Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Praktische Anwendungen (Showcase)
    4. Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer @tl82 last edited by

      @tobili Hi. Das sieht mir nach einer 2-Draht Anlage aus. Da wirst du nicht um einen originalen Siedle Adapter herumkommen.
      Gruß Eisbaeeer

      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        tl82 @Eisbaeeer last edited by tl82

        @Eisbaeeer TL;DR: Es funktioniert!

        Für alle, die vor dem gleichen Problem stehen:

        Zuerst haben mich die Spannungen verwirrt. Dann bin ich auf die Anleitung von Siedle gestoßen:

        Siedle Spannungen Anmerkung 2019-11-18 100717.png

        Jetzt ist mir erst richtig aufgefallen, dass beim HTS 811-0 die Platine im Deckel sitzt, ich also mit dem Abnehmen des Deckels das Handgerät trenne, somit also die Spannungen ohne verbundenes Handgerät anliegen. Also Pins im Deckel mit einem Kabel direkt mit den Anschlussklemmen verbunden, und siehe da: Die Spannungen entsprechen denen aus deiner Anleitung!

        Also Schaltung aufgebaut und es funktioniert einwandfrei. Vielen Dank für die tolle Anleitung!

        So sieht es jetzt fertig aus. Ist zwar ein bisschen eng geworden, aber es passt alles rein. Ich habe gleich noch einen Mosfet verbaut, um einen alten Gong ohne den teuren Nebensignalcontroller anzusteuern. (War die Bedingung meiner Frau, um die Klingel smart machen zu "dürfen" 😏 )

        IMG_1331.JPG

        Jetzt fehlt nur noch die Ansteuerung des Türöffners.

        VG
        Tobi

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • P
          passuff @Eisbaeeer last edited by passuff

          @Eisbaeeer
          Deine Schaltung funktioniert bei mir nicht. Irgendwas habe ich falsch interpretiert. Fangen wir vorne an:

          So interpretiere ich deine Schaltung:

          siedle.png
          Laut deiner Beschreibung soll die Diode mit der Kathode auf Klemme 7 und mit der Anode über den Widerstand an Pin 1 des Optokopplers. Pin 2 des Optokopplers wird an Klemme 1 (Masse) angeschlossen. Wenn ich aber die Diode mit der Kathode auf Klemme 7 (pos) lege, kann die Diode niemals durchschalten, oder sehe ich das falsch?
          Verwunderlich nur, warum es scheinbar bei allen funktioniert?
          Nach meiner Logik müsste man die Diode umdrehen, damit es funktioniert:
          siedle2.png

          So verbaut funktioniert es an einem Testaufbau mit Trafo. Allerdings wird der Widerstand so heiß, dass man ihn nicht mehr anfassen kann. Ich errechne bei 21V ungefähr 0,045A und somit eine Leistung von knapp einem Watt. Mein Metallschicht R hat 0,6W. Das finde ich nicht gut, wenn auch gleich keiner stundenlang klingelt.
          Leider funktioniert selbst diese Schaltung , verbaut an den Klingelklemmen, nicht. Grund ist, dass die Spannung nicht immer zwischen 18 und 23V wechselt. Manchmal sind es bloß 14 auf 19V. Aufgrund der Überschneidung fällt mir da keine Lösung zu ein...

          Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Eisbaeeer
            Eisbaeeer Developer @passuff last edited by

            @passuff Hallo passuf
            Meine Schaltung ist schon richtig. Die Z-Diode sperrt bis zu der Nennspannung. Erst wenn diese erreicht ist, wird durchgelassen und der Optokoppler schaltet. Kann es sein, dass deine Anlage nie über 21 Volt kommt, wenn es klingelt? Meine erreicht 24V beim Klingeln und ca 20 Volt in Ruhe. Gruß Lars

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              passuff last edited by

              Du hast vollkommen Recht. Ursächlich war eine geschossene Diode und mangelndes Verständnis. Nachdem ich mit neuen Bauteilen die Schaltung aufgebaut habe funktioniert diese sowohl am Teststand als auch an der Klingel. Sorry für die Verwirrung und Danke für die Hilfe!

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • R
                Roelli last edited by

                Nabend!

                Hab oben im ersten Thread gelesen:
                "ACHTUNG VERALTET! Neue Schaltung hier: viewtopic.php?p=175100#p175100"

                Aber der Link tut's nicht. Gibt's da noch eine neuere/besser Schaltung?

                Danke!

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Eisbaeeer
                  Eisbaeeer Developer @Eisbaeeer last edited by

                  @Eisbaeeer sagte in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:

                  So, nun zu meiner lang versprochenen, neuen Schaltung, wenn man das noch so nennen kann. Es ist bedeutend einfacher geworden. Und für die reine Klingelmeldung (von Türe öffnen halte ich nicht viel, falls man keine Audio Verbindung zur Türstation hat) muss die Platine noch nicht einmal angefasst werden.

                  Was wird benötigt?

                  1 x NodeMCU (ESP8266)

                  1 x DC-DC Wandler

                  1 x PC817 (Optokopller)

                  1 x Widerstand 470 Ohm

                  1 x Zener Diode 20V

                  Optional (wenn man Türe auch öffnen möchte), die Schaltung hier: viewtopic.php?p=172406#p172406

                  Der Eingang des Optokopplers wird über einen Vorwidertand und die Zener Diode auf die Schraubklemme 7 angeschlossen und die Masse des Eingangs auf Klemme 1. Die anderen beiden an den NodeMCU (siehe Bild). Für das Foto habe ich den Schrumpfschlauch noch nicht aufgezogen. Dieser wurde über die Zener Diode und den Vorwiderstand geschrumpft. Wichtig ist wirklich der genaue Anschluss, da der Optokoppler verpolt nicht funktioniert. Läuft bei mir sehr gut und ist ohne Eingriff auf der Platine machbar.

                  139_20180904_202553.jpg
                  139_20180904_202640.jpg

                  Einstellungen der NodeMCU mit EASYESP
                  139_esp-setting1.png
                  139_esp-setting2.png
                  139_esp-setting3.png

                  Einstellungen in iobroker

                  Hier ist eigentlich nur die Authentifizierung eingerichtet, welche auch beim ESP eingetragen sind.
                  139_iobrokermqtt-1.png
                  139_iobrokermqtt-2.png
                  139_iobrokermqtt-3.png

                  Javascript, welches mir per Telegram 4 Bilder meiner Kamera schickt

                  var request = require('request');
                  var fs      = require('fs');
                  var source_url = 'http://x.x.x.x/snapshot.cgi?user=xxx&pwd=xxx&rate=11'; //Snapshot Adresse der IpKamera
                  var zaehler = 0; 
                  
                  function sendImage() {
                      zaehler++;
                      request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                          fs.writeFile("/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap"+zaehler+".jpg", body, 'binary', function(err) {
                  
                          if (err) {
                              console.error(err);
                              zaehler=0;
                          } else {
                              console.log('Snapshot sent');
                              sendTo('telegram.0', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap'+zaehler+'.jpg');
                                 if (zaehler >= 4) {
                          zaehler = 0;
                      }
                          }
                        });
                      });
                  }
                  on("mqtt.0.Siedle.IO.Klingel", function (obj) {
                      if (obj.state.val) {
                          zaehler = 0;
                          // send 4 images: immediately, in 5, 15 and 30 seconds
                          sendImage();
                          setTimeout(sendImage, 5000);
                          setTimeout(sendImage, 15000);
                          setTimeout(sendImage, 30000);
                      }
                  });
                  
                  

                  Grüße Eisbaeeer

                  Die Verlinkung zum alten Forum funktioniert nicht. Es geht um diesen Post hier.
                  Gruß Eisbaeeer

                  baumfreund98 Stefan Drechsler 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • S
                    stefano099 last edited by

                    Hi du darf man fragen wieviel w der 470 Ohm Wiederstand und der 330 Ohm Wiederstand hat?

                    Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Eisbaeeer
                      Eisbaeeer Developer @stefano099 last edited by Eisbaeeer

                      @stefano099 Klaro, dafür ist das Forum da. Bei mir sind es 1/4W Widerstände.
                      Gruß Eisbaeeer

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        stefano099 last edited by

                        Oh dank dir, meld mich morgen noch mal da ich ne 511 hatte und seit dem halben Jahr erfolgreich umgebaut auf Fermax Loft hab und das Projekt immer vor mir her geschoben ....

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          lullaby last edited by

                          Moin,

                          ich habe das selbe Problem bzw. auch das selbe vor und würde gern meine 1+n Siedle-Klingel smart machen. Ich hätte zwar noch einen ESP rumliegen, allerdings müsste ich mich dann um Stromversorgung etc kümmern... Daher die Idee:

                          Kann man die hier vorgestellte Schaltung über einen Optokoppler nicht auch über einen Aqara-Doorsensor realisieren? Es gibt ja die Variante wo nicht der Magnet den Sensor schaltet, sondern ein Relais. Macht der Optokoppler nicht im Prinzip genau das Gleiche?
                          Wenn ich hier nicht falsch liege, wäre der Aqara sogar die bessere Wahl, da er ja von Zigbee-Adapter im ioBroker unterstützt wird und er keinen weiteren Stromanschluss oder einen Spannungswandler oder weitere EIngriffe in die Leitung benötigt.

                          grüße

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            mrriegel @tl82 last edited by

                            @tl82
                            Hallo Tobi,

                            ich muss gestehen, dass ich nur an der Lösung
                            interessiert bin einen externen Gong, bzw. Klingelton zu erzeugen. Ich bin relativ unerfahren mit elektronischen Schaltungen, könntest du mir dennoch deinen Schaltplan zukommen lassen? Ich brauch keine WLAN Funktion, was kann ich alternativ verwenden?

                            Sorry, viele Fragen und Wünsche...

                            Grüße
                            Matthias

                            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @mrriegel last edited by

                              @Eisbaeeer Hättest du für meine Str wf25 auch eine Idee sie smart zu machen? Bräuchte nur das Klingelsignal, derzeit nutz ich ein Finder Relais aber das klappern nervt mich Hardcore, und es klappert auch wenn wo anders geklingelt wird, dann jedoch ohne gong

                              Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Eisbaeeer
                                Eisbaeeer Developer @Stephan Schleich last edited by

                                @Stephan-Schleich hast du mal einen Link zu deiner Anlage?
                                Gruß Eisbaeeer

                                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @Eisbaeeer last edited by

                                  @Eisbaeeer TV18 https://www.str-elektronik.de/downloads/schaltplaene-und-fehlersuche-wechselsprechanlagen/

                                  Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Eisbaeeer
                                    Eisbaeeer Developer @Stephan Schleich last edited by Eisbaeeer

                                    @Stephan-Schleich An der Türststion zwischen römisch 1 und 8, oder wenn du nur in der Wohnung dran kommst sollte dort der Draht mit 8 vorhanden sein. Das ganze musst du aber messen. Mir scheint hier, dass die Türklingel den Kontalt auf Masse schaltet. Sollte aber auch zu realisieren sein. Aber nicht mit der Zehnerdiode, das funktioniert hier nicht. Messe mal die Ruhespannung zwischen den beiden Kontakten.

                                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @Eisbaeeer last edited by Stephan Schleich

                                      @Eisbaeeer ich komm nur an die Wohnungsklingel. Ich hätte jetzt ein Gleichrichter + oktokoppler genutzt um ihn am wemos anzuschließen, Brauch ich noch was?

                                      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Montag @Eisbaeeer last edited by

                                        @Eisbaeeer Wozu dient eigentlich noch der DC-DC Wandler in deiner "Schaltung"?

                                        Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Eisbaeeer
                                          Eisbaeeer Developer @Stephan Schleich last edited by

                                          @Stephan-Schleich Schwer zu sagen. Da müsstest du messen und testen. Aus der Ferne kann ich da wenig Auskunft geben. Gruß

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Eisbaeeer
                                            Eisbaeeer Developer @Montag last edited by

                                            @Montag Der wandelt die 12V vom Siedle Netzteil zu 5V für den ESP8266. Ist ein Step-down Wandler. Gruß

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            538
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            63
                                            221
                                            82329
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo