Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Luxtronik2-Controller

NEWS

  • Der neue Monatsrückblick für Mai und Juni 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    7
    1
    211

  • wichtiges UPDATE für controller 7.2.2 im stable
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    3.3k

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    5.1k

Test Luxtronik2-Controller

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
76 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Homer.J.H Homer.J.

    @TbsJah sagte:

    Hoffentlich funktioniert es jetzt

    auf den ersten Blick sieht es gut aus. 👍

    Screenshot 2026-07-17 170127.png

    schau mal ob man diese Werte noch irgendwie mit hinbekommt ich finde es als Bestätigung nicht schlecht ob der Befehl durchgegangen ist.

    Screenshot 2026-07-17 165711.png

    Screenshot 2026-07-17 170019.png

    Der Datenpunkt hat wohl auch noch ein Fehler.

    Screenshot 2026-07-17 165730.png

    der Wert passt nicht.

    so sieht es jetzt aus.
    Screenshot 2026-07-17 202121.png

    TbsJahT Offline
    TbsJahT Offline
    TbsJah
    schrieb am zuletzt editiert von
    #59

    @Homer.J. sagte:
    schau mal ob man diese Werte noch irgendwie mit hinbekommt ich finde es als Bestätigung nicht schlecht ob der Befehl durchgegangen ist.

    Verstehe ich nicht, was du meinst bzw. haben möchtest 🙂 . Der String ist nur der aktuelle Zustand und der befindet sich in operation mode (welcher immer wieder aktualisiert wird)

    Der Datenpunkt hat wohl auch noch ein Fehler.

    Screenshot 2026-07-17 165730.png

    Behoben

    so sieht es jetzt aus.
    Screenshot 2026-07-17 202121.png

    Sehr Cool!! Anzeige in Vis?

    Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • TbsJahT TbsJah

      @Homer.J. sagte:
      schau mal ob man diese Werte noch irgendwie mit hinbekommt ich finde es als Bestätigung nicht schlecht ob der Befehl durchgegangen ist.

      Verstehe ich nicht, was du meinst bzw. haben möchtest 🙂 . Der String ist nur der aktuelle Zustand und der befindet sich in operation mode (welcher immer wieder aktualisiert wird)

      Der Datenpunkt hat wohl auch noch ein Fehler.

      Screenshot 2026-07-17 165730.png

      Behoben

      so sieht es jetzt aus.
      Screenshot 2026-07-17 202121.png

      Sehr Cool!! Anzeige in Vis?

      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
      #60

      @TbsJah sagte:

      Sehr Cool!! Anzeige in Vis?

      Ja so sieht sie komplett aus.
      Screenshot 2026-07-18 105038.png

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • TbsJahT TbsJah

        @Homer.J. sagte:
        schau mal ob man diese Werte noch irgendwie mit hinbekommt ich finde es als Bestätigung nicht schlecht ob der Befehl durchgegangen ist.

        Verstehe ich nicht, was du meinst bzw. haben möchtest 🙂 . Der String ist nur der aktuelle Zustand und der befindet sich in operation mode (welcher immer wieder aktualisiert wird)

        Der Datenpunkt hat wohl auch noch ein Fehler.

        Screenshot 2026-07-17 165730.png

        Behoben

        so sieht es jetzt aus.
        Screenshot 2026-07-17 202121.png

        Sehr Cool!! Anzeige in Vis?

        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        schrieb am zuletzt editiert von
        #61

        @TbsJah sagte:

        Verstehe ich nicht, was du meinst bzw. haben möchtest . Der String ist nur der aktuelle Zustand und der befindet sich in operation mode (welcher immer wieder aktualisiert wird)

        Hab ich gefunden.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
          #62

          die Datenpunkt hab ich mir noch rausgesucht.

          173 Durchfluss l/h
          254 Ein_Akt_Kühlung_Durchfluss l/h

          könntest du den noch mit einbauen und in ein Text umbauen jetzt ist es 0 und 1.
          cool wäre Aus und Aktiv
          Vielleicht ist es ja möglich das du es bei den eigenen angelegten Datenpunkten mit einbauen kannst das man z.B. Zahl als Text anzeigen lassen kann.

          108 Einst_BA_Kuehl_akt

          den Datenpunkt hab ich nicht gefunden.
          Screenshot 2026-07-18 105643.png

          sollte der sein

          730 ID_Zaehler_BetrZeitKuehlen

          TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Homer.J.H Homer.J.

            die Datenpunkt hab ich mir noch rausgesucht.

            173 Durchfluss l/h
            254 Ein_Akt_Kühlung_Durchfluss l/h

            könntest du den noch mit einbauen und in ein Text umbauen jetzt ist es 0 und 1.
            cool wäre Aus und Aktiv
            Vielleicht ist es ja möglich das du es bei den eigenen angelegten Datenpunkten mit einbauen kannst das man z.B. Zahl als Text anzeigen lassen kann.

            108 Einst_BA_Kuehl_akt

            den Datenpunkt hab ich nicht gefunden.
            Screenshot 2026-07-18 105643.png

            sollte der sein

            730 ID_Zaehler_BetrZeitKuehlen

            TbsJahT Offline
            TbsJahT Offline
            TbsJah
            schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
            #63

            @Homer.J. sagte:

            die Datenpunkt hab ich mir noch rausgesucht.

            173 Durchfluss l/h
            254 Ein_Akt_Kühlung_Durchfluss l/h
            108 Einst_BA_Kuehl_akt
            730 ID_Zaehler_BetrZeitKuehlen

            173 -> 02_Inputs neu
            254 -> 13_Cooling neu
            108 --> 13_Cooling existiert bereits mit 0 Off/ Aus 1 Automatic/ Automatik (Attribute von den Werten kannst du auch auslesen über VIS)
            730 ist 66 -> Betriebsstunden Kühlen -> 05_OperationHours existiert bereits

            Wegen dem Mapping bei eigenen Werten schau ich mal
            Die neuen Punkte muss ich noch der Konfig hinzufügen
            Dauert noch etwas

            Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • TbsJahT TbsJah

              @Homer.J. sagte:

              die Datenpunkt hab ich mir noch rausgesucht.

              173 Durchfluss l/h
              254 Ein_Akt_Kühlung_Durchfluss l/h
              108 Einst_BA_Kuehl_akt
              730 ID_Zaehler_BetrZeitKuehlen

              173 -> 02_Inputs neu
              254 -> 13_Cooling neu
              108 --> 13_Cooling existiert bereits mit 0 Off/ Aus 1 Automatic/ Automatik (Attribute von den Werten kannst du auch auslesen über VIS)
              730 ist 66 -> Betriebsstunden Kühlen -> 05_OperationHours existiert bereits

              Wegen dem Mapping bei eigenen Werten schau ich mal
              Die neuen Punkte muss ich noch der Konfig hinzufügen
              Dauert noch etwas

              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
              #64

              @TbsJah sagte:

              173 -> 02_Inputs neu

              hier wird der Wert falsch angezeigt momentan bei mir 1500l/h 150l/h wird angezeigt.

              wäre dann hier das gleich.

              flow_rate_heat_source

              TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • TbsJahT TbsJah

                @Homer.J. sagte:

                die Datenpunkt hab ich mir noch rausgesucht.

                173 Durchfluss l/h
                254 Ein_Akt_Kühlung_Durchfluss l/h
                108 Einst_BA_Kuehl_akt
                730 ID_Zaehler_BetrZeitKuehlen

                173 -> 02_Inputs neu
                254 -> 13_Cooling neu
                108 --> 13_Cooling existiert bereits mit 0 Off/ Aus 1 Automatic/ Automatik (Attribute von den Werten kannst du auch auslesen über VIS)
                730 ist 66 -> Betriebsstunden Kühlen -> 05_OperationHours existiert bereits

                Wegen dem Mapping bei eigenen Werten schau ich mal
                Die neuen Punkte muss ich noch der Konfig hinzufügen
                Dauert noch etwas

                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                schrieb am zuletzt editiert von
                #65

                @TbsJah sagte:

                108 --> 13_Cooling existiert bereits mit 0 Off/ Aus 1 Automatic/ Automatik (Attribute von den Werten kannst du auch auslesen über VIS)

                war von mir falsch aber gibt es vielleicht ein

                opStateCoolingString

                um den Status auszulesen?

                TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Homer.J.H Homer.J.

                  @TbsJah sagte:

                  173 -> 02_Inputs neu

                  hier wird der Wert falsch angezeigt momentan bei mir 1500l/h 150l/h wird angezeigt.

                  wäre dann hier das gleich.

                  flow_rate_heat_source

                  TbsJahT Offline
                  TbsJahT Offline
                  TbsJah
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #66

                  @Homer.J. sagte:
                  hier wird der Wert falsch angezeigt momentan bei mir 1500l/h 150l/h wird angezeigt.

                  angepasst

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Homer.J.H Homer.J.

                    @TbsJah sagte:

                    108 --> 13_Cooling existiert bereits mit 0 Off/ Aus 1 Automatic/ Automatik (Attribute von den Werten kannst du auch auslesen über VIS)

                    war von mir falsch aber gibt es vielleicht ein

                    opStateCoolingString

                    um den Status auszulesen?

                    TbsJahT Offline
                    TbsJahT Offline
                    TbsJah
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #67

                    @Homer.J. sagte:

                    war von mir falsch aber gibt es vielleicht ein

                    opStateCoolingString

                    um den Status auszulesen?

                    Der wird über Logik erstellt
                    Was wären deine Vorgaben ?

                    Kühlen nicht erlaubt -> AT<20°C
                    Kühlen erlaubt AT Freigabe > 12h
                    Kühlen nicht erlaubt AT < 12h
                    Kühlen nicht erlaubt AT Unterschreitung > 12h

                    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • TbsJahT TbsJah

                      @Homer.J. sagte:

                      war von mir falsch aber gibt es vielleicht ein

                      opStateCoolingString

                      um den Status auszulesen?

                      Der wird über Logik erstellt
                      Was wären deine Vorgaben ?

                      Kühlen nicht erlaubt -> AT<20°C
                      Kühlen erlaubt AT Freigabe > 12h
                      Kühlen nicht erlaubt AT < 12h
                      Kühlen nicht erlaubt AT Unterschreitung > 12h

                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                      #68

                      Morgen, @TbsJah

                      also wenn ich es jetzt in ein kleines script packen würde.

                      wenn Automatik an und AT < 20°C und AT Unterschreitung > 12h dann (opStateCoolingString) Aus

                      wenn Automatik an und AT > 20°C und AT Freigabe > 12h
                      dann (opStateCoolingString) Aktiv

                      wenn Kühlung aus dann (opStateCoolingString) Aus

                      ich weiß nicht wie es in der WP geprüft wird dann könnte man den ein oder anderen Punkt weglassen.

                      hoffe ist Verständlich.

                      Kannst du meine WP noch mit aufnehmen.

                      MSW2-9S

                      wird als unbekannt angezeigt.

                      TbsJahT 3 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • Homer.J.H Homer.J.

                        Morgen, @TbsJah

                        also wenn ich es jetzt in ein kleines script packen würde.

                        wenn Automatik an und AT < 20°C und AT Unterschreitung > 12h dann (opStateCoolingString) Aus

                        wenn Automatik an und AT > 20°C und AT Freigabe > 12h
                        dann (opStateCoolingString) Aktiv

                        wenn Kühlung aus dann (opStateCoolingString) Aus

                        ich weiß nicht wie es in der WP geprüft wird dann könnte man den ein oder anderen Punkt weglassen.

                        hoffe ist Verständlich.

                        Kannst du meine WP noch mit aufnehmen.

                        MSW2-9S

                        wird als unbekannt angezeigt.

                        TbsJahT Offline
                        TbsJahT Offline
                        TbsJah
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #69

                        @Homer.J. sagte:

                        MSW2-9S

                        Welche Zahl zeigt dir rawValues[78]?

                        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Homer.J.H Homer.J.

                          Morgen, @TbsJah

                          also wenn ich es jetzt in ein kleines script packen würde.

                          wenn Automatik an und AT < 20°C und AT Unterschreitung > 12h dann (opStateCoolingString) Aus

                          wenn Automatik an und AT > 20°C und AT Freigabe > 12h
                          dann (opStateCoolingString) Aktiv

                          wenn Kühlung aus dann (opStateCoolingString) Aus

                          ich weiß nicht wie es in der WP geprüft wird dann könnte man den ein oder anderen Punkt weglassen.

                          hoffe ist Verständlich.

                          Kannst du meine WP noch mit aufnehmen.

                          MSW2-9S

                          wird als unbekannt angezeigt.

                          TbsJahT Offline
                          TbsJahT Offline
                          TbsJah
                          schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                          #70

                          @Homer.J. sagte:

                          wenn Automatik an und AT < 20°C und AT Unterschreitung > 12h dann (opStateCoolingString) Aus

                          wenn Automatik an und AT > 20°C und AT Freigabe > 12h
                          dann (opStateCoolingString) Aktiv

                          wenn Kühlung aus dann (opStateCoolingString) Aus

                          Steht im Display irgendwo ein Zähler der Abläuft wenn die Temperatur erreicht oder unterschritten ist und abläuft bis zur Vorgabezeit?

                          Also Temperatur vorgabe erreicht > 20°C seit 10 Minuten - Kühlfreigabe nach 2h
                          Timer -> 1:50h

                          Kannst du bitte mal schauen und wenn ja dann mit einem Dumplog abgleichen (dort sind es bestimmt Sekunden)
                          Ich bräuchte dann den Index

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • TbsJahT TbsJah

                            @Homer.J. sagte:

                            MSW2-9S

                            Welche Zahl zeigt dir rawValues[78]?

                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                            #71

                            @TbsJah sagte:

                            Welche Zahl zeigt dir rawValues[78]

                            Wert:
                            80
                            Typ:
                            string
                            Zeitstempel:
                            a few seconds ago
                            Bestätigt:
                            Bestätigt (true)
                            Zuletzt geändert:
                            a few seconds ago
                            Qualität:
                            0x00 - good
                            Von:
                            system.adapter.luxtronik2-controller.1
                            Benutzer:
                            system.user.admin
                            
                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • Homer.J.H Homer.J.

                              Morgen, @TbsJah

                              also wenn ich es jetzt in ein kleines script packen würde.

                              wenn Automatik an und AT < 20°C und AT Unterschreitung > 12h dann (opStateCoolingString) Aus

                              wenn Automatik an und AT > 20°C und AT Freigabe > 12h
                              dann (opStateCoolingString) Aktiv

                              wenn Kühlung aus dann (opStateCoolingString) Aus

                              ich weiß nicht wie es in der WP geprüft wird dann könnte man den ein oder anderen Punkt weglassen.

                              hoffe ist Verständlich.

                              Kannst du meine WP noch mit aufnehmen.

                              MSW2-9S

                              wird als unbekannt angezeigt.

                              TbsJahT Offline
                              TbsJahT Offline
                              TbsJah
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #72

                              @Homer.J. sagte:

                              wenn Kühlung ...

                              Ist drin. Auch ein paar andere Objekte für Kühlung
                              Schau es dir es mal an - vielleicht passt dir das schon

                              Typ ist auch eingetragen

                              Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • TbsJahT TbsJah

                                @Homer.J. sagte:

                                wenn Kühlung ...

                                Ist drin. Auch ein paar andere Objekte für Kühlung
                                Schau es dir es mal an - vielleicht passt dir das schon

                                Typ ist auch eingetragen

                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                                #73

                                @TbsJah

                                Morgen,

                                habs durchgesehen einiges ist mir aufgefallen.

                                dieser Punkt sieht schon gut aus wird aktualisiert zeigt aber unbekannt bei Automatik.
                                Screenshot 2026-07-20 054507.png
                                Screenshot 2026-07-20 055123.png

                                dieser Punkt für was ist der?
                                Screenshot 2026-07-20 054928.png
                                da passiert nichts.

                                und bei diesen kommt eine Zahlenreihenfolge die aktualisiert wird.
                                Screenshot 2026-07-20 055001.png

                                für was ist dieser Punkt
                                Screenshot 2026-07-20 061832.png

                                Grüße

                                TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Homer.J.H Homer.J.

                                  @TbsJah

                                  Morgen,

                                  habs durchgesehen einiges ist mir aufgefallen.

                                  dieser Punkt sieht schon gut aus wird aktualisiert zeigt aber unbekannt bei Automatik.
                                  Screenshot 2026-07-20 054507.png
                                  Screenshot 2026-07-20 055123.png

                                  dieser Punkt für was ist der?
                                  Screenshot 2026-07-20 054928.png
                                  da passiert nichts.

                                  und bei diesen kommt eine Zahlenreihenfolge die aktualisiert wird.
                                  Screenshot 2026-07-20 055001.png

                                  für was ist dieser Punkt
                                  Screenshot 2026-07-20 061832.png

                                  Grüße

                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJah
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #74

                                  @Homer.J. sagte:

                                  habs durchgesehen

                                  efa1bef3-131a-425d-8fdd-fad09fbcba93-image.jpeg
                                  Hatte gehofft das es darüber auswertbar ist

                                  Was bekommst du bei den Werten zurück?
                                  f9f7bb11-d369-4bbb-aea7-efe26621c2c6-image.jpeg

                                  @Homer.J. sagte:
                                  zeigt aber unbekannt bei Automatik.

                                  Habe eine Aktualisierung hochgeladen

                                  Und wie immer leider - ich habe (noch) keine Kühlung - daher ist das wieder blindes Steuern 😆

                                  Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • TbsJahT TbsJah

                                    @Homer.J. sagte:

                                    habs durchgesehen

                                    efa1bef3-131a-425d-8fdd-fad09fbcba93-image.jpeg
                                    Hatte gehofft das es darüber auswertbar ist

                                    Was bekommst du bei den Werten zurück?
                                    f9f7bb11-d369-4bbb-aea7-efe26621c2c6-image.jpeg

                                    @Homer.J. sagte:
                                    zeigt aber unbekannt bei Automatik.

                                    Habe eine Aktualisierung hochgeladen

                                    Und wie immer leider - ich habe (noch) keine Kühlung - daher ist das wieder blindes Steuern 😆

                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #75

                                    @TbsJah sagte:

                                    Was bekommst du bei den Werten zurück?

                                    Screenshot 2026-07-20 104322.png

                                    Sag mal ich hab jetzt meine Zirku mit angeschlossen warum wird diese jede Stunde angeschalten obwohl es abgestellt ist?

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • TbsJahT Offline
                                      TbsJahT Offline
                                      TbsJah
                                      schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                                      #76

                                      Schau mal bitte ob bei dir eine on Zeit gesetzt ist
                                      Die zwei Werte sind bei der LWP direkt gesetzt
                                      Wichtig ist dass du da 0 bei on einträgst - sonst läuft das zusätzlich zum Bewegungsmelder/ Taster

                                      Müsste ich mal in der Doku vermerken - aber ich bin sehr Faul was die Dokumentation betrifft

                                      37db8848-3932-4778-a22c-71a9409fa4bc-image.jpeg

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0

                                      Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                      Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                      Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                      Registrieren Anmelden
                                      Antworten
                                      • In einem neuen Thema antworten
                                      Anmelden zum Antworten
                                      • Älteste zuerst
                                      • Neuste zuerst
                                      • Meiste Stimmen


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      377

                                      Online

                                      33.0k

                                      Benutzer

                                      83.4k

                                      Themen

                                      1.3m

                                      Beiträge
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2026
                                      logo
                                      • Anmelden

                                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                      • Erster Beitrag
                                        Letzter Beitrag
                                      0
                                      • Home
                                      • Aktuell
                                      • Tags
                                      • Ungelesen 0
                                      • Kategorien
                                      • Unreplied
                                      • Beliebt
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe