    • Elektroniker86
      Elektroniker86 last edited by Elektroniker86

      Folgendes steht im Log wenn ich den Master abziehe und ich nur die Batterie mit der ID1 abfrage.
      Habe die Widerstände der Zellen mal rausgenommen, brauche ich sowieso nicht.
      Die Werte kommen alle rein im selben Zyklus wie auch der Adapter neustartet (Timing Einstellungen)

      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:36.523	debug	Received pdu describes an error.
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:36.421	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4857 - 2 registers
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:35.421	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4836 DONE
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:35.320	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4836 - 1 registers
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:34.318	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 DONE
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:34.229	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:34.215	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:33.214	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:33.114	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 3 registers
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:32.113	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:32.029	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:32.029	debug	Initialization of scale factors done!
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:32.028	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:32.028	info	Connected to slave 192.168.1.155
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4858_TempBat_5: {"_id":"holdingRegisters.4858_TempBat_5","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4858,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4857_TempBat_4: {"_id":"holdingRegisters.4857_TempBat_4","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4857,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4836_BatVol: {"_id":"holdingRegisters.4836_BatVol","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4836,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4773_Entladen_Erlaubt: {"_id":"holdingRegisters.4773_Entladen_Erlaubt","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4773,"deviceId":1,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4773_Laden_Erlaubt: {"_id":"holdingRegisters.4773_Laden_Erlaubt","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4773,"deviceId":1,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4771_RunTime: {"_id":"holdingRegisters.4771_RunTime","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4771,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4770_UserAlarm: {"_id":"holdingRegisters.4770_UserAlarm","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4770,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4769_Precharge: {"_id":"holdingRegisters.4769_Precharge","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4769,"deviceId":1,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4769_SOCSOH: {"_id":"holdingRegisters.4769_SOCSOH","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4769,"deviceId":1,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4767_SOCCycleCap: {"_id":"holdingRegisters.4767_SOCCycleCap","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Ah"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4767,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4765_Zyklen: {"_id":"holdingRegisters.4765_Zyklen","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4765,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4763_MaxCap: {"_id":"holdingRegisters.4763_MaxCap","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Ah"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4763,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4761_ReCap: {"_id":"holdingRegisters.4761_ReCap","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Ah"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4761,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4760_SOC: {"_id":"holdingRegisters.4760_SOC","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4760,"deviceId":1,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4760_BalanStatus: {"_id":"holdingRegisters.4760_BalanStatus","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4760,"deviceId":1,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4759_BalanCurrent: {"_id":"holdingRegisters.4759_BalanCurrent","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4759,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4757_Alarm: {"_id":"holdingRegisters.4757_Alarm","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4757,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4756_Temperatur_2: {"_id":"holdingRegisters.4756_Temperatur_2","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4756,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4755_Temperatur_1: {"_id":"holdingRegisters.4755_Temperatur_1","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4755,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4753_Strom: {"_id":"holdingRegisters.4753_Strom","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4753,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4751_Watt: {"_id":"holdingRegisters.4751_Watt","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4751,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4749_Spannung: {"_id":"holdingRegisters.4749_Spannung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4749,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4746_TempMos: {"_id":"holdingRegisters.4746_TempMos","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4746,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4678_Min_Zelle_Nummer: {"_id":"holdingRegisters.4678_Min_Zelle_Nummer","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4678,"deviceId":1,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4678_Max_Zelle_Nummer: {"_id":"holdingRegisters.4678_Max_Zelle_Nummer","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4678,"deviceId":1,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4677_Zellen_Diff: {"_id":"holdingRegisters.4677_Zellen_Diff","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4677,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4676_Max_Zelle_Spannung: {"_id":"holdingRegisters.4676_Max_Zelle_Spannung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4676,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4623_Zelle_16: {"_id":"holdingRegisters.4623_Zelle_16","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4623,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4622_Zelle_15: {"_id":"holdingRegisters.4622_Zelle_15","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4622,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4621_Zelle_14: {"_id":"holdingRegisters.4621_Zelle_14","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4621,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4620_Zelle_13: {"_id":"holdingRegisters.4620_Zelle_13","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4620,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4619_Zelle_12: {"_id":"holdingRegisters.4619_Zelle_12","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4619,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4618_Zelle_11: {"_id":"holdingRegisters.4618_Zelle_11","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4618,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4617_Zelle_10: {"_id":"holdingRegisters.4617_Zelle_10","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4617,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4616_Zelle_9: {"_id":"holdingRegisters.4616_Zelle_9","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4616,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4615_Zelle_8: {"_id":"holdingRegisters.4615_Zelle_8","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4615,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4614_Zelle_7: {"_id":"holdingRegisters.4614_Zelle_7","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4614,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.879	debug	Add holdingRegisters.4613_Zelle_6: {"_id":"holdingRegisters.4613_Zelle_6","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4613,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.879	debug	Add holdingRegisters.4612_Zelle_5: {"_id":"holdingRegisters.4612_Zelle_5","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4612,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.879	debug	Add holdingRegisters.4611_Zelle_4: {"_id":"holdingRegisters.4611_Zelle_4","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4611,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.879	debug	Add holdingRegisters.4610_Zelle_3: {"_id":"holdingRegisters.4610_Zelle_3","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4610,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.879	debug	Add holdingRegisters.4609_Zelle_2: {"_id":"holdingRegisters.4609_Zelle_2","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4609,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.879	debug	Add holdingRegisters.4608_Zelle_1: {"_id":"holdingRegisters.4608_Zelle_1","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4608,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.879	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":4608,"name":"Zelle 1","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4608,"id":"holdingRegisters.4608_Zelle_1"},{"_address":4609,"name":"Zelle 2","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4609,"id":"holdingRegisters.4609_Zelle_2"},{"_address":4610,"name":"Zelle 3","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4610,"id":"holdingRegisters.4610_Zelle_3"},{"_address":4611,"name":"Zelle 4","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4611,"id":"holdingRegisters.4611_Zelle_4"},{"_address":4612,"name":"Zelle 5","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4612,"id":"holdingRegisters.4612_Zelle_5"},{"_address":4613,"name":"Zelle 6","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4613,"id":"holdingRegisters.4613_Zelle_6"},{"_address":4614,"name":"Zelle 7","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4614,"id":"holdingRegisters.4614_Zelle_7"},{"_address":4615,"name":"Zelle 8","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4615,"id":"holdingRegisters.4615_Zelle_8"},{"_address":4616,"name":"Zelle 9","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4616,"id":"holdingRegisters.4616_Zelle_9"},{"_address":4617,"name":"Zelle 10","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4617,"id":"holdingRegisters.4617_Zelle_10"},{"_address":4618,"name":"Zelle 11","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4618,"id":"holdingRegisters.4618_Zelle_11"},{"_address":4619,"name":"Zelle 12","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4619,"id":"holdingRegisters.4619_Zelle_12"},{"_address":4620,"name":"Zelle 13","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4620,"id":"holdingRegisters.4620_Zelle_13"},{"_address":4621,"name":"Zelle 14","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4621,"id":"holdingRegisters.4621_Zelle_14"},{"_address":4622,"name":"Zelle 15","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4622,"id":"holdingRegisters.4622_Zelle_15"},{"_address":4623,"name":"Zelle 16","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4623,"id":"holdingRegisters.4623_Zelle_16"},{"_address":4676,"name":"Max_Zelle_Spannung","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4676,"id":"holdingRegisters.4676_Max_Zelle_Spannung"},{"_address":4677,"name":"Zellen_Diff","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4677,"id":"holdingRegisters.4677_Zellen_Diff"},{"_address":4678,"name":"Max_Zelle_Nummer","description":"","unit":"","type":"uint8be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4678,"id":"holdingRegisters.4678_Max_Zelle_Nummer"},{"_address":4678,"name":"Min_Zelle_Nummer","description":"","unit":"","type":"uint8le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4678,"id":"holdingRegisters.4678_Min_Zelle_Nummer"},{"_address":4746,"name":"TempMos","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4746,"id":"holdingRegisters.4746_TempMos"},{"_address":4749,"name":"Spannung","description":"","unit":"V","type":"uint32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4749,"id":"holdingRegisters.4749_Spannung"},{"_address":4751,"name":"Watt","description":"","unit":"W","type":"uint32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4751,"id":"holdingRegisters.4751_Watt"},{"_address":4753,"name":"Strom","description":"","unit":"A","type":"int32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4753,"id":"holdingRegisters.4753_Strom"},{"_address":4755,"name":"Temperatur 1","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4755,"id":"holdingRegisters.4755_Temperatur_1"},{"_address":4756,"name":"Temperatur 2","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4756,"id":"holdingRegisters.4756_Temperatur_2"},{"_address":4757,"name":"Alarm","description":"","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4757,"id":"holdingRegisters.4757_Alarm"},{"_address":4759,"name":"BalanCurrent","description":"","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4759,"id":"holdingRegisters.4759_BalanCurrent"},{"_address":4760,"name":"BalanStatus","description":"","unit":"","type":"uint8le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4760,"id":"holdingRegisters.4760_BalanStatus"},{"_address":4760,"name":"SOC","description":"","unit":"%","type":"uint8be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4760,"id":"holdingRegisters.4760_SOC"},{"_address":4761,"name":"ReCap","description":"","unit":"Ah","type":"int32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4761,"id":"holdingRegisters.4761_ReCap"},{"_address":4763,"name":"MaxCap","description":"","unit":"Ah","type":"uint32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4763,"id":"holdingRegisters.4763_MaxCap"},{"_address":4765,"name":"Zyklen","description":"","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4765,"id":"holdingRegisters.4765_Zyklen"},{"_address":4767,"name":"SOCCycleCap","description":"","unit":"Ah","type":"uint32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4767,"id":"holdingRegisters.4767_SOCCycleCap"},{"_address":4769,"name":"SOCSOH","description":"","unit":"%","type":"uint8le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4769,"id":"holdingRegisters.4769_SOCSOH"},{"_address":4769,"name":"Precharge","description":"","unit":"","type":"uint8be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4769,"id":"holdingRegisters.4769_Precharge"},{"_address":4770,"name":"UserAlarm","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4770,"id":"holdingRegisters.4770_UserAlarm"},{"_address":4771,"name":"RunTime","description":"","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4771,"id":"holdingRegisters.4771_RunTime"},{"_address":4773,"name":"Laden_Erlaubt","description":"","unit":"","type":"uint8le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4773,"id":"holdingRegisters.4773_Laden_Erlaubt"},{"_address":4773,"name":"Entladen_Erlaubt","description":"","unit":"","type":"uint8be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4773,"id":"holdingRegisters.4773_Entladen_Erlaubt"},{"_address":4836,"name":"BatVol","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4836,"id":"holdingRegisters.4836_BatVol"},{"_address":4857,"name":"TempBat 4","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4857,"id":"holdingRegisters.4857_TempBat_4"},{"_address":4858,"name":"TempBat 5","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4858,"id":"holdingRegisters.4858_TempBat_5"}]
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.879	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.878	debug	Initialize Objects for coils: []
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.878	debug	Initialize Objects for disInputs: []
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.820	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:31.700	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:29.360	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 DONE
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:29.258	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:29.163	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:29.163	debug	Plugin sentry destroyed
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:29.162	error	Reconnect did not help, restart adapter
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:29.162	warn	[DevID_1] Poll error count: 13 code: "App Timeout"
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:28.257	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:28.158	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 3 registers
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:27.157	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:27.054	debug	Received pdu describes an error.
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:26.961	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:26.961	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      
      modbus.5
      2025-03-21 11:17:26.961	info	Connected to slave 192.168.1.155
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Elektroniker86
        Elektroniker86 @Sierra last edited by

        @sierra

        Ich habe auch den RS485 Port neben CAN (für Inverter) ausprobiert, kann aber kein unterschied feststellen. Werte kommen alle rein (ID1) aber der Adapter startet immer wieder neu mit oben genannten Fehlern im Log

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Elektroniker86
          Elektroniker86 last edited by Elektroniker86

          So, nochmal ein bisschen rumprobiert, der RS485 Port neben dem CAN Port funktioniert nur bei der Slave Batterie (ID1) da bekomme ich auch alle Werte, die im Holding eingetragen sind aber auch mit den gleichen fehlern.

          Beim Master (ID0) funktioniert der RS485 Port nicht. Auch logisch da ich ID0 ja nicht abfragen kann da es nur ein Master geben kann.

          Die Konfiguration, dass man die Batterien als ID1 und ID2 einstellt habe ich ebenfalls ausprobiert, aber dann erkennt der Wechselrichter nur die eine Batterie wo auch das CAN eingesteckt ist und zeigt auch nur den SOC von dieser an. Bei der Master-Slave Einstellung erkennt der Wechselrichter beide Batterien als eine und der SOC wird dementsprechend auch angezeigt.

          Also die Master Slave Konfig muss eigentlich so bleiben.....

          Gibt es nicht ein Modbus Adapter ioBroker oder TCP die nur die Daten als sniffer abgreifen so wie die PC Software das tut?

          Sierra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Sierra
            Sierra @Elektroniker86 last edited by

            @elektroniker86 Alles klar, das bedeutet, dass ich mir dann auch was einfallen lassen kann wenn die 2. Batterie ankommt.
            Oje, das werden wieder schlaflose Nächte 😞

            Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Elektroniker86
              Elektroniker86 @Sierra last edited by

              @sierra

              Ich hab in irgendeinem Forum gelesen das jemand die BMS mit einem ESP32 über Bluetooth ausliest und per MQTT verschickt.

              Hab aber noch nicht so ganz gecheckt wie ich das installieren muss. Ein ESP32 hab ich sogar auch noch da.

              Sierra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Sierra
                Sierra @Elektroniker86 last edited by

                @elektroniker86 Ja aber angeblich läuft es nicht so ganz stabil. Bei mir ist es etwas einfacher, mein Raspberry Pi ist gleich neben meiner Anlage, also USB-RS485 ist absolut kein Problem, hab ich ja jetzt auch im Einsatz.
                Schlimmsten Fall bau ich mir einen Sniffer über Python damit ich die Werte raus bekomme.

                Mal sehen, die 2. Batterie sollte eigentlich eh bald kommen, ist ja schon 1,5 Monate unterwegs.
                Wenn sie ankommt, dann wird weiter getüftelt bis es läuft 😊

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Sierra
                  Sierra @Elektroniker86 last edited by

                  @elektroniker86 Habe gestern endlich meine 2. Batterie bekommen.
                  Hat eh nur 3 Monate gedauert 😖

                  Also, anscheinend geht es wirklich nicht dass man über einen RS485 Adapter die Packs ausliest.

                  Ich habe es nun mit 2 Stück USB-RS485 (liegen ja beim BMS bei) gelöst.
                  Man muss halt 2 Modbus-Instanzen machen, eine mit Adresse 0 und eine mit Adresse 1

                  Die Anlage liest über CAN auch beide Batterien aus, funktioniert alles.

                  Anschluss.png

                  6851b9fd-e3f7-4fb8-b2d0-71ab205d0c3b-grafik.png

                  Sollte also mit 2 Stück RS485-TCP Adapter auch funktionieren, ansonsten sehe ich keine andere Lösung.

                  Grüsse

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    KlausAnders @Elektroniker86 last edited by

                    @elektroniker86
                    wo hast die Register belegung her. in den PDF daten stehen ganz andere Register drin die nur teilweise funktionieren.

                    Sierra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Sierra
                      Sierra @KlausAnders last edited by

                      @KlausAnders
                      Um welche Register geht es?
                      Die PDF ist schon richtig...

                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        KlausAnders @Sierra last edited by

                        @sierra said in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                        @KlausAnders
                        Um welche Register geht es?
                        Die PDF ist schon richtig...
                        im Pdf gibt es keine ungeraden Adressen, nur länge 2 oder 4. Zu deiner vorlage fehlen damit etliche Werte. Das auslesen mit deiner vorlage funzt, nur das schreiben von Schaltern, z.b. Laden Entladen bekomm ich nicht hin.

                        Sierra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Sierra
                          Sierra @KlausAnders last edited by

                          @klausanders
                          Da gebe ich dir Recht.
                          Es ist schon verwirrend, in der PDF stehen auch die Längen.
                          Für Laden Ein/Aus sind 4 Bytes vorgesehen.
                          Im iobroker werden bei Länge 2 angezeigt, aber da werden vermutlich 1 Länge 2 Bytes verwendet, High und Low.

                          Egal, ich habe mal versucht zu schreiben, also das funktioniert mit den Adressen die in der PDF steht.

                          782788a3-6d64-4fd6-b13d-6ed6a8db8ec1-grafik.png

                          Als Kontrolle ob wirklich Ein oder Aus mit den anderen Registern:

                          a8dd9115-8a0e-443c-9b75-5dbaeb922fdd-grafik.png

                          Balancer Ein/Aus zu schreiben funktioniert nicht so wirklich, da allein schon 1500 drin steht. Keine Ahnung

                          Da ich aber die ganzen Schreibbefehle nicht brauche, habe ich mich damit nicht wirklich beschäftigt.
                          Im Heimbereich ist das auch nicht wirklich Notwendig finde ich, warum sollte man da was laufend verstellen?
                          Einmal eingestellt und die Anlage läuft.
                          In einem Camper würde ich es verstehen wenn man da was abdrehen möchte 😊

                          Ich habe auf meinem BMS die letzte Firmware drauf, neuere kann ich leider nicht mehr updaten da der Support für <V19 eingestellt wurde. Eine aktualisierte Registerliste wäre mal was tolles, ich denke da hat sich einiges getan die letzten Jahre.

                          P D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • P
                            peterfido @Sierra last edited by

                            @sierra Man sollte auch nicht zu oft schreiben. Je nachdem, ob das Gerät Parameter im Flash speichert, ist da früher oder später eben dieser hinüber.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              Dieter_P @Sierra last edited by Dieter_P

                              @sierra @Elektroniker86
                              Danke für eure dokumentierte Vorarbeit!

                              Habe gerade versucht zwei v19 BMS (Master-Slave-Verbund) über Buchse RS485-1 mit einem RS485 zu TCP Adapter auszulesen.

                              Klappt genau wie ihr es beschrieben habt.

                              Eine Geräte-ID in der Modbus-Adapterinstanz passen zum Steckplatz (ID:0 oder ID:1) funktioniert prima.

                              Mehrere Geräte IDs in der Adapterinstanz klappt bei mir gar nicht, egalwelche ID ich abfrage und wo es eingesteckt ist.

                              Habt ihr dazu noch etwas herausgefunden?

                              Müßte dazu nun einen zweiten RS485-TCP Converter spendieren und falls ein drittes Batteriepack kommt, noch einen, klingt aufwendig für ein BUSsystem 😞

                              Sierra Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Sierra
                                Sierra @Dieter_P last edited by

                                @dieter_p
                                Nein ich habe nichts mehr weiter getestet.

                                Interessant wäre ob dies vielleicht mit einem RJ45 Splitter funktionieren würde.
                                Weiss aber nicht ob die Ports des BMS dafür gemacht sind, riskieren will ich das ehrlich gesagt nicht 😬

                                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Elektroniker86
                                  Elektroniker86 @Dieter_P last edited by

                                  @dieter_p

                                  Hi,

                                  ich habe bereits weiter getestet und habe es hinbekommen mit zwei instanzen und einem Modbusgateway 3 Batterien auszulesen.

                                  Muss mir nur noch was einfallen lassen wie ich das noch schön mache damit das auch optisch was aussieht.

                                  Wenn ich Zeit habe werde ich meine Lösung genauer beschreiben.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Elektroniker86
                                    Elektroniker86 last edited by

                                    Wie versprochen meine Settings bzw. mein Testaufbau.
                                    Werde das Gateway wahrscheinlich in ein Gehäuse einbauen und die RJ45 Buchsen auch .

                                    Batterie A (Adresse 0 (Master):

                                    Screenshot 2025-10-11 134318.png

                                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                    4608	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4609	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4610	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4611	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4612	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4613	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4614	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4615	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4616	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4617	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4618	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4619	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4620	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4621	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4622	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4623	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4676	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4677	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4678	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4678	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4746	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    4749	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4751	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4753	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4755	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    4756	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    4757	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    4759	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4760	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4760	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4761	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4763	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4765	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4767	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4769	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4769	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4770	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4771	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    4773	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4773	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4836	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                                    4856	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    4857	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    4858	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    5120	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                    5128	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                    5132	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                    5140	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                                    5156	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                    5160	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                    5168	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                    5176	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                    

                                    Batterie B+C (Adresse 1 + 2 (Slaves):

                                    Screenshot 2025-10-11 134124.png

                                    Screenshot 2025-10-11 134144.png

                                    _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                    4608	1	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4609	1	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4610	1	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4611	1	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4612	1	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4613	1	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4614	1	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4615	1	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4616	1	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4617	1	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4618	1	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4619	1	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4620	1	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4621	1	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4622	1	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4623	1	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4676	1	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4677	1	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4678	1	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4678	1	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4746	1	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    4749	1	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4751	1	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4753	1	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4755	1	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    4756	1	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    4757	1	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    4759	1	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4760	1	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4760	1	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4761	1	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4763	1	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4765	1	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4767	1	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4769	1	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4769	1	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4770	1	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4771	1	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    4773	1	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4773	1	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4836	1	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                                    4856	1	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    4857	1	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    4858	1	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    5120	1	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                    5128	1	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                    5132	1	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                    5140	1	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                                    5156	1	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                    5160	1	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                    5168	1	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                    5176	1	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                    4608	2	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4609	2	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4610	2	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4611	2	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4612	2	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4613	2	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4614	2	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4615	2	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4616	2	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4617	2	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4618	2	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4619	2	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4620	2	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4621	2	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4622	2	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4623	2	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4676	2	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4677	2	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4678	2	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4678	2	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4746	2	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    4749	2	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4751	2	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4753	2	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4755	2	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    4756	2	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    4757	2	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    4759	2	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4760	2	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4760	2	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4761	2	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4763	2	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4765	2	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4767	2	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4769	2	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4769	2	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4770	2	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4771	2	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    4773	2	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4773	2	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4836	2	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                                    4856	2	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    4857	2	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    4858	2	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    5120	2	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                    5128	2	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                    5132	2	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                    5140	2	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                                    5156	2	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                    5160	2	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                    5168	2	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                    5176	2	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                    

                                    Screenshot 2025-10-11 134049.png

                                    Screenshot 2025-10-11 133910.png Screenshot 2025-10-11 133846.png Screenshot 2025-10-11 133819.png Screenshot 2025-10-11 133758.png Screenshot 2025-10-11 133729.png Screenshot 2025-10-11 133703.png

                                    20251011_131225.jpg 20251011_134808.jpg 20251011_134816.jpg 20251011_134832.jpg

                                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • D
                                      Dieter_P @Elektroniker86 last edited by Dieter_P

                                      @elektroniker86
                                      Ganz herzlichen Dank!
                                      Jetzt habe ich eine Zielvorgabe 🙂

                                      Auf den ersten Blick liegt die Lösung darin um mehrere BMS auszulesen, dass der Master und die Slaves anders aus der Instanz angesprochen werden: "Master" vs. "Mehrere IDs".

                                      Ich hatte immer verstanden, dass der RS485-1 zur Kommunikation zu einem WR immer ein Slave sein kann. Im Fall vom Master (Adresse 0) scheint das aber ein Irrweg.

                                      Werde mich mit der hoffentlich funktionierenden Lösung blad melden.

                                      Liest du bei dir nur Werte oder kannst Du auch Schreiben und Werte ändern?

                                      Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Elektroniker86
                                        Elektroniker86 @Dieter_P last edited by

                                        @dieter_p sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                        Liest du bei dir nur Werte oder kannst Du auch Schreiben und Werte ändern?

                                        Hi guten Abend!

                                        nee ich lese nur aus. Mit dem schreiben habe ich mich nicht beschäftigt. Normalerweise stellt man das einmal ein, korrigiert mal was aber dann sollte es das im besten Fall gewesen sein.
                                        Aber falls Du da weiter bist und die passenden Register und Settings hast, darfst Du sie gerne hier posten.

                                        Beste Grüße

                                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • D
                                          Dieter_P @Elektroniker86 last edited by

                                          @elektroniker86

                                          Hi

                                          ja gerne. Im Prinzip bin ich ja völlig bei dir. Empfinde es auch wenig "spannend" alle Zelleinzelspannungen und Widerstände dauerhaft zu monitoren oder gar zu trenden. Ist mir definitiv zuviel unnützlicher Traffic und Daten. Ich hol mir Dauerhaft ein paar Werte wie das Maximum der Zelldiferenzspannung. Wird es kritisch/komisch muß man eh genauer schauen was los ist.

                                          Da aber ich aber ehrlicherweise nicht mehr an eine so "einfache" Lösung geglaubt hab, hab mir einen 4-Kanal RS485 zu Ethernet Konverter günstig geschossen und warte noch auf Lieferung.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • First post
                                            Last post

                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          878
                                          Online

                                          32.3k
                                          Users

                                          80.9k
                                          Topics

                                          1.3m
                                          Posts

                                          8
                                          104
                                          9339
                                          Loading More Posts
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          The ioBroker Community 2014-2023
                                          logo