      Miokoeln @wendy2702 last edited by

      @wendy2702

      Ok verstehe, wollte den Adapter Energiefluss live haben. Aber wenn du denkst 5 Sekunden ist ok. Bin ich dabei.

      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Miokoeln last edited by

        @miokoeln den Energie Fluss nutze ich auch und funktioniert mit 5 Sekunden bei mir super

        M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • M
          Miokoeln @wendy2702 last edited by

          @wendy2702

          Alles klar dank dir für deine Hilfe. 🙂

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Miokoeln @wendy2702 last edited by

            @wendy2702 Kannst du mir noch einen Tipp geben.
            Wie 'pflege ich das Register 11040 aus der Datei Modbus mit Bit15-Bit5:
            Reserve; den Bits ein? Wo muss ich diese hinschreiben?

            Bit4:
            0 : Null;
            1 :
            Balance
            charge
            request

            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @Miokoeln last edited by

              @miokoeln hm,

              Könnte ein Float sein 16Bit.

              Die Bezeichnung Bitfield habe ich noch nicht gesehen bisher.

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Miokoeln @wendy2702 last edited by

                @wendy2702

                Dank dir ich versuche es. Frage mich halt wo ich die Bits hinschreibe

                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @Miokoeln last edited by

                  @miokoeln Nix schreiben.

                  Ist ein RO = ReadOnly

                  Du liest den und bekommst einen Bit wert zurück und die Bits haben dann die entsprechenden Bedeutungen

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by

                    @wendy2702 klingt für mich wie ein dipswitch.
                    alles zusammen ergibt eine Zahl

                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Homoran last edited by

                      @homoran laut Dokument Abfrage BMS status. Eher kein switch würde ich vermuten

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by

                        @wendy2702 sagte in Modbus Fehler bei Anbindung meines Wechselrichters von Renac:

                        Eher kein switch

                        nein! Wie ein Mäuseklavier.
                        jede Position ein Bit (on/off) ergibt bei mehrerrn (8/16) Bits eine Zahl, die übertragen eird und due Stellung aller Schalter angibt
                        Binärcodierung.

                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Homoran last edited by

                          @homoran ich weiß was ein Dipswitch ist 😊

                          Glaube aber nichtsdestotrotz es einer ist da ein Status abgefragt werden soll. Der status des BMs kann sich ja ändern ohne das man einen Dip Switch umstellt.

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by

                            @wendy2702

                            ich schaff es nicht dir zu erklären was ich meine 😢

                            Ich hab so was auch schon mal gelesen.
                            Da wird eine Zahl geliefert.
                            Diese enthält codiert mehrere binäre Statusinformationen.
                            Um diese einzeln zu erhalten muss man die Zahl entsprechend decodieren

                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Homoran last edited by

                              @homoran doch. Das habe ich schon verstanden und kenne das. Meine Wärmepumpe liefert das zum Beispiel auch als 16 oder 8 Bit wert. Dieser dekodiert ergibt dann den aktuellen Status

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              558
                              Online

                              31.6k
                              Users

                              79.5k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              3
                              23
                              847
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo