[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
-
Und jetzt Script, View, Docu:
Script:
heizungsscript_20a01_Published.txt
View:
View_20_01_Published.txt `
Viewskript ist das selbe wie Heizungsskript?
Sigi
-
Viewskript ist das selbe wie Heizungsskript? `
Hi,der View muss in VIS importiert werden. Wie das geht steht in der Doku.
Aber wie schon oben geschrieben; ich empfehle nicht alles neu zu installieren, sondern existierende Views manuell zu ändern.
vG Looxer
-
Ja, das weis ich aber die herunterladbaren Dateien sind Indent, sollte die nicht unterschiedlich sein?
-
allerdings. dann ist es ein Fehler. Mist.
Bin unterwegs, korrigiere ich aber gleich. sorry
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
-
scheint wieder ein Problem bei der Temperatur absenkung mit nicht HM Sensoren bzw auch bei HM Sensoren zu geben
! ````
15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Raum = Wohnzimmer
15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE
15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Wohnzimmer true
15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Raum Wohnzimmer
15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer ist true
15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung - Verschluss geoeffnet
15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices:Absenkung - Verschluss geoeffnet
15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.RaumStatusVerschluss
15:29:23.392 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
15:29:23.992 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Trigger nach Änderung für State radar.1.countHere
15:29:23.992 [info] javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: TriggerUpdate für undefined und manChange=false -
scheint wieder ein Problem bei der Temperatur absenkung mit nicht HM Sensoren bzw auch bei HM Sensoren zu geben `
Hast du deine Einstellungen beibehalten ? -
ja habe meine Einstellungen bei behalten
! ````
javascript.0 2018-10-13 15:39:43.863 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
javascript.0 2018-10-13 15:39:43.857 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.RaumStatusVerschluss
javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices:Absenkung - Verschluss geoeffnet
javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung - Verschluss geoeffnet
javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer ist true
javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Raum Wohnzimmer
javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Wohnzimmer true
javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE
javascript.0 2018-10-13 15:39:43.851 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Raum = Wohnzimmer
javascript.0 2018-10-13 15:39:16.714 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
javascript.0 2018-10-13 15:39:16.707 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.RaumStatusVerschluss
javascript.0 2018-10-13 15:39:16.702 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Setze Schedule für nächste Planzeit 2 0 16 * * * für Raum Wohnzimmer
javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach overrule: 22 Findung
javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine ExecuteTempDetermination: raum WohnzimmerSolltemp nach Switchtime: 22 Findung Sa_16:00:00
javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 22 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu
javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices:
javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Wohnzimmer ist false
javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor status ist ? false
javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Raum Wohnzimmer
javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Wohnzimmer false
javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist false fuer devtype = HM-Sec-SCo und id hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE
javascript.0 2018-10-13 15:39:16.701 info script.js.common.Heizungssteuerung_neu13_10: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.MEQ0951131.1.STATE Raum = Wohnzimmerhabe gerade das script neu aufgesetzt und nur meine Änderungen gemacht mfg swordfisch
-
habe gerade das script neu aufgesetzt und nur meine Änderungen gemacht `
Log sieht doch gut aus. -
habe gerade das script neu aufgesetzt und nur meine Änderungen gemacht
Log sieht doch gut aus.
Aber die Temperatur wird nicht abgesenkt
-
und mit vorversion klappte das ?
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
-
und mit vorversion klappte das ?
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk `
Ja mit der vorversion und den vkn dir geposteten fix ging es
-
Hi,erstmal Danke für das Klasse Skript. Leider habe ich im Vis ein paar Fehler drin.
Ich nutze bislang einen HmIP-eTRV-B und als Fenstersensor den HmIP-SWDM. Die Ical Einträge habe ich vorgenommen. Das Script an meinen Raum angepasst.
Zum Teil lässt sich der Thermostat über die Vis steuern. Der Boost lässt sich starten, manuelle Temperatur übernimmt er auch, aber der zeitplan wird z.B. gar nicht übernommen.
Woher kommen nun die Markierten Fehler im Screenshot?
9141_bild1.png
9141_heizungsscript_20a01_published.txt
9141_view_20_01_published.txt -
Zum Teil lässt sich der Thermostat über die Vis steuern. Der Boost lässt sich starten, manuelle Temperatur übernimmt er auch, aber der zeitplan wird z.B. gar nicht übernommen.
Woher kommen nun die Markierten Fehler im Screenshot? `
ich denke, dass da was beim Anpassen des Views schiefgegangen ist.Entweder ein manueller Fehler beim Replace oder ein problematischer Editor sind die üblichen Fehlerquellen.
Bitte gehe folgendermaßen vor:
-
nutze einen Editor, der keine Sonderzeichen einbaut (mein persönlicher Favorit ist Notepad++)
-
Nimm den View von der ersten Seite
-
Mache einen Replace all von "Schlafzimmer" nach "Wohnzimmer"
-
Kopiere mit ctrl-c das coding
-
und importiere in VIS
Die von dir aufgezeigten sind allesamt VIS Probleme. Daher glaube ich, dass das so wie oben beschrieben lösbar sein sollte.
Ich habe eine Bitte:
@Beliar_666:Ich nutze bislang einen HmIP-eTRV-B und als Fenstersensor den HmIP-SWDM `
könntest du mir die Konfig für die beiden Geräte zukommen lassen ?Ich würde die dann gerne aufnehmen.
vG Looxer
-
-
Ja mit der vorversion und den vkn dir geposteten fix ging es `
Liebe Leute,leider habe ich einen Fehler in a01 eingebaut, womit die Temperaturen für nicht direkte Sensoren nicht abgesenkt wurden und dass obwohl der Sensor erkannt wurde und die Verschlussöffnung ebenfalls erkannt war.
Ist jetzt mit a02 behoben und ist im ersten Post hochgeladen.
vG Looxer
-
-
nutze einen Editor, der keine Sonderzeichen einbaut (mein persönlicher Favorit ist Notepad++)
-
Nimm den View von der ersten Seite
-
Mache einen Replace all von "Schlafzimmer" nach "Wohnzimmer"
-
Kopiere mit ctrl-c das coding
-
und importiere in VIS
Die von dir aufgezeigten sind allesamt VIS Probleme. Daher glaube ich, dass das so wie oben beschrieben lösbar sein sollte.
Ich habe eine Bitte:
@Beliar_666:Ich nutze bislang einen HmIP-eTRV-B und als Fenstersensor den HmIP-SWDM `
könntest du mir die Konfig für die beiden Geräte zukommen lassen ?Ich würde die dann gerne aufnehmen.
vG Looxer `
Genau so bin ich vorgegangen. Ich nutze nur noch Notepad++ oder zum Vergleichen Winmerge. Habe jetzt auch noch mal den View neu geändert und importiert. Das Ergebnis ist allerdings das Gleiche. Ich habe eher das Gefühl das die Verknüpfung zu den Java Punkten irgendwie nicht hinhaut.
Welche Konfig von den 2 Geräten meinst Du genau? die aus HM oder die aus IoB?
-
-
Das Ergebnis ist allerdings das Gleiche. Ich habe eher das Gefühl das die Verknüpfung zu den Java Punkten irgendwie nicht hinhaut. `
Hi,kannst du dir das mal im VIS Editor ansehen ? die Datenpunkte stehen ja da drinnen.
Es scheint ja so, dass die Datenpunkte die da stehen nicht mit denen in der Objektliste übereinstimmen.
Welche Konfig von den 2 Geräten meinst Du genau? die aus HM oder die aus IoB? `
Ich meine die Konfiguration, die du im Script für diese Geräte gemacht hast.vG Looxer
-
Ja mit der vorversion und den vkn dir geposteten fix ging es `
Liebe Leute,leider habe ich einen Fehler in a01 eingebaut, womit die Temperaturen für nicht direkte Sensoren nicht abgesenkt wurden und dass obwohl der Sensor erkannt wurde und die Verschlussöffnung ebenfalls erkannt war.
Ist jetzt mit a02 behoben und ist im ersten Post hochgeladen.
vG Looxer `
Habe das neue Scrippt eingebaut und es funktioniert wieder so wie es soll änderungen der Xiaomi also nicht HM Kontkate.
-
Die Datenpunkte im Vis Editor passten überhaupt nicht. Die standen alle auf der Grundeinstellung: javascript.0.Heizung. Kann nicht funktionieren wenn das Script unter javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung. liegt.
Also das Funktioniert jetzt. Auch den Zeitplan übernimmt er ordnungsgemäss. Was mir jetzt noch fehlt ist wenn ich jetzt z.B. manuell eine Globale Variable setze wie z.B. Gaeste, dann ändert er die Einstellung für 4 Sekunden und wechselt dann wieder zurück. Sollte das dann nicht dauerhaft bleiben bis ich es wieder ändere?
Wie ich die iCal verknüpfung hin bekomme ist mir auch noch nicht so ganz plausibel mit den Events. Aber das ist auch eher zweitrangig.
Meine Config im Script sieht so aus, bin mir aber nicht ganz sicher ob das 100% so richtig ist:
ThermostatTypeTab[9] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-eTRV-B' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.SET_POINT_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.SET_POINT_MODE', 12, 0]; SensorTypeTab[8] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-SWDM' , 'Fenstersensor (HMIP )' , 'IPSE', '1.STATE' , false, 0, true ]; // IP
-
Was mir jetzt noch fehlt ist wenn ich jetzt z.B. manuell eine Globale Variable setze wie z.B. Gaeste, dann ändert er die Einstellung für 4 Sekunden und wechselt dann wieder zurück. Sollte das dann nicht dauerhaft bleiben bis ich es wieder ändere?
Wie ich die iCal verknüpfung hin bekomme ist mir auch noch nicht so ganz plausibel mit den Events. Aber das ist auch eher zweitrangig. `
Hi,
wenn ICAL aktiviert hast, dann funktionieren die Global Variablen nur über ICAL.
Da das Script keine ICAL Eintragungen findet setzt es die global Variablen auf false, weil ja nicht in ICAL gesetzt.
Wenn du iCLA deaktivierst kannst du die Variablen normal setzen.
Ich ändere das vielleicht in Zukunft, so dass beides geht. Ist aber nicht ganz so einfach. So rum war es einfacher
Danke für die Config
vG Looxer
-
Hi,
wenn ICAL aktiviert hast, dann funktionieren die Global Variablen nur über ICAL.
Da das Script keine ICAL Eintragungen findet setzt es die global Variablen auf false, weil ja nicht in ICAL gesetzt.
Wenn du iCLA deaktivierst kannst du die Variablen normal setzen.
Ich ändere das vielleicht in Zukunft, so dass beides geht. Ist aber nicht ganz so einfach. So rum war es einfacher
Danke für die Config
vG Looxer `
Ah. OK, dachte der erste Punkt muss generell auf true. Jetzt klappt auch dass. Sogar die Restzeitanzeige läuft nun.
Wenn ich jetzt in anderen Räumen auch steuern will, dann muss ich für jeden Raum einen eigenen View erstellen?