  5. JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
111 Beiträge 8 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
    #88

    So, nochmal ein bisschen rumprobiert, der RS485 Port neben dem CAN Port funktioniert nur bei der Slave Batterie (ID1) da bekomme ich auch alle Werte, die im Holding eingetragen sind aber auch mit den gleichen fehlern.

    Beim Master (ID0) funktioniert der RS485 Port nicht. Auch logisch da ich ID0 ja nicht abfragen kann da es nur ein Master geben kann.

    Die Konfiguration, dass man die Batterien als ID1 und ID2 einstellt habe ich ebenfalls ausprobiert, aber dann erkennt der Wechselrichter nur die eine Batterie wo auch das CAN eingesteckt ist und zeigt auch nur den SOC von dieser an. Bei der Master-Slave Einstellung erkennt der Wechselrichter beide Batterien als eine und der SOC wird dementsprechend auch angezeigt.

    Also die Master Slave Konfig muss eigentlich so bleiben.....

    Gibt es nicht ein Modbus Adapter ioBroker oder TCP die nur die Daten als sniffer abgreifen so wie die PC Software das tut?

    SierraS 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Elektroniker86E Elektroniker86

      So, nochmal ein bisschen rumprobiert, der RS485 Port neben dem CAN Port funktioniert nur bei der Slave Batterie (ID1) da bekomme ich auch alle Werte, die im Holding eingetragen sind aber auch mit den gleichen fehlern.

      Beim Master (ID0) funktioniert der RS485 Port nicht. Auch logisch da ich ID0 ja nicht abfragen kann da es nur ein Master geben kann.

      Die Konfiguration, dass man die Batterien als ID1 und ID2 einstellt habe ich ebenfalls ausprobiert, aber dann erkennt der Wechselrichter nur die eine Batterie wo auch das CAN eingesteckt ist und zeigt auch nur den SOC von dieser an. Bei der Master-Slave Einstellung erkennt der Wechselrichter beide Batterien als eine und der SOC wird dementsprechend auch angezeigt.

      Also die Master Slave Konfig muss eigentlich so bleiben.....

      Gibt es nicht ein Modbus Adapter ioBroker oder TCP die nur die Daten als sniffer abgreifen so wie die PC Software das tut?

      SierraS Offline
      SierraS Offline
      Sierra
      schrieb am zuletzt editiert von
      #89

      @elektroniker86 Alles klar, das bedeutet, dass ich mir dann auch was einfallen lassen kann wenn die 2. Batterie ankommt.
      Oje, das werden wieder schlaflose Nächte :disappointed:

      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • SierraS Sierra

        @elektroniker86 Alles klar, das bedeutet, dass ich mir dann auch was einfallen lassen kann wenn die 2. Batterie ankommt.
        Oje, das werden wieder schlaflose Nächte :disappointed:

        Elektroniker86E Offline
        Elektroniker86E Offline
        Elektroniker86
        schrieb am zuletzt editiert von
        #90

        @sierra

        Ich hab in irgendeinem Forum gelesen das jemand die BMS mit einem ESP32 über Bluetooth ausliest und per MQTT verschickt.

        Hab aber noch nicht so ganz gecheckt wie ich das installieren muss. Ein ESP32 hab ich sogar auch noch da.

        SierraS 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • Elektroniker86E Elektroniker86

          @sierra

          Ich hab in irgendeinem Forum gelesen das jemand die BMS mit einem ESP32 über Bluetooth ausliest und per MQTT verschickt.

          Hab aber noch nicht so ganz gecheckt wie ich das installieren muss. Ein ESP32 hab ich sogar auch noch da.

          SierraS Offline
          SierraS Offline
          Sierra
          schrieb am zuletzt editiert von
          #91

          @elektroniker86 Ja aber angeblich läuft es nicht so ganz stabil. Bei mir ist es etwas einfacher, mein Raspberry Pi ist gleich neben meiner Anlage, also USB-RS485 ist absolut kein Problem, hab ich ja jetzt auch im Einsatz.
          Schlimmsten Fall bau ich mir einen Sniffer über Python damit ich die Werte raus bekomme.

          Mal sehen, die 2. Batterie sollte eigentlich eh bald kommen, ist ja schon 1,5 Monate unterwegs.
          Wenn sie ankommt, dann wird weiter getüftelt bis es läuft :blush:

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Elektroniker86E Elektroniker86

            @sierra

            Ich hab in irgendeinem Forum gelesen das jemand die BMS mit einem ESP32 über Bluetooth ausliest und per MQTT verschickt.

            Hab aber noch nicht so ganz gecheckt wie ich das installieren muss. Ein ESP32 hab ich sogar auch noch da.

            SierraS Offline
            SierraS Offline
            Sierra
            schrieb am zuletzt editiert von
            #92

            @elektroniker86 Habe gestern endlich meine 2. Batterie bekommen.
            Hat eh nur 3 Monate gedauert :confounded:

            Also, anscheinend geht es wirklich nicht dass man über einen RS485 Adapter die Packs ausliest.

            Ich habe es nun mit 2 Stück USB-RS485 (liegen ja beim BMS bei) gelöst.
            Man muss halt 2 Modbus-Instanzen machen, eine mit Adresse 0 und eine mit Adresse 1

            Die Anlage liest über CAN auch beide Batterien aus, funktioniert alles.

            Anschluss.png

            6851b9fd-e3f7-4fb8-b2d0-71ab205d0c3b-grafik.png

            Sollte also mit 2 Stück RS485-TCP Adapter auch funktionieren, ansonsten sehe ich keine andere Lösung.

            Grüsse

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Elektroniker86E Elektroniker86

              @elektroniker86

              Also nicht optimal irgendwas ist noch faul, da der Adapter immer wieder neu durchstartet.

              modbus.5
              2025-03-20 20:51:18.213	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:18.213	debug	Closing client on purpose.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:17.213	debug	Cleaning up request fifo.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:17.213	debug	Clearing timeout of the current request.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:17.213	debug	Socket closed with error
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:17.212	error	Client in error state.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:17.212	error	Request timed out.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:17.212	warn	Error: undefined
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:16.801	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:16.801	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:16.751	warn	[DevID_1] Poll error count: 22 code: "App Timeout"
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:12.211	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4836 - 1 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:12.110	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 DONE
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:12.011	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:11.909	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:11.807	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:11.706	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:11.552	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:11.552	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:11.552	info	Connected to slave 192.168.1.155
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:06.550	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:06.549	debug	Closing client on purpose.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:05.599	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:05.599	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:05.550	debug	Cleaning up request fifo.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:05.550	debug	Clearing timeout of the current request.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:05.550	debug	Socket closed with error
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:05.550	warn	[DevID_1] Poll error count: 21 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:05.549	error	Client in error state.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:05.549	error	Request timed out.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:05.549	warn	Error: undefined
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:00.548	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:00.548	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:51:00.548	info	Connected to slave 192.168.1.155
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:55.547	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:55.546	debug	Closing client on purpose.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:54.546	debug	Cleaning up request fifo.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:54.546	debug	Clearing timeout of the current request.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:54.546	debug	Socket closed with error
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:54.546	error	Client in error state.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:54.546	error	Request timed out.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:54.546	warn	Error: undefined
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:54.372	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:54.371	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:54.321	warn	[DevID_1] Poll error count: 20 code: "App Timeout"
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:49.544	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:49.445	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:49.120	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:49.120	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:49.120	info	Connected to slave 192.168.1.155
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:44.117	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:44.117	debug	Closing client on purpose.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:43.368	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:43.368	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:43.318	warn	[DevID_1] Poll error count: 19 code: "App Timeout"
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:43.118	debug	Cleaning up request fifo.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:43.118	debug	Clearing timeout of the current request.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:43.118	debug	Socket closed with error
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:43.117	error	Client in error state.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:43.117	error	Request timed out.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:43.117	warn	Error: undefined
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:38.117	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:38.117	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:38.117	info	Connected to slave 192.168.1.155
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:33.115	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:33.115	debug	Closing client on purpose.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:32.365	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:32.365	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:32.315	warn	[DevID_1] Poll error count: 18 code: "App Timeout"
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:32.115	debug	Cleaning up request fifo.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:32.115	debug	Clearing timeout of the current request.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:32.115	debug	Socket closed with error
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:32.114	error	Client in error state.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:32.114	error	Request timed out.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:32.114	warn	Error: undefined
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:27.115	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:27.115	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:27.114	info	Connected to slave 192.168.1.155
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:22.111	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:22.111	debug	Closing client on purpose.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:21.161	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:21.160	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:21.111	debug	Cleaning up request fifo.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:21.111	debug	Clearing timeout of the current request.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:21.111	debug	Socket closed with error
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:21.111	warn	[DevID_1] Poll error count: 17 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:21.110	error	Client in error state.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:21.110	error	Request timed out.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:21.110	warn	Error: undefined
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:16.109	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:16.109	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:16.109	info	Connected to slave 192.168.1.155
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:11.106	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:11.106	debug	Closing client on purpose.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:10.106	debug	Cleaning up request fifo.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:10.106	debug	Clearing timeout of the current request.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:10.105	debug	Socket closed with error
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:10.105	error	Client in error state.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:10.105	error	Request timed out.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:10.105	warn	Error: undefined
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:09.686	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:09.686	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:09.635	warn	[DevID_1] Poll error count: 16 code: "App Timeout"
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:05.104	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4836 - 1 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:05.004	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 DONE
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:04.900	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:04.800	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:04.697	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:04.597	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:04.435	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:04.435	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:50:04.435	info	Connected to slave 192.168.1.155
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:59.434	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:59.434	debug	Closing client on purpose.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:58.475	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:58.475	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:58.434	debug	Cleaning up request fifo.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:58.434	debug	Clearing timeout of the current request.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:58.434	debug	Socket closed with error
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:58.434	error	Client in error state.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:58.433	error	Request timed out.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:58.433	warn	Error: undefined
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:58.425	warn	[DevID_1] Poll error count: 15 code: "App Timeout"
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:53.433	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:53.334	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:53.224	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:53.224	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:53.224	info	Connected to slave 192.168.1.155
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:48.221	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:48.221	debug	Closing client on purpose.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:47.220	debug	Cleaning up request fifo.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:47.220	debug	Clearing timeout of the current request.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:47.220	debug	Socket closed with error
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:47.220	error	Client in error state.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:47.220	error	Request timed out.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:47.220	warn	Error: undefined
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:46.602	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:46.602	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:46.550	warn	[DevID_1] Poll error count: 14 code: "App Timeout"
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:42.219	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4836 - 1 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:42.119	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 DONE
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:42.016	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:41.916	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:41.814	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:41.713	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:41.351	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:41.351	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:41.350	info	Connected to slave 192.168.1.155
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:36.348	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:36.348	debug	Closing client on purpose.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:35.393	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:35.392	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:35.349	debug	Cleaning up request fifo.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:35.349	debug	Clearing timeout of the current request.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:35.349	debug	Socket closed with error
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:35.349	error	Client in error state.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:35.349	error	Request timed out.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:35.349	warn	Error: undefined
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:35.342	warn	[DevID_1] Poll error count: 13 code: "App Timeout"
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:30.348	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:30.248	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:30.143	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:30.142	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:30.142	info	Connected to slave 192.168.1.155
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:25.140	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:25.140	debug	Closing client on purpose.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:24.140	debug	Cleaning up request fifo.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:24.140	debug	Clearing timeout of the current request.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:24.140	debug	Socket closed with error
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:24.139	error	Client in error state.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:24.139	error	Request timed out.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:24.139	warn	Error: undefined
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:23.936	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:23.936	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:23.885	warn	[DevID_1] Poll error count: 12 code: "App Timeout"
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:19.138	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:19.038	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:18.937	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:18.837	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:18.685	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:18.685	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:18.685	info	Connected to slave 192.168.1.155
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:13.683	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:13.683	debug	Closing client on purpose.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:12.932	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:12.932	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:12.881	warn	[DevID_1] Poll error count: 11 code: "App Timeout"
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:12.683	debug	Cleaning up request fifo.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:12.683	debug	Clearing timeout of the current request.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:12.682	debug	Socket closed with error
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:12.682	error	Client in error state.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:12.682	error	Request timed out.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:12.682	warn	Error: undefined
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:07.681	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:07.681	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:07.681	info	Connected to slave 192.168.1.155
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:02.677	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:02.677	debug	Closing client on purpose.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:01.707	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:01.707	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:01.677	debug	Cleaning up request fifo.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:01.677	debug	Clearing timeout of the current request.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:01.677	debug	Socket closed with error
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:01.676	error	Client in error state.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:01.676	error	Request timed out.
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:01.676	warn	Error: undefined
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:49:01.657	warn	[DevID_1] Poll error count: 10 code: "App Timeout"
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:48:56.675	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:48:56.575	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:48:56.456	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:48:56.456	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              
              modbus.5
              2025-03-20 20:48:56.456	info	Connected to slave 192.168.1.155
              

              Meine Settings.txt

              K Offline
              K Offline
              KlausAnders
              schrieb am zuletzt editiert von
              #93

              @elektroniker86
              wo hast die Register belegung her. in den PDF daten stehen ganz andere Register drin die nur teilweise funktionieren.

              SierraS 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K KlausAnders

                @elektroniker86
                wo hast die Register belegung her. in den PDF daten stehen ganz andere Register drin die nur teilweise funktionieren.

                SierraS Offline
                SierraS Offline
                Sierra
                schrieb am zuletzt editiert von
                #94

                @KlausAnders
                Um welche Register geht es?
                Die PDF ist schon richtig...

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • SierraS Sierra

                  @KlausAnders
                  Um welche Register geht es?
                  Die PDF ist schon richtig...

                  K Offline
                  K Offline
                  KlausAnders
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #95

                  @sierra said in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                  @KlausAnders
                  Um welche Register geht es?
                  Die PDF ist schon richtig...
                  im Pdf gibt es keine ungeraden Adressen, nur länge 2 oder 4. Zu deiner vorlage fehlen damit etliche Werte. Das auslesen mit deiner vorlage funzt, nur das schreiben von Schaltern, z.b. Laden Entladen bekomm ich nicht hin.

                  SierraS 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K KlausAnders

                    @sierra said in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                    @KlausAnders
                    Um welche Register geht es?
                    Die PDF ist schon richtig...
                    im Pdf gibt es keine ungeraden Adressen, nur länge 2 oder 4. Zu deiner vorlage fehlen damit etliche Werte. Das auslesen mit deiner vorlage funzt, nur das schreiben von Schaltern, z.b. Laden Entladen bekomm ich nicht hin.

                    SierraS Offline
                    SierraS Offline
                    Sierra
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #96

                    @klausanders
                    Da gebe ich dir Recht.
                    Es ist schon verwirrend, in der PDF stehen auch die Längen.
                    Für Laden Ein/Aus sind 4 Bytes vorgesehen.
                    Im iobroker werden bei Länge 2 angezeigt, aber da werden vermutlich 1 Länge 2 Bytes verwendet, High und Low.

                    Egal, ich habe mal versucht zu schreiben, also das funktioniert mit den Adressen die in der PDF steht.

                    782788a3-6d64-4fd6-b13d-6ed6a8db8ec1-grafik.png

                    Als Kontrolle ob wirklich Ein oder Aus mit den anderen Registern:

                    a8dd9115-8a0e-443c-9b75-5dbaeb922fdd-grafik.png

                    Balancer Ein/Aus zu schreiben funktioniert nicht so wirklich, da allein schon 1500 drin steht. Keine Ahnung

                    Da ich aber die ganzen Schreibbefehle nicht brauche, habe ich mich damit nicht wirklich beschäftigt.
                    Im Heimbereich ist das auch nicht wirklich Notwendig finde ich, warum sollte man da was laufend verstellen?
                    Einmal eingestellt und die Anlage läuft.
                    In einem Camper würde ich es verstehen wenn man da was abdrehen möchte :blush:

                    Ich habe auf meinem BMS die letzte Firmware drauf, neuere kann ich leider nicht mehr updaten da der Support für <V19 eingestellt wurde. Eine aktualisierte Registerliste wäre mal was tolles, ich denke da hat sich einiges getan die letzten Jahre.

                    P D 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • SierraS Sierra

                      @klausanders
                      Da gebe ich dir Recht.
                      Es ist schon verwirrend, in der PDF stehen auch die Längen.
                      Für Laden Ein/Aus sind 4 Bytes vorgesehen.
                      Im iobroker werden bei Länge 2 angezeigt, aber da werden vermutlich 1 Länge 2 Bytes verwendet, High und Low.

                      Egal, ich habe mal versucht zu schreiben, also das funktioniert mit den Adressen die in der PDF steht.

                      782788a3-6d64-4fd6-b13d-6ed6a8db8ec1-grafik.png

                      Als Kontrolle ob wirklich Ein oder Aus mit den anderen Registern:

                      a8dd9115-8a0e-443c-9b75-5dbaeb922fdd-grafik.png

                      Balancer Ein/Aus zu schreiben funktioniert nicht so wirklich, da allein schon 1500 drin steht. Keine Ahnung

                      Da ich aber die ganzen Schreibbefehle nicht brauche, habe ich mich damit nicht wirklich beschäftigt.
                      Im Heimbereich ist das auch nicht wirklich Notwendig finde ich, warum sollte man da was laufend verstellen?
                      Einmal eingestellt und die Anlage läuft.
                      In einem Camper würde ich es verstehen wenn man da was abdrehen möchte :blush:

                      Ich habe auf meinem BMS die letzte Firmware drauf, neuere kann ich leider nicht mehr updaten da der Support für <V19 eingestellt wurde. Eine aktualisierte Registerliste wäre mal was tolles, ich denke da hat sich einiges getan die letzten Jahre.

                      P Offline
                      P Offline
                      peterfido
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #97

                      @sierra Man sollte auch nicht zu oft schreiben. Je nachdem, ob das Gerät Parameter im Flash speichert, ist da früher oder später eben dieser hinüber.

                      Gruß

                      Peterfido


                      Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
                      ioBroker: Debian (VM)
                      CCU: Debmatic (VM)
                      Influx: Debian (VM)
                      Grafana: Debian (VM)
                      eBus: Debian (VM)
                      Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • SierraS Sierra

                        @klausanders
                        Da gebe ich dir Recht.
                        Es ist schon verwirrend, in der PDF stehen auch die Längen.
                        Für Laden Ein/Aus sind 4 Bytes vorgesehen.
                        Im iobroker werden bei Länge 2 angezeigt, aber da werden vermutlich 1 Länge 2 Bytes verwendet, High und Low.

                        Egal, ich habe mal versucht zu schreiben, also das funktioniert mit den Adressen die in der PDF steht.

                        782788a3-6d64-4fd6-b13d-6ed6a8db8ec1-grafik.png

                        Als Kontrolle ob wirklich Ein oder Aus mit den anderen Registern:

                        a8dd9115-8a0e-443c-9b75-5dbaeb922fdd-grafik.png

                        Balancer Ein/Aus zu schreiben funktioniert nicht so wirklich, da allein schon 1500 drin steht. Keine Ahnung

                        Da ich aber die ganzen Schreibbefehle nicht brauche, habe ich mich damit nicht wirklich beschäftigt.
                        Im Heimbereich ist das auch nicht wirklich Notwendig finde ich, warum sollte man da was laufend verstellen?
                        Einmal eingestellt und die Anlage läuft.
                        In einem Camper würde ich es verstehen wenn man da was abdrehen möchte :blush:

                        Ich habe auf meinem BMS die letzte Firmware drauf, neuere kann ich leider nicht mehr updaten da der Support für <V19 eingestellt wurde. Eine aktualisierte Registerliste wäre mal was tolles, ich denke da hat sich einiges getan die letzten Jahre.

                        D Offline
                        D Offline
                        Dieter_P
                        schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                        #98

                        @sierra @Elektroniker86
                        Danke für eure dokumentierte Vorarbeit!

                        Habe gerade versucht zwei v19 BMS (Master-Slave-Verbund) über Buchse RS485-1 mit einem RS485 zu TCP Adapter auszulesen.

                        Klappt genau wie ihr es beschrieben habt.

                        Eine Geräte-ID in der Modbus-Adapterinstanz passen zum Steckplatz (ID:0 oder ID:1) funktioniert prima.

                        Mehrere Geräte IDs in der Adapterinstanz klappt bei mir gar nicht, egalwelche ID ich abfrage und wo es eingesteckt ist.

                        Habt ihr dazu noch etwas herausgefunden?

                        Müßte dazu nun einen zweiten RS485-TCP Converter spendieren und falls ein drittes Batteriepack kommt, noch einen, klingt aufwendig für ein BUSsystem :(

                        SierraS Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • D Dieter_P

                          @sierra @Elektroniker86
                          Danke für eure dokumentierte Vorarbeit!

                          Habe gerade versucht zwei v19 BMS (Master-Slave-Verbund) über Buchse RS485-1 mit einem RS485 zu TCP Adapter auszulesen.

                          Klappt genau wie ihr es beschrieben habt.

                          Eine Geräte-ID in der Modbus-Adapterinstanz passen zum Steckplatz (ID:0 oder ID:1) funktioniert prima.

                          Mehrere Geräte IDs in der Adapterinstanz klappt bei mir gar nicht, egalwelche ID ich abfrage und wo es eingesteckt ist.

                          Habt ihr dazu noch etwas herausgefunden?

                          Müßte dazu nun einen zweiten RS485-TCP Converter spendieren und falls ein drittes Batteriepack kommt, noch einen, klingt aufwendig für ein BUSsystem :(

                          SierraS Offline
                          SierraS Offline
                          Sierra
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #99

                          @dieter_p
                          Nein ich habe nichts mehr weiter getestet.

                          Interessant wäre ob dies vielleicht mit einem RJ45 Splitter funktionieren würde.
                          Weiss aber nicht ob die Ports des BMS dafür gemacht sind, riskieren will ich das ehrlich gesagt nicht :grimacing:

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • D Dieter_P

                            @sierra @Elektroniker86
                            Danke für eure dokumentierte Vorarbeit!

                            Habe gerade versucht zwei v19 BMS (Master-Slave-Verbund) über Buchse RS485-1 mit einem RS485 zu TCP Adapter auszulesen.

                            Klappt genau wie ihr es beschrieben habt.

                            Eine Geräte-ID in der Modbus-Adapterinstanz passen zum Steckplatz (ID:0 oder ID:1) funktioniert prima.

                            Mehrere Geräte IDs in der Adapterinstanz klappt bei mir gar nicht, egalwelche ID ich abfrage und wo es eingesteckt ist.

                            Habt ihr dazu noch etwas herausgefunden?

                            Müßte dazu nun einen zweiten RS485-TCP Converter spendieren und falls ein drittes Batteriepack kommt, noch einen, klingt aufwendig für ein BUSsystem :(

                            Elektroniker86E Offline
                            Elektroniker86E Offline
                            Elektroniker86
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #100

                            @dieter_p

                            Hi,

                            ich habe bereits weiter getestet und habe es hinbekommen mit zwei instanzen und einem Modbusgateway 3 Batterien auszulesen.

                            Muss mir nur noch was einfallen lassen wie ich das noch schön mache damit das auch optisch was aussieht.

                            Wenn ich Zeit habe werde ich meine Lösung genauer beschreiben.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • Elektroniker86E Offline
                              Elektroniker86E Offline
                              Elektroniker86
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #101

                              Wie versprochen meine Settings bzw. mein Testaufbau.
                              Werde das Gateway wahrscheinlich in ein Gehäuse einbauen und die RJ45 Buchsen auch .

                              Batterie A (Adresse 0 (Master):

                              Screenshot 2025-10-11 134318.png

                              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                              4608	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4609	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4610	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4611	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4612	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4613	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4614	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4615	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4616	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4617	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4618	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4619	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4620	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4621	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4622	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4623	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4676	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4677	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4678	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              4678	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                              4746	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                              4749	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4751	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4753	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4755	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                              4756	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                              4757	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                              4759	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4760	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                              4760	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              4761	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4763	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4765	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4767	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4769	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                              4769	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              4770	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              4771	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                              4773	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                              4773	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              4836	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                              4856	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                              4857	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                              4858	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                              5120	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                              5128	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                              5132	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                              5140	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                              5156	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                              5160	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                              5168	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                              5176	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                              

                              Batterie B+C (Adresse 1 + 2 (Slaves):

                              Screenshot 2025-10-11 134124.png

                              Screenshot 2025-10-11 134144.png

                              _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                              4608	1	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4609	1	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4610	1	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4611	1	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4612	1	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4613	1	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4614	1	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4615	1	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4616	1	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4617	1	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4618	1	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4619	1	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4620	1	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4621	1	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4622	1	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4623	1	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4676	1	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4677	1	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4678	1	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              4678	1	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                              4746	1	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                              4749	1	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4751	1	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4753	1	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4755	1	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                              4756	1	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                              4757	1	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                              4759	1	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4760	1	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                              4760	1	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              4761	1	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4763	1	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4765	1	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4767	1	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4769	1	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                              4769	1	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              4770	1	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              4771	1	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                              4773	1	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                              4773	1	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              4836	1	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                              4856	1	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                              4857	1	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                              4858	1	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                              5120	1	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                              5128	1	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                              5132	1	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                              5140	1	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                              5156	1	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                              5160	1	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                              5168	1	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                              5176	1	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                              4608	2	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4609	2	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4610	2	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4611	2	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4612	2	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4613	2	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4614	2	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4615	2	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4616	2	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4617	2	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4618	2	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4619	2	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4620	2	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4621	2	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4622	2	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4623	2	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4676	2	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4677	2	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4678	2	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              4678	2	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                              4746	2	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                              4749	2	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4751	2	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4753	2	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4755	2	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                              4756	2	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                              4757	2	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                              4759	2	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4760	2	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                              4760	2	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              4761	2	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4763	2	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4765	2	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4767	2	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                              4769	2	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                              4769	2	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              4770	2	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              4771	2	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                              4773	2	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                              4773	2	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              4836	2	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                              4856	2	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                              4857	2	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                              4858	2	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                              5120	2	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                              5128	2	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                              5132	2	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                              5140	2	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                              5156	2	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                              5160	2	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                              5168	2	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                              5176	2	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                              

                              Screenshot 2025-10-11 134049.png

                              Screenshot 2025-10-11 133910.png Screenshot 2025-10-11 133846.png Screenshot 2025-10-11 133819.png Screenshot 2025-10-11 133758.png Screenshot 2025-10-11 133729.png Screenshot 2025-10-11 133703.png

                              20251011_131225.jpg 20251011_134808.jpg 20251011_134816.jpg 20251011_134832.jpg

                              D 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • Elektroniker86E Elektroniker86

                                Wie versprochen meine Settings bzw. mein Testaufbau.
                                Werde das Gateway wahrscheinlich in ein Gehäuse einbauen und die RJ45 Buchsen auch .

                                Batterie A (Adresse 0 (Master):

                                Screenshot 2025-10-11 134318.png

                                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                4608	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4609	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4610	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4611	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4612	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4613	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4614	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4615	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4616	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4617	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4618	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4619	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4620	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4621	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4622	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4623	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4676	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4677	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4678	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4678	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4746	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                4749	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4751	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4753	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4755	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                4756	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                4757	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                4759	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4760	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4760	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4761	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4763	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4765	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4767	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4769	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4769	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4770	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4771	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                4773	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4773	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4836	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                                4856	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                4857	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                4858	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                5120	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                5128	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                5132	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                5140	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                                5156	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                5160	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                5168	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                5176	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                

                                Batterie B+C (Adresse 1 + 2 (Slaves):

                                Screenshot 2025-10-11 134124.png

                                Screenshot 2025-10-11 134144.png

                                _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                4608	1	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4609	1	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4610	1	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4611	1	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4612	1	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4613	1	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4614	1	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4615	1	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4616	1	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4617	1	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4618	1	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4619	1	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4620	1	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4621	1	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4622	1	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4623	1	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4676	1	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4677	1	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4678	1	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4678	1	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4746	1	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                4749	1	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4751	1	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4753	1	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4755	1	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                4756	1	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                4757	1	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                4759	1	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4760	1	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4760	1	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4761	1	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4763	1	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4765	1	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4767	1	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4769	1	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4769	1	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4770	1	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4771	1	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                4773	1	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4773	1	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4836	1	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                                4856	1	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                4857	1	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                4858	1	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                5120	1	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                5128	1	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                5132	1	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                5140	1	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                                5156	1	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                5160	1	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                5168	1	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                5176	1	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                4608	2	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4609	2	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4610	2	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4611	2	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4612	2	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4613	2	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4614	2	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4615	2	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4616	2	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4617	2	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4618	2	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4619	2	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4620	2	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4621	2	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4622	2	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4623	2	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4676	2	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4677	2	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4678	2	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4678	2	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4746	2	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                4749	2	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4751	2	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4753	2	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4755	2	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                4756	2	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                4757	2	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                4759	2	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4760	2	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4760	2	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4761	2	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4763	2	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4765	2	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4767	2	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                4769	2	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4769	2	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4770	2	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4771	2	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                4773	2	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4773	2	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                4836	2	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                                4856	2	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                4857	2	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                4858	2	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                5120	2	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                5128	2	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                5132	2	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                5140	2	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                                5156	2	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                5160	2	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                5168	2	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                5176	2	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                

                                Screenshot 2025-10-11 134049.png

                                Screenshot 2025-10-11 133910.png Screenshot 2025-10-11 133846.png Screenshot 2025-10-11 133819.png Screenshot 2025-10-11 133758.png Screenshot 2025-10-11 133729.png Screenshot 2025-10-11 133703.png

                                20251011_131225.jpg 20251011_134808.jpg 20251011_134816.jpg 20251011_134832.jpg

                                D Offline
                                D Offline
                                Dieter_P
                                schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                                #102

                                @elektroniker86
                                Ganz herzlichen Dank!
                                Jetzt habe ich eine Zielvorgabe :)

                                Auf den ersten Blick liegt die Lösung darin um mehrere BMS auszulesen, dass der Master und die Slaves anders aus der Instanz angesprochen werden: "Master" vs. "Mehrere IDs".

                                Ich hatte immer verstanden, dass der RS485-1 zur Kommunikation zu einem WR immer ein Slave sein kann. Im Fall vom Master (Adresse 0) scheint das aber ein Irrweg.

                                Werde mich mit der hoffentlich funktionierenden Lösung blad melden.

                                Liest du bei dir nur Werte oder kannst Du auch Schreiben und Werte ändern?

                                Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D Dieter_P

                                  @elektroniker86
                                  Ganz herzlichen Dank!
                                  Jetzt habe ich eine Zielvorgabe :)

                                  Auf den ersten Blick liegt die Lösung darin um mehrere BMS auszulesen, dass der Master und die Slaves anders aus der Instanz angesprochen werden: "Master" vs. "Mehrere IDs".

                                  Ich hatte immer verstanden, dass der RS485-1 zur Kommunikation zu einem WR immer ein Slave sein kann. Im Fall vom Master (Adresse 0) scheint das aber ein Irrweg.

                                  Werde mich mit der hoffentlich funktionierenden Lösung blad melden.

                                  Liest du bei dir nur Werte oder kannst Du auch Schreiben und Werte ändern?

                                  Elektroniker86E Offline
                                  Elektroniker86E Offline
                                  Elektroniker86
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #103

                                  @dieter_p sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                  Liest du bei dir nur Werte oder kannst Du auch Schreiben und Werte ändern?

                                  Hi guten Abend!

                                  nee ich lese nur aus. Mit dem schreiben habe ich mich nicht beschäftigt. Normalerweise stellt man das einmal ein, korrigiert mal was aber dann sollte es das im besten Fall gewesen sein.
                                  Aber falls Du da weiter bist und die passenden Register und Settings hast, darfst Du sie gerne hier posten.

                                  Beste Grüße

                                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • Elektroniker86E Elektroniker86

                                    @dieter_p sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                    Liest du bei dir nur Werte oder kannst Du auch Schreiben und Werte ändern?

                                    Hi guten Abend!

                                    nee ich lese nur aus. Mit dem schreiben habe ich mich nicht beschäftigt. Normalerweise stellt man das einmal ein, korrigiert mal was aber dann sollte es das im besten Fall gewesen sein.
                                    Aber falls Du da weiter bist und die passenden Register und Settings hast, darfst Du sie gerne hier posten.

                                    Beste Grüße

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    Dieter_P
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #104

                                    @elektroniker86

                                    Hi

                                    ja gerne. Im Prinzip bin ich ja völlig bei dir. Empfinde es auch wenig "spannend" alle Zelleinzelspannungen und Widerstände dauerhaft zu monitoren oder gar zu trenden. Ist mir definitiv zuviel unnützlicher Traffic und Daten. Ich hol mir Dauerhaft ein paar Werte wie das Maximum der Zelldiferenzspannung. Wird es kritisch/komisch muß man eh genauer schauen was los ist.

                                    Da aber ich aber ehrlicherweise nicht mehr an eine so "einfache" Lösung geglaubt hab, hab mir einen 4-Kanal RS485 zu Ethernet Konverter günstig geschossen und warte noch auf Lieferung.

                                    SierraS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D Dieter_P

                                      @elektroniker86

                                      Hi

                                      ja gerne. Im Prinzip bin ich ja völlig bei dir. Empfinde es auch wenig "spannend" alle Zelleinzelspannungen und Widerstände dauerhaft zu monitoren oder gar zu trenden. Ist mir definitiv zuviel unnützlicher Traffic und Daten. Ich hol mir Dauerhaft ein paar Werte wie das Maximum der Zelldiferenzspannung. Wird es kritisch/komisch muß man eh genauer schauen was los ist.

                                      Da aber ich aber ehrlicherweise nicht mehr an eine so "einfache" Lösung geglaubt hab, hab mir einen 4-Kanal RS485 zu Ethernet Konverter günstig geschossen und warte noch auf Lieferung.

                                      SierraS Offline
                                      SierraS Offline
                                      Sierra
                                      schrieb am zuletzt editiert von Sierra
                                      #105

                                      @dieter_p
                                      Ich weiß nicht welches System du hast, aber falls es zum Beispiel Victron ist, bekommst du über MQTT auch den Zelldrift ausgelesen.

                                      6c1be7cd-711c-4567-abf6-681cebd612d5-grafik.png

                                      Mfg

                                      D Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      1
                                      • SierraS Sierra

                                        @dieter_p
                                        Ich weiß nicht welches System du hast, aber falls es zum Beispiel Victron ist, bekommst du über MQTT auch den Zelldrift ausgelesen.

                                        6c1be7cd-711c-4567-abf6-681cebd612d5-grafik.png

                                        Mfg

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        Dieter_P
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #106

                                        @sierra
                                        Danke ja, geht auch über Modbus TCP vom Victron ausgelesen.

                                        SierraS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D Dieter_P

                                          @sierra
                                          Danke ja, geht auch über Modbus TCP vom Victron ausgelesen.

                                          SierraS Offline
                                          SierraS Offline
                                          Sierra
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #107

                                          @dieter_p
                                          Ja sollte gehen, aber aus irgendeinen Grund ist es bei mir immer 0V, keine Ahnung warum das bei mir über Modbus nicht geht.
                                          Egal ob ich ID 100, 225, 227 verwende.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          828

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe