Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst] Wie Modbus schreiben?

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

[gelöst] Wie Modbus schreiben?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
30 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

    Der Wert des Objekts ändert sich auf 4.

    was genau hast du gemacht?
    zeigen, bitte!

    6 Offline
    6 Offline
    64kbyte
    schrieb am zuletzt editiert von
    #13

    @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

    @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

    Der Wert des Objekts ändert sich auf 4.

    was genau hast du gemacht?

    Ich hab händisch im Objektbaum den Wert 4 gesetzt

    d0298430-c757-4313-a5e4-0f06fb8a115d-image.png

    HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • 6 64kbyte

      @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

      @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

      Der Wert des Objekts ändert sich auf 4.

      was genau hast du gemacht?

      Ich hab händisch im Objektbaum den Wert 4 gesetzt

      d0298430-c757-4313-a5e4-0f06fb8a115d-image.png

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #14

      @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

      Ich hab händisch im Objektbaum den Wert 4 gesetzt

      :seufz:

      @homoran sagte in Wie Modbus schreiben?:

      was genau hast du gemacht?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      6 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • 6 64kbyte

        @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

        @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

        Der Wert des Objekts ändert sich auf 4.

        was genau hast du gemacht?

        Ich hab händisch im Objektbaum den Wert 4 gesetzt

        d0298430-c757-4313-a5e4-0f06fb8a115d-image.png

        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #15

        @64kbyte bestätigt oder unbestätigt?

        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

          Ich hab händisch im Objektbaum den Wert 4 gesetzt

          :seufz:

          @homoran sagte in Wie Modbus schreiben?:

          was genau hast du gemacht?

          6 Offline
          6 Offline
          64kbyte
          schrieb am zuletzt editiert von
          #16

          @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

          @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

          Ich hab händisch im Objektbaum den Wert 4 gesetzt

          :seufz:

          @homoran sagte in Wie Modbus schreiben?:

          was genau hast du gemacht?

          Ich wühle mich grad wie ein kleinen Kind, das nicht verstanden wird. Sag doch dass du von jedem Step n Screen willst.

          Ich habe auf die Null geklickt, dann das sich öffnende Fenster so ausgefüllt:
          5606b860-e930-414d-bb57-0513fca28ac1-image.png
          und auf Wert setzen geklickt

          mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • 6 64kbyte

            @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

            @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

            Ich hab händisch im Objektbaum den Wert 4 gesetzt

            :seufz:

            @homoran sagte in Wie Modbus schreiben?:

            was genau hast du gemacht?

            Ich wühle mich grad wie ein kleinen Kind, das nicht verstanden wird. Sag doch dass du von jedem Step n Screen willst.

            Ich habe auf die Null geklickt, dann das sich öffnende Fenster so ausgefüllt:
            5606b860-e930-414d-bb57-0513fca28ac1-image.png
            und auf Wert setzen geklickt

            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von mickym
            #17

            @64kbyte Genau das ist der Fehler - Du darfst nicht bestätigt setzen - das darf nur der Adapter. Also Haken raus und nochmal. ;)

            Bestätigen tut der Adapter in der Regel die Werte als Rückmeldung vom Gerät. Was willst Du denn bestätigen? - Das Du auch wirklich den Wert setzen willst? ;) - Das glaubt Dir der Adapter auch so.

            Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

            6 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • mickymM mickym

              @64kbyte Genau das ist der Fehler - Du darfst nicht bestätigt setzen - das darf nur der Adapter. Also Haken raus und nochmal. ;)

              Bestätigen tut der Adapter in der Regel die Werte als Rückmeldung vom Gerät. Was willst Du denn bestätigen? - Das Du auch wirklich den Wert setzen willst? ;) - Das glaubt Dir der Adapter auch so.

              6 Offline
              6 Offline
              64kbyte
              schrieb am zuletzt editiert von
              #18

              @mickym said in Wie Modbus schreiben?:

              @64kbyte Genau das ist der Fehler - Du darfst nicht bestätigt setzen - das darf nur der Adapter. Also Haken raus und nochmal. ;)

              Habs ohne Bestätigt probiert. Ändert aber trotzdem nichts.

              61f13b86-f768-4341-9f52-3315b0325bd3-image.png

              Wärmepumpe bleibt im Status 0 (Automatik)

              mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • 6 64kbyte

                @mickym said in Wie Modbus schreiben?:

                @64kbyte Genau das ist der Fehler - Du darfst nicht bestätigt setzen - das darf nur der Adapter. Also Haken raus und nochmal. ;)

                Habs ohne Bestätigt probiert. Ändert aber trotzdem nichts.

                61f13b86-f768-4341-9f52-3315b0325bd3-image.png

                Wärmepumpe bleibt im Status 0 (Automatik)

                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #19

                @64kbyte Ok - dann muss @Homoran als modbus Adapter Spezialist wieder ran. Trotzdem kannst Du Dir merken, dass Du nur selbst erstellte Datenpunkte unter 0_userdata.0 bestätigt setzt. Ansonsten müssen Kommandos an Adapter immer unbestätigt geschickt werden.

                Und wenns nicht klappt - dann probiers halt mal mit NodeRed. ;)

                Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • mickymM mickym

                  @64kbyte Ok - dann muss @Homoran als modbus Adapter Spezialist wieder ran. Trotzdem kannst Du Dir merken, dass Du nur selbst erstellte Datenpunkte unter 0_userdata.0 bestätigt setzt. Ansonsten müssen Kommandos an Adapter immer unbestätigt geschickt werden.

                  Und wenns nicht klappt - dann probiers halt mal mit NodeRed. ;)

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #20

                  @mickym sagte in Wie Modbus schreiben?:

                  dann muss @Homoran als modbus Adapter Spezialist wieder ran

                  @64kbyte
                  wie lange hast du gewartet?
                  wurde der Wert erst rot, dann schwarz?

                  wie oft holt deine WP die Holdingregister ab?

                  war der Wert vorher auf 0 oder noch auf bestätigten 4?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • 6 64kbyte

                    @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

                    @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                    ich kenne das Register, ich weiss das ich es schreiben muss.

                    ja das hast du geschrieben. Die wichtigste Frage:
                    ist es beschreibbar?
                    aber nicht.

                    @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                    Der Adapter kann für mein Verständnis nur read.

                    wieso? ich schreibe und steuere damit u.a. meine Wärmepumpe.
                    da stellt sich schon wieder die Frage:

                    ist das Register überhaupt beschreibbar?

                    Der Adapter kann schreiben. Es ist nur die Frage ob dein Gerät das akzeptiert.

                    oder es ist falsch konfiguriert.
                    zeig doch mal Objekte und Konfiguration der Register sowie die Angaben in der Registerbeschreibung.

                    Ich weiss nicht wie deine Anzeige funktioniert, bei mir sieht das so aus:

                    Objekte

                    4c057762-835b-4921-9b73-45aececa0928-image.png

                    Modbus Adapter

                    b75aa779-e69e-4d84-bc79-6d6de7c475fd-image.png

                    0 = Normalbetrieb
                    Ich will da ne 4 reinschreiben = AUS

                    Doku vom Hersteller:

                    1137e410-c3d6-4b43-8527-26fd2703ff66-image.png

                    f79b18fb-c499-41e8-9ae0-dce00fcb5b08-image.png

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #21

                    @64kbyte sehe ich das richtig
                    Screenshot_20230704-165009_Firefox.jpg
                    ist das dort alles korrekt angegeben?

                    ich kann weder Typ noch länge in der Beschreibung finden

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • 6 64kbyte

                      @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

                      @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                      Ich hab händisch im Objektbaum den Wert 4 gesetzt

                      :seufz:

                      @homoran sagte in Wie Modbus schreiben?:

                      was genau hast du gemacht?

                      Ich wühle mich grad wie ein kleinen Kind, das nicht verstanden wird. Sag doch dass du von jedem Step n Screen willst.

                      Ich habe auf die Null geklickt, dann das sich öffnende Fenster so ausgefüllt:
                      5606b860-e930-414d-bb57-0513fca28ac1-image.png
                      und auf Wert setzen geklickt

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #22

                      @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                      Sag doch dass du von jedem Step n Screen willst.

                      hab ich doch

                      @homoran sagte in Wie Modbus schreiben?:

                      was genau hast du gemacht?
                      zeigen, bitte!

                      aber es geht nicht ums nicht vestanden fühlen, sondern um alle Fakten zu sehen, die du ggf. nicht für erwähnenswert hältst.

                      so steht es auch in dem Link, den ich dich bat zu lesen.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      6 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                        Sag doch dass du von jedem Step n Screen willst.

                        hab ich doch

                        @homoran sagte in Wie Modbus schreiben?:

                        was genau hast du gemacht?
                        zeigen, bitte!

                        aber es geht nicht ums nicht vestanden fühlen, sondern um alle Fakten zu sehen, die du ggf. nicht für erwähnenswert hältst.

                        so steht es auch in dem Link, den ich dich bat zu lesen.

                        6 Offline
                        6 Offline
                        64kbyte
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #23

                        @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

                        @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                        Sag doch dass du von jedem Step n Screen willst.

                        hab ich doch

                        @homoran sagte in Wie Modbus schreiben?:

                        was genau hast du gemacht?
                        zeigen, bitte!

                        aber es geht nicht ums nicht vestanden fühlen, sondern um alle Fakten zu sehen, die du ggf. nicht für erwähnenswert hältst.

                        so steht es auch in dem Link, den ich dich bat zu lesen.

                        Wir können das Problem ad acta legen. Es liegt an der WP nicht am iobroker oder modbus Adapter.

                        Ich kann weder über iobroker noch über paar Zeilen C Code das Register erfolgreich setzen. Die Soll-Temperatur ändert sich hingegen problemlos sofort mit C Code und mit iobroker. Tja, sind wohl doch nicht alle Register wirtable, wo writable dran steht.

                        Aber Ziel erreicht, Frage beantwortet - Ich weiss jetzt wie ich von iobroker Modbus schreiben kann

                        HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • 6 64kbyte

                          @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

                          @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                          Sag doch dass du von jedem Step n Screen willst.

                          hab ich doch

                          @homoran sagte in Wie Modbus schreiben?:

                          was genau hast du gemacht?
                          zeigen, bitte!

                          aber es geht nicht ums nicht vestanden fühlen, sondern um alle Fakten zu sehen, die du ggf. nicht für erwähnenswert hältst.

                          so steht es auch in dem Link, den ich dich bat zu lesen.

                          Wir können das Problem ad acta legen. Es liegt an der WP nicht am iobroker oder modbus Adapter.

                          Ich kann weder über iobroker noch über paar Zeilen C Code das Register erfolgreich setzen. Die Soll-Temperatur ändert sich hingegen problemlos sofort mit C Code und mit iobroker. Tja, sind wohl doch nicht alle Register wirtable, wo writable dran steht.

                          Aber Ziel erreicht, Frage beantwortet - Ich weiss jetzt wie ich von iobroker Modbus schreiben kann

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                          #24

                          @64kbyte ich hatte gerade in der Registerbeschreibung nocht etwas wie blocked 0/1 gesehen.

                          was ist das?
                          ist das auf true und muss ggf. freigegeben werden, damit du es schalten kannst?

                          EDIT: Register 6

                          @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                          Frage beantwortet - Ich weiss jetzt wie ich von iobroker Modbus schreiben kann

                          das hatten wir bereits in den ersten Posts :-)

                          Wenn es aber schreibbar sein soll, dann muss es das auch!
                          jetzt will ich es wissen.

                          könntest du bitte die letzten Fragen noch beantworten?

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          6 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • 6 64kbyte

                            @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

                            @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                            Sag doch dass du von jedem Step n Screen willst.

                            hab ich doch

                            @homoran sagte in Wie Modbus schreiben?:

                            was genau hast du gemacht?
                            zeigen, bitte!

                            aber es geht nicht ums nicht vestanden fühlen, sondern um alle Fakten zu sehen, die du ggf. nicht für erwähnenswert hältst.

                            so steht es auch in dem Link, den ich dich bat zu lesen.

                            Wir können das Problem ad acta legen. Es liegt an der WP nicht am iobroker oder modbus Adapter.

                            Ich kann weder über iobroker noch über paar Zeilen C Code das Register erfolgreich setzen. Die Soll-Temperatur ändert sich hingegen problemlos sofort mit C Code und mit iobroker. Tja, sind wohl doch nicht alle Register wirtable, wo writable dran steht.

                            Aber Ziel erreicht, Frage beantwortet - Ich weiss jetzt wie ich von iobroker Modbus schreiben kann

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #25

                            @64kbyte noch ein Gedanke:
                            im Moment wird die Wärmepumpe ja keine Heizung betreiben.
                            Wo soll die Wärme dann hin wenn du auch das Wasser abstellen willst?

                            Mögluch, dass das nur geht, wenn die Heizung läuft.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            6 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @64kbyte ich hatte gerade in der Registerbeschreibung nocht etwas wie blocked 0/1 gesehen.

                              was ist das?
                              ist das auf true und muss ggf. freigegeben werden, damit du es schalten kannst?

                              EDIT: Register 6

                              @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                              Frage beantwortet - Ich weiss jetzt wie ich von iobroker Modbus schreiben kann

                              das hatten wir bereits in den ersten Posts :-)

                              Wenn es aber schreibbar sein soll, dann muss es das auch!
                              jetzt will ich es wissen.

                              könntest du bitte die letzten Fragen noch beantworten?

                              6 Offline
                              6 Offline
                              64kbyte
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #26

                              @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

                              @64kbyte ich hatte gerade in der Registerbeschreibung nocht etwas wie blocked 0/1 gesehen.

                              was ist das?
                              ist das auf true und muss ggf. freigegeben werden, damit du es schalten kannst?

                              EDIT: Register 6

                              Das ist die EVU Sperre der Wärmepumpe, die via Modbus gesetzt werden kann. Hat nix mit Schreibsperre der Register zu tun.

                              @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                              Frage beantwortet - Ich weiss jetzt wie ich von iobroker Modbus schreiben kann

                              das hatten wir bereits in den ersten Posts :-)

                              Hatte ich da noch nicht begriffen, dachte reden aneinander vorbei

                              6 HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @64kbyte noch ein Gedanke:
                                im Moment wird die Wärmepumpe ja keine Heizung betreiben.
                                Wo soll die Wärme dann hin wenn du auch das Wasser abstellen willst?

                                Mögluch, dass das nur geht, wenn die Heizung läuft.

                                6 Offline
                                6 Offline
                                64kbyte
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #27

                                @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

                                @64kbyte noch ein Gedanke:
                                im Moment wird die Wärmepumpe ja keine Heizung betreiben.
                                Wo soll die Wärme dann hin wenn du auch das Wasser abstellen willst?

                                Sie macht ja nur Wärme, wenn sie läuft. Am Bedienteil kann ich beides - Warmwasser und Heizung auf aus (oder Ferien mit Start und End Datum) setzen
                                Im Moment macht sie nicht mal Warmwasser, weil das mit dem Heizeinsatz via PV-Überschuss gemacht wird und entsprechend hält bis zum nächsten Morgen.

                                Aber für die 2 Wochen Ferien stelle ich das PV Heizen ab, dann würde die Wassertemperatur unter die Sollgrenze fallen dann die WP anspringen. Daher wollte ich Warmwasser-Modus auf "AUS" setzen.

                                Heizung ist eh aus wegen Aussenfühler.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • 6 64kbyte

                                  @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

                                  @64kbyte ich hatte gerade in der Registerbeschreibung nocht etwas wie blocked 0/1 gesehen.

                                  was ist das?
                                  ist das auf true und muss ggf. freigegeben werden, damit du es schalten kannst?

                                  EDIT: Register 6

                                  Das ist die EVU Sperre der Wärmepumpe, die via Modbus gesetzt werden kann. Hat nix mit Schreibsperre der Register zu tun.

                                  @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                                  Frage beantwortet - Ich weiss jetzt wie ich von iobroker Modbus schreiben kann

                                  das hatten wir bereits in den ersten Posts :-)

                                  Hatte ich da noch nicht begriffen, dachte reden aneinander vorbei

                                  6 Offline
                                  6 Offline
                                  64kbyte
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #28

                                  @64kbyte said in Wie Modbus schreiben?:

                                  @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

                                  @64kbyte ich hatte gerade in der Registerbeschreibung nocht etwas wie blocked 0/1 gesehen.

                                  was ist das?
                                  ist das auf true und muss ggf. freigegeben werden, damit du es schalten kannst?

                                  EDIT: Register 6

                                  Das ist die EVU Sperre der Wärmepumpe, die via Modbus gesetzt werden kann. Hat nix mit Schreibsperre der Register zu tun.

                                  Stimmt nicht. Habe ich verwechselt. Es ist nicht die EVU Sperre sondern Sperre der WP oder einzelner Verdichter. Hier noch mal alle schreibbaren Register mit ihren zulässigen Wertebereichen

                                  7d7c512c-9e1c-4030-b5f5-972d21c52ff6-image.png

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @64kbyte ich hatte gerade in der Registerbeschreibung nocht etwas wie blocked 0/1 gesehen.

                                    was ist das?
                                    ist das auf true und muss ggf. freigegeben werden, damit du es schalten kannst?

                                    EDIT: Register 6

                                    @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                                    Frage beantwortet - Ich weiss jetzt wie ich von iobroker Modbus schreiben kann

                                    das hatten wir bereits in den ersten Posts :-)

                                    Wenn es aber schreibbar sein soll, dann muss es das auch!
                                    jetzt will ich es wissen.

                                    könntest du bitte die letzten Fragen noch beantworten?

                                    6 Offline
                                    6 Offline
                                    64kbyte
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #29

                                    @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

                                    @64kbyte ich hatte gerade in der Registerbeschreibung nocht etwas wie blocked 0/1 gesehen.

                                    was ist das?
                                    ist das auf true und muss ggf. freigegeben werden, damit du es schalten kannst?

                                    EDIT: Register 6

                                    @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                                    Frage beantwortet - Ich weiss jetzt wie ich von iobroker Modbus schreiben kann

                                    das hatten wir bereits in den ersten Posts :-)

                                    Wenn es aber schreibbar sein soll, dann muss es das auch!
                                    jetzt will ich es wissen.

                                    Ich wollte es auch wissen. Tja, Fehler 40 oder Schicht 8 Fehler.

                                    Das Webinterface des Wärmepumpen-Status aktualisiert nicht automatisch, daher die Annahme, es funktioniert nicht. Die Temperaturen werden sekündliche aktualisiert, daher die Aussage, dass das funktioniert.

                                    Lange Rede kurzer Sinn: Status 4 (AUS) wird sofort übernommen beim Setzen des DP im iobroker

                                    Es war holprig, aber vielen Dank

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • 6 64kbyte

                                      @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

                                      @64kbyte ich hatte gerade in der Registerbeschreibung nocht etwas wie blocked 0/1 gesehen.

                                      was ist das?
                                      ist das auf true und muss ggf. freigegeben werden, damit du es schalten kannst?

                                      EDIT: Register 6

                                      Das ist die EVU Sperre der Wärmepumpe, die via Modbus gesetzt werden kann. Hat nix mit Schreibsperre der Register zu tun.

                                      @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                                      Frage beantwortet - Ich weiss jetzt wie ich von iobroker Modbus schreiben kann

                                      das hatten wir bereits in den ersten Posts :-)

                                      Hatte ich da noch nicht begriffen, dachte reden aneinander vorbei

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #30

                                      @64kbyte sagte in [gelöst] Wie Modbus schreiben?:

                                      Das ist die EVU Sperre der Wärmepumpe, die via Modbus gesetzt werden kann

                                      und du könntest sie wieder aufheben :joy:

                                      edit: schade....

                                      @64kbyte sagte in [gelöst] Wie Modbus schreiben?:

                                      daher die Aussage, dass das funktioniert.

                                      deswegen die Frage

                                      @homoran sagte in [gelöst] Wie Modbus schreiben?:

                                      wurde der Wert erst rot, dann schwarz?

                                      rot ist unbestätigt, nachdem der Adapter es verarbeitet hat, stellt er auf bestätigt und die Schrift müsste schwarz werden.

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      Antworten
                                      • In einem neuen Thema antworten
                                      Anmelden zum Antworten
                                      • Älteste zuerst
                                      • Neuste zuerst
                                      • Meiste Stimmen


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate
                                      FAQ Cloud / IOT
                                      HowTo: Node.js-Update
                                      HowTo: Backup/Restore
                                      Downloads
                                      BLOG

                                      634

                                      Online

                                      32.7k

                                      Benutzer

                                      82.4k

                                      Themen

                                      1.3m

                                      Beiträge
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Anmelden

                                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                      • Erster Beitrag
                                        Letzter Beitrag
                                      0
                                      • Home
                                      • Aktuell
                                      • Tags
                                      • Ungelesen 0
                                      • Kategorien
                                      • Unreplied
                                      • Beliebt
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe