  5. JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
111 Beiträge 8 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Elektroniker86E Elektroniker86

    @elektroniker86

    Also nicht optimal irgendwas ist noch faul, da der Adapter immer wieder neu durchstartet.

    modbus.5
    2025-03-20 20:51:18.213	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:18.213	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:17.213	debug	Cleaning up request fifo.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:17.213	debug	Clearing timeout of the current request.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:17.213	debug	Socket closed with error
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:17.212	error	Client in error state.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:17.212	error	Request timed out.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:17.212	warn	Error: undefined
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:16.801	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:16.801	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:16.751	warn	[DevID_1] Poll error count: 22 code: "App Timeout"
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:12.211	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4836 - 1 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:12.110	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 DONE
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:12.011	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:11.909	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:11.807	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:11.706	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:11.552	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:11.552	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:11.552	info	Connected to slave 192.168.1.155
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:06.550	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:06.549	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:05.599	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:05.599	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:05.550	debug	Cleaning up request fifo.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:05.550	debug	Clearing timeout of the current request.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:05.550	debug	Socket closed with error
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:05.550	warn	[DevID_1] Poll error count: 21 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:05.549	error	Client in error state.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:05.549	error	Request timed out.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:05.549	warn	Error: undefined
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:00.548	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:00.548	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:51:00.548	info	Connected to slave 192.168.1.155
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:55.547	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:55.546	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:54.546	debug	Cleaning up request fifo.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:54.546	debug	Clearing timeout of the current request.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:54.546	debug	Socket closed with error
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:54.546	error	Client in error state.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:54.546	error	Request timed out.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:54.546	warn	Error: undefined
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:54.372	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:54.371	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:54.321	warn	[DevID_1] Poll error count: 20 code: "App Timeout"
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:49.544	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:49.445	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:49.120	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:49.120	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:49.120	info	Connected to slave 192.168.1.155
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:44.117	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:44.117	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:43.368	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:43.368	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:43.318	warn	[DevID_1] Poll error count: 19 code: "App Timeout"
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:43.118	debug	Cleaning up request fifo.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:43.118	debug	Clearing timeout of the current request.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:43.118	debug	Socket closed with error
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:43.117	error	Client in error state.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:43.117	error	Request timed out.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:43.117	warn	Error: undefined
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:38.117	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:38.117	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:38.117	info	Connected to slave 192.168.1.155
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:33.115	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:33.115	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:32.365	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:32.365	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:32.315	warn	[DevID_1] Poll error count: 18 code: "App Timeout"
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:32.115	debug	Cleaning up request fifo.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:32.115	debug	Clearing timeout of the current request.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:32.115	debug	Socket closed with error
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:32.114	error	Client in error state.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:32.114	error	Request timed out.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:32.114	warn	Error: undefined
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:27.115	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:27.115	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:27.114	info	Connected to slave 192.168.1.155
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:22.111	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:22.111	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:21.161	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:21.160	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:21.111	debug	Cleaning up request fifo.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:21.111	debug	Clearing timeout of the current request.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:21.111	debug	Socket closed with error
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:21.111	warn	[DevID_1] Poll error count: 17 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:21.110	error	Client in error state.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:21.110	error	Request timed out.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:21.110	warn	Error: undefined
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:16.109	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:16.109	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:16.109	info	Connected to slave 192.168.1.155
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:11.106	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:11.106	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:10.106	debug	Cleaning up request fifo.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:10.106	debug	Clearing timeout of the current request.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:10.105	debug	Socket closed with error
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:10.105	error	Client in error state.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:10.105	error	Request timed out.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:10.105	warn	Error: undefined
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:09.686	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:09.686	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:09.635	warn	[DevID_1] Poll error count: 16 code: "App Timeout"
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:05.104	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4836 - 1 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:05.004	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 DONE
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:04.900	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:04.800	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:04.697	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:04.597	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:04.435	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:04.435	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:50:04.435	info	Connected to slave 192.168.1.155
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:59.434	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:59.434	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:58.475	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:58.475	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:58.434	debug	Cleaning up request fifo.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:58.434	debug	Clearing timeout of the current request.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:58.434	debug	Socket closed with error
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:58.434	error	Client in error state.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:58.433	error	Request timed out.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:58.433	warn	Error: undefined
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:58.425	warn	[DevID_1] Poll error count: 15 code: "App Timeout"
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:53.433	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:53.334	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:53.224	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:53.224	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:53.224	info	Connected to slave 192.168.1.155
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:48.221	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:48.221	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:47.220	debug	Cleaning up request fifo.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:47.220	debug	Clearing timeout of the current request.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:47.220	debug	Socket closed with error
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:47.220	error	Client in error state.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:47.220	error	Request timed out.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:47.220	warn	Error: undefined
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:46.602	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:46.602	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:46.550	warn	[DevID_1] Poll error count: 14 code: "App Timeout"
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:42.219	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4836 - 1 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:42.119	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 DONE
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:42.016	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:41.916	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:41.814	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:41.713	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:41.351	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:41.351	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:41.350	info	Connected to slave 192.168.1.155
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:36.348	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:36.348	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:35.393	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:35.392	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:35.349	debug	Cleaning up request fifo.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:35.349	debug	Clearing timeout of the current request.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:35.349	debug	Socket closed with error
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:35.349	error	Client in error state.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:35.349	error	Request timed out.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:35.349	warn	Error: undefined
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:35.342	warn	[DevID_1] Poll error count: 13 code: "App Timeout"
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:30.348	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:30.248	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:30.143	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:30.142	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:30.142	info	Connected to slave 192.168.1.155
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:25.140	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:25.140	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:24.140	debug	Cleaning up request fifo.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:24.140	debug	Clearing timeout of the current request.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:24.140	debug	Socket closed with error
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:24.139	error	Client in error state.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:24.139	error	Request timed out.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:24.139	warn	Error: undefined
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:23.936	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:23.936	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:23.885	warn	[DevID_1] Poll error count: 12 code: "App Timeout"
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:19.138	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:19.038	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:18.937	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:18.837	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:18.685	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:18.685	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:18.685	info	Connected to slave 192.168.1.155
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:13.683	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:13.683	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:12.932	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:12.932	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:12.881	warn	[DevID_1] Poll error count: 11 code: "App Timeout"
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:12.683	debug	Cleaning up request fifo.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:12.683	debug	Clearing timeout of the current request.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:12.682	debug	Socket closed with error
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:12.682	error	Client in error state.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:12.682	error	Request timed out.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:12.682	warn	Error: undefined
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:07.681	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:07.681	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:07.681	info	Connected to slave 192.168.1.155
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:02.677	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:02.677	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:01.707	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:01.707	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:01.677	debug	Cleaning up request fifo.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:01.677	debug	Clearing timeout of the current request.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:01.677	debug	Socket closed with error
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:01.676	error	Client in error state.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:01.676	error	Request timed out.
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:01.676	warn	Error: undefined
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:49:01.657	warn	[DevID_1] Poll error count: 10 code: "App Timeout"
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:48:56.675	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:48:56.575	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:48:56.456	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:48:56.456	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-20 20:48:56.456	info	Connected to slave 192.168.1.155
    

    Meine Settings.txt

    K Offline
    K Offline
    KlausAnders
    schrieb am zuletzt editiert von
    #93

    @elektroniker86
    wo hast die Register belegung her. in den PDF daten stehen ganz andere Register drin die nur teilweise funktionieren.

    SierraS 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K KlausAnders

      @elektroniker86
      wo hast die Register belegung her. in den PDF daten stehen ganz andere Register drin die nur teilweise funktionieren.

      SierraS Offline
      SierraS Offline
      Sierra
      schrieb am zuletzt editiert von
      #94

      @KlausAnders
      Um welche Register geht es?
      Die PDF ist schon richtig...

      K 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • SierraS Sierra

        @KlausAnders
        Um welche Register geht es?
        Die PDF ist schon richtig...

        K Offline
        K Offline
        KlausAnders
        schrieb am zuletzt editiert von
        #95

        @sierra said in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

        @KlausAnders
        Um welche Register geht es?
        Die PDF ist schon richtig...
        im Pdf gibt es keine ungeraden Adressen, nur länge 2 oder 4. Zu deiner vorlage fehlen damit etliche Werte. Das auslesen mit deiner vorlage funzt, nur das schreiben von Schaltern, z.b. Laden Entladen bekomm ich nicht hin.

        SierraS 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K KlausAnders

          @sierra said in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

          @KlausAnders
          Um welche Register geht es?
          Die PDF ist schon richtig...
          im Pdf gibt es keine ungeraden Adressen, nur länge 2 oder 4. Zu deiner vorlage fehlen damit etliche Werte. Das auslesen mit deiner vorlage funzt, nur das schreiben von Schaltern, z.b. Laden Entladen bekomm ich nicht hin.

          SierraS Offline
          SierraS Offline
          Sierra
          schrieb am zuletzt editiert von
          #96

          @klausanders
          Da gebe ich dir Recht.
          Es ist schon verwirrend, in der PDF stehen auch die Längen.
          Für Laden Ein/Aus sind 4 Bytes vorgesehen.
          Im iobroker werden bei Länge 2 angezeigt, aber da werden vermutlich 1 Länge 2 Bytes verwendet, High und Low.

          Egal, ich habe mal versucht zu schreiben, also das funktioniert mit den Adressen die in der PDF steht.

          782788a3-6d64-4fd6-b13d-6ed6a8db8ec1-grafik.png

          Als Kontrolle ob wirklich Ein oder Aus mit den anderen Registern:

          a8dd9115-8a0e-443c-9b75-5dbaeb922fdd-grafik.png

          Balancer Ein/Aus zu schreiben funktioniert nicht so wirklich, da allein schon 1500 drin steht. Keine Ahnung

          Da ich aber die ganzen Schreibbefehle nicht brauche, habe ich mich damit nicht wirklich beschäftigt.
          Im Heimbereich ist das auch nicht wirklich Notwendig finde ich, warum sollte man da was laufend verstellen?
          Einmal eingestellt und die Anlage läuft.
          In einem Camper würde ich es verstehen wenn man da was abdrehen möchte :blush:

          Ich habe auf meinem BMS die letzte Firmware drauf, neuere kann ich leider nicht mehr updaten da der Support für <V19 eingestellt wurde. Eine aktualisierte Registerliste wäre mal was tolles, ich denke da hat sich einiges getan die letzten Jahre.

          P D 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • SierraS Sierra

            @klausanders
            Da gebe ich dir Recht.
            Es ist schon verwirrend, in der PDF stehen auch die Längen.
            Für Laden Ein/Aus sind 4 Bytes vorgesehen.
            Im iobroker werden bei Länge 2 angezeigt, aber da werden vermutlich 1 Länge 2 Bytes verwendet, High und Low.

            Egal, ich habe mal versucht zu schreiben, also das funktioniert mit den Adressen die in der PDF steht.

            782788a3-6d64-4fd6-b13d-6ed6a8db8ec1-grafik.png

            Als Kontrolle ob wirklich Ein oder Aus mit den anderen Registern:

            a8dd9115-8a0e-443c-9b75-5dbaeb922fdd-grafik.png

            Balancer Ein/Aus zu schreiben funktioniert nicht so wirklich, da allein schon 1500 drin steht. Keine Ahnung

            Da ich aber die ganzen Schreibbefehle nicht brauche, habe ich mich damit nicht wirklich beschäftigt.
            Im Heimbereich ist das auch nicht wirklich Notwendig finde ich, warum sollte man da was laufend verstellen?
            Einmal eingestellt und die Anlage läuft.
            In einem Camper würde ich es verstehen wenn man da was abdrehen möchte :blush:

            Ich habe auf meinem BMS die letzte Firmware drauf, neuere kann ich leider nicht mehr updaten da der Support für <V19 eingestellt wurde. Eine aktualisierte Registerliste wäre mal was tolles, ich denke da hat sich einiges getan die letzten Jahre.

            P Offline
            P Offline
            peterfido
            schrieb am zuletzt editiert von
            #97

            @sierra Man sollte auch nicht zu oft schreiben. Je nachdem, ob das Gerät Parameter im Flash speichert, ist da früher oder später eben dieser hinüber.

            Gruß

            Peterfido


            Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
            ioBroker: Debian (VM)
            CCU: Debmatic (VM)
            Influx: Debian (VM)
            Grafana: Debian (VM)
            eBus: Debian (VM)
            Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • SierraS Sierra

              @klausanders
              Da gebe ich dir Recht.
              Es ist schon verwirrend, in der PDF stehen auch die Längen.
              Für Laden Ein/Aus sind 4 Bytes vorgesehen.
              Im iobroker werden bei Länge 2 angezeigt, aber da werden vermutlich 1 Länge 2 Bytes verwendet, High und Low.

              Egal, ich habe mal versucht zu schreiben, also das funktioniert mit den Adressen die in der PDF steht.

              782788a3-6d64-4fd6-b13d-6ed6a8db8ec1-grafik.png

              Als Kontrolle ob wirklich Ein oder Aus mit den anderen Registern:

              a8dd9115-8a0e-443c-9b75-5dbaeb922fdd-grafik.png

              Balancer Ein/Aus zu schreiben funktioniert nicht so wirklich, da allein schon 1500 drin steht. Keine Ahnung

              Da ich aber die ganzen Schreibbefehle nicht brauche, habe ich mich damit nicht wirklich beschäftigt.
              Im Heimbereich ist das auch nicht wirklich Notwendig finde ich, warum sollte man da was laufend verstellen?
              Einmal eingestellt und die Anlage läuft.
              In einem Camper würde ich es verstehen wenn man da was abdrehen möchte :blush:

              Ich habe auf meinem BMS die letzte Firmware drauf, neuere kann ich leider nicht mehr updaten da der Support für <V19 eingestellt wurde. Eine aktualisierte Registerliste wäre mal was tolles, ich denke da hat sich einiges getan die letzten Jahre.

              D Offline
              D Offline
              Dieter_P
              schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
              #98

              @sierra @Elektroniker86
              Danke für eure dokumentierte Vorarbeit!

              Habe gerade versucht zwei v19 BMS (Master-Slave-Verbund) über Buchse RS485-1 mit einem RS485 zu TCP Adapter auszulesen.

              Klappt genau wie ihr es beschrieben habt.

              Eine Geräte-ID in der Modbus-Adapterinstanz passen zum Steckplatz (ID:0 oder ID:1) funktioniert prima.

              Mehrere Geräte IDs in der Adapterinstanz klappt bei mir gar nicht, egalwelche ID ich abfrage und wo es eingesteckt ist.

              Habt ihr dazu noch etwas herausgefunden?

              Müßte dazu nun einen zweiten RS485-TCP Converter spendieren und falls ein drittes Batteriepack kommt, noch einen, klingt aufwendig für ein BUSsystem :(

              SierraS Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • D Dieter_P

                @sierra @Elektroniker86
                Danke für eure dokumentierte Vorarbeit!

                Habe gerade versucht zwei v19 BMS (Master-Slave-Verbund) über Buchse RS485-1 mit einem RS485 zu TCP Adapter auszulesen.

                Klappt genau wie ihr es beschrieben habt.

                Eine Geräte-ID in der Modbus-Adapterinstanz passen zum Steckplatz (ID:0 oder ID:1) funktioniert prima.

                Mehrere Geräte IDs in der Adapterinstanz klappt bei mir gar nicht, egalwelche ID ich abfrage und wo es eingesteckt ist.

                Habt ihr dazu noch etwas herausgefunden?

                Müßte dazu nun einen zweiten RS485-TCP Converter spendieren und falls ein drittes Batteriepack kommt, noch einen, klingt aufwendig für ein BUSsystem :(

                SierraS Offline
                SierraS Offline
                Sierra
                schrieb am zuletzt editiert von
                #99

                @dieter_p
                Nein ich habe nichts mehr weiter getestet.

                Interessant wäre ob dies vielleicht mit einem RJ45 Splitter funktionieren würde.
                Weiss aber nicht ob die Ports des BMS dafür gemacht sind, riskieren will ich das ehrlich gesagt nicht :grimacing:

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • D Dieter_P

                  @sierra @Elektroniker86
                  Danke für eure dokumentierte Vorarbeit!

                  Habe gerade versucht zwei v19 BMS (Master-Slave-Verbund) über Buchse RS485-1 mit einem RS485 zu TCP Adapter auszulesen.

                  Klappt genau wie ihr es beschrieben habt.

                  Eine Geräte-ID in der Modbus-Adapterinstanz passen zum Steckplatz (ID:0 oder ID:1) funktioniert prima.

                  Mehrere Geräte IDs in der Adapterinstanz klappt bei mir gar nicht, egalwelche ID ich abfrage und wo es eingesteckt ist.

                  Habt ihr dazu noch etwas herausgefunden?

                  Müßte dazu nun einen zweiten RS485-TCP Converter spendieren und falls ein drittes Batteriepack kommt, noch einen, klingt aufwendig für ein BUSsystem :(

                  Elektroniker86E Offline
                  Elektroniker86E Offline
                  Elektroniker86
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #100

                  @dieter_p

                  Hi,

                  ich habe bereits weiter getestet und habe es hinbekommen mit zwei instanzen und einem Modbusgateway 3 Batterien auszulesen.

                  Muss mir nur noch was einfallen lassen wie ich das noch schön mache damit das auch optisch was aussieht.

                  Wenn ich Zeit habe werde ich meine Lösung genauer beschreiben.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • Elektroniker86E Offline
                    Elektroniker86E Offline
                    Elektroniker86
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #101

                    Wie versprochen meine Settings bzw. mein Testaufbau.
                    Werde das Gateway wahrscheinlich in ein Gehäuse einbauen und die RJ45 Buchsen auch .

                    Batterie A (Adresse 0 (Master):

                    Screenshot 2025-10-11 134318.png

                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                    4608	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4609	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4610	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4611	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4612	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4613	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4614	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4615	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4616	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4617	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4618	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4619	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4620	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4621	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4622	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4623	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4676	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4677	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4678	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    4678	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                    4746	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                    4749	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4751	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4753	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4755	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                    4756	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                    4757	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                    4759	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4760	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                    4760	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    4761	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4763	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4765	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4767	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4769	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                    4769	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    4770	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    4771	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                    4773	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                    4773	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    4836	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                    4856	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                    4857	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                    4858	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                    5120	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                    5128	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                    5132	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                    5140	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                    5156	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                    5160	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                    5168	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                    5176	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                    

                    Batterie B+C (Adresse 1 + 2 (Slaves):

                    Screenshot 2025-10-11 134124.png

                    Screenshot 2025-10-11 134144.png

                    _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                    4608	1	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4609	1	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4610	1	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4611	1	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4612	1	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4613	1	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4614	1	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4615	1	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4616	1	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4617	1	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4618	1	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4619	1	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4620	1	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4621	1	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4622	1	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4623	1	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4676	1	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4677	1	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4678	1	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    4678	1	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                    4746	1	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                    4749	1	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4751	1	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4753	1	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4755	1	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                    4756	1	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                    4757	1	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                    4759	1	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4760	1	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                    4760	1	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    4761	1	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4763	1	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4765	1	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4767	1	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4769	1	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                    4769	1	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    4770	1	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    4771	1	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                    4773	1	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                    4773	1	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    4836	1	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                    4856	1	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                    4857	1	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                    4858	1	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                    5120	1	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                    5128	1	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                    5132	1	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                    5140	1	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                    5156	1	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                    5160	1	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                    5168	1	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                    5176	1	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                    4608	2	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4609	2	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4610	2	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4611	2	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4612	2	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4613	2	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4614	2	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4615	2	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4616	2	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4617	2	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4618	2	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4619	2	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4620	2	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4621	2	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4622	2	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4623	2	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4676	2	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4677	2	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4678	2	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    4678	2	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                    4746	2	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                    4749	2	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4751	2	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4753	2	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4755	2	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                    4756	2	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                    4757	2	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                    4759	2	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4760	2	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                    4760	2	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    4761	2	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4763	2	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4765	2	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4767	2	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                    4769	2	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                    4769	2	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    4770	2	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    4771	2	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                    4773	2	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                    4773	2	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                    4836	2	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                    4856	2	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                    4857	2	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                    4858	2	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                    5120	2	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                    5128	2	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                    5132	2	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                    5140	2	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                    5156	2	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                    5160	2	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                    5168	2	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                    5176	2	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                    

                    Screenshot 2025-10-11 134049.png

                    Screenshot 2025-10-11 133910.png Screenshot 2025-10-11 133846.png Screenshot 2025-10-11 133819.png Screenshot 2025-10-11 133758.png Screenshot 2025-10-11 133729.png Screenshot 2025-10-11 133703.png

                    20251011_131225.jpg 20251011_134808.jpg 20251011_134816.jpg 20251011_134832.jpg

                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • Elektroniker86E Elektroniker86

                      Wie versprochen meine Settings bzw. mein Testaufbau.
                      Werde das Gateway wahrscheinlich in ein Gehäuse einbauen und die RJ45 Buchsen auch .

                      Batterie A (Adresse 0 (Master):

                      Screenshot 2025-10-11 134318.png

                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      4608	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4609	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4610	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4611	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4612	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4613	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4614	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4615	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4616	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4617	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4618	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4619	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4620	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4621	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4622	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4623	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4676	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4677	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4678	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      4678	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                      4746	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                      4749	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4751	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4753	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4755	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                      4756	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                      4757	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                      4759	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4760	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                      4760	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      4761	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4763	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4765	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4767	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4769	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                      4769	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      4770	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      4771	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                      4773	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                      4773	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      4836	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                      4856	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                      4857	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                      4858	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                      5120	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                      5128	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                      5132	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                      5140	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                      5156	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                      5160	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                      5168	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                      5176	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                      

                      Batterie B+C (Adresse 1 + 2 (Slaves):

                      Screenshot 2025-10-11 134124.png

                      Screenshot 2025-10-11 134144.png

                      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      4608	1	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4609	1	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4610	1	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4611	1	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4612	1	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4613	1	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4614	1	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4615	1	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4616	1	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4617	1	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4618	1	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4619	1	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4620	1	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4621	1	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4622	1	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4623	1	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4676	1	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4677	1	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4678	1	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      4678	1	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                      4746	1	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                      4749	1	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4751	1	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4753	1	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4755	1	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                      4756	1	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                      4757	1	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                      4759	1	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4760	1	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                      4760	1	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      4761	1	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4763	1	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4765	1	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4767	1	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4769	1	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                      4769	1	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      4770	1	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      4771	1	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                      4773	1	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                      4773	1	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      4836	1	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                      4856	1	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                      4857	1	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                      4858	1	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                      5120	1	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                      5128	1	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                      5132	1	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                      5140	1	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                      5156	1	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                      5160	1	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                      5168	1	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                      5176	1	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                      4608	2	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4609	2	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4610	2	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4611	2	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4612	2	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4613	2	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4614	2	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4615	2	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4616	2	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4617	2	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4618	2	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4619	2	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4620	2	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4621	2	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4622	2	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4623	2	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4676	2	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4677	2	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4678	2	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      4678	2	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                      4746	2	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                      4749	2	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4751	2	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4753	2	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4755	2	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                      4756	2	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                      4757	2	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                      4759	2	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4760	2	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                      4760	2	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      4761	2	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4763	2	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4765	2	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4767	2	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                      4769	2	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                      4769	2	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      4770	2	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      4771	2	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                      4773	2	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                      4773	2	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      4836	2	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                      4856	2	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                      4857	2	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                      4858	2	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                      5120	2	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                      5128	2	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                      5132	2	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                      5140	2	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                      5156	2	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                      5160	2	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                      5168	2	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                      5176	2	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                      

                      Screenshot 2025-10-11 134049.png

                      Screenshot 2025-10-11 133910.png Screenshot 2025-10-11 133846.png Screenshot 2025-10-11 133819.png Screenshot 2025-10-11 133758.png Screenshot 2025-10-11 133729.png Screenshot 2025-10-11 133703.png

                      20251011_131225.jpg 20251011_134808.jpg 20251011_134816.jpg 20251011_134832.jpg

                      D Offline
                      D Offline
                      Dieter_P
                      schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                      #102

                      @elektroniker86
                      Ganz herzlichen Dank!
                      Jetzt habe ich eine Zielvorgabe :)

                      Auf den ersten Blick liegt die Lösung darin um mehrere BMS auszulesen, dass der Master und die Slaves anders aus der Instanz angesprochen werden: "Master" vs. "Mehrere IDs".

                      Ich hatte immer verstanden, dass der RS485-1 zur Kommunikation zu einem WR immer ein Slave sein kann. Im Fall vom Master (Adresse 0) scheint das aber ein Irrweg.

                      Werde mich mit der hoffentlich funktionierenden Lösung blad melden.

                      Liest du bei dir nur Werte oder kannst Du auch Schreiben und Werte ändern?

                      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D Dieter_P

                        @elektroniker86
                        Ganz herzlichen Dank!
                        Jetzt habe ich eine Zielvorgabe :)

                        Auf den ersten Blick liegt die Lösung darin um mehrere BMS auszulesen, dass der Master und die Slaves anders aus der Instanz angesprochen werden: "Master" vs. "Mehrere IDs".

                        Ich hatte immer verstanden, dass der RS485-1 zur Kommunikation zu einem WR immer ein Slave sein kann. Im Fall vom Master (Adresse 0) scheint das aber ein Irrweg.

                        Werde mich mit der hoffentlich funktionierenden Lösung blad melden.

                        Liest du bei dir nur Werte oder kannst Du auch Schreiben und Werte ändern?

                        Elektroniker86E Offline
                        Elektroniker86E Offline
                        Elektroniker86
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #103

                        @dieter_p sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                        Liest du bei dir nur Werte oder kannst Du auch Schreiben und Werte ändern?

                        Hi guten Abend!

                        nee ich lese nur aus. Mit dem schreiben habe ich mich nicht beschäftigt. Normalerweise stellt man das einmal ein, korrigiert mal was aber dann sollte es das im besten Fall gewesen sein.
                        Aber falls Du da weiter bist und die passenden Register und Settings hast, darfst Du sie gerne hier posten.

                        Beste Grüße

                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • Elektroniker86E Elektroniker86

                          @dieter_p sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                          Liest du bei dir nur Werte oder kannst Du auch Schreiben und Werte ändern?

                          Hi guten Abend!

                          nee ich lese nur aus. Mit dem schreiben habe ich mich nicht beschäftigt. Normalerweise stellt man das einmal ein, korrigiert mal was aber dann sollte es das im besten Fall gewesen sein.
                          Aber falls Du da weiter bist und die passenden Register und Settings hast, darfst Du sie gerne hier posten.

                          Beste Grüße

                          D Offline
                          D Offline
                          Dieter_P
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #104

                          @elektroniker86

                          Hi

                          ja gerne. Im Prinzip bin ich ja völlig bei dir. Empfinde es auch wenig "spannend" alle Zelleinzelspannungen und Widerstände dauerhaft zu monitoren oder gar zu trenden. Ist mir definitiv zuviel unnützlicher Traffic und Daten. Ich hol mir Dauerhaft ein paar Werte wie das Maximum der Zelldiferenzspannung. Wird es kritisch/komisch muß man eh genauer schauen was los ist.

                          Da aber ich aber ehrlicherweise nicht mehr an eine so "einfache" Lösung geglaubt hab, hab mir einen 4-Kanal RS485 zu Ethernet Konverter günstig geschossen und warte noch auf Lieferung.

                          SierraS 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D Dieter_P

                            @elektroniker86

                            Hi

                            ja gerne. Im Prinzip bin ich ja völlig bei dir. Empfinde es auch wenig "spannend" alle Zelleinzelspannungen und Widerstände dauerhaft zu monitoren oder gar zu trenden. Ist mir definitiv zuviel unnützlicher Traffic und Daten. Ich hol mir Dauerhaft ein paar Werte wie das Maximum der Zelldiferenzspannung. Wird es kritisch/komisch muß man eh genauer schauen was los ist.

                            Da aber ich aber ehrlicherweise nicht mehr an eine so "einfache" Lösung geglaubt hab, hab mir einen 4-Kanal RS485 zu Ethernet Konverter günstig geschossen und warte noch auf Lieferung.

                            SierraS Offline
                            SierraS Offline
                            Sierra
                            schrieb am zuletzt editiert von Sierra
                            #105

                            @dieter_p
                            Ich weiß nicht welches System du hast, aber falls es zum Beispiel Victron ist, bekommst du über MQTT auch den Zelldrift ausgelesen.

                            6c1be7cd-711c-4567-abf6-681cebd612d5-grafik.png

                            Mfg

                            D Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                            1
                            • SierraS Sierra

                              @dieter_p
                              Ich weiß nicht welches System du hast, aber falls es zum Beispiel Victron ist, bekommst du über MQTT auch den Zelldrift ausgelesen.

                              6c1be7cd-711c-4567-abf6-681cebd612d5-grafik.png

                              Mfg

                              D Offline
                              D Offline
                              Dieter_P
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #106

                              @sierra
                              Danke ja, geht auch über Modbus TCP vom Victron ausgelesen.

                              SierraS 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D Dieter_P

                                @sierra
                                Danke ja, geht auch über Modbus TCP vom Victron ausgelesen.

                                SierraS Offline
                                SierraS Offline
                                Sierra
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #107

                                @dieter_p
                                Ja sollte gehen, aber aus irgendeinen Grund ist es bei mir immer 0V, keine Ahnung warum das bei mir über Modbus nicht geht.
                                Egal ob ich ID 100, 225, 227 verwende.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • SierraS Sierra

                                  @dieter_p
                                  Ich weiß nicht welches System du hast, aber falls es zum Beispiel Victron ist, bekommst du über MQTT auch den Zelldrift ausgelesen.

                                  6c1be7cd-711c-4567-abf6-681cebd612d5-grafik.png

                                  Mfg

                                  Elektroniker86E Offline
                                  Elektroniker86E Offline
                                  Elektroniker86
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #108

                                  @sierra

                                  Bei mir geht es um ein SMA Setup da bekommt man vom Batteriewechselrichter nur die Gesamt DC Spannung und den Strom ausgelesen. Mehr kommt da leider nicht.

                                  Deshalb komme ich nur über die Batterie zu den Werten.

                                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • Elektroniker86E Elektroniker86

                                    @sierra

                                    Bei mir geht es um ein SMA Setup da bekommt man vom Batteriewechselrichter nur die Gesamt DC Spannung und den Strom ausgelesen. Mehr kommt da leider nicht.

                                    Deshalb komme ich nur über die Batterie zu den Werten.

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    Dieter_P
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                                    #109

                                    *edit: fehler gefunden :face_palm:

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Elektroniker86E Elektroniker86

                                      @sierra

                                      Bei mir geht es um ein SMA Setup da bekommt man vom Batteriewechselrichter nur die Gesamt DC Spannung und den Strom ausgelesen. Mehr kommt da leider nicht.

                                      Deshalb komme ich nur über die Batterie zu den Werten.

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      Dieter_P
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                                      #110

                                      @Elektroniker86
                                      Hast Du ggf eine Idee?

                                      Ich nutze jetzt den 4ch RS485 TCP Konverter von Waveshare und hab auch jedem Kanal ein JK-BMS am RS-485 verbunden.

                                      Das Master BMS (ID#01) funktioniert nach Deinen Infos super.

                                      Nun hänge ich am ersten Slave und (ganz komisch) bekomme die Zellspannungen (Register 4608-4623) problemlos ausgelesen. Alle Regsteradressen danach zB 4676 Max_Zell_Spannung bleibt leer und sobald ich etwas davon im Adapter eingetragen hab, ist die Verbindung auch nicht stabil und wird getrennt (Gelbes Warndreieck in der Instanz).

                                      Hast Du ene Idee?

                                      d1269f8c-3a74-44e6-88c0-cd4e1ee6c784-grafik.png
                                      90aed5ab-374a-4f32-9a57-b13f54b6380c-grafik.png

                                      a5e70db6-1f3f-4c54-9eed-3d7c100595d9-grafik.png

                                      Habe es nun so getestet und sobald Register 4676 gespeichert ist, treten Fehler auf:
                                      ad3adfd1-1adc-46ef-b251-dd2179ca61ba-grafik.png

                                      Edit: auch eine Erhöhung Wartezeit und Float Registerlänge auf 400 brachte leider keinen Unterschied und am Master läuft es ja mit diesen Setting aber hier:

                                      modbus.2
                                      	2025-11-17 11:36:01.371	info	Disconnected from slave 192.168.7.108
                                      admin.0
                                      	2025-11-17 11:36:01.194	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2 modbus
                                      admin.0
                                      	2025-11-17 11:36:01.194	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2 modbus
                                      modbus.2
                                      	2025-11-17 11:36:00.372	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      modbus.2
                                      	2025-11-17 11:36:00.371	error	Client in error state.
                                      modbus.2
                                      	2025-11-17 11:36:00.370	error	Request timed out.
                                      modbus.2
                                      	2025-11-17 11:36:00.369	warn	Error: undefined
                                      modbus.2
                                      	2025-11-17 11:35:55.355	info	Connected to slave 192.168.7.108
                                      admin.0
                                      	2025-11-17 11:35:06.927	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.2
                                      modbus.2
                                      	2025-11-17 11:34:55.350	info	Disconnected from slave 192.168.7.108
                                      modbus.2
                                      	2025-11-17 11:34:54.350	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      modbus.2
                                      	2025-11-17 11:34:54.349	error	Client in error state.
                                      modbus.2
                                      	2025-11-17 11:34:54.348	error	Request timed out.
                                      modbus.2
                                      	2025-11-17 11:34:54.347	warn	Error: undefined
                                      modbus.2
                                      	2025-11-17 11:34:49.331	info	Connected to slave 192.168.7.108
                                      
                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D Offline
                                        D Offline
                                        Dieter_P
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #111

                                        Habe versucht weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Durch die funktionierende Verbindung zum Master (ID#0) war ich skeptisch, dass die Adaptereinstellungen wirklich etwas damit zu tun haben warum der Slave sich nicht auslesen lässt.

                                        Habe dann mit dem Tool Modbus Poll angefangen einzelne Registeradressen auszulesen. Das hat überwiegend funktioniert. Aber es kommt au sporadisch zur Meldung 02 illegal Adress ...
                                        Das deutete darauf hin, dass nicht alle Registeradressen an einem Slave lesbar sind. Für die aufgeführten Adressen von @Elektroniker86 am Slave kann ich das aber generell nicht bestätigen. Es kommt genauso Erfolg bei Adressen die auch manchmal den Fehler werfen.

                                        Was sich nun als praktikabel gezeigt hat, ist das weniger oft mehr ist. Da ich die Zellspannungen zB nicht Einzeln hier benötige, habe ich das Päkchen entfernt und lese nur weitere Adressen was nun funktioniert. Im bisherigen Umfang von bis zu 10 Adressen funktioniert das. Entweder gibt es also eine Limitierung was das JK BMS als Slave auf einmal kommuniziert oder die Settings sind nicht optimal. Durch mögliche Lesungen habe ich aber erstmal eine praktikable Lösung.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        Antworten
                                        • In einem neuen Thema antworten
                                        Anmelden zum Antworten
                                        • Älteste zuerst
                                        • Neuste zuerst
                                        • Meiste Stimmen


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        450

                                        Online

                                        32.4k

                                        Benutzer

                                        81.4k

                                        Themen

                                        1.3m

                                        Beiträge
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Anmelden

                                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                        • Erster Beitrag
                                          Letzter Beitrag
                                        0
                                        • Home
                                        • Aktuell
                                        • Tags
                                        • Ungelesen 0
                                        • Kategorien
                                        • Unreplied
                                        • Beliebt
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe