    JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Elektroniker86
      Elektroniker86 @Sierra last edited by

      @sierra

      Ich habe auch den RS485 Port neben CAN (für Inverter) ausprobiert, kann aber kein unterschied feststellen. Werte kommen alle rein (ID1) aber der Adapter startet immer wieder neu mit oben genannten Fehlern im Log

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Elektroniker86
        Elektroniker86 last edited by Elektroniker86

        So, nochmal ein bisschen rumprobiert, der RS485 Port neben dem CAN Port funktioniert nur bei der Slave Batterie (ID1) da bekomme ich auch alle Werte, die im Holding eingetragen sind aber auch mit den gleichen fehlern.

        Beim Master (ID0) funktioniert der RS485 Port nicht. Auch logisch da ich ID0 ja nicht abfragen kann da es nur ein Master geben kann.

        Die Konfiguration, dass man die Batterien als ID1 und ID2 einstellt habe ich ebenfalls ausprobiert, aber dann erkennt der Wechselrichter nur die eine Batterie wo auch das CAN eingesteckt ist und zeigt auch nur den SOC von dieser an. Bei der Master-Slave Einstellung erkennt der Wechselrichter beide Batterien als eine und der SOC wird dementsprechend auch angezeigt.

        Also die Master Slave Konfig muss eigentlich so bleiben.....

        Gibt es nicht ein Modbus Adapter ioBroker oder TCP die nur die Daten als sniffer abgreifen so wie die PC Software das tut?

        Sierra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Sierra
          Sierra @Elektroniker86 last edited by

          @elektroniker86 Alles klar, das bedeutet, dass ich mir dann auch was einfallen lassen kann wenn die 2. Batterie ankommt.
          Oje, das werden wieder schlaflose Nächte 😞

          Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Elektroniker86
            Elektroniker86 @Sierra last edited by

            @sierra

            Ich hab in irgendeinem Forum gelesen das jemand die BMS mit einem ESP32 über Bluetooth ausliest und per MQTT verschickt.

            Hab aber noch nicht so ganz gecheckt wie ich das installieren muss. Ein ESP32 hab ich sogar auch noch da.

            Sierra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Sierra
              Sierra @Elektroniker86 last edited by

              @elektroniker86 Ja aber angeblich läuft es nicht so ganz stabil. Bei mir ist es etwas einfacher, mein Raspberry Pi ist gleich neben meiner Anlage, also USB-RS485 ist absolut kein Problem, hab ich ja jetzt auch im Einsatz.
              Schlimmsten Fall bau ich mir einen Sniffer über Python damit ich die Werte raus bekomme.

              Mal sehen, die 2. Batterie sollte eigentlich eh bald kommen, ist ja schon 1,5 Monate unterwegs.
              Wenn sie ankommt, dann wird weiter getüftelt bis es läuft 😊

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Sierra
                Sierra @Elektroniker86 last edited by

                @elektroniker86 Habe gestern endlich meine 2. Batterie bekommen.
                Hat eh nur 3 Monate gedauert 😖

                Also, anscheinend geht es wirklich nicht dass man über einen RS485 Adapter die Packs ausliest.

                Ich habe es nun mit 2 Stück USB-RS485 (liegen ja beim BMS bei) gelöst.
                Man muss halt 2 Modbus-Instanzen machen, eine mit Adresse 0 und eine mit Adresse 1

                Die Anlage liest über CAN auch beide Batterien aus, funktioniert alles.

                Anschluss.png

                6851b9fd-e3f7-4fb8-b2d0-71ab205d0c3b-grafik.png

                Sollte also mit 2 Stück RS485-TCP Adapter auch funktionieren, ansonsten sehe ich keine andere Lösung.

                Grüsse

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  KlausAnders @Elektroniker86 last edited by

                  @elektroniker86
                  wo hast die Register belegung her. in den PDF daten stehen ganz andere Register drin die nur teilweise funktionieren.

                  Sierra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Sierra
                    Sierra @KlausAnders last edited by

                    @KlausAnders
                    Um welche Register geht es?
                    Die PDF ist schon richtig...

                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      KlausAnders @Sierra last edited by

                      @sierra said in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                      @KlausAnders
                      Um welche Register geht es?
                      Die PDF ist schon richtig...
                      im Pdf gibt es keine ungeraden Adressen, nur länge 2 oder 4. Zu deiner vorlage fehlen damit etliche Werte. Das auslesen mit deiner vorlage funzt, nur das schreiben von Schaltern, z.b. Laden Entladen bekomm ich nicht hin.

                      Sierra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Sierra
                        Sierra @KlausAnders last edited by

                        @klausanders
                        Da gebe ich dir Recht.
                        Es ist schon verwirrend, in der PDF stehen auch die Längen.
                        Für Laden Ein/Aus sind 4 Bytes vorgesehen.
                        Im iobroker werden bei Länge 2 angezeigt, aber da werden vermutlich 1 Länge 2 Bytes verwendet, High und Low.

                        Egal, ich habe mal versucht zu schreiben, also das funktioniert mit den Adressen die in der PDF steht.

                        782788a3-6d64-4fd6-b13d-6ed6a8db8ec1-grafik.png

                        Als Kontrolle ob wirklich Ein oder Aus mit den anderen Registern:

                        a8dd9115-8a0e-443c-9b75-5dbaeb922fdd-grafik.png

                        Balancer Ein/Aus zu schreiben funktioniert nicht so wirklich, da allein schon 1500 drin steht. Keine Ahnung

                        Da ich aber die ganzen Schreibbefehle nicht brauche, habe ich mich damit nicht wirklich beschäftigt.
                        Im Heimbereich ist das auch nicht wirklich Notwendig finde ich, warum sollte man da was laufend verstellen?
                        Einmal eingestellt und die Anlage läuft.
                        In einem Camper würde ich es verstehen wenn man da was abdrehen möchte 😊

                        Ich habe auf meinem BMS die letzte Firmware drauf, neuere kann ich leider nicht mehr updaten da der Support für <V19 eingestellt wurde. Eine aktualisierte Registerliste wäre mal was tolles, ich denke da hat sich einiges getan die letzten Jahre.

                        P D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • P
                          peterfido @Sierra last edited by

                          @sierra Man sollte auch nicht zu oft schreiben. Je nachdem, ob das Gerät Parameter im Flash speichert, ist da früher oder später eben dieser hinüber.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • D
                            Dieter_P @Sierra last edited by Dieter_P

                            @sierra @Elektroniker86
                            Danke für eure dokumentierte Vorarbeit!

                            Habe gerade versucht zwei v19 BMS (Master-Slave-Verbund) über Buchse RS485-1 mit einem RS485 zu TCP Adapter auszulesen.

                            Klappt genau wie ihr es beschrieben habt.

                            Eine Geräte-ID in der Modbus-Adapterinstanz passen zum Steckplatz (ID:0 oder ID:1) funktioniert prima.

                            Mehrere Geräte IDs in der Adapterinstanz klappt bei mir gar nicht, egalwelche ID ich abfrage und wo es eingesteckt ist.

                            Habt ihr dazu noch etwas herausgefunden?

                            Müßte dazu nun einen zweiten RS485-TCP Converter spendieren und falls ein drittes Batteriepack kommt, noch einen, klingt aufwendig für ein BUSsystem 😞

                            Sierra Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Sierra
                              Sierra @Dieter_P last edited by

                              @dieter_p
                              Nein ich habe nichts mehr weiter getestet.

                              Interessant wäre ob dies vielleicht mit einem RJ45 Splitter funktionieren würde.
                              Weiss aber nicht ob die Ports des BMS dafür gemacht sind, riskieren will ich das ehrlich gesagt nicht 😬

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Elektroniker86
                                Elektroniker86 @Dieter_P last edited by

                                @dieter_p

                                Hi,

                                ich habe bereits weiter getestet und habe es hinbekommen mit zwei instanzen und einem Modbusgateway 3 Batterien auszulesen.

                                Muss mir nur noch was einfallen lassen wie ich das noch schön mache damit das auch optisch was aussieht.

                                Wenn ich Zeit habe werde ich meine Lösung genauer beschreiben.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Elektroniker86
                                  Elektroniker86 last edited by

                                  Wie versprochen meine Settings bzw. mein Testaufbau.
                                  Werde das Gateway wahrscheinlich in ein Gehäuse einbauen und die RJ45 Buchsen auch .

                                  Batterie A (Adresse 0 (Master):

                                  Screenshot 2025-10-11 134318.png

                                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                  4608	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4609	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4610	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4611	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4612	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4613	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4614	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4615	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4616	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4617	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4618	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4619	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4620	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4621	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4622	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4623	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4676	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4677	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4678	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4678	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4746	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  4749	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4751	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4753	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4755	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  4756	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  4757	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  4759	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4760	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4760	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4761	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4763	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4765	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4767	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4769	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4769	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4770	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4771	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  4773	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4773	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4836	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                                  4856	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  4857	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  4858	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  5120	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                  5128	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                  5132	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                  5140	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                                  5156	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                  5160	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                  5168	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                  5176	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                  

                                  Batterie B+C (Adresse 1 + 2 (Slaves):

                                  Screenshot 2025-10-11 134124.png

                                  Screenshot 2025-10-11 134144.png

                                  _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                  4608	1	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4609	1	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4610	1	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4611	1	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4612	1	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4613	1	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4614	1	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4615	1	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4616	1	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4617	1	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4618	1	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4619	1	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4620	1	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4621	1	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4622	1	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4623	1	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4676	1	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4677	1	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4678	1	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4678	1	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4746	1	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  4749	1	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4751	1	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4753	1	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4755	1	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  4756	1	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  4757	1	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  4759	1	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4760	1	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4760	1	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4761	1	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4763	1	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4765	1	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4767	1	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4769	1	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4769	1	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4770	1	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4771	1	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  4773	1	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4773	1	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4836	1	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                                  4856	1	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  4857	1	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  4858	1	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  5120	1	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                  5128	1	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                  5132	1	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                  5140	1	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                                  5156	1	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                  5160	1	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                  5168	1	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                  5176	1	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                  4608	2	Zelle 1		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4609	2	Zelle 2		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4610	2	Zelle 3		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4611	2	Zelle 4		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4612	2	Zelle 5		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4613	2	Zelle 6		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4614	2	Zelle 7		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4615	2	Zelle 8		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4616	2	Zelle 9		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4617	2	Zelle 10		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4618	2	Zelle 11		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4619	2	Zelle 12		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4620	2	Zelle 13		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4621	2	Zelle 14		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4622	2	Zelle 15		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4623	2	Zelle 16		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4676	2	Max_Zelle_Spannung		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4677	2	Zellen_Diff		V	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4678	2	Max_Zelle_Nummer			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4678	2	Min_Zelle_Nummer			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4746	2	TempMos		°C	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  4749	2	Spannung		V	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4751	2	Watt		W	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4753	2	Strom		A	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4755	2	Temperatur 1		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  4756	2	Temperatur 2		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  4757	2	Alarm			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  4759	2	BalanCurrent		A	uint16be	1	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4760	2	BalanStatus			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4760	2	SOC		%	uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4761	2	ReCap		Ah	int32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4763	2	MaxCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4765	2	Zyklen			uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4767	2	SOCCycleCap		Ah	uint32be	2	0.001	0		level		true	false	false	false
                                  4769	2	SOCSOH		%	uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4769	2	Precharge			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4770	2	UserAlarm			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4771	2	RunTime			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                  4773	2	Laden_Erlaubt			uint8le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4773	2	Entladen_Erlaubt			uint8be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                  4836	2	BatVol		V	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                                  4856	2	TempBat 3		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  4857	2	TempBat 4		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  4858	2	TempBat 5		°C	int16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
                                  5120	2	DeviceID			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                  5128	2	Hardware_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                  5132	2	Software_Version			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                  5140	2	Name1			string	6	1	0		level		true	false	false	false
                                  5156	2	Installationsdatum			string	4	1	0		level		true	false	false	false
                                  5160	2	SerienNummer			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                  5168	2	Name2			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                  5176	2	Pin_Code			string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                  

                                  Screenshot 2025-10-11 134049.png

                                  Screenshot 2025-10-11 133910.png Screenshot 2025-10-11 133846.png Screenshot 2025-10-11 133819.png Screenshot 2025-10-11 133758.png Screenshot 2025-10-11 133729.png Screenshot 2025-10-11 133703.png

                                  20251011_131225.jpg 20251011_134808.jpg 20251011_134816.jpg 20251011_134832.jpg

                                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • D
                                    Dieter_P @Elektroniker86 last edited by Dieter_P

                                    @elektroniker86
                                    Ganz herzlichen Dank!
                                    Jetzt habe ich eine Zielvorgabe 🙂

                                    Auf den ersten Blick liegt die Lösung darin um mehrere BMS auszulesen, dass der Master und die Slaves anders aus der Instanz angesprochen werden: "Master" vs. "Mehrere IDs".

                                    Ich hatte immer verstanden, dass der RS485-1 zur Kommunikation zu einem WR immer ein Slave sein kann. Im Fall vom Master (Adresse 0) scheint das aber ein Irrweg.

                                    Werde mich mit der hoffentlich funktionierenden Lösung blad melden.

                                    Liest du bei dir nur Werte oder kannst Du auch Schreiben und Werte ändern?

                                    Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Elektroniker86
                                      Elektroniker86 @Dieter_P last edited by

                                      @dieter_p sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                      Liest du bei dir nur Werte oder kannst Du auch Schreiben und Werte ändern?

                                      Hi guten Abend!

                                      nee ich lese nur aus. Mit dem schreiben habe ich mich nicht beschäftigt. Normalerweise stellt man das einmal ein, korrigiert mal was aber dann sollte es das im besten Fall gewesen sein.
                                      Aber falls Du da weiter bist und die passenden Register und Settings hast, darfst Du sie gerne hier posten.

                                      Beste Grüße

                                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • D
                                        Dieter_P @Elektroniker86 last edited by

                                        @elektroniker86

                                        Hi

                                        ja gerne. Im Prinzip bin ich ja völlig bei dir. Empfinde es auch wenig "spannend" alle Zelleinzelspannungen und Widerstände dauerhaft zu monitoren oder gar zu trenden. Ist mir definitiv zuviel unnützlicher Traffic und Daten. Ich hol mir Dauerhaft ein paar Werte wie das Maximum der Zelldiferenzspannung. Wird es kritisch/komisch muß man eh genauer schauen was los ist.

                                        Da aber ich aber ehrlicherweise nicht mehr an eine so "einfache" Lösung geglaubt hab, hab mir einen 4-Kanal RS485 zu Ethernet Konverter günstig geschossen und warte noch auf Lieferung.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        976
                                        Online

                                        32.3k
                                        Users

                                        80.9k
                                        Topics

                                        1.3m
                                        Posts

                                        8
                                        104
                                        9341
                                        Loading More Posts
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        The ioBroker Community 2014-2023
                                        logo