      schoeppi_1 @knopers1 last edited by

      @knopers1
      Dann noch ein Hinweis, da ich im Dauerbetrieb doch noch was unschönes bemerkt habe.
      Diesen Teil habe ich nach meinem ersten POST noch dazu gefügt:
      0dafd5a1-9ade-4f65-ae7d-d3d57124fddc-image.png
      Das ist darin begründet, dass die Regelung sich bei großen Sollwertänderungen manchmal aufgeschaukelt hat und es dann einige Minuten gebraucht hat, bis wieder eingeregelt war.
      Dieser Teil bewirkt, das ich nur eine max. Sollwertänderung von 10W plus oder Minus bei jedem Durchlauf zulasse. Damit vermeide ich das Aufschwingen. Er regelt also langsam auf den neuen Wert. Auch dafür gut, wenn es einen kurzen Leistungspick gibt.
      Ich nutze auch einen IR-Lesekopf der mir den 16.7.0 (saldierte Leistung) zurück gibt. Der zeigt auch Minuswerte an. So wie ich dein Anliegen verstehe, ist es egal ob ich in der Nacht einspeise oder auch tagsüber. Daher sollte es prinzipiell funktionieren.
      Ich lade mein Batterie tagsüber. Der dahinter geschaltete WR ist dann vom Netz getrennt. Wenn ich einspeise, ist das Ladegerät vom Netz getrennt. Ich weiß nicht ob man eine Batterie gleichzeitig laden und entladen kann, was Dir vermutlich vorschwebt?
      Ich empfehle generell auch einen Shelly 1PM einzubauen. Schon allein um zu sehen was in der PV passiert.

      vg und viel Erfolg Stephan

      L K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @schoeppi_1 last edited by

        @schoeppi_1
        Bitte sowas immer in Code-Tags </> einbetten!

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • L
          Laser @schoeppi_1 last edited by

          @schoeppi_1 Das gleichzeitige Anschließen von Ladegerät und das Entladen geht sicher. Aber wirkt sich das nicht negativ auf die Zyklen des Akkus aus (auch wenn keine Vollzyklen zustande kommen)?

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            schoeppi_1 @Codierknecht last edited by

            @codierknecht
            Sorry, 😬 Anfänger, gelobe Besserung 🙂

            Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • S
              schoeppi_1 @Laser last edited by

              @laser
              Wie ich geschrieben habe, kann ich diese Frage auch nicht beantworten. Es würde mich aber auch interessieren. Google hat mir dazu in der Planung keine Antwort beschert.
              vg Stephan

              Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Thomas Braun
                Thomas Braun Most Active @schoeppi_1 last edited by

                @schoeppi_1 sagte in Test Adapter OpenDTU:

                gelobe Besserung

                Dann hol es jetzt für deinen Eintrag nach.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @schoeppi_1 last edited by

                  @schoeppi_1 sagte in Test Adapter OpenDTU:

                  Sorry, 😬 Anfänger, gelobe Besserung 🙂

                  Dann sei so lieb und hole das nach.
                  Einfach markieren und den Button </> klicken.

                  S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    schoeppi_1 @Codierknecht last edited by schoeppi_1

                    @codierknecht

                    <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                      <variables>
                        <variable id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">max_WR_Leistung</variable>
                        <variable id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">saldierte_Leistung</variable>
                        <variable id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">IST-Wert_WR</variable>
                        <variable id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">SOLL-Wert_WR</variable>
                        <variable id="av^_6@}eU-gIk%dJ,!,}">Stellwert_WR</variable>
                      </variables>
                      <block type="schedule" id="OO@|Rtoh_rlRKcPbfGAo" x="-1862" y="-1263">
                        <field name="SCHEDULE">0,10,20,30,40,50 * * * * *</field>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="comment" id="!%pL=9LkG.9?H[$qx2YI">
                            <field name="COMMENT">wenn Nachteinspeisung aktiv</field>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="7T?Z|?Y5.p-:678Tx$Ti">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="get_value" id=")N-S8Ay5cnSc#BmbZ.=w">
                                    <field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">sonoff.0.Steckdose_2.POWER</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="comment" id="un41CmgNYK(Y]/a|36h]">
                                    <field name="COMMENT">Variablen beschreiben</field>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="EqaM{MYS7M6`-h;!zF93">
                                        <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">max_WR_Leistung</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="math_number" id="^w]xAxYJ7wN]m6;vk(fV">
                                            <field name="NUM">200</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="wR,+k_F;sMBf]aAYh+~t">
                                            <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">saldierte_Leistung</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="get_value" id="RX$n4zq((b9U%h@.fnK,">
                                                <field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Stromverbrauch.var_Bezug_Summe_Leistung_saldiert</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="~RRNE/ol!3MoTz;#)`PK">
                                                <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">IST-Wert_WR</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="get_value" id="5CvJRCtL/p)gjkP2,A%K">
                                                    <field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">opendtu.0.112184710720.ac.phase_1.power</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="mZ+[ru,M.bbbDx$!%cbd">
                                                    <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">SOLL-Wert_WR</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="rv08p$|]!!eg`$;G4?[t">
                                                        <field name="OP">ADD</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="n}1O70OfJnrAub1M8c[r">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="3y=~@f2Qw!_YiJJ7yyxq">
                                                            <field name="OP">ADD</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="qLf/8W@9:(9C9tZ0)%zs">
                                                                <field name="NUM">1</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="0N8%)B@Js@QKG(.|9C;/">
                                                                <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">saldierte_Leistung</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="N@J09x*NDsor:$]CWIb)">
                                                                <field name="NUM">1</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="k8CjoP?zy$q5sYiz|fp`">
                                                                <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">IST-Wert_WR</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="RrKwrA08I}5~xOXJTY=l">
                                                            <field name="NUM">0</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="%`DgcG;amO_v`JekW7X#">
                                                        <field name="COMMENT">maximal WR Leistung einstellen</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="X.V3jJA5CZkZQUc%Yn{;">
                                                            <mutation elseif="3"></mutation>
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="TKLqCZMY~Wns-BS@K,K2">
                                                                <field name="OP">GTE</field>
                                                                <value name="A">
                                                                  <block type="variables_get" id="?B6HLx3_C%j{i`W3_h~4">
                                                                    <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">SOLL-Wert_WR</field>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                                <value name="B">
                                                                  <block type="variables_get" id="=j*pkdNV[O*7=,LmG^hL">
                                                                    <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">max_WR_Leistung</field>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <statement name="DO0">
                                                              <block type="variables_set" id="T{[2|VMAG8kqI|/hwnX.">
                                                                <field name="VAR" id="av^_6@}eU-gIk%dJ,!,}">Stellwert_WR</field>
                                                                <value name="VALUE">
                                                                  <block type="variables_get" id="YULaab+c`U9LO`fH91iU">
                                                                    <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">max_WR_Leistung</field>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                                <next>
                                                                  <block type="comment" id="EK7aa~/95cKP_*9jtj~u">
                                                                    <field name="COMMENT">Vermeidung W Änderungen &gt; 10W wegen Schwingen</field>
                                                                  </block>
                                                                </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF1">
                                                              <block type="logic_compare" id="gVY;LPML8z$4uv`|Pif0">
                                                                <field name="OP">GTE</field>
                                                                <value name="A">
                                                                  <block type="variables_get" id="(@i,:QFP%Ui#$Qc#}9zK">
                                                                    <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">SOLL-Wert_WR</field>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                                <value name="B">
                                                                  <block type="math_arithmetic" id="qS;D4lv4a]J5@{4bq}}[">
                                                                    <field name="OP">ADD</field>
                                                                    <value name="A">
                                                                      <shadow type="math_number" id="I_UEM;1#-apn7r1ubP.Q">
                                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                                      </shadow>
                                                                      <block type="variables_get" id="E`wS@czP,1f}|UDsLxWy">
                                                                        <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">IST-Wert_WR</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                    <value name="B">
                                                                      <shadow type="math_number" id="vc]UO5xK#u/;a[$nc{7L">
                                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                                      </shadow>
                                                                      <block type="math_number" id="=1.lbX$$-%3|HK%5O1s6">
                                                                        <field name="NUM">10</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <statement name="DO1">
                                                              <block type="variables_set" id="2hh%7nQbUqWU/c/oD;1]">
                                                                <field name="VAR" id="av^_6@}eU-gIk%dJ,!,}">Stellwert_WR</field>
                                                                <value name="VALUE">
                                                                  <block type="math_arithmetic" id="B0B7N@oj(qhgq.[CfLrm">
                                                                    <field name="OP">ADD</field>
                                                                    <value name="A">
                                                                      <shadow type="math_number" id="I_UEM;1#-apn7r1ubP.Q">
                                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                                      </shadow>
                                                                      <block type="variables_get" id="~U[j;IW!IuC97gq%wTiT">
                                                                        <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">IST-Wert_WR</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                    <value name="B">
                                                                      <shadow type="math_number" id="vc]UO5xK#u/;a[$nc{7L">
                                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                                      </shadow>
                                                                      <block type="math_number" id="npdn`ZMsF.UU%sumAg]f">
                                                                        <field name="NUM">10</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                                <next>
                                                                  <block type="comment" id="+52id[cI4NLN3rH@}5+9">
                                                                    <field name="COMMENT">Vermeidung W Änderungen &lt; 10W wegen Schwingen</field>
                                                                  </block>
                                                                </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF2">
                                                              <block type="logic_compare" id="cp:Gbx*F@Z)|d?I_*NM[">
                                                                <field name="OP">LTE</field>
                                                                <value name="A">
                                                                  <block type="variables_get" id="!m{sPTYgujd)08}F(iiw">
                                                                    <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">SOLL-Wert_WR</field>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                                <value name="B">
                                                                  <block type="math_arithmetic" id="@tgzHg%Ae%v`SEE4*4Vh">
                                                                    <field name="OP">MINUS</field>
                                                                    <value name="A">
                                                                      <shadow type="math_number" id="I_UEM;1#-apn7r1ubP.Q">
                                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                                      </shadow>
                                                                      <block type="variables_get" id="D:an~$hFrNvX$+lLY*).">
                                                                        <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">IST-Wert_WR</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                    <value name="B">
                                                                      <shadow type="math_number" id="vc]UO5xK#u/;a[$nc{7L">
                                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                                      </shadow>
                                                                      <block type="math_number" id="c;wHpOxmnU[,woPIEeV^">
                                                                        <field name="NUM">10</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <statement name="DO2">
                                                              <block type="variables_set" id="0K$GCJ,wp=x$|NNUk}tJ">
                                                                <field name="VAR" id="av^_6@}eU-gIk%dJ,!,}">Stellwert_WR</field>
                                                                <value name="VALUE">
                                                                  <block type="math_arithmetic" id="J^O#Rg+68T:Xnfp?_IAb">
                                                                    <field name="OP">MINUS</field>
                                                                    <value name="A">
                                                                      <shadow type="math_number" id="I_UEM;1#-apn7r1ubP.Q">
                                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                                      </shadow>
                                                                      <block type="variables_get" id="E@NrHLM:p${9Orq}X6^w">
                                                                        <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">IST-Wert_WR</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                    <value name="B">
                                                                      <shadow type="math_number" id="vc]UO5xK#u/;a[$nc{7L">
                                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                                      </shadow>
                                                                      <block type="math_number" id="~LDPUO1B|3*vKw~E+7Ji">
                                                                        <field name="NUM">10</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF3">
                                                              <block type="logic_operation" id="P_uomd33Pm,$sKLHaK?8">
                                                                <field name="OP">OR</field>
                                                                <value name="A">
                                                                  <block type="logic_compare" id="%9^pqGFOAdF_Q4+I_kk|">
                                                                    <field name="OP">GTE</field>
                                                                    <value name="A">
                                                                      <block type="variables_get" id="3FJ;ccWjMMWY975Kj@5s">
                                                                        <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">saldierte_Leistung</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                    <value name="B">
                                                                      <block type="math_number" id="3[DVAMar{wt_rK:[kRtU">
                                                                        <field name="NUM">10</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                                <value name="B">
                                                                  <block type="logic_compare" id="H(i+-mX%!VeQT-k-dSW~">
                                                                    <field name="OP">LTE</field>
                                                                    <value name="A">
                                                                      <block type="variables_get" id="If*V!EDhw)-mx.R1T4n|">
                                                                        <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">saldierte_Leistung</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                    <value name="B">
                                                                      <block type="math_number" id="Ba7:PVdMPz2$p~*KFDnQ">
                                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                  </block>
                                                                </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <statement name="DO3">
                                                              <block type="comment" id="f1T,}m=[3vLl{OBvCavV">
                                                                <field name="COMMENT">benötigte Leistung einstellen</field>
                                                                <next>
                                                                  <block type="variables_set" id="N2`__2dpmt+NXIcxENW/">
                                                                    <field name="VAR" id="av^_6@}eU-gIk%dJ,!,}">Stellwert_WR</field>
                                                                    <value name="VALUE">
                                                                      <block type="variables_get" id=";3S?@Jd,;,GMMI=X8X,0">
                                                                        <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">SOLL-Wert_WR</field>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                  </block>
                                                                </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="5V:8{H(Wby#lc(I7TXo3">
                                                                <field name="COMMENT">Vermeidung das SOLL-Wert &lt; 10W wird</field>
                                                                <next>
                                                                  <block type="controls_if" id="z~i9;MPg9rNBrD:.ZcHx">
                                                                    <value name="IF0">
                                                                      <block type="logic_compare" id="#wA@uq;vFm}184]3,XTf">
                                                                        <field name="OP">LTE</field>
                                                                        <value name="A">
                                                                          <block type="variables_get" id="b~F;nG1/8mo.0J8Qo;]3">
                                                                            <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">SOLL-Wert_WR</field>
                                                                          </block>
                                                                        </value>
                                                                        <value name="B">
                                                                          <block type="math_number" id="1a.@~,.{Y9?msC|}i!Eh">
                                                                            <field name="NUM">10</field>
                                                                          </block>
                                                                        </value>
                                                                      </block>
                                                                    </value>
                                                                    <statement name="DO0">
                                                                      <block type="variables_set" id="y-1KyiEpr+hF9[GjI6yR">
                                                                        <field name="VAR" id="av^_6@}eU-gIk%dJ,!,}">Stellwert_WR</field>
                                                                        <value name="VALUE">
                                                                          <block type="math_number" id="ZCQw^kFMn*J`ypL@Xt.A">
                                                                            <field name="NUM">10</field>
                                                                          </block>
                                                                        </value>
                                                                      </block>
                                                                    </statement>
                                                                    <next>
                                                                      <block type="control" id="%cOvD+Otu7dc3(7+Pt%?">
                                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                        <field name="OID">opendtu.0.112184710720.power_control.limit_nonpersistent_absolute</field>
                                                                        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                        <value name="VALUE">
                                                                          <block type="math_round" id="qp8W?7#X`RyZcY2C7b7k">
                                                                            <field name="OP">ROUND</field>
                                                                            <value name="NUM">
                                                                              <shadow type="math_number" id="OJ-sBUj]4[O=:~#bD`+/">
                                                                                <field name="NUM">3.1</field>
                                                                              </shadow>
                                                                              <block type="variables_get" id="c;t^q^e_m6@Xsn@8(u`r">
                                                                                <field name="VAR" id="av^_6@}eU-gIk%dJ,!,}">Stellwert_WR</field>
                                                                              </block>
                                                                            </value>
                                                                          </block>
                                                                        </value>
                                                                      </block>
                                                                    </next>
                                                                  </block>
                                                                </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      schoeppi_1 @Codierknecht last edited by

                      @codierknecht
                      ich glaube das war genauso falsch...
                      Ich habe auf "Code" gedrückt:

                      code_text
                      

                      Code text war markiert und dann habe ich CTRL V für einfügen gedrückt.
                      Stimmt das?

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        schoeppi_1 @schoeppi_1 last edited by

                        @schoeppi_1 ```
                        code_text

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @schoeppi_1 last edited by

                          @schoeppi_1
                          Das muss jeweils in eigene Zeilen.
                          Du hast die Markierung direkt hinter den Profillink gepackt.
                          68634ac7-8c56-4d5c-9223-d3e9907aac0c-grafik.png
                          Also so:
                          9e7f0b2c-3a46-4e39-8353-3f1bf30983ea-grafik.png

                          Und wir sprachen von "nachholen" - nicht von nochmal posten. Das macht es noch schlimmer.

                          Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Friedhofsblond
                            Friedhofsblond @Codierknecht last edited by

                            @codierknecht
                            Moin,
                            seit Version 1.0.0 muß ich den Adapter oft manuell starten - muß ich nach dem Update noch was tun ?
                            Sonst muß ich wohl ein Backup der Vorversion zurückholen 😞

                            Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Friedhofsblond last edited by

                              @friedhofsblond
                              Version 1.0.0 läuft bei mir 1a.

                              Zeig mal

                              iob diag
                              
                              Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Thomas Braun
                                Thomas Braun Most Active @Friedhofsblond last edited by

                                @friedhofsblond sagte in Test Adapter OpenDTU:

                                seit Version 1.0.0 muß ich den Adapter oft manuell starten

                                Hier nicht. Muss was individuelles bei dir sein.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Friedhofsblond
                                  Friedhofsblond @Codierknecht last edited by

                                  @codierknecht
                                  Wo hack ich das ein?
                                  Auf dem system selber - da kommt dann aber viel ...

                                  Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Thomas Braun
                                    Thomas Braun Most Active @Friedhofsblond last edited by

                                    @friedhofsblond

                                    Ja, da kommt viel...
                                    Alles hier rein kopieren.

                                    Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Friedhofsblond
                                      Friedhofsblond @Thomas Braun last edited by

                                      @thomas-braun

                                      ok - das passt?

                                      Skript v.2023-10-10
                                      
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: ioserver
                                             Icon name: computer-desktop
                                               Chassis: desktop 🖥️
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                                Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                                          Architecture: x86-64
                                       Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
                                        Hardware Model: NUC7CJYH
                                      Firmware Version: JYGLKCPX.86A.0070.2023.0505.1501
                                      
                                      model name      : Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      
                                      Systemuptime and Load:
                                       14:10:02 up 3 min,  2 users,  load average: 0.24, 0.36, 0.17
                                      CPU threads: 2
                                      
                                      
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Fri 2023-10-20 14:10:02 CEST
                                                 Universal time: Fri 2023-10-20 12:10:02 UTC
                                                       RTC time: Fri 2023-10-20 12:10:02
                                                      Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                      System clock synchronized: yes
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      
                                      *** User and Groups ***
                                      superuser
                                      /home/superuser
                                      superuser cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                      
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       true
                                      Desktop: 
                                      Terminal:       web
                                      Boot Target:    graphical.target
                                      
                                      *** MEMORY ***
                                                     total        used        free      shared  buff/cache   available
                                      Mem:            7.9G        1.3G        6.0G         27M        877M        6.6G
                                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                      Total:          8.9G        1.3G        7.1G
                                      
                                               7556 M total memory
                                               1239 M used memory
                                                291 M active memory
                                               1299 M inactive memory
                                               5753 M free memory
                                                 43 M buffer memory
                                                793 M swap cache
                                                975 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                975 M free swap
                                      
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      
                                        UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
                                      0 loaded units listed.
                                      
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      udev           devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     756M  1.1M  755M   1% /run
                                      /dev/sda2      ext4      218G  7.9G  199G   4% /
                                      tmpfs          tmpfs     3.7G     0  3.7G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      /dev/sda1      vfat      511M  9.8M  502M   2% /boot/efi
                                      tmpfs          tmpfs     756M   20K  756M   1% /run/user/104
                                      tmpfs          tmpfs     756M   16K  756M   1% /run/user/1000
                                      
                                      Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
                                      [Fri Oct 20 14:06:23 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Oct 20 14:06:24 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      
                                      Show mounted filesystems \(real ones only\):
                                      TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                      /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                      `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                                      
                                      Files in neuralgic directories:
                                      
                                      /var:
                                      2.3G    /var/
                                      1.9G    /var/cache/apt
                                      1.9G    /var/cache
                                      1.8G    /var/cache/apt/archives
                                      215M    /var/log
                                      
                                      Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system.
                                            Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages.
                                            Pass -q to turn off this notice.
                                      Archived and active journals take up 20.5M in the file system.
                                      
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      2.4M    /opt/iobroker/backups/
                                      
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      70M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static
                                      
                                      The five largest files in iobroker-data are:
                                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                      5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                      
                                      USB-Devices by-id:
                                      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                                      
                                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                      
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                                       
                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      /usr/bin/corepack       0.18.0
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                      
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                              500 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm/main amd64 Packages
                                      
                                      Temp directories causing npm8 problem: 0
                                      No problems detected
                                      
                                      Errors in npm tree:
                                      
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      
                                      ioBroker Status
                                      iobroker is running on this host.
                                      
                                      
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  5.0.12
                                      admin:          6.10.1
                                      javascript:     "javascript" not found
                                      
                                      Adapters from github:   1
                                      
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioserver                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioserver                                 -  enabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioserver                                 - disabled
                                      + system.adapter.email.0                  : email                 : ioserver                                 -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioserver                                 -  enabled, port: 8086
                                        system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : ioserver                                 - disabled
                                        system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioserver                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : ioserver                                 -  enabled
                                      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : ioserver                                 -  enabled
                                      + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioserver                                 -  enabled
                                      
                                      + instance is alive
                                      
                                      Enabled adapters with bindings
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioserver                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioserver                                 -  enabled, port: 8086
                                      
                                      ioBroker-Repositories
                                      stable        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      beta          : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      
                                      Active repo(s): stable
                                      
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                      Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                      Adapter    "oilfox"       : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                      Adapter    "opendtu"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                      Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.2.1
                                      
                                      Objects and States
                                      Please stand by - This may take a while
                                      Objects:        9422
                                      States:         7662
                                      
                                      *** OS-Repositories and Updates ***
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:2 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm InRelease
                                      Hit:3 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease [4586 B]
                                      Fetched 4586 B in 1s (5014 B/s)
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 1
                                      
                                      *** Listening Ports ***
                                      Active Internet connections (only servers)
                                      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program name    
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:53939           0.0.0.0:*               LISTEN      111        19304      1089/rpc.statd      
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13972      1/init              
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18510      559/sshd: /usr/sbin 
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19040      984/exim4           
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19952      950/iobroker.js-con 
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19959      950/iobroker.js-con 
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        20042      948/grafana         
                                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19041      984/exim4           
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20066      998/io.admin.0      
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        19602      590/influxd         
                                      tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      0          18217      1/init              
                                      tcp6       0      0 :::50057                :::*                    LISTEN      111        19310      1089/rpc.statd      
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13974      1/init              
                                      udp        0      0 127.0.0.1:841           0.0.0.0:*                           0          19296      1089/rpc.statd      
                                      udp        0      0 0.0.0.0:42092           0.0.0.0:*                           111        19301      1089/rpc.statd      
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13973      1/init              
                                      udp6       0      0 :::46604                :::*                                111        19307      1089/rpc.statd      
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13975      1/init              
                                      
                                      *** Log File - Last 25 Lines ***
                                      
                                      2023-10-20 14:06:42.384  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Aussentemp, Alias=true, 19 points now activated
                                      2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Gas-Heizung-Tag, Alias=true, 20 points now activated
                                      2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Gas-WW-Tag, Alias=true, 21 points now activated
                                      2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-Strom-Heizung-Tag, Alias=true, 22 points now activated
                                      2023-10-20 14:06:42.385  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-WW-Temp, Alias=true, 23 points now activated
                                      2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Viessmann-VL-Temp, Alias=true, 24 points now activated
                                      2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Zisterne-Füllstand-Perc, Alias=true, 25 points now activated
                                      2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of Zisterne-Füllstand-Liter, Alias=true, 26 points now activated
                                      2023-10-20 14:06:42.386  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-Letzte-Fahrt-km, Alias=true, 27 points now activated
                                      2023-10-20 14:06:42.387  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-Durchschnittsverbrauch-L, Alias=true, 28 points now activated
                                      2023-10-20 14:06:42.387  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-Durchschnittsverbrauch-letzte-Fahrt, Alias=true, 29 points now activated
                                      2023-10-20 14:06:42.387  - info: influxdb.0 (1041) enabled logging of B200-KM-Stand, Alias=true, 30 points now activated
                                      2023-10-20 14:06:42.455  - info: influxdb.0 (1041) Connected!
                                      2023-10-20 14:06:44.858  - info: host.ioserver instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1056
                                      2023-10-20 14:06:46.078  - info: backitup.0 (1056) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                      2023-10-20 14:06:46.124  - info: backitup.0 (1056) [iobroker] backup will be activated at 23:00 every 1 day(s)
                                      2023-10-20 14:06:48.859  - info: host.ioserver instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1108
                                      2023-10-20 14:06:49.077  - info: admin.0 (998) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.175
                                      2023-10-20 14:06:50.672  - info: opendtu.0 (1108) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                      2023-10-20 14:06:51.433  - info: opendtu.0 (1108) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                      2023-10-20 14:06:52.860  - info: host.ioserver instance system.adapter.viessmannapi.0 started with pid 1123
                                      2023-10-20 14:06:54.081  - info: viessmannapi.0 (1123) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                      2023-10-20 14:06:56.834  - info: host.ioserver instance scheduled system.adapter.oilfox.0 5 12 * * *
                                      2023-10-20 14:07:05.584  - info: opendtu.0 (1108) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                                      2023-10-20 14:07:05.734  - info: viessmannapi.0 (1123) 1 installations found.
                                      
                                      
                                      Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Thomas Braun
                                        Thomas Braun Most Active @Friedhofsblond last edited by Thomas Braun

                                        @friedhofsblond

                                        X-Server: true

                                        Schalt dem Desktop aus. Server werden exklusiv über die Kommandozeile administriert.

                                        Setz den superuser in die Gruppe 'adm', sonst ist der nämlich nicht Super.

                                        Und bring nodejs auf die aktuelle Version.

                                        Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Friedhofsblond
                                          Friedhofsblond @Thomas Braun last edited by

                                          @thomas-braun
                                          habe xfs installiert und Administration über Debian-Cockpit.
                                          Superuser ist nicht der root sondern ein einfacher user.
                                          Der Admin für IOB ist der Admin - nicht das wir uns mistverstehen. 😉

                                          Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Thomas Braun
                                            Thomas Braun Most Active @Friedhofsblond last edited by Thomas Braun

                                            @friedhofsblond sagte in Test Adapter OpenDTU:

                                            habe xfs installiert und Administration über Debian-Cockpit.

                                            Was ist das? Wofür braucht man das? Ich kenne das nur als Dateisystem.

                                            Das der 'superuser' nicht root ist sehe ich. Aber dem fehlt zum super sein halt die Mitgliedschaft in 'adm'

                                            Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            785
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            80053
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo