Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    999

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben

Scheduled Pinned Locked Moved Einbindung von Geräten
51 Posts 4 Posters 4.0k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • CodierknechtC Online
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    Developer Most Active
    wrote on last edited by Codierknecht
    #1

    Ich versuche gerade, bei meinem WR Register zu beschreiben.
    Im Detail geht's darum, den Modus zu ändern.

    8388b3f6-73fb-4163-aa6b-4d3261b16d79-image.png
    Das quittiert der WR mit einem Fehler:

    2025-06-12 13:48:16.856	error	Cannot write multiple registers [0]: {"err":"timeout","timeout":5000}
    2025-06-12 13:48:16.856	error	Client in error state.
    2025-06-12 13:48:16.856	error	Request timed out.
    2025-06-12 13:48:16.856	warn	Error: undefined
    

    Was eigentlich auch erwartbar ist, da das entsprechende Register (alle!) lt. Doku nur lesbar ist.

    Hat das jemand schon mal umgesetzt?
    Meinen Recherchen zufolge gibt es wohl beschreibbare Register. Aber die Doku hält Solax da unter Verschluss.

    "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

    Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

    D 1 Reply Last reply
    0
    • CodierknechtC Codierknecht

      Ich versuche gerade, bei meinem WR Register zu beschreiben.
      Im Detail geht's darum, den Modus zu ändern.

      8388b3f6-73fb-4163-aa6b-4d3261b16d79-image.png
      Das quittiert der WR mit einem Fehler:

      2025-06-12 13:48:16.856	error	Cannot write multiple registers [0]: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2025-06-12 13:48:16.856	error	Client in error state.
      2025-06-12 13:48:16.856	error	Request timed out.
      2025-06-12 13:48:16.856	warn	Error: undefined
      

      Was eigentlich auch erwartbar ist, da das entsprechende Register (alle!) lt. Doku nur lesbar ist.

      Hat das jemand schon mal umgesetzt?
      Meinen Recherchen zufolge gibt es wohl beschreibbare Register. Aber die Doku hält Solax da unter Verschluss.

      D Online
      D Online
      docsnyder7
      wrote on last edited by docsnyder7
      #2

      @codierknecht
      jepp... müsste die 31 sein...unsigned 16 Bit BE

      ich gehe aber über einen Modbusproxy... ohne Aliase

      CodierknechtC 1 Reply Last reply
      0
      • D docsnyder7

        @codierknecht
        jepp... müsste die 31 sein...unsigned 16 Bit BE

        ich gehe aber über einen Modbusproxy... ohne Aliase

        CodierknechtC Online
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        Developer Most Active
        wrote on last edited by
        #3

        @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

        müsste die 31

        0x0031 oder dezimal?

        Hex würde ja passen:
        fae08252-7e11-407b-8444-b69971234d86-image.png

        Hast Du 'ne Doku?

        "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

        Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

        D 1 Reply Last reply
        0
        • CodierknechtC Codierknecht

          @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

          müsste die 31

          0x0031 oder dezimal?

          Hex würde ja passen:
          fae08252-7e11-407b-8444-b69971234d86-image.png

          Hast Du 'ne Doku?

          D Online
          D Online
          docsnyder7
          wrote on last edited by
          #4

          @codierknecht
          die gleich wie Du... scroll die pdf mal runter auf seite 45

          0x001F
          SolarChargerUseMode
          W
          0:Self use mode 1:Feed-in priority 2:Back up mode 3:Menual mode

          der Modbus Adapter nimmt bei mir dann die 31 unter Holdings

          CodierknechtC 1 Reply Last reply
          0
          • D docsnyder7

            @codierknecht
            die gleich wie Du... scroll die pdf mal runter auf seite 45

            0x001F
            SolarChargerUseMode
            W
            0:Self use mode 1:Feed-in priority 2:Back up mode 3:Menual mode

            der Modbus Adapter nimmt bei mir dann die 31 unter Holdings

            CodierknechtC Online
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            Developer Most Active
            wrote on last edited by
            #5

            @docsnyder7

            So gleich wohl doch nicht :-(

            Meine hat nur 37 Seiten und 0x001F ist dort lediglich als "REV" (ReadOnly) gelistet.

            66cfb94f-e3e4-497f-b6e9-0020443bd39f-grafik.png

            Kannst Du Deine mal hier anhängen?

            "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

            Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

            D 1 Reply Last reply
            0
            • CodierknechtC Codierknecht

              @docsnyder7

              So gleich wohl doch nicht :-(

              Meine hat nur 37 Seiten und 0x001F ist dort lediglich als "REV" (ReadOnly) gelistet.

              66cfb94f-e3e4-497f-b6e9-0020443bd39f-grafik.png

              Kannst Du Deine mal hier anhängen?

              D Online
              D Online
              docsnyder7
              wrote on last edited by docsnyder7
              #6

              @codierknecht

              Hybrid-X1X3-G4-ModbusTCPRTU-V3.21-English_0622-public-version.pdf

              Seite 45... ist zwar die G4 pdf , klappt aber auch beim G2

              CodierknechtC 1 Reply Last reply
              0
              • D docsnyder7

                @codierknecht

                Hybrid-X1X3-G4-ModbusTCPRTU-V3.21-English_0622-public-version.pdf

                Seite 45... ist zwar die G4 pdf , klappt aber auch beim G2

                CodierknechtC Online
                CodierknechtC Online
                Codierknecht
                Developer Most Active
                wrote on last edited by
                #7

                @docsnyder7
                Ich habe den G4. Aber so wirklich passend sieht das nicht aus.
                Einfach mal ausprobieren würde ich das so nicht wollen.

                8d477365-3ae7-4579-b281-78b988fff5f4-image.png
                Du hast das bei den Holding-Registern eingetragen?

                Ist da sonst noch was umzustellen?

                52ff4b09-4a28-41f9-a737-46b0418baa46-image.png

                "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                HomoranH 1 Reply Last reply
                0
                • D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                  wrote on last edited by docsnyder7
                  #8

                  @codierknecht

                  Greifst du direkt auf den Solax zu? Dann musst du glaube ich mit alias arbeiten und dann sehen die Register anders aus… statt 31 ist das dann 40032 glaube ich…und bei mi ist ein Modbusproxy dazwischen deswegenns Tat Port 502
                  Der 5021
                  Und den datenpunkt schreibst du mit dem korrekten Wert.. als 0, 1,2 etc… der Wert der dort aber steht ist 2800 bei mirIMG_0514.png IMG_0515.png IMG_0516.png

                  D CodierknechtC 2 Replies Last reply
                  0
                  • D docsnyder7

                    @codierknecht

                    Greifst du direkt auf den Solax zu? Dann musst du glaube ich mit alias arbeiten und dann sehen die Register anders aus… statt 31 ist das dann 40032 glaube ich…und bei mi ist ein Modbusproxy dazwischen deswegenns Tat Port 502
                    Der 5021
                    Und den datenpunkt schreibst du mit dem korrekten Wert.. als 0, 1,2 etc… der Wert der dort aber steht ist 2800 bei mirIMG_0514.png IMG_0515.png IMG_0516.png

                    D Online
                    D Online
                    docsnyder7
                    wrote on last edited by docsnyder7
                    #9

                    IMG_0517.png
                    Das,sind meine Holdings… mer mit den korrespondierenden read zum Write Register , um das Ergebnis zu checken

                    IMG_0518.png

                    CodierknechtC 1 Reply Last reply
                    0
                    • D docsnyder7

                      @codierknecht

                      Greifst du direkt auf den Solax zu? Dann musst du glaube ich mit alias arbeiten und dann sehen die Register anders aus… statt 31 ist das dann 40032 glaube ich…und bei mi ist ein Modbusproxy dazwischen deswegenns Tat Port 502
                      Der 5021
                      Und den datenpunkt schreibst du mit dem korrekten Wert.. als 0, 1,2 etc… der Wert der dort aber steht ist 2800 bei mirIMG_0514.png IMG_0515.png IMG_0516.png

                      CodierknechtC Online
                      CodierknechtC Online
                      Codierknecht
                      Developer Most Active
                      wrote on last edited by
                      #10

                      @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                      Greifst du direkt auf den Solax zu? Dann musst du glaube ich mit alias arbeiten und dann sehen die Register anders aus… statt 31 ist das dann 40032 glaube ich…

                      Ich greife mit einem Waveshare TCP/RS485 Konverter auf den WR zu.
                      Aliase verwende ich keine.

                      7d65eeb8-8c35-4482-b226-9616cdc2f3f1-image.png

                      "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                      Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                      D 1 Reply Last reply
                      0
                      • CodierknechtC Codierknecht

                        @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                        Greifst du direkt auf den Solax zu? Dann musst du glaube ich mit alias arbeiten und dann sehen die Register anders aus… statt 31 ist das dann 40032 glaube ich…

                        Ich greife mit einem Waveshare TCP/RS485 Konverter auf den WR zu.
                        Aliase verwende ich keine.

                        7d65eeb8-8c35-4482-b226-9616cdc2f3f1-image.png

                        D Online
                        D Online
                        docsnyder7
                        wrote on last edited by
                        #11

                        @codierknecht dann leg doch noch die 139 an.. als DP, um zu sehen, wenn du in die 31 einen 1 oder 2 schreibst, siehst du dort , ob es auch passiert

                        CodierknechtC 1 Reply Last reply
                        0
                        • D docsnyder7

                          IMG_0517.png
                          Das,sind meine Holdings… mer mit den korrespondierenden read zum Write Register , um das Ergebnis zu checken

                          IMG_0518.png

                          CodierknechtC Online
                          CodierknechtC Online
                          Codierknecht
                          Developer Most Active
                          wrote on last edited by
                          #12

                          @docsnyder7

                          Nach dem Motto "Versuch macht klug" probiert.

                          2025-06-13 13:54:54.166	error	Cannot write single register [31]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          2025-06-13 13:54:54.166	error	Client in error state.
                          2025-06-13 13:54:54.166	error	Request timed out.
                          2025-06-13 13:54:54.165	warn	Error: undefined
                          

                          Muss da vorher ein Passwort in Register 0 gesetzt werden?

                          "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                          Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                          D 1 Reply Last reply
                          0
                          • CodierknechtC Codierknecht

                            @docsnyder7

                            Nach dem Motto "Versuch macht klug" probiert.

                            2025-06-13 13:54:54.166	error	Cannot write single register [31]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            2025-06-13 13:54:54.166	error	Client in error state.
                            2025-06-13 13:54:54.166	error	Request timed out.
                            2025-06-13 13:54:54.165	warn	Error: undefined
                            

                            Muss da vorher ein Passwort in Register 0 gesetzt werden?

                            D Online
                            D Online
                            docsnyder7
                            wrote on last edited by
                            #13

                            @codierknecht nö

                            hast du als Typ: master oder Slave? in deinem Screenshot war nix ausgewählt

                            CodierknechtC 1 Reply Last reply
                            0
                            • D docsnyder7

                              @codierknecht nö

                              hast du als Typ: master oder Slave? in deinem Screenshot war nix ausgewählt

                              CodierknechtC Online
                              CodierknechtC Online
                              Codierknecht
                              Developer Most Active
                              wrote on last edited by
                              #14

                              @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                              hast du als Typ: master oder Slave?

                              Keines von beiden.
                              Hat zum Lesen einwandfrei funktioniert ;-)

                              "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                              Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                              D 1 Reply Last reply
                              0
                              • CodierknechtC Codierknecht

                                @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                                hast du als Typ: master oder Slave?

                                Keines von beiden.
                                Hat zum Lesen einwandfrei funktioniert ;-)

                                D Online
                                D Online
                                docsnyder7
                                wrote on last edited by
                                #15

                                @codierknecht holdings.jpg meine kompletten Einstellungen...

                                CodierknechtC 1 Reply Last reply
                                0
                                • D docsnyder7

                                  @codierknecht holdings.jpg meine kompletten Einstellungen...

                                  CodierknechtC Online
                                  CodierknechtC Online
                                  Codierknecht
                                  Developer Most Active
                                  wrote on last edited by
                                  #16

                                  @docsnyder7
                                  Auch mit "Master" tut es das nicht.

                                  cbc5a975-3ba0-42e9-9703-89bf801eeba4-image.png
                                  Lesen geht weiterhin einwandfrei.

                                  "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                  Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • D docsnyder7

                                    @codierknecht dann leg doch noch die 139 an.. als DP, um zu sehen, wenn du in die 31 einen 1 oder 2 schreibst, siehst du dort , ob es auch passiert

                                    CodierknechtC Online
                                    CodierknechtC Online
                                    Codierknecht
                                    Developer Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #17

                                    @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                                    dann leg doch noch die 139 an.. als DP, um zu sehen, wenn du in die 31 einen 1 oder 2 schreibst, siehst du dort , ob es auch passiert

                                    Den hatte ich schon die ganze Zeit drin.
                                    Schreiben in 31 wird ja mit 'nem Error quittiert. Da passiert dann an 139 logischerweise auch nix.

                                    7f495870-db25-4659-b006-2c6aaf62b408-image.png

                                    "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                    Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                    D 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • CodierknechtC Codierknecht

                                      @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                                      dann leg doch noch die 139 an.. als DP, um zu sehen, wenn du in die 31 einen 1 oder 2 schreibst, siehst du dort , ob es auch passiert

                                      Den hatte ich schon die ganze Zeit drin.
                                      Schreiben in 31 wird ja mit 'nem Error quittiert. Da passiert dann an 139 logischerweise auch nix.

                                      7f495870-db25-4659-b006-2c6aaf62b408-image.png

                                      D Online
                                      D Online
                                      docsnyder7
                                      wrote on last edited by
                                      #18

                                      @codierknecht mir lag noch nahe, dass TCP evt nicht richtig ist, wenn du einen Adapter benutzt.. aber lesen geht ja :confused:

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • CodierknechtC Codierknecht

                                        @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                                        dann leg doch noch die 139 an.. als DP, um zu sehen, wenn du in die 31 einen 1 oder 2 schreibst, siehst du dort , ob es auch passiert

                                        Den hatte ich schon die ganze Zeit drin.
                                        Schreiben in 31 wird ja mit 'nem Error quittiert. Da passiert dann an 139 logischerweise auch nix.

                                        7f495870-db25-4659-b006-2c6aaf62b408-image.png

                                        D Online
                                        D Online
                                        docsnyder7
                                        wrote on last edited by
                                        #19

                                        @codierknecht bist du weitergekommen?

                                        CodierknechtC 3 Replies Last reply
                                        0
                                        • D docsnyder7

                                          @codierknecht bist du weitergekommen?

                                          CodierknechtC Online
                                          CodierknechtC Online
                                          Codierknecht
                                          Developer Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #20

                                          @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                                          bist du weitergekommen?

                                          Nö :-(

                                          Ich finde - wenn überhaupt - auch nur Register 0x001F.
                                          Schreiben wird vom Adapter mit 'nem Fehler quittiert. Auch schreiben mit einem Modbus-Testtool funzt nicht.
                                          Vielleicht schreibe ich Solax (oder in meinem Fall QCells - sind baugleich) mal an.

                                          Ob's an meinem Konverter liegen kann? Keine Ahnung :-(

                                          e75ccb95-85d4-4668-91f6-6fe696f5673d-image.png

                                          "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                          Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
                                          Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          418

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe