Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. [gelöst] Regelung des hoymiles WR bei zu hoher Temp.

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    723

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

[gelöst] Regelung des hoymiles WR bei zu hoher Temp.

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
19 Beiträge 3 Kommentatoren 542 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Alero

    Hi,

    ich habe iene hoymiles 150 mit 4x 410 W Modulen. Zur Zeit läuft er auf Powerlimit 100. Bei heissen Temp. und keinem Wind geht der Wechselrcihter schon mal über 70 Grad. Als Steuerung habe ich eine AhoyDTU. Diese ist über MQTT mit dem Iobroker verbunden. Jetzt möchte ich gerne den Hoymiles 1500 über ein Blockly script steuern.
    Beispiel:
    wenn temp vom WR > 70 Grad ist regel das Powerlimit auf 60%. wenn es <70 Grad ist gehe auf 100%.
    Hat jemand so etwas schon umgesetzt?

    Bekomme das setzten des Parameters für Powerlimit hin.
    Gruß
    Alero

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #2

    @alero sagte wenn temp vom WR > 70 Grad ist regel das Powerlimit auf 60%. wenn es <70 Grad ist gehe auf 100%.

    Man sollte immer eine Hysterese verwenden, damit das Powerlimit im Grenzbereich der Temperatur nicht ständig pendelt. Das macht ein simpler 2-Punkt-Regler.

    Blockly_temp.JPG

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @alero sagte wenn temp vom WR > 70 Grad ist regel das Powerlimit auf 60%. wenn es <70 Grad ist gehe auf 100%.

      Man sollte immer eine Hysterese verwenden, damit das Powerlimit im Grenzbereich der Temperatur nicht ständig pendelt. Das macht ein simpler 2-Punkt-Regler.

      Blockly_temp.JPG

      A Offline
      A Offline
      Alero
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3

      @paul53
      Hi ,,
      Script macht was es soll gibt es aber nicht an Ahoy weiter. Im IObroker sehe ich das er z.B. auf 60 % geht. Deie Ahoy software sagt mir aber 100%

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Alero

        @paul53
        Hi ,,
        Script macht was es soll gibt es aber nicht an Ahoy weiter. Im IObroker sehe ich das er z.B. auf 60 % geht. Deie Ahoy software sagt mir aber 100%

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4

        @alero sagte: gibt es aber nicht an Ahoy weiter.

        Du hast den Block "steuere" verwendet (nicht "aktualisiere")? Wenn ja, ist es kein Skriptproblem.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @alero sagte: gibt es aber nicht an Ahoy weiter.

          Du hast den Block "steuere" verwendet (nicht "aktualisiere")? Wenn ja, ist es kein Skriptproblem.

          A Offline
          A Offline
          Alero
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          @paul53
          73c09f5a-1b38-4339-82ec-d8180975397b-grafik.png

          A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • A Alero

            @paul53
            73c09f5a-1b38-4339-82ec-d8180975397b-grafik.png

            A Offline
            A Offline
            Alero
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            @paul53
            im IObroker macht er ja was er soll

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Alero

              @paul53
              73c09f5a-1b38-4339-82ec-d8180975397b-grafik.png

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #7

              @alero
              MQTT: Du steuerst offenbar den DP, der den Wert zurück meldet. Zum Steuern benötigt man einen Kommando-Datenpunkt. Dazu können die MQTT-Kenner mehr beitragen als ich (nutze kein MQTT).

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @alero
                MQTT: Du steuerst offenbar den DP, der den Wert zurück meldet. Zum Steuern benötigt man einen Kommando-Datenpunkt. Dazu können die MQTT-Kenner mehr beitragen als ich (nutze kein MQTT).

                A Offline
                A Offline
                Alero
                schrieb am zuletzt editiert von
                #8

                @paul53
                hi, trotzdem vielen dank für deine Hilfe.

                hoffe das noch jemand eine idee hat

                SBorgS 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A Alero

                  @paul53
                  hi, trotzdem vielen dank für deine Hilfe.

                  hoffe das noch jemand eine idee hat

                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  Forum Testing Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  @alero Du musst den Wert beim benutzten Topic unter ctrl/limit/0 (0=der erste Wechselrichter) setzen (hier mal 80%):
                  Bild 001.png
                  Ergebnis:

                  Bild 002.png

                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                  A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • SBorgS SBorg

                    @alero Du musst den Wert beim benutzten Topic unter ctrl/limit/0 (0=der erste Wechselrichter) setzen (hier mal 80%):
                    Bild 001.png
                    Ergebnis:

                    Bild 002.png

                    A Offline
                    A Offline
                    Alero
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #10

                    @sborg
                    hi, kann dir gerade nicht folgen

                    SBorgS A 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • A Alero

                      @sborg
                      hi, kann dir gerade nicht folgen

                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #11

                      @alero Du wählst bei "steuere" in deinem Blockly halt den Datenpunkt "mqtt.0.[wie dein Topic heißt].ctrl.limit.0 aus, fertig ;)

                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A Alero

                        @sborg
                        hi, kann dir gerade nicht folgen

                        A Offline
                        A Offline
                        Alero
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #12

                        @alero
                        hi,
                        jetzt klappt es.

                        vielen Dank

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • SBorgS SBorg

                          @alero Du musst den Wert beim benutzten Topic unter ctrl/limit/0 (0=der erste Wechselrichter) setzen (hier mal 80%):
                          Bild 001.png
                          Ergebnis:

                          Bild 002.png

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #13

                          @sborg sagte: Topic unter ctrl/limit/0

                          Muss das Kommando nicht sein?

                          ctrl/limit_nonpersistent_relative/0
                          

                          parallel zur Rückmeldung

                          Hoymiles1500/ch0/active_PowerLimit
                          

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          A SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @sborg sagte: Topic unter ctrl/limit/0

                            Muss das Kommando nicht sein?

                            ctrl/limit_nonpersistent_relative/0
                            

                            parallel zur Rückmeldung

                            Hoymiles1500/ch0/active_PowerLimit
                            
                            A Offline
                            A Offline
                            Alero
                            schrieb am zuletzt editiert von Alero
                            #14

                            @paul53
                            ich habe es jettzz so eingestellt. und so läuft es.

                            vielen Dank

                            bab372d9-775f-4352-9258-0a8741fa3da9-grafik.png

                            sehe gerade obwohl es läuft bekomme iich noch ein paar Warnhinweise.
                            a22ea3c8-3323-4d6c-9a98-8c5b920aa066-grafik.png

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Alero

                              @paul53
                              ich habe es jettzz so eingestellt. und so läuft es.

                              vielen Dank

                              bab372d9-775f-4352-9258-0a8741fa3da9-grafik.png

                              sehe gerade obwohl es läuft bekomme iich noch ein paar Warnhinweise.
                              a22ea3c8-3323-4d6c-9a98-8c5b920aa066-grafik.png

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #15

                              @alero sagte: Warnhinweise.

                              Vermutung: Falscher Datenpunkt-Typ? Im Tab "Protokolle" sieht man mehr.

                              Anmerkung: Zum Vergleich und zum Setzen der Variablen bei Skriptstart kann auch die Rückmeldung verwendet werden. Falls mal das Kommando nicht ankommt, wird dann bei nächster Gelegenheit (Temperaturänderung) nochmal gesendet.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @sborg sagte: Topic unter ctrl/limit/0

                                Muss das Kommando nicht sein?

                                ctrl/limit_nonpersistent_relative/0
                                

                                parallel zur Rückmeldung

                                Hoymiles1500/ch0/active_PowerLimit
                                
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                Forum Testing Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #16

                                @paul53 Lt. aktueller Doku wurde der "persistent" Teil entfernt und es wird quasi nur noch "non persistent" unterstützt (ohne das es jetzt explizit noch erwähnt wird)

                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • SBorgS SBorg

                                  @paul53 Lt. aktueller Doku wurde der "persistent" Teil entfernt und es wird quasi nur noch "non persistent" unterstützt (ohne das es jetzt explizit noch erwähnt wird)

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #17

                                  @sborg sagte: nur noch "non persistent" unterstützt

                                  ... und "relative" ist Standard?

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  SBorgS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @sborg sagte: nur noch "non persistent" unterstützt

                                    ... und "relative" ist Standard?

                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    Forum Testing Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #18

                                    @paul53 Wahrscheinlich die Hitze, habe es jetzt gerade 3x gelesen und nicht kapiert... 🤕

                                    • als reine Zahl 2...100 sind es % relativ
                                    • als Zahl <65535 mit der Endung "W" ist es absolut

                                    Power Limit persistent
                                    This feature was removed. The persisten limit should not be modified cyclic by a script because of potential wearout of the flash inside the inverter.

                                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                    Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • SBorgS SBorg

                                      @paul53 Wahrscheinlich die Hitze, habe es jetzt gerade 3x gelesen und nicht kapiert... 🤕

                                      • als reine Zahl 2...100 sind es % relativ
                                      • als Zahl <65535 mit der Endung "W" ist es absolut

                                      Power Limit persistent
                                      This feature was removed. The persisten limit should not be modified cyclic by a script because of potential wearout of the flash inside the inverter.

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #19

                                      @sborg sagte: mit der Endung "W" ist es absolut

                                      Danke. Jetzt habe ich es auch gesehen.
                                      Ich habe die Doku nicht ganz ernst genommen, denn anstelle von "active_PowerLimit" steht dort "PowerLimit".

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0

                                      Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                      Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                      Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                      Registrieren Anmelden
                                      Antworten
                                      • In einem neuen Thema antworten
                                      Anmelden zum Antworten
                                      • Älteste zuerst
                                      • Neuste zuerst
                                      • Meiste Stimmen


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      565

                                      Online

                                      32.7k

                                      Benutzer

                                      82.6k

                                      Themen

                                      1.3m

                                      Beiträge
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Anmelden

                                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                      • Erster Beitrag
                                        Letzter Beitrag
                                      0
                                      • Home
                                      • Aktuell
                                      • Tags
                                      • Ungelesen 0
                                      • Kategorien
                                      • Unreplied
                                      • Beliebt
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe