Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @dbox83 last edited by bahnuhr

      @dbox83
      @Homoran

      Na klar, ich lese hier fleißig mit:

      Im Script befindet sich folgendes:

               var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
               var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
               var p1 = parseInt(v1 * i1);
               var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
               var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
               var p2 = parseInt(v2 * i2);
      

      Wenn dies funktioniert, dann vielleicht wie folgt erweitern:

               var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
               var i3 = results[13];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
               var p3 = parseInt(v3 * i3);
      

      Habs nicht getestet (weil bei mir nicht notwendig).
      Und weiter unten dann logisch noch log und setstate erweitern.

      Bitte probieren.

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @dbox83 last edited by

        @dbox83 im prinzip musst du die Variablen p1,p2 um p3 erweitern das Array hat bei dir weitete Einträge.
        leider kann ich dir die Zahlen nicht zuordnen, da ichbzwar den quelltext, aber ichtvdie zugehörige Maske mit den Werten sehe.

        im prinzip sind v1, i1 das 3. und 5. Element, v2,i2 das 7. und 9. Elemrnt, dann müssten v3 und i3 das 11. und 13. Element sein.

        warum @Bahnuhr rechnet obwohl W auch in der Ausgabe vorkommt, weiß ich nicht mehr. kann sein, dass es DC Werte sind undcer AC rechnet.

        mein problem ist, dass unter regex101.com dauernd der Zwischenspeicher gelöscht wird, wenn ich hier schreibe

        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

          @bahnuhr danke, passt zu meiner Theorie

          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            dbox83 @Homoran last edited by

            Ich habe jetzt mal so erweitert:

            
             
             
            // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
             // Danke an homoran für den regex
             // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
              
             //Variaben
                 var idaktuell = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                 var idTag = 'javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung';
                 var idall = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                 var idP1 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                 var idP2 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
              
                 var NameAnlage = 'pvserver';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                 var PassAnlage = 'pvwr';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                 var IPAnlage = '192.168.176.211';    // IP der Photovoltaik-Anlage
              
                 var logging = false;
                 var request = require('request');
              
              
              function Piko() {
                 log("Piko 10.1 auslesen");
                 var results = [];
                 request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                     var d = body.toString();
                     if (logging) log (d);
                     var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                     var z = reg.exec(d);
              
                     while(z != null) {
                         if (isNaN(z[1])) {
                             if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                             z[1] = 0;
                         } else {
                             if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                             parseFloat(z[1]);
                         }
                         results[results.length] = z[1];
                         z = reg.exec(d);
                         log (z[1]);
                     }
                     if (logging) log("results= "+ results);
              
                 // Werte zuordnen
                     var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                     var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                     var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                     var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                     var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                     var p1 = parseInt(v1 * i1);
                     var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                     var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                     var p2 = parseInt(v2 * i2);
                     var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
                     var i3 = results[12];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
                     var p3 = parseInt(v3 * i3);
            
                     if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                     if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                     if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
             	     if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
                 	 if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                     if (logging) log("Leistung Strang 3= " + p3 + " W");
                     setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                     setState(idTag, parseFloat(day));
                     setState(idall, parseFloat(all));
                     setState(idP1, parseFloat(p1));
                     setState(idP2, parseFloat(p2));
                     setState(idP3, parseFloat(p3));
                 });
             }
              
              
             schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                 log ("Auslöser: Schedule");
             	Piko();
             });
              
             schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr   
                 setState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
             });
              
             
            
            
            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

              @homoran sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

              warum @Bahnuhr rechnet obwohl W auch in der Ausgabe vorkommt, weiß ich nicht mehr. kann sein, dass es DC Werte sind undcer AC rechnet.

              Weil ich W haben will.
              Und kostal liefern V und A.

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @dbox83 last edited by

                @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                     var i3 = results[12];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
                

                hier muss 13 hin.
                Hatte vorne einen Schreibfehler, ist aber schon berichtigt.

                log uns setstate passt.
                Die Variable müssen aber auch angelegt sein !

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @dbox83 last edited by

                  @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                  var idP2 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2';

                  und oben musst du idP3 ergänzen.

                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

                    @bahnuhr sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                    Weil ich W haben will.

                    Leistung</td>
                    
                    <td width="70" align="right" bgcolor="#FFFFFF">
                    
                    x x x&nbsp</td>
                    
                    <td width="30">&nbsp W</td>
                    

                    gibbet doch

                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      dbox83 @bahnuhr last edited by

                      in etwa so?

                      
                       
                       
                      // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
                       // Danke an homoran für den regex
                       // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
                        
                       //Variaben
                           var idaktuell = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                           var idTag = 'javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung';
                           var idall = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                           var idP1 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                           var idP2 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                           var idP3 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang3';
                        
                           var NameAnlage = 'pvserver';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                           var PassAnlage = 'pvwr';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                           var IPAnlage = '192.168.176.211';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                        
                           var logging = false;
                           var request = require('request');
                        
                        
                        function Piko() {
                           log("Piko 10.1 auslesen");
                           var results = [];
                           request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                               var d = body.toString();
                               if (logging) log (d);
                               var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                               var z = reg.exec(d);
                        
                               while(z != null) {
                                   if (isNaN(z[1])) {
                                       if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                                       z[1] = 0;
                                   } else {
                                       if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                                       parseFloat(z[1]);
                                   }
                                   results[results.length] = z[1];
                                   z = reg.exec(d);
                                   log (z[1]);
                               }
                               if (logging) log("results= "+ results);
                        
                           // Werte zuordnen
                               var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                               var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                               var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                               var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                               var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                               var p1 = parseInt(v1 * i1);
                               var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                               var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                               var p2 = parseInt(v2 * i2);
                               var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
                               var i3 = results[13];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
                               var p3 = parseInt(v3 * i3);
                      
                               if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                               if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                               if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
                       	     if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
                           	 if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                               if (logging) log("Leistung Strang 3= " + p3 + " W");
                               setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                               setState(idTag, parseFloat(day));
                               setState(idall, parseFloat(all));
                               setState(idP1, parseFloat(p1));
                               setState(idP2, parseFloat(p2));
                               setState(idP3, parseFloat(p3));
                           });
                       }
                        
                        
                       schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                           log ("Auslöser: Schedule");
                       	Piko();
                       });
                        
                       schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr   
                           setState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
                       });
                        
                       
                      
                      
                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                        @homoran
                        ccb07ff2-5f62-4f8c-87dd-f2c0726abb11-image.png
                        Diese beide lese ich aus und rechne halt selber 😉

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

                          @bahnuhr alles gut! die W sind anscheinend für die drei Phasen

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @dbox83 last edited by

                            @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                            in etwa so?

                            sieht doch gut aus.
                            Gib mal Bescheid ob es auch klappt.

                            D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              dbox83 @bahnuhr last edited by

                              Ich habe jetzt auch nochmal das Script, das die Variablen erzeugt wie folgt angepasst.

                              // Photovoltaik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number',name: 'Leistung aktuell',min: 0,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0, {type: 'number',name: 'Tagesleistung',min: 0,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt', 0, {type: 'number',name: 'Leistung gesamt',min: 0,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 1',min: 0,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 2',min: 0,role: 'value'});
                              createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang3', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 3',min: 0,role: 'value'});
                              

                              Die Variablen (Objekte) sind nun auch vorhanden.
                              Aber alle haben den Wert "0".

                              Ich werde morgen weiterschauen... Muss für heute Schluss machen.

                              Vielen Dank schonmal für die tatkräftige Unterstützung!😊

                              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @dbox83 last edited by

                                @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                                Aber alle haben den Wert "0".

                                Na klar, ist ja auch dunkel!

                                Wie sieht die Webseite aktuell aus?
                                Müsste doch überall (fast) 0 oder xxx stehen.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran

                                  @bahnuhr sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                                  Gib mal Bescheid ob es auch klappt.

                                  dann müsste @dbox83 aber Lunarmodule am 3. String haben.

                                  interessiert mich aber auch

                                  wenn's dann läuft, dann kommt hier das Skript rein!

                                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    dbox83 @Homoran last edited by

                                    Guten Morgen allerseits,

                                    sorry dass ich nur sporadisch schreiben kann, aber zeitlich klapt es leider nicht anders.

                                    Aktueller Stand:
                                    Im Fenster unter dem Skript sehe ich nach jeder Abfrage des Wechselrichters die aktuellen Werte (ich glaube die aktuelle AC-Leistung gesamt fehlt hierbei).

                                    Die "Objekte" im Ordner "Photovoltaik" werden jedoch nicht aktualisiert.
                                    Im Objekt "Leistung Strang 3" habe ich mal händisch eine "1" geschrieben, diese wird auch nicht überschrieben.
                                    Ich sende mal ein paar Fotos. Die EInstellungen der Instanz "javascript" mit den "Schreib Rechten" sollte doch so passen , oder?

                                    Skript_Ausgabe.jpg Objekte_Photovoltaik.jpg Instanz-Sscript_Einstellung.jpg

                                    bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @dbox83 last edited by

                                      @dbox83
                                      zeig mal:

                                      • Screenshot alte dos Seite von kostal
                                      • aktuelles Script
                                      • screenshot Objekte

                                      Dann hat man alles zusammen und kann es beurteilen.

                                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • D
                                        dbox83 @bahnuhr last edited by

                                        Oberflaeche_Kostal.jpg

                                        Den screenshot der Objekte ist ja im Post vorher.

                                        Und hier das Skript:

                                        
                                         
                                         
                                        // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
                                         // Danke an homoran für den regex
                                         // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
                                          
                                         //Variaben
                                             var idaktuell = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                                             var idTag = 'javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung';
                                             var idall = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                                             var idP1 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                                             var idP2 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                                             var idP3 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang3';
                                          
                                             var NameAnlage = 'pvserver';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                                             var PassAnlage = 'pvwr';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                                             var IPAnlage = '192.168.176.211';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                                          
                                             var logging = false;
                                             var request = require('request');
                                          
                                          
                                          function Piko() {
                                             log("Piko 10.1 auslesen");
                                             var results = [];
                                             request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                                                 var d = body.toString();
                                                 if (logging) log (d);
                                                 var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                                                 var z = reg.exec(d);
                                          
                                                 while(z != null) {
                                                     if (isNaN(z[1])) {
                                                         if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                                                         z[1] = 0;
                                                     } else {
                                                         if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                                                         parseFloat(z[1]);
                                                     }
                                                     results[results.length] = z[1];
                                                     z = reg.exec(d);
                                                     log (z[1]);
                                                 }
                                                 if (logging) log("results= "+ results);
                                          
                                             // Werte zuordnen
                                                 var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                                                 var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                                                 var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                                                 var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                                                 var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                                                 var p1 = parseInt(v1 * i1);
                                                 var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                                                 var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                                                 var p2 = parseInt(v2 * i2);
                                                 var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
                                                 var i3 = results[13];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
                                                 var p3 = parseInt(v3 * i3);
                                        
                                                 if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                                                 if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                                                 if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
                                         	     if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
                                             	 if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                                                 if (logging) log("Leistung Strang 3= " + p3 + " W");
                                                 setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                                                 setState(idTag, parseFloat(day));
                                                 setState(idall, parseFloat(all));
                                                 setState(idP1, parseFloat(p1));
                                                 setState(idP2, parseFloat(p2));
                                                 setState(idP3, parseFloat(p3));
                                             });
                                         }
                                          
                                          
                                         schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                                             log ("Auslöser: Schedule");
                                         	Piko();
                                         });
                                          
                                         schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr   
                                             setState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
                                         });
                                          
                                         
                                        
                                        

                                        Mein "Hauptproblem" ist gerade, dass die Objekte nicht geschrieben werden.
                                        Das Skript läuft ja grundsätzlich und holt Werte vom Wechselrichter ab.

                                        Info am Rande:
                                        @SirTiGer will in den nächsten Tagen sein für Kostal 10.1 (3 Strings) angepasstes Skript hier einstellen, dann ist das auch mal hier für die Nachwelt verfügbar.

                                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @dbox83 last edited by

                                          @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                                          dass die Objekte nicht geschrieben werden.

                                          Versteh ich nicht, Script sieht gut aus.

                                          @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                                          @SirTiGer will in den nächsten Tagen sein für Kostal 10.1 (3 Strings) angepasstes Skript hier einstellen,

                                          Na, dann brauchst du meines ja nicht wenn du auf @SirTiGer warten willst.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @dbox83 last edited by Homoran

                                            @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                                            ich glaube die aktuelle AC-Leistung gesamt fehlt hierbei

                                            die sollte nicht anders als bei 2 Strings sein

                                            wie sieht denn dein ganzes Array aus (zeitgleich zu einem Screenshot bitte)

                                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            parsen wechselrichter
                                            5
                                            64
                                            4238
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo