Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus Fehler bei Anbindung meines Wechselrichters von Renac

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.0k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

Modbus Fehler bei Anbindung meines Wechselrichters von Renac

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
23 Posts 3 Posters 2.3k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • wendy2702W wendy2702

    @miokoeln ich glaube nicht das die Geräte ID richtig ist. So groß ist der Range nicht.

    Was hast du da eingetragen?

    Was steht dazu in der Doku zum WR?

    M Offline
    M Offline
    Miokoeln
    wrote on last edited by
    #6

    @wendy2702 Ich glaube das wars hab jetzt auf 1 geändert und Hacken bei mehrere Geräte rausgenommen. Hält bis jetzt schon 8 Minuten. Wie kann ich die Abfrage erhöhen das diese schneller geht?

    wendy2702W 1 Reply Last reply
    0
    • M Miokoeln

      @wendy2702 Ich glaube das wars hab jetzt auf 1 geändert und Hacken bei mehrere Geräte rausgenommen. Hält bis jetzt schon 8 Minuten. Wie kann ich die Abfrage erhöhen das diese schneller geht?

      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      wrote on last edited by wendy2702
      #7

      @miokoeln was soll denn wie schnell abgefragt werden?

      Wie viele Register?

      Wenn ich das im Screenshot richtig sehe steht das Abfrage Intervall auf 5000msec, ist das zu langsam?

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      M 2 Replies Last reply
      0
      • wendy2702W wendy2702

        @miokoeln was soll denn wie schnell abgefragt werden?

        Wie viele Register?

        Wenn ich das im Screenshot richtig sehe steht das Abfrage Intervall auf 5000msec, ist das zu langsam?

        M Offline
        M Offline
        Miokoeln
        wrote on last edited by Miokoeln
        #8

        @wendy2702
        Will die alle dort einpfegen

        N3 HV Modbus Protocol V1.00.pdf

        1 Reply Last reply
        0
        • wendy2702W wendy2702

          @miokoeln was soll denn wie schnell abgefragt werden?

          Wie viele Register?

          Wenn ich das im Screenshot richtig sehe steht das Abfrage Intervall auf 5000msec, ist das zu langsam?

          M Offline
          M Offline
          Miokoeln
          wrote on last edited by
          #9

          @wendy2702 Ja sind ja 5 Sekunden. Wollte so auf eine Sekunde gehen

          wendy2702W 1 Reply Last reply
          0
          • M Miokoeln

            @wendy2702 Ja sind ja 5 Sekunden. Wollte so auf eine Sekunde gehen

            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            wrote on last edited by
            #10

            @miokoeln eine Sekunde?

            Wofür soll das gut sein?

            Unabhängig davon wird das je nach Anzahl der Register eh ein Problem weil dann unter Umständen die letzten Register noch nicht beantwortet wurden während die ersten wieder abgefragt werden.

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            M 1 Reply Last reply
            0
            • wendy2702W wendy2702

              @miokoeln eine Sekunde?

              Wofür soll das gut sein?

              Unabhängig davon wird das je nach Anzahl der Register eh ein Problem weil dann unter Umständen die letzten Register noch nicht beantwortet wurden während die ersten wieder abgefragt werden.

              M Offline
              M Offline
              Miokoeln
              wrote on last edited by
              #11

              @wendy2702

              Ok verstehe, wollte den Adapter Energiefluss live haben. Aber wenn du denkst 5 Sekunden ist ok. Bin ich dabei.

              wendy2702W 1 Reply Last reply
              0
              • M Miokoeln

                @wendy2702

                Ok verstehe, wollte den Adapter Energiefluss live haben. Aber wenn du denkst 5 Sekunden ist ok. Bin ich dabei.

                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                wrote on last edited by
                #12

                @miokoeln den Energie Fluss nutze ich auch und funktioniert mit 5 Sekunden bei mir super

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                M 2 Replies Last reply
                0
                • wendy2702W wendy2702

                  @miokoeln den Energie Fluss nutze ich auch und funktioniert mit 5 Sekunden bei mir super

                  M Offline
                  M Offline
                  Miokoeln
                  wrote on last edited by
                  #13

                  @wendy2702

                  Alles klar dank dir für deine Hilfe. :-)

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • wendy2702W wendy2702

                    @miokoeln den Energie Fluss nutze ich auch und funktioniert mit 5 Sekunden bei mir super

                    M Offline
                    M Offline
                    Miokoeln
                    wrote on last edited by
                    #14

                    @wendy2702 Kannst du mir noch einen Tipp geben.
                    Wie 'pflege ich das Register 11040 aus der Datei Modbus mit Bit15-Bit5:
                    Reserve; den Bits ein? Wo muss ich diese hinschreiben?

                    Bit4:
                    0 : Null;
                    1 :
                    Balance
                    charge
                    request

                    wendy2702W 1 Reply Last reply
                    0
                    • M Miokoeln

                      @wendy2702 Kannst du mir noch einen Tipp geben.
                      Wie 'pflege ich das Register 11040 aus der Datei Modbus mit Bit15-Bit5:
                      Reserve; den Bits ein? Wo muss ich diese hinschreiben?

                      Bit4:
                      0 : Null;
                      1 :
                      Balance
                      charge
                      request

                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      wrote on last edited by
                      #15

                      @miokoeln hm,

                      Könnte ein Float sein 16Bit.

                      Die Bezeichnung Bitfield habe ich noch nicht gesehen bisher.

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      M 1 Reply Last reply
                      0
                      • wendy2702W wendy2702

                        @miokoeln hm,

                        Könnte ein Float sein 16Bit.

                        Die Bezeichnung Bitfield habe ich noch nicht gesehen bisher.

                        M Offline
                        M Offline
                        Miokoeln
                        wrote on last edited by
                        #16

                        @wendy2702

                        Dank dir ich versuche es. Frage mich halt wo ich die Bits hinschreibe

                        wendy2702W 1 Reply Last reply
                        0
                        • M Miokoeln

                          @wendy2702

                          Dank dir ich versuche es. Frage mich halt wo ich die Bits hinschreibe

                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          wrote on last edited by
                          #17

                          @miokoeln Nix schreiben.

                          Ist ein RO = ReadOnly

                          Du liest den und bekommst einen Bit wert zurück und die Bits haben dann die entsprechenden Bedeutungen

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          HomoranH 1 Reply Last reply
                          0
                          • wendy2702W wendy2702

                            @miokoeln Nix schreiben.

                            Ist ein RO = ReadOnly

                            Du liest den und bekommst einen Bit wert zurück und die Bits haben dann die entsprechenden Bedeutungen

                            HomoranH Do not disturb
                            HomoranH Do not disturb
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by
                            #18

                            @wendy2702 klingt für mich wie ein dipswitch.
                            alles zusammen ergibt eine Zahl

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            wendy2702W 1 Reply Last reply
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @wendy2702 klingt für mich wie ein dipswitch.
                              alles zusammen ergibt eine Zahl

                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              wrote on last edited by
                              #19

                              @homoran laut Dokument Abfrage BMS status. Eher kein switch würde ich vermuten

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              HomoranH 1 Reply Last reply
                              0
                              • wendy2702W wendy2702

                                @homoran laut Dokument Abfrage BMS status. Eher kein switch würde ich vermuten

                                HomoranH Do not disturb
                                HomoranH Do not disturb
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by
                                #20

                                @wendy2702 sagte in Modbus Fehler bei Anbindung meines Wechselrichters von Renac:

                                Eher kein switch

                                nein! Wie ein Mäuseklavier.
                                jede Position ein Bit (on/off) ergibt bei mehrerrn (8/16) Bits eine Zahl, die übertragen eird und due Stellung aller Schalter angibt
                                Binärcodierung.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                wendy2702W 1 Reply Last reply
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @wendy2702 sagte in Modbus Fehler bei Anbindung meines Wechselrichters von Renac:

                                  Eher kein switch

                                  nein! Wie ein Mäuseklavier.
                                  jede Position ein Bit (on/off) ergibt bei mehrerrn (8/16) Bits eine Zahl, die übertragen eird und due Stellung aller Schalter angibt
                                  Binärcodierung.

                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  wrote on last edited by
                                  #21

                                  @homoran ich weiß was ein Dipswitch ist :blush:

                                  Glaube aber nichtsdestotrotz es einer ist da ein Status abgefragt werden soll. Der status des BMs kann sich ja ändern ohne das man einen Dip Switch umstellt.

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  HomoranH 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    @homoran ich weiß was ein Dipswitch ist :blush:

                                    Glaube aber nichtsdestotrotz es einer ist da ein Status abgefragt werden soll. Der status des BMs kann sich ja ändern ohne das man einen Dip Switch umstellt.

                                    HomoranH Do not disturb
                                    HomoranH Do not disturb
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    wrote on last edited by
                                    #22

                                    @wendy2702

                                    ich schaff es nicht dir zu erklären was ich meine :cry:

                                    Ich hab so was auch schon mal gelesen.
                                    Da wird eine Zahl geliefert.
                                    Diese enthält codiert mehrere binäre Statusinformationen.
                                    Um diese einzeln zu erhalten muss man die Zahl entsprechend decodieren

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    wendy2702W 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @wendy2702

                                      ich schaff es nicht dir zu erklären was ich meine :cry:

                                      Ich hab so was auch schon mal gelesen.
                                      Da wird eine Zahl geliefert.
                                      Diese enthält codiert mehrere binäre Statusinformationen.
                                      Um diese einzeln zu erhalten muss man die Zahl entsprechend decodieren

                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      wrote on last edited by
                                      #23

                                      @homoran doch. Das habe ich schon verstanden und kenne das. Meine Wärmepumpe liefert das zum Beispiel auch als 16 oder 8 Bit wert. Dieser dekodiert ergibt dann den aktuellen Status

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      1 Reply Last reply
                                      1
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate
                                      FAQ Cloud / IOT
                                      HowTo: Node.js-Update
                                      HowTo: Backup/Restore
                                      Downloads
                                      BLOG

                                      360

                                      Online

                                      32.6k

                                      Users

                                      82.3k

                                      Topics

                                      1.3m

                                      Posts
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Login

                                      • Don't have an account? Register

                                      • Login or register to search.
                                      • First post
                                        Last post
                                      0
                                      • Home
                                      • Recent
                                      • Tags
                                      • Unread 0
                                      • Categories
                                      • Unreplied
                                      • Popular
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe