  4. Analoge Regelung Heizstab

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    134

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

Analoge Regelung Heizstab

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
33 Posts 9 Posters 3.6k Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • haus-automatisierungH haus-automatisierung

    @samson71 sagte in Analoge Regelung Heizstab:

    Stell das Repo temporär um und nach der Installation wieder zurück auf stable.

    Unnötig kompliziert. Einfach kurz über npm installieren den einzelnen Adapter (im Experten-Modus). Hauptsache man installiert nicht von GitHub...

    Screenshot 2024-12-11 at 20.54.49.png

    CephalopodC Online
    CephalopodC Online
    Cephalopod
    wrote on last edited by Cephalopod
    #15

    @haus-automatisierung

    Ich mache gerade die ersten "Gehversuche" mit dem Regler.

    ea887fe1-8aeb-402e-b52b-a44b84889bcd-image.png

    Die Grundlast des Hauses beträgt gerade etwa 720 bis 740 W.
    Ich habe eine 100 W Glühbirne angeschlossen und will einen Stromverbrauch von 800 W einregeln.
    Das ist mein Setpoint
    Zunächst wird der Shelly-Dimmer-Schalter eingeschaltet
    Dann übergebe ich an den PID-Regler den aktuellen Stromverbrauch (actual value)
    Die Helligkeit soll mit dem y-Wert des Reglers (output value) angesteuert werden

    Der PID-Regler funktioniert bestens. Er erkennt die Regelabweichung und fährt den y-Wert im Sekundentakt (1000 ms Zykluszeit) hoch. :+1:

    Was nicht funktioniert, ist die Reaktion des Shelly. Er übernimmt den y-Wert nicht kontinuierlich.
    Gelegenttlich (ca. alle 10 s) kann man sehen, das die Helligkeit kurz den y-Wert annimmt, springt dann aber gleich wieder auf 100. :-1:

    1 Reply Last reply
    0
    • haus-automatisierungH haus-automatisierung

      @samson71 sagte in Analoge Regelung Heizstab:

      Stell das Repo temporär um und nach der Installation wieder zurück auf stable.

      Unnötig kompliziert. Einfach kurz über npm installieren den einzelnen Adapter (im Experten-Modus). Hauptsache man installiert nicht von GitHub...

      Screenshot 2024-12-11 at 20.54.49.png

      CephalopodC Online
      CephalopodC Online
      Cephalopod
      wrote on last edited by
      #16

      @haus-automatisierung

      Mal ein ganz anderer Ansatz.
      Im Shelly Gen3 ist es doch möglich Scripte zu implementieren.
      Ist es möglich so einen PV-Überschuss-Regler auch komplett im Shelly laufen zu lassen, ohne den ioBroker?
      Er müsste sich nur den aktuellen Stromverbrauch ziehen.

      haus-automatisierungH 1 Reply Last reply
      0
      • CephalopodC Cephalopod

        @haus-automatisierung

        Mal ein ganz anderer Ansatz.
        Im Shelly Gen3 ist es doch möglich Scripte zu implementieren.
        Ist es möglich so einen PV-Überschuss-Regler auch komplett im Shelly laufen zu lassen, ohne den ioBroker?
        Er müsste sich nur den aktuellen Stromverbrauch ziehen.

        haus-automatisierungH Online
        haus-automatisierungH Online
        haus-automatisierung
        Developer Most Active
        wrote on last edited by
        #17

        @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

        Ist es möglich so einen PV-Überschuss-Regler auch komplett im Shelly laufen zu lassen, ohne den ioBroker?

        Warum nicht - wenn Du fit in JavaScript bist und die Doku von Scripting liest, ... :)

        🧑‍🎓 Autor des beliebten ioBroker-Master-Kurses
        🎥 Tutorials rund um das Thema DIY-Smart-Home: https://haus-automatisierung.com/
        📚 Meine inoffizielle ioBroker Dokumentation

        CephalopodC 2 Replies Last reply
        0
        • haus-automatisierungH haus-automatisierung

          @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

          Ist es möglich so einen PV-Überschuss-Regler auch komplett im Shelly laufen zu lassen, ohne den ioBroker?

          Warum nicht - wenn Du fit in JavaScript bist und die Doku von Scripting liest, ... :)

          CephalopodC Online
          CephalopodC Online
          Cephalopod
          wrote on last edited by
          #18

          @haus-automatisierung
          Nee, so fit bin ich leider (noch) nicht.

          Kannst du mir erklären, warum der Shelly nicht auf den Stellwert des PID-Reglers reagiert?

          1 Reply Last reply
          0
          • haus-automatisierungH haus-automatisierung

            @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

            Ist es möglich so einen PV-Überschuss-Regler auch komplett im Shelly laufen zu lassen, ohne den ioBroker?

            Warum nicht - wenn Du fit in JavaScript bist und die Doku von Scripting liest, ... :)

            CephalopodC Online
            CephalopodC Online
            Cephalopod
            wrote on last edited by Cephalopod
            #19

            @haus-automatisierung

            Nach einigen Versuchen, auch mit einem abgespeckten Script:

            96eb86f9-7487-4faa-acba-d660492d9706-image.png

            ist es mir nicht gelungen den Shelly Dimmer zu eine Kooperation zu bewegen.
            Obwohl der Wert "Helligkeit" vom PID-Regler geschrieben wird, ändert sich der 0-10 V Spannungsausgang nicht!
            Erst wenn der Wert einige Zeit auf 0 bzw. 100% steht, schaltet der Shelly komplett ein, bzw. aus.

            Trage ich von Hand Werte in das Objekt ein, funktioniert es, nur wenn das Script läuft nicht.
            Auch das Verlängern der Zykluszeit des Reglers von 1 s auf 5 s hat nichts geändert.

            Liegt es an der Hardware oder am Beta-Adapter?

            HomoranH 1 Reply Last reply
            0
            • CephalopodC Cephalopod

              @haus-automatisierung

              Nach einigen Versuchen, auch mit einem abgespeckten Script:

              96eb86f9-7487-4faa-acba-d660492d9706-image.png

              ist es mir nicht gelungen den Shelly Dimmer zu eine Kooperation zu bewegen.
              Obwohl der Wert "Helligkeit" vom PID-Regler geschrieben wird, ändert sich der 0-10 V Spannungsausgang nicht!
              Erst wenn der Wert einige Zeit auf 0 bzw. 100% steht, schaltet der Shelly komplett ein, bzw. aus.

              Trage ich von Hand Werte in das Objekt ein, funktioniert es, nur wenn das Script läuft nicht.
              Auch das Verlängern der Zykluszeit des Reglers von 1 s auf 5 s hat nichts geändert.

              Liegt es an der Hardware oder am Beta-Adapter?

              HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by Homoran
              #20

              @cephalopod etwas mehr Erklärung wäre sinnvoll!

              fürs erste

              • was ist und liefert StromAktuellerVerbrauch?
              • was ist und benötigt actual value?
              • was ist und liefert outputValue?

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              CephalopodC 2 Replies Last reply
              0
              • HomoranH Homoran

                @cephalopod etwas mehr Erklärung wäre sinnvoll!

                fürs erste

                • was ist und liefert StromAktuellerVerbrauch?
                • was ist und benötigt actual value?
                • was ist und liefert outputValue?
                CephalopodC Online
                CephalopodC Online
                Cephalopod
                wrote on last edited by
                #21

                @homoran

                Der aktuelle Verbrauch in Watt kommt von meinem Smartmeter und wird dort mit einem optischen Lesekopf per MQTT an den IOB gesendet
                d3a39024-b334-4175-a79c-b304f0be02ee-image.png

                "actual value" bzw. "output value" ist der Eingang bzw. Ausgang des PID-Reglers (Adapter PID-Controller)
                https://github.com/mcm4iob/ioBroker.pid

                Das funktioniert alles bestens.
                Je nach Regelabweichung des Ist- zum Sollwert liefert der Regelausgang "output value" eine Zahl zwischen 0 und 100.

                HomoranH 1 Reply Last reply
                0
                • HomoranH Homoran

                  @cephalopod etwas mehr Erklärung wäre sinnvoll!

                  fürs erste

                  • was ist und liefert StromAktuellerVerbrauch?
                  • was ist und benötigt actual value?
                  • was ist und liefert outputValue?
                  CephalopodC Online
                  CephalopodC Online
                  Cephalopod
                  wrote on last edited by Cephalopod
                  #22

                  Ich habe das ganze jetzt mal ohne den PID-Regler-Adapter gebaut:

                  915ca4a1-0fee-4669-9bbd-77364dc7c0fc-image.png

                  Ganz simpel mit Sollwert 600 Watt.

                  Wenn der Ist-Wert kleiner als 600 ist, dann erhöhe die Helligkeit der Glühbirne um 10%
                  Wenn der Ist-Wert größer als 600 ist, dann erniedrige die Helligkeit der Glühbirne um 10%

                  Das funktioniert jetzt auf einmal.
                  Zwar recht grob aber immerhin.

                  ??????

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • CephalopodC Cephalopod

                    @homoran

                    Der aktuelle Verbrauch in Watt kommt von meinem Smartmeter und wird dort mit einem optischen Lesekopf per MQTT an den IOB gesendet
                    d3a39024-b334-4175-a79c-b304f0be02ee-image.png

                    "actual value" bzw. "output value" ist der Eingang bzw. Ausgang des PID-Reglers (Adapter PID-Controller)
                    https://github.com/mcm4iob/ioBroker.pid

                    Das funktioniert alles bestens.
                    Je nach Regelabweichung des Ist- zum Sollwert liefert der Regelausgang "output value" eine Zahl zwischen 0 und 100.

                    HomoranH Do not disturb
                    HomoranH Do not disturb
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by
                    #23

                    @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                    liefert der Regelausgang "output value" eine Zahl zwischen 0 und 100.

                    und das macht er auch, oder

                    @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                    Erst wenn der Wert einige Zeit auf 0 bzw. 100% steht

                    nur 0 oder 100?

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    CephalopodC 1 Reply Last reply
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                      liefert der Regelausgang "output value" eine Zahl zwischen 0 und 100.

                      und das macht er auch, oder

                      @cephalopod sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                      Erst wenn der Wert einige Zeit auf 0 bzw. 100% steht

                      nur 0 oder 100?

                      CephalopodC Online
                      CephalopodC Online
                      Cephalopod
                      wrote on last edited by Cephalopod
                      #24

                      @homoran
                      Ja, der Regler liefert korrekte Zahlenwerte zwischen 0 und 100, nur der Spannungsausgang des Shellys liefert keine dazu passenden 0-10 V Spannungswerte.
                      Erst, wenn der Zahlenwert eine Weile auf 0 verharrt, geht der Ausgang auf 0 Volt, bzw. beim Wert 100 auf +10 Volt.

                      Das komische ist, dass es bei meinem zweiten Script wie gewünscht funktioniert.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • CephalopodC Online
                        CephalopodC Online
                        Cephalopod
                        wrote on last edited by Cephalopod
                        #25

                        Kann es sein, dass der Shelly keine Nachkommastellen mag, die der Regler, im Gegensatz zu meinem Konstrukt, ausgibt?
                        Bei 0 und 100 gibt es die nämlich nicht.

                        EDIT:
                        JAAAAA, das war wohl das Problem.
                        Der Wert "Helligkeit" muss tatsächlich eine Ganzzahl sein, Kommazahlen werden nicht akzeptiert und ignoriert.
                        Der Regler liefert natürlich aufgrund seiner Berechnungen immer krumme Werte, die aber in diesem Fall wenig Sinn machen und sogar zum Nichtfunktionieren geführt haben.

                        So funktioniert es:

                        88210d92-54e8-4fb6-99f0-2b9419991cf6-image.png

                        @haus-automatisierung
                        Ist es möglich das im Adapter abzufangen und die Nachkommastellen zu ignorieren, damit der nächste nicht das selbe Problem hat?

                        CephalopodC 1 Reply Last reply
                        0
                        • CephalopodC Cephalopod

                          Kann es sein, dass der Shelly keine Nachkommastellen mag, die der Regler, im Gegensatz zu meinem Konstrukt, ausgibt?
                          Bei 0 und 100 gibt es die nämlich nicht.

                          EDIT:
                          JAAAAA, das war wohl das Problem.
                          Der Wert "Helligkeit" muss tatsächlich eine Ganzzahl sein, Kommazahlen werden nicht akzeptiert und ignoriert.
                          Der Regler liefert natürlich aufgrund seiner Berechnungen immer krumme Werte, die aber in diesem Fall wenig Sinn machen und sogar zum Nichtfunktionieren geführt haben.

                          So funktioniert es:

                          88210d92-54e8-4fb6-99f0-2b9419991cf6-image.png

                          @haus-automatisierung
                          Ist es möglich das im Adapter abzufangen und die Nachkommastellen zu ignorieren, damit der nächste nicht das selbe Problem hat?

                          CephalopodC Online
                          CephalopodC Online
                          Cephalopod
                          wrote on last edited by Cephalopod
                          #26

                          So sollte die Regelung jetzt funktionieren:

                          11bf1010-3d62-489b-ab64-9456f2bee79a-image.png

                          Jetzt warte ich nur noch auf Sonne :sunglasses:

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • ChristianMC Offline
                            ChristianMC Offline
                            ChristianM
                            wrote on last edited by
                            #27

                            @cephalopod
                            Würde mich wundern, wenn das sauber funktioniert, vermutlich wird das Ganze extrem am springen sein.

                            Ich betreibe hier den AC Thor auch in ähnlicher weiße wie du. So sieht es bei mir aus.
                            a2d4d6f6-2bb9-4535-bb04-ff8468ae4e87-grafik.png

                            CephalopodC 1 Reply Last reply
                            0
                            • ChristianMC ChristianM

                              @cephalopod
                              Würde mich wundern, wenn das sauber funktioniert, vermutlich wird das Ganze extrem am springen sein.

                              Ich betreibe hier den AC Thor auch in ähnlicher weiße wie du. So sieht es bei mir aus.
                              a2d4d6f6-2bb9-4535-bb04-ff8468ae4e87-grafik.png

                              CephalopodC Online
                              CephalopodC Online
                              Cephalopod
                              wrote on last edited by
                              #28

                              @christianm sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                              @cephalopod
                              Würde mich wundern, wenn das sauber funktioniert, vermutlich wird das Ganze extrem am springen sein.

                              Ich werde es sehen.
                              Aber selbst, wenn es springt, sollte es einem simplen Heizstab doch so ziemlich wurscht sein.

                              Ich betreibe hier den AC Thor auch in ähnlicher weiße wie du. So sieht es bei mir aus.

                              Warum hast du dir den PID-Regler selber geschrieben?

                              Es gibt doch einen fertigen:

                              https://github.com/mcm4iob/ioBroker.pid

                              ChristianMC 1 Reply Last reply
                              0
                              • CephalopodC Cephalopod

                                @christianm sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                                @cephalopod
                                Würde mich wundern, wenn das sauber funktioniert, vermutlich wird das Ganze extrem am springen sein.

                                Ich werde es sehen.
                                Aber selbst, wenn es springt, sollte es einem simplen Heizstab doch so ziemlich wurscht sein.

                                Ich betreibe hier den AC Thor auch in ähnlicher weiße wie du. So sieht es bei mir aus.

                                Warum hast du dir den PID-Regler selber geschrieben?

                                Es gibt doch einen fertigen:

                                https://github.com/mcm4iob/ioBroker.pid

                                ChristianMC Offline
                                ChristianMC Offline
                                ChristianM
                                wrote on last edited by
                                #29

                                @cephalopod
                                den hatte ich zum Zeitpunkt nicht gefunden. Ich bin über diesen Beitrag zum Regler gekommen. https://forum.iobroker.net/topic/46948/leistungssteuerung-pv-wechselrichter-0-einspeisung/9?_=1734875664813
                                Testweise könntest du ja deinen Wert einfach mal höher setzen, dann siehste ja wie und ob er regelt.

                                CephalopodC 1 Reply Last reply
                                0
                                • ChristianMC ChristianM

                                  @cephalopod
                                  den hatte ich zum Zeitpunkt nicht gefunden. Ich bin über diesen Beitrag zum Regler gekommen. https://forum.iobroker.net/topic/46948/leistungssteuerung-pv-wechselrichter-0-einspeisung/9?_=1734875664813
                                  Testweise könntest du ja deinen Wert einfach mal höher setzen, dann siehste ja wie und ob er regelt.

                                  CephalopodC Online
                                  CephalopodC Online
                                  Cephalopod
                                  wrote on last edited by Cephalopod
                                  #30

                                  @christianm sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                                  Testweise könntest du ja deinen Wert einfach mal höher setzen, dann siehste ja wie und ob er regelt.

                                  Ja, das habe ich bereits gemacht.
                                  Den Heizstab habe ich noch nicht, das hier ist mein Testaufbau mit einer 100 W Glühbirne:

                                  0eecf2f4-3e36-443e-8fd2-0fe6b68c65d8-image.png

                                  Ich habe den Sollwert etwa 50 W über die aktuelle Grundlast des Hauses gesetzt (auf 500 W) und die Regelung klappt bestens.

                                  Aus Sicherheitsgründen habe ich eine Abschaltung nach 5 Minuten direkt im Shelly eingestellt, falls der ioBroker sich aufhängt.

                                  Da er im Script immer wieder eingeschaltet wird, startet der Timer im Normalfall bei jedem Durchlauf neu.

                                  CephalopodC 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • CephalopodC Cephalopod

                                    @christianm sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                                    Testweise könntest du ja deinen Wert einfach mal höher setzen, dann siehste ja wie und ob er regelt.

                                    Ja, das habe ich bereits gemacht.
                                    Den Heizstab habe ich noch nicht, das hier ist mein Testaufbau mit einer 100 W Glühbirne:

                                    0eecf2f4-3e36-443e-8fd2-0fe6b68c65d8-image.png

                                    Ich habe den Sollwert etwa 50 W über die aktuelle Grundlast des Hauses gesetzt (auf 500 W) und die Regelung klappt bestens.

                                    Aus Sicherheitsgründen habe ich eine Abschaltung nach 5 Minuten direkt im Shelly eingestellt, falls der ioBroker sich aufhängt.

                                    Da er im Script immer wieder eingeschaltet wird, startet der Timer im Normalfall bei jedem Durchlauf neu.

                                    CephalopodC Online
                                    CephalopodC Online
                                    Cephalopod
                                    wrote on last edited by
                                    #31

                                    Dank etwas Sonne heute zum ersten Mal unter realen Bedingungen die Überschussregelung arbeiten sehen:

                                    dfb036f2-6daf-4ae1-bfb5-934ddb69b84b-image.png

                                    Die rechte Skala zeigt die Leistung des Heizstabes an.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • fu_zhouF Offline
                                      fu_zhouF Offline
                                      fu_zhou
                                      wrote on last edited by fu_zhou
                                      #32

                                      Ich kann den Einsatz vom PID-Adapter wärmstens empfehlen und helfe gerne bei der Einbindung in Blockly und überhaupt bei der Konzeptionierung des Regelkreises. Ich habe bei mir 2 Regler mit jeweils einem unterlagerten Begrenzunsregler laufen: Zuluftfeuchte der Lüftung, Laderegler für das E-Auto.

                                      Meine Netzeinspeisung regel ich (wenn nicht das E-Auto lädt) auf 0 kW über einen 0-10V ansteuerbaren Thyristorsteller mit 6 kW Heizstab. Gut, der hat bei dem Wetter gar nix zu tun, aber im Sommer funktioniert das hervorragend. Der Regler läuft allerdings in einer S7 weil ich darüber auch den Leistungsschütz ansteuere, ich hätte aber keine Bedenken, das über z.B. einen ESP32 o.ä. mit dem PID-Adapter zu machen. Thermischer/ elektrischer Schutz muss natürlich vorhanden sein.

                                      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • CephalopodC Cephalopod

                                        @christianm sagte in Analoge Regelung Heizstab:

                                        Testweise könntest du ja deinen Wert einfach mal höher setzen, dann siehste ja wie und ob er regelt.

                                        Ja, das habe ich bereits gemacht.
                                        Den Heizstab habe ich noch nicht, das hier ist mein Testaufbau mit einer 100 W Glühbirne:

                                        0eecf2f4-3e36-443e-8fd2-0fe6b68c65d8-image.png

                                        Ich habe den Sollwert etwa 50 W über die aktuelle Grundlast des Hauses gesetzt (auf 500 W) und die Regelung klappt bestens.

                                        Aus Sicherheitsgründen habe ich eine Abschaltung nach 5 Minuten direkt im Shelly eingestellt, falls der ioBroker sich aufhängt.

                                        Da er im Script immer wieder eingeschaltet wird, startet der Timer im Normalfall bei jedem Durchlauf neu.

                                        CephalopodC Online
                                        CephalopodC Online
                                        Cephalopod
                                        wrote on last edited by Cephalopod
                                        #33

                                        Der Vollständigkeit halber.

                                        Dieses Heizstab ist es geworden und der Aufbau funktioniert inzwischen bestens:

                                        https://www.amazon.de/dp/B0BVVHMDH5

                                        Das ist die aktuell funktionierende Version des Skriptes:

                                        501c43a2-5d3d-4721-a8e3-a19b4dcb6046-image.png

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        546

                                        Online

                                        32.7k

                                        Users

                                        82.4k

                                        Topics

                                        1.3m

                                        Posts
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Login

                                        • Don't have an account? Register

                                        • Login or register to search.
                                        • First post
                                          Last post
                                        0
                                        • Home
                                        • Recent
                                        • Tags
                                        • Unread 0
                                        • Categories
                                        • Unreplied
                                        • Popular
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe