  5. Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    524

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
51 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • CodierknechtC Codierknecht

    @docsnyder7

    Nach dem Motto "Versuch macht klug" probiert.

    2025-06-13 13:54:54.166	error	Cannot write single register [31]: {"err":"timeout","timeout":5000}
    2025-06-13 13:54:54.166	error	Client in error state.
    2025-06-13 13:54:54.166	error	Request timed out.
    2025-06-13 13:54:54.165	warn	Error: undefined
    

    Muss da vorher ein Passwort in Register 0 gesetzt werden?

    D Online
    D Online
    docsnyder7
    schrieb am zuletzt editiert von
    #13

    @codierknecht nö

    hast du als Typ: master oder Slave? in deinem Screenshot war nix ausgewählt

    CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D docsnyder7

      @codierknecht nö

      hast du als Typ: master oder Slave? in deinem Screenshot war nix ausgewählt

      CodierknechtC Offline
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Developer Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #14

      @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

      hast du als Typ: master oder Slave?

      Keines von beiden.
      Hat zum Lesen einwandfrei funktioniert ;-)

      "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

      Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

      D 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • CodierknechtC Codierknecht

        @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

        hast du als Typ: master oder Slave?

        Keines von beiden.
        Hat zum Lesen einwandfrei funktioniert ;-)

        D Online
        D Online
        docsnyder7
        schrieb am zuletzt editiert von
        #15

        @codierknecht holdings.jpg meine kompletten Einstellungen...

        CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D docsnyder7

          @codierknecht holdings.jpg meine kompletten Einstellungen...

          CodierknechtC Offline
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #16

          @docsnyder7
          Auch mit "Master" tut es das nicht.

          cbc5a975-3ba0-42e9-9703-89bf801eeba4-image.png
          Lesen geht weiterhin einwandfrei.

          "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

          Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D docsnyder7

            @codierknecht dann leg doch noch die 139 an.. als DP, um zu sehen, wenn du in die 31 einen 1 oder 2 schreibst, siehst du dort , ob es auch passiert

            CodierknechtC Offline
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Developer Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #17

            @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

            dann leg doch noch die 139 an.. als DP, um zu sehen, wenn du in die 31 einen 1 oder 2 schreibst, siehst du dort , ob es auch passiert

            Den hatte ich schon die ganze Zeit drin.
            Schreiben in 31 wird ja mit 'nem Error quittiert. Da passiert dann an 139 logischerweise auch nix.

            7f495870-db25-4659-b006-2c6aaf62b408-image.png

            "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

            Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

            D 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • CodierknechtC Codierknecht

              @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

              dann leg doch noch die 139 an.. als DP, um zu sehen, wenn du in die 31 einen 1 oder 2 schreibst, siehst du dort , ob es auch passiert

              Den hatte ich schon die ganze Zeit drin.
              Schreiben in 31 wird ja mit 'nem Error quittiert. Da passiert dann an 139 logischerweise auch nix.

              7f495870-db25-4659-b006-2c6aaf62b408-image.png

              D Online
              D Online
              docsnyder7
              schrieb am zuletzt editiert von
              #18

              @codierknecht mir lag noch nahe, dass TCP evt nicht richtig ist, wenn du einen Adapter benutzt.. aber lesen geht ja :confused:

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • CodierknechtC Codierknecht

                @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                dann leg doch noch die 139 an.. als DP, um zu sehen, wenn du in die 31 einen 1 oder 2 schreibst, siehst du dort , ob es auch passiert

                Den hatte ich schon die ganze Zeit drin.
                Schreiben in 31 wird ja mit 'nem Error quittiert. Da passiert dann an 139 logischerweise auch nix.

                7f495870-db25-4659-b006-2c6aaf62b408-image.png

                D Online
                D Online
                docsnyder7
                schrieb am zuletzt editiert von
                #19

                @codierknecht bist du weitergekommen?

                CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                0
                • D docsnyder7

                  @codierknecht bist du weitergekommen?

                  CodierknechtC Offline
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Developer Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #20

                  @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                  bist du weitergekommen?

                  Nö :-(

                  Ich finde - wenn überhaupt - auch nur Register 0x001F.
                  Schreiben wird vom Adapter mit 'nem Fehler quittiert. Auch schreiben mit einem Modbus-Testtool funzt nicht.
                  Vielleicht schreibe ich Solax (oder in meinem Fall QCells - sind baugleich) mal an.

                  Ob's an meinem Konverter liegen kann? Keine Ahnung :-(

                  e75ccb95-85d4-4668-91f6-6fe696f5673d-image.png

                  "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                  Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D docsnyder7

                    @codierknecht bist du weitergekommen?

                    CodierknechtC Offline
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Developer Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #21

                    @docsnyder7
                    Über die Cloud lässt sich der Modus einwandfrei einstellen.

                    6b4c1ef2-f6f6-476d-a46c-99d73d794783-image.png
                    Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Ich will's ja automatisieren.

                    "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                    Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • CodierknechtC Codierknecht

                      @docsnyder7
                      Über die Cloud lässt sich der Modus einwandfrei einstellen.

                      6b4c1ef2-f6f6-476d-a46c-99d73d794783-image.png
                      Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Ich will's ja automatisieren.

                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                      #22

                      @codierknecht der G4 hat doch keinen LAN Anschluss mehr, oder?
                      Von welchen Ports bekommst du die A und B Adern denn?
                      PIN 4 und 5 am COM Port und Protokoll Modbus RTU.. müsstest du evt im Adapter statt TCP auf RTU over TCP umstellen?

                      CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D docsnyder7

                        @codierknecht der G4 hat doch keinen LAN Anschluss mehr, oder?
                        Von welchen Ports bekommst du die A und B Adern denn?
                        PIN 4 und 5 am COM Port und Protokoll Modbus RTU.. müsstest du evt im Adapter statt TCP auf RTU over TCP umstellen?

                        CodierknechtC Offline
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        Developer Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #23

                        @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                        müsstest du evt im Adapter statt TCP auf RTU over TCP umstellen?

                        Dann kann ich auch nicht mehr lesen :-(

                        "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                        Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D docsnyder7

                          @codierknecht bist du weitergekommen?

                          CodierknechtC Offline
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Developer Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #24

                          @docsnyder7

                          Was ich noch nicht ganz verstehe:

                          Das was ich bekomme, passt zur Doku "Read Holding Register" mit Function Code 0x03.

                          32421c42-4fbd-483b-9748-0bb215884412-grafik.png
                          af446102-b128-4b9f-ae87-078a881122f3-grafik.png
                          Was ich zum Schreiben von Werten brauche, wäre aber "Write Holding Register" mit Function Code 0x06

                          e0137451-70af-4fca-a958-58496f561aaa-grafik.png

                          "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                          Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • CodierknechtC Codierknecht

                            @docsnyder7

                            Was ich noch nicht ganz verstehe:

                            Das was ich bekomme, passt zur Doku "Read Holding Register" mit Function Code 0x03.

                            32421c42-4fbd-483b-9748-0bb215884412-grafik.png
                            af446102-b128-4b9f-ae87-078a881122f3-grafik.png
                            Was ich zum Schreiben von Werten brauche, wäre aber "Write Holding Register" mit Function Code 0x06

                            e0137451-70af-4fca-a958-58496f561aaa-grafik.png

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #25

                            @codierknecht sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                            wäre aber "Write Holding Register" mit Function Code 0x06

                            was zeigt denn der debug log wenn du den Wert unbestätigt änderst?

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • CodierknechtC Codierknecht

                              @docsnyder7
                              Ich habe den G4. Aber so wirklich passend sieht das nicht aus.
                              Einfach mal ausprobieren würde ich das so nicht wollen.

                              8d477365-3ae7-4579-b281-78b988fff5f4-image.png
                              Du hast das bei den Holding-Registern eingetragen?

                              Ist da sonst noch was umzustellen?

                              52ff4b09-4a28-41f9-a737-46b0418baa46-image.png

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #26

                              @codierknecht sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                              Ist da sonst noch was umzustellen?

                              versuch da mal nur einzelne Register schreiben.

                              Ich hab eben irgendetwas in einer alten (2020??) Anleitung gefunden, dass zu häufiges/schnelles Sreiben das EEPROM unwiederbringlich zerstören kann!!

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @codierknecht sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                                wäre aber "Write Holding Register" mit Function Code 0x06

                                was zeigt denn der debug log wenn du den Wert unbestätigt änderst?

                                CodierknechtC Offline
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                Developer Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #27

                                @homoran sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                                was zeigt denn der debug log wenn du den Wert unbestätigt änderst?

                                2025-06-16 18:54:53.989	info	Disconnected from slave 192.168.179.39
                                2025-06-16 18:54:53.989	debug	Closing client on purpose.
                                2025-06-16 18:54:52.989	debug	Cleaning up request fifo.
                                2025-06-16 18:54:52.989	debug	Clearing timeout of the current request.
                                2025-06-16 18:54:52.989	debug	Socket closed with error
                                2025-06-16 18:54:52.989	error	Cannot write single register [31]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                2025-06-16 18:54:52.988	error	Client in error state.
                                2025-06-16 18:54:52.988	error	Request timed out.
                                2025-06-16 18:54:52.988	warn	Error: undefined
                                2025-06-16 18:54:52.175	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 36 registers
                                2025-06-16 18:54:52.175	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                2025-06-16 18:54:47.987	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters._0x001F_SolarChargerUseMode: {"val":1,"ack":false,"ts":1750092887986,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1750092887986}
                                2025-06-16 18:54:47.104	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 186 DONE
                                2025-06-16 18:54:47.102	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 186 - 1 registers
                                2025-06-16 18:54:47.093	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 170 DONE
                                2025-06-16 18:54:47.091	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 170 - 5 registers
                                2025-06-16 18:54:47.080	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 133 DONE
                                2025-06-16 18:54:47.079	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 133 - 12 registers
                                2025-06-16 18:54:47.069	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 31 DONE
                                2025-06-16 18:54:47.067	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 31 - 2 registers
                                2025-06-16 18:54:47.057	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 DONE
                                2025-06-16 18:54:47.056	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 - 14 registers
                                ...
                                

                                versuch da mal nur einzelne Register schreiben.

                                1b58dad8-f0e0-4661-9686-61875446ed0c-grafik.png

                                "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • CodierknechtC Codierknecht

                                  @homoran sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                                  was zeigt denn der debug log wenn du den Wert unbestätigt änderst?

                                  2025-06-16 18:54:53.989	info	Disconnected from slave 192.168.179.39
                                  2025-06-16 18:54:53.989	debug	Closing client on purpose.
                                  2025-06-16 18:54:52.989	debug	Cleaning up request fifo.
                                  2025-06-16 18:54:52.989	debug	Clearing timeout of the current request.
                                  2025-06-16 18:54:52.989	debug	Socket closed with error
                                  2025-06-16 18:54:52.989	error	Cannot write single register [31]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                  2025-06-16 18:54:52.988	error	Client in error state.
                                  2025-06-16 18:54:52.988	error	Request timed out.
                                  2025-06-16 18:54:52.988	warn	Error: undefined
                                  2025-06-16 18:54:52.175	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 36 registers
                                  2025-06-16 18:54:52.175	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                  2025-06-16 18:54:47.987	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters._0x001F_SolarChargerUseMode: {"val":1,"ack":false,"ts":1750092887986,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1750092887986}
                                  2025-06-16 18:54:47.104	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 186 DONE
                                  2025-06-16 18:54:47.102	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 186 - 1 registers
                                  2025-06-16 18:54:47.093	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 170 DONE
                                  2025-06-16 18:54:47.091	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 170 - 5 registers
                                  2025-06-16 18:54:47.080	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 133 DONE
                                  2025-06-16 18:54:47.079	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 133 - 12 registers
                                  2025-06-16 18:54:47.069	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 31 DONE
                                  2025-06-16 18:54:47.067	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 31 - 2 registers
                                  2025-06-16 18:54:47.057	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 DONE
                                  2025-06-16 18:54:47.056	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 - 14 registers
                                  ...
                                  

                                  versuch da mal nur einzelne Register schreiben.

                                  1b58dad8-f0e0-4661-9686-61875446ed0c-grafik.png

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #28

                                  @codierknecht sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                                  Client in error state.

                                  puuuh, doch der tcp2rtu konverter schuld?

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @codierknecht sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                                    Client in error state.

                                    puuuh, doch der tcp2rtu konverter schuld?

                                    CodierknechtC Offline
                                    CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    Developer Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #29

                                    @homoran sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                                    puuuh, doch der tcp2rtu konverter schuld?

                                    Ausschließen möchte ich das nicht.

                                    Viel einstellen lässt sich da aber auch nicht:
                                    baef71cb-3344-4a76-a862-51226da881e0-grafik.png
                                    Bei Änderung der Baudrate oder des Protokolls steigt der Adapter aus.

                                    "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                    Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • CodierknechtC Codierknecht

                                      @homoran sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                                      puuuh, doch der tcp2rtu konverter schuld?

                                      Ausschließen möchte ich das nicht.

                                      Viel einstellen lässt sich da aber auch nicht:
                                      baef71cb-3344-4a76-a862-51226da881e0-grafik.png
                                      Bei Änderung der Baudrate oder des Protokolls steigt der Adapter aus.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #30

                                      @codierknecht da kenn ich mich nicht mit aus

                                      vielleicht @wendy2702

                                      du kannst nicht zufällig testweise einen rtu2usb einbauen?

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      wendy2702W CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @codierknecht da kenn ich mich nicht mit aus

                                        vielleicht @wendy2702

                                        du kannst nicht zufällig testweise einen rtu2usb einbauen?

                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #31

                                        @homoran ich habe zwar noch nen Konverter liegen aber gerade kein Gerät zum beschreiben.

                                        Bin jetzt nur am Handy aber FC06 ist eigentlich Holding Register. Ist das da eingetragen?

                                        Zufälligerweise mal mit einem Offset +1 probiert?

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @codierknecht da kenn ich mich nicht mit aus

                                          vielleicht @wendy2702

                                          du kannst nicht zufällig testweise einen rtu2usb einbauen?

                                          CodierknechtC Offline
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          Developer Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #32

                                          @homoran sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                                          du kannst nicht zufällig testweise einen rtu2usb einbauen?

                                          Ich befürchte, ich habe beim Versuch die Firmware upzudaten, den Konverter zerlegt :-(

                                          "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                          Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
                                          Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          901

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe