@asgothian sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
@dimaiv sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
@asgothian
Mit dieser version geht es
ich hasse das ich das nicht sauber testen kann.
irgendwie hab ich kein passendes Device oder das Zeitverhalten ist so anders das der Fehler bei mir nicht zuschlägt, sprich - das Gerät wird bei dir langsamer in den Herdsman geladen als bei mir, so das bei mir 'mapped' immer vorhanden ist, während bei Dir mapped 'noch' nicht definiert ist wenn er das erste mal durch resolve_entity durch geht.
Das ist Problematisch seit der ZHC die Definitions dynamisch lädt wenn entsprechende Devices auftauchen, und nicht immer alle vorhält.
A.
Kann ich dir irgendwie helfen?
Meine Instanz irgendwie fern freigeben, ich habe da nicht viel Ahnung -
@dimaiv sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
@asgothian sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
@dimaiv sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
@asgothian
Mit dieser version geht es
ich hasse das ich das nicht sauber testen kann.
irgendwie hab ich kein passendes Device oder das Zeitverhalten ist so anders das der Fehler bei mir nicht zuschlägt, sprich - das Gerät wird bei dir langsamer in den Herdsman geladen als bei mir, so das bei mir 'mapped' immer vorhanden ist, während bei Dir mapped 'noch' nicht definiert ist wenn er das erste mal durch resolve_entity durch geht.
Das ist Problematisch seit der ZHC die Definitions dynamisch lädt wenn entsprechende Devices auftauchen, und nicht immer alle vorhält.
A.
Kann ich dir irgendwie helfen?
Meine Instanz irgendwie fern freigeben, ich habe da nicht viel AhnungDanke für das Angebot, aber dafür bräuchte ich dann letztendlich Konsolen zugriff auf den ioBroker auf dem die Instanz läuft. Das ist dann doch etwas viel. Und geräte rauswerfen und neu anlernen mag ich auch nicht wenn ich nicht an die Geräte heran komme.
A.
-
@asgothian währe es eine Lösung den bei problem (exception) nochmal durch die resolveEntity zu schicken.. nach einer pause von 5 sek. hab den code nur überflogen
der kann doch das device nicht abholen.. direkt .. -
@arteck sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
@asgothian währe es eine Lösung den bei problem (exception) nochmal durch die resolveEntity zu schicken.. nach einer pause von 5 sek. hab den code nur überflogen
der kann doch das device nicht abholen.. direkt ..Hab ich drüber nachgedacht - ist aber unnötig - an der stelle wo der Fehler auftritt wird mapped eigentlich nicht gebraucht. Es ist halt so das resolveEntity immer versucht alles zu holen, auch wenn nur teile gebraucht werden. Ich muss da nochmal mit nem feinen Kamm durch gehen, das
- resolve entity immer 'mapped' liefert - auch wenn es nur ein 'dummy' mapped mit extra infos ist.
- da wo mapped benutzt wird das 'dummy' mapped sauber erkannt und abgefragt wird.
Da ist halt noch viel code bei dem einfach davon ausgegangen wird das das ganze stabile Strukturen liefert.
A.
-
So.. die alpha.2 ist jetzt ins Latest gerutscht - als reguläre 3.1.5
Tests sind weiterhin willkommen.
-
@asgothian so gerade 3.1.5 geladen. Beide Instanzen bei mir laufen hervorragend, bis jetzt konnte ich keine Probleme feststellen. Super Arbeit.
-
-
@asgothian nö bei beiden nicht.
-
3.1.5 latest ... nur 1 Kachel
-
@asgothian
Ich habe nicht die latest genommen, sondern paar Stunden später direkt von Git installiert.
Ist nur ein Kachel vom Coordinator pro Instanz zu sehen.
Bis jetzt läuft alles gut. -
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich bin von Zigbee2mqtt umgestiegen auf iobroker.zigbee.
Momentan aktuelle Version (3.1.5) über GIT installiert.
Koordinator Sonoff Zigbee Dongle-E (EFR32MG21)
EmberZNet
SoftwareVersion des Dongles ist die Latest Version, glaube 7.x wurde im Sonoff flasher angezeigt.
Lt. Kachel steht bei
Version: x-x.x.x.x.
Revision: 8.0.2 (GA)
Port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_S.....
ZHC/ZH: 25.49.0/6.3.1
-- In der Instanz Einstellung habe ich SL EFR32 (Ember) FW 7.4.xx ausgewählt und 115200 als Baudrate (flowcontrol ist unchecked)Nun zum Problem:
Die Feuchtigkeit/Temperatursensoren von Sonoff (SNZP-02) können angelernt werden, zeigen aber bei den Werten nur "none" an.
Folgende Geräte funktionieren:
SNZP-02D // Rauchmelder SMSZB-120 // PIR RTCGQ14LM // Pflanzensensor 3RSM0147Z // Wassersensor SNZB-05P // Taster TS0043Was habe ich probiert:
Zigbee stoppen und von Git aktualisieren, 24 Stunden warten, neu gepairt, Reconfigure
Debug bei einem Sensor eingeschaltet - nur sehe ich nichts im Protokoll, ist leer.
-
@peter-v sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
Zigbee stoppen und von Git aktualisieren, 24 Stunden warten, neu gepairt, Reconfigure
Debug bei einem Sensor eingeschaltet - nur sehe ich nichts im Protokoll, ist leer.Hast du den Sensor aufgeweckt beim Configure ?
A.
-
@asgothian
Ja, habe ich.
Probiert mit direkt vor dem und auch direkt nach dem drücken von reconfigure.
Sobald ich den Button am Gerät drücke, wird auch die Anzeige (Uhr) aktualisiert -
Ich werf bei mir mal den TS0043 raus, der wird als Router angezeigt...ist aber definitiv ein Batterie Schalter
zigbee.0 2025-10-19 20:16:43.111 warn DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0xe0798dfffe9c86c7 TS0043 was last seen '54.658' seconds ago. zigbee.0 2025-10-19 20:15:48.470 warn ELEVATED:I04 (4de7) value generated '255' from device e0798dfffe9c86c7 for 'Link quality' zigbee.0 2025-10-19 20:15:48.470 warn ELEVATED:I03 (4de7) message received '{"linkquality":255}' from device e0798dfffe9c86c7 type 'TS0043' zigbee.0 2025-10-19 20:15:48.470 warn ELEVATED:I02 (4de7) 0 converter available for 'TS0043' 'e0798dfffe9c86c7' with cluster 'genBasic' and type 'readResponse' zigbee.0 2025-10-19 20:15:48.456 warn ELEVATED:I01 (4de7) Zigbee Event of Type readResponse from device 0xe0798dfffe9c86c7, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"65534":0,"manufacturerName":"_TZ3000_gbm10jnj","zclVersion":3,"appVersion":66,"modelId":"TS0043","powerSource":3},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,17,1,4,0,0,66,16,95,84,90,51,48,48,48,95,103,98,109,49,48,106,110,106,0,0,0,32,3,1,0,0,32,66,5,0,0,66,6,84,83,48,48,52,51,7,0,0,48,3,254,255,0,48,0]},"zclTransactionSequenceNumber":17,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1} zigbee.0 2025-10-19 20:15:48.342 warn ELEVATED:I04 (4d6a) value generated 'true' from device e0798dfffe9c86c7 for '3_single' zigbee.0 2025-10-19 20:15:48.342 warn ELEVATED:I04 (4d6a) value generated '"3_single"' from device e0798dfffe9c86c7 for 'Triggered action (e.g. a button click)' zigbee.0 2025-10-19 20:15:48.342 warn ELEVATED:I03 (4d6a) message received '{"action":"3_single"}' from device e0798dfffe9c86c7 type 'TS0043' zigbee.0 2025-10-19 20:15:48.341 warn ELEVATED:I02.1c (4d6a) candidates: [{"action":"3_single"}] => payload {"action":"3_single"} zigbee.0 2025-10-19 20:15:48.341 warn ELEVATED:I02.0b (4d6a) data: {"value":0,"data":{"type":"Buffer","data":[]}} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xe0798dfffe9c86c7","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"action":"3_single"} zigbee.0 2025-10-19 20:15:48.341 warn ELEVATED:I02.1a (4d6a) converter 1 : Cluster genOnOff zigbee.0 2025-10-19 20:15:48.341 warn ELEVATED:I04 (4d6a) value generated '255' from device e0798dfffe9c86c7 for 'Link quality' zigbee.0 2025-10-19 20:15:48.341 warn ELEVATED:I03 (4d6a) message received '{"linkquality":255}' from device e0798dfffe9c86c7 type 'TS0043' zigbee.0 2025-10-19 20:15:48.341 warn ELEVATED:I02 (4d6a) 1 converter available for 'TS0043' 'e0798dfffe9c86c7' with cluster 'genOnOff' and type 'commandTuyaAction' zigbee.0 2025-10-19 20:15:48.331 warn ELEVATED:I01 (4d6a) Zigbee Event of Type commandTuyaAction from device 0xe0798dfffe9c86c7, incoming event: {"type":"commandTuyaAction","data":{"value":0,"data":{"type":"Buffer","data":[]}},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[1,28,253,0]},"zclTransactionSequenceNumber":28,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":3}
-
@peter-v sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
@asgothian
Ja, habe ich.
Probiert mit direkt vor dem und auch direkt nach dem drücken von reconfigure.
Sobald ich den Button am Gerät drücke, wird auch die Anzeige (Uhr) aktualisiertdann muss es auch Meldungen im Protokoll geben, wenn das Gerät im Debug ist.
Bitte den Test wiederholen:
- gerät in Debug schalten
- Knopf drücken
- reconfigure ausführen
- ins Protokoll wechseln
- 120 s warten
- nochmal den Knopf drücken
- die Warn-Meldungen des Adapters hier posten - als Text, in Code Tags
A.
-
Debug Karteikarte innerhalb Zigbee ist leer.
Debug IOBroker sagt:zigbee.0 2025-10-19 20:36:45.876 info DeviceConfigure successful 0x00124b002a50ad66 SNZB-02 zigbee.0 2025-10-19 20:36:30.809 info Configuring 0x00124b002a50ad66 SNZB-02
Nur leider keine Änderungen im Status des Gerätes.
Update: jetzt kommt noch folgende Meldung:zigbee.0 2025-10-19 20:39:06.805 warn DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0x00124b002a50ad66 TH01 was last seen '557.964' seconds ago.
-
@peter-v sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
Debug Karteikarte innerhalb Zigbee ist leer.
Debug IOBroker sagt:zigbee.0 2025-10-19 20:36:45.876 info DeviceConfigure successful 0x00124b002a50ad66 SNZB-02 zigbee.0 2025-10-19 20:36:30.809 info Configuring 0x00124b002a50ad66 SNZB-02
Nur leider keine Änderungen im Status des Gerätes.
Update: jetzt kommt noch folgende Meldung:zigbee.0 2025-10-19 20:39:06.805 warn DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0x00124b002a50ad66 TH01 was last seen '557.964' seconds ago.
Solange keine weiteren Meldungen kommen sendet der Sensor nichts. Da kann dann auch nichts aktualisiert werden.
Die Elevated Meldungen kommen direkt sobald vom ZH eine Nachricht empfangen wird.
A.
-
Hab eine Lösung gefunden.
Ich habe in den Einstellungen der Instanz das Gerät bei Overrides eingetragen und neu gepairt.
Jetzt funktioniert es und zeigt alle Werte an.
Update: 1 von 6 Sensoren geht jetzt mal, die anderen wollen noch nicht.....
Morgen mal neue Batterien einsetzen, dann neuer Test....
Danke ersteinmal und einen schönen Restsonntag. -
@peter-v sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
Hab eine Lösung gefunden.
Ich habe in den Einstellungen der Instanz das Gerät bei Overrides eingetragen und neu gepairt.
Jetzt funktioniert es und zeigt alle Werte an.
Update: 1 von 6 Sensoren geht jetzt mal, die anderen wollen noch nicht.....
Morgen mal neue Batterien einsetzen, dann neuer Test....
Danke ersteinmal und einen schönen Restsonntag.Das ist nur ein Pflaster, keine Lösung.
Ich vermute du hast im Objektbaum orange eingefärbte Datenpunkte - die wurden beim Update 1.x auf 2.x abgehängt und durch andere ersetzt.
Du hast da jedenfalls eine Baustelle, die dich in der Zukunft einholen wird.
A.