Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst] Wie Modbus schreiben?

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

[gelöst] Wie Modbus schreiben?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
30 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • 6 64kbyte

    Hallo Zusammen

    Mit dem Modbus Adapter kann ich wunderbar meine Geräte (Wärmepumpe, Energiezähler, Wallbox) auslesen. Wie kann ich aber nun Modbus Register schreiben?

    Ich möchte im VIS mit Schaltern bestimmte Funktionen ein- und ausschalten. Ich kann innerhalb von iobroker mit diesen Schaltern selbst-definierte Objekte schreiben. Aber wie leite ich so ein Command dann weiter - z.B. setze die Wärmepumpe in Ferienmodus deaktiviere Warmwasserbereitung?

    Dankeschön :-)

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2

    @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

    Aber wie leite ich so ein Command dann weiter - z.B. setze die Wärmepumpe in Ferienmodus deaktiviere Warmwasserbereitung?

    du musst in der Registerbeschreibung drines Geräts die entsprechenden Register finden die beschreibbar sind.
    Üblicherweise sind das die Holdingregister.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    6 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

      Aber wie leite ich so ein Command dann weiter - z.B. setze die Wärmepumpe in Ferienmodus deaktiviere Warmwasserbereitung?

      du musst in der Registerbeschreibung drines Geräts die entsprechenden Register finden die beschreibbar sind.
      Üblicherweise sind das die Holdingregister.

      6 Offline
      6 Offline
      64kbyte
      schrieb am zuletzt editiert von 64kbyte
      #3

      @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

      @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

      Aber wie leite ich so ein Command dann weiter - z.B. setze die Wärmepumpe in Ferienmodus deaktiviere Warmwasserbereitung?

      du musst in der Registerbeschreibung drines Geräts die entsprechenden Register finden die beschreibbar sind.
      Üblicherweise sind das die Holdingregister.

      Tut mir leid für die Verwirrung. Die Frage ist unpräzise gestellt. Die Register sind alle bekannt.

      Ich sehe im Modbus Adapter von iobroker nichts wie ich Register schreiben kann. Also daher die Frage: Wie schreibe ich Modbus-Register aus iobroker heraus?

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • 6 64kbyte

        @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

        @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

        Aber wie leite ich so ein Command dann weiter - z.B. setze die Wärmepumpe in Ferienmodus deaktiviere Warmwasserbereitung?

        du musst in der Registerbeschreibung drines Geräts die entsprechenden Register finden die beschreibbar sind.
        Üblicherweise sind das die Holdingregister.

        Tut mir leid für die Verwirrung. Die Frage ist unpräzise gestellt. Die Register sind alle bekannt.

        Ich sehe im Modbus Adapter von iobroker nichts wie ich Register schreiben kann. Also daher die Frage: Wie schreibe ich Modbus-Register aus iobroker heraus?

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4

        @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

        Die Register sind alle bekannt.

        sind sie beschreibbar?

        @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

        im Modbus Adapter von iobroker nichts wie ich Register schreiben kann

        der Modbus-Adapter verwaltet nur die Register, so wie heder andere Adapter seine Daten verwaltet.
        Lesen und schreiben macht man immer in den Objekten

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        6 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

          Die Register sind alle bekannt.

          sind sie beschreibbar?

          @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

          im Modbus Adapter von iobroker nichts wie ich Register schreiben kann

          der Modbus-Adapter verwaltet nur die Register, so wie heder andere Adapter seine Daten verwaltet.
          Lesen und schreiben macht man immer in den Objekten

          6 Offline
          6 Offline
          64kbyte
          schrieb am zuletzt editiert von 64kbyte
          #5

          @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

          @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

          Die Register sind alle bekannt.

          sind sie beschreibbar?

          @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

          im Modbus Adapter von iobroker nichts wie ich Register schreiben kann

          der Modbus-Adapter verwaltet nur die Register, so wie heder andere Adapter seine Daten verwaltet.
          Lesen und schreiben macht man immer in den Objekten

          Mit dem Modbus Adapter kann ich aber nur Register der Wärmepumpe auslesen. Ich muss aber ein Register schreiben.

          Ich weiss nicht wie ich meine Frage/Situation anders formulieren soll, vielleicht so:

          1. Schalter im VIS wird auf off gedrückt
          2. Objekt "0_userdata.0.Heizung.Warmwasser_Aus" wird 1 gesetzt
          3. schreibe via modbus das entsprechende Register der Wärmepumpe
          4. Wärmepumpe macht kein Warmwasser mehr

          Wie realisiere ich 3) ?

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • 6 64kbyte

            @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

            @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

            Die Register sind alle bekannt.

            sind sie beschreibbar?

            @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

            im Modbus Adapter von iobroker nichts wie ich Register schreiben kann

            der Modbus-Adapter verwaltet nur die Register, so wie heder andere Adapter seine Daten verwaltet.
            Lesen und schreiben macht man immer in den Objekten

            Mit dem Modbus Adapter kann ich aber nur Register der Wärmepumpe auslesen. Ich muss aber ein Register schreiben.

            Ich weiss nicht wie ich meine Frage/Situation anders formulieren soll, vielleicht so:

            1. Schalter im VIS wird auf off gedrückt
            2. Objekt "0_userdata.0.Heizung.Warmwasser_Aus" wird 1 gesetzt
            3. schreibe via modbus das entsprechende Register der Wärmepumpe
            4. Wärmepumpe macht kein Warmwasser mehr

            Wie realisiere ich 3) ?

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #6

            @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

            Wie realisiere ich 3) ?

            mit einem Skript

            oder einem Widget, dass direkt den modbus DP ändert

            wenn denn das Modbus Register beschreibbar ist.
            Die Antwort dazu verschweigst du bisher beharrlich

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            6 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

              Wie realisiere ich 3) ?

              mit einem Skript

              oder einem Widget, dass direkt den modbus DP ändert

              wenn denn das Modbus Register beschreibbar ist.
              Die Antwort dazu verschweigst du bisher beharrlich

              6 Offline
              6 Offline
              64kbyte
              schrieb am zuletzt editiert von
              #7

              @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

              @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

              Wie realisiere ich 3) ?

              mit einem Skript

              oder einem Widget, dass direkt den modbus DP ändert

              wenn denn das Modbus Register beschreibbar ist.
              Die Antwort dazu verschweigst du bisher beharrlich

              Was verschweige ich? Ich habe mehrfach geschrieben, ich kenne das Register, ich weiss das ich es schreiben muss.
              Ich kenne den Modbus TCP Port 502 und ich kenne die IP Adresse der Wärmepumpe.

              Was ist nicht kenne, ist die Vorgehensweise, wie ich mit iobroker einen modbus write request absetze. Der Adapter kann für mein Verständnis nur read.

              Es gibt den Blockly Block "falls Objekt geändert wurde" aber es gibt nichts wie ich den modbus write request realisiere

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • 6 64kbyte

                @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

                @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                Wie realisiere ich 3) ?

                mit einem Skript

                oder einem Widget, dass direkt den modbus DP ändert

                wenn denn das Modbus Register beschreibbar ist.
                Die Antwort dazu verschweigst du bisher beharrlich

                Was verschweige ich? Ich habe mehrfach geschrieben, ich kenne das Register, ich weiss das ich es schreiben muss.
                Ich kenne den Modbus TCP Port 502 und ich kenne die IP Adresse der Wärmepumpe.

                Was ist nicht kenne, ist die Vorgehensweise, wie ich mit iobroker einen modbus write request absetze. Der Adapter kann für mein Verständnis nur read.

                Es gibt den Blockly Block "falls Objekt geändert wurde" aber es gibt nichts wie ich den modbus write request realisiere

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                #8

                @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                ich kenne das Register, ich weiss das ich es schreiben muss.

                ja das hast du geschrieben. Die wichtigste Frage:
                ist es beschreibbar?
                aber nicht.

                @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                Der Adapter kann für mein Verständnis nur read.

                wieso? ich schreibe und steuere damit u.a. meine Wärmepumpe.
                da stellt sich schon wieder die Frage:

                ist das Register überhaupt beschreibbar?

                Der Adapter kann schreiben. Es ist nur die Frage ob dein Gerät das akzeptiert.

                oder es ist falsch konfiguriert.
                zeig doch mal Objekte und Konfiguration der Register sowie die Angaben in der Registerbeschreibung.

                EDIT:
                das sollte in der Registerbeschreibung stehen, so wie hier
                Screenshot_20230704-143710_Polaris Office.jpg


                bitte lesen
                https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                6 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                  ich kenne das Register, ich weiss das ich es schreiben muss.

                  ja das hast du geschrieben. Die wichtigste Frage:
                  ist es beschreibbar?
                  aber nicht.

                  @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                  Der Adapter kann für mein Verständnis nur read.

                  wieso? ich schreibe und steuere damit u.a. meine Wärmepumpe.
                  da stellt sich schon wieder die Frage:

                  ist das Register überhaupt beschreibbar?

                  Der Adapter kann schreiben. Es ist nur die Frage ob dein Gerät das akzeptiert.

                  oder es ist falsch konfiguriert.
                  zeig doch mal Objekte und Konfiguration der Register sowie die Angaben in der Registerbeschreibung.

                  EDIT:
                  das sollte in der Registerbeschreibung stehen, so wie hier
                  Screenshot_20230704-143710_Polaris Office.jpg


                  bitte lesen
                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                  6 Offline
                  6 Offline
                  64kbyte
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

                  @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                  ich kenne das Register, ich weiss das ich es schreiben muss.

                  ja das hast du geschrieben. Die wichtigste Frage:
                  ist es beschreibbar?
                  aber nicht.

                  @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                  Der Adapter kann für mein Verständnis nur read.

                  wieso? ich schreibe und steuere damit u.a. meine Wärmepumpe.
                  da stellt sich schon wieder die Frage:

                  ist das Register überhaupt beschreibbar?

                  Der Adapter kann schreiben. Es ist nur die Frage ob dein Gerät das akzeptiert.

                  oder es ist falsch konfiguriert.
                  zeig doch mal Objekte und Konfiguration der Register sowie die Angaben in der Registerbeschreibung.

                  Ich weiss nicht wie deine Anzeige funktioniert, bei mir sieht das so aus:

                  Objekte

                  4c057762-835b-4921-9b73-45aececa0928-image.png

                  Modbus Adapter

                  b75aa779-e69e-4d84-bc79-6d6de7c475fd-image.png

                  0 = Normalbetrieb
                  Ich will da ne 4 reinschreiben = AUS

                  Doku vom Hersteller:

                  1137e410-c3d6-4b43-8527-26fd2703ff66-image.png

                  f79b18fb-c499-41e8-9ae0-dce00fcb5b08-image.png

                  HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • 6 64kbyte

                    @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

                    @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                    ich kenne das Register, ich weiss das ich es schreiben muss.

                    ja das hast du geschrieben. Die wichtigste Frage:
                    ist es beschreibbar?
                    aber nicht.

                    @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                    Der Adapter kann für mein Verständnis nur read.

                    wieso? ich schreibe und steuere damit u.a. meine Wärmepumpe.
                    da stellt sich schon wieder die Frage:

                    ist das Register überhaupt beschreibbar?

                    Der Adapter kann schreiben. Es ist nur die Frage ob dein Gerät das akzeptiert.

                    oder es ist falsch konfiguriert.
                    zeig doch mal Objekte und Konfiguration der Register sowie die Angaben in der Registerbeschreibung.

                    Ich weiss nicht wie deine Anzeige funktioniert, bei mir sieht das so aus:

                    Objekte

                    4c057762-835b-4921-9b73-45aececa0928-image.png

                    Modbus Adapter

                    b75aa779-e69e-4d84-bc79-6d6de7c475fd-image.png

                    0 = Normalbetrieb
                    Ich will da ne 4 reinschreiben = AUS

                    Doku vom Hersteller:

                    1137e410-c3d6-4b43-8527-26fd2703ff66-image.png

                    f79b18fb-c499-41e8-9ae0-dce00fcb5b08-image.png

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #10

                    @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                    bei mir sieht das so aus:

                    in welchem Reiter bist du da?
                    Das könnten die Holdingregister sein, der Spaltenkopf fehlt leider.
                    Du arbeitest anscheinend ohne Alias - gut!

                    @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                    Doku vom Hersteller:

                    Das passt, da steht schreibbar.

                    @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                    Ich will da ne 4 reinschreiben = AUS

                    dann mach das mal (in den Objekten)

                    was passiert dann?

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    6 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                      bei mir sieht das so aus:

                      in welchem Reiter bist du da?
                      Das könnten die Holdingregister sein, der Spaltenkopf fehlt leider.
                      Du arbeitest anscheinend ohne Alias - gut!

                      @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                      Doku vom Hersteller:

                      Das passt, da steht schreibbar.

                      @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                      Ich will da ne 4 reinschreiben = AUS

                      dann mach das mal (in den Objekten)

                      was passiert dann?

                      6 Offline
                      6 Offline
                      64kbyte
                      schrieb am zuletzt editiert von 64kbyte
                      #11

                      @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

                      @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                      bei mir sieht das so aus:

                      in welchem Reiter bist du da?
                      Das könnten die Holdingregister sein, der Spaltenkopf fehlt leider.

                      ja

                      Du arbeitest anscheinend ohne Alias - gut!

                      @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                      Doku vom Hersteller:

                      Das passt, da steht schreibbar.

                      @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                      Ich will da ne 4 reinschreiben = AUS

                      dann mach das mal (in den Objekten)

                      was passiert dann?

                      Der Wert des Objekts ändert sich auf 4.
                      Die Wärmepumpe bleibt auf Automatik (0)

                      Das ist ja mein Problem. Wie sag ich iobroker, dass er jetzt den Wert 4 in das Register 8 der Wärmepumpe schreiben soll? So ist ja nur das lokale Objekt geändert

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #12

                        @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                        Der Wert des Objekts ändert sich auf 4.

                        was genau hast du gemacht?
                        zeigen, bitte!

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        6 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                          Der Wert des Objekts ändert sich auf 4.

                          was genau hast du gemacht?
                          zeigen, bitte!

                          6 Offline
                          6 Offline
                          64kbyte
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #13

                          @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

                          @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                          Der Wert des Objekts ändert sich auf 4.

                          was genau hast du gemacht?

                          Ich hab händisch im Objektbaum den Wert 4 gesetzt

                          d0298430-c757-4313-a5e4-0f06fb8a115d-image.png

                          HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • 6 64kbyte

                            @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

                            @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                            Der Wert des Objekts ändert sich auf 4.

                            was genau hast du gemacht?

                            Ich hab händisch im Objektbaum den Wert 4 gesetzt

                            d0298430-c757-4313-a5e4-0f06fb8a115d-image.png

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #14

                            @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                            Ich hab händisch im Objektbaum den Wert 4 gesetzt

                            :seufz:

                            @homoran sagte in Wie Modbus schreiben?:

                            was genau hast du gemacht?

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            6 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • 6 64kbyte

                              @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

                              @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                              Der Wert des Objekts ändert sich auf 4.

                              was genau hast du gemacht?

                              Ich hab händisch im Objektbaum den Wert 4 gesetzt

                              d0298430-c757-4313-a5e4-0f06fb8a115d-image.png

                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #15

                              @64kbyte bestätigt oder unbestätigt?

                              Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                                Ich hab händisch im Objektbaum den Wert 4 gesetzt

                                :seufz:

                                @homoran sagte in Wie Modbus schreiben?:

                                was genau hast du gemacht?

                                6 Offline
                                6 Offline
                                64kbyte
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #16

                                @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

                                @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                                Ich hab händisch im Objektbaum den Wert 4 gesetzt

                                :seufz:

                                @homoran sagte in Wie Modbus schreiben?:

                                was genau hast du gemacht?

                                Ich wühle mich grad wie ein kleinen Kind, das nicht verstanden wird. Sag doch dass du von jedem Step n Screen willst.

                                Ich habe auf die Null geklickt, dann das sich öffnende Fenster so ausgefüllt:
                                5606b860-e930-414d-bb57-0513fca28ac1-image.png
                                und auf Wert setzen geklickt

                                mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • 6 64kbyte

                                  @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

                                  @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                                  Ich hab händisch im Objektbaum den Wert 4 gesetzt

                                  :seufz:

                                  @homoran sagte in Wie Modbus schreiben?:

                                  was genau hast du gemacht?

                                  Ich wühle mich grad wie ein kleinen Kind, das nicht verstanden wird. Sag doch dass du von jedem Step n Screen willst.

                                  Ich habe auf die Null geklickt, dann das sich öffnende Fenster so ausgefüllt:
                                  5606b860-e930-414d-bb57-0513fca28ac1-image.png
                                  und auf Wert setzen geklickt

                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                  #17

                                  @64kbyte Genau das ist der Fehler - Du darfst nicht bestätigt setzen - das darf nur der Adapter. Also Haken raus und nochmal. ;)

                                  Bestätigen tut der Adapter in der Regel die Werte als Rückmeldung vom Gerät. Was willst Du denn bestätigen? - Das Du auch wirklich den Wert setzen willst? ;) - Das glaubt Dir der Adapter auch so.

                                  Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                  6 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • mickymM mickym

                                    @64kbyte Genau das ist der Fehler - Du darfst nicht bestätigt setzen - das darf nur der Adapter. Also Haken raus und nochmal. ;)

                                    Bestätigen tut der Adapter in der Regel die Werte als Rückmeldung vom Gerät. Was willst Du denn bestätigen? - Das Du auch wirklich den Wert setzen willst? ;) - Das glaubt Dir der Adapter auch so.

                                    6 Offline
                                    6 Offline
                                    64kbyte
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #18

                                    @mickym said in Wie Modbus schreiben?:

                                    @64kbyte Genau das ist der Fehler - Du darfst nicht bestätigt setzen - das darf nur der Adapter. Also Haken raus und nochmal. ;)

                                    Habs ohne Bestätigt probiert. Ändert aber trotzdem nichts.

                                    61f13b86-f768-4341-9f52-3315b0325bd3-image.png

                                    Wärmepumpe bleibt im Status 0 (Automatik)

                                    mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • 6 64kbyte

                                      @mickym said in Wie Modbus schreiben?:

                                      @64kbyte Genau das ist der Fehler - Du darfst nicht bestätigt setzen - das darf nur der Adapter. Also Haken raus und nochmal. ;)

                                      Habs ohne Bestätigt probiert. Ändert aber trotzdem nichts.

                                      61f13b86-f768-4341-9f52-3315b0325bd3-image.png

                                      Wärmepumpe bleibt im Status 0 (Automatik)

                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #19

                                      @64kbyte Ok - dann muss @Homoran als modbus Adapter Spezialist wieder ran. Trotzdem kannst Du Dir merken, dass Du nur selbst erstellte Datenpunkte unter 0_userdata.0 bestätigt setzt. Ansonsten müssen Kommandos an Adapter immer unbestätigt geschickt werden.

                                      Und wenns nicht klappt - dann probiers halt mal mit NodeRed. ;)

                                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • mickymM mickym

                                        @64kbyte Ok - dann muss @Homoran als modbus Adapter Spezialist wieder ran. Trotzdem kannst Du Dir merken, dass Du nur selbst erstellte Datenpunkte unter 0_userdata.0 bestätigt setzt. Ansonsten müssen Kommandos an Adapter immer unbestätigt geschickt werden.

                                        Und wenns nicht klappt - dann probiers halt mal mit NodeRed. ;)

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                        #20

                                        @mickym sagte in Wie Modbus schreiben?:

                                        dann muss @Homoran als modbus Adapter Spezialist wieder ran

                                        @64kbyte
                                        wie lange hast du gewartet?
                                        wurde der Wert erst rot, dann schwarz?

                                        wie oft holt deine WP die Holdingregister ab?

                                        war der Wert vorher auf 0 oder noch auf bestätigten 4?

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • 6 64kbyte

                                          @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

                                          @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                                          ich kenne das Register, ich weiss das ich es schreiben muss.

                                          ja das hast du geschrieben. Die wichtigste Frage:
                                          ist es beschreibbar?
                                          aber nicht.

                                          @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                                          Der Adapter kann für mein Verständnis nur read.

                                          wieso? ich schreibe und steuere damit u.a. meine Wärmepumpe.
                                          da stellt sich schon wieder die Frage:

                                          ist das Register überhaupt beschreibbar?

                                          Der Adapter kann schreiben. Es ist nur die Frage ob dein Gerät das akzeptiert.

                                          oder es ist falsch konfiguriert.
                                          zeig doch mal Objekte und Konfiguration der Register sowie die Angaben in der Registerbeschreibung.

                                          Ich weiss nicht wie deine Anzeige funktioniert, bei mir sieht das so aus:

                                          Objekte

                                          4c057762-835b-4921-9b73-45aececa0928-image.png

                                          Modbus Adapter

                                          b75aa779-e69e-4d84-bc79-6d6de7c475fd-image.png

                                          0 = Normalbetrieb
                                          Ich will da ne 4 reinschreiben = AUS

                                          Doku vom Hersteller:

                                          1137e410-c3d6-4b43-8527-26fd2703ff66-image.png

                                          f79b18fb-c499-41e8-9ae0-dce00fcb5b08-image.png

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #21

                                          @64kbyte sehe ich das richtig
                                          Screenshot_20230704-165009_Firefox.jpg
                                          ist das dort alles korrekt angegeben?

                                          ich kann weder Typ noch länge in der Beschreibung finden

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          291

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe