Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. [gelöst] Regelung des hoymiles WR bei zu hoher Temp.

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    725

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

[gelöst] Regelung des hoymiles WR bei zu hoher Temp.

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
19 Beiträge 3 Kommentatoren 542 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @alero sagte: gibt es aber nicht an Ahoy weiter.

    Du hast den Block "steuere" verwendet (nicht "aktualisiere")? Wenn ja, ist es kein Skriptproblem.

    A Offline
    A Offline
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5

    @paul53
    73c09f5a-1b38-4339-82ec-d8180975397b-grafik.png

    A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • A Alero

      @paul53
      73c09f5a-1b38-4339-82ec-d8180975397b-grafik.png

      A Offline
      A Offline
      Alero
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6

      @paul53
      im IObroker macht er ja was er soll

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Alero

        @paul53
        73c09f5a-1b38-4339-82ec-d8180975397b-grafik.png

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #7

        @alero
        MQTT: Du steuerst offenbar den DP, der den Wert zurück meldet. Zum Steuern benötigt man einen Kommando-Datenpunkt. Dazu können die MQTT-Kenner mehr beitragen als ich (nutze kein MQTT).

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @alero
          MQTT: Du steuerst offenbar den DP, der den Wert zurück meldet. Zum Steuern benötigt man einen Kommando-Datenpunkt. Dazu können die MQTT-Kenner mehr beitragen als ich (nutze kein MQTT).

          A Offline
          A Offline
          Alero
          schrieb am zuletzt editiert von
          #8

          @paul53
          hi, trotzdem vielen dank für deine Hilfe.

          hoffe das noch jemand eine idee hat

          SBorgS 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Alero

            @paul53
            hi, trotzdem vielen dank für deine Hilfe.

            hoffe das noch jemand eine idee hat

            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Forum Testing Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #9

            @alero Du musst den Wert beim benutzten Topic unter ctrl/limit/0 (0=der erste Wechselrichter) setzen (hier mal 80%):
            Bild 001.png
            Ergebnis:

            Bild 002.png

            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

            A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • SBorgS SBorg

              @alero Du musst den Wert beim benutzten Topic unter ctrl/limit/0 (0=der erste Wechselrichter) setzen (hier mal 80%):
              Bild 001.png
              Ergebnis:

              Bild 002.png

              A Offline
              A Offline
              Alero
              schrieb am zuletzt editiert von
              #10

              @sborg
              hi, kann dir gerade nicht folgen

              SBorgS A 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • A Alero

                @sborg
                hi, kann dir gerade nicht folgen

                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Forum Testing Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #11

                @alero Du wählst bei "steuere" in deinem Blockly halt den Datenpunkt "mqtt.0.[wie dein Topic heißt].ctrl.limit.0 aus, fertig ;)

                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A Alero

                  @sborg
                  hi, kann dir gerade nicht folgen

                  A Offline
                  A Offline
                  Alero
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #12

                  @alero
                  hi,
                  jetzt klappt es.

                  vielen Dank

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • SBorgS SBorg

                    @alero Du musst den Wert beim benutzten Topic unter ctrl/limit/0 (0=der erste Wechselrichter) setzen (hier mal 80%):
                    Bild 001.png
                    Ergebnis:

                    Bild 002.png

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    @sborg sagte: Topic unter ctrl/limit/0

                    Muss das Kommando nicht sein?

                    ctrl/limit_nonpersistent_relative/0
                    

                    parallel zur Rückmeldung

                    Hoymiles1500/ch0/active_PowerLimit
                    

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    A SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @sborg sagte: Topic unter ctrl/limit/0

                      Muss das Kommando nicht sein?

                      ctrl/limit_nonpersistent_relative/0
                      

                      parallel zur Rückmeldung

                      Hoymiles1500/ch0/active_PowerLimit
                      
                      A Offline
                      A Offline
                      Alero
                      schrieb am zuletzt editiert von Alero
                      #14

                      @paul53
                      ich habe es jettzz so eingestellt. und so läuft es.

                      vielen Dank

                      bab372d9-775f-4352-9258-0a8741fa3da9-grafik.png

                      sehe gerade obwohl es läuft bekomme iich noch ein paar Warnhinweise.
                      a22ea3c8-3323-4d6c-9a98-8c5b920aa066-grafik.png

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A Alero

                        @paul53
                        ich habe es jettzz so eingestellt. und so läuft es.

                        vielen Dank

                        bab372d9-775f-4352-9258-0a8741fa3da9-grafik.png

                        sehe gerade obwohl es läuft bekomme iich noch ein paar Warnhinweise.
                        a22ea3c8-3323-4d6c-9a98-8c5b920aa066-grafik.png

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #15

                        @alero sagte: Warnhinweise.

                        Vermutung: Falscher Datenpunkt-Typ? Im Tab "Protokolle" sieht man mehr.

                        Anmerkung: Zum Vergleich und zum Setzen der Variablen bei Skriptstart kann auch die Rückmeldung verwendet werden. Falls mal das Kommando nicht ankommt, wird dann bei nächster Gelegenheit (Temperaturänderung) nochmal gesendet.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @sborg sagte: Topic unter ctrl/limit/0

                          Muss das Kommando nicht sein?

                          ctrl/limit_nonpersistent_relative/0
                          

                          parallel zur Rückmeldung

                          Hoymiles1500/ch0/active_PowerLimit
                          
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          Forum Testing Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #16

                          @paul53 Lt. aktueller Doku wurde der "persistent" Teil entfernt und es wird quasi nur noch "non persistent" unterstützt (ohne das es jetzt explizit noch erwähnt wird)

                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • SBorgS SBorg

                            @paul53 Lt. aktueller Doku wurde der "persistent" Teil entfernt und es wird quasi nur noch "non persistent" unterstützt (ohne das es jetzt explizit noch erwähnt wird)

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #17

                            @sborg sagte: nur noch "non persistent" unterstützt

                            ... und "relative" ist Standard?

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            SBorgS 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @sborg sagte: nur noch "non persistent" unterstützt

                              ... und "relative" ist Standard?

                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              Forum Testing Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #18

                              @paul53 Wahrscheinlich die Hitze, habe es jetzt gerade 3x gelesen und nicht kapiert... 🤕

                              • als reine Zahl 2...100 sind es % relativ
                              • als Zahl <65535 mit der Endung "W" ist es absolut

                              Power Limit persistent
                              This feature was removed. The persisten limit should not be modified cyclic by a script because of potential wearout of the flash inside the inverter.

                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                              Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • SBorgS SBorg

                                @paul53 Wahrscheinlich die Hitze, habe es jetzt gerade 3x gelesen und nicht kapiert... 🤕

                                • als reine Zahl 2...100 sind es % relativ
                                • als Zahl <65535 mit der Endung "W" ist es absolut

                                Power Limit persistent
                                This feature was removed. The persisten limit should not be modified cyclic by a script because of potential wearout of the flash inside the inverter.

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #19

                                @sborg sagte: mit der Endung "W" ist es absolut

                                Danke. Jetzt habe ich es auch gesehen.
                                Ich habe die Doku nicht ganz ernst genommen, denn anstelle von "active_PowerLimit" steht dort "PowerLimit".

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0

                                Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                Registrieren Anmelden
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                551

                                Online

                                32.7k

                                Benutzer

                                82.6k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe