    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @docsnyder7 last edited by

      @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

      bist du weitergekommen?

      Nö 😞

      Ich finde - wenn überhaupt - auch nur Register 0x001F.
      Schreiben wird vom Adapter mit 'nem Fehler quittiert. Auch schreiben mit einem Modbus-Testtool funzt nicht.
      Vielleicht schreibe ich Solax (oder in meinem Fall QCells - sind baugleich) mal an.

      Ob's an meinem Konverter liegen kann? Keine Ahnung 😞

      e75ccb95-85d4-4668-91f6-6fe696f5673d-image.png

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @docsnyder7 last edited by

        @docsnyder7
        Über die Cloud lässt sich der Modus einwandfrei einstellen.

        6b4c1ef2-f6f6-476d-a46c-99d73d794783-image.png
        Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Ich will's ja automatisieren.

        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          docsnyder7 @Codierknecht last edited by docsnyder7

          @codierknecht der G4 hat doch keinen LAN Anschluss mehr, oder?
          Von welchen Ports bekommst du die A und B Adern denn?
          PIN 4 und 5 am COM Port und Protokoll Modbus RTU.. müsstest du evt im Adapter statt TCP auf RTU over TCP umstellen?

          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @docsnyder7 last edited by

            @docsnyder7 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

            müsstest du evt im Adapter statt TCP auf RTU over TCP umstellen?

            Dann kann ich auch nicht mehr lesen 😞

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @docsnyder7 last edited by

              @docsnyder7

              Was ich noch nicht ganz verstehe:

              Das was ich bekomme, passt zur Doku "Read Holding Register" mit Function Code 0x03.

              32421c42-4fbd-483b-9748-0bb215884412-grafik.png
              af446102-b128-4b9f-ae87-078a881122f3-grafik.png
              Was ich zum Schreiben von Werten brauche, wäre aber "Write Holding Register" mit Function Code 0x06

              e0137451-70af-4fca-a958-58496f561aaa-grafik.png

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by

                @codierknecht sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                wäre aber "Write Holding Register" mit Function Code 0x06

                was zeigt denn der debug log wenn du den Wert unbestätigt änderst?

                Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by

                  @codierknecht sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                  Ist da sonst noch was umzustellen?

                  versuch da mal nur einzelne Register schreiben.

                  Ich hab eben irgendetwas in einer alten (2020??) Anleitung gefunden, dass zu häufiges/schnelles Sreiben das EEPROM unwiederbringlich zerstören kann!!

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by

                    @homoran sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                    was zeigt denn der debug log wenn du den Wert unbestätigt änderst?

                    2025-06-16 18:54:53.989	info	Disconnected from slave 192.168.179.39
                    2025-06-16 18:54:53.989	debug	Closing client on purpose.
                    2025-06-16 18:54:52.989	debug	Cleaning up request fifo.
                    2025-06-16 18:54:52.989	debug	Clearing timeout of the current request.
                    2025-06-16 18:54:52.989	debug	Socket closed with error
                    2025-06-16 18:54:52.989	error	Cannot write single register [31]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    2025-06-16 18:54:52.988	error	Client in error state.
                    2025-06-16 18:54:52.988	error	Request timed out.
                    2025-06-16 18:54:52.988	warn	Error: undefined
                    2025-06-16 18:54:52.175	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 36 registers
                    2025-06-16 18:54:52.175	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    2025-06-16 18:54:47.987	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters._0x001F_SolarChargerUseMode: {"val":1,"ack":false,"ts":1750092887986,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1750092887986}
                    2025-06-16 18:54:47.104	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 186 DONE
                    2025-06-16 18:54:47.102	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 186 - 1 registers
                    2025-06-16 18:54:47.093	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 170 DONE
                    2025-06-16 18:54:47.091	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 170 - 5 registers
                    2025-06-16 18:54:47.080	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 133 DONE
                    2025-06-16 18:54:47.079	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 133 - 12 registers
                    2025-06-16 18:54:47.069	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 31 DONE
                    2025-06-16 18:54:47.067	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 31 - 2 registers
                    2025-06-16 18:54:47.057	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 DONE
                    2025-06-16 18:54:47.056	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 0 - 14 registers
                    ...
                    

                    versuch da mal nur einzelne Register schreiben.

                    1b58dad8-f0e0-4661-9686-61875446ed0c-grafik.png

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by

                      @codierknecht sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                      Client in error state.

                      puuuh, doch der tcp2rtu konverter schuld?

                      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by

                        @homoran sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                        puuuh, doch der tcp2rtu konverter schuld?

                        Ausschließen möchte ich das nicht.

                        Viel einstellen lässt sich da aber auch nicht:
                        baef71cb-3344-4a76-a862-51226da881e0-grafik.png
                        Bei Änderung der Baudrate oder des Protokolls steigt der Adapter aus.

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by

                          @codierknecht da kenn ich mich nicht mit aus

                          vielleicht @wendy2702

                          du kannst nicht zufällig testweise einen rtu2usb einbauen?

                          wendy2702 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Homoran last edited by

                            @homoran ich habe zwar noch nen Konverter liegen aber gerade kein Gerät zum beschreiben.

                            Bin jetzt nur am Handy aber FC06 ist eigentlich Holding Register. Ist das da eingetragen?

                            Zufälligerweise mal mit einem Offset +1 probiert?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by

                              @homoran sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                              du kannst nicht zufällig testweise einen rtu2usb einbauen?

                              Ich befürchte, ich habe beim Versuch die Firmware upzudaten, den Konverter zerlegt 😞

                              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Codierknecht last edited by

                                @codierknecht das ist ärgerlich.

                                Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @wendy2702 last edited by

                                  @wendy2702
                                  Kommt morgen neu.

                                  Gibt's bessere Alternativen zu Waveshare?
                                  DIN-Montage mit PoE?

                                  wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Codierknecht last edited by

                                    @codierknecht ich bin mit den Waveshare bisher super zufrieden.

                                    Habe allerdings am Waveshare nur ein Gerät was ich beschreiben könnte… steht aber erst im Winter an das umzusetzen.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran

                                      @codierknecht sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                                      Gibt's bessere Alternativen zu Waveshare?

                                      USB am iob-Slave

                                      :duckundwech:

                                      wendy2702 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Homoran last edited by

                                        @homoran damit könnte man zumindest mal testen und wenn es geht weiter mit Waveshare forschen

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by

                                          @homoran sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                                          USB am iob-Slave

                                          Muss das ein ioB-Slave sein?

                                          Ich gehe mal davon aus, dass man erstmal einen USB-RS485-Konverter benötigt (den ich nicht besitze).
                                          Könnte man den dann nicht auch an einen ESP mit Tasmota klemmen?

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by

                                            @codierknecht sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                                            einen USB-RS485-Konverter benötigt (den ich nicht besitze).

                                            da hab ich dich anders eingeschätzt 😉

                                            @codierknecht sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                                            einen ESP mit Tasmota

                                            wasndas? 😂

                                            @codierknecht sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                                            Muss das ein ioB-Slave sein?

                                            damit hättest du jegliche weiteren Fehlerquellen ausgeschaltet.
                                            Die Modbus Instanz auf dem Slave wäre dann direkt via RTU mit dem WR verbunden.

                                            aber ohne RTU Stick geht's nicht "mal eben"

                                            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            878
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            51
                                            607
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo