Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
314 Posts 16 Posters 64.6k Views 14 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Q quorle

    @paul53 @mcm57

    Hab den DP "off" mal mit 50 befeuert. Aber der PID steht weiterhin bei y = 0.
    Sobald man in den DP "off" etwas einträgt, regelt der PID bis auf null herunter, anstatt rauf auf 100.

    Auszug aus dem LOG:

    pid.1
    2023-07-14 18:14:50.610	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351290610,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
    
    pid.1
    2023-07-14 18:14:48.609	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351288609,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
    
    pid.1
    2023-07-14 18:14:46.608	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351286608,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
    
    pid.1
    2023-07-14 18:14:44.608	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351284608,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
    
    pid.1
    2023-07-14 18:14:42.607	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351282607,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
    
    pid.1
    2023-07-14 18:14:40.606	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351280606,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
    
    pid.1
    2023-07-14 18:14:38.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351278605,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0.5439999999999969,"lim":false,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7360.200000000001,"supr":false}
    
    pid.1
    2023-07-14 18:14:36.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351276605,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":1.8094999999999928,"lim":false,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7107.1,"supr":false}
    
    pid.1
    2023-07-14 18:14:34.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351274605,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
    
    pid.1
    2023-07-14 18:14:32.604	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351272604,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
    
    pid.1
    2023-07-14 18:14:30.603	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351270603,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
    

    @mcm57
    Wenn man in den Adaptereinstellungen bei "Offset" einen Wert einträgt, wird dieser nicht im Datenpunkt "offset Value" übernommen. Zudem wenn man bei einer Adapter-Instanz das Logging einstellt, wird dies auf allen Adapterinstanzen angewandt.

    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    wrote on last edited by
    #251

    @quorle
    Bitte für das offs problem um ein issue

    Das logging ist global für eine instanz. Ich nehme an du meinst das logging witd für alle controller einer instanz übernommen. Das ist so gedacht.

    Dass zwischen adapterinstanzen eine wechselwirkung existiert wäre überraschend.

    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
    Support Repositoryverwaltung.

    Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

    LESEN - gute Forenbeitrage

    1 Reply Last reply
    0
    • Q quorle

      @paul53
      Ja da gebe ich dir Recht, aber der Regler regelt im Netzbezug dann auf 100 und bei Netzeinspeisung sinkt der Wert nicht mehr. Habe ich gerade ausprobiert mit invertieren.

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      wrote on last edited by paul53
      #252

      @quorle sagte: Regler regelt im Netzbezug dann auf 100

      Die Richtung würde schon mal stimmen: Bei Netzbezug soll der WR mehr Leistung liefern. Setze mal den I-Anteil zurück (macht das der Button "reset controller"?).

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      mcm1957M 2 Replies Last reply
      0
      • paul53P paul53

        @quorle sagte: Regler regelt im Netzbezug dann auf 100

        Die Richtung würde schon mal stimmen: Bei Netzbezug soll der WR mehr Leistung liefern. Setze mal den I-Anteil zurück (macht das der Button "reset controller"?).

        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        wrote on last edited by
        #253

        Zu den xalc teaces
        Drr regler ist voll am Anschlag.
        Beispiel
        Set 0
        Act 2800
        Y bei k = 1 wäre -2800. Da nutzt der offset nix mehr.
        Ich ver mute dass der proportionalanteil zu gross ist. Und invertieren müsste nan auch ( oder nan invertuert act gleich extern)

        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
        Support Repositoryverwaltung.

        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

        LESEN - gute Forenbeitrage

        mcm1957M paul53P 2 Replies Last reply
        0
        • mcm1957M mcm1957

          Zu den xalc teaces
          Drr regler ist voll am Anschlag.
          Beispiel
          Set 0
          Act 2800
          Y bei k = 1 wäre -2800. Da nutzt der offset nix mehr.
          Ich ver mute dass der proportionalanteil zu gross ist. Und invertieren müsste nan auch ( oder nan invertuert act gleich extern)

          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          wrote on last edited by
          #254

          Ich wütd auch den integrallanteil mal welassen bis der prop anteil mal halbwegs passt

          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
          Support Repositoryverwaltung.

          Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

          LESEN - gute Forenbeitrage

          1 Reply Last reply
          0
          • paul53P paul53

            @quorle sagte: Regler regelt im Netzbezug dann auf 100

            Die Richtung würde schon mal stimmen: Bei Netzbezug soll der WR mehr Leistung liefern. Setze mal den I-Anteil zurück (macht das der Button "reset controller"?).

            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            wrote on last edited by
            #255

            @paul53
            Ja reset resettet den p anteil

            Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
            Support Repositoryverwaltung.

            Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

            LESEN - gute Forenbeitrage

            paul53P 1 Reply Last reply
            0
            • Q quorle

              @paul53 @mcm57

              Hab den DP "off" mal mit 50 befeuert. Aber der PID steht weiterhin bei y = 0.
              Sobald man in den DP "off" etwas einträgt, regelt der PID bis auf null herunter, anstatt rauf auf 100.

              Auszug aus dem LOG:

              pid.1
              2023-07-14 18:14:50.610	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351290610,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
              
              pid.1
              2023-07-14 18:14:48.609	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351288609,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
              
              pid.1
              2023-07-14 18:14:46.608	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351286608,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
              
              pid.1
              2023-07-14 18:14:44.608	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351284608,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
              
              pid.1
              2023-07-14 18:14:42.607	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351282607,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
              
              pid.1
              2023-07-14 18:14:40.606	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351280606,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
              
              pid.1
              2023-07-14 18:14:38.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351278605,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0.5439999999999969,"lim":false,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7360.200000000001,"supr":false}
              
              pid.1
              2023-07-14 18:14:36.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351276605,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":1.8094999999999928,"lim":false,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7107.1,"supr":false}
              
              pid.1
              2023-07-14 18:14:34.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351274605,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
              
              pid.1
              2023-07-14 18:14:32.604	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351272604,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
              
              pid.1
              2023-07-14 18:14:30.603	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351270603,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
              

              @mcm57
              Wenn man in den Adaptereinstellungen bei "Offset" einen Wert einträgt, wird dieser nicht im Datenpunkt "offset Value" übernommen. Zudem wenn man bei einer Adapter-Instanz das Logging einstellt, wird dies auf allen Adapterinstanzen angewandt.

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              wrote on last edited by paul53
              #256

              @quorle
              Mit schwankenden Werten die generelle Funktion zu testen, ist schwierig. Übergebe mal an "actual value" einen konstanten Wert von 1000 (= 1000 W Überschuss). Das richtige Verhalten von "output value" nach einem Reset wäre dann der Start mit 57,5 % und alle 2 s Erhöhung um 0,5 %.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Reply Last reply
              0
              • mcm1957M mcm1957

                Zu den xalc teaces
                Drr regler ist voll am Anschlag.
                Beispiel
                Set 0
                Act 2800
                Y bei k = 1 wäre -2800. Da nutzt der offset nix mehr.
                Ich ver mute dass der proportionalanteil zu gross ist. Und invertieren müsste nan auch ( oder nan invertuert act gleich extern)

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                wrote on last edited by paul53
                #257

                @mcm57 sagte: Drr regler ist voll am Anschlag.

                Durch den I-Anteil. kp ist 0,005.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Reply Last reply
                0
                • mcm1957M mcm1957

                  @paul53
                  Ja reset resettet den p anteil

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  wrote on last edited by paul53
                  #258

                  @mcm57 sagte: resettet den p anteil

                  Du meinst den I-Anteil?

                  @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                  Ich wütd auch den integrallanteil mal welassen

                  Tn = 0 deaktiviert den I-Anteil?

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  Q 1 Reply Last reply
                  0
                  • paul53P paul53

                    @mcm57 sagte: resettet den p anteil

                    Du meinst den I-Anteil?

                    @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                    Ich wütd auch den integrallanteil mal welassen

                    Tn = 0 deaktiviert den I-Anteil?

                    Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    wrote on last edited by
                    #259

                    @paul53

                    Also irgendwie komme ich damit nicht klar. Der Regler macht was er will, egal was ich einstelle. Hab es auch mit einem festen Wert von 1000 am "set" versucht. Aber wenn er regelt, regelt er nur auf 100%, dann wieder runter und wieder hoch.
                    Hat irgendeiner den Adapter schon anderweitig im Einsatz, außer Temperaturen zu regeln? Um den Heizstab zur PV-Einspeiseleistung regeln zu können, sollte der PID schnell reagieren, ohne sehr große Sprünge zu machen

                    paul53P 1 Reply Last reply
                    0
                    • Q quorle

                      @paul53

                      Also irgendwie komme ich damit nicht klar. Der Regler macht was er will, egal was ich einstelle. Hab es auch mit einem festen Wert von 1000 am "set" versucht. Aber wenn er regelt, regelt er nur auf 100%, dann wieder runter und wieder hoch.
                      Hat irgendeiner den Adapter schon anderweitig im Einsatz, außer Temperaturen zu regeln? Um den Heizstab zur PV-Einspeiseleistung regeln zu können, sollte der PID schnell reagieren, ohne sehr große Sprünge zu machen

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      wrote on last edited by paul53
                      #260

                      @quorle sagte: Der Regler macht was er will

                      Habe gestern mal den Regler getestet und festgestellt, dass sich der Ausgang nicht wie erwartet verhält.

                      @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                      sollte der PID schnell reagieren

                      @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                      Der Modbus Adapter holt alle 10 Sekunden die Werte aus dem Wechselrichter.

                      Die Reaktionsgeschwindigkeit ist durch den Abfragezyklus von Modbus begrenzt. Kann man den verkürzen?

                      Der folgende Regler verwendet als Zykluszeit den Modbus-Abfragezyklus. Tn = 20 s bezieht sich auf einen Abfragezyklus von 10 s. Verringert man den Abfragezyklus, kann man auch Tn entsprechend verringern.

                      Blockly_temp.JPG

                      Ich habe den Regler mit einem Datenpunkt "EVU-Einspeisung", der alle 10 s auf 1000 gesetzt wird, getestet.

                      11:14:27.406	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      11:14:30.007	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 57.49825
                      11:14:40.004	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 59.998
                      11:14:50.011	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 62.4995
                      11:15:00.011	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 64.9985
                      11:15:10.005	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 67.498
                      

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      Q 1 Reply Last reply
                      0
                      • paul53P paul53

                        @quorle sagte: Der Regler macht was er will

                        Habe gestern mal den Regler getestet und festgestellt, dass sich der Ausgang nicht wie erwartet verhält.

                        @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                        sollte der PID schnell reagieren

                        @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:

                        Der Modbus Adapter holt alle 10 Sekunden die Werte aus dem Wechselrichter.

                        Die Reaktionsgeschwindigkeit ist durch den Abfragezyklus von Modbus begrenzt. Kann man den verkürzen?

                        Der folgende Regler verwendet als Zykluszeit den Modbus-Abfragezyklus. Tn = 20 s bezieht sich auf einen Abfragezyklus von 10 s. Verringert man den Abfragezyklus, kann man auch Tn entsprechend verringern.

                        Blockly_temp.JPG

                        Ich habe den Regler mit einem Datenpunkt "EVU-Einspeisung", der alle 10 s auf 1000 gesetzt wird, getestet.

                        11:14:27.406	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        11:14:30.007	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 57.49825
                        11:14:40.004	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 59.998
                        11:14:50.011	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 62.4995
                        11:15:00.011	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 64.9985
                        11:15:10.005	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 67.498
                        
                        Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        wrote on last edited by quorle
                        #261

                        @paul53

                        Habe dir mal zwei Bilder aus Grafana angehängt.
                        Entweder regeln beide ( Script und Adapter) nur auf 100% und bleiben dann dort stehen, oder sie machen einfach nichts.
                        Liegt wahrscheinlich nur an den Einstellungen?
                        Ich wollte eigentlich den Adapter für mehrere Zwecke einsetzen.
                        Habe auch die Einstellungen von Nutzern weiter oben im Beitrag genutzt, jedoch regelt hier auch nichts.
                        Mit dem Scripteinstellungen habe ich auch etwas gespielt, bringt mich auch nicht weiter.

                        Ich meine, wenn ich jetzt 1600 W am Eingang anliegen habe, sollte der Regler ja auf 80% Reglen (bei 2000W max = Heizstab) und nicht auf 100% Reglen und stehen bleiben. Und wenn es weniger Leistung am Eingang wird, sollte der Regler entsprechend herunter Regeln, dann bei Mehrleistung am Eingang wieder Hochregeln. Oder verstehe ich das Falsch?

                        @mcm57 Gibt es schon Anwendungsfälle, die Dokumentiert sind?

                        Scriptauswertung:

                        script.PNG

                        Adapterauswertung:

                        Adapter.PNG

                        paul53P 2 Replies Last reply
                        0
                        • Q quorle

                          @paul53

                          Habe dir mal zwei Bilder aus Grafana angehängt.
                          Entweder regeln beide ( Script und Adapter) nur auf 100% und bleiben dann dort stehen, oder sie machen einfach nichts.
                          Liegt wahrscheinlich nur an den Einstellungen?
                          Ich wollte eigentlich den Adapter für mehrere Zwecke einsetzen.
                          Habe auch die Einstellungen von Nutzern weiter oben im Beitrag genutzt, jedoch regelt hier auch nichts.
                          Mit dem Scripteinstellungen habe ich auch etwas gespielt, bringt mich auch nicht weiter.

                          Ich meine, wenn ich jetzt 1600 W am Eingang anliegen habe, sollte der Regler ja auf 80% Reglen (bei 2000W max = Heizstab) und nicht auf 100% Reglen und stehen bleiben. Und wenn es weniger Leistung am Eingang wird, sollte der Regler entsprechend herunter Regeln, dann bei Mehrleistung am Eingang wieder Hochregeln. Oder verstehe ich das Falsch?

                          @mcm57 Gibt es schon Anwendungsfälle, die Dokumentiert sind?

                          Scriptauswertung:

                          script.PNG

                          Adapterauswertung:

                          Adapter.PNG

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          wrote on last edited by paul53
                          #262

                          @quorle sagte: auf 100% und bleiben dann dort stehen

                          Wenn der Ausgang nicht auf den Heizstab wirkt, läuft der Ausgang nach Skriptstart auf 100 % (I-Anteil) und verharrt dort. Er verringert sich erst wieder, wenn der Eingang negativ wird (Bezug).

                          EDIT: Einen PI-Regler kann man nicht sinnvoll ohne geschlossenen Regelkreis (Verbraucher Heizstab) testen.

                          Hier habe ich die Aktualisierungsrate auf 1 s verringert und Tn auf 2 s eingestellt. Der Regler verhält sich genau so wie erwartet:

                          12:50:14.726	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          12:50:15.013	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 57.5
                          12:50:16.002	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 60
                          12:50:17.006	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 62.5
                          12:50:18.003	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 65
                          12:50:19.002	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 67.5
                          12:50:20.003	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 70
                          12:50:21.006	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 72.5
                          12:50:22.004	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 75
                          12:50:23.002	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 77.5
                          12:50:24.014	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 80
                          12:50:25.003	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 82.5
                          12:50:26.003	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 85
                          12:50:27.012	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 87.5
                          12:50:28.003	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 90
                          12:50:29.006	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 92.5
                          12:50:30.003	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 95
                          12:50:31.004	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 97.5
                          12:50:32.003	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 100
                          12:50:33.004	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 100
                          12:50:34.002	info	javascript.1 (2174) script.js.blockly.Test3_Blockly: 100
                          

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • Q quorle

                            @paul53

                            Habe dir mal zwei Bilder aus Grafana angehängt.
                            Entweder regeln beide ( Script und Adapter) nur auf 100% und bleiben dann dort stehen, oder sie machen einfach nichts.
                            Liegt wahrscheinlich nur an den Einstellungen?
                            Ich wollte eigentlich den Adapter für mehrere Zwecke einsetzen.
                            Habe auch die Einstellungen von Nutzern weiter oben im Beitrag genutzt, jedoch regelt hier auch nichts.
                            Mit dem Scripteinstellungen habe ich auch etwas gespielt, bringt mich auch nicht weiter.

                            Ich meine, wenn ich jetzt 1600 W am Eingang anliegen habe, sollte der Regler ja auf 80% Reglen (bei 2000W max = Heizstab) und nicht auf 100% Reglen und stehen bleiben. Und wenn es weniger Leistung am Eingang wird, sollte der Regler entsprechend herunter Regeln, dann bei Mehrleistung am Eingang wieder Hochregeln. Oder verstehe ich das Falsch?

                            @mcm57 Gibt es schon Anwendungsfälle, die Dokumentiert sind?

                            Scriptauswertung:

                            script.PNG

                            Adapterauswertung:

                            Adapter.PNG

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            wrote on last edited by paul53
                            #263

                            @quorle sagte: Adapterauswertung:

                            Habe den Adapter getestet mit Invertierung und nachträglicher Eingabe des Offset (wurde nicht aus der Konfiguration übernommen). Nun verhält er sich wie erwartet:

                            PID_Nulleinspeisung.JPG

                            Hier die History von "output value" nachdem um 13:05:13 Uhr "reset controller" auf true gesetzt wurde.

                            PID_Nulleinspeisung_History.JPG

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            fu_zhouF 1 Reply Last reply
                            0
                            • paul53P paul53

                              @quorle sagte: Adapterauswertung:

                              Habe den Adapter getestet mit Invertierung und nachträglicher Eingabe des Offset (wurde nicht aus der Konfiguration übernommen). Nun verhält er sich wie erwartet:

                              PID_Nulleinspeisung.JPG

                              Hier die History von "output value" nachdem um 13:05:13 Uhr "reset controller" auf true gesetzt wurde.

                              PID_Nulleinspeisung_History.JPG

                              fu_zhouF Offline
                              fu_zhouF Offline
                              fu_zhou
                              wrote on last edited by
                              #264

                              @mcm57 Hallo mal wieder, habe gestern Nacht oder eher heute früh mal ein Issue in Github eröffnet, wollte das Thema aber auch hier noch platzieren:

                              Kurz zusammen gefasst: es wäre Klasse, wenn "inv" beschreibbar wäre (true/false), wenn man "Zustände für die Konfiguration verwenden" aktiviert.

                              Ich habe den nächsten Einsatz für den Regler: Wärme-/ Kälterückgewinnung über die Drehzahl der Wärmeräder in der Lüftung. Dazu muss ich den inv mit true oder false aus einem Skript beschreiben können, das geht aktuell nicht. Alternativ könnte ich kp und tn auf einen negativen Wert setzen, der Adapter lässt aber nur positive Werte zu. Bei tn, tv, xp lassen sich negative Werte setzen.

                              Hintergrund: wenn die Außenluft kälter ist, als die Raumluft, kann ich über die Erhöhung der Drehzahl die Zuluft mit der Abluft erwärmen. Im Sommer ist die Außenluft wärmer, als die Raumluft, d.h. ich kann über die Erhöhung der Drehzahl die Zuluft mit der Abluft kühlen. D.h. wenn Temperatur Außenluft < Raumluft, dann inv = 0 und wenn Temperatur Außenluft > Raumluft, dann inv = 1 . Kannst du inv beschreibbar machen? Dann kannst du auch bei tn, tv, xp nur pos. Werte zulassen.

                              Danke vorab!

                              Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                              mcm1957M 1 Reply Last reply
                              0
                              • fu_zhouF fu_zhou

                                @mcm57 Hallo mal wieder, habe gestern Nacht oder eher heute früh mal ein Issue in Github eröffnet, wollte das Thema aber auch hier noch platzieren:

                                Kurz zusammen gefasst: es wäre Klasse, wenn "inv" beschreibbar wäre (true/false), wenn man "Zustände für die Konfiguration verwenden" aktiviert.

                                Ich habe den nächsten Einsatz für den Regler: Wärme-/ Kälterückgewinnung über die Drehzahl der Wärmeräder in der Lüftung. Dazu muss ich den inv mit true oder false aus einem Skript beschreiben können, das geht aktuell nicht. Alternativ könnte ich kp und tn auf einen negativen Wert setzen, der Adapter lässt aber nur positive Werte zu. Bei tn, tv, xp lassen sich negative Werte setzen.

                                Hintergrund: wenn die Außenluft kälter ist, als die Raumluft, kann ich über die Erhöhung der Drehzahl die Zuluft mit der Abluft erwärmen. Im Sommer ist die Außenluft wärmer, als die Raumluft, d.h. ich kann über die Erhöhung der Drehzahl die Zuluft mit der Abluft kühlen. D.h. wenn Temperatur Außenluft < Raumluft, dann inv = 0 und wenn Temperatur Außenluft > Raumluft, dann inv = 1 . Kannst du inv beschreibbar machen? Dann kannst du auch bei tn, tv, xp nur pos. Werte zulassen.

                                Danke vorab!

                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                wrote on last edited by
                                #265

                                @fu_zhou
                                Schaus mir an

                                Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                Support Repositoryverwaltung.

                                Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                LESEN - gute Forenbeitrage

                                fu_zhouF 1 Reply Last reply
                                0
                                • mcm1957M mcm1957

                                  @fu_zhou
                                  Schaus mir an

                                  fu_zhouF Offline
                                  fu_zhouF Offline
                                  fu_zhou
                                  wrote on last edited by
                                  #266

                                  @mcm57 hattest du schon die Chance, mal reinzuschauen?

                                  Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                                  mcm1957M 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • fu_zhouF fu_zhou

                                    @mcm57 hattest du schon die Chance, mal reinzuschauen?

                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    wrote on last edited by
                                    #267

                                    @fu_zhou
                                    Danke für den Schubs / Erinnerung.

                                    Leider bin ich noch nicht dazu gekommen das umzusetzen. Habs auf meienr Liste. Technisch sehe ich keinen Grund warum dies nicht gehen sollte. Ev komm ich diese Woche dazu - aber versprechen möcht ich nix.

                                    Ja, könnte rascherer Support sein. Kann nur sorry sagen.

                                    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                    Support Repositoryverwaltung.

                                    Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                    LESEN - gute Forenbeitrage

                                    fu_zhouF 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • mcm1957M mcm1957

                                      @fu_zhou
                                      Danke für den Schubs / Erinnerung.

                                      Leider bin ich noch nicht dazu gekommen das umzusetzen. Habs auf meienr Liste. Technisch sehe ich keinen Grund warum dies nicht gehen sollte. Ev komm ich diese Woche dazu - aber versprechen möcht ich nix.

                                      Ja, könnte rascherer Support sein. Kann nur sorry sagen.

                                      fu_zhouF Offline
                                      fu_zhouF Offline
                                      fu_zhou
                                      wrote on last edited by
                                      #268

                                      @mcm57 Kein Grund für eine Entschuldigung, im Moment behelfe ich mir mit 2 Reglern, die ich Außentemperatur-abhängig abwechselnd freigebe (über hold). Ich bin nach wie vor begeistert, wie gut der Regler mit den Funktionen funktioniert!

                                      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                                      mcm1957M 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • fu_zhouF fu_zhou

                                        @mcm57 Kein Grund für eine Entschuldigung, im Moment behelfe ich mir mit 2 Reglern, die ich Außentemperatur-abhängig abwechselnd freigebe (über hold). Ich bin nach wie vor begeistert, wie gut der Regler mit den Funktionen funktioniert!

                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        wrote on last edited by mcm1957
                                        #269

                                        @fu_zhou

                                        Ab Morgen steht im LATEST die neueste Version 1.0.0 des Adapters zur Verfügung.

                                        Neu ist die Möglichkeit den Parameter INVERT via State zu ändern.
                                        Weiters wurden die bekannten Fehler behoben.

                                        Releasenotes im ersten Beitrag und im Repository.

                                        ACHTUNG:
                                        Der Adapter erfordert nun minimal

                                        • Node.js 18
                                        • js-controller 5
                                        • admin 6

                                        Die Anforderungen wurden hochgezogen, da node 16 mittlerweile nicht mehr mit Updates versorgt wird und von mir auch nicht mehr getestet wird. Auch js-controlelr 4 und admin 5 werden von mir nicht mehr gtestet - zusätzlich arbeite ich (sobald ich dazu komme) an einer (kompatiblen) umgestaltung der Config UI Seite da derzeit wie Paramater zu oft unlesbar abgeschnitten werden. Das neue Format benötigt jedenfalls dann Admin 6. Ich gehe davon aus, dass die Anforderungen insbesondere frü Tester kein Hindernis darstellen.

                                        Fehler bitte wie immer hier bzw. als issues melden.

                                        Hinweis: Aus persönichen Gründe bin ich voraussichtlich ab nächster Woche 2 bis 3 Wochen nur eingschränkt / nicht verfügbar. Aber wie sagte schon Paulchen Panter: "ich komm wieder - keine Frage" 🙂

                                        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                        Support Repositoryverwaltung.

                                        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                        LESEN - gute Forenbeitrage

                                        fu_zhouF 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • ZarelloZ Offline
                                          ZarelloZ Offline
                                          Zarello
                                          wrote on last edited by
                                          #270

                                          Hi,
                                          ich verwende seit einiger Zeit den pid.adapter zur Steuerung eines Heizkörper-Thermostats.
                                          Was mir dabei aufgefallen ist:
                                          Der D-Anteil des Reglers ist für mich leider nicht sinnvoll zu verwenden.
                                          Der D-Anteil wird nur über das letzte Intervall gebildet.
                                          Ich möchte das Intervall nicht zu groß wählen, damit der Regler einigermaßen schnell reagiert, wenn es eine Änderung der Soll-Größe gibt. Ich habe 10s gewählt.
                                          Die Ist-Temperatur, erhalte ich vom verwendeten Thermometer nur mit einer Nachkommastelle.
                                          Die Temperatur-Änderungen sind relativ langsam.
                                          Das hat zur Folge, dass eine Änderung in der Ist-Temperatur über den D-Anteil des Reglers nur einen Peak von 10s Länge erzeugt, von dem ich dann wählen kann, wie stark er sein soll.

                                          Schön wäre, wenn man für den D-Anteil eine Anzahl von Intervallen angeben kann, über die er berechnet wird. Dann könnte ich die Zeitkonstante für diesen Anteil auf einige Minuten erhöhen.

                                          G paul53P 2 Replies Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          729

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe