    JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Sierra
      Sierra @Elektroniker86 last edited by

      @elektroniker86
      Einen Denkanstoß gibt es noch.

      Dein grünes Patchkabel ist ja dein TCP Adapter.
      Hänge das mal an den RS485 neben dem CAN.

      Die anderen zwei RS485 sind theoretisch für die "interne" Kommunikation, also die Master-Batterie wo der CAN aktiv ist, liest über die "internen" RS485 Anschlüsse die weiteren Batterien aus.

      Du hängst jetzt in der "internen", sendest paralell zum Master auch deine Abfragen über TCP, das ergibt eigentlich einen Konflikt.

      Bei der RS485 Kommunikation darf es nur einen Master geben der Befehle senden darf und das ist in diesen Fall die Batterie.
      Dein TCP Adapter ist aber auch ein Master und kann somit die Fehler verursachen weil gleichzeitig gesendet wird.

      Vielleicht kommt die JK-Software am Rechner damit klar weil es als Sniffer arbeitet und die Daten einfach nur lesend abgreift.

      Teste mal den anderen Anschluss neben dem CAN

      Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Elektroniker86
        Elektroniker86 last edited by

        @sierra

        Verstehe was du meinst, werde ich noch ausprobieren.

        Habe auch mal im Modbusadapter probiert die ID0 auszulesen da kommen aber keine Werte.
        Und bei ID 1 kommen tatsächlich nur die werte 2. Batterie (slave)........
        Ausserdem habe ich noch mit den Timern rumgespielt.... ganz hoch 20 30 sekunden bis zu ganz runter zu 1 Sekunde da kann ich keinen unterschied feststellen. Manchmal liest er alle Werte manchmal kommt der Fehler früher und dann werden nur ein paar Werte abgeholt ......
        Mist, so nah am Ziel und doch ist es scheisse..... 😉

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Elektroniker86
          Elektroniker86 last edited by Elektroniker86

          Folgendes steht im Log wenn ich den Master abziehe und ich nur die Batterie mit der ID1 abfrage.
          Habe die Widerstände der Zellen mal rausgenommen, brauche ich sowieso nicht.
          Die Werte kommen alle rein im selben Zyklus wie auch der Adapter neustartet (Timing Einstellungen)

          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:36.523	debug	Received pdu describes an error.
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:36.421	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4857 - 2 registers
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:35.421	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4836 DONE
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:35.320	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4836 - 1 registers
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:34.318	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 DONE
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:34.229	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:34.215	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:33.214	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:33.114	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 3 registers
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:32.113	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:32.029	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:32.029	debug	Initialization of scale factors done!
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:32.028	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:32.028	info	Connected to slave 192.168.1.155
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4858_TempBat_5: {"_id":"holdingRegisters.4858_TempBat_5","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4858,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4857_TempBat_4: {"_id":"holdingRegisters.4857_TempBat_4","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4857,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4836_BatVol: {"_id":"holdingRegisters.4836_BatVol","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4836,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4773_Entladen_Erlaubt: {"_id":"holdingRegisters.4773_Entladen_Erlaubt","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4773,"deviceId":1,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4773_Laden_Erlaubt: {"_id":"holdingRegisters.4773_Laden_Erlaubt","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4773,"deviceId":1,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4771_RunTime: {"_id":"holdingRegisters.4771_RunTime","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4771,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4770_UserAlarm: {"_id":"holdingRegisters.4770_UserAlarm","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4770,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4769_Precharge: {"_id":"holdingRegisters.4769_Precharge","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4769,"deviceId":1,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4769_SOCSOH: {"_id":"holdingRegisters.4769_SOCSOH","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4769,"deviceId":1,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4767_SOCCycleCap: {"_id":"holdingRegisters.4767_SOCCycleCap","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Ah"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4767,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4765_Zyklen: {"_id":"holdingRegisters.4765_Zyklen","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4765,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4763_MaxCap: {"_id":"holdingRegisters.4763_MaxCap","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Ah"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4763,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4761_ReCap: {"_id":"holdingRegisters.4761_ReCap","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Ah"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4761,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4760_SOC: {"_id":"holdingRegisters.4760_SOC","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4760,"deviceId":1,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4760_BalanStatus: {"_id":"holdingRegisters.4760_BalanStatus","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4760,"deviceId":1,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4759_BalanCurrent: {"_id":"holdingRegisters.4759_BalanCurrent","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4759,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4757_Alarm: {"_id":"holdingRegisters.4757_Alarm","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4757,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4756_Temperatur_2: {"_id":"holdingRegisters.4756_Temperatur_2","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4756,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4755_Temperatur_1: {"_id":"holdingRegisters.4755_Temperatur_1","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4755,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4753_Strom: {"_id":"holdingRegisters.4753_Strom","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4753,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4751_Watt: {"_id":"holdingRegisters.4751_Watt","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4751,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4749_Spannung: {"_id":"holdingRegisters.4749_Spannung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4749,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4746_TempMos: {"_id":"holdingRegisters.4746_TempMos","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4746,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4678_Min_Zelle_Nummer: {"_id":"holdingRegisters.4678_Min_Zelle_Nummer","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4678,"deviceId":1,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4678_Max_Zelle_Nummer: {"_id":"holdingRegisters.4678_Max_Zelle_Nummer","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4678,"deviceId":1,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4677_Zellen_Diff: {"_id":"holdingRegisters.4677_Zellen_Diff","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4677,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4676_Max_Zelle_Spannung: {"_id":"holdingRegisters.4676_Max_Zelle_Spannung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4676,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4623_Zelle_16: {"_id":"holdingRegisters.4623_Zelle_16","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4623,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4622_Zelle_15: {"_id":"holdingRegisters.4622_Zelle_15","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4622,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4621_Zelle_14: {"_id":"holdingRegisters.4621_Zelle_14","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4621,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4620_Zelle_13: {"_id":"holdingRegisters.4620_Zelle_13","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4620,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4619_Zelle_12: {"_id":"holdingRegisters.4619_Zelle_12","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4619,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4618_Zelle_11: {"_id":"holdingRegisters.4618_Zelle_11","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4618,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4617_Zelle_10: {"_id":"holdingRegisters.4617_Zelle_10","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4617,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4616_Zelle_9: {"_id":"holdingRegisters.4616_Zelle_9","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4616,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4615_Zelle_8: {"_id":"holdingRegisters.4615_Zelle_8","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4615,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4614_Zelle_7: {"_id":"holdingRegisters.4614_Zelle_7","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4614,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.879	debug	Add holdingRegisters.4613_Zelle_6: {"_id":"holdingRegisters.4613_Zelle_6","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4613,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.879	debug	Add holdingRegisters.4612_Zelle_5: {"_id":"holdingRegisters.4612_Zelle_5","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4612,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.879	debug	Add holdingRegisters.4611_Zelle_4: {"_id":"holdingRegisters.4611_Zelle_4","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4611,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.879	debug	Add holdingRegisters.4610_Zelle_3: {"_id":"holdingRegisters.4610_Zelle_3","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4610,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.879	debug	Add holdingRegisters.4609_Zelle_2: {"_id":"holdingRegisters.4609_Zelle_2","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4609,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.879	debug	Add holdingRegisters.4608_Zelle_1: {"_id":"holdingRegisters.4608_Zelle_1","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4608,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.879	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":4608,"name":"Zelle 1","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4608,"id":"holdingRegisters.4608_Zelle_1"},{"_address":4609,"name":"Zelle 2","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4609,"id":"holdingRegisters.4609_Zelle_2"},{"_address":4610,"name":"Zelle 3","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4610,"id":"holdingRegisters.4610_Zelle_3"},{"_address":4611,"name":"Zelle 4","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4611,"id":"holdingRegisters.4611_Zelle_4"},{"_address":4612,"name":"Zelle 5","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4612,"id":"holdingRegisters.4612_Zelle_5"},{"_address":4613,"name":"Zelle 6","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4613,"id":"holdingRegisters.4613_Zelle_6"},{"_address":4614,"name":"Zelle 7","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4614,"id":"holdingRegisters.4614_Zelle_7"},{"_address":4615,"name":"Zelle 8","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4615,"id":"holdingRegisters.4615_Zelle_8"},{"_address":4616,"name":"Zelle 9","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4616,"id":"holdingRegisters.4616_Zelle_9"},{"_address":4617,"name":"Zelle 10","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4617,"id":"holdingRegisters.4617_Zelle_10"},{"_address":4618,"name":"Zelle 11","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4618,"id":"holdingRegisters.4618_Zelle_11"},{"_address":4619,"name":"Zelle 12","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4619,"id":"holdingRegisters.4619_Zelle_12"},{"_address":4620,"name":"Zelle 13","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4620,"id":"holdingRegisters.4620_Zelle_13"},{"_address":4621,"name":"Zelle 14","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4621,"id":"holdingRegisters.4621_Zelle_14"},{"_address":4622,"name":"Zelle 15","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4622,"id":"holdingRegisters.4622_Zelle_15"},{"_address":4623,"name":"Zelle 16","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4623,"id":"holdingRegisters.4623_Zelle_16"},{"_address":4676,"name":"Max_Zelle_Spannung","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4676,"id":"holdingRegisters.4676_Max_Zelle_Spannung"},{"_address":4677,"name":"Zellen_Diff","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4677,"id":"holdingRegisters.4677_Zellen_Diff"},{"_address":4678,"name":"Max_Zelle_Nummer","description":"","unit":"","type":"uint8be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4678,"id":"holdingRegisters.4678_Max_Zelle_Nummer"},{"_address":4678,"name":"Min_Zelle_Nummer","description":"","unit":"","type":"uint8le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4678,"id":"holdingRegisters.4678_Min_Zelle_Nummer"},{"_address":4746,"name":"TempMos","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4746,"id":"holdingRegisters.4746_TempMos"},{"_address":4749,"name":"Spannung","description":"","unit":"V","type":"uint32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4749,"id":"holdingRegisters.4749_Spannung"},{"_address":4751,"name":"Watt","description":"","unit":"W","type":"uint32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4751,"id":"holdingRegisters.4751_Watt"},{"_address":4753,"name":"Strom","description":"","unit":"A","type":"int32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4753,"id":"holdingRegisters.4753_Strom"},{"_address":4755,"name":"Temperatur 1","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4755,"id":"holdingRegisters.4755_Temperatur_1"},{"_address":4756,"name":"Temperatur 2","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4756,"id":"holdingRegisters.4756_Temperatur_2"},{"_address":4757,"name":"Alarm","description":"","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4757,"id":"holdingRegisters.4757_Alarm"},{"_address":4759,"name":"BalanCurrent","description":"","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4759,"id":"holdingRegisters.4759_BalanCurrent"},{"_address":4760,"name":"BalanStatus","description":"","unit":"","type":"uint8le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4760,"id":"holdingRegisters.4760_BalanStatus"},{"_address":4760,"name":"SOC","description":"","unit":"%","type":"uint8be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4760,"id":"holdingRegisters.4760_SOC"},{"_address":4761,"name":"ReCap","description":"","unit":"Ah","type":"int32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4761,"id":"holdingRegisters.4761_ReCap"},{"_address":4763,"name":"MaxCap","description":"","unit":"Ah","type":"uint32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4763,"id":"holdingRegisters.4763_MaxCap"},{"_address":4765,"name":"Zyklen","description":"","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4765,"id":"holdingRegisters.4765_Zyklen"},{"_address":4767,"name":"SOCCycleCap","description":"","unit":"Ah","type":"uint32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4767,"id":"holdingRegisters.4767_SOCCycleCap"},{"_address":4769,"name":"SOCSOH","description":"","unit":"%","type":"uint8le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4769,"id":"holdingRegisters.4769_SOCSOH"},{"_address":4769,"name":"Precharge","description":"","unit":"","type":"uint8be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4769,"id":"holdingRegisters.4769_Precharge"},{"_address":4770,"name":"UserAlarm","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4770,"id":"holdingRegisters.4770_UserAlarm"},{"_address":4771,"name":"RunTime","description":"","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4771,"id":"holdingRegisters.4771_RunTime"},{"_address":4773,"name":"Laden_Erlaubt","description":"","unit":"","type":"uint8le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4773,"id":"holdingRegisters.4773_Laden_Erlaubt"},{"_address":4773,"name":"Entladen_Erlaubt","description":"","unit":"","type":"uint8be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4773,"id":"holdingRegisters.4773_Entladen_Erlaubt"},{"_address":4836,"name":"BatVol","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4836,"id":"holdingRegisters.4836_BatVol"},{"_address":4857,"name":"TempBat 4","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4857,"id":"holdingRegisters.4857_TempBat_4"},{"_address":4858,"name":"TempBat 5","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4858,"id":"holdingRegisters.4858_TempBat_5"}]
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.879	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.878	debug	Initialize Objects for coils: []
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.878	debug	Initialize Objects for disInputs: []
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.820	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:31.700	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:29.360	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 DONE
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:29.258	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:29.163	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:29.163	debug	Plugin sentry destroyed
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:29.162	error	Reconnect did not help, restart adapter
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:29.162	warn	[DevID_1] Poll error count: 13 code: "App Timeout"
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:28.257	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:28.158	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 3 registers
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:27.157	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:27.054	debug	Received pdu describes an error.
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:26.961	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:26.961	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
          
          modbus.5
          2025-03-21 11:17:26.961	info	Connected to slave 192.168.1.155
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Elektroniker86
            Elektroniker86 @Sierra last edited by

            @sierra

            Ich habe auch den RS485 Port neben CAN (für Inverter) ausprobiert, kann aber kein unterschied feststellen. Werte kommen alle rein (ID1) aber der Adapter startet immer wieder neu mit oben genannten Fehlern im Log

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Elektroniker86
              Elektroniker86 last edited by Elektroniker86

              So, nochmal ein bisschen rumprobiert, der RS485 Port neben dem CAN Port funktioniert nur bei der Slave Batterie (ID1) da bekomme ich auch alle Werte, die im Holding eingetragen sind aber auch mit den gleichen fehlern.

              Beim Master (ID0) funktioniert der RS485 Port nicht. Auch logisch da ich ID0 ja nicht abfragen kann da es nur ein Master geben kann.

              Die Konfiguration, dass man die Batterien als ID1 und ID2 einstellt habe ich ebenfalls ausprobiert, aber dann erkennt der Wechselrichter nur die eine Batterie wo auch das CAN eingesteckt ist und zeigt auch nur den SOC von dieser an. Bei der Master-Slave Einstellung erkennt der Wechselrichter beide Batterien als eine und der SOC wird dementsprechend auch angezeigt.

              Also die Master Slave Konfig muss eigentlich so bleiben.....

              Gibt es nicht ein Modbus Adapter ioBroker oder TCP die nur die Daten als sniffer abgreifen so wie die PC Software das tut?

              Sierra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Sierra
                Sierra @Elektroniker86 last edited by

                @elektroniker86 Alles klar, das bedeutet, dass ich mir dann auch was einfallen lassen kann wenn die 2. Batterie ankommt.
                Oje, das werden wieder schlaflose Nächte 😞

                Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Elektroniker86
                  Elektroniker86 @Sierra last edited by

                  @sierra

                  Ich hab in irgendeinem Forum gelesen das jemand die BMS mit einem ESP32 über Bluetooth ausliest und per MQTT verschickt.

                  Hab aber noch nicht so ganz gecheckt wie ich das installieren muss. Ein ESP32 hab ich sogar auch noch da.

                  Sierra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Sierra
                    Sierra @Elektroniker86 last edited by

                    @elektroniker86 Ja aber angeblich läuft es nicht so ganz stabil. Bei mir ist es etwas einfacher, mein Raspberry Pi ist gleich neben meiner Anlage, also USB-RS485 ist absolut kein Problem, hab ich ja jetzt auch im Einsatz.
                    Schlimmsten Fall bau ich mir einen Sniffer über Python damit ich die Werte raus bekomme.

                    Mal sehen, die 2. Batterie sollte eigentlich eh bald kommen, ist ja schon 1,5 Monate unterwegs.
                    Wenn sie ankommt, dann wird weiter getüftelt bis es läuft 😊

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Sierra
                      Sierra @Elektroniker86 last edited by

                      @elektroniker86 Habe gestern endlich meine 2. Batterie bekommen.
                      Hat eh nur 3 Monate gedauert 😖

                      Also, anscheinend geht es wirklich nicht dass man über einen RS485 Adapter die Packs ausliest.

                      Ich habe es nun mit 2 Stück USB-RS485 (liegen ja beim BMS bei) gelöst.
                      Man muss halt 2 Modbus-Instanzen machen, eine mit Adresse 0 und eine mit Adresse 1

                      Die Anlage liest über CAN auch beide Batterien aus, funktioniert alles.

                      Anschluss.png

                      6851b9fd-e3f7-4fb8-b2d0-71ab205d0c3b-grafik.png

                      Sollte also mit 2 Stück RS485-TCP Adapter auch funktionieren, ansonsten sehe ich keine andere Lösung.

                      Grüsse

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        KlausAnders @Elektroniker86 last edited by

                        @elektroniker86
                        wo hast die Register belegung her. in den PDF daten stehen ganz andere Register drin die nur teilweise funktionieren.

                        Sierra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Sierra
                          Sierra @KlausAnders last edited by

                          @KlausAnders
                          Um welche Register geht es?
                          Die PDF ist schon richtig...

                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            KlausAnders @Sierra last edited by

                            @sierra said in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                            @KlausAnders
                            Um welche Register geht es?
                            Die PDF ist schon richtig...
                            im Pdf gibt es keine ungeraden Adressen, nur länge 2 oder 4. Zu deiner vorlage fehlen damit etliche Werte. Das auslesen mit deiner vorlage funzt, nur das schreiben von Schaltern, z.b. Laden Entladen bekomm ich nicht hin.

                            Sierra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Sierra
                              Sierra @KlausAnders last edited by

                              @klausanders
                              Da gebe ich dir Recht.
                              Es ist schon verwirrend, in der PDF stehen auch die Längen.
                              Für Laden Ein/Aus sind 4 Bytes vorgesehen.
                              Im iobroker werden bei Länge 2 angezeigt, aber da werden vermutlich 1 Länge 2 Bytes verwendet, High und Low.

                              Egal, ich habe mal versucht zu schreiben, also das funktioniert mit den Adressen die in der PDF steht.

                              782788a3-6d64-4fd6-b13d-6ed6a8db8ec1-grafik.png

                              Als Kontrolle ob wirklich Ein oder Aus mit den anderen Registern:

                              a8dd9115-8a0e-443c-9b75-5dbaeb922fdd-grafik.png

                              Balancer Ein/Aus zu schreiben funktioniert nicht so wirklich, da allein schon 1500 drin steht. Keine Ahnung

                              Da ich aber die ganzen Schreibbefehle nicht brauche, habe ich mich damit nicht wirklich beschäftigt.
                              Im Heimbereich ist das auch nicht wirklich Notwendig finde ich, warum sollte man da was laufend verstellen?
                              Einmal eingestellt und die Anlage läuft.
                              In einem Camper würde ich es verstehen wenn man da was abdrehen möchte 😊

                              Ich habe auf meinem BMS die letzte Firmware drauf, neuere kann ich leider nicht mehr updaten da der Support für <V19 eingestellt wurde. Eine aktualisierte Registerliste wäre mal was tolles, ich denke da hat sich einiges getan die letzten Jahre.

                              P D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • P
                                peterfido @Sierra last edited by

                                @sierra Man sollte auch nicht zu oft schreiben. Je nachdem, ob das Gerät Parameter im Flash speichert, ist da früher oder später eben dieser hinüber.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  Dieter_P @Sierra last edited by Dieter_P

                                  @sierra @Elektroniker86
                                  Danke für eure dokumentierte Vorarbeit!

                                  Habe gerade versucht zwei v19 BMS (Master-Slave-Verbund) über Buchse RS485-1 mit einem RS485 zu TCP Adapter auszulesen.

                                  Klappt genau wie ihr es beschrieben habt.

                                  Eine Geräte-ID in der Modbus-Adapterinstanz passen zum Steckplatz (ID:0 oder ID:1) funktioniert prima.

                                  Mehrere Geräte IDs in der Adapterinstanz klappt bei mir gar nicht, egalwelche ID ich abfrage und wo es eingesteckt ist.

                                  Habt ihr dazu noch etwas herausgefunden?

                                  Müßte dazu nun einen zweiten RS485-TCP Converter spendieren und falls ein drittes Batteriepack kommt, noch einen, klingt aufwendig für ein BUSsystem 😞

                                  Sierra Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Sierra
                                    Sierra @Dieter_P last edited by

                                    @dieter_p
                                    Nein ich habe nichts mehr weiter getestet.

                                    Interessant wäre ob dies vielleicht mit einem RJ45 Splitter funktionieren würde.
                                    Weiss aber nicht ob die Ports des BMS dafür gemacht sind, riskieren will ich das ehrlich gesagt nicht 😬

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Elektroniker86
                                      Elektroniker86 @Dieter_P last edited by

                                      @dieter_p

                                      Hi,

                                      ich habe bereits weiter getestet und habe es hinbekommen mit zwei instanzen und einem Modbusgateway 3 Batterien auszulesen.

                                      Muss mir nur noch was einfallen lassen wie ich das noch schön mache damit das auch optisch was aussieht.

                                      Wenn ich Zeit habe werde ich meine Lösung genauer beschreiben.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Elektroniker86
                                        Elektroniker86 last edited by

                                        Wie versprochen meine Settings bzw. mein Testaufbau.
                                        Werde das Gateway wahrscheinlich in ein Gehäuse einbauen und die RJ45 Buchsen auch .

                                        Batterie A (Adresse 0 (Master):

                                        Screenshot 2025-10-11 134318.png

                                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                        4608	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4609	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4610	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4611	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4612	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4613	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4614	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4615	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4616	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4617	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4618	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4619	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4620	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4621	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4622	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4623	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4676	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4677	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4678	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                        4678	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                        4746	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                        4749	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4751	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4753	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4755	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                        4756	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                        4757	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                        4759	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4760	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                        4760	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                        4761	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4763	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4765	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4767	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4769	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                        4769	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                        4770	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                        4771	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                        4773	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                        4773	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                        4836	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                                        4856	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                        4857	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                        4858	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                        5120	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                        5128	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                        5132	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                        5140	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                                        5156	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                        5160	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                        5168	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                        5176	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                        

                                        Batterie B+C (Adresse 1 + 2 (Slaves):

                                        Screenshot 2025-10-11 134124.png

                                        Screenshot 2025-10-11 134144.png

                                        _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                        4608	1	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4609	1	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4610	1	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4611	1	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4612	1	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4613	1	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4614	1	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4615	1	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4616	1	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4617	1	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4618	1	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4619	1	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4620	1	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4621	1	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4622	1	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4623	1	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4676	1	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4677	1	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4678	1	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                        4678	1	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                        4746	1	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                        4749	1	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4751	1	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4753	1	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4755	1	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                        4756	1	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                        4757	1	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                        4759	1	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4760	1	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                        4760	1	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                        4761	1	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4763	1	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4765	1	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4767	1	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4769	1	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                        4769	1	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                        4770	1	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                        4771	1	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                        4773	1	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                        4773	1	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                        4836	1	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                                        4856	1	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                        4857	1	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                        4858	1	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                        5120	1	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                        5128	1	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                        5132	1	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                        5140	1	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                                        5156	1	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                        5160	1	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                        5168	1	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                        5176	1	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                        4608	2	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4609	2	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4610	2	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4611	2	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4612	2	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4613	2	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4614	2	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4615	2	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4616	2	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4617	2	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4618	2	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4619	2	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4620	2	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4621	2	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4622	2	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4623	2	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4676	2	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4677	2	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4678	2	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                        4678	2	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                        4746	2	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                        4749	2	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4751	2	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4753	2	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4755	2	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                        4756	2	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                        4757	2	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                        4759	2	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4760	2	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                        4760	2	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                        4761	2	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4763	2	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4765	2	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4767	2	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                        4769	2	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                        4769	2	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                        4770	2	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                        4771	2	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                        4773	2	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                        4773	2	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                        4836	2	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                                        4856	2	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                        4857	2	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                        4858	2	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                        5120	2	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                        5128	2	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                        5132	2	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                        5140	2	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                                        5156	2	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                        5160	2	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                        5168	2	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                        5176	2	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                        

                                        Screenshot 2025-10-11 134049.png

                                        Screenshot 2025-10-11 133910.png Screenshot 2025-10-11 133846.png Screenshot 2025-10-11 133819.png Screenshot 2025-10-11 133758.png Screenshot 2025-10-11 133729.png Screenshot 2025-10-11 133703.png

                                        20251011_131225.jpg 20251011_134808.jpg 20251011_134816.jpg 20251011_134832.jpg

                                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • D
                                          Dieter_P @Elektroniker86 last edited by Dieter_P

                                          @elektroniker86
                                          Ganz herzlichen Dank!
                                          Jetzt habe ich eine Zielvorgabe 🙂

                                          Auf den ersten Blick liegt die Lösung darin um mehrere BMS auszulesen, dass der Master und die Slaves anders aus der Instanz angesprochen werden: "Master" vs. "Mehrere IDs".

                                          Ich hatte immer verstanden, dass der RS485-1 zur Kommunikation zu einem WR immer ein Slave sein kann. Im Fall vom Master (Adresse 0) scheint das aber ein Irrweg.

                                          Werde mich mit der hoffentlich funktionierenden Lösung blad melden.

                                          Liest du bei dir nur Werte oder kannst Du auch Schreiben und Werte ändern?

                                          Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Elektroniker86
                                            Elektroniker86 @Dieter_P last edited by

                                            @dieter_p sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                            Liest du bei dir nur Werte oder kannst Du auch Schreiben und Werte ändern?

                                            Hi guten Abend!

                                            nee ich lese nur aus. Mit dem schreiben habe ich mich nicht beschäftigt. Normalerweise stellt man das einmal ein, korrigiert mal was aber dann sollte es das im besten Fall gewesen sein.
                                            Aber falls Du da weiter bist und die passenden Register und Settings hast, darfst Du sie gerne hier posten.

                                            Beste Grüße

                                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            565
                                            Online

                                            32.3k
                                            Users

                                            80.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            8
                                            104
                                            9350
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo