    • Wal
      Wal Developer @Ralla66 last edited by Wal

      @ralla66 ,
      ich nutze keinen Adapter, VCC, GND, rx, tx ist direkt am ESP wie im Foto angeschlossen also deine zweite Auswahl mit dem Sonoff-Adapter.
      Den DPM auf Modbus einstellen.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wal
        Wal Developer @Ralla66 last edited by Wal

        @ralla66 ,
        du musst die Kommentare entfernen, dann passt das Skript.

        >D
        Vmax=60
        Cmax=24
        v=0
        V=0
        c=0
        C=0
        sw=0
        SW=0
        rV="01060000"
        vV=""
        rC="01060001"
        vC=""
        rSW="01060002000"
        vSW=""
        >BS
        +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
        +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
        +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
        >B
        smlj=0
        ->sensor53 r
        >R
        smlj=0
        >S
        if upsecs>30
        then
        smlj=1
        endif
        >W
        bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
        nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
        nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
        >T
        sw=DC#sSwitch
        v=DC#sVolt
        c=DC#sCur
        if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw))
        then
          SW=sw
          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
        endif
        if ((chg[v]>0) and (V!=v))
        then
          V=v
          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
        endif
        if ((chg[c]>0) and (C!=c))
        then
          C=c
          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
        endif
        if chg[V]>0
        then
          if V>Vmax
          then
            V=Vmax
          endif
          if V<0
          then
            V=0
          endif
          vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
          sml(1 3 vV)
        endif
        if chg[C]>0
        then
          if C>Cmax
          then
            C=Cmax
          endif
          if C<0
          then
            C=0
          endif
          vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
          sml(1 3 vC)
        endif
        if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW)
        then
          vSW=rSW+s(SW)
          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
          sml(1 3 vSW)
        endif
        >M 1
        +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001
        1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
        1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
        1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
        1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
        1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
        #
        
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @Wal last edited by

          @wal

          der DPM hat bei mir GND,A,B,VCC als Ausgang
          Im Menü 5 im DPM CS ist 1 Modbus ( mit 9600 Bd )
          ESP ist an RX, TX angeschlossen, da beim booten ja Hardware Serial angezeigt wird
          Config Tasmota Generic18, GPIOs alle none

          Richtig so ?

          Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Wal
            Wal Developer @Ralla66 last edited by

            @ralla66 ,
            bei mir heißt das GND,TX,RX,VCC .
            ich denke du hast einen mit rs485, da braucht man die Wandlerplatine.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Wal
              Wal Developer @Ralla66 last edited by Wal

              @ralla66 ,
              wenn ich mir die Anleitung für rs485 anschaue, kann es sein das das Teil beides kann, dann würde es so funktionieren.
              Oben in der Anleitung steht aber entweder oder ?
              Anleitung

              Das Skript funktioniert aber mit beidem.
              RS485 und Wandlerplatine
              oder
              Seriell TTL direkt auf GPIO1 und GPIO3

              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @Wal last edited by

                @wal

                Danke, sollte Modbus RS485 oder DPM eigenes Serial sein.
                Je nach Einstellung im DPM Menü 5 CS.
                Bei Tasmota sollte ja Hardwareserial GPIO 1 und 3 sein für RX/TX am RX/TX
                im Script ja 1 und 3 ( 1,3 )

                M 1
                +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001

                Irgendwie rennt das nicht obwohl die blaue Led COM am DPM blinkt.
                Spannung ist sauber, RX / TX , AB getauscht,
                Dann pack ich mal den Logic Analyser aus und sniffe mal.

                Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Wal
                  Wal Developer @Ralla66 last edited by Wal

                  @ralla66 ,
                  die blaue Led blinkt nicht wenn RX TX vertauscht sind eben getestet, die Verdrahtung scheint richtig zu sein.
                  Auch für die serielle Übertragung muss im DPM auf Modbus Protokoll geschaltet werden.

                  Das ist dieser Punkt der Anleitung:

                  Der Menüpunktbeinhaltet das Kommunikationsprotokoll.
                  Hier bedeutet die „0“ das einfache
                  Kommunikationsprotokoll und „1“ das Modbus
                  Kommunikationsprotokoll.
                  

                  edit :
                  9600 BAUD müsste passen.

                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • F
                    fimoknete last edited by

                    OK, zurück zu meiner Frage.
                    Was hängt denn nun genau zwischen dem DMP und dem Rechner? Und wie ist das angeschlossen?
                    Spricht hast du eine Skizze welche Pins an welches Teil angeschlossen werden? und welche Teile man braucht?

                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      fimoknete last edited by

                      Ich habe noch einen esp8266 hier rum liegen. was brauche ich noch?

                      Wal Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @fimoknete last edited by Ralla66

                        @fimoknete

                        zwischen dem DPM und dem Win PC ist nur der mitgelieferte USB RS485 Stick dazwischen.
                        Im Gerätemanager prüfen ob der Stick erkannt wurde.

                        DPM Stick.jpg

                        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @Wal last edited by

                          @wal

                          mal am Bus getestet, fragt das Script 1 mal pro sec ab ?

                          S
                          if upsecs>30
                          then
                          smlj=1
                          endif

                          Tackern.jpg

                          Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • F
                            fimoknete @Ralla66 last edited by fimoknete

                            @ralla66 Genauso ist das angeschlossen. Modbus erkennt aber keinen Adapter im Iobroker. Im Gerätemanager ist der Stick allerdings als Port10 Serial erkannt. Was muss ich denn bei Modbus einstellen. Woher weis ich denn die ID vom DMP?

                            Wal Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Wal
                              Wal Developer @fimoknete last edited by Wal

                              @fimoknete ,
                              nix modbus adapter, sonoff adapter

                              edit: bin gerade im falschen Film, ignoriere die Nachricht. 😉

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Wal
                                Wal Developer @Ralla66 last edited by Wal

                                @ralla66 ,
                                bei dir kommt nichts gescheites an.
                                Bei mir sehen die Nachrichten anders aus.
                                Ich glaube 01 03 sind Nachrichten vom Modbusprotokoll.
                                Ja, es kommen permanent Daten.

                                Modbus.jpg

                                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @fimoknete last edited by

                                  @fimoknete

                                  habe dein System nicht, ID vom DPM ist default 1

                                  Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Wal
                                    Wal Developer @Ralla66 last edited by

                                    @ralla66 ,
                                    soll ich dir mal meine Tasmota-Firmware zu Verfügung stellen ?
                                    Evtl. liegt es daran.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66

                                      @wal

                                      ok, TX ESP über TTL RX / USB RS232 nach PC bringt 7F FF FF ....... 7F usw
                                      Ist das Init oder Abfrage für Daten `
                                      ESP TX.jpg

                                      Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Wal
                                        Wal Developer @Ralla66 last edited by Wal

                                        @ralla66 ,
                                        ich habe nur den ESP an das Terminal angeschlossen und darüber kommen auch die Daten.

                                        Es ist das Abfragen.
                                        Hier der Init:
                                        Mod1.jpg

                                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66

                                          @wal

                                          ok prüfe ich morgen in Ruhe, werde mal den DPM per RS485 am PC mit Hterm testen.
                                          Stell mal bitte die 01 03 Anfrage hier ein die ich senden muß.
                                          Danke
                                          Nachtrag: sollte ok sein

                                          DPM Direkt.jpg

                                          Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Wal
                                            Wal Developer @Ralla66 last edited by Wal

                                            @ralla66 ,
                                            habe jetzt mal 1,00 ..2,00..3,00..4,00 V eingegeben.

                                            01 06 00 00 00 64 00 02 27 D9  1,00V
                                            01 06 00 00 00 C8 00 02 E7 F8  2,00V
                                            01 06 00 00 01 2C 00 02 A6 33  3,00V
                                            01 06 00 00 01 90 00 02 67 D7  4,00V
                                            

                                            das deckt sich mit dem Skript.

                                            01 03
                                            müssten laut Skript die ausgelesenen Werte sein.

                                            >M 1
                                            +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001
                                            1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                                            1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                                            1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                                            1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                                            1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                                            
                                            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            235
                                            18841
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo