Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
parsenwechselrichter
64 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @bahnuhr danke, passt zu meiner Theorie

    D Offline
    D Offline
    dbox83
    schrieb am zuletzt editiert von
    #46

    Ich habe jetzt mal so erweitert:

    
     
     
    // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
     // Danke an homoran für den regex
     // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
      
     //Variaben
         var idaktuell = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
         var idTag = 'javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung';
         var idall = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
         var idP1 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
         var idP2 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
      
         var NameAnlage = 'pvserver';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
         var PassAnlage = 'pvwr';         // Password der Photovoltaik-Anlage
         var IPAnlage = '192.168.176.211';    // IP der Photovoltaik-Anlage
      
         var logging = false;
         var request = require('request');
      
      
      function Piko() {
         log("Piko 10.1 auslesen");
         var results = [];
         request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
             var d = body.toString();
             if (logging) log (d);
             var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
             var z = reg.exec(d);
      
             while(z != null) {
                 if (isNaN(z[1])) {
                     if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                     z[1] = 0;
                 } else {
                     if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                     parseFloat(z[1]);
                 }
                 results[results.length] = z[1];
                 z = reg.exec(d);
                 log (z[1]);
             }
             if (logging) log("results= "+ results);
      
         // Werte zuordnen
             var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
             var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
             var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
             var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
             var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
             var p1 = parseInt(v1 * i1);
             var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
             var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
             var p2 = parseInt(v2 * i2);
             var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
             var i3 = results[12];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
             var p3 = parseInt(v3 * i3);
    
             if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
             if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
             if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
     	     if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
         	 if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
             if (logging) log("Leistung Strang 3= " + p3 + " W");
             setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
             setState(idTag, parseFloat(day));
             setState(idall, parseFloat(all));
             setState(idP1, parseFloat(p1));
             setState(idP2, parseFloat(p2));
             setState(idP3, parseFloat(p3));
         });
     }
      
      
     schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
         log ("Auslöser: Schedule");
     	Piko();
     });
      
     schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr   
         setState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
     });
      
     
    
    
    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @dbox83 im prinzip musst du die Variablen p1,p2 um p3 erweitern das Array hat bei dir weitete Einträge.
      leider kann ich dir die Zahlen nicht zuordnen, da ichbzwar den quelltext, aber ichtvdie zugehörige Maske mit den Werten sehe.

      im prinzip sind v1, i1 das 3. und 5. Element, v2,i2 das 7. und 9. Elemrnt, dann müssten v3 und i3 das 11. und 13. Element sein.

      warum @Bahnuhr rechnet obwohl W auch in der Ausgabe vorkommt, weiß ich nicht mehr. kann sein, dass es DC Werte sind undcer AC rechnet.

      mein problem ist, dass unter regex101.com dauernd der Zwischenspeicher gelöscht wird, wenn ich hier schreibe

      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Forum Testing Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #47

      @homoran sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

      warum @Bahnuhr rechnet obwohl W auch in der Ausgabe vorkommt, weiß ich nicht mehr. kann sein, dass es DC Werte sind undcer AC rechnet.

      Weil ich W haben will.
      Und kostal liefern V und A.


      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D dbox83

        Ich habe jetzt mal so erweitert:

        
         
         
        // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
         // Danke an homoran für den regex
         // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
          
         //Variaben
             var idaktuell = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
             var idTag = 'javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung';
             var idall = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
             var idP1 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
             var idP2 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
          
             var NameAnlage = 'pvserver';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
             var PassAnlage = 'pvwr';         // Password der Photovoltaik-Anlage
             var IPAnlage = '192.168.176.211';    // IP der Photovoltaik-Anlage
          
             var logging = false;
             var request = require('request');
          
          
          function Piko() {
             log("Piko 10.1 auslesen");
             var results = [];
             request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                 var d = body.toString();
                 if (logging) log (d);
                 var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                 var z = reg.exec(d);
          
                 while(z != null) {
                     if (isNaN(z[1])) {
                         if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                         z[1] = 0;
                     } else {
                         if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                         parseFloat(z[1]);
                     }
                     results[results.length] = z[1];
                     z = reg.exec(d);
                     log (z[1]);
                 }
                 if (logging) log("results= "+ results);
          
             // Werte zuordnen
                 var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                 var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                 var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                 var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                 var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                 var p1 = parseInt(v1 * i1);
                 var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                 var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                 var p2 = parseInt(v2 * i2);
                 var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
                 var i3 = results[12];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
                 var p3 = parseInt(v3 * i3);
        
                 if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                 if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                 if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
         	     if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
             	 if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                 if (logging) log("Leistung Strang 3= " + p3 + " W");
                 setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                 setState(idTag, parseFloat(day));
                 setState(idall, parseFloat(all));
                 setState(idP1, parseFloat(p1));
                 setState(idP2, parseFloat(p2));
                 setState(idP3, parseFloat(p3));
             });
         }
          
          
         schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
             log ("Auslöser: Schedule");
         	Piko();
         });
          
         schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr   
             setState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
         });
          
         
        
        
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Forum Testing Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #48

        @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

             var i3 = results[12];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
        

        hier muss 13 hin.
        Hatte vorne einen Schreibfehler, ist aber schon berichtigt.

        log uns setstate passt.
        Die Variable müssen aber auch angelegt sein !


        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
        Danke.
        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D dbox83

          Ich habe jetzt mal so erweitert:

          
           
           
          // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
           // Danke an homoran für den regex
           // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
            
           //Variaben
               var idaktuell = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
               var idTag = 'javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung';
               var idall = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
               var idP1 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
               var idP2 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
            
               var NameAnlage = 'pvserver';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
               var PassAnlage = 'pvwr';         // Password der Photovoltaik-Anlage
               var IPAnlage = '192.168.176.211';    // IP der Photovoltaik-Anlage
            
               var logging = false;
               var request = require('request');
            
            
            function Piko() {
               log("Piko 10.1 auslesen");
               var results = [];
               request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                   var d = body.toString();
                   if (logging) log (d);
                   var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                   var z = reg.exec(d);
            
                   while(z != null) {
                       if (isNaN(z[1])) {
                           if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                           z[1] = 0;
                       } else {
                           if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                           parseFloat(z[1]);
                       }
                       results[results.length] = z[1];
                       z = reg.exec(d);
                       log (z[1]);
                   }
                   if (logging) log("results= "+ results);
            
               // Werte zuordnen
                   var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                   var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                   var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                   var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                   var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                   var p1 = parseInt(v1 * i1);
                   var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                   var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                   var p2 = parseInt(v2 * i2);
                   var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
                   var i3 = results[12];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
                   var p3 = parseInt(v3 * i3);
          
                   if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                   if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                   if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
           	     if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
               	 if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                   if (logging) log("Leistung Strang 3= " + p3 + " W");
                   setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                   setState(idTag, parseFloat(day));
                   setState(idall, parseFloat(all));
                   setState(idP1, parseFloat(p1));
                   setState(idP2, parseFloat(p2));
                   setState(idP3, parseFloat(p3));
               });
           }
            
            
           schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
               log ("Auslöser: Schedule");
           	Piko();
           });
            
           schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr   
               setState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
           });
            
           
          
          
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #49

          @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

          var idP2 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2';

          und oben musst du idP3 ergänzen.


          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
          Danke.
          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

          D 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • bahnuhrB bahnuhr

            @homoran sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

            warum @Bahnuhr rechnet obwohl W auch in der Ausgabe vorkommt, weiß ich nicht mehr. kann sein, dass es DC Werte sind undcer AC rechnet.

            Weil ich W haben will.
            Und kostal liefern V und A.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #50

            @bahnuhr sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

            Weil ich W haben will.

            Leistung</td>
            
            <td width="70" align="right" bgcolor="#FFFFFF">
            
            x x x&nbsp</td>
            
            <td width="30">&nbsp W</td>
            

            gibbet doch

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • bahnuhrB bahnuhr

              @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

              var idP2 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2';

              und oben musst du idP3 ergänzen.

              D Offline
              D Offline
              dbox83
              schrieb am zuletzt editiert von
              #51

              in etwa so?

              
               
               
              // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
               // Danke an homoran für den regex
               // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
                
               //Variaben
                   var idaktuell = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                   var idTag = 'javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung';
                   var idall = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                   var idP1 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                   var idP2 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                   var idP3 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang3';
                
                   var NameAnlage = 'pvserver';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                   var PassAnlage = 'pvwr';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                   var IPAnlage = '192.168.176.211';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                
                   var logging = false;
                   var request = require('request');
                
                
                function Piko() {
                   log("Piko 10.1 auslesen");
                   var results = [];
                   request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                       var d = body.toString();
                       if (logging) log (d);
                       var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                       var z = reg.exec(d);
                
                       while(z != null) {
                           if (isNaN(z[1])) {
                               if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                               z[1] = 0;
                           } else {
                               if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                               parseFloat(z[1]);
                           }
                           results[results.length] = z[1];
                           z = reg.exec(d);
                           log (z[1]);
                       }
                       if (logging) log("results= "+ results);
                
                   // Werte zuordnen
                       var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                       var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                       var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                       var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                       var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                       var p1 = parseInt(v1 * i1);
                       var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                       var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                       var p2 = parseInt(v2 * i2);
                       var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
                       var i3 = results[13];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
                       var p3 = parseInt(v3 * i3);
              
                       if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                       if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                       if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
               	     if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
                   	 if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                       if (logging) log("Leistung Strang 3= " + p3 + " W");
                       setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                       setState(idTag, parseFloat(day));
                       setState(idall, parseFloat(all));
                       setState(idP1, parseFloat(p1));
                       setState(idP2, parseFloat(p2));
                       setState(idP3, parseFloat(p3));
                   });
               }
                
                
               schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                   log ("Auslöser: Schedule");
               	Piko();
               });
                
               schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr   
                   setState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
               });
                
               
              
              
              bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @bahnuhr sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                Weil ich W haben will.

                Leistung</td>
                
                <td width="70" align="right" bgcolor="#FFFFFF">
                
                x x x&nbsp</td>
                
                <td width="30">&nbsp W</td>
                

                gibbet doch

                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Forum Testing Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #52

                @homoran
                ccb07ff2-5f62-4f8c-87dd-f2c0726abb11-image.png
                Diese beide lese ich aus und rechne halt selber ;-)


                Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                Danke.
                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • bahnuhrB bahnuhr

                  @homoran
                  ccb07ff2-5f62-4f8c-87dd-f2c0726abb11-image.png
                  Diese beide lese ich aus und rechne halt selber ;-)

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #53

                  @bahnuhr alles gut! die W sind anscheinend für die drei Phasen

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D dbox83

                    in etwa so?

                    
                     
                     
                    // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
                     // Danke an homoran für den regex
                     // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
                      
                     //Variaben
                         var idaktuell = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                         var idTag = 'javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung';
                         var idall = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                         var idP1 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                         var idP2 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                         var idP3 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang3';
                      
                         var NameAnlage = 'pvserver';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                         var PassAnlage = 'pvwr';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                         var IPAnlage = '192.168.176.211';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                      
                         var logging = false;
                         var request = require('request');
                      
                      
                      function Piko() {
                         log("Piko 10.1 auslesen");
                         var results = [];
                         request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                             var d = body.toString();
                             if (logging) log (d);
                             var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                             var z = reg.exec(d);
                      
                             while(z != null) {
                                 if (isNaN(z[1])) {
                                     if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                                     z[1] = 0;
                                 } else {
                                     if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                                     parseFloat(z[1]);
                                 }
                                 results[results.length] = z[1];
                                 z = reg.exec(d);
                                 log (z[1]);
                             }
                             if (logging) log("results= "+ results);
                      
                         // Werte zuordnen
                             var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                             var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                             var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                             var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                             var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                             var p1 = parseInt(v1 * i1);
                             var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                             var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                             var p2 = parseInt(v2 * i2);
                             var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
                             var i3 = results[13];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
                             var p3 = parseInt(v3 * i3);
                    
                             if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                             if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                             if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
                     	     if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
                         	 if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                             if (logging) log("Leistung Strang 3= " + p3 + " W");
                             setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                             setState(idTag, parseFloat(day));
                             setState(idall, parseFloat(all));
                             setState(idP1, parseFloat(p1));
                             setState(idP2, parseFloat(p2));
                             setState(idP3, parseFloat(p3));
                         });
                     }
                      
                      
                     schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                         log ("Auslöser: Schedule");
                     	Piko();
                     });
                      
                     schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr   
                         setState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
                     });
                      
                     
                    
                    
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #54

                    @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                    in etwa so?

                    sieht doch gut aus.
                    Gib mal Bescheid ob es auch klappt.


                    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                    Danke.
                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                    D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • bahnuhrB bahnuhr

                      @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                      in etwa so?

                      sieht doch gut aus.
                      Gib mal Bescheid ob es auch klappt.

                      D Offline
                      D Offline
                      dbox83
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #55

                      Ich habe jetzt auch nochmal das Script, das die Variablen erzeugt wie folgt angepasst.

                      // Photovoltaik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number',name: 'Leistung aktuell',min: 0,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0, {type: 'number',name: 'Tagesleistung',min: 0,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt', 0, {type: 'number',name: 'Leistung gesamt',min: 0,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 1',min: 0,role: 'per Script'});
                      createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 2',min: 0,role: 'value'});
                      createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang3', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 3',min: 0,role: 'value'});
                      

                      Die Variablen (Objekte) sind nun auch vorhanden.
                      Aber alle haben den Wert "0".

                      Ich werde morgen weiterschauen... Muss für heute Schluss machen.

                      Vielen Dank schonmal für die tatkräftige Unterstützung!:blush:

                      bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D dbox83

                        Ich habe jetzt auch nochmal das Script, das die Variablen erzeugt wie folgt angepasst.

                        // Photovoltaik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number',name: 'Leistung aktuell',min: 0,role: 'per Script'});
                        createState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0, {type: 'number',name: 'Tagesleistung',min: 0,role: 'per Script'});
                        createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt', 0, {type: 'number',name: 'Leistung gesamt',min: 0,role: 'per Script'});
                        createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 1',min: 0,role: 'per Script'});
                        createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 2',min: 0,role: 'value'});
                        createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang3', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 3',min: 0,role: 'value'});
                        

                        Die Variablen (Objekte) sind nun auch vorhanden.
                        Aber alle haben den Wert "0".

                        Ich werde morgen weiterschauen... Muss für heute Schluss machen.

                        Vielen Dank schonmal für die tatkräftige Unterstützung!:blush:

                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Forum Testing Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #56

                        @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                        Aber alle haben den Wert "0".

                        Na klar, ist ja auch dunkel!

                        Wie sieht die Webseite aktuell aus?
                        Müsste doch überall (fast) 0 oder xxx stehen.


                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                        Danke.
                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • bahnuhrB bahnuhr

                          @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                          in etwa so?

                          sieht doch gut aus.
                          Gib mal Bescheid ob es auch klappt.

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                          #57

                          @bahnuhr sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                          Gib mal Bescheid ob es auch klappt.

                          dann müsste @dbox83 aber Lunarmodule am 3. String haben.

                          interessiert mich aber auch

                          wenn's dann läuft, dann kommt hier das Skript rein!

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @bahnuhr sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                            Gib mal Bescheid ob es auch klappt.

                            dann müsste @dbox83 aber Lunarmodule am 3. String haben.

                            interessiert mich aber auch

                            wenn's dann läuft, dann kommt hier das Skript rein!

                            D Offline
                            D Offline
                            dbox83
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #58

                            Guten Morgen allerseits,

                            sorry dass ich nur sporadisch schreiben kann, aber zeitlich klapt es leider nicht anders.

                            Aktueller Stand:
                            Im Fenster unter dem Skript sehe ich nach jeder Abfrage des Wechselrichters die aktuellen Werte (ich glaube die aktuelle AC-Leistung gesamt fehlt hierbei).

                            Die "Objekte" im Ordner "Photovoltaik" werden jedoch nicht aktualisiert.
                            Im Objekt "Leistung Strang 3" habe ich mal händisch eine "1" geschrieben, diese wird auch nicht überschrieben.
                            Ich sende mal ein paar Fotos. Die EInstellungen der Instanz "javascript" mit den "Schreib Rechten" sollte doch so passen , oder?

                            Skript_Ausgabe.jpg Objekte_Photovoltaik.jpg Instanz-Sscript_Einstellung.jpg

                            bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • D dbox83

                              Guten Morgen allerseits,

                              sorry dass ich nur sporadisch schreiben kann, aber zeitlich klapt es leider nicht anders.

                              Aktueller Stand:
                              Im Fenster unter dem Skript sehe ich nach jeder Abfrage des Wechselrichters die aktuellen Werte (ich glaube die aktuelle AC-Leistung gesamt fehlt hierbei).

                              Die "Objekte" im Ordner "Photovoltaik" werden jedoch nicht aktualisiert.
                              Im Objekt "Leistung Strang 3" habe ich mal händisch eine "1" geschrieben, diese wird auch nicht überschrieben.
                              Ich sende mal ein paar Fotos. Die EInstellungen der Instanz "javascript" mit den "Schreib Rechten" sollte doch so passen , oder?

                              Skript_Ausgabe.jpg Objekte_Photovoltaik.jpg Instanz-Sscript_Einstellung.jpg

                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Forum Testing Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #59

                              @dbox83
                              zeig mal:

                              • Screenshot alte dos Seite von kostal
                              • aktuelles Script
                              • screenshot Objekte

                              Dann hat man alles zusammen und kann es beurteilen.


                              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                              Danke.
                              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                              D 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • bahnuhrB bahnuhr

                                @dbox83
                                zeig mal:

                                • Screenshot alte dos Seite von kostal
                                • aktuelles Script
                                • screenshot Objekte

                                Dann hat man alles zusammen und kann es beurteilen.

                                D Offline
                                D Offline
                                dbox83
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #60

                                Oberflaeche_Kostal.jpg

                                Den screenshot der Objekte ist ja im Post vorher.

                                Und hier das Skript:

                                
                                 
                                 
                                // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
                                 // Danke an homoran für den regex
                                 // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
                                  
                                 //Variaben
                                     var idaktuell = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                                     var idTag = 'javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung';
                                     var idall = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                                     var idP1 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                                     var idP2 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                                     var idP3 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang3';
                                  
                                     var NameAnlage = 'pvserver';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                                     var PassAnlage = 'pvwr';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                                     var IPAnlage = '192.168.176.211';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                                  
                                     var logging = false;
                                     var request = require('request');
                                  
                                  
                                  function Piko() {
                                     log("Piko 10.1 auslesen");
                                     var results = [];
                                     request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                                         var d = body.toString();
                                         if (logging) log (d);
                                         var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                                         var z = reg.exec(d);
                                  
                                         while(z != null) {
                                             if (isNaN(z[1])) {
                                                 if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                                                 z[1] = 0;
                                             } else {
                                                 if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                                                 parseFloat(z[1]);
                                             }
                                             results[results.length] = z[1];
                                             z = reg.exec(d);
                                             log (z[1]);
                                         }
                                         if (logging) log("results= "+ results);
                                  
                                     // Werte zuordnen
                                         var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                                         var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                                         var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                                         var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                                         var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                                         var p1 = parseInt(v1 * i1);
                                         var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                                         var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                                         var p2 = parseInt(v2 * i2);
                                         var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
                                         var i3 = results[13];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
                                         var p3 = parseInt(v3 * i3);
                                
                                         if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                                         if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                                         if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
                                 	     if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
                                     	 if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                                         if (logging) log("Leistung Strang 3= " + p3 + " W");
                                         setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                                         setState(idTag, parseFloat(day));
                                         setState(idall, parseFloat(all));
                                         setState(idP1, parseFloat(p1));
                                         setState(idP2, parseFloat(p2));
                                         setState(idP3, parseFloat(p3));
                                     });
                                 }
                                  
                                  
                                 schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                                     log ("Auslöser: Schedule");
                                 	Piko();
                                 });
                                  
                                 schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr   
                                     setState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
                                 });
                                  
                                 
                                
                                

                                Mein "Hauptproblem" ist gerade, dass die Objekte nicht geschrieben werden.
                                Das Skript läuft ja grundsätzlich und holt Werte vom Wechselrichter ab.

                                Info am Rande:
                                @SirTiGer will in den nächsten Tagen sein für Kostal 10.1 (3 Strings) angepasstes Skript hier einstellen, dann ist das auch mal hier für die Nachwelt verfügbar.

                                bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D dbox83

                                  Oberflaeche_Kostal.jpg

                                  Den screenshot der Objekte ist ja im Post vorher.

                                  Und hier das Skript:

                                  
                                   
                                   
                                  // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
                                   // Danke an homoran für den regex
                                   // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
                                    
                                   //Variaben
                                       var idaktuell = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                                       var idTag = 'javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung';
                                       var idall = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                                       var idP1 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                                       var idP2 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                                       var idP3 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang3';
                                    
                                       var NameAnlage = 'pvserver';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                                       var PassAnlage = 'pvwr';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                                       var IPAnlage = '192.168.176.211';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                                    
                                       var logging = false;
                                       var request = require('request');
                                    
                                    
                                    function Piko() {
                                       log("Piko 10.1 auslesen");
                                       var results = [];
                                       request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                                           var d = body.toString();
                                           if (logging) log (d);
                                           var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                                           var z = reg.exec(d);
                                    
                                           while(z != null) {
                                               if (isNaN(z[1])) {
                                                   if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                                                   z[1] = 0;
                                               } else {
                                                   if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                                                   parseFloat(z[1]);
                                               }
                                               results[results.length] = z[1];
                                               z = reg.exec(d);
                                               log (z[1]);
                                           }
                                           if (logging) log("results= "+ results);
                                    
                                       // Werte zuordnen
                                           var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                                           var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                                           var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                                           var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                                           var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                                           var p1 = parseInt(v1 * i1);
                                           var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                                           var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                                           var p2 = parseInt(v2 * i2);
                                           var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
                                           var i3 = results[13];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
                                           var p3 = parseInt(v3 * i3);
                                  
                                           if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                                           if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                                           if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
                                   	     if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
                                       	 if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                                           if (logging) log("Leistung Strang 3= " + p3 + " W");
                                           setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                                           setState(idTag, parseFloat(day));
                                           setState(idall, parseFloat(all));
                                           setState(idP1, parseFloat(p1));
                                           setState(idP2, parseFloat(p2));
                                           setState(idP3, parseFloat(p3));
                                       });
                                   }
                                    
                                    
                                   schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                                       log ("Auslöser: Schedule");
                                   	Piko();
                                   });
                                    
                                   schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr   
                                       setState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
                                   });
                                    
                                   
                                  
                                  

                                  Mein "Hauptproblem" ist gerade, dass die Objekte nicht geschrieben werden.
                                  Das Skript läuft ja grundsätzlich und holt Werte vom Wechselrichter ab.

                                  Info am Rande:
                                  @SirTiGer will in den nächsten Tagen sein für Kostal 10.1 (3 Strings) angepasstes Skript hier einstellen, dann ist das auch mal hier für die Nachwelt verfügbar.

                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Forum Testing Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #61

                                  @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                                  dass die Objekte nicht geschrieben werden.

                                  Versteh ich nicht, Script sieht gut aus.

                                  @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                                  @SirTiGer will in den nächsten Tagen sein für Kostal 10.1 (3 Strings) angepasstes Skript hier einstellen,

                                  Na, dann brauchst du meines ja nicht wenn du auf @SirTiGer warten willst.


                                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                  Danke.
                                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D dbox83

                                    Guten Morgen allerseits,

                                    sorry dass ich nur sporadisch schreiben kann, aber zeitlich klapt es leider nicht anders.

                                    Aktueller Stand:
                                    Im Fenster unter dem Skript sehe ich nach jeder Abfrage des Wechselrichters die aktuellen Werte (ich glaube die aktuelle AC-Leistung gesamt fehlt hierbei).

                                    Die "Objekte" im Ordner "Photovoltaik" werden jedoch nicht aktualisiert.
                                    Im Objekt "Leistung Strang 3" habe ich mal händisch eine "1" geschrieben, diese wird auch nicht überschrieben.
                                    Ich sende mal ein paar Fotos. Die EInstellungen der Instanz "javascript" mit den "Schreib Rechten" sollte doch so passen , oder?

                                    Skript_Ausgabe.jpg Objekte_Photovoltaik.jpg Instanz-Sscript_Einstellung.jpg

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                    #62

                                    @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                                    ich glaube die aktuelle AC-Leistung gesamt fehlt hierbei

                                    die sollte nicht anders als bei 2 Strings sein

                                    wie sieht denn dein ganzes Array aus (zeitgleich zu einem Screenshot bitte)

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                                      ich glaube die aktuelle AC-Leistung gesamt fehlt hierbei

                                      die sollte nicht anders als bei 2 Strings sein

                                      wie sieht denn dein ganzes Array aus (zeitgleich zu einem Screenshot bitte)

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      dbox83
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #63

                                      @homoran
                                      was meinst Du mit Array? Meinst Du die Ausgabe unter dem Script?

                                      Kann es sein, dass es irgendein Rechteproblem ist weswegen das Script nicht die Objekte beschreiben darf?

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D dbox83

                                        @homoran
                                        was meinst Du mit Array? Meinst Du die Ausgabe unter dem Script?

                                        Kann es sein, dass es irgendein Rechteproblem ist weswegen das Script nicht die Objekte beschreiben darf?

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #64

                                        @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                                        was meinst Du mit Array?

                                        das Skript fragt den Quelltext der Seite ab und parst daraus die Werte.
                                        Diese werden dann in ein Array geschrieben und per (z.b. [5]) Position ausgelesen.

                                        @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                                        Kann es sein, dass es irgendein Rechteproblem ist weswegen das Script nicht die Objekte beschreiben darf?

                                        Eigentlich nicht. Was steht denn im debug-log?

                                        edit:
                                        in deinem Quelltext ist auch kein aktueller AC Leistungswert drin.
                                        Ich weiß nicht, wann du den abgerufen hast.

                                        Jetzt ist auch dunkel, da bringt das nichts.
                                        Daher bitte nochmal einen Quelltext und einen zeitgleich erstellten Screenshot von deiner Oberfläche wenn überall Werte drin stehen

                                        edit2:
                                        var pwr = results[0]; // Energie aktuell in W müsste dir den aktuellen AC Leistungswert liefern

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        Antworten
                                        • In einem neuen Thema antworten
                                        Anmelden zum Antworten
                                        • Älteste zuerst
                                        • Neuste zuerst
                                        • Meiste Stimmen


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate
                                        FAQ Cloud / IOT
                                        HowTo: Node.js-Update
                                        HowTo: Backup/Restore
                                        Downloads
                                        BLOG

                                        733

                                        Online

                                        32.4k

                                        Benutzer

                                        81.5k

                                        Themen

                                        1.3m

                                        Beiträge
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Anmelden

                                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                        • Erster Beitrag
                                          Letzter Beitrag
                                        0
                                        • Home
                                        • Aktuell
                                        • Tags
                                        • Ungelesen 0
                                        • Kategorien
                                        • Unreplied
                                        • Beliebt
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe