Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    996

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Posts 115 Posters 414.2k Views 61 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • H Online
    H Online
    holgerwolf
    wrote on last edited by
    #515

    So klappt es jetzt auch mit der Absenkung :-)

    Das Überarbeiten der Sensorliste ( da stehen ja alle vom default auf "true") gehört also zum Einrichten des Scriptes dazu. Hatte ich irgenwie überlesen…

    Gruß

    Holger

    1 Reply Last reply
    0
    • L Offline
      L Offline
      looxer01
      wrote on last edited by
      #516

      @holgerwolf:

      Das Überarbeiten der Sensorliste ( da stehen ja alle vom default auf "true") gehört also zum Einrichten des Scriptes dazu. Hatte ich irgenwie überlesen… `
      zur Erklärung. Wenn alles mehr oder weniger Standardmaessig eingerichtet ist, dann braucht es keine Einstellungen.

      Als Standard definiert habe ich, dass die HM Sensoren immer direkt verknüpft sind.

      Allerdings gibt es hier und da gute Gründe warum das nicht immer die erste Wahl ist.

      In diesen Fällen muss dann eben angepasst werden. Die Direktverknüpfung ist auch das einzige Flag, dass ggf angepasst werden muss.

      Das gilt auch für die Thermostate, wobei hier ggf noch die Abesenktemperatur eingestellt werden könne.

      vG Looxer

      1 Reply Last reply
      0
      • H Online
        H Online
        holgerwolf
        wrote on last edited by
        #517

        Nachdem ich es ja jetzt weiß, kämpfe ich noch mit einem Fenstersensor im Gaestezimmer. Hier aus der Objektliste:

        531_objectliste.jpeg

        Im Script hab ich die Sensorliste angepasst:

        // Typen-Tabelle der Verschlusssensoren fuer Homematic Geräte
        // 6 = Verschlussstatus = false ist gechlossen
        var SensorTypeTab = [];
        //                   0.RPC-Pfad    1.GeraeteType  2\. Beschreibung,              3.Type     4.DP Status   5.nicht verwendet  6\. Verschlussstatus    7\. direktverknuepft
        SensorTypeTab[0] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SCo' ,    'Fenstersensor (neu)' ,       'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 true    ];
        SensorTypeTab[1] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SC'  ,    'Fenstersensor (alt)' ,       'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 false    ];
        SensorTypeTab[2] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-RHS' ,    'Fenster-Drehgriffkontakt',   'HM',    '1.STATE' ,        false,         0,                 false   ];
        SensorTypeTab[3] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SC-2',    'Fenstersensor-2 (alt)' ,     'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 true    ];
        SensorTypeTab[4] = ['hm-rpc.2.',  'HMIP-SWDO-I'  ,    'Fenstersensor (HMIP )' ,     'IPSE',  '1.STATE' ,        false,         0,                 false    ];
        SensorTypeTab[5] = ['hm-rpc.2.',  'HMW-Sen-SC-12-DR','Schließerkontakt HMW' ,     'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 false   ];
        
        

        Trotzdem wird der Sensor beim nicht erkannt. Was könnte hier noch nicht passen?

        Gruß

        Holger

        1 Reply Last reply
        0
        • L Offline
          L Offline
          looxer01
          wrote on last edited by
          #518

          @holgerwolf:

          Trotzdem wird der Sensor beim nicht erkannt. Was könnte hier noch nicht passen? `
          ich nehme mal an, dass Der Sensor auch in HM nicht mehr direktverknuepft ist.

          kannst du mir das komplette Log schicken ?

          vG looxer

          1 Reply Last reply
          0
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            Most Active
            wrote on last edited by
            #519

            Habe noch eine Frage. Ich habe einen Magnetkontakt der an einem WiredModul hängt an einem Fenster, sollte es ausreichen wenn ich diese Zeile im Sensor Tab einfüge?

            SensorTypeTab[6] = ['hm-rpc.1.',  'HMW-IO-12-Sw14-DR','Schließerkontakt HMW' ,     'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 false   ];
            
            1 Reply Last reply
            0
            • L Offline
              L Offline
              looxer01
              wrote on last edited by
              #520

              @coyote:

              Ich habe einen Magnetkontakt der an einem WiredModul hängt an einem Fenster, sollte es ausreichen wenn ich diese Zeile im Sensor Tab einfüge? `

              Hi,

              ja das sollte gehen.

              Sag Bescheid, ob es geht. Ich nehme das Gerät dann für die Konfig auf.

              geht auch direktverknüpfung mit dem Thermostat bei dem Kontakt ?

              vG Looxer

              1 Reply Last reply
              0
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                Most Active
                wrote on last edited by
                #521

                Ja, probier ich aus und geb Bescheid. Nein, Direktverknüpfung ist mit dem Modul nicht möglich

                Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk

                1 Reply Last reply
                0
                • L Offline
                  L Offline
                  looxer01
                  wrote on last edited by
                  #522

                  Hi,

                  wie versprochen habe ich eine neue Version hochgeladen.

                  In Summe gibt es eine

                  • wichtige Korrektur für nicht direktverknüpfte Sensoren. Ohne diese Korrektur funktionieren die Absenkungn nicht.

                  • Ausserdem sind mehr Sensoren aufgenommen worden

                  • Die Statusanzeigen im View bei SollTemperatur-Abweichunge (Absenkung, Party etc) wurden überarbeitet

                  (hierzu gibt es eine View-Anpassung in der neuen View-Version)

                  • eine neue Funktion gibt es auch: Bei mehren Sensoren wird der Raumstatus (offen/zu) in einem neuen Datenpunkt upgedated.

                  (hierzu gibt es eine View-Anpassung in der neuen View-Version)

                  Scriptanpassungen:

                  Wenn Ihr die zusätzlichen Sensoreinstellungen nicht braucht, dann reicht es, wenn hier den Coding Teil hinter den Einstellungen

                  in euer Script kopiert. (es gibt keine neuen Einstellungen)

                  ChangeLog:

                  // Version 1.00a01 08.10.2018 - erste Alpha
                  //.............................Fehler bei nicht direkten Sensoren behoben: Temperatur wurde nicht abgesenkt
                  //.............................Raum-Statusanzeigen (Abweichungen vom Heizplan)  wurde überarbeitet - keine Datenstrukturanpassung nötig- zentrale Routine eingefügt
                  //.............................Routine zur Überprüfung direktverknüpfter Sensoren nicht notwendig - entfernt
                  //.............................Voreinstellungen Parameter für Verschlusssensoren angepasst
                  //.............................Raumstatus (geoeffnet oder geschlossen ) Datenpunkt je Raum eingerichtet und Logik zum Raumstatus update fuer alle Sensoren des raumes abgebildet
                  //.............................Sensor aufgenommen: HMW-IO-12-Sw14-DR',  'Schließerkontakt HMW' ,  wired
                  
                  

                  Viewanpassungen

                  es wurden 2 Anpassungen vorgenommen

                  • Text (ICAL event etc) wurde entfernt

                  • Der Datenpunkt zum Verschlussstatus des Raumes wurde hinzugefügt (in Austaush mit einem Fenstersensor)

                  Das Bild unten zeigt rot umrandete Widgets. Ich gehe davon aus, dass keiner die View austauschen möchte.

                  Die Anpassungen sind leicht mit der Hand zu mahcen

                  1. Löschen des HTML appends (rot umrandet)

                  2. Austauschen des Datenpunktes (rot umrandet)

                  Die neue Scriptversion funktioniert auch ohne Viewanpassung.

                  305_view_201.jpg

                  vG und viel Spass

                  Looxer

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    Forum Testing Most Active
                    wrote on last edited by
                    #523

                    @looxer01:

                    Und jetzt Script, View, Docu:

                    Script:

                    heizungsscript_20a01_Published.txt

                    View:

                    View_20_01_Published.txt `

                    Viewskript ist das selbe wie Heizungsskript?

                    Sigi

                    Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                    Immer Daten sichern!

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • L Offline
                      L Offline
                      looxer01
                      wrote on last edited by
                      #524

                      @sigi234:

                      Viewskript ist das selbe wie Heizungsskript? `
                      Hi,

                      der View muss in VIS importiert werden. Wie das geht steht in der Doku.

                      Aber wie schon oben geschrieben; ich empfehle nicht alles neu zu installieren, sondern existierende Views manuell zu ändern.

                      vG Looxer

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        Forum Testing Most Active
                        wrote on last edited by
                        #525

                        Ja, das weis ich aber die herunterladbaren Dateien sind Indent, sollte die nicht unterschiedlich sein?

                        Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                        Immer Daten sichern!

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • L Offline
                          L Offline
                          looxer01
                          wrote on last edited by
                          #526

                          allerdings. dann ist es ein Fehler. Mist.

                          Bin unterwegs, korrigiere ich aber gleich. sorry

                          Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • S Offline
                            S Offline
                            swordfisch
                            wrote on last edited by
                            #527

                            scheint wieder ein Problem bei der Temperatur absenkung mit nicht HM Sensoren bzw auch bei HM Sensoren zu geben

                            ! ````
                            15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Raum = Wohnzimmer
                            15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE
                            15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Wohnzimmer true
                            15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Raum Wohnzimmer
                            15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                            15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
                            15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer ist true
                            15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung - Verschluss geoeffnet
                            15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices:Absenkung - Verschluss geoeffnet
                            15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.RaumStatusVerschluss
                            15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
                            15:29:23.992 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Trigger nach Änderung für State radar.1.countHere
                            15:29:23.992 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: TriggerUpdate für undefined und manChange=false

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • L Offline
                              L Offline
                              looxer01
                              wrote on last edited by
                              #528

                              @swordfisch:

                              scheint wieder ein Problem bei der Temperatur absenkung mit nicht HM Sensoren bzw auch bei HM Sensoren zu geben `
                              Hast du deine Einstellungen beibehalten ?

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • S Offline
                                S Offline
                                swordfisch
                                wrote on last edited by
                                #529

                                ja habe meine Einstellungen bei behalten

                                ! ````
                                javascript.0 2018-10-13 15:39:43.863 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
                                javascript.0 2018-10-13 15:39:43.857 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.RaumStatusVerschluss
                                javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices:Absenkung - Verschluss geoeffnet
                                javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung - Verschluss geoeffnet
                                javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer ist true
                                javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
                                javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                                javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Raum Wohnzimmer
                                javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Wohnzimmer true
                                javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE
                                javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Raum = Wohnzimmer
                                javascript.0 2018-10-13 15:39:16.714 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
                                javascript.0 2018-10-13 15:39:16.707 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.RaumStatusVerschluss
                                javascript.0 2018-10-13 15:39:16.702 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Setze Schedule für nächste Planzeit 2 0 16 * * * für Raum Wohnzimmer
                                javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach overrule: 22 Findung
                                javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach Switchtime: 22 Findung Sa_16:00:00
                                javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 22 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
                                javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu
                                javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices:
                                javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer ist false
                                javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor status ist ? false
                                javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                                javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Raum Wohnzimmer
                                javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Wohnzimmer false
                                javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist false fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE
                                javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Raum = Wohnzimmer

                                
                                habe gerade das script neu aufgesetzt und nur meine Änderungen gemacht
                                
                                mfg swordfisch
                                1 Reply Last reply
                                0
                                • L Offline
                                  L Offline
                                  looxer01
                                  wrote on last edited by
                                  #530

                                  @swordfisch:

                                  habe gerade das script neu aufgesetzt und nur meine Änderungen gemacht `
                                  Log sieht doch gut aus.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • S Offline
                                    S Offline
                                    swordfisch
                                    wrote on last edited by
                                    #531

                                    @looxer01:

                                    @swordfisch:

                                    habe gerade das script neu aufgesetzt und nur meine Änderungen gemacht Log sieht doch gut aus.

                                    Aber die Temperatur wird nicht abgesenkt :(

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • L Offline
                                      L Offline
                                      looxer01
                                      wrote on last edited by
                                      #532

                                      und mit vorversion klappte das ?

                                      Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • S Offline
                                        S Offline
                                        swordfisch
                                        wrote on last edited by
                                        #533

                                        @looxer01:

                                        und mit vorversion klappte das ?

                                        Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk `

                                        Ja mit der vorversion und den vkn dir geposteten fix ging es

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Beliar_666B Offline
                                          Beliar_666B Offline
                                          Beliar_666
                                          wrote on last edited by
                                          #534

                                          Hi,erstmal Danke für das Klasse Skript. Leider habe ich im Vis ein paar Fehler drin.

                                          Ich nutze bislang einen HmIP-eTRV-B und als Fenstersensor den HmIP-SWDM. Die Ical Einträge habe ich vorgenommen. Das Script an meinen Raum angepasst.

                                          Zum Teil lässt sich der Thermostat über die Vis steuern. Der Boost lässt sich starten, manuelle Temperatur übernimmt er auch, aber der zeitplan wird z.B. gar nicht übernommen.

                                          Woher kommen nun die Markierten Fehler im Screenshot?
                                          9141_bild1.png
                                          9141_heizungsscript_20a01_published.txt
                                          9141_view_20_01_published.txt

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          679

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe