      64kbyte @mickym last edited by

      @mickym said in Wie Modbus schreiben?:

      @64kbyte Genau das ist der Fehler - Du darfst nicht bestätigt setzen - das darf nur der Adapter. Also Haken raus und nochmal. 😉

      Habs ohne Bestätigt probiert. Ändert aber trotzdem nichts.

      61f13b86-f768-4341-9f52-3315b0325bd3-image.png

      Wärmepumpe bleibt im Status 0 (Automatik)

      mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @64kbyte last edited by

        @64kbyte Ok - dann muss @Homoran als modbus Adapter Spezialist wieder ran. Trotzdem kannst Du Dir merken, dass Du nur selbst erstellte Datenpunkte unter 0_userdata.0 bestätigt setzt. Ansonsten müssen Kommandos an Adapter immer unbestätigt geschickt werden.

        Und wenns nicht klappt - dann probiers halt mal mit NodeRed. 😉

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by Homoran

          @mickym sagte in Wie Modbus schreiben?:

          dann muss @Homoran als modbus Adapter Spezialist wieder ran

          @64kbyte
          wie lange hast du gewartet?
          wurde der Wert erst rot, dann schwarz?

          wie oft holt deine WP die Holdingregister ab?

          war der Wert vorher auf 0 oder noch auf bestätigten 4?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @64kbyte last edited by

            @64kbyte sehe ich das richtig
            Screenshot_20230704-165009_Firefox.jpg
            ist das dort alles korrekt angegeben?

            ich kann weder Typ noch länge in der Beschreibung finden

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @64kbyte last edited by Homoran

              @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

              Sag doch dass du von jedem Step n Screen willst.

              hab ich doch

              @homoran sagte in Wie Modbus schreiben?:

              was genau hast du gemacht?
              zeigen, bitte!

              aber es geht nicht ums nicht vestanden fühlen, sondern um alle Fakten zu sehen, die du ggf. nicht für erwähnenswert hältst.

              so steht es auch in dem Link, den ich dich bat zu lesen.

              6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • 6
                64kbyte @Homoran last edited by

                @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

                @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                Sag doch dass du von jedem Step n Screen willst.

                hab ich doch

                @homoran sagte in Wie Modbus schreiben?:

                was genau hast du gemacht?
                zeigen, bitte!

                aber es geht nicht ums nicht vestanden fühlen, sondern um alle Fakten zu sehen, die du ggf. nicht für erwähnenswert hältst.

                so steht es auch in dem Link, den ich dich bat zu lesen.

                Wir können das Problem ad acta legen. Es liegt an der WP nicht am iobroker oder modbus Adapter.

                Ich kann weder über iobroker noch über paar Zeilen C Code das Register erfolgreich setzen. Die Soll-Temperatur ändert sich hingegen problemlos sofort mit C Code und mit iobroker. Tja, sind wohl doch nicht alle Register wirtable, wo writable dran steht.

                Aber Ziel erreicht, Frage beantwortet - Ich weiss jetzt wie ich von iobroker Modbus schreiben kann

                Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @64kbyte last edited by Homoran

                  @64kbyte ich hatte gerade in der Registerbeschreibung nocht etwas wie blocked 0/1 gesehen.

                  was ist das?
                  ist das auf true und muss ggf. freigegeben werden, damit du es schalten kannst?

                  EDIT: Register 6

                  @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                  Frage beantwortet - Ich weiss jetzt wie ich von iobroker Modbus schreiben kann

                  das hatten wir bereits in den ersten Posts 🙂

                  Wenn es aber schreibbar sein soll, dann muss es das auch!
                  jetzt will ich es wissen.

                  könntest du bitte die letzten Fragen noch beantworten?

                  6 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @64kbyte last edited by

                    @64kbyte noch ein Gedanke:
                    im Moment wird die Wärmepumpe ja keine Heizung betreiben.
                    Wo soll die Wärme dann hin wenn du auch das Wasser abstellen willst?

                    Mögluch, dass das nur geht, wenn die Heizung läuft.

                    6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • 6
                      64kbyte @Homoran last edited by

                      @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

                      @64kbyte ich hatte gerade in der Registerbeschreibung nocht etwas wie blocked 0/1 gesehen.

                      was ist das?
                      ist das auf true und muss ggf. freigegeben werden, damit du es schalten kannst?

                      EDIT: Register 6

                      Das ist die EVU Sperre der Wärmepumpe, die via Modbus gesetzt werden kann. Hat nix mit Schreibsperre der Register zu tun.

                      @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                      Frage beantwortet - Ich weiss jetzt wie ich von iobroker Modbus schreiben kann

                      das hatten wir bereits in den ersten Posts 🙂

                      Hatte ich da noch nicht begriffen, dachte reden aneinander vorbei

                      6 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • 6
                        64kbyte @Homoran last edited by

                        @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

                        @64kbyte noch ein Gedanke:
                        im Moment wird die Wärmepumpe ja keine Heizung betreiben.
                        Wo soll die Wärme dann hin wenn du auch das Wasser abstellen willst?

                        Sie macht ja nur Wärme, wenn sie läuft. Am Bedienteil kann ich beides - Warmwasser und Heizung auf aus (oder Ferien mit Start und End Datum) setzen
                        Im Moment macht sie nicht mal Warmwasser, weil das mit dem Heizeinsatz via PV-Überschuss gemacht wird und entsprechend hält bis zum nächsten Morgen.

                        Aber für die 2 Wochen Ferien stelle ich das PV Heizen ab, dann würde die Wassertemperatur unter die Sollgrenze fallen dann die WP anspringen. Daher wollte ich Warmwasser-Modus auf "AUS" setzen.

                        Heizung ist eh aus wegen Aussenfühler.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • 6
                          64kbyte @64kbyte last edited by

                          @64kbyte said in Wie Modbus schreiben?:

                          @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

                          @64kbyte ich hatte gerade in der Registerbeschreibung nocht etwas wie blocked 0/1 gesehen.

                          was ist das?
                          ist das auf true und muss ggf. freigegeben werden, damit du es schalten kannst?

                          EDIT: Register 6

                          Das ist die EVU Sperre der Wärmepumpe, die via Modbus gesetzt werden kann. Hat nix mit Schreibsperre der Register zu tun.

                          Stimmt nicht. Habe ich verwechselt. Es ist nicht die EVU Sperre sondern Sperre der WP oder einzelner Verdichter. Hier noch mal alle schreibbaren Register mit ihren zulässigen Wertebereichen

                          7d7c512c-9e1c-4030-b5f5-972d21c52ff6-image.png

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • 6
                            64kbyte @Homoran last edited by

                            @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

                            @64kbyte ich hatte gerade in der Registerbeschreibung nocht etwas wie blocked 0/1 gesehen.

                            was ist das?
                            ist das auf true und muss ggf. freigegeben werden, damit du es schalten kannst?

                            EDIT: Register 6

                            @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                            Frage beantwortet - Ich weiss jetzt wie ich von iobroker Modbus schreiben kann

                            das hatten wir bereits in den ersten Posts 🙂

                            Wenn es aber schreibbar sein soll, dann muss es das auch!
                            jetzt will ich es wissen.

                            Ich wollte es auch wissen. Tja, Fehler 40 oder Schicht 8 Fehler.

                            Das Webinterface des Wärmepumpen-Status aktualisiert nicht automatisch, daher die Annahme, es funktioniert nicht. Die Temperaturen werden sekündliche aktualisiert, daher die Aussage, dass das funktioniert.

                            Lange Rede kurzer Sinn: Status 4 (AUS) wird sofort übernommen beim Setzen des DP im iobroker

                            Es war holprig, aber vielen Dank

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @64kbyte last edited by

                              @64kbyte sagte in [gelöst] Wie Modbus schreiben?:

                              Das ist die EVU Sperre der Wärmepumpe, die via Modbus gesetzt werden kann

                              und du könntest sie wieder aufheben 😂

                              edit: schade....

                              @64kbyte sagte in [gelöst] Wie Modbus schreiben?:

                              daher die Aussage, dass das funktioniert.

                              deswegen die Frage

                              @homoran sagte in [gelöst] Wie Modbus schreiben?:

                              wurde der Wert erst rot, dann schwarz?

                              rot ist unbestätigt, nachdem der Adapter es verarbeitet hat, stellt er auf bestätigt und die Schrift müsste schwarz werden.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              940
                              Online

                              31.9k
                              Users

                              80.2k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              3
                              30
                              1266
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo