    Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by

      @codierknecht sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

      Client in error state.

      puuuh, doch der tcp2rtu konverter schuld?

      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by

        @homoran sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

        puuuh, doch der tcp2rtu konverter schuld?

        Ausschließen möchte ich das nicht.

        Viel einstellen lässt sich da aber auch nicht:
        baef71cb-3344-4a76-a862-51226da881e0-grafik.png
        Bei Änderung der Baudrate oder des Protokolls steigt der Adapter aus.

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by

          @codierknecht da kenn ich mich nicht mit aus

          vielleicht @wendy2702

          du kannst nicht zufällig testweise einen rtu2usb einbauen?

          wendy2702 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @Homoran last edited by

            @homoran ich habe zwar noch nen Konverter liegen aber gerade kein Gerät zum beschreiben.

            Bin jetzt nur am Handy aber FC06 ist eigentlich Holding Register. Ist das da eingetragen?

            Zufälligerweise mal mit einem Offset +1 probiert?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by

              @homoran sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

              du kannst nicht zufällig testweise einen rtu2usb einbauen?

              Ich befürchte, ich habe beim Versuch die Firmware upzudaten, den Konverter zerlegt 😞

              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @Codierknecht last edited by

                @codierknecht das ist ärgerlich.

                Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @wendy2702 last edited by

                  @wendy2702
                  Kommt morgen neu.

                  Gibt's bessere Alternativen zu Waveshare?
                  DIN-Montage mit PoE?

                  wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Codierknecht last edited by

                    @codierknecht ich bin mit den Waveshare bisher super zufrieden.

                    Habe allerdings am Waveshare nur ein Gerät was ich beschreiben könnte… steht aber erst im Winter an das umzusetzen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran

                      @codierknecht sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                      Gibt's bessere Alternativen zu Waveshare?

                      USB am iob-Slave

                      :duckundwech:

                      wendy2702 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Homoran last edited by

                        @homoran damit könnte man zumindest mal testen und wenn es geht weiter mit Waveshare forschen

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by

                          @homoran sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                          USB am iob-Slave

                          Muss das ein ioB-Slave sein?

                          Ich gehe mal davon aus, dass man erstmal einen USB-RS485-Konverter benötigt (den ich nicht besitze).
                          Könnte man den dann nicht auch an einen ESP mit Tasmota klemmen?

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by

                            @codierknecht sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                            einen USB-RS485-Konverter benötigt (den ich nicht besitze).

                            da hab ich dich anders eingeschätzt 😉

                            @codierknecht sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                            einen ESP mit Tasmota

                            wasndas? 😂

                            @codierknecht sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                            Muss das ein ioB-Slave sein?

                            damit hättest du jegliche weiteren Fehlerquellen ausgeschaltet.
                            Die Modbus Instanz auf dem Slave wäre dann direkt via RTU mit dem WR verbunden.

                            aber ohne RTU Stick geht's nicht "mal eben"

                            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by

                              So ein USB-RS485 Teil kostet 10-15€, dann könntest du mit irgendeinem Rechner auch erstmal mit Modbus Tool testen.

                              Oder auf einem alten PI oder so einfach erstmal IOB Installieren.

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by Homoran

                                @wendy2702 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                                So ein USB-RS485 Teil kostet 10-15€,

                                dafür bekommst du sogar schon gute, ggf. mit galvanischer Trennung.

                                https://www.welectron.com/Waveshare-17286-USB-TO-RS485

                                Billige kosten einstellige Euros
                                https://www.berrybase.de/usb-rs485-konverter
                                (den kenn ich nicht!)

                                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Homoran last edited by

                                  @homoran Ich bin mit denen hier bisher immer gut gefahren:

                                  https://amzn.eu/d/0gFPUyH

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht

                                    @homoran sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                                    da hab ich dich anders eingeschätzt

                                    Werd' mir mal einen besorgen. Schadet ja nicht.

                                    wasndas?

                                    Da hätte ich Dich anders eingeschätzt 😀

                                    Microcontroller. ESP32 o.ä.
                                    Sowas in der Art:
                                    fc759f81-0dc9-4b0b-88bf-0c7f1a66b22e-grafik.png
                                    Dem verpasst man Tasmota als Firmware: https://tasmota.github.io/docs/Modbus-Bridge/
                                    Davon hab' ich immer welche rumliegen. 5V Spannung krieg ich problemlos zum WR.

                                    Da einen Slave hinzustellen, gestaltet sich schon schwieriger. Erstmal müsste ich meinen NUC aus dem Schaltschrank holen und dann noch für die Stromversorgung sorgen.
                                    Vielleicht besorg' ich mir ja doch mal 'nen Pi ... als Bastelbüchse.

                                    Morgen werde ich erstmal den Konverter tauschen, damit ich wieder Daten bekomme.
                                    Laut diese Info https://github.com/alienatedsec/solis-ha-modbus-cloud/discussions/17 bereitet wohl die veraltete Standard-FW Probleme. Beim Update hat's mir den Konverter zerschossen. Ist nicht mehr über Netz erreichbar und damit allem Anschein nach Elektroschrott.

                                    Weitere Versuche werde ich dann wohl erst mit dem USB/RS485 unternehmen.

                                    Danke euch für's Erste!

                                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Codierknecht last edited by

                                      @codierknecht hast du mal mit „Vircom“ geschaut? Nicht der nur ne default IP bekommen hat.

                                      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @wendy2702 last edited by

                                        @wendy2702 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                                        hast du mal mit „Vircom“ geschaut? Nicht der nur ne default IP bekommen hat

                                        VirCom findet den nicht mehr. Zeigt auch keinen Link an ... es leuchtet nur die Power-LED.
                                        Und ja - den habe ich auch schon mal stromlos gemacht.

                                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Codierknecht last edited by

                                          @codierknecht ok.

                                          Dann wäre das die Gelegenheit das Gehäuse mal zu öffnen um zu gucken was da so drin ist 😚🫣

                                          Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @wendy2702 last edited by

                                            @wendy2702 sagte in Modbus: Solax Hybrid X3 Gen4 schreiben:

                                            Dann wäre das die Gelegenheit das Gehäuse mal zu öffnen um zu gucken was da so drin ist

                                            So mein Plan 😀

                                            Ich warte aber noch auf die Antwort auf meine Supportanfrage an Waveshare.
                                            Vielleicht zeigen die sich ja kulant 😉

                                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            712
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            51
                                            652
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo