  5. JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
111 Beiträge 8 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
    #86

    Folgendes steht im Log wenn ich den Master abziehe und ich nur die Batterie mit der ID1 abfrage.
    Habe die Widerstände der Zellen mal rausgenommen, brauche ich sowieso nicht.
    Die Werte kommen alle rein im selben Zyklus wie auch der Adapter neustartet (Timing Einstellungen)

    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:36.523	debug	Received pdu describes an error.
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:36.421	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4857 - 2 registers
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:35.421	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4836 DONE
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:35.320	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4836 - 1 registers
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:34.318	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 DONE
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:34.229	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:34.215	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:33.214	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:33.114	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 3 registers
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:32.113	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:32.029	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:32.029	debug	Initialization of scale factors done!
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:32.028	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:32.028	info	Connected to slave 192.168.1.155
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4858_TempBat_5: {"_id":"holdingRegisters.4858_TempBat_5","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4858,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4857_TempBat_4: {"_id":"holdingRegisters.4857_TempBat_4","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4857,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4836_BatVol: {"_id":"holdingRegisters.4836_BatVol","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4836,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.01,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4773_Entladen_Erlaubt: {"_id":"holdingRegisters.4773_Entladen_Erlaubt","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4773,"deviceId":1,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4773_Laden_Erlaubt: {"_id":"holdingRegisters.4773_Laden_Erlaubt","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4773,"deviceId":1,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4771_RunTime: {"_id":"holdingRegisters.4771_RunTime","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4771,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4770_UserAlarm: {"_id":"holdingRegisters.4770_UserAlarm","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4770,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4769_Precharge: {"_id":"holdingRegisters.4769_Precharge","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4769,"deviceId":1,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4769_SOCSOH: {"_id":"holdingRegisters.4769_SOCSOH","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4769,"deviceId":1,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.882	debug	Add holdingRegisters.4767_SOCCycleCap: {"_id":"holdingRegisters.4767_SOCCycleCap","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Ah"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4767,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4765_Zyklen: {"_id":"holdingRegisters.4765_Zyklen","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4765,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4763_MaxCap: {"_id":"holdingRegisters.4763_MaxCap","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Ah"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4763,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4761_ReCap: {"_id":"holdingRegisters.4761_ReCap","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Ah"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4761,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4760_SOC: {"_id":"holdingRegisters.4760_SOC","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4760,"deviceId":1,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4760_BalanStatus: {"_id":"holdingRegisters.4760_BalanStatus","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4760,"deviceId":1,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4759_BalanCurrent: {"_id":"holdingRegisters.4759_BalanCurrent","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4759,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4757_Alarm: {"_id":"holdingRegisters.4757_Alarm","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4757,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4756_Temperatur_2: {"_id":"holdingRegisters.4756_Temperatur_2","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4756,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4755_Temperatur_1: {"_id":"holdingRegisters.4755_Temperatur_1","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4755,"deviceId":1,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4753_Strom: {"_id":"holdingRegisters.4753_Strom","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"A"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4753,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4751_Watt: {"_id":"holdingRegisters.4751_Watt","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4751,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4749_Spannung: {"_id":"holdingRegisters.4749_Spannung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4749,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4746_TempMos: {"_id":"holdingRegisters.4746_TempMos","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4746,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.1,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.881	debug	Add holdingRegisters.4678_Min_Zelle_Nummer: {"_id":"holdingRegisters.4678_Min_Zelle_Nummer","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4678,"deviceId":1,"type":"uint8le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4678_Max_Zelle_Nummer: {"_id":"holdingRegisters.4678_Max_Zelle_Nummer","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4678,"deviceId":1,"type":"uint8be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4677_Zellen_Diff: {"_id":"holdingRegisters.4677_Zellen_Diff","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4677,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4676_Max_Zelle_Spannung: {"_id":"holdingRegisters.4676_Max_Zelle_Spannung","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4676,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4623_Zelle_16: {"_id":"holdingRegisters.4623_Zelle_16","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4623,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4622_Zelle_15: {"_id":"holdingRegisters.4622_Zelle_15","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4622,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4621_Zelle_14: {"_id":"holdingRegisters.4621_Zelle_14","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4621,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4620_Zelle_13: {"_id":"holdingRegisters.4620_Zelle_13","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4620,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4619_Zelle_12: {"_id":"holdingRegisters.4619_Zelle_12","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4619,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4618_Zelle_11: {"_id":"holdingRegisters.4618_Zelle_11","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4618,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4617_Zelle_10: {"_id":"holdingRegisters.4617_Zelle_10","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4617,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4616_Zelle_9: {"_id":"holdingRegisters.4616_Zelle_9","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4616,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4615_Zelle_8: {"_id":"holdingRegisters.4615_Zelle_8","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4615,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.880	debug	Add holdingRegisters.4614_Zelle_7: {"_id":"holdingRegisters.4614_Zelle_7","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4614,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.879	debug	Add holdingRegisters.4613_Zelle_6: {"_id":"holdingRegisters.4613_Zelle_6","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4613,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.879	debug	Add holdingRegisters.4612_Zelle_5: {"_id":"holdingRegisters.4612_Zelle_5","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4612,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.879	debug	Add holdingRegisters.4611_Zelle_4: {"_id":"holdingRegisters.4611_Zelle_4","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4611,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.879	debug	Add holdingRegisters.4610_Zelle_3: {"_id":"holdingRegisters.4610_Zelle_3","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4610,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.879	debug	Add holdingRegisters.4609_Zelle_2: {"_id":"holdingRegisters.4609_Zelle_2","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4609,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.879	debug	Add holdingRegisters.4608_Zelle_1: {"_id":"holdingRegisters.4608_Zelle_1","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"V"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4608,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":0.001,"poll":true}}
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.879	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":4608,"name":"Zelle 1","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4608,"id":"holdingRegisters.4608_Zelle_1"},{"_address":4609,"name":"Zelle 2","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4609,"id":"holdingRegisters.4609_Zelle_2"},{"_address":4610,"name":"Zelle 3","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4610,"id":"holdingRegisters.4610_Zelle_3"},{"_address":4611,"name":"Zelle 4","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4611,"id":"holdingRegisters.4611_Zelle_4"},{"_address":4612,"name":"Zelle 5","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4612,"id":"holdingRegisters.4612_Zelle_5"},{"_address":4613,"name":"Zelle 6","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4613,"id":"holdingRegisters.4613_Zelle_6"},{"_address":4614,"name":"Zelle 7","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4614,"id":"holdingRegisters.4614_Zelle_7"},{"_address":4615,"name":"Zelle 8","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4615,"id":"holdingRegisters.4615_Zelle_8"},{"_address":4616,"name":"Zelle 9","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4616,"id":"holdingRegisters.4616_Zelle_9"},{"_address":4617,"name":"Zelle 10","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4617,"id":"holdingRegisters.4617_Zelle_10"},{"_address":4618,"name":"Zelle 11","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4618,"id":"holdingRegisters.4618_Zelle_11"},{"_address":4619,"name":"Zelle 12","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4619,"id":"holdingRegisters.4619_Zelle_12"},{"_address":4620,"name":"Zelle 13","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4620,"id":"holdingRegisters.4620_Zelle_13"},{"_address":4621,"name":"Zelle 14","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4621,"id":"holdingRegisters.4621_Zelle_14"},{"_address":4622,"name":"Zelle 15","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4622,"id":"holdingRegisters.4622_Zelle_15"},{"_address":4623,"name":"Zelle 16","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4623,"id":"holdingRegisters.4623_Zelle_16"},{"_address":4676,"name":"Max_Zelle_Spannung","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4676,"id":"holdingRegisters.4676_Max_Zelle_Spannung"},{"_address":4677,"name":"Zellen_Diff","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4677,"id":"holdingRegisters.4677_Zellen_Diff"},{"_address":4678,"name":"Max_Zelle_Nummer","description":"","unit":"","type":"uint8be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4678,"id":"holdingRegisters.4678_Max_Zelle_Nummer"},{"_address":4678,"name":"Min_Zelle_Nummer","description":"","unit":"","type":"uint8le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4678,"id":"holdingRegisters.4678_Min_Zelle_Nummer"},{"_address":4746,"name":"TempMos","description":"","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4746,"id":"holdingRegisters.4746_TempMos"},{"_address":4749,"name":"Spannung","description":"","unit":"V","type":"uint32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4749,"id":"holdingRegisters.4749_Spannung"},{"_address":4751,"name":"Watt","description":"","unit":"W","type":"uint32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4751,"id":"holdingRegisters.4751_Watt"},{"_address":4753,"name":"Strom","description":"","unit":"A","type":"int32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4753,"id":"holdingRegisters.4753_Strom"},{"_address":4755,"name":"Temperatur 1","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4755,"id":"holdingRegisters.4755_Temperatur_1"},{"_address":4756,"name":"Temperatur 2","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4756,"id":"holdingRegisters.4756_Temperatur_2"},{"_address":4757,"name":"Alarm","description":"","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4757,"id":"holdingRegisters.4757_Alarm"},{"_address":4759,"name":"BalanCurrent","description":"","unit":"A","type":"uint16be","len":1,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4759,"id":"holdingRegisters.4759_BalanCurrent"},{"_address":4760,"name":"BalanStatus","description":"","unit":"","type":"uint8le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4760,"id":"holdingRegisters.4760_BalanStatus"},{"_address":4760,"name":"SOC","description":"","unit":"%","type":"uint8be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4760,"id":"holdingRegisters.4760_SOC"},{"_address":4761,"name":"ReCap","description":"","unit":"Ah","type":"int32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4761,"id":"holdingRegisters.4761_ReCap"},{"_address":4763,"name":"MaxCap","description":"","unit":"Ah","type":"uint32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4763,"id":"holdingRegisters.4763_MaxCap"},{"_address":4765,"name":"Zyklen","description":"","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4765,"id":"holdingRegisters.4765_Zyklen"},{"_address":4767,"name":"SOCCycleCap","description":"","unit":"Ah","type":"uint32be","len":2,"factor":0.001,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4767,"id":"holdingRegisters.4767_SOCCycleCap"},{"_address":4769,"name":"SOCSOH","description":"","unit":"%","type":"uint8le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4769,"id":"holdingRegisters.4769_SOCSOH"},{"_address":4769,"name":"Precharge","description":"","unit":"","type":"uint8be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4769,"id":"holdingRegisters.4769_Precharge"},{"_address":4770,"name":"UserAlarm","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4770,"id":"holdingRegisters.4770_UserAlarm"},{"_address":4771,"name":"RunTime","description":"","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4771,"id":"holdingRegisters.4771_RunTime"},{"_address":4773,"name":"Laden_Erlaubt","description":"","unit":"","type":"uint8le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4773,"id":"holdingRegisters.4773_Laden_Erlaubt"},{"_address":4773,"name":"Entladen_Erlaubt","description":"","unit":"","type":"uint8be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4773,"id":"holdingRegisters.4773_Entladen_Erlaubt"},{"_address":4836,"name":"BatVol","description":"","unit":"V","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4836,"id":"holdingRegisters.4836_BatVol"},{"_address":4857,"name":"TempBat 4","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4857,"id":"holdingRegisters.4857_TempBat_4"},{"_address":4858,"name":"TempBat 5","description":"","unit":"°C","type":"int16be","len":1,"factor":0.1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4858,"id":"holdingRegisters.4858_TempBat_5"}]
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.879	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.878	debug	Initialize Objects for coils: []
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.878	debug	Initialize Objects for disInputs: []
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.820	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:31.700	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:29.360	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 DONE
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:29.258	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:29.163	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:29.163	debug	Plugin sentry destroyed
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:29.162	error	Reconnect did not help, restart adapter
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:29.162	warn	[DevID_1] Poll error count: 13 code: "App Timeout"
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:28.257	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:28.158	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 3 registers
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:27.157	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:27.054	debug	Received pdu describes an error.
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:26.961	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:26.961	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    
    modbus.5
    2025-03-21 11:17:26.961	info	Connected to slave 192.168.1.155
    
    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • SierraS Sierra

      @elektroniker86
      Einen Denkanstoß gibt es noch.

      Dein grünes Patchkabel ist ja dein TCP Adapter.
      Hänge das mal an den RS485 neben dem CAN.

      Die anderen zwei RS485 sind theoretisch für die "interne" Kommunikation, also die Master-Batterie wo der CAN aktiv ist, liest über die "internen" RS485 Anschlüsse die weiteren Batterien aus.

      Du hängst jetzt in der "internen", sendest paralell zum Master auch deine Abfragen über TCP, das ergibt eigentlich einen Konflikt.

      Bei der RS485 Kommunikation darf es nur einen Master geben der Befehle senden darf und das ist in diesen Fall die Batterie.
      Dein TCP Adapter ist aber auch ein Master und kann somit die Fehler verursachen weil gleichzeitig gesendet wird.

      Vielleicht kommt die JK-Software am Rechner damit klar weil es als Sniffer arbeitet und die Daten einfach nur lesend abgreift.

      Teste mal den anderen Anschluss neben dem CAN

      Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      schrieb am zuletzt editiert von
      #87

      @sierra

      Ich habe auch den RS485 Port neben CAN (für Inverter) ausprobiert, kann aber kein unterschied feststellen. Werte kommen alle rein (ID1) aber der Adapter startet immer wieder neu mit oben genannten Fehlern im Log

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Elektroniker86E Offline
        Elektroniker86E Offline
        Elektroniker86
        schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
        #88

        So, nochmal ein bisschen rumprobiert, der RS485 Port neben dem CAN Port funktioniert nur bei der Slave Batterie (ID1) da bekomme ich auch alle Werte, die im Holding eingetragen sind aber auch mit den gleichen fehlern.

        Beim Master (ID0) funktioniert der RS485 Port nicht. Auch logisch da ich ID0 ja nicht abfragen kann da es nur ein Master geben kann.

        Die Konfiguration, dass man die Batterien als ID1 und ID2 einstellt habe ich ebenfalls ausprobiert, aber dann erkennt der Wechselrichter nur die eine Batterie wo auch das CAN eingesteckt ist und zeigt auch nur den SOC von dieser an. Bei der Master-Slave Einstellung erkennt der Wechselrichter beide Batterien als eine und der SOC wird dementsprechend auch angezeigt.

        Also die Master Slave Konfig muss eigentlich so bleiben.....

        Gibt es nicht ein Modbus Adapter ioBroker oder TCP die nur die Daten als sniffer abgreifen so wie die PC Software das tut?

        SierraS 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Elektroniker86E Elektroniker86

          So, nochmal ein bisschen rumprobiert, der RS485 Port neben dem CAN Port funktioniert nur bei der Slave Batterie (ID1) da bekomme ich auch alle Werte, die im Holding eingetragen sind aber auch mit den gleichen fehlern.

          Beim Master (ID0) funktioniert der RS485 Port nicht. Auch logisch da ich ID0 ja nicht abfragen kann da es nur ein Master geben kann.

          Die Konfiguration, dass man die Batterien als ID1 und ID2 einstellt habe ich ebenfalls ausprobiert, aber dann erkennt der Wechselrichter nur die eine Batterie wo auch das CAN eingesteckt ist und zeigt auch nur den SOC von dieser an. Bei der Master-Slave Einstellung erkennt der Wechselrichter beide Batterien als eine und der SOC wird dementsprechend auch angezeigt.

          Also die Master Slave Konfig muss eigentlich so bleiben.....

          Gibt es nicht ein Modbus Adapter ioBroker oder TCP die nur die Daten als sniffer abgreifen so wie die PC Software das tut?

          SierraS Offline
          SierraS Offline
          Sierra
          schrieb am zuletzt editiert von
          #89

          @elektroniker86 Alles klar, das bedeutet, dass ich mir dann auch was einfallen lassen kann wenn die 2. Batterie ankommt.
          Oje, das werden wieder schlaflose Nächte :disappointed:

          Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • SierraS Sierra

            @elektroniker86 Alles klar, das bedeutet, dass ich mir dann auch was einfallen lassen kann wenn die 2. Batterie ankommt.
            Oje, das werden wieder schlaflose Nächte :disappointed:

            Elektroniker86E Offline
            Elektroniker86E Offline
            Elektroniker86
            schrieb am zuletzt editiert von
            #90

            @sierra

            Ich hab in irgendeinem Forum gelesen das jemand die BMS mit einem ESP32 über Bluetooth ausliest und per MQTT verschickt.

            Hab aber noch nicht so ganz gecheckt wie ich das installieren muss. Ein ESP32 hab ich sogar auch noch da.

            SierraS 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • Elektroniker86E Elektroniker86

              @sierra

              Ich hab in irgendeinem Forum gelesen das jemand die BMS mit einem ESP32 über Bluetooth ausliest und per MQTT verschickt.

              Hab aber noch nicht so ganz gecheckt wie ich das installieren muss. Ein ESP32 hab ich sogar auch noch da.

              SierraS Offline
              SierraS Offline
              Sierra
              schrieb am zuletzt editiert von
              #91

              @elektroniker86 Ja aber angeblich läuft es nicht so ganz stabil. Bei mir ist es etwas einfacher, mein Raspberry Pi ist gleich neben meiner Anlage, also USB-RS485 ist absolut kein Problem, hab ich ja jetzt auch im Einsatz.
              Schlimmsten Fall bau ich mir einen Sniffer über Python damit ich die Werte raus bekomme.

              Mal sehen, die 2. Batterie sollte eigentlich eh bald kommen, ist ja schon 1,5 Monate unterwegs.
              Wenn sie ankommt, dann wird weiter getüftelt bis es läuft :blush:

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Elektroniker86E Elektroniker86

                @sierra

                Ich hab in irgendeinem Forum gelesen das jemand die BMS mit einem ESP32 über Bluetooth ausliest und per MQTT verschickt.

                Hab aber noch nicht so ganz gecheckt wie ich das installieren muss. Ein ESP32 hab ich sogar auch noch da.

                SierraS Offline
                SierraS Offline
                Sierra
                schrieb am zuletzt editiert von
                #92

                @elektroniker86 Habe gestern endlich meine 2. Batterie bekommen.
                Hat eh nur 3 Monate gedauert :confounded:

                Also, anscheinend geht es wirklich nicht dass man über einen RS485 Adapter die Packs ausliest.

                Ich habe es nun mit 2 Stück USB-RS485 (liegen ja beim BMS bei) gelöst.
                Man muss halt 2 Modbus-Instanzen machen, eine mit Adresse 0 und eine mit Adresse 1

                Die Anlage liest über CAN auch beide Batterien aus, funktioniert alles.

                Anschluss.png

                6851b9fd-e3f7-4fb8-b2d0-71ab205d0c3b-grafik.png

                Sollte also mit 2 Stück RS485-TCP Adapter auch funktionieren, ansonsten sehe ich keine andere Lösung.

                Grüsse

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Elektroniker86E Elektroniker86

                  @elektroniker86

                  Also nicht optimal irgendwas ist noch faul, da der Adapter immer wieder neu durchstartet.

                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:18.213	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:18.213	debug	Closing client on purpose.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:17.213	debug	Cleaning up request fifo.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:17.213	debug	Clearing timeout of the current request.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:17.213	debug	Socket closed with error
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:17.212	error	Client in error state.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:17.212	error	Request timed out.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:17.212	warn	Error: undefined
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:16.801	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:16.801	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:16.751	warn	[DevID_1] Poll error count: 22 code: "App Timeout"
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:12.211	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4836 - 1 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:12.110	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 DONE
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:12.011	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:11.909	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:11.807	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:11.706	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:11.552	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:11.552	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:11.552	info	Connected to slave 192.168.1.155
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:06.550	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:06.549	debug	Closing client on purpose.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:05.599	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:05.599	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:05.550	debug	Cleaning up request fifo.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:05.550	debug	Clearing timeout of the current request.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:05.550	debug	Socket closed with error
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:05.550	warn	[DevID_1] Poll error count: 21 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:05.549	error	Client in error state.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:05.549	error	Request timed out.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:05.549	warn	Error: undefined
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:00.548	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:00.548	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:51:00.548	info	Connected to slave 192.168.1.155
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:55.547	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:55.546	debug	Closing client on purpose.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:54.546	debug	Cleaning up request fifo.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:54.546	debug	Clearing timeout of the current request.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:54.546	debug	Socket closed with error
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:54.546	error	Client in error state.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:54.546	error	Request timed out.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:54.546	warn	Error: undefined
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:54.372	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:54.371	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:54.321	warn	[DevID_1] Poll error count: 20 code: "App Timeout"
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:49.544	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:49.445	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:49.120	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:49.120	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:49.120	info	Connected to slave 192.168.1.155
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:44.117	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:44.117	debug	Closing client on purpose.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:43.368	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:43.368	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:43.318	warn	[DevID_1] Poll error count: 19 code: "App Timeout"
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:43.118	debug	Cleaning up request fifo.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:43.118	debug	Clearing timeout of the current request.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:43.118	debug	Socket closed with error
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:43.117	error	Client in error state.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:43.117	error	Request timed out.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:43.117	warn	Error: undefined
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:38.117	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:38.117	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:38.117	info	Connected to slave 192.168.1.155
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:33.115	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:33.115	debug	Closing client on purpose.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:32.365	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:32.365	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:32.315	warn	[DevID_1] Poll error count: 18 code: "App Timeout"
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:32.115	debug	Cleaning up request fifo.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:32.115	debug	Clearing timeout of the current request.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:32.115	debug	Socket closed with error
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:32.114	error	Client in error state.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:32.114	error	Request timed out.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:32.114	warn	Error: undefined
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:27.115	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:27.115	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:27.114	info	Connected to slave 192.168.1.155
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:22.111	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:22.111	debug	Closing client on purpose.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:21.161	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:21.160	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:21.111	debug	Cleaning up request fifo.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:21.111	debug	Clearing timeout of the current request.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:21.111	debug	Socket closed with error
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:21.111	warn	[DevID_1] Poll error count: 17 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:21.110	error	Client in error state.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:21.110	error	Request timed out.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:21.110	warn	Error: undefined
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:16.109	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:16.109	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:16.109	info	Connected to slave 192.168.1.155
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:11.106	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:11.106	debug	Closing client on purpose.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:10.106	debug	Cleaning up request fifo.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:10.106	debug	Clearing timeout of the current request.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:10.105	debug	Socket closed with error
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:10.105	error	Client in error state.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:10.105	error	Request timed out.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:10.105	warn	Error: undefined
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:09.686	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:09.686	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:09.635	warn	[DevID_1] Poll error count: 16 code: "App Timeout"
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:05.104	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4836 - 1 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:05.004	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 DONE
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:04.900	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:04.800	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:04.697	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:04.597	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:04.435	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:04.435	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:50:04.435	info	Connected to slave 192.168.1.155
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:59.434	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:59.434	debug	Closing client on purpose.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:58.475	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:58.475	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:58.434	debug	Cleaning up request fifo.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:58.434	debug	Clearing timeout of the current request.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:58.434	debug	Socket closed with error
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:58.434	error	Client in error state.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:58.433	error	Request timed out.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:58.433	warn	Error: undefined
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:58.425	warn	[DevID_1] Poll error count: 15 code: "App Timeout"
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:53.433	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:53.334	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:53.224	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:53.224	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:53.224	info	Connected to slave 192.168.1.155
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:48.221	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:48.221	debug	Closing client on purpose.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:47.220	debug	Cleaning up request fifo.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:47.220	debug	Clearing timeout of the current request.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:47.220	debug	Socket closed with error
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:47.220	error	Client in error state.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:47.220	error	Request timed out.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:47.220	warn	Error: undefined
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:46.602	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:46.602	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:46.550	warn	[DevID_1] Poll error count: 14 code: "App Timeout"
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:42.219	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4836 - 1 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:42.119	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 DONE
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:42.016	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:41.916	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:41.814	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:41.713	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:41.351	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:41.351	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:41.350	info	Connected to slave 192.168.1.155
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:36.348	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:36.348	debug	Closing client on purpose.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:35.393	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:35.392	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:35.349	debug	Cleaning up request fifo.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:35.349	debug	Clearing timeout of the current request.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:35.349	debug	Socket closed with error
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:35.349	error	Client in error state.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:35.349	error	Request timed out.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:35.349	warn	Error: undefined
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:35.342	warn	[DevID_1] Poll error count: 13 code: "App Timeout"
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:30.348	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:30.248	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:30.143	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:30.142	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:30.142	info	Connected to slave 192.168.1.155
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:25.140	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:25.140	debug	Closing client on purpose.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:24.140	debug	Cleaning up request fifo.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:24.140	debug	Clearing timeout of the current request.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:24.140	debug	Socket closed with error
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:24.139	error	Client in error state.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:24.139	error	Request timed out.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:24.139	warn	Error: undefined
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:23.936	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:23.936	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:23.885	warn	[DevID_1] Poll error count: 12 code: "App Timeout"
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:19.138	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4746 - 28 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:19.038	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 DONE
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:18.937	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:18.837	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:18.685	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:18.685	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:18.685	info	Connected to slave 192.168.1.155
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:13.683	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:13.683	debug	Closing client on purpose.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:12.932	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:12.932	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:12.881	warn	[DevID_1] Poll error count: 11 code: "App Timeout"
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:12.683	debug	Cleaning up request fifo.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:12.683	debug	Clearing timeout of the current request.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:12.682	debug	Socket closed with error
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:12.682	error	Client in error state.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:12.682	error	Request timed out.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:12.682	warn	Error: undefined
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:07.681	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:07.681	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:07.681	info	Connected to slave 192.168.1.155
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:02.677	info	Disconnected from slave 192.168.1.155
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:02.677	debug	Closing client on purpose.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:01.707	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:01.707	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:01.677	debug	Cleaning up request fifo.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:01.677	debug	Clearing timeout of the current request.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:01.677	debug	Socket closed with error
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:01.676	error	Client in error state.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:01.676	error	Request timed out.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:01.676	warn	Error: undefined
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:49:01.657	warn	[DevID_1] Poll error count: 10 code: "App Timeout"
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:48:56.675	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4676 - 19 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:48:56.575	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 DONE
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:48:56.456	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4608 - 16 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:48:56.456	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.5
                  2025-03-20 20:48:56.456	info	Connected to slave 192.168.1.155
                  

                  Meine Settings.txt

                  K Offline
                  K Offline
                  KlausAnders
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #93

                  @elektroniker86
                  wo hast die Register belegung her. in den PDF daten stehen ganz andere Register drin die nur teilweise funktionieren.

                  SierraS 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K KlausAnders

                    @elektroniker86
                    wo hast die Register belegung her. in den PDF daten stehen ganz andere Register drin die nur teilweise funktionieren.

                    SierraS Offline
                    SierraS Offline
                    Sierra
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #94

                    @KlausAnders
                    Um welche Register geht es?
                    Die PDF ist schon richtig...

                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • SierraS Sierra

                      @KlausAnders
                      Um welche Register geht es?
                      Die PDF ist schon richtig...

                      K Offline
                      K Offline
                      KlausAnders
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #95

                      @sierra said in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                      @KlausAnders
                      Um welche Register geht es?
                      Die PDF ist schon richtig...
                      im Pdf gibt es keine ungeraden Adressen, nur länge 2 oder 4. Zu deiner vorlage fehlen damit etliche Werte. Das auslesen mit deiner vorlage funzt, nur das schreiben von Schaltern, z.b. Laden Entladen bekomm ich nicht hin.

                      SierraS 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K KlausAnders

                        @sierra said in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                        @KlausAnders
                        Um welche Register geht es?
                        Die PDF ist schon richtig...
                        im Pdf gibt es keine ungeraden Adressen, nur länge 2 oder 4. Zu deiner vorlage fehlen damit etliche Werte. Das auslesen mit deiner vorlage funzt, nur das schreiben von Schaltern, z.b. Laden Entladen bekomm ich nicht hin.

                        SierraS Offline
                        SierraS Offline
                        Sierra
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #96

                        @klausanders
                        Da gebe ich dir Recht.
                        Es ist schon verwirrend, in der PDF stehen auch die Längen.
                        Für Laden Ein/Aus sind 4 Bytes vorgesehen.
                        Im iobroker werden bei Länge 2 angezeigt, aber da werden vermutlich 1 Länge 2 Bytes verwendet, High und Low.

                        Egal, ich habe mal versucht zu schreiben, also das funktioniert mit den Adressen die in der PDF steht.

                        782788a3-6d64-4fd6-b13d-6ed6a8db8ec1-grafik.png

                        Als Kontrolle ob wirklich Ein oder Aus mit den anderen Registern:

                        a8dd9115-8a0e-443c-9b75-5dbaeb922fdd-grafik.png

                        Balancer Ein/Aus zu schreiben funktioniert nicht so wirklich, da allein schon 1500 drin steht. Keine Ahnung

                        Da ich aber die ganzen Schreibbefehle nicht brauche, habe ich mich damit nicht wirklich beschäftigt.
                        Im Heimbereich ist das auch nicht wirklich Notwendig finde ich, warum sollte man da was laufend verstellen?
                        Einmal eingestellt und die Anlage läuft.
                        In einem Camper würde ich es verstehen wenn man da was abdrehen möchte :blush:

                        Ich habe auf meinem BMS die letzte Firmware drauf, neuere kann ich leider nicht mehr updaten da der Support für <V19 eingestellt wurde. Eine aktualisierte Registerliste wäre mal was tolles, ich denke da hat sich einiges getan die letzten Jahre.

                        P D 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • SierraS Sierra

                          @klausanders
                          Da gebe ich dir Recht.
                          Es ist schon verwirrend, in der PDF stehen auch die Längen.
                          Für Laden Ein/Aus sind 4 Bytes vorgesehen.
                          Im iobroker werden bei Länge 2 angezeigt, aber da werden vermutlich 1 Länge 2 Bytes verwendet, High und Low.

                          Egal, ich habe mal versucht zu schreiben, also das funktioniert mit den Adressen die in der PDF steht.

                          782788a3-6d64-4fd6-b13d-6ed6a8db8ec1-grafik.png

                          Als Kontrolle ob wirklich Ein oder Aus mit den anderen Registern:

                          a8dd9115-8a0e-443c-9b75-5dbaeb922fdd-grafik.png

                          Balancer Ein/Aus zu schreiben funktioniert nicht so wirklich, da allein schon 1500 drin steht. Keine Ahnung

                          Da ich aber die ganzen Schreibbefehle nicht brauche, habe ich mich damit nicht wirklich beschäftigt.
                          Im Heimbereich ist das auch nicht wirklich Notwendig finde ich, warum sollte man da was laufend verstellen?
                          Einmal eingestellt und die Anlage läuft.
                          In einem Camper würde ich es verstehen wenn man da was abdrehen möchte :blush:

                          Ich habe auf meinem BMS die letzte Firmware drauf, neuere kann ich leider nicht mehr updaten da der Support für <V19 eingestellt wurde. Eine aktualisierte Registerliste wäre mal was tolles, ich denke da hat sich einiges getan die letzten Jahre.

                          P Offline
                          P Offline
                          peterfido
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #97

                          @sierra Man sollte auch nicht zu oft schreiben. Je nachdem, ob das Gerät Parameter im Flash speichert, ist da früher oder später eben dieser hinüber.

                          Gruß

                          Peterfido


                          Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
                          ioBroker: Debian (VM)
                          CCU: Debmatic (VM)
                          Influx: Debian (VM)
                          Grafana: Debian (VM)
                          eBus: Debian (VM)
                          Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • SierraS Sierra

                            @klausanders
                            Da gebe ich dir Recht.
                            Es ist schon verwirrend, in der PDF stehen auch die Längen.
                            Für Laden Ein/Aus sind 4 Bytes vorgesehen.
                            Im iobroker werden bei Länge 2 angezeigt, aber da werden vermutlich 1 Länge 2 Bytes verwendet, High und Low.

                            Egal, ich habe mal versucht zu schreiben, also das funktioniert mit den Adressen die in der PDF steht.

                            782788a3-6d64-4fd6-b13d-6ed6a8db8ec1-grafik.png

                            Als Kontrolle ob wirklich Ein oder Aus mit den anderen Registern:

                            a8dd9115-8a0e-443c-9b75-5dbaeb922fdd-grafik.png

                            Balancer Ein/Aus zu schreiben funktioniert nicht so wirklich, da allein schon 1500 drin steht. Keine Ahnung

                            Da ich aber die ganzen Schreibbefehle nicht brauche, habe ich mich damit nicht wirklich beschäftigt.
                            Im Heimbereich ist das auch nicht wirklich Notwendig finde ich, warum sollte man da was laufend verstellen?
                            Einmal eingestellt und die Anlage läuft.
                            In einem Camper würde ich es verstehen wenn man da was abdrehen möchte :blush:

                            Ich habe auf meinem BMS die letzte Firmware drauf, neuere kann ich leider nicht mehr updaten da der Support für <V19 eingestellt wurde. Eine aktualisierte Registerliste wäre mal was tolles, ich denke da hat sich einiges getan die letzten Jahre.

                            D Offline
                            D Offline
                            Dieter_P
                            schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                            #98

                            @sierra @Elektroniker86
                            Danke für eure dokumentierte Vorarbeit!

                            Habe gerade versucht zwei v19 BMS (Master-Slave-Verbund) über Buchse RS485-1 mit einem RS485 zu TCP Adapter auszulesen.

                            Klappt genau wie ihr es beschrieben habt.

                            Eine Geräte-ID in der Modbus-Adapterinstanz passen zum Steckplatz (ID:0 oder ID:1) funktioniert prima.

                            Mehrere Geräte IDs in der Adapterinstanz klappt bei mir gar nicht, egalwelche ID ich abfrage und wo es eingesteckt ist.

                            Habt ihr dazu noch etwas herausgefunden?

                            Müßte dazu nun einen zweiten RS485-TCP Converter spendieren und falls ein drittes Batteriepack kommt, noch einen, klingt aufwendig für ein BUSsystem :(

                            SierraS Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • D Dieter_P

                              @sierra @Elektroniker86
                              Danke für eure dokumentierte Vorarbeit!

                              Habe gerade versucht zwei v19 BMS (Master-Slave-Verbund) über Buchse RS485-1 mit einem RS485 zu TCP Adapter auszulesen.

                              Klappt genau wie ihr es beschrieben habt.

                              Eine Geräte-ID in der Modbus-Adapterinstanz passen zum Steckplatz (ID:0 oder ID:1) funktioniert prima.

                              Mehrere Geräte IDs in der Adapterinstanz klappt bei mir gar nicht, egalwelche ID ich abfrage und wo es eingesteckt ist.

                              Habt ihr dazu noch etwas herausgefunden?

                              Müßte dazu nun einen zweiten RS485-TCP Converter spendieren und falls ein drittes Batteriepack kommt, noch einen, klingt aufwendig für ein BUSsystem :(

                              SierraS Offline
                              SierraS Offline
                              Sierra
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #99

                              @dieter_p
                              Nein ich habe nichts mehr weiter getestet.

                              Interessant wäre ob dies vielleicht mit einem RJ45 Splitter funktionieren würde.
                              Weiss aber nicht ob die Ports des BMS dafür gemacht sind, riskieren will ich das ehrlich gesagt nicht :grimacing:

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • D Dieter_P

                                @sierra @Elektroniker86
                                Danke für eure dokumentierte Vorarbeit!

                                Habe gerade versucht zwei v19 BMS (Master-Slave-Verbund) über Buchse RS485-1 mit einem RS485 zu TCP Adapter auszulesen.

                                Klappt genau wie ihr es beschrieben habt.

                                Eine Geräte-ID in der Modbus-Adapterinstanz passen zum Steckplatz (ID:0 oder ID:1) funktioniert prima.

                                Mehrere Geräte IDs in der Adapterinstanz klappt bei mir gar nicht, egalwelche ID ich abfrage und wo es eingesteckt ist.

                                Habt ihr dazu noch etwas herausgefunden?

                                Müßte dazu nun einen zweiten RS485-TCP Converter spendieren und falls ein drittes Batteriepack kommt, noch einen, klingt aufwendig für ein BUSsystem :(

                                Elektroniker86E Offline
                                Elektroniker86E Offline
                                Elektroniker86
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #100

                                @dieter_p

                                Hi,

                                ich habe bereits weiter getestet und habe es hinbekommen mit zwei instanzen und einem Modbusgateway 3 Batterien auszulesen.

                                Muss mir nur noch was einfallen lassen wie ich das noch schön mache damit das auch optisch was aussieht.

                                Wenn ich Zeit habe werde ich meine Lösung genauer beschreiben.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • Elektroniker86E Offline
                                  Elektroniker86E Offline
                                  Elektroniker86
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #101

                                  Wie versprochen meine Settings bzw. mein Testaufbau.
                                  Werde das Gateway wahrscheinlich in ein Gehäuse einbauen und die RJ45 Buchsen auch .

                                  Batterie A (Adresse 0 (Master):

                                  Screenshot 2025-10-11 134318.png

                                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                  4608	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4609	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4610	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4611	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4612	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4613	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4614	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4615	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4616	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4617	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4618	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4619	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4620	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4621	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4622	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4623	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4676	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4677	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4678	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4678	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4746	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  4749	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4751	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4753	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4755	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  4756	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  4757	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  4759	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4760	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4760	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4761	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4763	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4765	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4767	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4769	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4769	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4770	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4771	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  4773	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4773	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4836	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                                  4856	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  4857	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  4858	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  5120	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                  5128	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                  5132	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                  5140	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                                  5156	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                  5160	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                  5168	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                  5176	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                  

                                  Batterie B+C (Adresse 1 + 2 (Slaves):

                                  Screenshot 2025-10-11 134124.png

                                  Screenshot 2025-10-11 134144.png

                                  _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                  4608	1	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4609	1	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4610	1	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4611	1	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4612	1	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4613	1	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4614	1	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4615	1	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4616	1	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4617	1	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4618	1	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4619	1	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4620	1	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4621	1	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4622	1	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4623	1	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4676	1	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4677	1	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4678	1	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4678	1	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4746	1	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  4749	1	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4751	1	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4753	1	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4755	1	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  4756	1	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  4757	1	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  4759	1	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4760	1	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4760	1	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4761	1	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4763	1	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4765	1	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4767	1	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4769	1	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4769	1	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4770	1	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4771	1	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  4773	1	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4773	1	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4836	1	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                                  4856	1	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  4857	1	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  4858	1	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  5120	1	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                  5128	1	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                  5132	1	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                  5140	1	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                                  5156	1	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                  5160	1	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                  5168	1	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                  5176	1	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                  4608	2	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4609	2	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4610	2	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4611	2	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4612	2	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4613	2	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4614	2	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4615	2	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4616	2	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4617	2	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4618	2	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4619	2	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4620	2	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4621	2	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4622	2	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4623	2	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4676	2	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4677	2	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4678	2	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4678	2	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4746	2	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  4749	2	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4751	2	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4753	2	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4755	2	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  4756	2	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  4757	2	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  4759	2	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4760	2	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4760	2	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4761	2	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4763	2	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4765	2	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4767	2	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4769	2	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4769	2	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4770	2	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4771	2	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  4773	2	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4773	2	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4836	2	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                                  4856	2	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  4857	2	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  4858	2	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  5120	2	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                  5128	2	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                  5132	2	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                  5140	2	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                                  5156	2	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                  5160	2	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                  5168	2	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                  5176	2	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                  

                                  Screenshot 2025-10-11 134049.png

                                  Screenshot 2025-10-11 133910.png Screenshot 2025-10-11 133846.png Screenshot 2025-10-11 133819.png Screenshot 2025-10-11 133758.png Screenshot 2025-10-11 133729.png Screenshot 2025-10-11 133703.png

                                  20251011_131225.jpg 20251011_134808.jpg 20251011_134816.jpg 20251011_134832.jpg

                                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • Elektroniker86E Elektroniker86

                                    Wie versprochen meine Settings bzw. mein Testaufbau.
                                    Werde das Gateway wahrscheinlich in ein Gehäuse einbauen und die RJ45 Buchsen auch .

                                    Batterie A (Adresse 0 (Master):

                                    Screenshot 2025-10-11 134318.png

                                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                    4608	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4609	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4610	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4611	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4612	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4613	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4614	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4615	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4616	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4617	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4618	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4619	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4620	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4621	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4622	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4623	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4676	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4677	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4678	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4678	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4746	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    4749	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4751	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4753	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4755	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    4756	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    4757	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    4759	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4760	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4760	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4761	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4763	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4765	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4767	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4769	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4769	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4770	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4771	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    4773	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4773	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4836	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                                    4856	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    4857	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    4858	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    5120	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                    5128	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                    5132	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                    5140	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                                    5156	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                    5160	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                    5168	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                    5176	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                    

                                    Batterie B+C (Adresse 1 + 2 (Slaves):

                                    Screenshot 2025-10-11 134124.png

                                    Screenshot 2025-10-11 134144.png

                                    _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                    4608	1	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4609	1	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4610	1	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4611	1	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4612	1	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4613	1	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4614	1	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4615	1	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4616	1	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4617	1	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4618	1	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4619	1	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4620	1	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4621	1	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4622	1	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4623	1	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4676	1	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4677	1	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4678	1	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4678	1	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4746	1	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    4749	1	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4751	1	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4753	1	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4755	1	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    4756	1	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    4757	1	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    4759	1	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4760	1	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4760	1	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4761	1	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4763	1	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4765	1	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4767	1	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4769	1	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4769	1	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4770	1	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4771	1	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    4773	1	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4773	1	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4836	1	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                                    4856	1	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    4857	1	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    4858	1	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    5120	1	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                    5128	1	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                    5132	1	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                    5140	1	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                                    5156	1	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                    5160	1	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                    5168	1	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                    5176	1	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                    4608	2	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4609	2	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4610	2	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4611	2	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4612	2	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4613	2	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4614	2	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4615	2	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4616	2	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4617	2	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4618	2	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4619	2	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4620	2	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4621	2	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4622	2	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4623	2	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4676	2	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4677	2	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4678	2	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4678	2	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4746	2	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    4749	2	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4751	2	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4753	2	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4755	2	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    4756	2	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    4757	2	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    4759	2	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4760	2	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4760	2	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4761	2	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4763	2	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4765	2	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4767	2	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                    4769	2	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4769	2	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4770	2	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4771	2	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    4773	2	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4773	2	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    4836	2	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                                    4856	2	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    4857	2	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    4858	2	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                    5120	2	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                    5128	2	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                    5132	2	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                    5140	2	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                                    5156	2	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                    5160	2	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                    5168	2	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                    5176	2	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                    

                                    Screenshot 2025-10-11 134049.png

                                    Screenshot 2025-10-11 133910.png Screenshot 2025-10-11 133846.png Screenshot 2025-10-11 133819.png Screenshot 2025-10-11 133758.png Screenshot 2025-10-11 133729.png Screenshot 2025-10-11 133703.png

                                    20251011_131225.jpg 20251011_134808.jpg 20251011_134816.jpg 20251011_134832.jpg

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    Dieter_P
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                                    #102

                                    @elektroniker86
                                    Ganz herzlichen Dank!
                                    Jetzt habe ich eine Zielvorgabe :)

                                    Auf den ersten Blick liegt die Lösung darin um mehrere BMS auszulesen, dass der Master und die Slaves anders aus der Instanz angesprochen werden: "Master" vs. "Mehrere IDs".

                                    Ich hatte immer verstanden, dass der RS485-1 zur Kommunikation zu einem WR immer ein Slave sein kann. Im Fall vom Master (Adresse 0) scheint das aber ein Irrweg.

                                    Werde mich mit der hoffentlich funktionierenden Lösung blad melden.

                                    Liest du bei dir nur Werte oder kannst Du auch Schreiben und Werte ändern?

                                    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D Dieter_P

                                      @elektroniker86
                                      Ganz herzlichen Dank!
                                      Jetzt habe ich eine Zielvorgabe :)

                                      Auf den ersten Blick liegt die Lösung darin um mehrere BMS auszulesen, dass der Master und die Slaves anders aus der Instanz angesprochen werden: "Master" vs. "Mehrere IDs".

                                      Ich hatte immer verstanden, dass der RS485-1 zur Kommunikation zu einem WR immer ein Slave sein kann. Im Fall vom Master (Adresse 0) scheint das aber ein Irrweg.

                                      Werde mich mit der hoffentlich funktionierenden Lösung blad melden.

                                      Liest du bei dir nur Werte oder kannst Du auch Schreiben und Werte ändern?

                                      Elektroniker86E Offline
                                      Elektroniker86E Offline
                                      Elektroniker86
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #103

                                      @dieter_p sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                      Liest du bei dir nur Werte oder kannst Du auch Schreiben und Werte ändern?

                                      Hi guten Abend!

                                      nee ich lese nur aus. Mit dem schreiben habe ich mich nicht beschäftigt. Normalerweise stellt man das einmal ein, korrigiert mal was aber dann sollte es das im besten Fall gewesen sein.
                                      Aber falls Du da weiter bist und die passenden Register und Settings hast, darfst Du sie gerne hier posten.

                                      Beste Grüße

                                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • Elektroniker86E Elektroniker86

                                        @dieter_p sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                        Liest du bei dir nur Werte oder kannst Du auch Schreiben und Werte ändern?

                                        Hi guten Abend!

                                        nee ich lese nur aus. Mit dem schreiben habe ich mich nicht beschäftigt. Normalerweise stellt man das einmal ein, korrigiert mal was aber dann sollte es das im besten Fall gewesen sein.
                                        Aber falls Du da weiter bist und die passenden Register und Settings hast, darfst Du sie gerne hier posten.

                                        Beste Grüße

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        Dieter_P
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #104

                                        @elektroniker86

                                        Hi

                                        ja gerne. Im Prinzip bin ich ja völlig bei dir. Empfinde es auch wenig "spannend" alle Zelleinzelspannungen und Widerstände dauerhaft zu monitoren oder gar zu trenden. Ist mir definitiv zuviel unnützlicher Traffic und Daten. Ich hol mir Dauerhaft ein paar Werte wie das Maximum der Zelldiferenzspannung. Wird es kritisch/komisch muß man eh genauer schauen was los ist.

                                        Da aber ich aber ehrlicherweise nicht mehr an eine so "einfache" Lösung geglaubt hab, hab mir einen 4-Kanal RS485 zu Ethernet Konverter günstig geschossen und warte noch auf Lieferung.

                                        SierraS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D Dieter_P

                                          @elektroniker86

                                          Hi

                                          ja gerne. Im Prinzip bin ich ja völlig bei dir. Empfinde es auch wenig "spannend" alle Zelleinzelspannungen und Widerstände dauerhaft zu monitoren oder gar zu trenden. Ist mir definitiv zuviel unnützlicher Traffic und Daten. Ich hol mir Dauerhaft ein paar Werte wie das Maximum der Zelldiferenzspannung. Wird es kritisch/komisch muß man eh genauer schauen was los ist.

                                          Da aber ich aber ehrlicherweise nicht mehr an eine so "einfache" Lösung geglaubt hab, hab mir einen 4-Kanal RS485 zu Ethernet Konverter günstig geschossen und warte noch auf Lieferung.

                                          SierraS Offline
                                          SierraS Offline
                                          Sierra
                                          schrieb am zuletzt editiert von Sierra
                                          #105

                                          @dieter_p
                                          Ich weiß nicht welches System du hast, aber falls es zum Beispiel Victron ist, bekommst du über MQTT auch den Zelldrift ausgelesen.

                                          6c1be7cd-711c-4567-abf6-681cebd612d5-grafik.png

                                          Mfg

                                          D Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          844

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe