NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    157

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    566

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
51 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D docsnyder7

    @codierknecht
    jepp... müsste die 31 sein...unsigned 16 Bit BE

    ich gehe aber über einen Modbusproxy... ohne Aliase

    CodierknechtC Online
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    Developer Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3

    @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

    müsste die 31

    0x0031 oder dezimal?

    Hex würde ja passen:
    fae08252-7e11-407b-8444-b69971234d86-image.png

    Hast Du 'ne Doku?

    "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

    Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

    D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • CodierknechtC Codierknecht

      @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

      müsste die 31

      0x0031 oder dezimal?

      Hex würde ja passen:
      fae08252-7e11-407b-8444-b69971234d86-image.png

      Hast Du 'ne Doku?

      D Offline
      D Offline
      docsnyder7
      schrieb am zuletzt editiert von
      #4

      @codierknecht
      die gleich wie Du... scroll die pdf mal runter auf seite 45

      0x001F
      SolarChargerUseMode
      W
      0:Self use mode 1:Feed-in priority 2:Back up mode 3:Menual mode

      der Modbus Adapter nimmt bei mir dann die 31 unter Holdings

      CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D docsnyder7

        @codierknecht
        die gleich wie Du... scroll die pdf mal runter auf seite 45

        0x001F
        SolarChargerUseMode
        W
        0:Self use mode 1:Feed-in priority 2:Back up mode 3:Menual mode

        der Modbus Adapter nimmt bei mir dann die 31 unter Holdings

        CodierknechtC Online
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        Developer Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5

        @docsnyder7

        So gleich wohl doch nicht :-(

        Meine hat nur 37 Seiten und 0x001F ist dort lediglich als "REV" (ReadOnly) gelistet.

        66cfb94f-e3e4-497f-b6e9-0020443bd39f-grafik.png

        Kannst Du Deine mal hier anhängen?

        "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

        Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

        D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • CodierknechtC Codierknecht

          @docsnyder7

          So gleich wohl doch nicht :-(

          Meine hat nur 37 Seiten und 0x001F ist dort lediglich als "REV" (ReadOnly) gelistet.

          66cfb94f-e3e4-497f-b6e9-0020443bd39f-grafik.png

          Kannst Du Deine mal hier anhängen?

          D Offline
          D Offline
          docsnyder7
          schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
          #6

          @codierknecht

          Hybrid-X1X3-G4-ModbusTCPRTU-V3.21-English_0622-public-version.pdf

          Seite 45... ist zwar die G4 pdf , klappt aber auch beim G2

          CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D docsnyder7

            @codierknecht

            Hybrid-X1X3-G4-ModbusTCPRTU-V3.21-English_0622-public-version.pdf

            Seite 45... ist zwar die G4 pdf , klappt aber auch beim G2

            CodierknechtC Online
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            Developer Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #7

            @docsnyder7
            Ich habe den G4. Aber so wirklich passend sieht das nicht aus.
            Einfach mal ausprobieren würde ich das so nicht wollen.

            8d477365-3ae7-4579-b281-78b988fff5f4-image.png
            Du hast das bei den Holding-Registern eingetragen?

            Ist da sonst noch was umzustellen?

            52ff4b09-4a28-41f9-a737-46b0418baa46-image.png

            "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

            Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D Offline
              D Offline
              docsnyder7
              schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
              #8

              @codierknecht

              Greifst du direkt auf den Solax zu? Dann musst du glaube ich mit alias arbeiten und dann sehen die Register anders aus… statt 31 ist das dann 40032 glaube ich…und bei mi ist ein Modbusproxy dazwischen deswegenns Tat Port 502
              Der 5021
              Und den datenpunkt schreibst du mit dem korrekten Wert.. als 0, 1,2 etc… der Wert der dort aber steht ist 2800 bei mirIMG_0514.png IMG_0515.png IMG_0516.png

              D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • D docsnyder7

                @codierknecht

                Greifst du direkt auf den Solax zu? Dann musst du glaube ich mit alias arbeiten und dann sehen die Register anders aus… statt 31 ist das dann 40032 glaube ich…und bei mi ist ein Modbusproxy dazwischen deswegenns Tat Port 502
                Der 5021
                Und den datenpunkt schreibst du mit dem korrekten Wert.. als 0, 1,2 etc… der Wert der dort aber steht ist 2800 bei mirIMG_0514.png IMG_0515.png IMG_0516.png

                D Offline
                D Offline
                docsnyder7
                schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                #9

                IMG_0517.png
                Das,sind meine Holdings… mer mit den korrespondierenden read zum Write Register , um das Ergebnis zu checken

                IMG_0518.png

                CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D docsnyder7

                  @codierknecht

                  Greifst du direkt auf den Solax zu? Dann musst du glaube ich mit alias arbeiten und dann sehen die Register anders aus… statt 31 ist das dann 40032 glaube ich…und bei mi ist ein Modbusproxy dazwischen deswegenns Tat Port 502
                  Der 5021
                  Und den datenpunkt schreibst du mit dem korrekten Wert.. als 0, 1,2 etc… der Wert der dort aber steht ist 2800 bei mirIMG_0514.png IMG_0515.png IMG_0516.png

                  CodierknechtC Online
                  CodierknechtC Online
                  Codierknecht
                  Developer Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #10

                  @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                  Greifst du direkt auf den Solax zu? Dann musst du glaube ich mit alias arbeiten und dann sehen die Register anders aus… statt 31 ist das dann 40032 glaube ich…

                  Ich greife mit einem Waveshare TCP/RS485 Konverter auf den WR zu.
                  Aliase verwende ich keine.

                  7d65eeb8-8c35-4482-b226-9616cdc2f3f1-image.png

                  "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                  Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • CodierknechtC Codierknecht

                    @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                    Greifst du direkt auf den Solax zu? Dann musst du glaube ich mit alias arbeiten und dann sehen die Register anders aus… statt 31 ist das dann 40032 glaube ich…

                    Ich greife mit einem Waveshare TCP/RS485 Konverter auf den WR zu.
                    Aliase verwende ich keine.

                    7d65eeb8-8c35-4482-b226-9616cdc2f3f1-image.png

                    D Offline
                    D Offline
                    docsnyder7
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    @codierknecht dann leg doch noch die 139 an.. als DP, um zu sehen, wenn du in die 31 einen 1 oder 2 schreibst, siehst du dort , ob es auch passiert

                    CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D docsnyder7

                      IMG_0517.png
                      Das,sind meine Holdings… mer mit den korrespondierenden read zum Write Register , um das Ergebnis zu checken

                      IMG_0518.png

                      CodierknechtC Online
                      CodierknechtC Online
                      Codierknecht
                      Developer Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #12

                      @docsnyder7

                      Nach dem Motto "Versuch macht klug" probiert.

                      2025-06-13 13:54:54.166	error	Cannot write single register [31]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      2025-06-13 13:54:54.166	error	Client in error state.
                      2025-06-13 13:54:54.166	error	Request timed out.
                      2025-06-13 13:54:54.165	warn	Error: undefined
                      

                      Muss da vorher ein Passwort in Register 0 gesetzt werden?

                      "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                      Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • CodierknechtC Codierknecht

                        @docsnyder7

                        Nach dem Motto "Versuch macht klug" probiert.

                        2025-06-13 13:54:54.166	error	Cannot write single register [31]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        2025-06-13 13:54:54.166	error	Client in error state.
                        2025-06-13 13:54:54.166	error	Request timed out.
                        2025-06-13 13:54:54.165	warn	Error: undefined
                        

                        Muss da vorher ein Passwort in Register 0 gesetzt werden?

                        D Offline
                        D Offline
                        docsnyder7
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        @codierknecht nö

                        hast du als Typ: master oder Slave? in deinem Screenshot war nix ausgewählt

                        CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D docsnyder7

                          @codierknecht nö

                          hast du als Typ: master oder Slave? in deinem Screenshot war nix ausgewählt

                          CodierknechtC Online
                          CodierknechtC Online
                          Codierknecht
                          Developer Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #14

                          @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                          hast du als Typ: master oder Slave?

                          Keines von beiden.
                          Hat zum Lesen einwandfrei funktioniert ;-)

                          "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                          Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • CodierknechtC Codierknecht

                            @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                            hast du als Typ: master oder Slave?

                            Keines von beiden.
                            Hat zum Lesen einwandfrei funktioniert ;-)

                            D Offline
                            D Offline
                            docsnyder7
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #15

                            @codierknecht holdings.jpg meine kompletten Einstellungen...

                            CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D docsnyder7

                              @codierknecht holdings.jpg meine kompletten Einstellungen...

                              CodierknechtC Online
                              CodierknechtC Online
                              Codierknecht
                              Developer Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #16

                              @docsnyder7
                              Auch mit "Master" tut es das nicht.

                              cbc5a975-3ba0-42e9-9703-89bf801eeba4-image.png
                              Lesen geht weiterhin einwandfrei.

                              "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                              Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D docsnyder7

                                @codierknecht dann leg doch noch die 139 an.. als DP, um zu sehen, wenn du in die 31 einen 1 oder 2 schreibst, siehst du dort , ob es auch passiert

                                CodierknechtC Online
                                CodierknechtC Online
                                Codierknecht
                                Developer Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #17

                                @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                                dann leg doch noch die 139 an.. als DP, um zu sehen, wenn du in die 31 einen 1 oder 2 schreibst, siehst du dort , ob es auch passiert

                                Den hatte ich schon die ganze Zeit drin.
                                Schreiben in 31 wird ja mit 'nem Error quittiert. Da passiert dann an 139 logischerweise auch nix.

                                7f495870-db25-4659-b006-2c6aaf62b408-image.png

                                "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • CodierknechtC Codierknecht

                                  @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                                  dann leg doch noch die 139 an.. als DP, um zu sehen, wenn du in die 31 einen 1 oder 2 schreibst, siehst du dort , ob es auch passiert

                                  Den hatte ich schon die ganze Zeit drin.
                                  Schreiben in 31 wird ja mit 'nem Error quittiert. Da passiert dann an 139 logischerweise auch nix.

                                  7f495870-db25-4659-b006-2c6aaf62b408-image.png

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  docsnyder7
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #18

                                  @codierknecht mir lag noch nahe, dass TCP evt nicht richtig ist, wenn du einen Adapter benutzt.. aber lesen geht ja :confused:

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • CodierknechtC Codierknecht

                                    @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                                    dann leg doch noch die 139 an.. als DP, um zu sehen, wenn du in die 31 einen 1 oder 2 schreibst, siehst du dort , ob es auch passiert

                                    Den hatte ich schon die ganze Zeit drin.
                                    Schreiben in 31 wird ja mit 'nem Error quittiert. Da passiert dann an 139 logischerweise auch nix.

                                    7f495870-db25-4659-b006-2c6aaf62b408-image.png

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    docsnyder7
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #19

                                    @codierknecht bist du weitergekommen?

                                    CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • D docsnyder7

                                      @codierknecht bist du weitergekommen?

                                      CodierknechtC Online
                                      CodierknechtC Online
                                      Codierknecht
                                      Developer Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #20

                                      @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                                      bist du weitergekommen?

                                      Nö :-(

                                      Ich finde - wenn überhaupt - auch nur Register 0x001F.
                                      Schreiben wird vom Adapter mit 'nem Fehler quittiert. Auch schreiben mit einem Modbus-Testtool funzt nicht.
                                      Vielleicht schreibe ich Solax (oder in meinem Fall QCells - sind baugleich) mal an.

                                      Ob's an meinem Konverter liegen kann? Keine Ahnung :-(

                                      e75ccb95-85d4-4668-91f6-6fe696f5673d-image.png

                                      "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                      Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D docsnyder7

                                        @codierknecht bist du weitergekommen?

                                        CodierknechtC Online
                                        CodierknechtC Online
                                        Codierknecht
                                        Developer Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #21

                                        @docsnyder7
                                        Über die Cloud lässt sich der Modus einwandfrei einstellen.

                                        6b4c1ef2-f6f6-476d-a46c-99d73d794783-image.png
                                        Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Ich will's ja automatisieren.

                                        "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                        Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • CodierknechtC Codierknecht

                                          @docsnyder7
                                          Über die Cloud lässt sich der Modus einwandfrei einstellen.

                                          6b4c1ef2-f6f6-476d-a46c-99d73d794783-image.png
                                          Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Ich will's ja automatisieren.

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          docsnyder7
                                          schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                                          #22

                                          @codierknecht der G4 hat doch keinen LAN Anschluss mehr, oder?
                                          Von welchen Ports bekommst du die A und B Adern denn?
                                          PIN 4 und 5 am COM Port und Protokoll Modbus RTU.. müsstest du evt im Adapter statt TCP auf RTU over TCP umstellen?

                                          CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          285

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe