Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [Help] Tasmota sendet keine Werte - connect failed `rc -4`

NEWS

  • wichtiges UPDATE für controller 7.2.2 im stable
    HomoranH
    Homoran
    7
    1
    174

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.5k

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    2.8k

[Help] Tasmota sendet keine Werte - connect failed `rc -4`

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
34 Beiträge 7 Kommentatoren 563 Aufrufe 5 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • I Offline
    I Offline
    in2itiv
    schrieb am zuletzt editiert von in2itiv
    #9

    Nochmals Danke für die Rückmeldungen, Screenshots der Konfiguration und Fragen.
    Vorab noch eine Info zur Netzwerkarchitektur: Alle Teilnehmer meiner "Heim-Solar" Lösung habe ich ins Gast-Netzwerk der Fritzbox eingebunden und untereinander / miteinander gekoppelt. @mcu daher auch die .179 in der IP.

    @homoran Die Adapter laufen separat voneinander auf :1883 (mqtt) und :1887 (sonoff). Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass ich nur den mqtt auf :1883 benötigte um Daten einzusammeln.

    @skvarel Die teleperiod ist ebenfalls auf 10 eingestellt; weiter runter lässt sich der Wert nicht stellen. Die Konfiguration des sonoff Adapters sieht bei mir identisch aus.

    16:52:16.998 RSL: STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"stromzaehler-2096","IPAddress":"192.168.179.12","Gateway":"192.168.179.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.179.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"D4:8A:FC:2E:68:30","Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
    
    16:52:47.574 RSL: STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.179.4","MqttPort":1887,"MqttClientMask":"WattWaechter","MqttClient":"WattWaechter","MqttUser":"mqtt-user","MqttCount":0,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":15,"SOCKET_TIMEOUT":20}}
    

    ioBroker Log zum sonoff:

    sonoff.0	2026-05-15 17:56:05.019	info	Client [WattWaechter] connection closed: closed
    sonoff.0	2026-05-15 17:55:44.775	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"WattWaechter","ack":true,"ts":1778860544773,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1778860544773}
    sonoff.0	2026-05-15 17:55:44.762	debug	stateChange sonoff.0.info.clients.WattWaechter: {"val":true,"ack":true,"ts":1778860544760,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1778860544760}
    sonoff.0	2026-05-15 17:55:44.713	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.WattWaechter.alive","data":{"_id":"sonoff.0.WattWaechter.alive","common":{"type":"boolean","role":"indicator.reachable","read":true,"write":false,"name":"WattWaechter alive"},"type":"state"}}
    sonoff.0	2026-05-15 17:55:44.711	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.WattWaechter","data":{"_id":"sonoff.0.WattWaechter","common":{"name":"WattWaechter","desc":""},"native":{"clientId":"WattWaechter"},"type":"channel"}}
    sonoff.0	2026-05-15 17:55:44.710	info	Client [WattWaechter] connected with secret 1778860544709_4299
    

    Hier noch als Bsp. ein Auszug vom ioBroker mqtt Adapter zu den anderen Teilnehmer..

    mqtt.0	2026-05-15 17:59:07.241	debug	stateChange mqtt.0.JKBMS.Current: {"val":5.89,"ack":false,"ts":1778860747238,"q":0,"c":"script.js.Skript2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1778860747238}
    mqtt.0	2026-05-15 17:59:07.198	debug	onStateChange mqtt.0.JKBMS.Power: {"val":159.239,"ack":false,"ts":1778860747195,"q":0,"c":"script.js.Skript2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1778860747195}
    mqtt.0	2026-05-15 17:59:07.197	debug	stateChange mqtt.0.JKBMS.Power: {"val":159.239,"ack":false,"ts":1778860747195,"q":0,"c":"script.js.Skript2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1778860747195}
    

    und

    mqtt.0	2026-05-15 17:59:06.743	debug	stateChange mqtt.0.hm800.114190929759.2.power: {"val":2.8,"ack":true,"ts":1778860746740,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1778860495913}
    mqtt.0	2026-05-15 17:59:06.742	debug	stateChange mqtt.0.hm800.114190929759.2.current: {"val":3.62,"ack":true,"ts":1778860746739,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1778860746739}
    mqtt.0	2026-05-15 17:59:06.742	debug	stateChange mqtt.0.hm800.114190929759.2.voltage: {"val":0.8,"ack":true,"ts":1778860746738,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1778859455198}
    

    Ich vermute mehr und mehr den Fehler auf seitens Tasmota. Wobei ich hier sowohl mit Version 14.4.1 als auch mit der 15.3.0 keinen erfolgreichen mqtt Datenaustausch realisieren konnte.

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • I in2itiv

      Nochmals Danke für die Rückmeldungen, Screenshots der Konfiguration und Fragen.
      Vorab noch eine Info zur Netzwerkarchitektur: Alle Teilnehmer meiner "Heim-Solar" Lösung habe ich ins Gast-Netzwerk der Fritzbox eingebunden und untereinander / miteinander gekoppelt. @mcu daher auch die .179 in der IP.

      @homoran Die Adapter laufen separat voneinander auf :1883 (mqtt) und :1887 (sonoff). Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass ich nur den mqtt auf :1883 benötigte um Daten einzusammeln.

      @skvarel Die teleperiod ist ebenfalls auf 10 eingestellt; weiter runter lässt sich der Wert nicht stellen. Die Konfiguration des sonoff Adapters sieht bei mir identisch aus.

      16:52:16.998 RSL: STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"stromzaehler-2096","IPAddress":"192.168.179.12","Gateway":"192.168.179.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.179.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"D4:8A:FC:2E:68:30","Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
      
      16:52:47.574 RSL: STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.179.4","MqttPort":1887,"MqttClientMask":"WattWaechter","MqttClient":"WattWaechter","MqttUser":"mqtt-user","MqttCount":0,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":15,"SOCKET_TIMEOUT":20}}
      

      ioBroker Log zum sonoff:

      sonoff.0	2026-05-15 17:56:05.019	info	Client [WattWaechter] connection closed: closed
      sonoff.0	2026-05-15 17:55:44.775	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"WattWaechter","ack":true,"ts":1778860544773,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1778860544773}
      sonoff.0	2026-05-15 17:55:44.762	debug	stateChange sonoff.0.info.clients.WattWaechter: {"val":true,"ack":true,"ts":1778860544760,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1778860544760}
      sonoff.0	2026-05-15 17:55:44.713	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.WattWaechter.alive","data":{"_id":"sonoff.0.WattWaechter.alive","common":{"type":"boolean","role":"indicator.reachable","read":true,"write":false,"name":"WattWaechter alive"},"type":"state"}}
      sonoff.0	2026-05-15 17:55:44.711	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.WattWaechter","data":{"_id":"sonoff.0.WattWaechter","common":{"name":"WattWaechter","desc":""},"native":{"clientId":"WattWaechter"},"type":"channel"}}
      sonoff.0	2026-05-15 17:55:44.710	info	Client [WattWaechter] connected with secret 1778860544709_4299
      

      Hier noch als Bsp. ein Auszug vom ioBroker mqtt Adapter zu den anderen Teilnehmer..

      mqtt.0	2026-05-15 17:59:07.241	debug	stateChange mqtt.0.JKBMS.Current: {"val":5.89,"ack":false,"ts":1778860747238,"q":0,"c":"script.js.Skript2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1778860747238}
      mqtt.0	2026-05-15 17:59:07.198	debug	onStateChange mqtt.0.JKBMS.Power: {"val":159.239,"ack":false,"ts":1778860747195,"q":0,"c":"script.js.Skript2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1778860747195}
      mqtt.0	2026-05-15 17:59:07.197	debug	stateChange mqtt.0.JKBMS.Power: {"val":159.239,"ack":false,"ts":1778860747195,"q":0,"c":"script.js.Skript2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1778860747195}
      

      und

      mqtt.0	2026-05-15 17:59:06.743	debug	stateChange mqtt.0.hm800.114190929759.2.power: {"val":2.8,"ack":true,"ts":1778860746740,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1778860495913}
      mqtt.0	2026-05-15 17:59:06.742	debug	stateChange mqtt.0.hm800.114190929759.2.current: {"val":3.62,"ack":true,"ts":1778860746739,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1778860746739}
      mqtt.0	2026-05-15 17:59:06.742	debug	stateChange mqtt.0.hm800.114190929759.2.voltage: {"val":0.8,"ack":true,"ts":1778860746738,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1778859455198}
      

      Ich vermute mehr und mehr den Fehler auf seitens Tasmota. Wobei ich hier sowohl mit Version 14.4.1 als auch mit der 15.3.0 keinen erfolgreichen mqtt Datenaustausch realisieren konnte.

      M Online
      M Online
      MCU
      schrieb am zuletzt editiert von MCU
      #10

      @in2itiv sagte:

      :1883 (mqtt) und :1887 (sonoff)

      Verstehe ich nicht du willst an 1887 sonoff schicken, bekommst aber in mqtt ein log?
      Also doch erstmal ein iob diag, wie schon @homoran vorgeschlagen.
      Und die Einstellungen von MQTT, SONOFF und Tasmota (MQTT).
      Für Sonoff:
      72867494-dd7d-43c9-bf41-aa347a5bba12-image.jpeg

      NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
      Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M MCU

        @in2itiv sagte:

        :1883 (mqtt) und :1887 (sonoff)

        Verstehe ich nicht du willst an 1887 sonoff schicken, bekommst aber in mqtt ein log?
        Also doch erstmal ein iob diag, wie schon @homoran vorgeschlagen.
        Und die Einstellungen von MQTT, SONOFF und Tasmota (MQTT).
        Für Sonoff:
        72867494-dd7d-43c9-bf41-aa347a5bba12-image.jpeg

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #11

        @MCU sagte:

        bekommst aber in mqtt ein log?

        Aber von

        @in2itiv sagte:

        den anderen Teilnehmer..

        Hat mich auch ziemlich verwirrt

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • I Offline
          I Offline
          in2itiv
          schrieb am zuletzt editiert von in2itiv
          #12

          iob diag hier: 20260515_iobDiagRaspberryPi4b.txt

          oben hatte ich die Logs aus dem ioBroker eingefügt zum jeweiligen Adapter. sonoff zum sonoff und mqtt zu den mqtt Teilnehmern.

          mqtt config:
          5aea759b-18e0-4ccc-bbf8-5c5cb748fa38-image.jpeg

          6a2077b3-464f-4a66-a866-d37a2b606e95-image.jpeg

          sonoff:

          e7d63778-a575-49bc-b5ff-39e746b74109-image.jpeg

          Vielleicht findet ihr Profis hierzu etwas.
          Ich bin inzwischen etwas überfragt.

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • I in2itiv

            iob diag hier: 20260515_iobDiagRaspberryPi4b.txt

            oben hatte ich die Logs aus dem ioBroker eingefügt zum jeweiligen Adapter. sonoff zum sonoff und mqtt zu den mqtt Teilnehmern.

            mqtt config:
            5aea759b-18e0-4ccc-bbf8-5c5cb748fa38-image.jpeg

            6a2077b3-464f-4a66-a866-d37a2b606e95-image.jpeg

            sonoff:

            e7d63778-a575-49bc-b5ff-39e746b74109-image.jpeg

            Vielleicht findet ihr Profis hierzu etwas.
            Ich bin inzwischen etwas überfragt.

            M Online
            M Online
            MCU
            schrieb am zuletzt editiert von MCU
            #13

            @in2itiv MQTT EInstellung von Tasmota im Gerät fehlt.
            Konsolen Befehle:

            Status 10
            TelePeriod
            Sensor53
            Script
            

            NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
            Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

            crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M MCU

              @in2itiv MQTT EInstellung von Tasmota im Gerät fehlt.
              Konsolen Befehle:

              Status 10
              TelePeriod
              Sensor53
              Script
              
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              crunchip
              Forum Testing Most Active Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #14

              @MCU sagte:

              im Gerät

              ich frag mich die ganze Zeit, was für ein Gerät das überhaupt ist

              umgestiegen von Proxmox auf Unraid

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • crunchipC crunchip

                @MCU sagte:

                im Gerät

                ich frag mich die ganze Zeit, was für ein Gerät das überhaupt ist

                M Online
                M Online
                MCU
                schrieb am zuletzt editiert von
                #15

                @crunchip
                2a5efad3-ddba-4e41-9d12-ec10d955c1e4-image.jpeg

                NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
                Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • I Offline
                  I Offline
                  in2itiv
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #16

                  Danke @mcu ! Sorry, die Info hatte ich vergessen zu schreiben. Das ist ein IR-Lesekopf für den Stromzähler, wie abgebildet. https://docs.wattwächter.de/wifi-usb/

                  22:50:03.087 CMD: Status 10
                  22:50:03.097 RSL: STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2026-05-15T22:50:03","SML":{"Verbrauch_T1":0.2280229,"Verbrauch_T2":10181.4143867,"Energy":10181.6424096,"Einspeisung_Summe":641.1005303,"Watt_L1":23.97,"Watt_L2":167.48,"Watt_L3":187.13,"Power":378.60,"Volt_L1":235.6,"Volt_L2":235.9,"Volt_L3":235.5}}}
                  
                  22:51:41.840 CMD: Teleperiod
                  22:51:41.845 RSL: TELEPERIOD = {"TelePeriod":10}
                  
                  22:52:17.281 CMD: Sensor53
                  22:52:17.286 RSL: SENSOR = {"Command":"Error","Input":"SENSOR53"}
                  
                  

                  Sensor53 und Script sind unbekannte Befehle.
                  Das hinterlegte Skript zum Auslesen der Zählerdaten liefert mir im Webinterface und per HTTP Get die korrekten Sensordaten.

                  102536a4-d951-4309-8ac6-791f549d4a44-image.jpeg

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • I in2itiv

                    Danke @mcu ! Sorry, die Info hatte ich vergessen zu schreiben. Das ist ein IR-Lesekopf für den Stromzähler, wie abgebildet. https://docs.wattwächter.de/wifi-usb/

                    22:50:03.087 CMD: Status 10
                    22:50:03.097 RSL: STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2026-05-15T22:50:03","SML":{"Verbrauch_T1":0.2280229,"Verbrauch_T2":10181.4143867,"Energy":10181.6424096,"Einspeisung_Summe":641.1005303,"Watt_L1":23.97,"Watt_L2":167.48,"Watt_L3":187.13,"Power":378.60,"Volt_L1":235.6,"Volt_L2":235.9,"Volt_L3":235.5}}}
                    
                    22:51:41.840 CMD: Teleperiod
                    22:51:41.845 RSL: TELEPERIOD = {"TelePeriod":10}
                    
                    22:52:17.281 CMD: Sensor53
                    22:52:17.286 RSL: SENSOR = {"Command":"Error","Input":"SENSOR53"}
                    
                    

                    Sensor53 und Script sind unbekannte Befehle.
                    Das hinterlegte Skript zum Auslesen der Zählerdaten liefert mir im Webinterface und per HTTP Get die korrekten Sensordaten.

                    102536a4-d951-4309-8ac6-791f549d4a44-image.jpeg

                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #17

                    @in2itiv Configuration / MQTT

                    NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
                    Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • I Offline
                      I Offline
                      in2itiv
                      schrieb am zuletzt editiert von in2itiv
                      #18

                      Hier aus dem Tasmota Gerät die mqtt config:
                      6c34bfbc-7543-46ac-aec3-72fc3731602f-image.jpeg

                      Ich habe auch mit der Standard-Topic %topic% dasselbe Verhalten gehabt.

                      M skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • I in2itiv

                        Hier aus dem Tasmota Gerät die mqtt config:
                        6c34bfbc-7543-46ac-aec3-72fc3731602f-image.jpeg

                        Ich habe auch mit der Standard-Topic %topic% dasselbe Verhalten gehabt.

                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        schrieb am zuletzt editiert von MCU
                        #19

                        @in2itiv Konsole

                        WebLog 4
                        

                        30 Sekunden warten bis ein Eintrag MQT: tele/<topic>/SENSOR kommt?

                        Status 10 liefert SML-Werte, also liest der WattWächter den Zähler korrekt.

                        Auffällig ist aber:
                        Sensor53 und Script sind unbekannte Befehle. Damit würde ich aktuell nicht weiter mit Sensor53 testen.

                        Bitte einmal prüfen

                        Status 2  
                        Status 4  
                        Status 6
                        

                        posten.

                        Als Trennungstest:

                        Publish tele/<topic>/SENSOR {"Time":"2026-05-16T00:00:00","SML":{"Power":123.45,"Test":1}}
                        

                        Wenn dieser manuelle Publish unter sonoff.0 ankommt, ist MQTT/Sonoff grundsätzlich okay und es fehlt nur die automatische SML-Telemetrie.
                        Wenn er nicht ankommt, liegt das Problem noch vor der SML-Ausgabe.

                        Konsole, ist Script enabled?

                        Tools → Edit Script
                        
                        1. Ist "Script enable" aktiv?
                        2. Ist überhaupt ein Zähler-Skript eingetragen?
                        3. Enthält das Skript einen >M-Block?
                        4. Enthält es im >B-Block typischerweise ->sensor53 r?

                        Hattest du das gemacht?
                        https://docs.wattwächter.de/wifi-usb/skripte/

                        NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
                        Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • I in2itiv

                          Hier aus dem Tasmota Gerät die mqtt config:
                          6c34bfbc-7543-46ac-aec3-72fc3731602f-image.jpeg

                          Ich habe auch mit der Standard-Topic %topic% dasselbe Verhalten gehabt.

                          skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                          #20

                          @in2itiv .. ich würde trotzdem das Topic wieder zurücksetzen, wenn du den Sonoff Adapter nutzt.

                          EDIT:

                          Der Sonoff-Adapter arbeitet nicht wie ein völlig „dummer“ MQTT-Broker, sondern erwartet bei Tasmota-Setups oft eine konsistente Struktur aus cmnd, stat und tele rund um das Gerätetopic. Wenn einzelne Geräte andere Topic-Namen oder Sonderzeichen/Muster haben, kann das zu Konflikten, nicht gefundenen Datenpunkten oder inkonsistentem Reconnect-Verhalten führen.

                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          Autodarts, FoxESS, Enpal, Life360ng, Tidy, vis-inventwo, vis-2-widgets-inventwo, vis-icontwo, vis-2-widgets-icontwo

                          Wer uns mit einem Kaffee unterstützen möchte: PayPal

                          crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • skvarelS skvarel

                            @in2itiv .. ich würde trotzdem das Topic wieder zurücksetzen, wenn du den Sonoff Adapter nutzt.

                            EDIT:

                            Der Sonoff-Adapter arbeitet nicht wie ein völlig „dummer“ MQTT-Broker, sondern erwartet bei Tasmota-Setups oft eine konsistente Struktur aus cmnd, stat und tele rund um das Gerätetopic. Wenn einzelne Geräte andere Topic-Namen oder Sonderzeichen/Muster haben, kann das zu Konflikten, nicht gefundenen Datenpunkten oder inkonsistentem Reconnect-Verhalten führen.

                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            crunchip
                            Forum Testing Most Active Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #21

                            @skvarel sagte:

                            ich würde trotzdem das Topic wieder zurücksetzen, wenn du den Sonoff Adapter nutzt.

                            Ist sogar Pflicht, da gab es ab einer bestimmten Version nen break.

                            @MCU sagte:

                            Ist überhaupt ein Zähler-Skript eingetragen?

                            Deswegen hatte ich nach dem Gerät gefragt

                            umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • I Offline
                              I Offline
                              in2itiv
                              schrieb am zuletzt editiert von in2itiv
                              #22

                              Nochmals Danke für die ganzen Rückmeldungen.
                              die Topic habe ich wieder auf den Default Wert %topic% gesetzt.

                              11:06:34.203 CMD: Status 2
                              11:06:34.209 RSL: STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"15.3.0(tasmota)","BuildDateTime":"2026-04-12T09:58:05","Boot":31,"Core":"2.7.8","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8285H16","CR":"403/699"}}
                              
                              11:07:00.782 CMD: Status 4
                              11:07:00.792 RSL: STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":614,"Free":388,"Heap":16,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":2048,"FlashChipId":"1540A1","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DOUT","Features":["0809","17400582","04080001","00000003","00000000","00000808","00100000","00000000","04000000","00000000","00000000"],"Drivers":"1,2,!4,9,10,11,12,29,62,!68","Sensors":"1,2,53,75"}}
                              
                              11:07:51.903 CMD: Status 6
                              11:07:51.909 RSL: STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.179.4","MqttPort":1887,"MqttClientMask":"WattWaechter","MqttClient":"WattWaechter","MqttUser":"mqtt-user","MqttCount":0,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":15,"SOCKET_TIMEOUT":20}}
                              

                              Der manuelle Publishversuch blieb leider erfolglos. Ich erhalte nur in Dauerschleife den rc- 4

                              11:12:22.764 CMD: Weblog 4
                              11:12:22.765 SRC: WebConsole from 192.168.179.39
                              11:12:22.767 CMD: Grp 0, Cmd 'WEBLOG', Idx 1, Len 1, Pld 4, Data '4'
                              11:12:22.769 RSL: WEBLOG = {"WebLog":4}
                              11:12:23.618 CFG: Saved to flash at F5, Count 121, Bytes 4096
                              11:12:25.224 WIF: Sending Gratuitous ARP
                              11:12:27.788 WIF: Checking connection...
                              11:12:28.211 RSL: STATE = {"Time":"2026-05-16T11:12:28","Uptime":"0T00:07:04","UptimeSec":424,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"fbxGuest","BSSId":"E2:08:55:24:CF:D7","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-25,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"xtopic--2096","IPAddress":"192.168.179.12"}
                              11:12:28.217 RSL: SENSOR = {"Time":"2026-05-16T11:12:28","SML":{"Verbrauch_T1":0.2280229,"Verbrauch_T2":10183.0796572,"Energy":10183.3076801,"Einspeisung_Summe":641.1014878,"Watt_L1":33.07,"Watt_L2":-12.83,"Watt_L3":27.16,"Power":47.79,"Volt_L1":236.3,"Volt_L2":235.3,"Volt_L3":235.1}}
                              11:12:31.614 HTP: Command
                              11:12:31.617 SRC: WebCommand from 192.168.179.2
                              11:12:31.619 CMD: Grp 0, Cmd 'STATUS', Idx 1, Len 1, Pld 8, Data '8'
                              11:12:31.626 RSL: STATUS8 = {"StatusSNS":{"Time":"2026-05-16T11:12:31","SML":{"Verbrauch_T1":0.2280229,"Verbrauch_T2":10183.0796974,"Energy":10183.3077204,"Einspeisung_Summe":641.1014878,"Watt_L1":33.87,"Watt_L2":-12.03,"Watt_L3":27.17,"Power":49.01,"Volt_L1":236.2,"Volt_L2":235.7,"Volt_L3":235.0}}}
                              11:12:36.034 MQT: Attempting connection...
                              11:12:36.035 WIF: DNS resolved '192.168.179.4' (192.168.179.4) in 0 ms
                              11:12:56.357 MQT: Connect failed to 192.168.179.4:1887, rc -4. Retry in 80 sec
                              11:12:56.413 HTP: Command
                              11:12:56.416 SRC: WebCommand from 192.168.179.2
                              11:12:56.418 CMD: Grp 0, Cmd 'STATUS', Idx 1, Len 1, Pld 8, Data '8'
                              11:12:56.424 RSL: STATUS8 = {"StatusSNS":{"Time":"2026-05-16T11:12:56","SML":{"Verbrauch_T1":0.2280229,"Verbrauch_T2":10183.0800402,"Energy":10183.3077742,"Einspeisung_Summe":641.1014878,"Watt_L1":33.30,"Watt_L2":-12.85,"Watt_L3":27.34,"Power":47.79,"Volt_L1":235.3,"Volt_L2":235.1,"Volt_L3":235.7}}}
                              11:12:56.462 HTP: Command
                              11:12:56.465 SRC: WebCommand from 192.168.179.2
                              11:12:56.467 CMD: Grp 0, Cmd 'STATUS', Idx 1, Len 1, Pld 8, Data '8'
                              

                              Skript ist "enabled". Nach meinem Verständnis würde ich ohne aktives Skript auch keine Werte über das Webinterface angezeigt bekommen, bz.über Status8 ausgeben.
                              5e5bfc23-08a3-44b5-87a9-4df14debeb61-image.jpeg

                              crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • I in2itiv

                                Nochmals Danke für die ganzen Rückmeldungen.
                                die Topic habe ich wieder auf den Default Wert %topic% gesetzt.

                                11:06:34.203 CMD: Status 2
                                11:06:34.209 RSL: STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"15.3.0(tasmota)","BuildDateTime":"2026-04-12T09:58:05","Boot":31,"Core":"2.7.8","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8285H16","CR":"403/699"}}
                                
                                11:07:00.782 CMD: Status 4
                                11:07:00.792 RSL: STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":614,"Free":388,"Heap":16,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":2048,"FlashChipId":"1540A1","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DOUT","Features":["0809","17400582","04080001","00000003","00000000","00000808","00100000","00000000","04000000","00000000","00000000"],"Drivers":"1,2,!4,9,10,11,12,29,62,!68","Sensors":"1,2,53,75"}}
                                
                                11:07:51.903 CMD: Status 6
                                11:07:51.909 RSL: STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.179.4","MqttPort":1887,"MqttClientMask":"WattWaechter","MqttClient":"WattWaechter","MqttUser":"mqtt-user","MqttCount":0,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":15,"SOCKET_TIMEOUT":20}}
                                

                                Der manuelle Publishversuch blieb leider erfolglos. Ich erhalte nur in Dauerschleife den rc- 4

                                11:12:22.764 CMD: Weblog 4
                                11:12:22.765 SRC: WebConsole from 192.168.179.39
                                11:12:22.767 CMD: Grp 0, Cmd 'WEBLOG', Idx 1, Len 1, Pld 4, Data '4'
                                11:12:22.769 RSL: WEBLOG = {"WebLog":4}
                                11:12:23.618 CFG: Saved to flash at F5, Count 121, Bytes 4096
                                11:12:25.224 WIF: Sending Gratuitous ARP
                                11:12:27.788 WIF: Checking connection...
                                11:12:28.211 RSL: STATE = {"Time":"2026-05-16T11:12:28","Uptime":"0T00:07:04","UptimeSec":424,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"fbxGuest","BSSId":"E2:08:55:24:CF:D7","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-25,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"},"Hostname":"xtopic--2096","IPAddress":"192.168.179.12"}
                                11:12:28.217 RSL: SENSOR = {"Time":"2026-05-16T11:12:28","SML":{"Verbrauch_T1":0.2280229,"Verbrauch_T2":10183.0796572,"Energy":10183.3076801,"Einspeisung_Summe":641.1014878,"Watt_L1":33.07,"Watt_L2":-12.83,"Watt_L3":27.16,"Power":47.79,"Volt_L1":236.3,"Volt_L2":235.3,"Volt_L3":235.1}}
                                11:12:31.614 HTP: Command
                                11:12:31.617 SRC: WebCommand from 192.168.179.2
                                11:12:31.619 CMD: Grp 0, Cmd 'STATUS', Idx 1, Len 1, Pld 8, Data '8'
                                11:12:31.626 RSL: STATUS8 = {"StatusSNS":{"Time":"2026-05-16T11:12:31","SML":{"Verbrauch_T1":0.2280229,"Verbrauch_T2":10183.0796974,"Energy":10183.3077204,"Einspeisung_Summe":641.1014878,"Watt_L1":33.87,"Watt_L2":-12.03,"Watt_L3":27.17,"Power":49.01,"Volt_L1":236.2,"Volt_L2":235.7,"Volt_L3":235.0}}}
                                11:12:36.034 MQT: Attempting connection...
                                11:12:36.035 WIF: DNS resolved '192.168.179.4' (192.168.179.4) in 0 ms
                                11:12:56.357 MQT: Connect failed to 192.168.179.4:1887, rc -4. Retry in 80 sec
                                11:12:56.413 HTP: Command
                                11:12:56.416 SRC: WebCommand from 192.168.179.2
                                11:12:56.418 CMD: Grp 0, Cmd 'STATUS', Idx 1, Len 1, Pld 8, Data '8'
                                11:12:56.424 RSL: STATUS8 = {"StatusSNS":{"Time":"2026-05-16T11:12:56","SML":{"Verbrauch_T1":0.2280229,"Verbrauch_T2":10183.0800402,"Energy":10183.3077742,"Einspeisung_Summe":641.1014878,"Watt_L1":33.30,"Watt_L2":-12.85,"Watt_L3":27.34,"Power":47.79,"Volt_L1":235.3,"Volt_L2":235.1,"Volt_L3":235.7}}}
                                11:12:56.462 HTP: Command
                                11:12:56.465 SRC: WebCommand from 192.168.179.2
                                11:12:56.467 CMD: Grp 0, Cmd 'STATUS', Idx 1, Len 1, Pld 8, Data '8'
                                

                                Skript ist "enabled". Nach meinem Verständnis würde ich ohne aktives Skript auch keine Werte über das Webinterface angezeigt bekommen, bz.über Status8 ausgeben.
                                5e5bfc23-08a3-44b5-87a9-4df14debeb61-image.jpeg

                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                crunchip
                                Forum Testing Most Active Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von crunchip
                                #23

                                @in2itiv ich hab den ganzen Text mal zusammenkopiert
                                Der WattWächter sendet die SML-Daten nicht automatisch per MQTT, weil das Gerät ein eigenes Tasmota-Build ohne Sensor53-Unterstützung verwendet – und das Script vermutlich das automatische Publisieren nicht triggert. Es gibt zwei funktionierende Wege:
                                Weg 1: Tasmota-Script korrigieren (empfohlen)
                                Der WattWächter sendet Telemetrie-Daten nur dann per MQTT, wenn das Script korrekt konfiguriert ist. � Unter Tools → Edit Script muss folgendes Script aktiv sein: �

                                D
                                B
                                ->sensor53 r
                                M 1
                                +1,3,s,16,9600,ED300L,1
                                1,77070100010800ff@1000,Netzbezug,kWh,Bezug,3
                                1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Einspeisung,3
                                1,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Leistung,0

                                Da Sensor53 auf diesem Gerät jedoch ein unbekannter Befehl ist, funktioniert ->sensor53 r möglicherweise nicht. Stattdessen gibt es aber einen Trick für Echtzeit-Updates bei jeder Wertänderung: Die letzte Zahl in der Zeile (Nachkommastellen) um +16 erhöhen, z.B.: �
                                1,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Leistung,16
                                Damit werden die Daten unabhängig von TelePeriod bei jeder Änderung gesendet. �
                                Weg 2: Auf Port 1883 (mqtt-Adapter) wechseln
                                Da der mqtt.0-Adapter auf :1883 bereits läuft und andere Geräte (openDTU, JK BMS) dort problemlos Daten liefern, ist der einfachste Fix:
                                Im WattWächter unter Configuration → MQTT den Port von 1887 auf 1883 ändern
                                Den Sonoff-Adapter für dieses Gerät weglassen
                                Die Daten kommen dann unter mqtt.0.tele.WattWaechter.SENSOR als JSON an
                                Per JavaScript-Adapter oder Alias die einzelnen SML-Werte (Power, Volt_L1 etc.) auslesen
                                Warum rc -4 entsteht
                                Der rc -4-Fehler in Tasmota bedeutet "Connection refused – bad username or password" � – das heißt, der Sonoff-Adapter auf :1887 lehnt die Credentials (mqtt-user) ab oder erwartet andere. Im mqtt.0-Adapter auf :1883 sind die Zugangsdaten bereits für andere Geräte konfiguriert und funktionieren.
                                Empfehlung: Direkt auf Port 1883 wechseln und den mqtt-Adapter nutzen – das ist der sauberere Weg und vermeidet das Portchaos zwischen 1883 und 1887.

                                Edit
                                rc -4 ist also ein Timeout, d.h. das Gerät erreicht den Broker entweder gar nicht oder der Broker antwortet nicht innerhalb der Zeitgrenze. � Das ist kein Credentials-Problem – das wäre rc 4 (positiv, ohne Minus!). �
                                Es kann sich auch um einen Tasmota-Bug in v12.0 handeln, der in v12.0.2 gefixt wurde.

                                umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • skvarelS skvarel

                                  @in2itiv .. hier mal meine Adapter Config zum Vergleich.

                                  Ich habe rund 30 Tasmota Geräte in meinem Netzwerk.

                                  b369988b-e21e-4c74-b03f-f357b70deb04-image.jpeg

                                  Hast du die 'Telemetry period' runter gesetzt? Das ist wichtig, sonst kommen die Daten sehr selten in den IoBroker. 10 Sekunden ist der kleinste Wert, den du angeben kannst.

                                  a9ec25b4-d225-4b0d-959a-30083c5e06db-image.jpeg

                                  S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                  #24

                                  @skvarel sagte:

                                  a9ec25b4-d225-4b0d-959a-30083c5e06db-image.jpeg

                                  FYI

                                  Das kann man im Script sogar noch schneller machen, als Beispiel:

                                  1,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Power,16
                                  

                                  16 = sofortige Übertragung, 0 Nachkommastellen
                                  18 = sofortige Übertragung, 2 Nachkommastellen

                                  Allerdings muss man dann den übertragenen Wert per Script abfragen da das Topic nicht mehr als gesamte Zeile an mqtt gesendet wird. Wenn man es braucht oder möchte hat man keine Verzögerung.

                                  Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                  Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • I in2itiv

                                    Hier aus dem Tasmota Gerät die mqtt config:
                                    6c34bfbc-7543-46ac-aec3-72fc3731602f-image.jpeg

                                    Ich habe auch mit der Standard-Topic %topic% dasselbe Verhalten gehabt.

                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    schrieb am zuletzt editiert von MCU
                                    #25

                                    @in2itiv Die client zu client Verbindung in der FritzBox ist freigeschaltet?
                                    Nicht Sensor53, sondern sensor53

                                    sensor53 d0
                                    

                                    Auf der Server Console

                                    nc -vz 127.0.0.1 1887
                                    nc -vz 192.168.179.4 1887
                                    

                                    Auf einem Windows Gerät innnerhalb vom Netz 192.168.179.X PowerShell(Admin)

                                    tnc 192.168.179.4 -Port 1887
                                    

                                    @chrunchip Im mqtt.0-Adapter auf :1883 sind die Zugangsdaten bereits für andere Geräte konfiguriert und funktionieren.

                                    MQTT und SONOFF sind mit keinem Gerät verbunden, beide sind gelb

                                    3f5c4c31-2348-4114-a256-a15339b9f0a7-image.jpeg
                                    742d76ed-a280-4ba7-9eff-4085512f058c-image.jpeg

                                    NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
                                    Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      in2itiv
                                      schrieb am zuletzt editiert von in2itiv
                                      #26

                                      Die Clients im Gast-Netzwerk der FritzBox dürfen miteinander kommunizieren.

                                      78528858-ce8c-46cf-b1ac-b9749a2486f0-image.jpeg

                                      Bzgl. des Test der TCP connection:
                                      a16765ae-8bba-4eaa-a181-942544836ed5-image.jpeg

                                      raspberry@Raspi4b:~ $ nc -vz 127.0.0.1 1887
                                      Connection to 127.0.0.1 1887 port [tcp/*] succeeded!
                                      raspberry@Raspi4b:~ $ nc -vz 192.168.179.4 1887
                                      Connection to 192.168.179.4 1887 port [tcp/*] succeeded!
                                      

                                      Der MQTT Adapter ist mit mehreren Geräten verbunden und kommuniziert / tauscht Daten aus. Den Sonoff-Adapter habe ich gerade testweise deaktiviert (erst nach dem Test der TCP Verbindung).
                                      a0cb703e-2ad8-4cdc-aade-5fd81855b594-image.jpeg

                                      sensor53 bleibt ein unbekanntes Kommando.

                                      Edit: Nächste Woche möchte ich noch das Verhalten im "normalen" Netzwerk testen.. Vielleicht liegt es an den (wenig dokumentierten) Eigenheiten des Fritz Gastnetzwerks.

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • I in2itiv

                                        Die Clients im Gast-Netzwerk der FritzBox dürfen miteinander kommunizieren.

                                        78528858-ce8c-46cf-b1ac-b9749a2486f0-image.jpeg

                                        Bzgl. des Test der TCP connection:
                                        a16765ae-8bba-4eaa-a181-942544836ed5-image.jpeg

                                        raspberry@Raspi4b:~ $ nc -vz 127.0.0.1 1887
                                        Connection to 127.0.0.1 1887 port [tcp/*] succeeded!
                                        raspberry@Raspi4b:~ $ nc -vz 192.168.179.4 1887
                                        Connection to 192.168.179.4 1887 port [tcp/*] succeeded!
                                        

                                        Der MQTT Adapter ist mit mehreren Geräten verbunden und kommuniziert / tauscht Daten aus. Den Sonoff-Adapter habe ich gerade testweise deaktiviert (erst nach dem Test der TCP Verbindung).
                                        a0cb703e-2ad8-4cdc-aade-5fd81855b594-image.jpeg

                                        sensor53 bleibt ein unbekanntes Kommando.

                                        Edit: Nächste Woche möchte ich noch das Verhalten im "normalen" Netzwerk testen.. Vielleicht liegt es an den (wenig dokumentierten) Eigenheiten des Fritz Gastnetzwerks.

                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #27

                                        @in2itiv
                                        Passwort hast du mal vereinfacht auf 1234 gesetzt im sonoff, nur um zu testen, anderen User sonoff?

                                        Hast du mal den Port auf 1883 gesetzt ( @crunchip ) in Tasmota, sonoff deaktiviert?

                                        NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
                                        Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          in2itiv
                                          schrieb am zuletzt editiert von in2itiv
                                          #28

                                          Nachdem ich jetzt sowohl den Raspberry mit dem MQTT Server, als auch den Tasmota Lesekopf ins Heimnetz umgezogen habe, kann ich selbst ohne sonoff Adapter die Werte per MQTT auslesen. Und nach Einbindung der openDTU (on Battery) ebenfalls ins Heimnetz, werden hier ebenfalls alle Werte zuverlässig per MQTT übertragen bzw. angezeigt.

                                          7f078edf-85b1-4261-9f66-564d738b75e6-image.jpeg

                                          Ich folgere daraus, dass der Fehler im Gastzugang der Fritzbox liegt bzw. dessen Nutzung zur instabilen MQTT Verbindung führte. Ich möchte noch kein vorschnelles "Heureka" rufen, jedoch scheint aktuell alles so zu laufen wie es soll.

                                          Ich danke allen Beteiligten für Eure Zeit und Geduld bei der Fehlersuche und die freundliche Kommunikation!

                                          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          600

                                          Online

                                          32.9k

                                          Benutzer

                                          83.2k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2026
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe