    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • D
      dbox83 @Homoran last edited by

      @homoran

      Danke Dir schonmal.

      Lass das aber erstmal. Es eilt mir nicht.

      Ich hoffe einfach dass @bahnuhr nochmal reinschaut und seinen code postet.

      Viele Grüße

      bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @dbox83 last edited by bahnuhr

        @dbox83
        @Homoran

        Na klar, ich lese hier fleißig mit:

        Im Script befindet sich folgendes:

                 var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                 var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                 var p1 = parseInt(v1 * i1);
                 var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                 var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                 var p2 = parseInt(v2 * i2);
        

        Wenn dies funktioniert, dann vielleicht wie folgt erweitern:

                 var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
                 var i3 = results[13];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
                 var p3 = parseInt(v3 * i3);
        

        Habs nicht getestet (weil bei mir nicht notwendig).
        Und weiter unten dann logisch noch log und setstate erweitern.

        Bitte probieren.

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @dbox83 last edited by

          @dbox83 im prinzip musst du die Variablen p1,p2 um p3 erweitern das Array hat bei dir weitete Einträge.
          leider kann ich dir die Zahlen nicht zuordnen, da ichbzwar den quelltext, aber ichtvdie zugehörige Maske mit den Werten sehe.

          im prinzip sind v1, i1 das 3. und 5. Element, v2,i2 das 7. und 9. Elemrnt, dann müssten v3 und i3 das 11. und 13. Element sein.

          warum @Bahnuhr rechnet obwohl W auch in der Ausgabe vorkommt, weiß ich nicht mehr. kann sein, dass es DC Werte sind undcer AC rechnet.

          mein problem ist, dass unter regex101.com dauernd der Zwischenspeicher gelöscht wird, wenn ich hier schreibe

          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

            @bahnuhr danke, passt zu meiner Theorie

            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              dbox83 @Homoran last edited by

              Ich habe jetzt mal so erweitert:

              
               
               
              // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
               // Danke an homoran für den regex
               // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
                
               //Variaben
                   var idaktuell = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                   var idTag = 'javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung';
                   var idall = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                   var idP1 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                   var idP2 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                
                   var NameAnlage = 'pvserver';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                   var PassAnlage = 'pvwr';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                   var IPAnlage = '192.168.176.211';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                
                   var logging = false;
                   var request = require('request');
                
                
                function Piko() {
                   log("Piko 10.1 auslesen");
                   var results = [];
                   request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                       var d = body.toString();
                       if (logging) log (d);
                       var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                       var z = reg.exec(d);
                
                       while(z != null) {
                           if (isNaN(z[1])) {
                               if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                               z[1] = 0;
                           } else {
                               if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                               parseFloat(z[1]);
                           }
                           results[results.length] = z[1];
                           z = reg.exec(d);
                           log (z[1]);
                       }
                       if (logging) log("results= "+ results);
                
                   // Werte zuordnen
                       var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                       var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                       var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                       var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                       var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                       var p1 = parseInt(v1 * i1);
                       var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                       var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                       var p2 = parseInt(v2 * i2);
                       var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
                       var i3 = results[12];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
                       var p3 = parseInt(v3 * i3);
              
                       if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                       if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                       if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
               	     if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
                   	 if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                       if (logging) log("Leistung Strang 3= " + p3 + " W");
                       setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                       setState(idTag, parseFloat(day));
                       setState(idall, parseFloat(all));
                       setState(idP1, parseFloat(p1));
                       setState(idP2, parseFloat(p2));
                       setState(idP3, parseFloat(p3));
                   });
               }
                
                
               schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                   log ("Auslöser: Schedule");
               	Piko();
               });
                
               schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr   
                   setState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
               });
                
               
              
              
              bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                @homoran sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                warum @Bahnuhr rechnet obwohl W auch in der Ausgabe vorkommt, weiß ich nicht mehr. kann sein, dass es DC Werte sind undcer AC rechnet.

                Weil ich W haben will.
                Und kostal liefern V und A.

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @dbox83 last edited by

                  @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                       var i3 = results[12];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
                  

                  hier muss 13 hin.
                  Hatte vorne einen Schreibfehler, ist aber schon berichtigt.

                  log uns setstate passt.
                  Die Variable müssen aber auch angelegt sein !

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @dbox83 last edited by

                    @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                    var idP2 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2';

                    und oben musst du idP3 ergänzen.

                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

                      @bahnuhr sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                      Weil ich W haben will.

                      Leistung</td>
                      
                      <td width="70" align="right" bgcolor="#FFFFFF">
                      
                      x x x&nbsp</td>
                      
                      <td width="30">&nbsp W</td>
                      

                      gibbet doch

                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        dbox83 @bahnuhr last edited by

                        in etwa so?

                        
                         
                         
                        // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
                         // Danke an homoran für den regex
                         // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
                          
                         //Variaben
                             var idaktuell = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                             var idTag = 'javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung';
                             var idall = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                             var idP1 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                             var idP2 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                             var idP3 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang3';
                          
                             var NameAnlage = 'pvserver';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                             var PassAnlage = 'pvwr';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                             var IPAnlage = '192.168.176.211';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                          
                             var logging = false;
                             var request = require('request');
                          
                          
                          function Piko() {
                             log("Piko 10.1 auslesen");
                             var results = [];
                             request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                                 var d = body.toString();
                                 if (logging) log (d);
                                 var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                                 var z = reg.exec(d);
                          
                                 while(z != null) {
                                     if (isNaN(z[1])) {
                                         if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                                         z[1] = 0;
                                     } else {
                                         if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                                         parseFloat(z[1]);
                                     }
                                     results[results.length] = z[1];
                                     z = reg.exec(d);
                                     log (z[1]);
                                 }
                                 if (logging) log("results= "+ results);
                          
                             // Werte zuordnen
                                 var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                                 var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                                 var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                                 var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                                 var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                                 var p1 = parseInt(v1 * i1);
                                 var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                                 var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                                 var p2 = parseInt(v2 * i2);
                                 var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
                                 var i3 = results[13];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
                                 var p3 = parseInt(v3 * i3);
                        
                                 if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                                 if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                                 if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
                         	     if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
                             	 if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                                 if (logging) log("Leistung Strang 3= " + p3 + " W");
                                 setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                                 setState(idTag, parseFloat(day));
                                 setState(idall, parseFloat(all));
                                 setState(idP1, parseFloat(p1));
                                 setState(idP2, parseFloat(p2));
                                 setState(idP3, parseFloat(p3));
                             });
                         }
                          
                          
                         schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                             log ("Auslöser: Schedule");
                         	Piko();
                         });
                          
                         schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr   
                             setState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
                         });
                          
                         
                        
                        
                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                          @homoran
                          ccb07ff2-5f62-4f8c-87dd-f2c0726abb11-image.png
                          Diese beide lese ich aus und rechne halt selber 😉

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

                            @bahnuhr alles gut! die W sind anscheinend für die drei Phasen

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @dbox83 last edited by

                              @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                              in etwa so?

                              sieht doch gut aus.
                              Gib mal Bescheid ob es auch klappt.

                              D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • D
                                dbox83 @bahnuhr last edited by

                                Ich habe jetzt auch nochmal das Script, das die Variablen erzeugt wie folgt angepasst.

                                // Photovoltaik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number',name: 'Leistung aktuell',min: 0,role: 'per Script'});
                                createState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0, {type: 'number',name: 'Tagesleistung',min: 0,role: 'per Script'});
                                createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt', 0, {type: 'number',name: 'Leistung gesamt',min: 0,role: 'per Script'});
                                createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 1',min: 0,role: 'per Script'});
                                createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 2',min: 0,role: 'value'});
                                createState('javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang3', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 3',min: 0,role: 'value'});
                                

                                Die Variablen (Objekte) sind nun auch vorhanden.
                                Aber alle haben den Wert "0".

                                Ich werde morgen weiterschauen... Muss für heute Schluss machen.

                                Vielen Dank schonmal für die tatkräftige Unterstützung!😊

                                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @dbox83 last edited by

                                  @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                                  Aber alle haben den Wert "0".

                                  Na klar, ist ja auch dunkel!

                                  Wie sieht die Webseite aktuell aus?
                                  Müsste doch überall (fast) 0 oder xxx stehen.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran

                                    @bahnuhr sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                                    Gib mal Bescheid ob es auch klappt.

                                    dann müsste @dbox83 aber Lunarmodule am 3. String haben.

                                    interessiert mich aber auch

                                    wenn's dann läuft, dann kommt hier das Skript rein!

                                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      dbox83 @Homoran last edited by

                                      Guten Morgen allerseits,

                                      sorry dass ich nur sporadisch schreiben kann, aber zeitlich klapt es leider nicht anders.

                                      Aktueller Stand:
                                      Im Fenster unter dem Skript sehe ich nach jeder Abfrage des Wechselrichters die aktuellen Werte (ich glaube die aktuelle AC-Leistung gesamt fehlt hierbei).

                                      Die "Objekte" im Ordner "Photovoltaik" werden jedoch nicht aktualisiert.
                                      Im Objekt "Leistung Strang 3" habe ich mal händisch eine "1" geschrieben, diese wird auch nicht überschrieben.
                                      Ich sende mal ein paar Fotos. Die EInstellungen der Instanz "javascript" mit den "Schreib Rechten" sollte doch so passen , oder?

                                      Skript_Ausgabe.jpg Objekte_Photovoltaik.jpg Instanz-Sscript_Einstellung.jpg

                                      bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @dbox83 last edited by

                                        @dbox83
                                        zeig mal:

                                        • Screenshot alte dos Seite von kostal
                                        • aktuelles Script
                                        • screenshot Objekte

                                        Dann hat man alles zusammen und kann es beurteilen.

                                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          dbox83 @bahnuhr last edited by

                                          Oberflaeche_Kostal.jpg

                                          Den screenshot der Objekte ist ja im Post vorher.

                                          Und hier das Skript:

                                          
                                           
                                           
                                          // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
                                           // Danke an homoran für den regex
                                           // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
                                            
                                           //Variaben
                                               var idaktuell = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                                               var idTag = 'javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung';
                                               var idall = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                                               var idP1 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                                               var idP2 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                                               var idP3 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang3';
                                            
                                               var NameAnlage = 'pvserver';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                                               var PassAnlage = 'pvwr';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                                               var IPAnlage = '192.168.176.211';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                                            
                                               var logging = false;
                                               var request = require('request');
                                            
                                            
                                            function Piko() {
                                               log("Piko 10.1 auslesen");
                                               var results = [];
                                               request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                                                   var d = body.toString();
                                                   if (logging) log (d);
                                                   var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                                                   var z = reg.exec(d);
                                            
                                                   while(z != null) {
                                                       if (isNaN(z[1])) {
                                                           if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                                                           z[1] = 0;
                                                       } else {
                                                           if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                                                           parseFloat(z[1]);
                                                       }
                                                       results[results.length] = z[1];
                                                       z = reg.exec(d);
                                                       log (z[1]);
                                                   }
                                                   if (logging) log("results= "+ results);
                                            
                                               // Werte zuordnen
                                                   var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                                                   var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                                                   var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                                                   var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                                                   var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                                                   var p1 = parseInt(v1 * i1);
                                                   var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                                                   var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                                                   var p2 = parseInt(v2 * i2);
                                                   var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
                                                   var i3 = results[13];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
                                                   var p3 = parseInt(v3 * i3);
                                          
                                                   if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                                                   if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                                                   if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
                                           	     if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
                                               	 if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                                                   if (logging) log("Leistung Strang 3= " + p3 + " W");
                                                   setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                                                   setState(idTag, parseFloat(day));
                                                   setState(idall, parseFloat(all));
                                                   setState(idP1, parseFloat(p1));
                                                   setState(idP2, parseFloat(p2));
                                                   setState(idP3, parseFloat(p3));
                                               });
                                           }
                                            
                                            
                                           schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                                               log ("Auslöser: Schedule");
                                           	Piko();
                                           });
                                            
                                           schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr   
                                               setState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
                                           });
                                            
                                           
                                          
                                          

                                          Mein "Hauptproblem" ist gerade, dass die Objekte nicht geschrieben werden.
                                          Das Skript läuft ja grundsätzlich und holt Werte vom Wechselrichter ab.

                                          Info am Rande:
                                          @SirTiGer will in den nächsten Tagen sein für Kostal 10.1 (3 Strings) angepasstes Skript hier einstellen, dann ist das auch mal hier für die Nachwelt verfügbar.

                                          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @dbox83 last edited by

                                            @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                                            dass die Objekte nicht geschrieben werden.

                                            Versteh ich nicht, Script sieht gut aus.

                                            @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:

                                            @SirTiGer will in den nächsten Tagen sein für Kostal 10.1 (3 Strings) angepasstes Skript hier einstellen,

                                            Na, dann brauchst du meines ja nicht wenn du auf @SirTiGer warten willst.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            816
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            parsen wechselrichter
                                            5
                                            64
                                            4369
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo