    [gelöst] Wie Modbus schreiben?

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • 6
      64kbyte @Homoran last edited by 64kbyte

      @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

      @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

      Aber wie leite ich so ein Command dann weiter - z.B. setze die Wärmepumpe in Ferienmodus deaktiviere Warmwasserbereitung?

      du musst in der Registerbeschreibung drines Geräts die entsprechenden Register finden die beschreibbar sind.
      Üblicherweise sind das die Holdingregister.

      Tut mir leid für die Verwirrung. Die Frage ist unpräzise gestellt. Die Register sind alle bekannt.

      Ich sehe im Modbus Adapter von iobroker nichts wie ich Register schreiben kann. Also daher die Frage: Wie schreibe ich Modbus-Register aus iobroker heraus?

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @64kbyte last edited by

        @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

        Die Register sind alle bekannt.

        sind sie beschreibbar?

        @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

        im Modbus Adapter von iobroker nichts wie ich Register schreiben kann

        der Modbus-Adapter verwaltet nur die Register, so wie heder andere Adapter seine Daten verwaltet.
        Lesen und schreiben macht man immer in den Objekten

        6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 6
          64kbyte @Homoran last edited by 64kbyte

          @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

          @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

          Die Register sind alle bekannt.

          sind sie beschreibbar?

          @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

          im Modbus Adapter von iobroker nichts wie ich Register schreiben kann

          der Modbus-Adapter verwaltet nur die Register, so wie heder andere Adapter seine Daten verwaltet.
          Lesen und schreiben macht man immer in den Objekten

          Mit dem Modbus Adapter kann ich aber nur Register der Wärmepumpe auslesen. Ich muss aber ein Register schreiben.

          Ich weiss nicht wie ich meine Frage/Situation anders formulieren soll, vielleicht so:

          1. Schalter im VIS wird auf off gedrückt
          2. Objekt "0_userdata.0.Heizung.Warmwasser_Aus" wird 1 gesetzt
          3. schreibe via modbus das entsprechende Register der Wärmepumpe
          4. Wärmepumpe macht kein Warmwasser mehr

          Wie realisiere ich 3) ?

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @64kbyte last edited by Homoran

            @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

            Wie realisiere ich 3) ?

            mit einem Skript

            oder einem Widget, dass direkt den modbus DP ändert

            wenn denn das Modbus Register beschreibbar ist.
            Die Antwort dazu verschweigst du bisher beharrlich

            6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • 6
              64kbyte @Homoran last edited by

              @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

              @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

              Wie realisiere ich 3) ?

              mit einem Skript

              oder einem Widget, dass direkt den modbus DP ändert

              wenn denn das Modbus Register beschreibbar ist.
              Die Antwort dazu verschweigst du bisher beharrlich

              Was verschweige ich? Ich habe mehrfach geschrieben, ich kenne das Register, ich weiss das ich es schreiben muss.
              Ich kenne den Modbus TCP Port 502 und ich kenne die IP Adresse der Wärmepumpe.

              Was ist nicht kenne, ist die Vorgehensweise, wie ich mit iobroker einen modbus write request absetze. Der Adapter kann für mein Verständnis nur read.

              Es gibt den Blockly Block "falls Objekt geändert wurde" aber es gibt nichts wie ich den modbus write request realisiere

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @64kbyte last edited by Homoran

                @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                ich kenne das Register, ich weiss das ich es schreiben muss.

                ja das hast du geschrieben. Die wichtigste Frage:
                ist es beschreibbar?
                aber nicht.

                @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                Der Adapter kann für mein Verständnis nur read.

                wieso? ich schreibe und steuere damit u.a. meine Wärmepumpe.
                da stellt sich schon wieder die Frage:

                ist das Register überhaupt beschreibbar?

                Der Adapter kann schreiben. Es ist nur die Frage ob dein Gerät das akzeptiert.

                oder es ist falsch konfiguriert.
                zeig doch mal Objekte und Konfiguration der Register sowie die Angaben in der Registerbeschreibung.

                EDIT:
                das sollte in der Registerbeschreibung stehen, so wie hier
                Screenshot_20230704-143710_Polaris Office.jpg


                bitte lesen
                https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • 6
                  64kbyte @Homoran last edited by

                  @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

                  @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                  ich kenne das Register, ich weiss das ich es schreiben muss.

                  ja das hast du geschrieben. Die wichtigste Frage:
                  ist es beschreibbar?
                  aber nicht.

                  @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                  Der Adapter kann für mein Verständnis nur read.

                  wieso? ich schreibe und steuere damit u.a. meine Wärmepumpe.
                  da stellt sich schon wieder die Frage:

                  ist das Register überhaupt beschreibbar?

                  Der Adapter kann schreiben. Es ist nur die Frage ob dein Gerät das akzeptiert.

                  oder es ist falsch konfiguriert.
                  zeig doch mal Objekte und Konfiguration der Register sowie die Angaben in der Registerbeschreibung.

                  Ich weiss nicht wie deine Anzeige funktioniert, bei mir sieht das so aus:

                  Objekte

                  4c057762-835b-4921-9b73-45aececa0928-image.png

                  Modbus Adapter

                  b75aa779-e69e-4d84-bc79-6d6de7c475fd-image.png

                  0 = Normalbetrieb
                  Ich will da ne 4 reinschreiben = AUS

                  Doku vom Hersteller:

                  1137e410-c3d6-4b43-8527-26fd2703ff66-image.png

                  f79b18fb-c499-41e8-9ae0-dce00fcb5b08-image.png

                  Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @64kbyte last edited by

                    @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                    bei mir sieht das so aus:

                    in welchem Reiter bist du da?
                    Das könnten die Holdingregister sein, der Spaltenkopf fehlt leider.
                    Du arbeitest anscheinend ohne Alias - gut!

                    @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                    Doku vom Hersteller:

                    Das passt, da steht schreibbar.

                    @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                    Ich will da ne 4 reinschreiben = AUS

                    dann mach das mal (in den Objekten)

                    was passiert dann?

                    6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • 6
                      64kbyte @Homoran last edited by 64kbyte

                      @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

                      @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                      bei mir sieht das so aus:

                      in welchem Reiter bist du da?
                      Das könnten die Holdingregister sein, der Spaltenkopf fehlt leider.

                      ja

                      Du arbeitest anscheinend ohne Alias - gut!

                      @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                      Doku vom Hersteller:

                      Das passt, da steht schreibbar.

                      @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                      Ich will da ne 4 reinschreiben = AUS

                      dann mach das mal (in den Objekten)

                      was passiert dann?

                      Der Wert des Objekts ändert sich auf 4.
                      Die Wärmepumpe bleibt auf Automatik (0)

                      Das ist ja mein Problem. Wie sag ich iobroker, dass er jetzt den Wert 4 in das Register 8 der Wärmepumpe schreiben soll? So ist ja nur das lokale Objekt geändert

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                        @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                        Der Wert des Objekts ändert sich auf 4.

                        was genau hast du gemacht?
                        zeigen, bitte!

                        6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • 6
                          64kbyte @Homoran last edited by

                          @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

                          @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                          Der Wert des Objekts ändert sich auf 4.

                          was genau hast du gemacht?

                          Ich hab händisch im Objektbaum den Wert 4 gesetzt

                          d0298430-c757-4313-a5e4-0f06fb8a115d-image.png

                          Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @64kbyte last edited by

                            @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                            Ich hab händisch im Objektbaum den Wert 4 gesetzt

                            :seufz:

                            @homoran sagte in Wie Modbus schreiben?:

                            was genau hast du gemacht?

                            6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • mickym
                              mickym Most Active @64kbyte last edited by

                              @64kbyte bestätigt oder unbestätigt?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • 6
                                64kbyte @Homoran last edited by

                                @homoran said in Wie Modbus schreiben?:

                                @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                                Ich hab händisch im Objektbaum den Wert 4 gesetzt

                                :seufz:

                                @homoran sagte in Wie Modbus schreiben?:

                                was genau hast du gemacht?

                                Ich wühle mich grad wie ein kleinen Kind, das nicht verstanden wird. Sag doch dass du von jedem Step n Screen willst.

                                Ich habe auf die Null geklickt, dann das sich öffnende Fenster so ausgefüllt:
                                5606b860-e930-414d-bb57-0513fca28ac1-image.png
                                und auf Wert setzen geklickt

                                mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  mickym Most Active @64kbyte last edited by mickym

                                  @64kbyte Genau das ist der Fehler - Du darfst nicht bestätigt setzen - das darf nur der Adapter. Also Haken raus und nochmal. 😉

                                  Bestätigen tut der Adapter in der Regel die Werte als Rückmeldung vom Gerät. Was willst Du denn bestätigen? - Das Du auch wirklich den Wert setzen willst? 😉 - Das glaubt Dir der Adapter auch so.

                                  6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • 6
                                    64kbyte @mickym last edited by

                                    @mickym said in Wie Modbus schreiben?:

                                    @64kbyte Genau das ist der Fehler - Du darfst nicht bestätigt setzen - das darf nur der Adapter. Also Haken raus und nochmal. 😉

                                    Habs ohne Bestätigt probiert. Ändert aber trotzdem nichts.

                                    61f13b86-f768-4341-9f52-3315b0325bd3-image.png

                                    Wärmepumpe bleibt im Status 0 (Automatik)

                                    mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @64kbyte last edited by

                                      @64kbyte Ok - dann muss @Homoran als modbus Adapter Spezialist wieder ran. Trotzdem kannst Du Dir merken, dass Du nur selbst erstellte Datenpunkte unter 0_userdata.0 bestätigt setzt. Ansonsten müssen Kommandos an Adapter immer unbestätigt geschickt werden.

                                      Und wenns nicht klappt - dann probiers halt mal mit NodeRed. 😉

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by Homoran

                                        @mickym sagte in Wie Modbus schreiben?:

                                        dann muss @Homoran als modbus Adapter Spezialist wieder ran

                                        @64kbyte
                                        wie lange hast du gewartet?
                                        wurde der Wert erst rot, dann schwarz?

                                        wie oft holt deine WP die Holdingregister ab?

                                        war der Wert vorher auf 0 oder noch auf bestätigten 4?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @64kbyte last edited by

                                          @64kbyte sehe ich das richtig
                                          Screenshot_20230704-165009_Firefox.jpg
                                          ist das dort alles korrekt angegeben?

                                          ich kann weder Typ noch länge in der Beschreibung finden

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @64kbyte last edited by Homoran

                                            @64kbyte sagte in Wie Modbus schreiben?:

                                            Sag doch dass du von jedem Step n Screen willst.

                                            hab ich doch

                                            @homoran sagte in Wie Modbus schreiben?:

                                            was genau hast du gemacht?
                                            zeigen, bitte!

                                            aber es geht nicht ums nicht vestanden fühlen, sondern um alle Fakten zu sehen, die du ggf. nicht für erwähnenswert hältst.

                                            so steht es auch in dem Link, den ich dich bat zu lesen.

                                            6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            961
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            30
                                            1266
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo