    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.1k

  • wichtiges UPDATE für controller 7.2.2 im stable
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    3.6k

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    6.2k

Test Luxtronik2-Controller

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
85 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • TbsJahT TbsJah

    oha stimmt - sollte so etwas nicht in der MiPa machen.
    War ein Dreher drin bei der Abfrage ob 120 befüllt

    Hoffentlich funktioniert es jetzt

    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
    #58

    @TbsJah sagte:

    Hoffentlich funktioniert es jetzt

    auf den ersten Blick sieht es gut aus. 👍

    Screenshot 2026-07-17 170127.png

    schau mal ob man diese Werte noch irgendwie mit hinbekommt ich finde es als Bestätigung nicht schlecht ob der Befehl durchgegangen ist.

    Screenshot 2026-07-17 165711.png

    Screenshot 2026-07-17 170019.png

    Der Datenpunkt hat wohl auch noch ein Fehler.

    Screenshot 2026-07-17 165730.png

    der Wert passt nicht.

    so sieht es jetzt aus.
    Screenshot 2026-07-17 202121.png

    TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Homer.J.H Homer.J.

      @TbsJah sagte:

      Hoffentlich funktioniert es jetzt

      auf den ersten Blick sieht es gut aus. 👍

      Screenshot 2026-07-17 170127.png

      schau mal ob man diese Werte noch irgendwie mit hinbekommt ich finde es als Bestätigung nicht schlecht ob der Befehl durchgegangen ist.

      Screenshot 2026-07-17 165711.png

      Screenshot 2026-07-17 170019.png

      Der Datenpunkt hat wohl auch noch ein Fehler.

      Screenshot 2026-07-17 165730.png

      der Wert passt nicht.

      so sieht es jetzt aus.
      Screenshot 2026-07-17 202121.png

      TbsJahT Offline
      TbsJahT Offline
      TbsJah
      schrieb am zuletzt editiert von
      #59

      @Homer.J. sagte:
      schau mal ob man diese Werte noch irgendwie mit hinbekommt ich finde es als Bestätigung nicht schlecht ob der Befehl durchgegangen ist.

      Verstehe ich nicht, was du meinst bzw. haben möchtest 🙂 . Der String ist nur der aktuelle Zustand und der befindet sich in operation mode (welcher immer wieder aktualisiert wird)

      Der Datenpunkt hat wohl auch noch ein Fehler.

      Screenshot 2026-07-17 165730.png

      Behoben

      so sieht es jetzt aus.
      Screenshot 2026-07-17 202121.png

      Sehr Cool!! Anzeige in Vis?

      Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • TbsJahT TbsJah

        @Homer.J. sagte:
        schau mal ob man diese Werte noch irgendwie mit hinbekommt ich finde es als Bestätigung nicht schlecht ob der Befehl durchgegangen ist.

        Verstehe ich nicht, was du meinst bzw. haben möchtest 🙂 . Der String ist nur der aktuelle Zustand und der befindet sich in operation mode (welcher immer wieder aktualisiert wird)

        Der Datenpunkt hat wohl auch noch ein Fehler.

        Screenshot 2026-07-17 165730.png

        Behoben

        so sieht es jetzt aus.
        Screenshot 2026-07-17 202121.png

        Sehr Cool!! Anzeige in Vis?

        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
        #60

        @TbsJah sagte:

        Sehr Cool!! Anzeige in Vis?

        Ja so sieht sie komplett aus.
        Screenshot 2026-07-18 105038.png

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • TbsJahT TbsJah

          @Homer.J. sagte:
          schau mal ob man diese Werte noch irgendwie mit hinbekommt ich finde es als Bestätigung nicht schlecht ob der Befehl durchgegangen ist.

          Verstehe ich nicht, was du meinst bzw. haben möchtest 🙂 . Der String ist nur der aktuelle Zustand und der befindet sich in operation mode (welcher immer wieder aktualisiert wird)

          Der Datenpunkt hat wohl auch noch ein Fehler.

          Screenshot 2026-07-17 165730.png

          Behoben

          so sieht es jetzt aus.
          Screenshot 2026-07-17 202121.png

          Sehr Cool!! Anzeige in Vis?

          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          schrieb am zuletzt editiert von
          #61

          @TbsJah sagte:

          Verstehe ich nicht, was du meinst bzw. haben möchtest . Der String ist nur der aktuelle Zustand und der befindet sich in operation mode (welcher immer wieder aktualisiert wird)

          Hab ich gefunden.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
            #62

            die Datenpunkt hab ich mir noch rausgesucht.

            173 Durchfluss l/h
            254 Ein_Akt_Kühlung_Durchfluss l/h

            könntest du den noch mit einbauen und in ein Text umbauen jetzt ist es 0 und 1.
            cool wäre Aus und Aktiv
            Vielleicht ist es ja möglich das du es bei den eigenen angelegten Datenpunkten mit einbauen kannst das man z.B. Zahl als Text anzeigen lassen kann.

            108 Einst_BA_Kuehl_akt

            den Datenpunkt hab ich nicht gefunden.
            Screenshot 2026-07-18 105643.png

            sollte der sein

            730 ID_Zaehler_BetrZeitKuehlen

            TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Homer.J.H Homer.J.

              die Datenpunkt hab ich mir noch rausgesucht.

              173 Durchfluss l/h
              254 Ein_Akt_Kühlung_Durchfluss l/h

              könntest du den noch mit einbauen und in ein Text umbauen jetzt ist es 0 und 1.
              cool wäre Aus und Aktiv
              Vielleicht ist es ja möglich das du es bei den eigenen angelegten Datenpunkten mit einbauen kannst das man z.B. Zahl als Text anzeigen lassen kann.

              108 Einst_BA_Kuehl_akt

              den Datenpunkt hab ich nicht gefunden.
              Screenshot 2026-07-18 105643.png

              sollte der sein

              730 ID_Zaehler_BetrZeitKuehlen

              TbsJahT Offline
              TbsJahT Offline
              TbsJah
              schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
              #63

              @Homer.J. sagte:

              die Datenpunkt hab ich mir noch rausgesucht.

              173 Durchfluss l/h
              254 Ein_Akt_Kühlung_Durchfluss l/h
              108 Einst_BA_Kuehl_akt
              730 ID_Zaehler_BetrZeitKuehlen

              173 -> 02_Inputs neu
              254 -> 13_Cooling neu
              108 --> 13_Cooling existiert bereits mit 0 Off/ Aus 1 Automatic/ Automatik (Attribute von den Werten kannst du auch auslesen über VIS)
              730 ist 66 -> Betriebsstunden Kühlen -> 05_OperationHours existiert bereits

              Wegen dem Mapping bei eigenen Werten schau ich mal
              Die neuen Punkte muss ich noch der Konfig hinzufügen
              Dauert noch etwas

              Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • TbsJahT TbsJah

                @Homer.J. sagte:

                die Datenpunkt hab ich mir noch rausgesucht.

                173 Durchfluss l/h
                254 Ein_Akt_Kühlung_Durchfluss l/h
                108 Einst_BA_Kuehl_akt
                730 ID_Zaehler_BetrZeitKuehlen

                173 -> 02_Inputs neu
                254 -> 13_Cooling neu
                108 --> 13_Cooling existiert bereits mit 0 Off/ Aus 1 Automatic/ Automatik (Attribute von den Werten kannst du auch auslesen über VIS)
                730 ist 66 -> Betriebsstunden Kühlen -> 05_OperationHours existiert bereits

                Wegen dem Mapping bei eigenen Werten schau ich mal
                Die neuen Punkte muss ich noch der Konfig hinzufügen
                Dauert noch etwas

                Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                #64

                @TbsJah sagte:

                173 -> 02_Inputs neu

                hier wird der Wert falsch angezeigt momentan bei mir 1500l/h 150l/h wird angezeigt.

                wäre dann hier das gleich.

                flow_rate_heat_source

                TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • TbsJahT TbsJah

                  @Homer.J. sagte:

                  die Datenpunkt hab ich mir noch rausgesucht.

                  173 Durchfluss l/h
                  254 Ein_Akt_Kühlung_Durchfluss l/h
                  108 Einst_BA_Kuehl_akt
                  730 ID_Zaehler_BetrZeitKuehlen

                  173 -> 02_Inputs neu
                  254 -> 13_Cooling neu
                  108 --> 13_Cooling existiert bereits mit 0 Off/ Aus 1 Automatic/ Automatik (Attribute von den Werten kannst du auch auslesen über VIS)
                  730 ist 66 -> Betriebsstunden Kühlen -> 05_OperationHours existiert bereits

                  Wegen dem Mapping bei eigenen Werten schau ich mal
                  Die neuen Punkte muss ich noch der Konfig hinzufügen
                  Dauert noch etwas

                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #65

                  @TbsJah sagte:

                  108 --> 13_Cooling existiert bereits mit 0 Off/ Aus 1 Automatic/ Automatik (Attribute von den Werten kannst du auch auslesen über VIS)

                  war von mir falsch aber gibt es vielleicht ein

                  opStateCoolingString

                  um den Status auszulesen?

                  TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Homer.J.H Homer.J.

                    @TbsJah sagte:

                    173 -> 02_Inputs neu

                    hier wird der Wert falsch angezeigt momentan bei mir 1500l/h 150l/h wird angezeigt.

                    wäre dann hier das gleich.

                    flow_rate_heat_source

                    TbsJahT Offline
                    TbsJahT Offline
                    TbsJah
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #66

                    @Homer.J. sagte:
                    hier wird der Wert falsch angezeigt momentan bei mir 1500l/h 150l/h wird angezeigt.

                    angepasst

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Homer.J.H Homer.J.

                      @TbsJah sagte:

                      108 --> 13_Cooling existiert bereits mit 0 Off/ Aus 1 Automatic/ Automatik (Attribute von den Werten kannst du auch auslesen über VIS)

                      war von mir falsch aber gibt es vielleicht ein

                      opStateCoolingString

                      um den Status auszulesen?

                      TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #67

                      @Homer.J. sagte:

                      war von mir falsch aber gibt es vielleicht ein

                      opStateCoolingString

                      um den Status auszulesen?

                      Der wird über Logik erstellt
                      Was wären deine Vorgaben ?

                      Kühlen nicht erlaubt -> AT<20°C
                      Kühlen erlaubt AT Freigabe > 12h
                      Kühlen nicht erlaubt AT < 12h
                      Kühlen nicht erlaubt AT Unterschreitung > 12h

                      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • TbsJahT TbsJah

                        @Homer.J. sagte:

                        war von mir falsch aber gibt es vielleicht ein

                        opStateCoolingString

                        um den Status auszulesen?

                        Der wird über Logik erstellt
                        Was wären deine Vorgaben ?

                        Kühlen nicht erlaubt -> AT<20°C
                        Kühlen erlaubt AT Freigabe > 12h
                        Kühlen nicht erlaubt AT < 12h
                        Kühlen nicht erlaubt AT Unterschreitung > 12h

                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                        #68

                        Morgen, @TbsJah

                        also wenn ich es jetzt in ein kleines script packen würde.

                        wenn Automatik an und AT < 20°C und AT Unterschreitung > 12h dann (opStateCoolingString) Aus

                        wenn Automatik an und AT > 20°C und AT Freigabe > 12h
                        dann (opStateCoolingString) Aktiv

                        wenn Kühlung aus dann (opStateCoolingString) Aus

                        ich weiß nicht wie es in der WP geprüft wird dann könnte man den ein oder anderen Punkt weglassen.

                        hoffe ist Verständlich.

                        Kannst du meine WP noch mit aufnehmen.

                        MSW2-9S

                        wird als unbekannt angezeigt.

                        TbsJahT 3 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • Homer.J.H Homer.J.

                          Morgen, @TbsJah

                          also wenn ich es jetzt in ein kleines script packen würde.

                          wenn Automatik an und AT < 20°C und AT Unterschreitung > 12h dann (opStateCoolingString) Aus

                          wenn Automatik an und AT > 20°C und AT Freigabe > 12h
                          dann (opStateCoolingString) Aktiv

                          wenn Kühlung aus dann (opStateCoolingString) Aus

                          ich weiß nicht wie es in der WP geprüft wird dann könnte man den ein oder anderen Punkt weglassen.

                          hoffe ist Verständlich.

                          Kannst du meine WP noch mit aufnehmen.

                          MSW2-9S

                          wird als unbekannt angezeigt.

                          TbsJahT Offline
                          TbsJahT Offline
                          TbsJah
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #69

                          @Homer.J. sagte:

                          MSW2-9S

                          Welche Zahl zeigt dir rawValues[78]?

                          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Homer.J.H Homer.J.

                            Morgen, @TbsJah

                            also wenn ich es jetzt in ein kleines script packen würde.

                            wenn Automatik an und AT < 20°C und AT Unterschreitung > 12h dann (opStateCoolingString) Aus

                            wenn Automatik an und AT > 20°C und AT Freigabe > 12h
                            dann (opStateCoolingString) Aktiv

                            wenn Kühlung aus dann (opStateCoolingString) Aus

                            ich weiß nicht wie es in der WP geprüft wird dann könnte man den ein oder anderen Punkt weglassen.

                            hoffe ist Verständlich.

                            Kannst du meine WP noch mit aufnehmen.

                            MSW2-9S

                            wird als unbekannt angezeigt.

                            TbsJahT Offline
                            TbsJahT Offline
                            TbsJah
                            schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                            #70

                            @Homer.J. sagte:

                            wenn Automatik an und AT < 20°C und AT Unterschreitung > 12h dann (opStateCoolingString) Aus

                            wenn Automatik an und AT > 20°C und AT Freigabe > 12h
                            dann (opStateCoolingString) Aktiv

                            wenn Kühlung aus dann (opStateCoolingString) Aus

                            Steht im Display irgendwo ein Zähler der Abläuft wenn die Temperatur erreicht oder unterschritten ist und abläuft bis zur Vorgabezeit?

                            Also Temperatur vorgabe erreicht > 20°C seit 10 Minuten - Kühlfreigabe nach 2h
                            Timer -> 1:50h

                            Kannst du bitte mal schauen und wenn ja dann mit einem Dumplog abgleichen (dort sind es bestimmt Sekunden)
                            Ich bräuchte dann den Index

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • TbsJahT TbsJah

                              @Homer.J. sagte:

                              MSW2-9S

                              Welche Zahl zeigt dir rawValues[78]?

                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                              #71

                              @TbsJah sagte:

                              Welche Zahl zeigt dir rawValues[78]

                              Wert:
                              80
                              Typ:
                              string
                              Zeitstempel:
                              a few seconds ago
                              Bestätigt:
                              Bestätigt (true)
                              Zuletzt geändert:
                              a few seconds ago
                              Qualität:
                              0x00 - good
                              Von:
                              system.adapter.luxtronik2-controller.1
                              Benutzer:
                              system.user.admin
                              
                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • Homer.J.H Homer.J.

                                Morgen, @TbsJah

                                also wenn ich es jetzt in ein kleines script packen würde.

                                wenn Automatik an und AT < 20°C und AT Unterschreitung > 12h dann (opStateCoolingString) Aus

                                wenn Automatik an und AT > 20°C und AT Freigabe > 12h
                                dann (opStateCoolingString) Aktiv

                                wenn Kühlung aus dann (opStateCoolingString) Aus

                                ich weiß nicht wie es in der WP geprüft wird dann könnte man den ein oder anderen Punkt weglassen.

                                hoffe ist Verständlich.

                                Kannst du meine WP noch mit aufnehmen.

                                MSW2-9S

                                wird als unbekannt angezeigt.

                                TbsJahT Offline
                                TbsJahT Offline
                                TbsJah
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #72

                                @Homer.J. sagte:

                                wenn Kühlung ...

                                Ist drin. Auch ein paar andere Objekte für Kühlung
                                Schau es dir es mal an - vielleicht passt dir das schon

                                Typ ist auch eingetragen

                                Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • TbsJahT TbsJah

                                  @Homer.J. sagte:

                                  wenn Kühlung ...

                                  Ist drin. Auch ein paar andere Objekte für Kühlung
                                  Schau es dir es mal an - vielleicht passt dir das schon

                                  Typ ist auch eingetragen

                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                                  #73

                                  @TbsJah

                                  Morgen,

                                  habs durchgesehen einiges ist mir aufgefallen.

                                  dieser Punkt sieht schon gut aus wird aktualisiert zeigt aber unbekannt bei Automatik.
                                  Screenshot 2026-07-20 054507.png
                                  Screenshot 2026-07-20 055123.png

                                  dieser Punkt für was ist der?
                                  Screenshot 2026-07-20 054928.png
                                  da passiert nichts.

                                  und bei diesen kommt eine Zahlenreihenfolge die aktualisiert wird.
                                  Screenshot 2026-07-20 055001.png

                                  für was ist dieser Punkt
                                  Screenshot 2026-07-20 061832.png

                                  Grüße

                                  TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Homer.J.H Homer.J.

                                    @TbsJah

                                    Morgen,

                                    habs durchgesehen einiges ist mir aufgefallen.

                                    dieser Punkt sieht schon gut aus wird aktualisiert zeigt aber unbekannt bei Automatik.
                                    Screenshot 2026-07-20 054507.png
                                    Screenshot 2026-07-20 055123.png

                                    dieser Punkt für was ist der?
                                    Screenshot 2026-07-20 054928.png
                                    da passiert nichts.

                                    und bei diesen kommt eine Zahlenreihenfolge die aktualisiert wird.
                                    Screenshot 2026-07-20 055001.png

                                    für was ist dieser Punkt
                                    Screenshot 2026-07-20 061832.png

                                    Grüße

                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJah
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #74

                                    @Homer.J. sagte:

                                    habs durchgesehen

                                    efa1bef3-131a-425d-8fdd-fad09fbcba93-image.jpeg
                                    Hatte gehofft das es darüber auswertbar ist

                                    Was bekommst du bei den Werten zurück?
                                    f9f7bb11-d369-4bbb-aea7-efe26621c2c6-image.jpeg

                                    @Homer.J. sagte:
                                    zeigt aber unbekannt bei Automatik.

                                    Habe eine Aktualisierung hochgeladen

                                    Und wie immer leider - ich habe (noch) keine Kühlung - daher ist das wieder blindes Steuern 😆

                                    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • TbsJahT TbsJah

                                      @Homer.J. sagte:

                                      habs durchgesehen

                                      efa1bef3-131a-425d-8fdd-fad09fbcba93-image.jpeg
                                      Hatte gehofft das es darüber auswertbar ist

                                      Was bekommst du bei den Werten zurück?
                                      f9f7bb11-d369-4bbb-aea7-efe26621c2c6-image.jpeg

                                      @Homer.J. sagte:
                                      zeigt aber unbekannt bei Automatik.

                                      Habe eine Aktualisierung hochgeladen

                                      Und wie immer leider - ich habe (noch) keine Kühlung - daher ist das wieder blindes Steuern 😆

                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #75

                                      @TbsJah sagte:

                                      Was bekommst du bei den Werten zurück?

                                      Screenshot 2026-07-20 104322.png

                                      Sag mal ich hab jetzt meine Zirku mit angeschlossen warum wird diese jede Stunde angeschalten obwohl es abgestellt ist?

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • TbsJahT Offline
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJah
                                        schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                                        #76

                                        Schau mal bitte ob bei dir eine on Zeit gesetzt ist
                                        Die zwei Werte sind bei der LWP direkt gesetzt
                                        Wichtig ist dass du da 0 bei on einträgst - sonst läuft das zusätzlich zum Bewegungsmelder/ Taster

                                        Müsste ich mal in der Doku vermerken - aber ich bin sehr Faul was die Dokumentation betrifft

                                        37db8848-3932-4778-a22c-71a9409fa4bc-image.jpeg

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • TbsJahT Offline
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJah
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #77

                                          Die neue Version 0.6.4 des Luxtronik 2 Adapters steht zur Verfügung.
                                          Der Schwerpunkt dieses Updates liegt auf der Reduzierung von Schreibzugriffen auf den internen Flash-Speicher (EEPROM) der Wärmepumpe, um Hardware-Verschleiß vorzubeugen.

                                          Hier sind die wesentlichen technischen Änderungen:

                                          1. Überwachung und Reduzierung der Schreibzyklen (Read-Before-Write)
                                            Um die Schreibvorgänge auf die Steuerung nachvollziehbar zu machen, wurden unter den Systeminformationen zwei neue Datenpunkte integriert:

                                          write_cycles_today (automatischer Reset täglich um 00:00 Uhr)

                                          write_cycles_total (fortlaufend)

                                          Zusätzlich prüft der Adapter nun vor jedem Netzwerbbefehl global ab, ob der zu schreibende Wert bereits dem Ist-Zustand entspricht (Read-Before-Write). Ist dies der Fall, wird der Schreibbefehl blockiert, um unnötige EEPROM-Zugriffe zu verhindern.

                                          1. Steuerung externer Aktoren für die Zirkulationspumpe (ZIP)
                                            Bisher führte das softwareseitige Auslösen der Zirkulationspumpe (z. B. bei Präsenzerkennung) zu unvermeidbaren Schreibvorgängen in der Luxtronik-Steuerung.

                                          In den Adapter-Einstellungen können nun stattdessen externe Aktoren (z. B. Shelly- oder Zigbee-Relais) per Objekt-ID hinterlegt werden. Der Adapter schaltet bei Anforderung diese Relais direkt. Die Luxtronik wird hierbei komplett umgangen, wodurch die EEPROM-Schreibvorgänge für die ZIP-Steuerung auf 0 sinken.

                                          Die Logik der externen Aktoren ist dabei an die Wärmepumpe gekoppelt:

                                          Die in der Luxtronik hinterlegten ZIP-Zeitpläne (Woche, 5+2, Einzeltage) können weiterhin als erlaubtes Zeitfenster für die Relais genutzt werden.

                                          Die externen Aktoren können bei einer aktiven Warmwasserbereitung der Wärmepumpe automatisch synchron mitgestartet werden.

                                          Das Update sollte in Kürze über die entsprechenden Repositories verfügbar sein.
                                          Viel Spaß beim Testen! Ich freue mich wie immer über euer Feedback und Rückmeldungen,

                                          Hier der komplette changelog

                                          0.6.3 (2026-07-23)

                                          Features & Enhancements

                                          • External Actor Support for ZIP (100% Flash Safe): Added the ultimate hardware protection feature. Users can now configure a list of external actors (e.g., Shelly or Zigbee relays) via their object IDs in the Admin UI. When motion is detected, the adapter switches these relays directly, completely bypassing the heat pump and reducing Luxtronik EEPROM write cycles to absolute zero.
                                          • External Actor Schedule Compliance: External ZIP actors now dynamically respect the Luxtronik ZIP time tables (Week, 5+2, or Individual days). Motion triggers will be cleanly ignored if they occur outside the permitted time windows, unless the user explicitly checks the "Disable Hardware ZIP Timers" option in the configuration.
                                          • Hot Water Sync for External Actors: The adapter now automatically activates external circulation pump relays when the heat pump begins a hot water generation cycle, maximizing comfort at the tap with zero impact on flash memory wear.
                                          • Global EEPROM Flash Protection (Read-Before-Write): Implemented a global interceptor for all hardware write commands (writePumpSafe). The adapter now caches the current heat pump parameters in real-time and strictly blocks any duplicate or redundant write requests before they are sent over the network.
                                          • Automated Hardware-Safe ZIP Defaults: The adapter can now automatically enforce hardware-safe circulation pump schedules upon startup. Accounts for Luxtronik firmware behavior by intelligently setting the first start block to 00:01:00 (60 seconds) to prevent invalid zero-run rejections, while keeping ON-time at 0 min and OFF-time at 60 min.
                                          • Admin UI - Flash Wear Statistics & Guidance: Expanded the ZIP configuration page with detailed educational information. Added hard data explaining that internal ZIP control causes between 4 and 14 physical write operations per activation, highly recommending the new external actor setup.
                                          • Write Cycle Monitoring: Introduced two new virtual data points under System Info (write_cycles_today and write_cycles_total) to transparently track physical write operations sent to the heat pump. The daily counter automatically resets every night at midnight.
                                          • Cooling Extension & Intelligent Status: Comprehensive integration of new cooling data points (e.g., cooling_status, cooling_configured, opStateCooling). Added the dynamically calculated opStateCoolingString.
                                          • Admin UI - Notification Testing: Added a dedicated "Send Test Message" button to the configuration interface to easily verify Telegram and ioBroker Notification Center setups directly from the UI.
                                          • Hardened ZIP Macro Execution: Reaffirmed and secured the ZIP demand-driven macro to exclusively use the deaeration program (Entlüftungsprogramm).
                                          • New Flow Rate Datapoints: Added flow rate tracking for the heat source (flow_rate_heat_source, ID 173) and cooling (flow_rate_cooling, ID 254) to the state mapping.
                                          • Extended Admin UI: All newly added cooling data points and the heat source flow rate can now be individually enabled or disabled via new checkboxes in the adapter configuration (jsonConfig.json).
                                          • New Hardware Supported: Officially added the MSW2-9S heat pump to the model recognition (HP_TYPES).

                                          Bugfixes

                                          • Motion Sensor Cooldown Logic: Fixed an issue where the 10-minute anti-cycling cooldown for motion sensors was perpetually stuck when using external relays. The logic now correctly monitors the virtual Activate_Zip state's timestamp instead of the bypassed internal ZIPout state.
                                          • Virtual State Reset: Fixed a bug where the Activate_Zip button/state remained true after an external relay timer expired, which broke subsequent cooldown calculations. It now cleanly resets to false when the run cycle finishes.
                                          • External Actor State Detection: Fixed a logic flaw where the adapter incorrectly checked the internal heat pump state (ZIPout) instead of the external relay state to determine if the circulation pump was already running. It now dynamically checks getForeignStateAsync for configured actors, cleanly preventing redundant switch commands and allowing silent timer extensions if motion is re-detected.
                                          • Timer Formatting in Objects: Fixed a bug where timer schedules (Heating, Hot Water, Circulation) were incorrectly displayed as raw seconds (e.g., 60 or 0). Applied the internal duration formatter (isDurationFormat: true) globally so all time tables natively and persistently display as HH:MM:SS (e.g., 00:01:00) in the ioBroker object tree.
                                          • Admin UI i18n Compliance: Fixed missing language definitions (E5611) in the jsonConfig.json dropdown menus to strictly comply with the latest ioBroker repository checks.
                                          • TypeScript/Linter Strictness: Fixed strictly typed linter errors (e.g., @typescript-eslint/no-floating-promises, no-redundant-type-constituents, and template literal typings) by correctly handling asynchronous database calls, replacing any with unknown, and strictly casting types.
                                          • Missing Imports: Resolved compilation errors regarding missing helper functions (e.g., getDpPath) during module refactoring.
                                          • Cooling Operating Hours: Fixed the hours_cooling datapoint. The value is now correctly read from real-time telemetry data (raw_value), resolving an issue where the timestamp "Jan 1, 1970" was incorrectly shown.
                                          • Config Cleanup: Fixed an incorrect identifier in the admin UI (changed sync_Gerätezeit to sync_deviceTime) and removed unused/dead checkboxes.

                                          Technical Changes (Under the Hood)

                                          • Separation of Concerns (zipManager): Completely refactored the motion sensor and circulation pump logic. Extracted the event handling and startup initialization out of main.ts into zipManager.ts. It now also dynamically handles iterations over arrays of external actors.
                                          • Network Queue Isolation: Extracted the core transmission queue (queueWrite, processQueue) from the main adapter class into rawFunctions.ts, achieving 100% isolation of TCP/WebSocket network logic from ioBroker state management.
                                          • Comprehensive Code Refactoring (DRY): Created dedicated convert.ts and utils.ts modules to centralize time string formatting (timeStringToSeconds, formatTimerSecondsToTime) and generic helper functions (getNumber, delay).
                                          • Global Time Refactoring: Centralized the duration and time calculation for status texts in the updateStatusStrings function.
                                          • i18n Support for State Names: Updated the internal state definition (name: string | { en: string; de?: string }) to fully support translation objects, allowing natively translated datapoint names in the ioBroker object tree.
                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          459

                                          Online

                                          33.0k

                                          Benutzer

                                          83.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2026
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe