde das bei den beiden Zähler auch machen.
                Zähler gebe ich dann ID 1 und 2.
                Wie mache ich das jetzt im Eingangsregister im 2. Modbus-Adapter?
                Kann ich dort die gleichen Adressen mit jeweils Slave-ID 1 und 2 eintragen?
                Also z.B.
                Adresse 30001 - Slave-ID 1
                Adresse 30001 - Slave-ID 2?
                Muss ich noch etwas beachten oder einstellen bei 2 Zählern an einem USR?

                K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #116

                @blessi wie @wendy2702 schon bestätigt hat, sollte es so gehen. Wenn die beiden Busse nicht miteinander verbunden sind, wissen die nichts voneinander. Der zweite Adapter weiß nichts vom ersten Adapter.
                Da der Modbus eine Mimose ist, beim kleinsten Fehler streikt und nicht genau sagt warum, würde ich schrittweise vorgehen.
                Also das zweite Bundle genau so wie das erste aufbauen und einen eigenen Adapter dazu.
                Wenn es mit einem Zähler funktioniert, kann man Baudrate erhöhen in den Zählern und im USRIOT. Dann zweiten Zähler dazubauen und Im Adapter erst mal ein Register des zweiten Zählers bedaten. Dann Stück für Stück Register dazu nehmen.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • C Offline
                  C Offline
                  ceagel
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #117

                  Hallo,

                  ich beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Thema, daher ist diese Frage vllt. unsinnig.

                  Ich würde gerne einen SDM630MCT über einen einfachen RS485<->USB Konverter mit einem (aktuell Windows 10) PC verbinden auf dem IOBroker läuft. Soweit ich gelesen habe sollte das ja möglich sein.

                  Allerdings ist der SDM630MCT bereits installiert und mit einem Solis-Wechselrichter über die RS485 Schnitstelle verbunden. Kann ich trotzdem an den gleichen Anschluss gehen? Bisher habe ich keine Erfahrung mit Modbus etc.

                  Die Daten lokal aus dem Solis auszulesen scheint nicht einfach möglich zu sein, daher möchte ich die Daten zusätzlich abgreifen um damit PV-Überschussladen zu ermöglichen.

                  Viele Grüße

                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • C ceagel

                    Hallo,

                    ich beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Thema, daher ist diese Frage vllt. unsinnig.

                    Ich würde gerne einen SDM630MCT über einen einfachen RS485<->USB Konverter mit einem (aktuell Windows 10) PC verbinden auf dem IOBroker läuft. Soweit ich gelesen habe sollte das ja möglich sein.

                    Allerdings ist der SDM630MCT bereits installiert und mit einem Solis-Wechselrichter über die RS485 Schnitstelle verbunden. Kann ich trotzdem an den gleichen Anschluss gehen? Bisher habe ich keine Erfahrung mit Modbus etc.

                    Die Daten lokal aus dem Solis auszulesen scheint nicht einfach möglich zu sein, daher möchte ich die Daten zusätzlich abgreifen um damit PV-Überschussladen zu ermöglichen.

                    Viele Grüße

                    K Offline
                    K Offline
                    klassisch
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    #118

                    @ceagel Mit dieser Konfiguration habe ich auch noch keine Erfahrung. Ich würde aber mit Störungen rechnen. Der Bus wird dann von 2 Endgeräten angepollt. Das physical Layer sollte das können, aber wahrscheinlich wird sich der Wechselrichter beschweren. Der braucht den Zähler ja als Wurzelzähler um seine Einspeiseleistung zu sehen und zugunsten des Speichers zu optimieren. Dann ist der Zähler Bestandteil einer Regelschleife und wird wahrscheinlich sehr häufig abgefragt.
                    Hat der WR vielleicht einen zweiten RS485 Bus, der die Daten ebenfalls zur Verfügung stellt?

                    Ansonsten: ioBroker unter Win geht bei mir prima und mit den USB Stick gibt es auch keine Probleme (im Gegenteil, das ist einfacher), obwohl ich USBs vermeiden möchte.

                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • K klassisch

                      @ceagel Mit dieser Konfiguration habe ich auch noch keine Erfahrung. Ich würde aber mit Störungen rechnen. Der Bus wird dann von 2 Endgeräten angepollt. Das physical Layer sollte das können, aber wahrscheinlich wird sich der Wechselrichter beschweren. Der braucht den Zähler ja als Wurzelzähler um seine Einspeiseleistung zu sehen und zugunsten des Speichers zu optimieren. Dann ist der Zähler Bestandteil einer Regelschleife und wird wahrscheinlich sehr häufig abgefragt.
                      Hat der WR vielleicht einen zweiten RS485 Bus, der die Daten ebenfalls zur Verfügung stellt?

                      Ansonsten: ioBroker unter Win geht bei mir prima und mit den USB Stick gibt es auch keine Probleme (im Gegenteil, das ist einfacher), obwohl ich USBs vermeiden möchte.

                      C Offline
                      C Offline
                      ceagel
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #119

                      Hallo @klassisch , danke für deine Einschätzung. Soweit ich mich jetzt im Thema eingelesen habe, wird es nicht ohne zustätzliches Gerät gehen zwei Master bei Modbus zu verwenden.

                      Der Wechselrichter hat zwar noch eine COM Schnittstelle, aber dort ist der Dongle für den Netzwerkzugriff angeschlossen. Ich habe bereits von Erfolgen gelesen, darüber die Daten des Wechselrichters ab zufragen, aber das geht nur ohne den Dongle zunutzen.

                      Ich werde wohl einen zusätzlichen Shelly 3EM nutzen um die aktuellen Werte zu ermitteln.

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • C ceagel

                        Hallo @klassisch , danke für deine Einschätzung. Soweit ich mich jetzt im Thema eingelesen habe, wird es nicht ohne zustätzliches Gerät gehen zwei Master bei Modbus zu verwenden.

                        Der Wechselrichter hat zwar noch eine COM Schnittstelle, aber dort ist der Dongle für den Netzwerkzugriff angeschlossen. Ich habe bereits von Erfolgen gelesen, darüber die Daten des Wechselrichters ab zufragen, aber das geht nur ohne den Dongle zunutzen.

                        Ich werde wohl einen zusätzlichen Shelly 3EM nutzen um die aktuellen Werte zu ermitteln.

                        M Offline
                        M Offline
                        Matis
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #120

                        @ceagel
                        Hast du mal probiert deine Instanz auf Slave zu stellen?
                        Wenn dein WR als Master pollt, dann liest du in der gleichen Frequenz als Slave mit. Das könnte klappen, ist auf jeden Fall einen Versuch wert.

                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • M Matis

                          @ceagel
                          Hast du mal probiert deine Instanz auf Slave zu stellen?
                          Wenn dein WR als Master pollt, dann liest du in der gleichen Frequenz als Slave mit. Das könnte klappen, ist auf jeden Fall einen Versuch wert.

                          C Offline
                          C Offline
                          ceagel
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #121

                          @matis
                          Ich bin dabei zu schauen, ob es läuft, stolpere aber beim Einbinden des RS485 <-> USB Konverters in den Modbus-Adapter. (USB-Adapter steckt direkt im Windows 10 PC, auf dem auch IO-Broker läuft. CH340SER Treiber ist installiert.)

                          Ich habe diese Einstellungen verwendet, aber den Seriellen Anschluss ausgewählt.
                          https://forum.iobroker.net/post/909726
                          Nun kann ich leider keinen Typ Master/Slave auswählen. Das Feld ist nicht anklickbar.
                          Der Adapter bekommt somit auch keine Verbindung zum Gerät.

                          M K 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • C ceagel

                            @matis
                            Ich bin dabei zu schauen, ob es läuft, stolpere aber beim Einbinden des RS485 <-> USB Konverters in den Modbus-Adapter. (USB-Adapter steckt direkt im Windows 10 PC, auf dem auch IO-Broker läuft. CH340SER Treiber ist installiert.)

                            Ich habe diese Einstellungen verwendet, aber den Seriellen Anschluss ausgewählt.
                            https://forum.iobroker.net/post/909726
                            Nun kann ich leider keinen Typ Master/Slave auswählen. Das Feld ist nicht anklickbar.
                            Der Adapter bekommt somit auch keine Verbindung zum Gerät.

                            M Offline
                            M Offline
                            Matis
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #122

                            @ceagel
                            Da kann ich dir nicht helfen. Ich hab lange an meiner Synology mit USB-Adaptern viel Zeit verschwendet und am Ende war es immer instabil. Hab dann auf RS232/485 auf TCP Konverter umgestellt. Seither alles ganz einfach und stabil und ich kann die Daten an verschiedenen Stellen verwenden.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • C ceagel

                              @matis
                              Ich bin dabei zu schauen, ob es läuft, stolpere aber beim Einbinden des RS485 <-> USB Konverters in den Modbus-Adapter. (USB-Adapter steckt direkt im Windows 10 PC, auf dem auch IO-Broker läuft. CH340SER Treiber ist installiert.)

                              Ich habe diese Einstellungen verwendet, aber den Seriellen Anschluss ausgewählt.
                              https://forum.iobroker.net/post/909726
                              Nun kann ich leider keinen Typ Master/Slave auswählen. Das Feld ist nicht anklickbar.
                              Der Adapter bekommt somit auch keine Verbindung zum Gerät.

                              K Offline
                              K Offline
                              klassisch
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                              #123

                              @ceagel sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                              Ich bin dabei zu schauen, ob es läuft, stolpere aber beim Einbinden des RS485 <-> USB Konverters in den Modbus-Adapter. (USB-Adapter steckt direkt im Windows 10 PC, auf dem auch IO-Broker läuft. CH340SER Treiber ist installiert.)

                              Bei meinem Win 10 Rechner ging das testweise. Normalerweise arbeite ich auch mit TCP konverter, deren Einbindung aber erst mal etwas komplizierter ist. u.U. Adapterinstanz nochmals starten.

                              Im Zweifel mit einem Terminalprogramm wie Termite die Anwesenheit des CH340 testen. Das Terminalprogramm muß dann aber beendet werden. Auf den USB Serial Konverter kann immer nur ein einziges Programm zugreifen, welches dann den Port für andere Programme blockiert.

                              Wenn möglich nur 1 CH340 pro PC verwenden. Die haben keine UUID und da kann es zu Verwechslungen kommen.

                              Dann hat Mati gesagt:

                              • Zweite Modbus Instanz aufsetzen
                              • SLAVE auswählen (nicht Master)
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K klassisch

                                @ceagel sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                Ich bin dabei zu schauen, ob es läuft, stolpere aber beim Einbinden des RS485 <-> USB Konverters in den Modbus-Adapter. (USB-Adapter steckt direkt im Windows 10 PC, auf dem auch IO-Broker läuft. CH340SER Treiber ist installiert.)

                                Bei meinem Win 10 Rechner ging das testweise. Normalerweise arbeite ich auch mit TCP konverter, deren Einbindung aber erst mal etwas komplizierter ist. u.U. Adapterinstanz nochmals starten.

                                Im Zweifel mit einem Terminalprogramm wie Termite die Anwesenheit des CH340 testen. Das Terminalprogramm muß dann aber beendet werden. Auf den USB Serial Konverter kann immer nur ein einziges Programm zugreifen, welches dann den Port für andere Programme blockiert.

                                Wenn möglich nur 1 CH340 pro PC verwenden. Die haben keine UUID und da kann es zu Verwechslungen kommen.

                                Dann hat Mati gesagt:

                                • Zweite Modbus Instanz aufsetzen
                                • SLAVE auswählen (nicht Master)
                                C Offline
                                C Offline
                                ceagel
                                schrieb am zuletzt editiert von ceagel
                                #124

                                @matis
                                vllt. versuche ich das auch, oder baue direkt einen Shelly 3EM ein.

                                @klassisch
                                Ich habe es zum Laufen bekommen, aber es hagelt sekündlich Fehlermeldungen:

                                modbus.0
                                	2023-10-17 10:32:02.079	error	Wrong CRC for frame: 1,4,1,86,0,2
                                modbus.0
                                	2023-10-17 10:32:01.390	error	Wrong CRC for frame: 1,4,0,0,0
                                

                                Die Werte werden trotzdem ausgelesen und ein PV-Überschussladen konnte ich in Node Red realisieren.
                                Jedoch muss ich den USB-Adapter im Gerätemanager jeden morgen neu starten, da er ausfällt, wenn sich der Wechselrichter nachts abschaltet.
                                Die Kabelenden habe ich bereits mit Wiederständen terminiert.

                                Den Typ (Master oder Slave) kann ich übrigens immer noch nicht auswählen. Das Feld ist tot.
                                ec4bfd79-baa9-422d-b211-86580feb276f-image.png

                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • C ceagel

                                  @matis
                                  vllt. versuche ich das auch, oder baue direkt einen Shelly 3EM ein.

                                  @klassisch
                                  Ich habe es zum Laufen bekommen, aber es hagelt sekündlich Fehlermeldungen:

                                  modbus.0
                                  	2023-10-17 10:32:02.079	error	Wrong CRC for frame: 1,4,1,86,0,2
                                  modbus.0
                                  	2023-10-17 10:32:01.390	error	Wrong CRC for frame: 1,4,0,0,0
                                  

                                  Die Werte werden trotzdem ausgelesen und ein PV-Überschussladen konnte ich in Node Red realisieren.
                                  Jedoch muss ich den USB-Adapter im Gerätemanager jeden morgen neu starten, da er ausfällt, wenn sich der Wechselrichter nachts abschaltet.
                                  Die Kabelenden habe ich bereits mit Wiederständen terminiert.

                                  Den Typ (Master oder Slave) kann ich übrigens immer noch nicht auswählen. Das Feld ist tot.
                                  ec4bfd79-baa9-422d-b211-86580feb276f-image.png

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  klassisch
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                  #125

                                  @ceagel Glückwunsch, Wie hast Du es zum Laufen bekommen?

                                  Wenn Du eine neue Modbus-Instanz anlegst, kannst Du dieser Instanz "Slave zuweisen".

                                  Zum USB Thema kann ich nichts sagen, weil ich die USB Konverter höchstens zu ersten Tests einsetze und ansonsten mit Serial <-> Ethernet Adaptern über TCP arbeite. Auch frage ich keine Geräte ab, die mehrere Stunden nicht verfügbar sind.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • C Offline
                                    C Offline
                                    ceagel
                                    schrieb am zuletzt editiert von ceagel
                                    #126

                                    Die Einstellungen stehen hier:
                                    SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

                                    Bei der Auswahl Seriell geht nur Master als Auswahl.

                                    Register hab ich nur die genommen:

                                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                    30001	L1-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level		false	false
                                    30003	L2-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level		false	false
                                    30005	L3-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level		false	false
                                    30007	L1_Strom		A	floatbe	2	1	0		level		false	false
                                    30009	L2_Strom		A	floatbe	2	1	0		level		false	false
                                    30011	L3_Strom		A	floatbe	2	1	0		level		false	false
                                    30013	L1_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level		false	false
                                    30015	L2_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level		false	false
                                    30017	L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level		false	false
                                    30053	Gesamt_Leistung		W	floatbe	2	1	0		level		false	false
                                    
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • C ceagel

                                      Die Einstellungen stehen hier:
                                      SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

                                      Bei der Auswahl Seriell geht nur Master als Auswahl.

                                      Register hab ich nur die genommen:

                                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                      30001	L1-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level		false	false
                                      30003	L2-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level		false	false
                                      30005	L3-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level		false	false
                                      30007	L1_Strom		A	floatbe	2	1	0		level		false	false
                                      30009	L2_Strom		A	floatbe	2	1	0		level		false	false
                                      30011	L3_Strom		A	floatbe	2	1	0		level		false	false
                                      30013	L1_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level		false	false
                                      30015	L2_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level		false	false
                                      30017	L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level		false	false
                                      30053	Gesamt_Leistung		W	floatbe	2	1	0		level		false	false
                                      
                                      K Offline
                                      K Offline
                                      klassisch
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #127

                                      @ceagel Vielen Dank! Interessant, Slave geht nur mit TCP. Weder seriell noch RTU over TCP

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Offline
                                        M Offline
                                        Matis
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #128

                                        Ich möchte 2 SDM630 in IOBroker einbinden.
                                        Hat den von Euch auch jemand und könnte mir die Register-Liste zur Verfügung stellen, dass ich sie nicht abtippen muß? Das wäre sehr nett.
                                        Oder ist die gleich wie SDM72? Oder hab ich sie irgendwo übersehen?
                                        Vielen Dank.

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M Matis

                                          Ich möchte 2 SDM630 in IOBroker einbinden.
                                          Hat den von Euch auch jemand und könnte mir die Register-Liste zur Verfügung stellen, dass ich sie nicht abtippen muß? Das wäre sehr nett.
                                          Oder ist die gleich wie SDM72? Oder hab ich sie irgendwo übersehen?
                                          Vielen Dank.

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #129

                                          @matis sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                          Hat den von Euch auch jemand und könnte mir die Register-Liste zur Verfügung stellen, dass ich sie nicht abtippen muß?

                                          Warum nicht?

                                          oder willst du tatsächlich alle Register auslesen und den Bus zum glühen bringen?

                                          Du brauchst doch nur einzelne.

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          869

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe