Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
parsenwechselrichter
64 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @bahnuhr sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

    Weil ich W haben will.

    Leistung</td>
    
    <td width="70" align="right" bgcolor="#FFFFFF">
    
    x x x&nbsp</td>
    
    <td width="30">&nbsp W</td>
    

    gibbet doch

    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Forum Testing Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #52

    @homoran
    ccb07ff2-5f62-4f8c-87dd-f2c0726abb11-image.png
    Diese beide lese ich aus und rechne halt selber ;-)


    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
    Danke.
    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • bahnuhrB bahnuhr

      @homoran
      ccb07ff2-5f62-4f8c-87dd-f2c0726abb11-image.png
      Diese beide lese ich aus und rechne halt selber ;-)

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #53

      @bahnuhr alles gut! die W sind anscheinend für die drei Phasen

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D dbox83

        in etwa so?

        
         
         
        // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
         // Danke an homoran für den regex
         // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
          
         //Variaben
             var idaktuell = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
             var idTag = 'javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung';
             var idall = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
             var idP1 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
             var idP2 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
             var idP3 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang3';
          
             var NameAnlage = 'pvserver';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
             var PassAnlage = 'pvwr';         // Password der Photovoltaik-Anlage
             var IPAnlage = '192.168.176.211';    // IP der Photovoltaik-Anlage
          
             var logging = false;
             var request = require('request');
          
          
          function Piko() {
             log("Piko 10.1 auslesen");
             var results = [];
             request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                 var d = body.toString();
                 if (logging) log (d);
                 var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                 var z = reg.exec(d);
          
                 while(z != null) {
                     if (isNaN(z[1])) {
                         if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                         z[1] = 0;
                     } else {
                         if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                         parseFloat(z[1]);
                     }
                     results[results.length] = z[1];
                     z = reg.exec(d);
                     log (z[1]);
                 }
                 if (logging) log("results= "+ results);
          
             // Werte zuordnen
                 var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                 var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                 var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                 var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                 var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                 var p1 = parseInt(v1 * i1);
                 var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                 var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                 var p2 = parseInt(v2 * i2);
                 var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
                 var i3 = results[13];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
                 var p3 = parseInt(v3 * i3);
        
                 if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                 if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                 if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
         	     if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
             	 if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                 if (logging) log("Leistung Strang 3= " + p3 + " W");
                 setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                 setState(idTag, parseFloat(day));
                 setState(idall, parseFloat(all));
                 setState(idP1, parseFloat(p1));
                 setState(idP2, parseFloat(p2));
                 setState(idP3, parseFloat(p3));
             });
         }
          
          
         schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
             log ("Auslöser: Schedule");
         	Piko();
         });
          
         schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr   
             setState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
         });
          
         
        
        
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Forum Testing Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #54

        @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

        in etwa so?

        sieht doch gut aus.
        Gib mal Bescheid ob es auch klappt.


        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
        Danke.
        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

        D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • bahnuhrB bahnuhr

          @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

          in etwa so?

          sieht doch gut aus.
          Gib mal Bescheid ob es auch klappt.

          D Offline
          D Offline
          dbox83
          schrieb am zuletzt editiert von
          #55

          Ich habe jetzt auch nochmal das Script, das die Variablen erzeugt wie folgt angepasst.

          // Photovoltaik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number',name: 'Leistung aktuell',min: 0,role: 'per Script'});
          createState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0, {type: 'number',name: 'Tagesleistung',min: 0,role: 'per Script'});
          createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt', 0, {type: 'number',name: 'Leistung gesamt',min: 0,role: 'per Script'});
          createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 1',min: 0,role: 'per Script'});
          createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 2',min: 0,role: 'value'});
          createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang3', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 3',min: 0,role: 'value'});
          

          Die Variablen (Objekte) sind nun auch vorhanden.
          Aber alle haben den Wert "0".

          Ich werde morgen weiterschauen... Muss für heute Schluss machen.

          Vielen Dank schonmal für die tatkräftige Unterstützung!:blush:

          bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D dbox83

            Ich habe jetzt auch nochmal das Script, das die Variablen erzeugt wie folgt angepasst.

            // Photovoltaik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number',name: 'Leistung aktuell',min: 0,role: 'per Script'});
            createState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0, {type: 'number',name: 'Tagesleistung',min: 0,role: 'per Script'});
            createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt', 0, {type: 'number',name: 'Leistung gesamt',min: 0,role: 'per Script'});
            createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 1',min: 0,role: 'per Script'});
            createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 2',min: 0,role: 'value'});
            createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang3', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 3',min: 0,role: 'value'});
            

            Die Variablen (Objekte) sind nun auch vorhanden.
            Aber alle haben den Wert "0".

            Ich werde morgen weiterschauen... Muss für heute Schluss machen.

            Vielen Dank schonmal für die tatkräftige Unterstützung!:blush:

            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Forum Testing Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #56

            @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

            Aber alle haben den Wert "0".

            Na klar, ist ja auch dunkel!

            Wie sieht die Webseite aktuell aus?
            Müsste doch überall (fast) 0 oder xxx stehen.


            Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
            Danke.
            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
            ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • bahnuhrB bahnuhr

              @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

              in etwa so?

              sieht doch gut aus.
              Gib mal Bescheid ob es auch klappt.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #57

              @bahnuhr sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

              Gib mal Bescheid ob es auch klappt.

              dann müsste @dbox83 aber Lunarmodule am 3. String haben.

              interessiert mich aber auch

              wenn's dann läuft, dann kommt hier das Skript rein!

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @bahnuhr sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                Gib mal Bescheid ob es auch klappt.

                dann müsste @dbox83 aber Lunarmodule am 3. String haben.

                interessiert mich aber auch

                wenn's dann läuft, dann kommt hier das Skript rein!

                D Offline
                D Offline
                dbox83
                schrieb am zuletzt editiert von
                #58

                Guten Morgen allerseits,

                sorry dass ich nur sporadisch schreiben kann, aber zeitlich klapt es leider nicht anders.

                Aktueller Stand:
                Im Fenster unter dem Skript sehe ich nach jeder Abfrage des Wechselrichters die aktuellen Werte (ich glaube die aktuelle AC-Leistung gesamt fehlt hierbei).

                Die "Objekte" im Ordner "Photovoltaik" werden jedoch nicht aktualisiert.
                Im Objekt "Leistung Strang 3" habe ich mal händisch eine "1" geschrieben, diese wird auch nicht überschrieben.
                Ich sende mal ein paar Fotos. Die EInstellungen der Instanz "javascript" mit den "Schreib Rechten" sollte doch so passen , oder?

                Skript_Ausgabe.jpg Objekte_Photovoltaik.jpg Instanz-Sscript_Einstellung.jpg

                bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • D dbox83

                  Guten Morgen allerseits,

                  sorry dass ich nur sporadisch schreiben kann, aber zeitlich klapt es leider nicht anders.

                  Aktueller Stand:
                  Im Fenster unter dem Skript sehe ich nach jeder Abfrage des Wechselrichters die aktuellen Werte (ich glaube die aktuelle AC-Leistung gesamt fehlt hierbei).

                  Die "Objekte" im Ordner "Photovoltaik" werden jedoch nicht aktualisiert.
                  Im Objekt "Leistung Strang 3" habe ich mal händisch eine "1" geschrieben, diese wird auch nicht überschrieben.
                  Ich sende mal ein paar Fotos. Die EInstellungen der Instanz "javascript" mit den "Schreib Rechten" sollte doch so passen , oder?

                  Skript_Ausgabe.jpg Objekte_Photovoltaik.jpg Instanz-Sscript_Einstellung.jpg

                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Forum Testing Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #59

                  @dbox83
                  zeig mal:

                  • Screenshot alte dos Seite von kostal
                  • aktuelles Script
                  • screenshot Objekte

                  Dann hat man alles zusammen und kann es beurteilen.


                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                  Danke.
                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • bahnuhrB bahnuhr

                    @dbox83
                    zeig mal:

                    • Screenshot alte dos Seite von kostal
                    • aktuelles Script
                    • screenshot Objekte

                    Dann hat man alles zusammen und kann es beurteilen.

                    D Offline
                    D Offline
                    dbox83
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #60

                    Oberflaeche_Kostal.jpg

                    Den screenshot der Objekte ist ja im Post vorher.

                    Und hier das Skript:

                    
                     
                     
                    // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
                     // Danke an homoran für den regex
                     // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
                      
                     //Variaben
                         var idaktuell = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                         var idTag = 'javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung';
                         var idall = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                         var idP1 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                         var idP2 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                         var idP3 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang3';
                      
                         var NameAnlage = 'pvserver';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                         var PassAnlage = 'pvwr';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                         var IPAnlage = '192.168.176.211';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                      
                         var logging = false;
                         var request = require('request');
                      
                      
                      function Piko() {
                         log("Piko 10.1 auslesen");
                         var results = [];
                         request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                             var d = body.toString();
                             if (logging) log (d);
                             var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                             var z = reg.exec(d);
                      
                             while(z != null) {
                                 if (isNaN(z[1])) {
                                     if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                                     z[1] = 0;
                                 } else {
                                     if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                                     parseFloat(z[1]);
                                 }
                                 results[results.length] = z[1];
                                 z = reg.exec(d);
                                 log (z[1]);
                             }
                             if (logging) log("results= "+ results);
                      
                         // Werte zuordnen
                             var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                             var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                             var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                             var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                             var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                             var p1 = parseInt(v1 * i1);
                             var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                             var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                             var p2 = parseInt(v2 * i2);
                             var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
                             var i3 = results[13];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
                             var p3 = parseInt(v3 * i3);
                    
                             if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                             if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                             if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
                     	     if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
                         	 if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                             if (logging) log("Leistung Strang 3= " + p3 + " W");
                             setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                             setState(idTag, parseFloat(day));
                             setState(idall, parseFloat(all));
                             setState(idP1, parseFloat(p1));
                             setState(idP2, parseFloat(p2));
                             setState(idP3, parseFloat(p3));
                         });
                     }
                      
                      
                     schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                         log ("Auslöser: Schedule");
                     	Piko();
                     });
                      
                     schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr   
                         setState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
                     });
                      
                     
                    
                    

                    Mein "Hauptproblem" ist gerade, dass die Objekte nicht geschrieben werden.
                    Das Skript läuft ja grundsätzlich und holt Werte vom Wechselrichter ab.

                    Info am Rande:
                    @SirTiGer will in den nächsten Tagen sein für Kostal 10.1 (3 Strings) angepasstes Skript hier einstellen, dann ist das auch mal hier für die Nachwelt verfügbar.

                    bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D dbox83

                      Oberflaeche_Kostal.jpg

                      Den screenshot der Objekte ist ja im Post vorher.

                      Und hier das Skript:

                      
                       
                       
                      // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
                       // Danke an homoran für den regex
                       // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
                        
                       //Variaben
                           var idaktuell = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                           var idTag = 'javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung';
                           var idall = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                           var idP1 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                           var idP2 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                           var idP3 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang3';
                        
                           var NameAnlage = 'pvserver';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                           var PassAnlage = 'pvwr';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                           var IPAnlage = '192.168.176.211';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                        
                           var logging = false;
                           var request = require('request');
                        
                        
                        function Piko() {
                           log("Piko 10.1 auslesen");
                           var results = [];
                           request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                               var d = body.toString();
                               if (logging) log (d);
                               var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                               var z = reg.exec(d);
                        
                               while(z != null) {
                                   if (isNaN(z[1])) {
                                       if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                                       z[1] = 0;
                                   } else {
                                       if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                                       parseFloat(z[1]);
                                   }
                                   results[results.length] = z[1];
                                   z = reg.exec(d);
                                   log (z[1]);
                               }
                               if (logging) log("results= "+ results);
                        
                           // Werte zuordnen
                               var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                               var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                               var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                               var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                               var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                               var p1 = parseInt(v1 * i1);
                               var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                               var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                               var p2 = parseInt(v2 * i2);
                               var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
                               var i3 = results[13];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
                               var p3 = parseInt(v3 * i3);
                      
                               if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                               if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                               if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
                       	     if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
                           	 if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                               if (logging) log("Leistung Strang 3= " + p3 + " W");
                               setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                               setState(idTag, parseFloat(day));
                               setState(idall, parseFloat(all));
                               setState(idP1, parseFloat(p1));
                               setState(idP2, parseFloat(p2));
                               setState(idP3, parseFloat(p3));
                           });
                       }
                        
                        
                       schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                           log ("Auslöser: Schedule");
                       	Piko();
                       });
                        
                       schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr   
                           setState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
                       });
                        
                       
                      
                      

                      Mein "Hauptproblem" ist gerade, dass die Objekte nicht geschrieben werden.
                      Das Skript läuft ja grundsätzlich und holt Werte vom Wechselrichter ab.

                      Info am Rande:
                      @SirTiGer will in den nächsten Tagen sein für Kostal 10.1 (3 Strings) angepasstes Skript hier einstellen, dann ist das auch mal hier für die Nachwelt verfügbar.

                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #61

                      @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                      dass die Objekte nicht geschrieben werden.

                      Versteh ich nicht, Script sieht gut aus.

                      @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                      @SirTiGer will in den nächsten Tagen sein für Kostal 10.1 (3 Strings) angepasstes Skript hier einstellen,

                      Na, dann brauchst du meines ja nicht wenn du auf @SirTiGer warten willst.


                      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                      Danke.
                      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D dbox83

                        Guten Morgen allerseits,

                        sorry dass ich nur sporadisch schreiben kann, aber zeitlich klapt es leider nicht anders.

                        Aktueller Stand:
                        Im Fenster unter dem Skript sehe ich nach jeder Abfrage des Wechselrichters die aktuellen Werte (ich glaube die aktuelle AC-Leistung gesamt fehlt hierbei).

                        Die "Objekte" im Ordner "Photovoltaik" werden jedoch nicht aktualisiert.
                        Im Objekt "Leistung Strang 3" habe ich mal händisch eine "1" geschrieben, diese wird auch nicht überschrieben.
                        Ich sende mal ein paar Fotos. Die EInstellungen der Instanz "javascript" mit den "Schreib Rechten" sollte doch so passen , oder?

                        Skript_Ausgabe.jpg Objekte_Photovoltaik.jpg Instanz-Sscript_Einstellung.jpg

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #62

                        @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                        ich glaube die aktuelle AC-Leistung gesamt fehlt hierbei

                        die sollte nicht anders als bei 2 Strings sein

                        wie sieht denn dein ganzes Array aus (zeitgleich zu einem Screenshot bitte)

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                          ich glaube die aktuelle AC-Leistung gesamt fehlt hierbei

                          die sollte nicht anders als bei 2 Strings sein

                          wie sieht denn dein ganzes Array aus (zeitgleich zu einem Screenshot bitte)

                          D Offline
                          D Offline
                          dbox83
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #63

                          @homoran
                          was meinst Du mit Array? Meinst Du die Ausgabe unter dem Script?

                          Kann es sein, dass es irgendein Rechteproblem ist weswegen das Script nicht die Objekte beschreiben darf?

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D dbox83

                            @homoran
                            was meinst Du mit Array? Meinst Du die Ausgabe unter dem Script?

                            Kann es sein, dass es irgendein Rechteproblem ist weswegen das Script nicht die Objekte beschreiben darf?

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                            #64

                            @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                            was meinst Du mit Array?

                            das Skript fragt den Quelltext der Seite ab und parst daraus die Werte.
                            Diese werden dann in ein Array geschrieben und per (z.b. [5]) Position ausgelesen.

                            @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                            Kann es sein, dass es irgendein Rechteproblem ist weswegen das Script nicht die Objekte beschreiben darf?

                            Eigentlich nicht. Was steht denn im debug-log?

                            edit:
                            in deinem Quelltext ist auch kein aktueller AC Leistungswert drin.
                            Ich weiß nicht, wann du den abgerufen hast.

                            Jetzt ist auch dunkel, da bringt das nichts.
                            Daher bitte nochmal einen Quelltext und einen zeitgleich erstellten Screenshot von deiner Oberfläche wenn überall Werte drin stehen

                            edit2:
                            var pwr = results[0]; // Energie aktuell in W müsste dir den aktuellen AC Leistungswert liefern

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            759

                            Online

                            32.4k

                            Benutzer

                            81.5k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe